文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力变压器绕组变形试验频响法应用

电力变压器绕组变形试验频响法应用

电力变压器绕组变形试验频响法应用
电力变压器绕组变形试验频响法应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/767893765.html,

电力变压器绕组变形试验频响法应用

作者:罗玲张东志

来源:《世界家苑·学术》2017年第09期

摘要:本文介绍了检测并判断110kV及以上油浸变压器绕组变形试验方法之一的频率响

应分析法原理,同时分析了用频响法判断变压器绕组是否变形受各种因素影响的干扰,总结出测试过程及接线需注意的主要事项及辅助判别方法。对变压器交接、故障检修试验提供借鉴。

关键词:电力变压器;绕组变形;频率响应比较

地铁主变压器作为供电系统中核心的设备之一,其能否安全运行将直接影响整个系统正常运营。变压器绕组在多种情况下都有可能产生变形,建设的运输、吊装过程保护措施不到位易受到碰撞,运行期系统短路事故都有可能使变压器绕组产生变形。以前常规的方法用短路阻抗法是否变形,阻抗法现场应用简单,但多数情况下现场很难获得所需的试验电流,对试验仪器的精度及灵敏度要求也很高。电力行业标准《电力变压器绕组变形测试导则(频率响应法)》(DL/T911-2004),该导则的出台对频响法检测推广起到了很好的指导作用。据了解,各省电网公司应用该导则预试发现变压器绕组变形,并都通过吊芯检查得到确认,使隐患变压器得到及时维护检修,避免事故造成损失。如何应用导则(频率响应法)中的诊断分析方法中的横向比较、纵向比较及相关系数比较,本文通过西安地铁供电系统主变压器更换安装实例对以上方法进行介绍。

1.频率响应法原理

当在高频率段时,可以不考虑变压器铁芯的影响,此时可将其绕组等效成是由电阻、电感、电容等构成的分布参数电路,如图1所示。

其中L、C和K分别代表绕组电感、对地及分布电容。又可以将这些参数电路看作为一二端口网络,这些特性可用函数H(jw)表达。函数的极点和零点分布模拟二端网络的代标参数值。如绕组发生变形,那么其内部电容、电抗必然发生变化,函数参数关系也相应发生变化。频响法便可直观的看作是对变压器绕组进行x扫描,并绘制频谱曲线,其中,vs为外施扫频信号源,Ki、R0分别为输入输出匹配电阻,vi、vo分别为等效网络的激励电压和响应端电压;。通过对绕组频谱曲线进行对比分析,可以判断绕组的结构变化。用对数形式表示频率响应曲线:H(f)=201gV2(f)/V1(f)。式中,H(f)为频率f时传递函数的摸lH(jw))I;V2(f)/,v1(f)分别为频率为f时相应端和激励端电压的峰值或有效值IV2(jw)I,IVl (jw)I。

为了定律表示曲线的相识程度,引入相关系数R作为量化结果表示比较特性曲线的相识程度,R值越大,表示曲线的相识程度越好。可按下列公式计算。设两个长度为N的传递函数幅度序列x(k)和Y(k),k=0,1,…,N_I,且x(k)和Y(k)为实数。

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

绕组变形试验

变压器绕组变形试验 一、试验目的 1、什么是变压器绕组变形 变压器绕组变形是指绕组受机械力和电动力的作用,绕组的尺寸和形状发生了不可逆转的变化。如:轴向和径向尺寸的变化,器身的位移,绕组的扭曲、鼓包和匝相间短路等。 2、变压器绕组发生变形的原因 电力变压器在运行中难以避免的要承受各种短路冲击,其中出口短路对变压器的危害尤其严重。尽管现代化的断路器能够快速的将短路故障从电路切除,但往往因某种原因自动装置不动作,使得变压器线圈在短路电流热和电动力的作用下,在很短时间内造成线圈变形,严重的甚至会导致相间短路,绕组烧毁;同时,变压器在运输安装过程中也可能受到碰撞冲击。 3、变压器绕组变形试验的目的 变压器发生绕组变形后,有的会立即损坏发生事故,更多的是仍能运行一段时间。由于常规电气试验如电阻测量、变比测量及电容量测量等很难发现绕组的变形,这对电网的安全运行存在严重威胁。这种变压器一是由于绝缘距离发生变化或缘结纸受到损伤,当遇到过电压时,绕组会发生饼间或匝间击穿,或者在长期工作电压的作用下,绝缘损伤逐渐扩大,最终导致变压器损坏。二是绕组变形后,机械性能下降,再次遭受短路事故后时,会承受不住巨大的冲击力的作用而发生损坏事故。 第31届国际大电网会议指出,变压器绕组变形是变压器发生损坏事故的重要原因之一。因此,对承受过机械力及电动力作用的变压器进行绕组变形的试验和诊断是十分必要的。 二、变压器绕组变形诊断方法 目前,各国普遍采用的变压器绕组变形诊断方法是短路阻抗法、低压脉冲法和频率响应分析法。 短路阻抗法的特点是测量简单,能较好地再现评估结果。当参数偏离规定值时,可相当可靠地估计是否存在故障,但是需动用庞大试验设备,灵敏度不高。 低压脉冲法克服了短路阻抗法的缺点,其灵敏度高,能检测出2~3mm的弯曲变形,但现场应用时抗

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

试论电力变压器高压试验技术

试论电力变压器高压试验技术 发表时间:2018-07-23T09:35:43.463Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:杜云飞 [导读] 摘要:现阶段,电力变压器是当前的供电系统中最为重要的供电设备,对发电、供电以及用电等方面都会产生重要的影响,为此,针对这种情况,我们就必须深入了解电力变压器高压试验技术的探讨,以便能够确保电力变压器的正常行。 东莞供电局试验研究所 523000 摘要:现阶段,电力变压器是当前的供电系统中最为重要的供电设备,对发电、供电以及用电等方面都会产生重要的影响,为此,针对这种情况,我们就必须深入了解电力变压器高压试验技术的探讨,以便能够确保电力变压器的正常行。 关键词:电力变压器;高压试验技术;探讨 电力变压器一旦出现故障,就会导致整个电力系统的发电、变电、输电、配电等受到不同程度的影响,从而给人们的生活和工作带来不便。因此,在变电站投运前,电力部门应对电力变压器展开高压试验,从而了解设备运行的稳定性,判断其是否满足投入运行的条件。基于此,有必要对电力变压器高压试验技术的应用问题展开研究,利用该技术更好地进行变压器性能的测试,从而为电力系统的稳定运行提供更多的保障。 1.电力变压器高压实验的分类 在当前的电力系统的构建过程中,为了能够更好地加强对电力变压器的研究,我们就必须要对电力变压器进行电气高气实验,其中,主要是表现在以下几个方面:通常情况下,由于电力变压器具备一定的特殊功能性,只有在使用过程中,加强对各个操作流程进行操作。为此,我们在对电力变压器进行制造时,一定要遵循相应的操作要求选取制造材料,而在变压器出厂之前,必须要不断加强对产品的检验,进行统一合格的出厂试验,这样就能够使得变压器符合相应的规定标准。进而确保自身的安全性和稳定性。电力变压器在经过长期的运输和大修之后,为了确保设备的性能,这就必须要采用交接试验的方法,才能确定变压器是否有其他的缺陷,之后才能投入到电力运行过程中去。与此同时,当电力变压器设备投入到电力运行过程中,都必须要通过预防性的实验,以此来进一步检验变压器的运行状况,只有这样,才能确定其中是否有不同的问题,这样做得好处就是能够准确地判断并做出相应的处理。 2.电力变压器高压试验的试验条件 在对电力变压器进行高压试验的过程中,为了尽可能提高高压试验流程的规范度以及高压试验结果的精确度,需要对高压试验中所用到的不同的额定条件进行一定程度的参考,并对额定条件中所包含的工行条件进行最大化的合理的有效提取,否则,难以保证电力变压器高压试验的规范化、合理化。 2.1有效控制高压试验的温度和湿度 在户内进行试验时,应该根据电力变压器高压试验的相关数据要求对其环境进行严格有效的控制,电力变压器进行高压试验的温度不可过高,最高不能超过40℃,同样也不能很低,不得低于-20℃。由此可见,其温度大致徘徊在-20℃~40℃之间,这是进行电力变压器高压试验的最佳温度范围。如果对电力变压器进行高压试验时温度徘徊在25℃~30℃之间就应该对周围空气的相对湿度进行有效控制,使相对湿度保持在85%以下最为适宜。只有高压试验的温度范围和相对湿度符合电力变压器高压试验的指标才能提高试验效率,得出最精确的结论。对于户外的试验来说,对其温度、湿度进行控制则较为困难,一般来说应该等其气候条件能够满足试验要求时再进行试验。 2.2变压器的绝缘性要求 在实验过程中,为了能够确保实验的安全性,我们就必须要在实验过程中,对电力变压器的绝缘性进行充分研究,这就需要,我们在确保实验环境的控制外,还需要对影响电力变压器的污垢进行有效地处理,进而能够确保电力变压器高压试验的绝缘性不受到影响,确保电力变压器试验效果的准确性。 2.3严格控制额定容量与电压,保持其充分散热 在对电力变压器进行高压试验时,除了要考虑试验环境、电力变压器的绝缘性之外,最重要的是应该对变压器的额定容量与电压进行严格控制,并保持其充分散热,避免因额定容量与电压超标,给电力变压器造成伤害。 3.高压试验技术的分析 3.1电力变压器高压试验技术中的常规手段 为了能够更好地确保电力变压器高压试验的正常进行,第一,就是要根据科学合理的接线原理进和相应的试验仪器进行接线处理,在接线之后,一定要组织相应的责任人进行全面的检查,从而可以确保相关的责任人进行全面的检查,才能确保电力变压器接线的安全性和稳定性,之后可以接通相应的电源,科学地按照相关试验一起的操作方法进行操作,详细记录相应的数据,在试验完成之后关掉实验仪器,切断试验设备的电源。 3.2高压试验中对交流耐压实验的运用 从本质上看,交流耐压实验作为高压试验技术的重要组成部分,在促进电力变压器的运行发展方面具有重要的作用。为了能够确保交流耐压试验的有效进行,我们就必须在操作过程中注重按照相关的接线原理进行操作,接线完成之后,我们就必须要注重对相关责任人进行全面的处理,才能最大程度低减少误差的产生。当然,我们为了能够更好地确保设备接线的稳定性,我们就必须要注重对控制箱中的调压器进行调试和检查,进而避免发生安全事故,在调试和检查过程中,还应该要确保设备指标调到零位,及时检查电力变压器和控制箱的接线是否安全。另外,在电力变压器电源接通之后,亮起绿色指示灯,实验人员必须要启动控制箱中的调节器,以此来确保升压工作的进行。在另外一方面,在升压过程中,一定要注重电力变压器仪器设备指标的变化情况,以及调压器的云状情况,当实验完成之后,实验人员必须要将电压逐渐调为零,最后才能将电力变压器和控制箱之间的引线解开,清楚一切不稳定的因素。 3.3试验过程中的数据分析 通常情况下,电力变压器普通试验数值为了能够更好地符合规程和厂家的需求,若不是初次试验,其数值变化量还要尽量满足规程的要求,同时对变压器的破坏性试验等方面进行严格操作,同时还要结合试验过程中的声响进行分析,只有当电压逐渐上升到规定的试验电压之后,若油箱内部有局部的放电声,而且指示表没有任何的变化,这就意味着可以将电压下降之后再次升压复试,如果复试过程中放电声逐渐下降并消失,这就认为是该试验属于正常现象。 3.4技术应用要点研究

电力变压器试验标准与操作规程

电力变压器试验标准与 操作规程 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 KV 2.标志缩写含义 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; .:Height Voltage 高压; .:Low Voltage 低压; .:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电;

U :Highest Voltage for eguipment 设备最高电压。 m 3.直流电阻不平衡率 4.变压器油箱密封试验标准 5.变压器油箱机械强度试验标准 6.绝缘试验

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分 布特点可分集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝 缘产生破坏性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。 这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷 的情况下,再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵 敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴

试析电力变压器高压试验技术及故障处理

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。为了保证工业生产和日常生活的正常用电,需要大力研究变压器在高压输电中发挥的作用,并根据实际情况制定一套科学有效的故障处理方案,这是目前电力系统中相关人员的工作重点。 关键词:电力变压器;高压试验技术;故障处理 1电力变压器概述 变压器在电力系统的高压输电过程中用的非常多,它是一种将交流电压转换为频率一致的一种或多种不同数值电压的电气设备,通过变压器来调整输电线路的电流电压,以满足各种不同的电力需求。在选择变压器的时候,应当综合考虑变压器使用设备的额定容量等参数,选择一个最为合适的变压器,才能更好的发挥变压器的作用。目前以非晶态合金作为铁芯的变压器使用为主,由于其节能性能和环保性能比较强,所以使用的领域比较广泛。在很多变压器使用过程中都存在着电能损耗高的问题,变压器的作用就是降低线路中的电流,进而降低电力输送过程中的电力损耗,提升电力系统的经济性。当电力输送到目的地的时候,再使用变压器对电压进行降低,来满足人们日常生活或工业生产需要。电力变压器是电力系统中非常重要的一个部件,为保证电力输送的稳定性提供一个可靠的保障。 2电力变压器高压试验技术 2.1变压器高压试验技术要求 在进行电力变压器高压试验之前,要求相关工作人员遵守以下三点要求:第一,将试验环境中的温度及湿度系数控制在一定范围之内,以确保试验结果的精准性;第二,在进行电力变压器高压试验过程中,工作人员应保持试验环境的洁净性,定期清除试验场地中残余的杂物及灰尘;第三,在电力变压器高压试验期间,应准备大量且规格适合的电阻,保障电力变压器高压试验的正常运行,有效避免试验过程中短路情况的出现。 2.2变压器高压试验技术方法 2.2.1常规高压试验 在电力变压器高压试验过程中,试验人员要按照相关的要求进行接线工作,在接线完毕以后,应严格地检查电力变压器高压试验的接线情况,以确保接线的准确性和安全性。在高压试验当中,试验人员应做好电源线连接,确保各项试验操作的顺利进行,与此同时,还需做好变压器高压试验数据记录。在各项试验完毕以后,再关闭试验仪器,切断电源。 2.2.2交流耐压试验 在电力变压器高压试验工作当中,试验人员要对调压器控制箱中的规范度进行检查,确保调压器控制箱处于“零位”状态;在升压过程中,试验人员应按照顺时针的顺序对调节器进行旋转,确保缓慢地进行升压;工作人员要密切观察调压器和仪表的运转情况。在试验工作完成以后,试验人员应及时调整电压,并将电源关闭,再将控制箱与变压器的引线解开,避免试验工作中出现安全隐患。 2.3变压器高压试验技术安全措施 在电力变压器高压试验技术应用前,试验操作人员首先需要进行准备工作,对试验现场进行安全防护,设置防护网,在防护网上设置醒目的警示标语,严禁

绕组变形的检测 频响法

NDBX-Ⅳ变压器绕组变形测试仪(频响法) 产品简介 变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致。当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度。基于以上思想和先进的测量技术,本公司研发生产了NDBX-Ⅳ变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。 NDBX-Ⅳ变压器绕组变形测试仪符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。 产品特征 ☆、采用先进的DDS扫频技术

☆、采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池☆、采用高速,高集成化微处理器设计 ☆、输出正弦波幅值可通过软件设置 ☆、双通道16位AD采样 ☆、8寸彩色触摸屏,亮度可调 ☆、可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机 ☆、有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档☆、USB2.0接口,支持数据上传和联机测试 ☆、主机尺寸:35mm x 210mm x 210mm ☆、主机重量:约5kg。 产品参数 ☆、设置6种不同的扫描方式: 线性1K~1000kHz_1.0步进1kHz(1000点) 线性1K~1000kHz_0.5步进0.5kHz(2000点) 线性1K~2000kHz_1.0步进1kHz(2000点) 线性1K~2000kHz_0.5步进0.5kHz(4000点) 分段100HZ~1000kHz(1440点) 分段100HZ~2000kHz(2440点) ☆、测量范围:(-100dB)~(+20dB) ☆、测量精度:0.1dB ; ☆、扫描频率精度:0.01%; ☆、信号输入阻抗:1MΩ; ☆、信号输出阻抗:50Ω; ☆、同相测试重复率:99.5%;

电力变压器试验方法

电力变压器试验方法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气试验工 职业能力综合训练 系部:电力工程系 班级:输电1101 姓名:孙同庆 学号:11 指导教师:李鹏 2014年05月20日 摘要:变压器是电力系统中输变电能的重要设备,它担负着电压、电流的转换任务,它的性能好坏直接影响到系统的安全和经济运行.由于电力变压器多在室外露天下工作,承受着多种恶劣和复杂条件的考验,因此必须对它的导磁、导电和绝缘部件等进行定期试验,以检验其各项性能是否符合有关规程的要求,发现威胁安全运行的缺陷,从而进行及时的处理,以防患于未然。 电力变压器试验一般分为工厂试验和交接预防性试验两类.工厂试验主要包括工序间半成品试验、成品出厂试验、型式试验和特殊试验等;交接预防性试验主要包括交接验收、大修、小修和故障检修试验等;本次论文主要针对的是交接预防性试验,它的试验目的主要有绝缘试验和特性试验两部分。 关键词:电力变压器绝缘试验特性试验电力系统 目录 绪论 (5) 第一章:变压器试验 1.1概 述 (6) 1.2电力变压器试验的分类 (6) 第二章:变压器的试验方法 2.1特性试验 (7) 2.1.1直流电阻测量 2.1.1.1试验目的 2.1.1.2测量方法

2.1.1.3试验要求 2.1.1.4注意事项 2.1.1.5现场试验数据 2.1.1.6试验结果的分析判断 2.1.2温升试验 (9) 2.1.2.1试验目的 2.1.2.2试验要求 2.1.2.3试验方法 2.1.3短路特性试验 (10) 2.1. 3.1试验目的 2.1. 3.2测量方法 2.1. 3.3试验要求 2.1. 3.4注意事项 2.1. 3.5现场试验数据 2.1. 3.6试验结果的分析判断 2.1.4空载特性试验 (12) 2.1.4.1试验目的 2.1.4.2测量方法 2.1.4.3试验要求 2.1.4.4注意事项 2.1.4.5现场试验数据 2.1.4.6试验结果的分析判断 2.2绝缘实验 2.2.1绝缘电阻和吸收比的测定 (14) 2.2.1.1试验目的 2.2.1.2测量方法 2.2.1.3试验要求 2.2.1.4注意事项 2.2.1.5现场试验数据 2.2.1.6试验结果的分析判断 2.2.2交流耐压试验 (16) 2.2.2.1试验目的 2.2.2.2.测量方法 2.2.2.3试验要求

变压器绕组变形试验方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程变压器绕组变形试验方案 批准: 审核: 编写: 葛洲坝集团电力有限责任公司试验中心 二〇一六年九月

变压器绕组变形试验方案 1、范围 本作业指导书适用于电力生产、基建、试验研究等单位和部门。本作业指导书规定了交接验收、预防性试验、检修过程中的变压器绕组变形试验(频率响应法)的试验项目的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本指导书的目的是规范试验操作,保证试验结果的正确性,为设备运行、监督、检修提供依据;指导设备管理人员应用变压器绕组变形测试技术对电力变压器进行检测和诊断,为变压器设备运行检修提供依据,提高变压器设备运行的可靠性。 变压器绕组变形测试技术是根据测得的变压器各绕组频率响应特性的一致性,结合设备结构、运行情况及其他项目进行全面的、历史的、综合的分析比较。以判断变压器绕组变形程度。本作业指导书提出的判断方法和注意值仅适用于使用差值判断变压器绕组变形的方法。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB1094.1电力变压器第一部分总则 GB1094.2电力变压器第二部分温升 GB1094.3电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验 3定义 本作业指导书采用下列定义。 3.1变压器绕组变形 变压器在运行中不可避免地要遭受出口短路或近区短路故障冲击,在运输安装过程中也可能受到碰撞冲击。在这些冲击力(包括电动力和机械力)作用下,变压器绕组变就可能发生轴向、径向尺寸变化、位移、扭曲、鼓包等变形。 3.2变形程度正常 指变压器牌原始状态或不存在明显变形,可以继续运行,绕组不需要整修。 3.3一般变形 指变压器存在明显变形加强监督,应在适当电动机安排检修,再次短路或其他冲击将有很大可能造成变压器损坏,需要整修或更换绕组。 3.4严重变形

变压器,电缆等试验方案

第四节电力变压器调试方案及工艺 一、试验项目 1、测量绕组连同套管的直流电阻; 2、检查所有分接头的变压比; 3、检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性; 4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 5、绕组连同套管的交流耐压试验; 6、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 7、额定电压下的冲击合闸试验; 8、检查相位; 二、测量绕组连同套管的直流电阻 1、测量应在各分接头的所有位置上进行,1600KVA及以下各相测得的相互差值应小于平均值的4%;线间测得相互差值应小于平均值得2%;变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。 2、测量变压器绕组直流电阻的目的:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关实际位置与指示器位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股等情况。变压器绕组的直流电阻是变压器在交接试验中不可少的试验项目。对于带负载调压的电力变压器,需用电动操作来改变分接开关的位置。

3、验方法:变压器绕组直流电阻的测量,使用变压器直流电阻测试仪5503。该变压器直流电阻测试仪是新一代便携式变压器直流电阻测试仪。仪器操作简单(仅需轻触二个按键)测试全过程由软件完成,测试数值稳定准确,不受人为因素影响,仪器显示采用背光的点阵图形液晶显示器,满足不同的测试环境,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,完全适用于从配电变压器到大型电力变压器的直阻快速测试。 4、注意事项 由于影响测量结果的因素很多,如测量表计,引线、温度、接触情况和稳定时间等。因此,应注意以下事项: A测量仪表的准确度应不低于0.5级; B连接导线应有足够的截面,且接触必须良好; C测量高压变压器绕组的直流电阻时,其他非被测的各电压等级的绕组应短路接地,防止直流电源投入或断开时产生高压,危及安全。 D测量时由于变压器绕组电感较大,电流稳定所需的时间较长,为了测量准确,必须等待稳定后再读数。 三、检查所有分接头的变压比 1、检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律。变压器的变压比是指变压器空载运行时,原边电压与副边电压的比值。 2、测量变压比的目的: A检查变压器绕组匝数比的正确性;

电力变压器绕组变形的测试方法及对比分析

电力变压器绕组变形的测试方法及对比分析 十九冶电装分公司任兆兴 容摘要:本文从变压器绕组变形的测试原理、测试接线方法、变形的判断方法、现场检测要点等几个方面,分别介绍了低压电抗法和频率响应法在变压器绕组变形现场测试中的应用方法,并对比分析了低压电抗法和频率响应法之间的优点与不足。 关键词:变压器绕组变形、低压电抗法、频率响应法、现场检测要点、对比分析。 一、前言: 电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,直接关系着电网的安全运行。据电网公司不完全统计,变压器绕组变形引起的事故占变压器事故的1/4以上。因此,目前世界各国都在积极开展电力变压器绕组变形诊断测试,电网公司在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中,已明确把绕组变形试验列入变压器出厂、交接和发生短路事故后的必试项目。 变压器绕组变形是指电力变压器绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或移位等特征。变压器在遭受短路电流冲击或在运输过程中遭受冲撞时,均有可能发生绕组变形现象[1]。变压器绕组发生变形后,其部的电感、电容分布参数必然发生相对变化。用常规方法(如测量变比、直阻和电容)判断变压器绕组是否发生变形是很困难的,一般只能通过变压器吊罩检查来验证,但吊罩检查不仅要花费大量的人力物力,而且对变压器本身也有一定的危害性。因此能在现场不吊罩检查情况下快速判断变压器绕组有无变形的试验方法和仪器出现后,很快便得到了广泛的运用。 二、变压器绕组变形测试方法介绍: 1、短路阻抗法: 变压器绕组变形测试最早使用的方法是由前苏联提出的短路阻抗法。其原理是通过测量变压器绕组在50Hz工频电压下变压器绕组的短路阻抗或漏抗,由阻抗或漏抗值的变化来判断变压器绕组是否发

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 姚树石

试析电力变压器高压试验技术及故障处理姚树石 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/767893765.html, 电力变压器绕组变形试验频响法应用 作者:罗玲张东志 来源:《世界家苑·学术》2017年第09期 摘要:本文介绍了检测并判断110kV及以上油浸变压器绕组变形试验方法之一的频率响 应分析法原理,同时分析了用频响法判断变压器绕组是否变形受各种因素影响的干扰,总结出测试过程及接线需注意的主要事项及辅助判别方法。对变压器交接、故障检修试验提供借鉴。 关键词:电力变压器;绕组变形;频率响应比较 地铁主变压器作为供电系统中核心的设备之一,其能否安全运行将直接影响整个系统正常运营。 1.频率响应法原理 当在高频率段时,可以不考虑变压器铁芯的影响,此时可将其绕组等效成是由电阻、电感、电容等构成的分布参数电路,如图1所示。变压器试验项目和标准 测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于0.5级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于1.0级的低功率因数功率表 (1)变压器试验项目。变压器试验项目见表3—39 表3—39 变压器试验项目 序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 1 测量绕组绝缘电阻及干燥前后必 需 打开前及投入 运用前必需 包括 额定 电压 下合 闸 2 套管介质损失角试验 3 高压试验主绝缘 4 测定电容比干燥前 后必需 干燥前后必 需 检修前后必需 5 测定电容比 建议在下列情况下采用;即当 及试值偏高或无法 进行 6 测量介质损失角可用以 4。5项 干燥前后必 需 7 测量绕组直流电阻 8 变压比试验无设备履历卡则需要

序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 9 校定绕组联结组无设备 履历卡 则需要 包括 额定 电压 下合 闸 10 空载试验 11 短路试验 12 穿心螺栓耐压试验 13 定相试验如果一次或二次接线改接则 必需 14 油的分析试验 15 油箱严密性试验 16 温升试验 ①容量为630KVA及以下变压器无需进行。 ②容量为630KVA及以下变压器仅需测量空载电流。 注表中的表示必需,。

(2)变压器试验项目、周期和标准。变压器在供电部门及用户的试验项目、周期和标准,见表3—40 表3—40 变压器在供电部门、用户的试 验项目、周期和标准 序号项目周期标准说明 1 测量绕组的 绝缘电阻和吸 收比 (1)交接时 (2)大修时 (3)1~3年 一次 (1)交接标准绝缘电 阻见标准;吸收比在 10~30时,35KV级以下者 不应低于1.2 (2)大修和运行标准 自行规定,参考值见上条 (1)额定电压为1000V 以上的绕组用2500V兆欧表, 其量程一般不低于10000M Ω,1000V以下者用1000V兆 欧表 (2)测量时,非被试绕组 接地 2 测量绕组连同 套管一起的介 质损耗因数 (1)交接 时 (2)大修时 (3)必要时 (1)交接标准见规定 (2)大修及运行中的 值不大于规定 (3)值与历年的 数值比较不应有显著变化 (1)容量为3150KW及 以上的变压器应进行 (2)非被测绕组应接地 (采用M型试验器时 应屏蔽) 3 绕组连同套管 一起的交流耐 压试验 (1)交接时 (2)大修后 (3)更换绕 组后 (1)全部更换绕组绝 缘后,一般应按表3-41中 出厂标准进行;局部更换 绕组后,按表3—41中大 修标准进行 (2)非标准系列产 品,标准不明的且未全部 更换绕组的变压器,交流 耐压试验电压标准应按过 去的试验电压,但不得低 于表3—41(对1965年前 产品的标准) (1)大修后绕组额定电 压为110KV以下且容量为 800KW及以下的变压器应进 行,其他根据条件自行规定 (2)充油套管应在内部 充满油后进行耐压试验

电力变压器交接试验项目

https://www.wendangku.net/doc/767893765.html,/products_list.html 电力变压器交接试验项目 电力变压器: 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)通过铁芯导磁作用变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的电气设备,电力变压器通常用kVA或MVA来表示容量的大小,根据结构可以分为干式电力变压器、油浸式电力变压器、三相变压器等,变压器交接试验是在投运前按照国家相关技术标准进行预防性检验,其中,交接试验包括以下项目: 变压器交接试验项目: 1、绝缘油试验或SF6气体试验; 2、测量绕组连同套管的直流电阻; 3、检查所有分接的电压比; 4、检查变压器的二相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5、测量铁心及夹件的绝缘电阻; 6、非纯瓷套管的试验; 7、有载调压切换装置的检查和试验; 8、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9、测量绕组连同套管的介质损耗因数(tanO')与电容量; 10、变压器绕组变形试验; 11、绕组连同套管的交流耐压试验; 12、绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量; 13、额定电压下的冲击合闸试验; 14、检查相位; 15、测量噪音。 变压器试验项目应符合下列规定: 1 容量为1600kVA及以下油浸式电力变压器,可按第1、2、3、4、5、6,7,8、11、13和14条进行交接试验;

https://www.wendangku.net/doc/767893765.html,/products_list.html 2 干式变压器可按本标准第2、3、4、5、7、8、11、13和14条进行试验; 3 变流、整流变压器可按本标准2、3、4、5、6、7、8、11、13和14条进行试验; 4 电炉变压器可按本标准第1、2、3、4、5、6、7、8、11、13和14条进行试验; 5 接地变压器、曲折变压器可按本标准第2、3、4、5、8、11和13条进行试验,对于油浸式变压器还应按本标准第1条和第9条进行交接试验; 6 穿心式电流互感器、电容型套管应分别按互感器和套管的试验项目进行试验; 7 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出广试验项目,现场试验应按本标准执行; 8应对气体继电器、油流继电器、压力释放阀和气体密度继电器等附件进行检查。油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1、绝缘油的试验类别应符合规定,试验项目及标准应符合本标准规定。 2、油中溶解气体的色谱分析,应符合下列规定: (a)电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析; (b)试验应符合现行国家标准《变压器油中洛解气体分析和判断导则》GB/T7252的有关规定。各次测得的氢、乙:快、总经含量,应无明显差别; 3)新装变压器油中总怪含量不应超过20μL/L,比含量不应超过10μL/L,C2H2含量不应超过O.1μL/L。 3、变压器油中水含量的测量,应符合下列规定: (a)电压等级为1l0(66)kV时,油中水含量不应大于20mg/L; (b)电压等级为220kV时,油中水含量不应大于15mg/L; (c)电压等级为330kV~ 750kV时,油中水含量不应大于10mg/L。 4、油中含气量的测量,应按规定时间静置后取样测量油中的含气量,电压等级为330kV~750kV的变压器,其值不应大于1%(体积分数)。

相关文档
相关文档 最新文档