文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器调试记录.

变压器调试记录.

变压器调试记录.
变压器调试记录.

变压器保护调试记录

一、柜内查线

配线情况:

网络配置情况:

二、绝缘强度测试(记录最低数据)

交流回路对地: MΩ

直流电源对地: MΩ

交流回路对直流回路: MΩ

结论:

三、上电检查

记录系统工作电压: V

确认与图纸要求工作电压相同:。

上电后装置电源灯、运行灯以及液晶显示检查:。

四、装置型号、软件版本检查

详细记录下表内容,并确认装置型号及各电气量参数与技术说明书一致。

注:h-表示高压后备本保护;m-表示中压后备本保护;l-表示低压后备本保护;下同。

五、保护外回路检查

1.电压刻度检查:外加三相二次电压60V,误差范围:±3%,若精度不够需重新较精度。注意后台机显示值是否与一次电压值相符。

2.电流刻度检查:外加三相二次电流5A,误差范围:±3%,若精度不够需重新较精度。注意后台机显示值是否与一次电流值相符。

3.开入量检查:

4.开出传动:

六、定值整定:

1. 按照保护定值通知单的要求,逐项进行定值整定,整定完毕后,立即打印定值单,并与调度定值通知单核对,修改、核对无误后,打印正式定值单附后。

3. 检查保护及跳合闸压板:

根据定值单检查柜内所有保护、跳闸出口压板,记录检查结果。

保护压板投:;跳闸出口压板投:。保护压板退:;跳闸出口压板投:。结论:。

七. 跳合闸回路及遥控功能测试:

1. 跳合闸回路测试:

八、保护整组测试

1.模拟保护动作,传动开关,记录整组动作情况。(记录填写时,可根据实际情况删减,下同)

2. 模拟本体、有载瓦斯动作,传动开关,记录动作情况。

七、控制开关型号

八、二次回路测试:

1. CT二次回路检查

2. 控制回路绝缘检查

3. 相互动作结论:

附1:现场打印保护定值单附2:使用仪表

110kV及以下变压器的安装与调试要点

110kV及以下变压器的安装与调试要点 摘要:变压器在电力供电系统中占有重要的地位,电力系统通过区域变电站的升压变压器,实现远距离输电到工业区和城市网络,多个电站联合起来组成一个系统时也要依靠变压器,变压器在电力系统中是不可缺少的重要设备,本文主要以110kV及以下变压器的 安装调试为对象,对电力变压器的安装调试技术进行了探讨。 关键词:变压器;安装;调试;检查;步骤 1变压器的就位及注油保护 1.1 变压器的就位 在变压器吊装就位时,必须先找好变压器的安装方向,使高低压套管出线符合设计要求,确定好变压器的就位尺寸。变压器就位后,核对中心位置和进出线方向,当符合设计要求后,用止轮器将变压器固定好,防止滑移倾倒。规程规定变压器安装气体继电器侧应有1%~1.5%的升高度,其目的是使油箱内产生的气体易于流入继电器。在变压器就位前询问厂家变压器壳体是否考虑到倾斜度问题,若没有,在预埋钢轨时应考虑,也可在轮子下面加垫铁达到升高1%~1.5%的要求。 1.2 注油保护 变压器就位后,如果3个月内不能安装,为防止变压器受潮,应将变压器注入合格的变压器油,油面高过铁芯即可,空余部分仍注入氮气,氮气压力为0.01~0.03MPa。 2 变压器器身检查 2.1 变压器吊罩检查的步骤和方法 (1)排氮(放油)。充氮变压器起吊前应通过专用的压力释放阀将油箱内的压力释放。钟罩吊开后,让器身在空气中暴露15min以上,使氮气充分扩散后再进行芯部的工作。充油变压器,应将油全部放光,为减少芯部在空气中暴露的时间,放油速度要快,可用油泵或浴油泵直接接在放油阀上放油。油放到铁芯顶部以下时,拆去益板,记下分接开

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

变压器运行方式

变压器运行方式

1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;

3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。

变压器安装专项施工方案.

榆溪雅园2#变电所安装调试工程专项施工方案 (干式变压器安装) 施工单位:陕西榆林镕奥电力工程有限公司 编写时间: 2016年04月15日

一、编写依据 1.1 GBJ148-90《电气装置安装工程、电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》及条文说明。 1.2 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及条文说明。 1.3施工图纸及现场调查情况 二、适用范围 本专项施工方案适用于榆溪雅园2#变电所安装调试工程干式变压器安装。 三、安装前的验收与保管 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程

(2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、Array 作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困 难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其 接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储

由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 前进方向 (每次要人为移到前面) 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

主变压器安装调试方案

施工方案报审表 工程名称:中电投新干七琴城上风电场工程编号:HN3J-001

中电投江西新干七琴城上风电场工程主变及附件安装施工方案 中电投江西新干七琴城上风电场工程项目部 二0一六年九月

目录 1 工程概述及工程量 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工准备及作业条件 (1) 4 施工方法及工艺要求 (3) 5 质量标准及检验要求 (7) 6 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 (8) 7 附表 (9)

1 工程概况及工程量 1.1工程概况 1)城上110kV升压站:本期安装1台主变压器,主变型号为SFZ11-80000/110,调压设置方式为在主变高压侧设有有载调压分解开关。 2)七琴220kV升压站:本期安装1台主变压器,主变型号为OSFSZ-150000/220,调压设置方式为在主变高压侧设有有载调压分解开关。 1.2工程量 2 编制依据 2.1厂家图纸; 2.2 江西电力设计院图纸; 2.3《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010); 2.4《施工工艺纪律》第三版(江西省火电建设公司);

2.5《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-2002; 2.6《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~.17—2002) 2.7本工程施工组织设计 3 施工准备及作业条件 3.1 施工准备 3.1.1人员配备: 现场总指挥顾新中施工班长 工程师黄毅项目总工 技术支持吕远技术员 安全监管位进涛安全员 3.1.2施工人员分工 工具保管及湿度表记录:1人 散热器冲洗及安装:4人 进箱检查:业主代表厂家代表监理代表 变压器高、中、低压侧引接线、套管:3人 变压器油枕、瓦斯继电器安装:2人 变压器压力释放阀、温度计等其他附件安装3人 滤油机及真空泵:2 3.1.3 机械器具配

电力变压器安装与保护调试

电力变压器安装与保护调试 摘要:现代电力系统的组成是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一,它 蕴含了大量的高科学技术因素,而各个变电站则将电力系统中的高压交流电进行 的变电和配电处理,所以变电所设计和安装质量的优劣、电力系统本身的正常和 安全运行对社会经济的正常发展和人民群众的财产生命安全有着重大的影响。因此,我们应该高度重视变压器的安装和调试,杜绝事故的发生。 关键词:电力变压器;安装;保护调试;注意事项 一、电力变压器的安装方法与注意事项 1 保证电力变压器的安全就位 当大型变压器运输到现场后,若此变压器是充气运输的,在交接验收至本体 安装前,施工人员应该及时地检查变压器的气体压力,而且要形成记录。本体内 的气压应该始终保持在正压水平,在需要补气时补充气体应为与本体内气体一致 的高纯度干燥气体。若此变电器是充油运输的,要在交接后第一时间取油样进行 化验,若是油样不合格,则应处理本体内绝缘油确保其合格,以减少油样对变压 器绝缘特性的影响。就位前,应确保变压器的基础已安装完毕,确保基础的标高 和中心线均符合设计要求。特别是由封闭母线连接的,还要确保变压器套管中心 线与封闭母线的中心线一致,与发电机出线套管的中心线一致或与高压开关柜的 中心线一致。值得特别小心的是,变压器的几何中心、重心和套管中心线是有区 别的,防止出现因中心错位而导致无法连接的情况。在变压器就位后,相关人员 要分析冲击记录仪记录的结果,了解变压器在运输过程和装卸过程中受到冲击和 震动的相关情况。 2 电力变压器安装的注意事项 电力变压器安装前应做到的: ①确保变压器内有足够的添加油,油样化验合格; ②本体的瓦斯继电器已经检验合格; ③已经完成变压器高电压、低电压和中性点套管的各项试验,且全部合格; ④已完成套管升高座内的TA试验,且试验合格; ⑤确保吊罩、天气等条件符合要求; ⑥防止钟罩起吊时把有载开关拉坏。 特别注意的是,在检查安装变压器吊罩时,要有编制好的作业指导书和完善 的组织机构还有经验丰富的作业人员能够避免器芯长期暴露在空气中。而且,试 验人员还应根据情况的变化和时间的推移及时准确地测量变压器的各种参数。 在安装与运行的过程中,还应时刻保持出厂时变压器的绝缘状态,若是绝缘 状态受到破坏,则应积极设法恢复。安装后的变压器的绝缘状况可能相比于出厂 状况有一定程度的下降,在成功的安装工作中应当做到安装后的绝缘状态要尽可 能达到出厂时的绝缘状态。为了做到这一点,一定要防止污染,保持清洁。可用 白布(不掉纤维的)擦拭清洁掉固体杂质,用真空干燥的方法清除液体和气体杂质。 测定绝缘状况包括绝缘电阻、极化指数、直流泄漏电阻、介质损耗角正切值 和吸收比等。由于现场测量方法与工厂的测量方法有差别,故在比较交接试验结 果和出厂值时应综合分析后再做出判断,将此作为之后的预防性试验的对比基准。要注意的是,不能单纯地认为吸收比一旦小于1.3就是由于绝缘煸炒,因为当绝 缘电阻高到一定值之后,吸收比反而会下降。

变压器-安装施工方案

变压器-安装施工方案 、工程概括 1.工程地点:0000000000 2.工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工, 保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50397—2007《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》 GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002

三、施工准备 3.1设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压, 电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油, 均应符合设计要求,并有产品合格证。 3.2主要机具 3.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 3.3作业条件 3.3.1施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。3.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。

变配电系统调试

变配电系统调试 为了保证新安装的变配电装置安全投入运行和保护装置及自动控制系统的可靠工除对单体元件进行调试外,还必须对整个保护装置及各自动控制系统进行一次全面试工作。调试人员在系统调试前,应熟识各种保护装置和自动控制系统的原理图;了解安装布置、设计意图及保护动作整定值等。以做到胸有成竹,有助于调试工作的顺利进10KV变配电系统的调试工作主要是对各保护装置(过流保护装置、差动保护装置、保护装置、瓦斯保护装置及零序保护装置等),进行系统调试和进行变配电系统的运行。 1、系统调试前的检查 (—)—般检查 此项工作主要是用肉眼从外部观察各种装置的相互关系是否与图纸相符,保护装置作状况是否合理,装置之间的联结是否有误等。其主要检查内容如下: (1)检查保护装置与其他盘箱的距离是否符合要求。 (2)信号继电器有无装置在受震动的地方扩致使在油断路器分、合闸时,因震动而误动作。 (3)接线的排列是否合理,接线标志是否齐全,每个接线螺钉下是否都有弹簧垫。 (4)逐一检查各接线板、元件、设备上的接线螺钉是否全部拧紧,不可忽视。因为事故往往出现在螺丝松动,接触不良上。 (5)查对二次回路接线是否正确;当为多层配线或隐蔽配线,直

接观察难以发现问,应采用导通法按原理图进行校对。应特别注意电流互感器二次回路不得有开路现电压互感器二次回路不得有短路现象。 (6)总回路、分支回路等各处装设的熔断器是否良好,熔体容量是否符合要求。 (7)检查各限位开关、安全开关和转换开关等是否处在正常位置;手动检查各控制继电器,其动作应灵敏可靠。 (8)变电所内应清扫干净,无用的调试仪器、设备等均应撤离现场,柜内应无遗留的工具、杂物等。 (二)二次回路部分的校验 (1)对自动断开操作电源的辅助接点的检验。两对主要的辅助接点一般接在合闸回路中和分闸回路中,是分合闸保护装置回路中比较重要的环节,须认真检查并应进行开关辅助接点和主接点断开时间差的测定。试验时,为了避免测定有误或发生短路,被测的辅助接点应与接线系统断开。 (2)辅助接点动作时间的检验。用于分闸回路的辅助接点,应在开关主接点开始断路行程之后断开,同时在开关合闸行程最初开始时闭合。在跳闸时,辅助接点过早断开会造成开关拒绝跳闸的可能,过晚断开,跳闸回路的操作电源虽然可由继电器的接点断开,但会使继电器接点烧毁。 用于合闸回路的辅助接点,应在开关合闸行程最终端时断开。整个检验可用手动缓慢合闸和分闸进行。

小区变压器运行管理规程

小区变压器运行管理规程 小区变压器运行管理规程 1.0目的 让所有管理或操作本设备的人了解相关规定,为设备的正常运行提供帮助。 2.0适用范围 电力变压器。 3.0管理职责 3.1工作负责人:工程主管。 3.2值班电工按规定巡查设备,并填写《变压器运行记录表》。 4.0内容 4.1值班电工应每两小时巡视一次变压器,并记录变压器电压、电流、绕组温度,分析各运行参数是否正常;观察变压器外观、汇流排接头无异常变色、烧焦、闪烁情况;变压器无异常声响及气味.发现异常应立即报告相关主管人员处理,并做好相关记录。 4.2运行中变压器的电流不得超过其额定值;变压器的绕组温度不得超过+95℃,三相负荷力求平衡,偏差不允许超过25%。变压器输出电压必须保持在额定值的±10%以内。 4.3久置不用的变压器投入运行前应进行全面检查,紧固各联接部位、电缆端头、汇流排接头处螺丝;清除各部位积尘;摇测变压器高低压绕组的对地绝缘,高压绕组选择2500V摇表,低压绕组选择500V摇表,其阻值应符合相关规定。 4.4新投运或维修、保养后投运的变压器,应适当增加巡视次数,严密监视变压器的运行状态,如有异常应立即处理或报告相关主管人员处理。 4.5变压器停、送电操作规程 4.5.1变压器停、送电操作应严格遵守变压器安全操作规程。 4.5.2变压器停电操作顺序为:先断开低压侧馈电断路器,然后断开高压侧负荷开关,验明无电后合上接地开关。 4.5.3变压器送电前,应按相关规定检查变压器,确认无任何异常情况并具备送电条件后,才能进行送电操作。 4.5.4变压器送电顺序为:先断开高压侧接地开关,然后进行三次冲击合闸,如无异常,则合上高压负荷开关,再合上低压侧馈电断路器,最后合上各分路断路器向负载供电。 感谢您的阅读!

KV变压器安装与调试

3200m3高炉区域变电站35KV变压器安装与调试 1、工程概况 3200m3高炉的35KV区域变电站承担着整个高炉的供电,是高炉的中枢控制中心,它的安全、可靠运行直接影响到高炉的安全生产。35KV变电站的安装、调试影响到变电站的可靠运行。 35KV变电站共有8面高压柜,分别为两路进线,电源取之天钢二总降变电站,两路变压器供电柜,两面压互感器柜,母联柜两面(包括隔离柜一面),容量为31.5MVA的浙江三变生产的S9----31500/35型油浸式无载调压电力变压器两台。型31.5MV A双绕组,变压器参数如下:电压比3±20×2.5%/10。5KV;电流比519.6/17332.1A,接线组别DYN11,安装在变压器室内,现场条件比较复杂,运输比较困难,室内无吊装设备,吊装比较困难。 2、变压器的安装 2.1施工准备 ●安装前检查 变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、电抗电压及接线组别等技术数据,有出厂合格证及技术文件,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,型钢无明显锈蚀,连接螺栓应为镀锌件并配相应的平垫和弹簧垫。 ●主要机具

汽车吊、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、活扳子、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥及试验仪器。 ●作业条件 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、预埋件均符合设计要求,墙面、顶棚喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好,室内地面工程结束,场地请清理干净,道路畅通,室内相对湿度在70%以下。 2.2施工工艺 ●工艺流程:设备点件检查──→变压器二次搬运──→变压器稳 装──→附本安装──→交接试验──→送电前检查──→送电运行验收。 ●设备点件检查应由安装单位、供货单位会同建设单位代表共同进 行、并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求,是否齐全,变压器外观检查无损伤及变形、油漆完好,接线无松动。 ●变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合,用汽车吊沿现场预 设的吊装孔吊至地下一层,再用滚杠,导链移动至变压器安装位置运输移动过程中应行车平稳、尽量减少振动。 ●拆除包装箱底座、核对高低压侧方向,将变压器找平找正,直接 就位在安装位置的地面上,变压器安装要求离开墙壁300㎜。3、变压器交接试验 3.1试验内容:

电力变压器运行维护

电力变压器运行规程 1.内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;

电气设备单体调试项目

电气设备单体调试项目 1、包括的工作内容: 1)单体设备所含辅助设备的检查试验。如避雷器中的放电计数器、高压开关柜中电压指示器、开关过电压避雷器等。 2)配合系统受电时的检查和分部、整套试运。 2、不包括的工作内容: 1)局部放电试验和110KV及以上的电气设备交流耐压试验(可参考附录的特殊项目调试)。 2)设备修复后的重复试验。 3)电动机械部分的试动。 1.电气设备调试 (1)同步发电机和调相机调试 工作内容:绕组的直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压试验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘试验,以及制造厂要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。 (2)直流电机和直流励磁机调试 工作内容:①绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调整,可变电阻器、励磁回路试验。②励磁机的电枢整流片试验和交流耐压试验(3)中频发电机、交流励磁机调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查试验 (4)交流电动机调试

工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验电阻器及起动设备试验,空载转动检查和空载电流测量 注;50KW以下的低压交流电动机与回路试验一起进行 (5)电力变压器调试 工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验,气体继电器校验,温度显示器、压力释放器、分接头指示器、变压器中心点接地电阻等试验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置试验,配合冲击试验(6)电抗器及消弧线圈调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。35KV及以上的油浸式电抗器及消弧线圈的介质损、直流泄露、绝缘油试验以及非纯瓷套管试验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量 (7)互感器调试 工作内容:①绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试验。35KV及以上互感器的介质损试验,电压互感器支架介质损试验。②电容式互感器的电容分压单元试验。③本体到柜端子箱查线④绝缘油耐压试验 (8)断路器调试 工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器六氟化硫封闭式组合电器的调试项目按交接试验标准的规定柜内查线及就地操作试验 注:1KV以下无继电保护的断路器的试验与回路试验一起进行 GIS组合电器断路器已包括内部所有一次设备调试,不得重复套用其他单

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表(DOC 37页)

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表(DOC 37页)

附录 E (规范性附录) 变电站电气工程质量强制性条文执行记录表 电力变压器施工质量强制性条文执行记录表 表E.1 工程名 称施工单 元 施工单 位项目经 理 执行标 准《电气装置安装工 程电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工 及验收规范》 GBJ148-1990 检查项 目 电力变压器 强制性条文执行内 容 执行情 况 相关资料 第2.3.2条 当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。现场监 控 变压器安装 检验报告 编号: 3

第2.7.1条 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。油中微 量水份 测量 变压器油试 验报告 编号: 油中含 气量的 测量 色谱分 析 第2.10.2条 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。1、本体 进行检 查 主变压器 安装记录 编号: 3

2、冷却 装置及 附件检 查 3、整体 密封检 查 3

电力变压器施工质量强制性条文执行记录表表E1(续) 工程名 称施工单 元 施工单 位项目经 理 执行标 准《电气装置安装工 程电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工 及验收规范》 GBJ148-1990 检查项 目 电力变压器 强制性条文执行内 容 执行情 况 相关资料 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。事故排 油及消 防设施 3

变压器设备安装与调试合同协议书范本模板

发包人(下称甲方): 承包人(下称甲方): 为明确双方权利和义务,协调工作,确保工程质量和施工进度,使工程顺利如期完成,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商签订本合同,以资共同遵守。 —、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、承包内容:变压器设备安装与调试,直至变压器设备正常供电运行 二、施工工期 本合同签订后,乙方须于年月日前完成全部施工任务并送电。若遇不可抗拒的自然灾害、设计变更、施工渠道受阻,工期顺延。 三、承包方式 以甲方审定的施工图和《安装工程预决算书》承包,最终以工程量据实决算为准(若遇重大设计变更、政策性变化、因甲方原因造成的停工、窝工等情况者,工期顺延,工程费用可作相应调整)。 四、合同价款 1、本工程造价为含税造价,详见《安装工程预决算书》。如在施工中出现预决算书中没有的单价,双方协商确定。本工程验收所需费用,工程能通过供电部门验收、送电及施工期间《安装工程预决算书》中确定的价格不因材料价格涨跌而调整。 合同总价按甲乙双方最终实际竣工检验合格量据实结算。 2、合同总价包质量、包安装、包质检、包现场安全文明施工、包利润、包税费、包因质量引起

的维修和更换、包技术指导、包培训费等其他所有费用在内。 五、付款方式 1、设备安装完毕经甲乙双方验收合格后付至合同总价的%。 2、设备调试完毕并经甲方验收合格由甲方委托的物业公司(验收)接受后系统正常运行,甲方付至合同总价的%。 3、余下合同总价的%留作质保金,质保期满后无质量问题并经甲方委托的物业管理公司签字确认后无息付清。 4、付款前乙方需提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的,甲方有权拒绝付款。 六、设备及主材提供 主设备由甲方供应、辅助材料由乙方供应,所供设备应是合格产品,符合设计要求,且在供电部门有入网备案手续,并附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料验收不合格而造成的损失,由供方负责。 七、图纸、资料提供及移交 工程竣工、验收前乙方向甲方移交符合实际的竣工图纸资料一套,安装记录、试验报告各一份。 八、双方责任 1、甲方负责提供相应施工条件,协调施工用水用电(费用由乙方承担)。 2、乙方在施工中必须服从甲方代表、监理工程师的监督检查管理。 3、遵守总承包单位的进度、安全、文明施工的相关规定,积极同总承包单位密切配合,确保安装质量,因乙方原因造成的责任自行承担;服从甲方的进度安排,服从施工单位、监理单位管理,按时提供有关竣工资料。 4、做好已竣工而未交付甲方前(验)的工程保护工作(如有损坏乙方自行承担责任)。 5、乙方负责本工程能通过郑州市供电部门的验收(协调本工程相关主管部门的检查、验收工作)。

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

自动化仪表单体调试方案设计

实用标准文档
***项目 自动化仪表单体调试方案
编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 版本 Rev. 日期 Date
文案大全

实用标准文档
目录
1 适用范围 2 编制依据 3 工程简述及主要实物量 4 调试人员组织机构 5 调试用仪器和工具 6 仪表设备的单体调校总则 7 施工工序及采用的施工方法 8 质量控制措施 9 仪表调试施工记录
1.适用范围
文案大全

实用标准文档
本方案适用于*****项目的仪表单体调试工作。 2.编制依据 2.1 业主提供的相关图纸、设计说明 2.2 该工程的招标文件 2.3《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 2.4《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 2.5《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 3.工程简述及主要实物量 3.1 工程简述
本工程设计范围所有单体内的仪表,涉及仪表种类:压力仪表有现场指示压力表、压 力变送器、差压变送器等;温度仪表包括热电偶、热电阻及一体化温度变送器,温度 开关、双金属温度计等;流量仪表有现场指示流量计及远传流量计,流量变送器等; 物位仪表包括浮筒液位计,差压液位变送器等;执行器包括调节阀、开关阀等。
3.2 主要实物量
序号
名称
单位
数量
备注
1 压力变送器

2 差压变送器

3 一体化温度变送器 套
4 浮筒液位计

5 压力开关

6 温度开关

7 压力表

8 双金属温度计

9 热电偶

10 热电阻

11 调节阀/开关阀

4.调试人员组织机构
文案大全

变电所安装调试方案报告

机电安装调试方案 电气系统 (1)变配电所设备调试 1)工作范围 变配电所的高压配电柜、电力变压器、低压配电柜、计量柜、母联柜及电力电缆。 2)调试内容 a.变配电所内的继电保护调试工作,耐压试验和电流整定。 b.静电电容器的投入和切除试验。 c.输出回路的电流整定调试。 d.失压欠压保护、过压保护、过流保护、过载保护等调试。 e.空载和负载调试、试运行 f.在部分负载(场馆照明,舞台灯光等)的情况下,进行对供电设备谐波分量的测定和危害分析,制定相应整改措施。 3)调试条件 a.检查变配电所内的设备已结束,无其它专业在施工,建筑结构已经封闭,装修工作已结束,才可进行调试工作。 b.根据当地供电部门提供的继电保护整定数据,进行进线柜数据整定。

c.各项配套项目施工结束。 4)调试方案 a.检查柜排列、安装顺序 必须按照设计图纸进行开关柜的排列,不随意改动。因为柜内、柜顶母线排已排列好,而且还安排好柴油发电机应急电源进线开关同市电联络开关的机械联锁。 b.开关保护性能调试 按照设计所列整定电流值对开关长延时保护、短延时保护、瞬动保护和接地故障保护进行调试。核对每一个开关的整定开关是否已按图纸整定好。今后若遇到负载有变动,届时对变动开关作局部调试。 c.开关失压脱扣调试 按照设计所列具有失压脱扣器的开关进行调试。调试时,使用通电使开关能合闸,失电时开关自动跳闸。 d.开关收到讯号自动跳闸调试 按照设计所列某些回路开关在收到火灾消防讯号时能自动跳闸以切断电源。调试时可在该开关分励脱扣回路中用2.5mm2绝缘铜导线将输入节点短接以观察开关是否自动跳闸。 e.两台变压器两段分段母线开关联锁调试 二台变压器有二个进线主开关,二段母线有一个母联开关,这三个开关设有机械联锁和电气联锁以避免二台变压器并联运行。调试时,对机械连锁使用三锁二匙,即把两把钥匙插如相应的开关,该开关应能合闸,而另一个开关则不能合闸。

kv高压柜及变压器一次安装调试作业的指导书.doc

1 0 k V配变及开关柜设备调试 标准化作业指导卡 工作单位(班组):工程公司指导书编号:Q/BD-AZ- - 工作任务:10kV 配电变压器及开关柜设备调试 工作时间:年月日至年月日 工作负责人: 工作地点 / 联系人: 签发人: 签发时间:年月日 1作业前准备:严禁擅自扩大工作范围! 施工准备 √ 序号内容标准 1 根据安装调试性质,确定调试项目,了解相关设 不缺项、漏项;明确设备状况备出厂和历史检修数据,分析设备状况 2 根据工作时间和工作内容制定现场安全工作措施安全工作措施制定正确、完善,符合要求 组织作业人员学习作业指导卡,使全体作业人员每一个工作班成员都明确内容、危险点和安3 熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项全措施 人员分工

√序号工作内容工作班成员 1工器具、材料准备 2试验电源接取 3变压器及开关柜设备一次试验 4现场清理、工器具整理 工器具准备:(重点是安全工器具及专用工具) √ 序号工器具名称规格型号单位数量标准 1 个人工具套 2 自检合格 2 直流电阻测试仪台 1 自检合格 3 耐压机台 1 自检合格 4 变压器综合测试仪台 1 自检合格 5 回路电阻测试仪台 1 自检合格 6 直流电桥台 1 自检合格 7 直流高压发生器台 1 自检合格 8 保险丝包 1 自检合格 9 绝缘杆副 1 自检合格 10 开口扳手套 1 自检合格 11 活扳手套 1 自检合格 12 安全警示带个 2 自检合格 13 围栏支架个 2 自检合格 14 个人工具套 1 自检合格2作业程序 开工检查 √序号内容标准 1 工作负责人检查工作班人员情况着装整齐,戴合格安全帽,精神状态良好 确认工作班成员清楚工作任务、安全措施和 2注意事项,工作范围,确认现场安全措施正分析全面,交待清楚;安全措施布置完善 确、完善,与现场条件相符。 3 所用仪器仪表良好,有校验要求的仪表应在 确认仪器仪表以及安装用工器具、材料齐全 校验周期内;安装用工器具良好;材料齐全

相关文档