1 概述

JR S型悬挂式气溶胶自动灭火装置(以下简称JR灭火装置)是国内首创、具有世界先进水平的新型环保消防产品。它是在国际蒙特利尔协定和我国环境保护意识增强的背景下诞生的造福人类的高科技绿色消防产品,是哈龙灭火装置的理想替代产品,特别适用于通讯机房及电子计算机房。

1.1 产品特点:灭火速度快,全方位灭火,不受火源位置影响;通过气体灭火控制器控制从而实现自动灭火,无须人员值守;运行储存于常压状态;无须敷设管网,简便易行,安装维修简单;可组合安装;无毒害,无腐蚀;不损耗大气臭氧层, 是绿色环保产品。

1.2 主要用途及适用范围

1.2.1 JR灭火装置主要应用于通讯、邮电、冶金、电力、金融等行业的消防灭火。

1.2.2 JR灭火装置适用于在相对封闭条件下扑救下列火灾

1.2.2.1 通讯机房、电子计算机房、变(配)电间、发电机房、电缆井、电缆沟等场所的电气火灾。

1.2.2.2 生产、使用或贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、变压器油、润滑油、动物油、植物油等各种丙类可燃液体场所的火灾。

1.2.2.3 生产、使用或贮存可燃固体物质场所的固体物质表面火灾。

1.2.3 JR灭火装置不能用于扑救下列物质的火灾

1.2.3.1 无空气仍能迅速氧化的化学物质和能自行分解的化学物质。

1.2.3.2 活泼金属、金属氢化物、强氧化剂和自燃的物质。

1.2.3.3 可燃固体物质的深位火。

1.3 型号、外形尺寸见表1

表1 JR灭火装置型号、外形尺寸

1.4 工作环境要求

工作环境温度范围:-20℃~+55℃

工作环境相对湿度:不大于95%

1.5 对防护区的要求:防护区应相对封闭。

2 外形结构与工作原理

2.1 JR灭火装置外形见图1。

环箍外筒组件上盖组件固定支架电连接器

图1 JR灭火装置外形图

2.2 工作原理:当JR灭火装置接收到来自控制器的启动信号后,药筒内的气溶胶发生剂就会被激活,迅速产生灭火气体——气溶胶灭火剂。气溶胶灭火剂从箱体中喷出,完全淹没灭火空间。灭火机理:气溶胶灭火剂在火场中热溶、气化、分解的吸热降温作用(冷却机理);气溶胶灭火剂对活性燃烧自由基消耗性化学反应(化学抑制机理)。JR 灭火装置一经启动,就会有一个反馈信号反馈给消防控制系统。

3 技术参数

3.1 喷射时间:≤120s

3.2 喷射滞后时间:≤5s

3.3 喷口温度:≤200℃

3.4 表面温度:≤200℃

3.5 灭火密度:100g/m3

3.6 启动条件:DC24V / 1A(最小启动电流700mA)

3.7 多台连接方式:串联

4 开箱检验

4.1 开箱检验应根据“产品装箱单”,检查随机资料及零配件是否齐全,如有问题,请与供应商联系。

4.2 检查装置上有无“产品合格证”,如果没有此证请尽快与经销商联系,请勿擅自使用该装置。

5 安装

5.1 JR灭火装置的安装

应根据不同场所的安装条件选择适用型号的JR 灭火装置。同时,根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.1.18规定:热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2 .0米。因此,建议JR S型气溶胶自动灭火装置安装在以下位置:

5.1.1 墙壁安装

图2 墙壁安装

按照图2所示,在承重墙壁相应位置打孔并将装置固定在墙壁上。

5.1.2 吊顶安装

及图3。

a. 先将“挂件”

表2 产品吊顶固定尺寸

b. 按图3所示①、②步骤将装置挂于挂件上。

图3 产品的吊顶内固定

c. 按图4安装导烟管及面板部件,吊顶安装完成后见图5。

图4 导烟管及面板部件的安装

图5 吊顶安装完成图

安装时应注意:JR灭火装置的周围0.2米、喷口前1.0米内不允许有设备、器具或其它阻碍物。

5.2 JR灭火装置不宜安装在下列位置

5.2.1 临近明火、火源处。

5.2.2 临近进风、排风口、门、窗及其它开口处。

5.2.3 容易被雨淋、水浇、水淹处。

5.2.4 疏散通道。

5.2.5 经常受振动、冲击、腐蚀影响处。

5.3 JR灭火装置安装完毕,按有关规定进行竣工验收。竣工验收合格后,方可接通设备投入使用。竣工验收后,严禁擅自拆卸、移动。

6.调试

6.1 JR灭火装置的调试

6.1.1 本公司产品接线端根据实际使用状况,会存在JR04控制盒及WP20-4电连接器两种接线方式.

6.1.1.1 JR04控制盒外观平面图

图6 JR04控制盒外观图

6.1.1.1.1 JR04控制盒说明:

1、2端连接灭火装置反馈端。

3、4端连接灭火装置启动端。

5、6端连接探测器(如温感探测器,热敏电缆或感温玻璃泡)。

7、8端连接手动紧急启动按钮。

9、10端连接下一台灭火装置探测端,用于启动下一台灭火装置,也可以外控其他设备。

6.1.1.1.2 接线:

a.当灭火装置与气体灭火控制器配套使用时,只连接“反馈”和“启动”端,联动启动盒中不安装锂电池。

b.当灭火装置独立使用JR04控制盒时不连接〝启动〞端子。

c.当灭火装置独立使用多台联动时,本台控制盒〝联动〞端子连接下一台的控制盒〝探测〞端子,依此类推,可无限级联。

d.工程安装完工后需要开通时打开控制盒盖,将电池连线插头插到电路板插座上即可开通。

e.控制盒〝检测〞按钮用于检测启动回路是否正常。按下检测开关,指示灯亮表明启动回路连接正常。

f.注意检修时先断开电池插连接线插头。

6.1.1.2 WP20-4电接连器:

6.1.1.2.1.WP20-4接线端子说明:

将装置的WP20-4电连接器打开,取下胶木芯,见图7。其中“1”、“2”为启动,无极性,接气体灭火控制器启动放大器(以下简称放大器)的高压输出信号,无放大器时,接控制器的启动信号。“3”、“4”为反馈,即装置启动后给控制器的反馈信号,在装置内反馈属无源信号。

图7 WP20-4电连接器胶木芯图

6.1.1.2.2接线

将启动线及反馈线与电连接器相应的接线脚焊接,套上?5热缩管并缩紧。将消防地线接在电连接器外壳紧固线卡上,并用紧固线卡将导线紧固。

注意:焊接好启动及反馈线组装电连接器时,一定要将胶木芯上的缺口与外壳的缺口对齐,否则将导致电连接器插错。见图8

图8 WP20-4电连接器的装配

6.1.2 装置的检测:用万用表测量每个装置启动输入端口间的电阻值,其阻值应为

1.2Ω~1.8Ω。

6.2 放大器的调试

6.2.1 放大器的功能:当防护区内配置JR灭火装置超过7台(含7 台)时,与控制器连接的DKL灭火装置必须采用JR02-G型放大器,以确保该防护区内所有灭火装置同时启动,装置与放大器连接方式为串联。每个放大器最多可带20台悬挂式灭火装置,一个

控制器可带2个放大器。

6.2.2 放大器的接线:放大器与JR灭火装置的接线方法见下图:

6.2.2.1 放大器与JR04控制盒接线见图9

图9 放大器与JR04控制盒的接线图

6.2.2.2放大器与WP20-4电接连器的接线方法见图10

图10 放大器与WP20-4电接连器的接线图

6.2.3 放大器的检测:

6.2.3.1 将放大器与控制器按图9、10全部接好连接线。

6.2.3.2 按自检按钮,高压指示灯亮——说明放大器工作正常;启动回路灯亮——说明回路工作正常。

6.2.3.3 高压输出检测

6.2.3.3.1 高压输出检测时,必须将同一防护区内所有JR灭火装置的插头从装置上拔下,以确保在检测过程中无电信号输入至JR灭火装置的启动输入端。

6.2.3.3.2 在高压输出端接上220V / 40W灯泡。

6.2.3.3.3 给放大器接通启动信号,应在2-3秒后有高压输出,220V/40W灯应闪亮,则说明放大器一切正常。

6.3 系统调试:

在放大器及JR灭火装置检测正常的前提下方可进行系统调试,具体方法如下:用一个检测用电引发器替代一台灭火装置,而灭火装置的启动端与系统线路处于断开状态(见图11、12),然后通过控制器启动灭火装置。若经过控制器预先设定的延时后,检测用电引发器全部起爆,说明系统调试正常。

图11 JR04控制盒系统调试示意图

图12 WP20-4电连接器系统调试示意图

系统接线图说明:全部检测调试完毕后,可按图9、10、及图13、14、接线。

注意:接线前应确保无启动信号输出!

图13 无放大器时JR灭火系统接线示意图

6.4 当JR04启动盒单独使用时,即无控制器及放大器时与装置接线如图14所示,反馈可与控制中心的反馈连接,手动可与紧急启动接钮连接。

图14 无放大器及控制器时JR灭火系统接线示意图

7 使用、操作注意事项

7.1安装前应仔细阅读使用说明书;

7.2 装置的安装、调试必须由经过专业培训的人员进行;

7.3 安装后不得随意移动,严禁拆卸;

7.4 装置在安装工程全面验收合格前,严禁将任何外接线路与本灭火装置连接,验收

合格后,方可连接,连接前应确保控制线路无电信号输入;

7.5 发现火灾,现场人员应立即按下手动启动按钮并迅速撤离,撤离时应尽可能关好门窗;

7.6 装置有效期6年(见产品铭牌)。超过有效期限后,由使用单位与供应商联系更换。

8 运输、贮存

8.1 装置在运输过程中应防雨、防潮、小心轻放,严禁倒置。

8.2 装置贮存应选择通风、干燥的库房,垒放不得超过六层。

9 售后服务

我公司将按照国家对消防产品的有关规定对产品实行三包服务及相应的技术支持。说明:1.若涉及版本升级,恕不另行通知!

2.如说明书与实物原件不符,以实物为准

燃气连续自动配气装置

燃气连续自动配气装置 产品简介: 对于某一燃气,如果其成分已知,即可计算出它的华白数W和燃烧势CP,根据国家标准,可以用几种单一气体配制和它的燃烧性质相同的试验气。配气装置就是将各种不同特性的单一气体,按要求的比例均匀混配后而获得各种燃气的混气装置,简称配气装置。 配气装置的用途: 我国幅员广阔,气源种类也多种多样。而城市燃气分类与燃气用具的燃烧稳定性以及城市燃气的适应性和互换性有密切关系。 按1992年发布的GB/ T1361-92《城市燃气分类》规定,我国的城市燃气分为三大类,即人工煤气、天然气和液化石油气(详见表1)。每一种燃气又有基准气和三种界限气(检验回火、离焰和CO含量的试验气)之分(常用气源情况详见表2),其华白指数和燃烧速度指数都各不相同,对用具以及输配的要求也不一样。 表1 城市燃气的分类(干、0℃、101.3kPa ) 类别 华白数W,MJ/m3燃烧势CP 标准范围标准范围 人工燃气5R 22.7 21.1~24.3 94 55~96 6R 27.1 25.2~29.0 108 63~110 7R 32.7 30.4~34.9 121 72~128 天然气4T 18 16.7~19.3 25 22~57 6T 26.4 24.5~28.2 29 25~65 10T 43.8 41.2~47.3 33 31~34 12T 53.5 48.1~57.8 40 36~88

表2 常用气源试验气(干、0℃、101.3kPa ) 首先,配气装置是生产企业保证产品质量的需要。对于燃具生产厂家一般只有液化石油气,少数单位具备某种人工煤气。但是燃具厂在进行产品出厂检验,产品型式检验,新产品定型检验时都必须使用不同种类的燃气。燃具厂要想开发、生产出合格的符合不同地区、不同气种的燃具必须具备配气装置。 其次,燃具生产厂家要想生存,必须不断开发新的产品,而新型燃具的开发离不开实验工作,实验工作离不开气源。不具备相应气源的企业和单位,当开发人工煤气、天然气及其它气源燃具时就不能正常开展实验工作,要想进行气源适配性检验,开发的燃具必须拿到具有相应气源的地区进行实验和检测,往返人力、物力浪费很大,所以实验室内的配气装置是不可缺少的。

S型热气溶胶自动灭火装置简介

洁净环境S型热气溶胶自动灭火装置(以下简称S型自动灭火装置)是由东莞永业消防设备有限公司利用现代消防化工技术研制和生产的环保型混合气体灭火产品。在生产过程中无毒、实施灭火过程中效率高、压力低、无残留物、对被保护物无腐蚀、安全性强、不存在F、C1、Br、CO等有害物质,pdp=0、GEP ≤0.35、目前是消防领域用途比较广泛的灭火产品。 S型热气溶胶自动灭火装置的原理是以物理、化学、水汽降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式: 物理性质:以物理性稀释空气中氧气“窒息灭火”为主要方式,切断火焰反应链进行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的溶度。 化学性质:存在抑制链式燃烧反应进行的化学灭火方式。 水汽性质:水蒸气冷凝与气化降低燃烧物温度。 适用范围 S型热气溶胶灭火系统为全淹没系统,适用于扑灭相对封闭空间的A、B类火灾以及电气电缆初起火灾。 a、扑灭A类火灾: 如木材、纸张等固体物质初起火灾,适用于木制品库、档案库、博物馆、图书馆、资料室等场所。 b、扑灭B类火灾: 适用于生产、适用或贮存才有(-35号柴油除外)、重油、变压器油、动物油、植物油等各类丙类可燃液体场所火灾。 c.扑灭电气电缆火灾: 适用于变(配)电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、电子计算机房、通讯房等场所的火灾。 不适用范围 1、S型自动灭火装置不能用于扑救下列物质引起的火灾: 2、无空气仍能迅速氧化的化学物质,如硝酸纤维、火药等。 3、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀、钚等。 4、能自行分解的化合物,如某些过氧化物、联氨等。 5、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等。 6、能自燃的物质,如磷等。 7、强氧化剂,如氧化氮、氟等。 不适用场所 商业、饮食服务、娱乐等人员密集场所。 存放易燃、易爆物资的场所。

PAM加药装置结构及操作说明

PAM加药装置结构及操作说明 潍坊山水环保机械制造有限公司 一、产品介绍 PAM加药装置是一个智能化、全自动、连续式一体化的絮凝剂溶配及投药装置,配制溶液浓度一般为0.1%-0.5%。 PAM加药装置由供水系统、干粉投加系统、溶解熟化系统、控制系统、液体投加系统构成。 本装置是粉状高分子凝絮剂的全自动连续配置及投加系统。干粉絮凝剂从螺旋推进器内进入预混器与清水进行预混,被湿润的物料进入配制槽进行稀释,按要求浓度进行配制。 配制溶液从配制槽经熟化槽再进入储存槽,当储存槽液位处于高位时,配制过程自动停止,当溶液下降到中液位时,重新自动启动配料过程。配制槽和熟化槽均设置多桨叶搅拌器,充分保证絮凝剂的稀释和熟化。 本装置采用全自动控制系统,具有自动化程度高、性能稳定、工作可靠、简单明了。 PAM加药装置由以下几部分组成: 1、供水系统 2、干粉投加系统 3、干粉预混系统 4、一体化三槽式组合箱体 5、搅拌系统 6、自动控制系统 二、PAM加药装置准备工作 1、将箱体内部清理干净,不应有杂物和尘土。 2、检查加药装置是否安装平稳,用水平仪检查安装水平度,管道系统安装紧固无松脱或垂悬。 3、检查液位计是否灵活。 4、检查搅拌装置的搅拌轴与叶轮是否安装牢固,目视轴安装垂直度。 5、检查所有阀门开启情况和UPVC管道固定情况,阀门应开启灵活,管道应固定牢固。新的UPVC阀门初次开启时较紧,开启时用力应均匀,严禁大力扭动。

6、将所有活接头处重新拧紧一遍,以防漏水。 7、在专业电工配合下,进行电气设备试运转: (1)、开启药剂投加系统,检查输送机、振荡器等设备运行是否正常。 (2)、开启搅拌机,正常情况下,减速机应转动平稳,无异响,无震动。搅拌轴转动应垂直,不应有摆动。如异常,停机排查问题。 (3)、启动加药泵,观察叶轮旋转方向是否正确。如异常,停机排查问题。 (4)、加药泵工作一段时间后,用手摸电机外壳,观察温度升高情况,正常情况时,电机外壳发热,但不应烫手。如异常,停机排查问题。 三、PAM加药装置运行操作 1、加药装置有一个独立的药剂投加装置及搅拌装置和加药泵。 2、在加药斗中加入药剂,并启动投加装置及进水系统。 3、开启搅拌机。 4、在开始投药之前,应确认管道畅通。 5、当药液进入最后一级储存槽后,起动加药泵,待转速正常后,徐徐打开加药泵出口处的球阀,然后调节加药泵流量到设计要求。 四、PAM加药装置维护 1、管道均为UPVC管,阀门均为UPVC球阀,故在开启和关闭阀门时宜缓宜轻,不允许强扭硬搬,否则会造成管道及阀门断裂。 2、加药装置正常工作时,盖板应盖实,以防异物进入药液箱内。 3、加药装置要保持清洁,不要把固体粉末药剂洒在装置上,更不允许堆积在闸门手柄上使其结垢不能转动,因此应经常进行冲洗,作到文明生产。 4、药剂应码放整齐,下部应垫高,不与地面直接接触,避免受潮,暂不使用的药剂不应开袋。开袋后的药剂应尽快用完。受潮结成大块的药剂不应使用。 5、确保所采购药剂的质量,不应有较多不溶性沉渣。 6、定期清理药液箱,每隔一段时间例如一个月或一个季度,需将溶药箱放空清理一次。

S型气溶胶与七氟丙烷对比说明

S型气溶胶灭火系统与七氟丙烷灭火系统 在实际应用中对比说明 1.综合费用的比较 通过在多个项目系统招标的情况看,S型气溶胶灭火系统比七氟丙灭火系统系统低,消防建设项目综合费用涉及面很广,既包括灭火系统一次性工程投资费用,又包括系统投入运行后装置的维护保养费,如日常管理人员的正常开支,设备的年度定期检查检测费用,药剂的补充安装费用,零件的正常损坏更换费等。系统越复杂、庞大,设备就越多,工程投资费与维护保养费就越高。S型气溶胶灭火系统相对于七氟丙灭火系统的贮存压力为零,系统简单、维护简便,因此从综合费用方面比较,S型气溶胶灭火系统相对于七氟丙灭火系统有着相当明显的优势。 2.基站荷载比较 国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)规定:民用建筑面均布荷标准为200kg/m2,而90L规格的七氟丙灭火装置加上控制瓶组约300公斤,但其底面积只有0.3m2,已经大大超过国家标准,而以型气溶胶灭火系统最大规格10公斤为例,总重量为50公斤,且可根据实际需要挂在墙上,这就从根本上避免了基础的荷载问题,无须采取加固措施。 3.对防护区要求 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第6.0.8条规定:防护区内设置预制灭火系统的充装压力不应大于2.5MPa,而七氟丙灭火系统的充装压力则在4.6-6.5MPa之间,从此可看出七氟丙灭火系统的充装压力已远远超出上述规定。 S型气溶胶灭火系统比七氟丙灭火系统对防护区的护围结构及环境的要求要低。S型气溶胶灭火系统在实施灭火时所产生的气体量比七氟丙灭火系统要少50%以上,再加上喷放相对缓慢,不会造成防护区内压力急速明显上升,所以,当采用S型气溶胶灭火系统时可以放宽对围护结构承压的要求。

气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统的比较

气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统的比较 一、系统组成 (一)气溶胶灭火剂,是由氧化剂、还原剂及粘合物结合成的固体状态含能化学物质,属于烟火型灭火剂。气溶胶灭火系统由气溶胶灭火剂以及相应的贮存和启动装置组成,灭火剂在贮存装置内燃烧反应后直接喷放到防护区,属于无管网灭火系统。气溶胶胶粒具有高分散度、高浓度特点,大部分微粒直径小于1um,可较长时间悬浮在空气中,较易粘附在物体表面。其主要成份有金属盐类、金属氧化物以及水蒸汽、CO2、N2等,碱金属盐(钾盐等)和金属氧化物(K2O等)起主要灭火作用,灭火效率较高。 (二)七氟丙烷,HFC-227ea灭火剂是以物理灭火方式为主,化学灭火方式为辅的气体灭火剂,分子式为CF3CHFCF3,化学名称为七氟丙烷,其特点是无色、无味、不导电、无二次污染,对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求。HFC-227ea灭火剂具有灭火效能高,不污染设备,电绝缘性好,灭火迅速等优点,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。七氟丙烷灭火系统主要由:自动报警灭火控制系统、灭火剂储瓶、启动气体储瓶、瓶头阀、安全阀、电磁瓶头阀、选择阀、单向阀、压力开关、框架、喷嘴、管道系统等主要部件组成。根据使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统和无管网装置等多种形式,实施对单区和多区的消防保护。 二、灭火机理 (一)气溶胶的灭火机理主要是化学抑制,也有降温冷却的作用。 (二)HFC-227ea(七氟丙烷)灭火剂的灭火作用主要是化学抑制。 三、灭火效能 (一)全淹没的气溶胶灭火系统可以有效地扑灭A、B类火灾和E类电气火灾,对烃类(RH)物质的灭火效果尤其明显,如石油、柴油、天燃气和木材等。 (二)HFC-227ea灭火剂适用于扑救下列火灾: ●电气火灾; ●液体火灾或可熔化的固体火灾; ●固体表面火灾; ●灭火前能切断气源的气体火灾。

全自动动态配气装置

全自动动态配气系统 北京忠实易达科技有限公司 2011年10月

北京忠实易达科技有限公司是专业生产各种实验室设备的企业,主要从事各种气体的不同组份的配气及稀释装置的研发和制造。在全国各个院校研究所及各企事业单位均有良好的口碑。 公司研发生产的自动配气(稀释)装置,控制精度高,各个控制单元精度高达±1%S.P(设定点),使用、操作方便。性能稳定。装置由 6.0″高亮真彩TFT,四线电阻式触摸屏作为显示输出及控制输入的窗口,内置SD卡接口(最大支持8G)。控制软件界面友好,数据记录实时存储,亦可随时调用,数据存储方便不易丢失。 针对目前所涉及的行业及使用的气体,我公司特推出以下三款产品供您选择,希望我们的产品,能够为您的工作带来很大的助力。此外我们亦可根据您的需要非标定制。

一、 特气自动配气(稀释)装置 使用气体:硅烷、硼烷、磷烷、氯气等特殊气体 工作压差:(0.1~0.3)Mpa 最高使用压力:1Mpa 单元控制精度:±1%S.P(设定点) 工作温度: -20℃~70℃ 单元流量:2SCCM ~ 10SLM 产品型号:CVD---04 01S C D C 1 2 3 4 5 6 型号说明: 1 —— CVD 特气设备标示 2 —— 总控制单元数量 3 —— 特殊气体单元数量 4 —— 控制方式 C 采用6.0″,高亮真彩TFT,四线电阻式触摸屏 P 采用计算机控制方式 5 —— 阀控制方式 空 采用MFC内置阀控制 D 采用电磁阀控制 Z 采用手动阀控制 6 —— 使用压力 C 最高使用压力1Mpa,压差:(0.1~0.3)Mpa Z最高使用压力3Mpa,压差:(0.1~0.3)Mpa

气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 .... 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 目录 .2 二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点 3... 1、可靠的启动装置 2、独特的冷却装置 3、产品选型及分类 4、灵活的应用方式 5、市场技术优势 .. 3 3 3 4 4 三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求 4 .. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 ..... 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数 3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算 4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 ..... 4 4 5 5 四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项 7.. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ...... 3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......

、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 “气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述: 1.1、吸热降温灭火机理 热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。 M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解, 200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应: M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02 上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰 中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 1.2、化学抑制灭火机理 ①气相化学抑制作用通过上述的一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的M 可以以蒸气或失去电子的阳离子形式存在。它 与燃烧中的活性基团H ?、0 ?和0H的亲合力反应能力要比这些基团以及这些基团与其它可燃物分子或自由基之间的亲合反应能力大得多,故可在瞬间与这些基团发生多次链式反应: M + - 0hH M0H M +0-HM0 M 0H+- 0hHK0+H20 M 0H+H H M +H20 如此反复大量消耗活性基团,并抑制活性基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得到抑制。 ②固相化学抑制气溶胶中的固体微粒是很微小的,具有很大的比表面积和表面能,属典型的热力学不稳定体系,它具有强烈地 使自己表面能降低以期达到一种相对稳定状态的趋势。因此它可以有选择性地吸附一些带电离子,使其表层的不饱和力场得到补偿而达到某种相对稳定状态。另外这些微粒虽小,但相对于自由基团和可燃物裂解产物的尺寸来说却要大得多,相比对活性自由基团和可燃物裂解产物具有相当大的吸附能力。这些微粒在火场中被加热以致发生气化和分解是需要一定时间的,而且也不可能完全被气化或分解。当它们进入火场以后,当受到可燃物裂解产物和自由活性基团的撞碰冲击后,瞬间对这些产物和基团进行物理或化学吸附,并可在其表面与活性的基团发 生化学作用。可发生以下反应: M 2O+2- HH2K0H M 0H+- HH M0+H20 M 0+- HH KOH M 2CO3+2 - H H TM HCO3 通过以上化学或物理作用达到消耗燃烧活性自由基团的目的,另外吸附了可燃物裂解产物而未被气化分解的微粒,可使得可燃物裂解的低分子产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少自由基产生的来源,从而抑制燃烧速度。 1.3、惰性气体窒息机理热气溶胶灭火剂是一种自携氧可燃混合型药剂,其配方设计一般为正氧平衡和零氧平衡,这使得其在反应释放气溶胶的过程中不需消耗空中的氧,所以它一般不会降低防护区的氧含量。那么其所释放的惰性气体是如何局部对燃烧区的氧含量进行降低呢?这应该是通过C02 来实现的,因为C02 比空气重(C02 的分子量为44,空气的平均分子量为29),所以当火源较低时, C02 气体通过重力可下降到燃烧区取代空气使这一区域氧含量局部降低。 总的来说,热气溶胶的灭火作用是以上两种机理协同发挥作用的结果,其中以固体微粒的吸热降温和化学抑制作用为主,惰性气体的窒息作用为辅。 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 2.1、技术经济性热气溶胶灭火装置形态多样、配置灵活、启动可靠,可干净、迅速、高效、低成本的早期灭火和抑爆,是目前较理想的环保型灭火系统。热气溶胶灭火系统工作时,是在固体气溶胶发生剂通过热化学燃烧反应过程中生成的,气溶胶灭火剂释放到被保护空间。同时无需管网和高压容器等,灭火装置直接安装在防护区内,体积小、安装方便,可大大节省建设投资,可靠性好,无需维护,运行费用低。 2.2、对设备的安全性 热气溶胶发生剂以电启动或化学启动后通过热化学燃烧反应生成的产物,即气溶胶灭火剂。该灭火剂中按质量 百分比,60%为气体,其成分主要是氮气(N2)、水蒸气(H2O),少量的二氧化碳(CO2)及微量的一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、氧气(O2)和碳氢化合物;占灭火剂40%的固体微粒主要是金属氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐及 少量金属碳化物。对于机电设备间、电缆设施等防护空间,热气溶胶灭火剂不会对其设备造成影响,只要在热气溶胶灭火系统释放后及时通风、清扫即可,完全符合工业领域消防要求的需要。

全自动加药装置完整版

全自动加药装置 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1名称 全自动加药设备 相关同义词(供参考):加药,加药设备,加药装置,加药系统,全自动加药,全自动加药装置,全自动加药设备,全自动加药系统。 2产品综述 全自动加药设备 采用时间程序控制,此控制方式无需仪表的支持,首先根据系统的运转需要设定自动加药的周期、加药量、加药时间和加药频率。在以后的系统运转过程中,到加药周期,计量泵自动打开加药,加到规定的时间计量泵关闭;到排污周期,计量泵停止加药,排到规定的时间后,计量泵继续开启,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平、加到规定的时间计量泵关闭。 智能加药设备 智能加药设备,采用传感信号控制的工作过程,此控制方式需用pH仪、电导仪等监测仪表及相应的传感器。首先根据系统的运转需要设定控制参数(pH值或电导值)的极限值,若系统在运转过程中出现以下情况加药装置即开始工作:若pH值低于或高于设定的值。pH值偏低,说明酸性太强,系统有腐蚀倾向;pH值偏高,说明碱性太强,系统有结垢倾向。这时检测仪器会将此信号反馈给控制系统,控制系统再输出指令给指定的计量泵,令其打开加药系统以调节pH值,待pH值恢复正常后,关闭。若电导率高于设定值,说明系统含盐量超标,有腐蚀结垢倾向。这时监测仪器会将此信号反馈给控制系统,控制系统再输出指令给排污电磁阀,令电磁阀打开排水,待电导恢复正常后,电磁阀关闭。然后计量泵打开加药,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平,加到规定的时间计量泵关闭。 在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液,或者使加入的药剂与液体中存在的某种组份发生化学反应,以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果,在工况变化的情况下,对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度,因此在这种装置中,ALFT智能型全自动加药设备结构简单、安装方便。主要由计量箱(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、自动控制系统、连接管路等组成。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外,这些设备一般都集中安装在一个加药间内,自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系统一体化,即安装在一个底座上。制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行,用户只需将智能型全自动加药装置安放在加药间后,将计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好,并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以启动、投入运行。这样可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节繁多引出的差错,有效地保证工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。 3技术参数

S型气溶胶自动灭火系统技术介绍

S型气溶胶自动灭火系统技术介绍 1 概述 DKL固定式自动灭火装置(以下简称DKL灭火装置)是国内首创,具有世界先进水平的新型环保消防产品。它是在国际蒙特利尔协定和我国环境保护意识增强的背景下诞生的造福人类的高科技绿色消防产品,是哈龙灭火装置的理想替代产品,适用于通讯机房(Telecommunications facilities)及电子计算机房(Computer rooms)。 1.1 产品特点:灭火速度快,全方位灭火,不受火源位置影响;通过自动灭火控制器自动灭火,无须人员值守;运行储存于常压状态;无须敷设管网,简便易行,安装维修简单;可组合安装;无毒害,无腐蚀;不损耗大气臭氧层。 1.2 主要用途及适用范围(包括不适用范围及场所) 1.2.1 DKL灭火装置主要应用于通讯、邮电、冶金、电力、金融等行业的消防灭火。 1.2.2 DKL灭火装置适用于在相对封闭条件下扑救下列火灾 1.2.2.1 通讯机房、电子计算机房、变(配)电间、发电机房、电缆井、电缆沟、等场所的电气火灾。 1.2.2.2 生产、使用或贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、变压器油、润滑油、动物油、植物油等各种丙类可燃液体场所的火灾。 1.2.2.3 生产、使用或贮存可燃固体物质场所的固体物质表面火灾。 1.2.3 DKL灭火装置不能用于扑救下列物质的火灾 1.2.3.1 无空气仍能迅速氧化的化学物质和能自行分解的化学物质。 1.2.3.2 活泼金属、金属氢化物、强氧化剂和自燃的物质。 1.2.3.3 可燃固体物质的深位火。 1.2.4 DKL灭火装置不适用于下列场所 1.2.4.1 爆炸危险区域。 1.2.4.2 商业、交通、饮食服务、文体娱乐等公共场所。 1.2.4.3 人员密集场所。 1.3 S型DKL气溶胶自动灭火装置规格型号

气溶胶灭火装置操作规程

气溶胶灭火装置操作规程 一、气溶胶的灭火机理 热气溶胶是由凝集法形成的凝集性气溶胶,生成的燃烧产物在离开火焰后冷却而凝集成固态粒子。由于其粒径小,扩散性能好,可以扩散到灭火空间的任一角落,而且沉降作用较弱,粒子可以在防火保护空间长时间地保持悬浮状态,而作为全淹没灭火剂使用。 气溶胶中占绝对多数的是气体,固体颗粒主要是金属氧化物和碳酸盐类,气体产物是N2,少量CO2和CO,主要靠固体微粒吸热分解降温作用,气相和固相的化学抑制作用及惰性气体的稀释作用实现灭火。形成的气溶胶固体微粒直径在1μ m左右,这个粒级的粒子粒径远小于干粉灭火剂的极限粒径。进入到火焰中的微粒,从火焰中吸收热量自身温度升高(热熔作用),当温度上升到一定值时,微粒发生熔化,气化或分解,进一步吸收热量,其吸热降温作用是很明显的。例如K2O 在温度大于350℃时分解,K2CO3,温度大于891℃就会分解起吸热反应。对于小粒子来说,气化分解生成的气体物质对火焰均相抑制作用过程起主导作用,并且由于小粒子在火焰中的驻留时间较长,其非均相抑制作用也得到增强。此外小粒子的气化分解能使火焰得到冷却,因而在气溶胶灭火过程中存在着物理灭火作用和化学灭火作用的协同效应,灭火效率较高。 由于形成的气溶胶微粒非常小,具有较强的扩散性,气溶胶可以绕过障碍物流动,可以进入到微小空隙之内,具有

类似于气体的性质。气溶胶固体微粒具有较大的表面积,并能在可燃物火焰中吸热,发生气化和分解反应而降低火焰温度,其均相和非均相化学抑制作用都非常强,因而具有较高的灭火效力。 二、气溶胶灭火系统组件及功能作用 灭火系统主要包括三部分:灭火装臵、控制装臵和报警装臵。 灭火装臵主要由药筒、气体发生器、箱体组成。药筒由电点火器、引燃药、灭火药剂和外壳组成,药简装在气体发生器内。气体发生器一般由消焰冷却室和冷却室组成,发生器装在箱体内。箱体只起保护装饰作用,根据不同型号一个箱体可装数个气体发生器。 报警装臵包括:感烟探测器、感温探测器、放气指示灯、声光报警盒、紧急启停按钮等。 控制装臵一般均具有双回路火警探测报警功能,提供故障报警输出、火警报警输出,可贮存火警、操作记录等。 当有火灾发生时,温感、烟感探测器均探测到火灾信号后,控制装臵发出复合火警报警声。此时,若控制装臵处在手动状态下,值班人员可立刻通过紧急启停按钮和控制装臵本身的急启按钮启动灭火装臵,实现灭火。若控制装臵处在自动状态下,一般经过30s延时后,控制装臵便输出一个启动电流至灭火装臵引发电点火器,由电点火器点燃引燃剂,使点火能量扩大,再点燃灭火剂,灭火剂进行燃烧化学反应产生气溶胶。产生的气溶胶经消焰、冷却后由喷口喷出,到

全自动加药装置操作说明

全自动加药装置操作说 明 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

自动加药装置 操 作 说 明 书 一、设备简介 HTJY全自动加药装置是我公司研制开发出的一种新颖的加药设备。此加药装置用于PAM(聚丙烯酰胺)的投加。在整个过程实现PAM的粉剂的投料、溶解、加药一体化。我公司在设计时,考虑用户操作,将最后一步加药操作,设置为手动执行,这样做避免无料投加,损坏计量泵。 二、设备特点 1.安全自动控制; 2.PAM药剂添加,为倒置式布袋装置或手动式添加; 3.药剂投加量精确可调、避免药剂不必要的浪费;

4.保养简易、外形美观、占地面积小、结构紧凑; 5.强大的技术支持,可按用户要求设计流程。 三、外形图 四、操作说明 开机前首先检查电气控制柜主电源有无接入及空开是否打开,然后将电控柜门关上。再检查投料机内是否有PAM干粉。接下来可以开机了。电控柜上有一自动/手动的旋扭,将它拧在自动上后,设备将按设定的程序来运行。首先是开进水电磁阀,开始进水,此时投料机开始工作加药,PAM粉剂经过螺旋叶输送到旋流溶解筒内,经过水的冲击力旋流进行混合和溶解。干粉投家加的速度筒投料机手轮6来调节。通过改变螺旋叶的转速来改变投药量。此时第一槽内搅拌机1开始启动进行搅拌,当液位到溢流口时,还未充分溶解的药液进入第二槽内,此时搅拌机2开始启动再进行搅拌,同样,当水位到达溢口流时,溶液开始向第三槽内溢流,此时第三槽内PAM已经溶解,可以手动启动控制使加药计量泵开始投加药液了。其加药泵的流量可以通过计量泵上的手轮来调节,必要时也可以通过管路上的阀门进行更大范围内的流量调节。当液位到达高液位浮球时开进水电磁阀关闭,当液位到达低液位浮球时,进水电磁阀开启,继续进水。以上时通过电控柜内 PLC来实现的。当将电控柜上旋扭拧在手动上时,此操作过程通过手动控制一步一步实现。设备在调试前,请设置为手动形式。 当干粉投料机内的粉剂用完后,电控柜会发出蜂鸣声,提示用户加药。 当进水电磁损坏时,可以通过旁路来进水。

气溶胶自动灭火装置使用说明书解读

新一代环保洁净型气溶胶自动灭火装置 使 用 说 明 书

广州海安消防设备有限公司 目录 第一章概述 (1) 第二章S型自动灭火装置的灭火原理 (1) 第三章适用范围和不适用范围 (1) 第四章装置构成及型号编制 (1) 第五章S型灭火装置的主要技术参数 (2) 第六章简明设计指南 (2) 第七章S型灭火系统控制模式 (3) 第八章S型灭火装置的安装、日常维护和使用 (4)

第一章概述 金海安牌(S)环保型自动灭火装置(以下简称S型自动灭火装置)是由广州海安消防设备有限公司利用现代化工技术自行研制和生产的环保型混合气体灭火产品。在生产过程中无毒、无污染、无公害,实施灭火过程中效率高、压力低、无残留物、对被保护物无腐蚀、安全性强、不存在F、Cl、Br、CO等有害物质,ODP=0、GWP≤0.35、不破坏大气臭氧层。是目前消防领域代替哈龙产品的理想产品。 第二章 S型自动灭火装置的灭火原理 1、IVS型灭火剂的特性 IVS型灭火剂是一种固体含能化学物质,属于烟火药剂。利用电子气化启动器激活IVs 型灭火剂,使其发生化学反应,能产生大量惰性气体、水汽和微量固体颗粒,形成混合气体,混合气体从IVS型自动灭火装置的喷口向外释放喷射,扑灭火灾。 2、S型自动灭火装置的灭火原理 S型自动灭火装置的灭火机理是以物理、化学、水汽降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式: a、以物理性稀释空气中氧气“窒息灭火”为主要方式,切断火焰反应链进行链式反应 破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度; b、存在抑制链式燃烧反应进行的化学灭火方式; c、水蒸汽冷凝与气化降低燃烧物温度。 第三章适用范围和不适用范围 1、适用范围 S型气溶胶系统为全淹没系统,适用于扑灭相对封闭空间的A、B类火灾以及电气电缆初起火灾。 a、扑灭A类火灾: 如木材、纸张等固体物质初起火灾,适用于木制品库、档案库、博物馆、图书馆、资料室等场所;

全自动加药装置2

自动加药装置 加药装置用于原水、凝结水、炉水、除盐水等水处理系统,通过跟踪热力系统水汽品质的变化,加药计量泵自动将化学溶液加入水汽系统,使系统水汽品质处于良好工况,保证机组安全运行。 工作原理: 自动加药装置主要包括两部分: 其一,自动投加适量的阻垢剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂; 其二,自动保持适宜的浓缩倍数或循环水电导率。常用的缓蚀剂和阻垢剂包括聚磷酸盐、锌盐、聚羧酸盐各膦酸盐等等。 运行模式:自动运行。 运行在“自动”模式时,由可编程时间控制器设定加药泵每天的运行时间段,在线监控电导率,控制排污。 加药装置的加药量及加药压力,可根据工业流程的需要,选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h,压力从0.1MPa到2.5MPa范围内均可选择到合适的产品,计量泵的计量精度可高达±1%,并且可以实现多种介质同时输送,单独调整。 自动加药装置标准配置: 溶液箱一个,加药计量泵一个,电导率一个,液位开关一个,连

接管道一组。智能控制电箱一个,低压电器一组。设备底座及其支架一组。 自动加药装置型号: 加药装置有多种规格型号,产品包含一罐一泵,一罐两泵,两罐两泵,两罐三泵,三罐三泵及多罐多泵。系统所使用的配置是根据计量泵的数量和出口来定的,用户可以根据工艺需要进行选择,也可依据用户的特殊需要来设计和生产的非定型产品。 自动加药装置在水处理方面使用广泛,具有独特的特点: 1、使用比例方式高精度各种配比的水处理药剂,根据容器情况可计算量准确。 2、全自动运行,操作方便,维修简单,加药能力大,加药量精确、恒定,药剂投加量易于调节。 3、安装及使用,维修简单、方便。 4、耐腐蚀性强,耐强酸强碱,安全可靠。 5、可以根据用户需求,灵活的配置最佳方案,系统实现远程控制,并入计算机管理系统。 6、性能稳定,能耗低,结构紧凑,外形美观,占地面积小,适用范围广。 7、产品结构模块化设计,一体化组合,可方便地进行能力和功能扩展。

S型气溶胶自动灭火系统

S型气溶胶自动灭火系统使用说明书(以DKL品牌为例) 1 概述 DKL固定式自动灭火装置(以下简称DKL灭火装置)是国内首创,具有世界先进水平的新型环保消防产品。 1.3 DKL灭火装置型号、外形尺寸及重量

气溶胶灭火系统的特点及应用

气溶胶灭火系统的特点及应用 摘要:本文简介了气溶胶灭火系统的组成、灭火机理和灭火效能,结合工程实例,讨论了气溶胶灭火剂的适应场所和范围,提出了气溶胶应用的发展方向。 关键词:气溶胶灭火机理应用 近年来,“气溶胶”灭火剂在国内被迅速推广,几乎所有的生产厂家都将之喻为“卤代烷”灭火剂的最佳替代物,并且在国家规范中要求使用清洁灭火剂的场所大力推崇。由于没有相关的国家规范,设计、安装一般都是依照厂标及地方标准进行。其适应场所及应用范围在国内一直都有较多争议,本文就此作一些讨论。 一、概述 60年代的前苏联曾使用烟雾型灭火剂扑救地下火灾。80年代末,俄罗斯、美国等开始大量研究此类灭火剂,并应用于一些无人机械舱等部位。90年代初,我国研制出了EBM气溶胶灭火剂,并在全国推广。由于第一代气溶胶产品在喷放时有高温和喷焰缺陷,导致了一些重大事故。经过改进后的新一代气溶胶产品,基本解决了以上缺陷,且工程造价低、安装简便,得以广泛应用。 二、系统组成 气溶胶灭火剂,是由氧化剂、还原剂及粘合物结合成的固体状态含能化学物质,属于烟火型灭火剂。气溶胶灭火系统由气溶胶灭火剂以及相应的贮存和启动装置组成,灭火剂在贮存装置内燃烧反应后直接喷

放到防护区,属于无管网灭火系统。气溶胶胶粒具有高分散度、高浓度特点,大部分微粒直径小于1um,可较长时间悬浮在空气中,较易粘附在物体表面。其主要成份有金属盐类、金属氧化物以及水蒸汽、CO2、N2等,碱金属盐(钾盐等)和金属氧化物(K2O等)起主要灭火作用,灭火效率较高。 三、灭火机理 气溶胶的灭火机理主要是化学抑制,也有降温冷却的作用。 1、化学抑制 当燃料(烃类—RH)燃烧时,产生活性游离基H+、O--和OH-,并发生链式反应: RH+O2→H++2O--+R+(可燃物分解,吸热反应) O--+H+→OH- 2OH-→H2O+O--(放热反应) 最后一步为强烈的放热反应,放热量远大于第一步可燃物分解的吸热量,同时再次分解出游离O--,使得燃烧得以持续。 在高温燃烧区,气溶胶微粒分解出活性游离基K+,它迅速与H+和OH-发生以下反应: K++OH-→KOH KOH+H+→K++H2O 密集的气溶胶微粒提供了较大的表面反应区域,K+不断再生,夺走燃烧链所需的载体OH-和H+,燃烧无法延续。因此,气溶胶的灭火机理

全自动加药装置说明书完整版

全自动加药装置 操 作 说 明 书

一、设备简介 HTJY全自动加药装置是我公司研制开发出的一种新颖的加药设备。此加药装置用于PAM(聚丙烯酰胺)的投加。在整个过程实现PAM的粉剂的投料、溶解、加药一体化。我公司在设计时,考虑用户操作,将最后一步加药操作,设置为手动执行,这样做避免无料投加,损坏计量泵。 二、设备特点 1.安全自动控制; 2.PAM药剂添加,为倒置式布袋装置或手动式添加; 3.药剂投加量精确可调、避免药剂不必要的浪费; 4.保养简易、外形美观、占地面积小、结构紧凑; 5.强大的技术支持,可按用户要求设计流程。 三、操作说明 1、开机前首先检查电气控制柜主电源有无接入及空开是否打开,然后将电控柜门关上。再检查投料机内是否有PAM干粉。检查自来水及自来水压(0.3Mpa-0.4Mpa),接下来可以开机了。 2、开机:将电控柜门关上,将控制柜按键打到屏显开关上,屏上会出现画面,稍等30秒,面板会出现操作画面、流程图、参数设定。首先进入参数设定。根据现场需要投加量来设定投料电机的变频频率来控制药粉的投加量。然后进入操作画面,操作画面会出现自动和手动两种模式及各种电器的按键。 3、手动模式:初次使用建议先用手动模式操作一次,先打开进水电磁阀,再开搅拌机,然后再开投料机,药粉通过投料输送机将药粉输送到溶解桶内,经过水的冲力旋流进行混合溶解。当液位达到溢流口后,经过溢流进入2号溶解槽内,将没有充分溶解的药液进行再次搅拌。同样2号溶解槽内的液体达到溢流口后,溢流进入3号溶解槽。3号搅拌机开启,当液位到达高液位时我们就可以开启加药泵经过在线稀释装置把药液投送至指定地方。 4、自动模式:设备会根据PLC的编程程序进行运行。当储液槽

气溶胶灭火系统设计及安装说明

气溶胶灭火系统设计及 安装说明 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

气溶胶灭火系统设计及安装说明 一、设计依据 1、GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》 2、GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 3、GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 二、设计条件 本工程对防护区:3个变电室进行气体灭火深化设计, 并且在这些使用气体灭火的防护区使用S型气溶胶灭火系统。 三、系统设计方案 1、系统构成:本系统由火灾自动报警系统、灭火装置(S型气溶胶) 等组成。 1.1、火灾自动报警系统由火灾探测器、气体灭火控制器、声光报警 器、放气指示灯、紧急启停按钮及系统布线组成。 1.2、灭火装置(S型气溶胶)由气溶胶发生剂、发生器、冷却装置 (剂)、反馈元件、壳体等组成。 2、设计原理 本系统具有自动、手动两张控制方式。保护区均设二路独立探测 回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报(警铃报 警),指示火灾发生的部位,提醒工作人员注意;当第二路探测 器亦发生火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0~30s 可调),声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调,防火 卷帘门等),此阶段用于疏散人员。延时过后,向保护区的灭火

装置发出灭火指令,启动阀打开,然后向保护区喷放气溶胶灭火 剂,同时报警控制器接收灭火装置的反馈信号,喷放指示灯亮, 当报警控制器处于手动状态,由值班人员确认火警后,按下报警 控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮,即 可启动系统喷放气溶胶灭火剂。 四、本系统具备的基本功能 1、保护区域内具有独立的火灾自动探测、自动报警、灭火控制及气 体灭火功能。 2、具有系统自动、手动两张启动方式。 3、在自动方式下,系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的 情况下,自动释放S型气溶胶气体灭火的功能。在开始释放气体 前,具有0~30秒可调的延时功能,同时在保护区内外可发出声光报警,已通知人员疏散撤离。 4、在手动启动方式下,人员可在保护区外,利用启动按钮启动气溶 胶灭火设备,气体释放前同样具有延时声光报警功能。(这种手 动启动方式在自动状态下同时有效)。 5、采用自动方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶 段,可以在区域外利用手动紧急停止按钮,终止系统的进一步动 作。 6、无论在手动或自动状态下,任一探测器的动作都会引起有效的报 警。

PAM加药装置操作说明

P A M加药装置操作说明 The latest revision on November 22, 2020

P A M干粉投加装置 使 用 说 明 宜兴市XXXXXXXXXXXX有限公司 一、产品介绍 GDAT系列絮凝剂自动溶配加药装置是一个智能化、全自动、连续式一体化的絮凝剂溶配及投药装置,配制溶液浓度一般为0.1%-0.5%。 本装置由供水系统、干粉投加系统、溶解熟化系统、控制系统、液体投加系统构成。 本装置采用全自动控制系统,具有自动化程度高、性能稳定、工作可靠、、简单明了。 絮凝剂自动溶配加药装置由以下几部分组成: 1、供水系统 2、干粉投加系统 3、干粉预混系统

4、一体化三槽式组合箱体 5、搅拌系统 6、自动控制系统 二、准备工作 1、将箱体内部清理干净,不应有杂物和尘土。 三、运行操作 1、加药装置有一个独立的药剂投加装置及搅拌装置和加药泵。 2、在加药斗中加入药剂,并启动投加装置及进水系统。 3、开启搅拌机。 4、在开始投药之前,应确认管道畅通。 5、当药液进入最后一级储存槽后,起动加药泵,待转速正常后,徐徐打开加药泵出口处的球阀,然后调节加药泵流量到设计要求。 四、维护 1、管道均为UPVC管,阀门均为UPVC球阀,故在开启和关闭阀门时宜缓宜轻,不允许强扭硬搬,否则会造成管道及阀门断裂。

S型气溶胶用量计算及工程设计举例

用量计算及工程设计举例 1、气溶胶装置的用量遵循下列公式, 灭火剂用量计算公式: W=C﹒V﹒Kv 式中:W——气溶胶灭火剂设计用量,kg; C——灭火设计密度,kg/m3; 固体表面火灾的灭火密度为0.1 kg/m3,C=0.13 kg/m3; 通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,C=0.13 kg/m3; 电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,C=0.14 kg/m3; V——防护区容积,m3; Kv——容积修正系数。V<500m3,Kv =1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv =1.2。 2、工程设计举例 方案一 某设备间做单一防护区,其长、宽、高分别为6.3m、7.0m、3.5m。 1)计算防护区的净容积 V=6.3X7.0X3.5=154.3m3 2)计算气溶胶灭火剂用量 W=C﹒V﹒Kv (V<500m3,Kv =1.0) W=0.13X154.3X1.0=20.0,选用气溶胶灭火装置20kg一台。平面图及系统图见下。 方案二 某设备间做单一防护区,其长、宽、高分别为10m、4.4m、3.5m。 1) 计算防护区的净容积 V=10X4.4X3.5=154.0m3 2) 计算气溶胶灭火剂用量

W=C﹒V﹒Kv (V<500m3,Kv =1.0) W=0.13X154.0X1.0=20.0,选用气溶胶灭火装置10kg两台。平面图及系统图见下。 以上两方案在用量上相同,但选用了不同型号的设备是因为方案一防护区面积相对方正,设置了一台灭火装置;而方案二的防护区则相对比较扁长,分别在对角设置了灭火装置。上述做法本着释放点均匀的原则并兼顾美观设计的,可以保证气溶胶灭火剂在最短的时间内充满防护区。 另外,产品规格型号齐全,计算用量和实际用量相差很小,减少了因定量(药剂量kg)产品而产生的用量偏差,可为用户节省成本。 总之,气溶胶灭火装置现场的设置应综合考虑,结合现场情况而定以达到用量配置准确,释放点均匀,安装摆放合理,装置台数适量的作用和效果,作出最佳配置。

相关文档
相关文档 最新文档