文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆排管工程专项施工方案

电缆排管工程专项施工方案

电缆排管工程专项施工方案
电缆排管工程专项施工方案

一、工程概况 (1)

二、施工部署 (1)

三、施工方案 (2)

四、质量目标及保证措施体系 (6)

五、安全施工措施 (7)

六、文明施工与环保措施 (8)

宁丰安置房南侧路电缆沟工程专项施工方案

一、工程概况

(一)工程概况

宁丰安置房南侧路电缆沟工程,新建 8孔外径①200mm壁厚10mm排管313米,位于道路人行道西北侧敷设,距侧石边线1.5米;新建工作井8座。

(二)现场特点及施工条件

1、该工程位于道路人行道西北侧,此处有两个安置房小区出入口设置,施工时需要避让交叉施工。

2、本工程工期紧,施工中各班组穿插,因此合理组织、科学安排、及时调度、加大投入是保证工程按期竣工的首要保证。

(三)主要工程量

主要工程量一览表

、施工部署

(一) 施工前的准备工作

1 、解决好“三通一平”工作,其中水源及电源与现场周围单位协商解决。

2、进行测量控制放线。

3、进行机械设备的调配工作。

4、选择劳务施工队伍。

5、做好材料的计划及进场工作。

6、调查好地下管线情况。

7、落实好临时设施。

(二)施工组织安排

1、管理组织安排

由于本工期短、任务重,因此本工程成立一个管理、技术力量雄厚的项目部,并由分公司分管副经理负责,项目部设有技术、质检、测量、施工、材料、后勤等专职员,并严密组织,精心施工,确保工程质量及工期。

2、劳动力安排

根据工程特点,施工采用一个班组进行施工作业,计划投入人员10人。

3、机械设备安排

根据工程特点及工期要求,投入挖掘机 1台,装载机1台,油锤1台,钢筋加工机械2套,运输车辆3辆,电夯机2台。

(三)施工流程图

准备工作一沟槽开挖及障碍物破除一素砼垫层一管道敷设一管座浇筑一钢筋砼底板一砌筑砖墙一

现浇钢筋砼台帽—盖板安装。

(四)施工进度计划安排

本工程计划2012年4月15日开工,2012年5月10日完工,计划工期 25天。

(一)、施工测量放样

在施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的平面控制点和水准点进行复测,按100 米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差小于规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,且通视条件良好,便于控制的地方。

电缆排管施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况及特点 (2) 第一节概述 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程重、难点分析 (3) 第三章施工总体部署 (4) 1.施工总体部署原则 (4) 2.施工准备 (5) 第四章主要资源使用计划 (6) 第一节拟投入的主要施工机械设备表 (6) 第二节人员安排 (7) 第五章施工工艺流程及技术要求 (8) 第一节测量放线 (8) 第二节沟槽开挖、支护及管道基础、垫层的铺设 (9) 第三节电缆排管安装 (10) 第四节沟槽回填 (12) 第五节电缆沟支架安装 (12) 第六章质量保证体系 (13) 第七章施工进度保证措施 (13) 第八章安全施工、文明施工及现场环境保证措施 (14) 第九章雨季施工措施 (22)

第一章编制说明 1 编制依据 ?《NB-25 道路管线工程》; ?《非示段主、次干路市政道路工程地形图及地质详细勘察报告书》; ?《城市工程管线综合规划规》(GB50217-2007); ?《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007); ?《电力电缆用导管技术条件》(DL/T802.2-2007); ?甲提供的相关资料及道路工程设计图纸 ?其它及地现行有关设计规及标准。 ?《GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系—要求》、《GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系规》、《GB/T24001-2004环境管理体系规》、我公司《质量管理手册》、管理体系《程序文件》; ?《GB/T50358-2005建设项目工程总承包管理规》、《GB/T50326-2001 建设工程项目管理规》; ?本工程的施工特点及类似工程的施工经验; ?我公司现有资源和其它可利用资源。 第二章工程概况及特点 第一节概述 工程名称: 工程地点: 业主单位: 建设单位: 勘探单位: 工程设计单位: 监理单位: 施工单位:

电线管敷设工程施工方案

目录 一、工程概况......................................................... 错误!未定义书签。 二、电线导管敷设施工依据............................................. 错误!未定义书签。 三、电线导管敷设工程施工管理人员..................................... 错误!未定义书签。 四、电线导管敷设工程施工准备......................................... 错误!未定义书签。 五、电线导管敷设工程施工措施......................................... 错误!未定义书签。 六、线管过伸缩缝的做法............................................... 错误!未定义书签。 七、工程验收(自查)................................................. 错误!未定义书签。 八、成品保护......................................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工注意事项............................................. 错误!未定义书签。

一、工程概况 北京采育综合服务楼(北汽酒店)工程,由北京清尚环艺建筑设计院有限公司设计,建筑面积约为33385㎡,位于北京大兴区采育工业区。工程设计为地下一层,地上十层钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程电线导管以JDG 暗敷和明敷为主。 二、电线导管敷设施工依据 参照以下国标图集及设计变更洽商进行施工: 《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》 《建筑设计防火规范GBJ16-87》 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

10KV高压电缆敷设专项施工方案

供参考 天津宝坻阿迪达斯新建物 流仓库项目 10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv 电缆敷设方案 一、 施工内容 阿迪达斯宝坻新建物流仓库项目厂区内设备用房内高压室安装 一台2000KV A 干式变压器。电源引自岳2100020号杆,选用电缆型号 为YJV22-10KV-3*120.电缆敷设根据现场情况分为电缆沟敷设和地面 直埋敷设杆上敷设三部分。全长计划380米,电缆敷设完毕后,首端 电源取自厂区外2100020号高压杆,末端至AH1号高压柜。所有电缆 头压接完毕后通电运行。 二、 电缆走向 本次电缆敷设走向依据阿迪达斯天津宝坻物流仓库项用地规划及 设计图纸。根据现场实际勘察,基本走向为从厂区设备房高压电缆沟 引出户外 ——向北直埋12米——在向东地面直埋至天通路——在穿 过天通路至岳2100020号高压杆。(详图参电气外线图) 三、 电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、 规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况, 在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 电缆进场检查验收 电缆敷设准备 电缆敷设固定 电缆头制作安装 电缆 标识

3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为380米,工程量较大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿电缆沟敷设和电缆直埋敷设及赶上敷设三种安装方式混合。 4.1、电缆沿电缆沟敷设 此阶段为电缆由高压配电室电缆沟引出,因出户保护管已安装就位,所以可直接于地埋内敷设电缆。此阶段电缆长度约为18米。施工时注意电缆在支架上敷设时避免刮破。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至户外后,电缆敷设方式改为地面直埋。电缆直埋敷设长度约为145米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆沟的宽度:单条电缆是350 mm,所以电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示。 标示件

电缆排管敷设施工方案

第一章工程概略 一、总体概略 1.1工程概略: 1.1.1工程简述 本工程位于******。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、根底。 二、设计概略 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力维护管,电力维护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土构造,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特性 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重穿插作业,影响施工进度要素较多。我公司将本着调和共处的准绳,处置好与其它施工单位的关系。

四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。 第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为中心的现场施工项目经理部,经理部的组本钱着专业配置,精干高效的准绳停止,依照企业项目管理形式树立项目组织机构,构成以全面质量、平安、本钱管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相分离的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会消费要素,出色地完成我企业的质量方针、质量目的以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设消费担任人(1名)、技术员(1名)、材料员(1名)等停止全方位管理。依据管理体系项目经理部树立岗位义务制,明白分工职责,落施行工义务,各岗位各行其职,但要谐和配合,相互沟通。 3、工程施工组建专业技艺高的管理人员,组织技术程度高的劳务队伍,确保工程平衡快速施工、保平安、保质量。 二、项目人员的分工职责

1、项目经理:掌管工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、平安、经济效益等负全面义务。 3、项目技术担任人:掌管项目施工中的全部消费、技术管理、质量控制和平安监视工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织布置,在保全项目消费大局的状况下,着重抓好分管专业的质量进度、平安消费、文化施工,并及时提供资料、机具运用方案和工程检验批的初步验收。 5、谐和员:担任与各施工队、业主、监理的工作联络,处理施工中遇到的各种不测状况。 6、质量员:担任工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接收理义务,并担任组织展开质量管理和QC小组活动。 8、平安员:担任工程日常的平安消费管理与检查、监视工作,担任平安材料的搜集、管理和对施工班组的平安技术交底,做好施工现场文化工地的规划与管理,以及日常平安隐患及事故的处置工作。 9、资料员:担任编制资料供给方案、依据施工进度分批组织资料进场,担任资料的发放与管理,辅佐实验员做好原资料的取样、抽检工作。

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案 Jenny was compiled in January 2021

国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目 电缆敷设施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一三年五月

目录 一编制说明..................................... 错误!未定义书签。二编制依据..................................... 错误!未定义书签。三工程概况..................................... 错误!未定义书签。四施工准备..................................... 错误!未定义书签。五变压器安装方法 .............................. 错误!未定义书签。六安全措施..................................... 错误!未定义书签。七施工组织体系................................. 错误!未定义书签。八附图:........................................ 错误!未定义书签。、厂区行车路线;................................ 错误!未定义书签。、吊车性能表;.................................. 错误!未定义书签。、变压器卸车、安装吊车站位图。.................. 错误!未定义书签。一编制说明 本文为国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目电缆敷设施工方案。我方施工范围为:项目总体全厂外线电缆敷设,B标段范围内各装置电缆敷设。共计敷设高压动力电缆19819米,低压动力电缆181545米,控制电缆127163米。我施工单位采用电缆输送机机械放设电缆,以下为具体施工安排及注意事项。 二编制依据 1、中国成达设计院下发BDO项目全厂电缆表; 2、中国成达设计院下发电缆敷设图及相关图纸; 3、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007;

最新电力排管施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章各分部分项工程的主要施工方法 (2) 一、施工技术措施 (2) 二、各分项工程施工顺序 (3) 三、总体施工安排 (4) 四、主要工程项目的施工方法 (5) 第三章确保安全生产的技术组织措施 (7) 第四章确保工程质量的技术组织措施 (8)

电力排管工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm 。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟 槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂 厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超

过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须 符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完 后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→ 养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订 购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 1.1测量放线。 1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 1.3电缆排管的铺设。 1.4土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 2.1底板基础开挖及砼浇筑。

电缆管道施工方案

电缆通道工程 (施工资料) 一、施工方案 二、进场设备一览表 三、施工计划图 四、施工平、剖面图 编制: 审核: 批准: 南昌安达管道工程有限公司二零一二年六月

施工方案 一、工程概况: 本工程电缆通道工程,由南昌安达管道工程有限公司承建。非开挖铺设管Φ200PE管24+3通及12+2通(1)牌楼路穿越浒扬路:24+3通道一段、长度根据现场勘探约为80米。(2)穿越牌楼路:12+2通道一段、长度根据现场勘探约为48米。 二、地层及地下管线情况: 地层情况:本段地层,上部为现有道路,路面基层为灰土路基,以下为土黄色,灰色粘土层,下为少许含砂土,具塑性,多含有黑色铁锰质,含水性交好,具韧性。 三、铺管轨迹设计: 入土处开挖工作坑(1*1.5*1.5),出土处开挖工作坑(1*1.5*1.5),入、出土成一抛物线的样式。 四、施工部署: 1、施工前的准备工作: 进一部落实各种地下管线的埋深及位置,进场前可派专人在施工现场查清地下管线的深度,同时查清有无其他管线,并标明,重新确定前面的设计轨迹。

流程图: 2、设备安装: 根据现场情况、可将顶管设备安放路南侧。 3、导向孔施工: 采用Φ73mm导向钻头钻进,根据确定的设计要求用美国DCI导向仪进行导航,完成导向孔的施工。 4、扩孔: 采用逐级扩孔的方式,最大扩孔直径Φ1000mm,先用Φ250mm的回扩头进行回扩拉泥,然后用Φ320mm的回扩头进行切泥,回扩头逐级增加,最后用Φ1000mm的回扩头拉泥2次后拉管(边扩孔边注入泥浆,防止塌孔)。以上过程保证施工过程的安全规范和减

少拉管时的阻力。 5、焊管: 在扩孔的同时,材料在出土点处进行熔焊,长度根据导向孔长度而定。 6、铺管: 孔成后,在焊好的管子一端塞上木塞,打眼,穿上钢丝绳,与拉管器连接,用钻机从出土点拉向入土点。 7、清场: 拉完后,清理场地,拆除管塞和钻杆,整理钻具撤场。 五、主要设备: 六、施工工期:

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆排管工程施工工艺及验收规定

电缆排管工程施工工艺及验收规定 一、排管敷设的要求 1. 电缆排管所需孔数,除按电网规划确定敷设电缆根数外,还需有适当备用孔供更新电缆用,但排管的最大规模不宜超过21孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m,且与电缆、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程的要求。 2.选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应加工井。在直线部分,两工井之间距离以120~140m为宜,排管在工井处的管口应封堵。 3. 排管地基应坚实、平整,不得有沉陷。不符合要求时,应对地基进行处理并夯实,以免地基下沉损坏电缆。排管应有0.3%的坡度,使积水流向工井。 4. 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要,工井的高度应使工作人员能站立操作,且不小于1.9m,工井底应有积水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 5. 工井内电缆支架应有良好的接地,托架应作防腐处理。工井内应预埋构件,便于在敷设电缆使用牵引机械时固定滑轮。 6. 排管建成后及敷设电缆前,应用试验棒疏通检查排管内壁有无尖刺或其他障碍物,防止敷设时损伤电缆。 7. 排管应使用对电缆金属护套无腐蚀作用的材料制成,如水泥管或玻璃钢管。管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍,且不小于150mm。

管子内部必须光滑,管子连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及与排管接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装臵连接。每座工井应设接地装臵,接地电阻不应大于10欧姆。在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设臵防止电缆因热伸缩而滑落的构件。 二、直埋电缆排管工程相关工序质量标准和检验方法 (一)直埋电缆排管模板安装工程质量标准和检验方法 1 检查数量 (1)主控项目 a) 先进行全面检查和实测,再抽查有代表性的部位3处-5处及以上(每处长5m-10m)。 (2)一般项目 a) 抽查5处-10处,每一检验项目的测点不得少于10处(不足10处的作全数检测)。 2质量标准和检验方法见表一 表一直埋电缆排管模板安装质量标准和检验方法

电缆敷设施工方案

室外电缆敷设 人: 人: 人: 编制单位 : 天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期 : . 工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工 程。 直埋埋深为距地面净距 0.8 米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸 出路面 1.0 米。埋深为距路面净距 0.8 米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢 管保护。 二. 编制依据及原则 2.1 .《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2 .工程设计施工图纸。 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 三 . 电缆敷设施工技术措施 1 、施工准备 1.1 设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无 损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆 应密封良 好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑 包布等均应 方案 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4. 建筑安全生产监督管理规定》 2.5. 建设工程施工现管理规定》 2.6. 施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.

符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.lkV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无 箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3. 直埋电缆敷设:

电缆排管施工方案DOC

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署 1、项目管理组织 根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,通过坐标反算求出测设数据,将其标定于地面,并在起点、终点、平面折点处的沟槽外设置方向桩。在进行中线测量时,为了避免错误,距离要用钢尺丈量两次。 中线测量完毕后,根据管道的埋深及管径,计算出管沟上口宽度,用白灰粉定出沟槽边线。并确保中心桩及方向桩在开槽前不被破坏。 2、沟槽开挖 ①、根据图纸及提供有关的资料,采用现场开挖探坑的方法,查明其情况,特殊情况时可根据产权单位及设计要求对管线进行加固。所施工工程与已建管道构筑物衔接时,在挖管沟前对其平面位置和高程进行校对,必要时开挖核实;若施工段的地下情况与施工图及有关资料提供的情况不符合时应及时通知设计单位予以处理。 ②、电力管沟沟槽开挖:管沟开挖采用机械开挖,人工辅助。遇有地下管线时,为了保护地下管线采用人工开挖。管沟开挖前,应向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。开挖厚度要求原地面下不小于1.5米,挖方路段设计路面顶下不小于1.5米。 ③、沟槽开挖时,先进行详细的测量定位并用石灰标示出开挖边线,复核无误后可指挥挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽单侧,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过1.5m,堆土坡度不宜陡于自然休止角。 ④、由于挖掘机不可能准确地将槽底按规定高程整平,所以为确保槽底土壤结构不被挠动或破坏,开挖管沟时应在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不用机械进行开挖,而用人工清底。 ⑤、管沟开挖时,各级质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变形情况及管沟内可能出现的涌水、涌砂及坑底土反弹,一旦发现问题,应立即停止开挖,并通知监理工程师协同处理。

电缆管道专项施工方案

高铁广场配套道路工程 电缆管道专项施工方案 编制: 审核: 审定: 山西×××××道路施工项目部 二O一三年十一月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、安全保证措施 六、雨季施工技术措施 七、周围构筑物的保护

电缆管线专项施工方案 一、编制依据 1、高铁广场配套道路工程施工图纸; 2、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 3、其他相关技术规范、标准。 二、工程概况 ××××位于忻州市市区北部,本期结合道路新建,将电力管道作为道路配套管线建设,道路总长2200米,新建电力管线位于道路南侧人行道下,距道路中心线26米处,管线总长2252米,其中:旭来街南侧道路人行道下设置11+1回混凝土包封海泡石排管1773米,横向过路设置8+1回直埋热浸塑钢管6段384米;主干线过路设置11+1回直埋热浸塑钢管1段95米,连接环网柜设置11+1混凝土包封海泡石排管4段40米。全线每隔50——60米设置混凝土直线检查井29座、十字检查井14座,设置二联式环网柜基础2座,设置三联式环网柜基础2座,设备基础均设置在红线外侧绿化带内。 管道埋深必须大于1.5米。 三、施工计划: 1、机械设备计划详见下表:

2、劳动力计划: 四、施工工艺技术 1、沟槽底宽按B=D0+2(b1+b2+b3)确定。 B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表采用; b2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

电缆敷设施工方案详解

电缆敷设安装施工方案 1、编制依据 1.1中国联通西北(呼和浩特)基地动力机房楼C1/C3高压柜安装及电缆布放工程第二标段招标文件和图纸。 1.2电缆敷设有关技术规范、规程和相关文件。 1.3依据我公司现有的技术施工能力、施工机械设备、以往的施工经验以及现场勘察实际情况。 2、编制目的 用以指导本工程高压电缆敷设安装的施工管理,并确保能够优质、高效、安全、文明地完成本工程施工任务。 3、作业准备 3.1技术准备 3.1.1施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全,技术交底。 3.1.2施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3.1.3电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验及对电缆的排列 3.1.3.1绝缘电阻测试: 500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表;3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表;10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表;10000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。测试绝缘电阻不低于10MΩ。1000V以下的线路可用2500V兆欧表测1min无闪络击穿为合格;绝缘电阻达不到10 MΩ应做交流工频耐压试验,时间1min应无闪络击穿现象。 3.1.3.2多根电缆敷设在同一桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度的减少电缆的交叉和混乱。 3.2人员要求 施工人员必须是经培训考核合格的有施工经验的人员,班组施工人员应了解、熟悉施工图纸、厂家说明书及工艺要求,并接受技术、安全交底。施工人员对施工规范应准确掌握。 敷设电缆需要大量的人员,根据电缆的数量及电缆的敷设进度安排,做好人员配备的准备工作,保障电缆敷设时人员满足施工要求,施工前并对所有人员进行安全技术培训。

电缆排管敷设施工组织设计26066

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。 第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,

确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。 二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案

电缆排管工程施工工艺及验收规定

电缆排管工程施工工艺及验收规定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电缆排管工程施工工艺及验收规定 一、排管敷设的要求 1. 电缆排管所需孔数,除按电网规划确定敷设电缆根数外,还需有适当备用孔供更新电缆用,但排管的最大规模不宜超过21孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m,且与电缆、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程的要求。 2.选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应加工井。在直线部分,两工井之间距离以120~140m为宜,排管在工井处的管口应封堵。 3. 排管地基应坚实、平整,不得有沉陷。不符合要求时,应对地基进行处理并夯实,以免地基下沉损坏电缆。排管应有0.3%的坡度,使积水流向工井。 4. 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要,工井的高度应使工作人员能站立操作,且不小于1.9m,工井底应有积水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 5. 工井内电缆支架应有良好的接地,托架应作防腐处理。工井内应预埋构件,便于在敷设电缆使用牵引机械时固定滑轮。 6. 排管建成后及敷设电缆前,应用试验棒疏通检查排管内壁有无尖刺或其他障碍物,防止敷设时损伤电缆。 7. 排管应使用对电缆金属护套无腐蚀作用的材料制成,如水泥管或玻璃钢管。管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍,且不小于150mm。

管子内部必须光滑,管子连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及与排管接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装臵连接。每座工井应设接地装臵,接地电阻不应大于10欧姆。在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设臵防止电缆因热伸缩而滑落的构件。 二、直埋电缆排管工程相关工序质量标准和检验方法 (一)直埋电缆排管模板安装工程质量标准和检验方法 1 检查数量 (1)主控项目 a) 先进行全面检查和实测,再抽查有代表性的部位3处-5 处及以上(每处长5m-10m)。 (2)一般项目 a) 抽查5处-10处,每一检验项目的测点不得少于10处(不足10处的作全数检测)。 2质量标准和检验方法见表一 表一直埋电缆排管模板安装质量标准和检验方法

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

相关文档