姓名得分

一、填空题:每题1分

1、1千克力= 牛顿1MPa= Pa___公斤

5、法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行迁移,带"B"表示可

迁移。

6、仪表五大参数是哪些、、、、

7、调节系统PID参数中分别代表什么、、。

8、锅炉汽包液位一般用、、组成三冲量液位控制系统。

10、DCS系统中所说的四C技术指的是技术技

术技术技术。

11、请说明这个位号中各字母代表的意思FIC_001第一个F代表第二个I 代表C代表。

12、DCS的中文意思是、其主要职能是。

13、安全栅的作用、。

14、PT100热电阻测温,当温度为零时阻值是欧姆。

15、热电偶测量高温时,选用什么型号。

16、热电阻的工作原理是。

二、选择题每题2分

1、下列()气体不能存放在钢瓶里面。

A.N2 B.CO2 C.NH3 D.CO

2、热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其()

A、电压

B、电流

C、电容

D、电阻

4.下列表达式正确的为()

A、P绝=P表+P大

B、P表=P绝-P大

C、P表=P绝+P大

5、温度数显表—150~~~200℃,量程()

A、50

B、100

C、200 D 、350

6、管道上安装压力变送器测量气体压力一般安装在管道的()

A、管道中间

B、管道下方

C、管道上方

D、管道侧部

7、测量敞口容器内液位一般选用()

A、单膜盒变送器

B、双膜盒变送器

8、热电偶测量温度0~800℃当导线短路DCS应该显示()

A、0

B、800

C、短路点的温度

9、热电阻测量温度0~100℃当导线现场开路时DCS显示()

A、0 B、100 C、断开处温度

10、热电偶测量温度有了补偿导线,需要温度补偿吗()

A、需要

B、不需要

三、判断题每题2分

1、屏蔽电缆及屏蔽电线的屏蔽层必须接地,接地点应在控制室一侧。

答:()

2、智能变送器的校验只需用手持终端通讯器再在线与智能变送器进行通讯,就可任意改变智能变送器的量程范围。

答:()

3、PID调节器的三个重要参数是比例度,积分时间,微分时间。

4、调节阀的填料是防止介质因阀杆移动而摩擦损坏阀杆()

5、在自控系统中,安全栅处于现场仪表与控制室仪表之间。

6、差压变送器测流量时,若负压引压线堵,则测量值显示0。()

7、在危险场所使用安全火花型仪表,在危险场所和控制室之间设置安全栅,这样构成的系统叫安全火花型防爆系统。

8.双法兰液位计是一种差压变送器()

9.一般情况下用热电阻测温度较低的介质,而热电偶测温度较高的介质。()10.热电偶的输出为4~20mA信号。()

四、简答题

1、化工生产的特点是什么有哪些请举出例子六个以上

2、某装置操作工反映一台测量蒸汽流量的差压变送器指示不准,如何检查判断,写出处理步骤。(7分)

3、一台三阀组差压力变送器开表步骤

·

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪表工试题集

1-1测量误差和仪表的质量指标 1.1.测量误差 1-1填空 ①按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 ②按误差出现的规律,误差可分为(系统误差)、(随机误差)、(疏忽误差)。 ③按仪表使用条件来分,误差可分为(基本误差)、(附加误差)。 ④按被测变量随时间变化的关系,误差可分为(静态误差)、(动态误差)。 ⑤按与被测变量的关系来分,误差可分为(定值误差)、(累计误差)。 1-2什么是真值什么是约定真值、相对真值 答:真值是一个变量本身所具有的真实值。它是一个理想的概念,一般是无法得到的。所以在计算误差时,一般用约定真值或相对真值来代替。 约定真值是一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中,以在没有系统误差的情况下,足够多次的测量值之平均值作为约定真值。 约定真值是当高一级标准器的误差仅为低一级的1/3~1/20时,可认为高一级的标准器或仪表的示值为低一级的相对真值。 1-3什么叫绝对误差,相对误差和引用误差 答:绝对误差是测量结果与真值之差,即 相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示,即 相对误差=绝对误差/仪表示值*100 % 引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即 引用误差=绝对误差/量程* 100 % 仪表的精度等级是根据引用误差来划分的。 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100Kpa, 甲、乙两表的读数各为和,求它们的绝对误差和修正值 解:绝对误差=测量值-真值 甲:绝对误差= Kpa-100Kpa= 修正值为-

乙:绝对误差= Kpa-100Kpa= 修正值为 1-5某压力表刻度0~100Kpa,在50Kpa处计量检定值为,求在50Kpa处表示值的绝对误差,示值相对误差和示值引用误差 解:绝对误差=50Kpa-= 示值相对误差=*100%=1% 示值引用误差=(100-0)*100%=% 1-6检验压力表时,得被校表的示值为50Kpa,标准表的示值为%Kpa。则被校表的相对误差⊿按下面的(1)式计算,还是(2)式计算 (1)⊿()/=% (2) ⊿()/50=% 答:相对误差⊿的定义为: ⊿=(绝对误差/真值)*100% 由于真值是不知道的,所以通常以标准表的示值来代替真值,即应按(1)式()/=%来计算相对误差。但是由于被校表和标准表间的示值相差很小,按(2)式()/50=%计算相对误差也是允许的。 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差工各有什么特点产生的原因是什么答:系统误差又称规律误差,因其大小和符号均不改变或按一定规律变化。 其主要特点是容易消除或修正。产生系统误差的主要原因是:仪表本身的缺陷,使用仪表的方法不正确,观测者的习惯或偏向,单因素环境条件的变化等。 偶然误差又称随机误差,因它的出现完全是随机的。其主要特点是不易发觉,不好分析,难于修正,但它服从于统计规律。产生偶然误差的原因很复杂,它时许多复杂因素微小变化的共同作用所致。 疏忽误差又叫粗差,其主要特点是无规律可循,且明显地与事实不符合。 产生这类误差的主要原因是观察者的失误或外界的偶然干扰。 1-8试指出下列情况属何种误差(系统误差,随机误差,疏忽误差) ①用一只普通万用表测量同一电压,每隔10min测一次,重复测量10次, 数值相差造成的误差。(随机误差) ②用普通万用表测量电阻值时,如果没有反复调整零点而造成的误差。(系

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

仪器仪表工复习题带答案.

初级仪表工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。 7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于(150)mm。 9.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 10.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。 13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表. 14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容. 15.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。16.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修、调整.18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位. 20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。 21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 24.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 27.工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。 28.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。 29.就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)米。 30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)。安装及加工中严禁(使用气焊切割)。 32.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为(每米1mm),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5mm )。 33.仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(3mm );当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为(4mm);水平度允许偏差(3mm)。

维修仪表工试题库

维修仪表工试题库 第一部分应知试题 一、填空:(每题0.5分,共40分) 1.仪表自动化中,工程技术人员经常使用一些英语缩略语,请说出下列英语缩略语代表的中文意义: DCS(集散控制系统) ZERO(零位) SPAN (量程)DAMP(阻尼)VALVE (调节阀)。 2.用双法兰变送器测量液位,其量程由(介质密度 )和(测量液位的高度 )决定。 3.1mmH2O= (9.8 )Pa ,1bar= (1000 )mbar = (100000 )Pa、 1kgf/cm2=(100 ) kPa 2英寸(2”)=( 50.8 )mm 4.一个Pt100铂电阻温度计,阻值138.5Ω所对应的温度为( 100 )℃,其连接电缆一般采用( 三 )线制接法。 5.一台调节阀为风开阀,当其定位器线圈断后,调节阀处于(全关)状态。 6.标准的节流件有( 孔板 )、( 喷嘴 )和文丘利管三种。 7.质量流量和体积流量的关系式( M=Qρ )。 8.某一物料实际温度为150℃,现用一台量程为0-300℃的仪表测量,示值为151.5℃,其测量的绝对误差为( 1.5℃)、相对误差为(1% )、引用误差为(0.5% )。 9.如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的压力为负压,其值称为(真空度)。 10.差压式液位变送器是利用液位改变时,由液柱产生的( 静压力 )也相应变化的原理而工作。 11.作常用的温标有( 摄氏 )、( 华氏 )、( 热力学温标 )三种。三者的转换关系式(℃= (5/9(℉-32 )( 273+ ℃)。 12.调节器的三个整定参数分别为(P )、( I )、( D),在进行参数整定时比例度δ越大,则放大倍数KC(越小),比例调节作用就(越弱)。积分时间Ti越小,积分作用(越强),消除余差(越快)。 微分时间TD越大,微分作用(越强)。 13.自动调节系统一般是由(测量变送)、(被调对象)、(调节器)、调节阀四个主要环节组成。 14.浮筒式液位计通常可用(挂重法)和(水校法)来进行校验。 15.孔板流量测量回路,当孔板两侧差压为变送器量程的1/4时,该回路流量应该为最大流量的(1/2 )。 16.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为(100 KPa ),流体密度为(1g/cm3)时,每小时通过的流体的立方米数。 17.测量范围-25-100oC的下限值为(-25oC ),上限值为(100oC ),量程为(125oC ) 18.在闭环控制系统中,按其设定值的情况的不同,可分为(定值)控制系统、(随动)控制系统和程序控制系统三种类型。 19.仪表工作地的电阻一般应≤( 4 )Ω。 20.热电势的大小与(组成热电偶的材料)及(两端温度)有关。 21.化工生产四大参数检测仪表可分为(温度)、(流量)、(压力)、(物位)检测仪表。 22.K型热电偶的材质是(镍铬—镍硅),当冷端为0℃,热端为100℃时,产生的热电势是(4.095 mv) 23.补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过(100 )℃ 24.为了保证弹性式压力计的使用寿命和精度,压力计的实际使用压力应有一定限制,当测量稳定压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~2/3 ),最高不得超过测量上限的( 3/4 )。 25.为了使差压计能正常工作,工业上常用(甘油)和(水)的混合物作为易冷凝介质的隔离液。 26.节流孔板前的直管段一般要求( 10 )D,孔板的后直管段一般要求( 5 )D,孔板应装调节阀的(上游)。 27.一台差压变送器在仪表说明书中规定可实现的负迁移100%,测量范围为10KPa时可迁移成( -10~0KPa )。 28.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒)的长度。

仪表工试题B(含答案)

一、填空 1.热电偶补偿的方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法)、(桥路补偿法)。 2.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 3.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修,调整。 4.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位。 5.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 6.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(防护措施),周围温度变化剧烈时应隔热措施。 7.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做到(防腐处理)。 8.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。 9.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 ] 10、用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏低);当负压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏高);平衡阀泄露时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。 二、判断 1.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度(√) 2.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀。(√) 3.直通双座调节阀有一个发芯和两个阀座。(×) 4.逻辑代数中有3中最基本的函数运算关系,它们是与运算,或运算,非运算。(√) 5.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。(×) 6.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。(×) 7.铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。(×) 8.阀门打压实验中,一般做强度试验和密封试验。(√) — 9.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母X表示延伸型补偿导线,字母C表示补偿型补偿导线。(√) 10.压力式温度计主要由温包、毛细管和弹簧管压力计三部分组成。(√) 三、选择题 1.调节器的比例度和积分时间正确的说法是(B)。 A比例度越大,比例作用越强; B积分时间越小,积分作用越强; C比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强; D比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱; 2.仪表的精度级别是指仪表的(E) A、误差。 B、基本误差。 C、最大误差。 D、允许误差。 E、基本误差的最大允许值 - 3.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应(B)介质流向插入。

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差)、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位)。 5、铜热电阻测温范围是 ( -50~150℃)。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑色)。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。

12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。 16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,

仪表专业考试题库

濮阳永金公用工程车间仪表专业第一套题库 一、单项选择题 1.以下不属于疏忽误差的是( D )。 A.看错刻度线造成的误差; B.因精神不集中而写错数据造成的误差; C.选错单位造成的误差; D.使用人员读数不当造成的误差; 2.差压测量管路冲洗时,应先打开( C )。 A.二次阀门; B.排污阀门; C.平衡阀门; D.一次阀门 3.精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C ). A.O.5mm; B.0.1mm; C.O.05mm; D.O.Olmm 4.铜热电阻测温范围是( B )。 A.O~500℃; B.-200~850℃; C.0~1000℃; D.-50~150℃ 5.下列热电偶中热电势最大,灵敏度最高的是( C )型热电偶。 A.K ; B.S; C.E; D.J 6.绝对零点是( A )℃。 A.-273.16; B.-273.15; C.273.16 D.O 7.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A ). A.90%; B.100%; C.50%; D.80% 8.压力表在现场的安装需( A )。 A.垂直; B.倾斜; C.水平; D.任意角度 9.扭力管式浮筒液位计测量液位时,液位越高,则扭力管产生的扭角( B )。 A.越大; B.越小; C.不变; D.不一定 10.下列材料对γ射线的屏蔽作用最强的是( B ). A.铁; B.铅; C.混凝土; D.铝 11.下面属于变浮力式液位计的有( C . A.浮球液位计; B.杠杆带浮子式液位计;C.浮筒液位计; D.翻板液位计 12.可编程序控制器的简称是( D )。 A.DCS; B.BMS; C.CRT; D. PLC 13.用一浮筒液位计测量密度比水轻的介质液位,用水校法校验该浮筒液位计的量程点时,充水高度比浮筒长度( B )。 A.高; B.低; C.相等; D.说不清 14.压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 15.下列( A )是三位有效数字。 (A)0.0170; (B)0.1070; (C)1.7×103; (D)1070。 16.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流; (B)电压; (C)电位; (D)材料。 17.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。 (A)5; (B)10; (C)15; (D)20。 18.下列( A )是法定计量单位。 (A)米; (B)公尺; (C)公分; (D)公厘。 19.在标准重力加速度下,水温为( C )时,水的密度最大。 (A)0℃; (B)0.01℃; (C)4℃; (D)5℃。

仪表工安全试题复习资料

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 一、填空题(每空1分、共40分) 1.各生产车间的仪表柜(上方)和(背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 2.仪表工应熟知所管辖仪表的(有关电气)和(有毒害物质)的安全知识。 3.在尘毒作业场所,须了解(尘毒的性质)和(对人体的危害)采取有效预防措施。作业人员应会使用(防毒防尘用具)及穿戴必要的(防毒尘)个人防护用品。 4.进入塔、槽等罐内应按(罐内作业)安全规定执行。 5.非专责管理的设备,不准(随意开停)。 6.仪表工作前,须仔细检查所使用(工具)和(各种仪器)以及设备性能是否(良好),方可开始工作。 7.检修仪表时事前要检查各类(安全设施)是否良好,否则不能开始检修。 8.现场作业需要(停表)或(停电)时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9.仪表检修时,应将设备(余压)、(余料)泄尽,切断(水)、(电)、气 及物料来源降至常温,并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志,必要时要有(),取下保险。 10.使用电烙铁,不准(带电接线),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易产生火花)的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12.任何仪表和设备,在未证实(有无电)之前均应按有电对待;尚未弄清接线端的接线情况时,都应以(高压电源)对待。 13.仪表、电器及照明设备等的导线不得有(破损)、( 漏电 )情况。 14.仪表、( 电器 )与照明或动力电源开关不得共用,在防爆场所必须选用( 防爆 )开关。 15.仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其(工作条件)。工作范围改变后,须告知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16.在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的(防护隔热)设施,以防灼伤或烫伤。 17.维修人员必须对(工艺流程)、(自控系统)、(检测系统)的组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好(安全准备)准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施工。 18.离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在( 阀门 )和( 管线 )下面,防止因滴漏损坏设备。 19.在易燃、易爆车间的仪表维修中,严禁(未切断电源)进行电气元件的换装接线工作。 20.清洗仪表,要打开(通风)设备,注意周围环境,操作人员不得离开。不得使用易燃溶剂,必须使用时,要厂长特批按易燃易爆品存放制度保持存放。 二、判断题(每空1.5分、共30分) 1.仪表及其附属设备,送电前应检查电源、电压的等级是否与仪表要求相符合,然后检查绝缘情况确认接线正确,接触良好后,方可送电。(√)

2016+仪表工初级试题(附答案详细讲解)

仪表工题库(初级题) 一、选择题库 1. 体积流量单位符号是( A )。 A m3/s B m3/S C m3·S-1 2. 频率的法定计量单位符号是( A )。 A Hz B kc C s-1 3. 工艺人员打开与调节阀并联的截止阀,会使可调比变( B ),流量特性变( B )。 A 大,好 B 小,差 C 大,差 4. 隔离液要灌在:( C )。 A 表体中

B 工艺管线中 C 隔离罐中 5. 电接点压力表有无报警限( A )。 A 有 B 无 C 不一定 6. 流量是指( B )内流过管道某一截面积的流体数量。 A 单位体积 B 单位时间 C 单位面积 7. 测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是( C )。 A 喷嘴 B 孔板 C 文丘利管 8. 准确度最高的热电偶是( A )。 A S型

B K型 C J型答: 9. 一镍铬—镍硅热电偶的输出热电势为33.29毫伏,已知其冷端环境温度为20℃,且查镍铬—镍硅热电偶分度表,得知33.29毫伏对应温度为800℃,则其热端所处温度为( B )。 A 800℃ B 820℃ C 780℃ 10. 转子流量计中转子上下的压差由( C )决定 A 流体的流速 B 液体的压力 C 转子的重量。 11. 转子流量计中的流体流动方向是( B )。 A 自上而下 B 自下而上 C 自上而下或自下而上都可以 12. 用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示( A )。

A 升高20℃ B 下降20℃ C 不变 13. 现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~1000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为( A )。 A 0.6% B 0.6 C ±0.5% 14. 现有两台压力变送器第一台为10~100KPa级0~600KPa,第二台为1级250~500KPa,测量变化范围320~360KPa的压力,哪台测量准确度高?( B )。 A 第一台准确度高 B 第二台准确度高 C 两者结果一样 15. 用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将( A )。 A 降低 B 升高 C 不变

初中级仪表工试题库湖南化院

试题(一) 一、填空题(每空1分,共20分) 1.热电偶测温系统由热电偶、_________和_________三部分组成。 2.自动控制系统主要由_________、检测变送器、_________和控制器等组成。 3.衰减振荡过程的品质指标包括最大偏差、_________、余差、过渡时间、_________等。 4.差压式流量检测仪表是根据_________来测量流量的,由_________、信号传输环节和_________组成。 5.过程检测中使用的弹性元件的基础特性主要体现在:_________、_________、_________、弹性后效。 6.过程量监测仪表包括:温度监测仪表、_________监测仪表、_________监测仪表、_________监测仪表和成分分析仪表。 7.控制器的基本控制规律有比例、_________、_________三种。 8.DDZ-III温度变送器主要有三种:_________变送器、_________温度变送器和_________温度变送器。 二、选择题(共20分) 1.直通双座调节阀不存在()的特点。 (A)有上下两个阀芯和底阀座(B)阀关闭时,泄漏量大 (C)允许阀芯前后压差较大(D)阀关闭时,泄漏量小 答案:D 2.下面哪个符号代表孔板。() (A)FV (B)FT (C)FY (D)FE 答案:D 3.晶体三极管最基本的作用是()作用。 (A)开关(B)放大(C)单向导通(D)稳压 答案:B 4.用于石油化工轻烃装置上的电动仪器仪表,选用()是最安全的。 (A)隔爆型(B)隔离型(C)本质安全型(D)防爆型答案:C 5.执行机构为()作用,阀芯为()装,则该调节阀为风关阀。 (A)正、正(B)正、反(C)反、正(D)正或反、正 答案:A 6.电子电位差计是根据()补偿原理来测定热工参量的。 (A)电压(B)电流(C)电阻(D)电感 答案:A 7.热电阻与自动平衡电桥间要采用()线制连接。 (A)二(B)三(C)四(D)五答案:B 8.在自动调节系统中比例调节的结果常常会产生()。 (A)误差(B)偏差(C)动差(D)静差 答案:D 9.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量()影响。 (A)无(B)有(C)视具体情况而定 答案:B 10.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性()。 (A)增强(B)不变(C)减弱 答案:C 三、简答题(共36分) 1.压力检测仪表应根据什么来选用?(5分) 2.检测仪表的质量指标有哪些?分别表示什么意义?(8分) 3.气动执行器主要由哪两部分组成?各起什么作用?(8分) 4.某换热器的温度控制器系统方块图如下图所示。系统的被控变量为出口的物料温度,要求保持在200℃,操纵变量为加热蒸汽的流量。采用的控制仪表为DDZ—Ⅲ电动单元组合式仪表。(15分)

仪表工试题集__附答案

一.填空:?1.在热电偶测温回路中,只要显示仪表与连接导线两端温度相同,热电偶(总电势值)不会因她们得接入而改变,这就是根据(中间导体)定律而得出得结论。 2.热电偶产生热电势得条件就是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异). ?3。分度号S、K、E三种热偶中,100℃时得电势分别为(0、645mv)、(4、095mv)、(6、317mv)。?4。用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。 5。补偿导线就是热偶得延长,但必须考虑热偶冷端得(补偿)。?6。弹性式压力计就是根据弹性元件得(变形)与(所受压力)成比例得原理来工作得。 7.常用得弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)与(弹簧管)式。?8.膜片式压力表主要由(测量系统)、(传动系统)、(指示系统)、(表 10.电接点压力表在压力低于下限或压力高于 壳接头)部分组成。?9.精密压力表精度等级较高,一般有(0、6)、(0、4)、(0、25)级。? 上限时均可发出(报警信号)。 11.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理就是(静压平衡)。? 12.活塞式压力计上得砝码标得就是(压力)。?13。气体 压力变送器可分为两大类,分别就是按(位移平衡)原理构成得压力变送器与按(力平衡)原理构成得压力变送器。 16.气体 15.单位时间内流过得流体以体积表示得称为(体积流量),用(Q)表示。?14。1千克力=(9、8)牛顿1MPa=(10×6)Pa ? 得密度随(温度)升高而减小,随(压力)得增大而增大。 18。气动差压变送器在结构上由(测量)与(力-气转换)两部分组成.?117。气动差压变送器一般都就是基于(力矩平衡)原理工作得。? 20.玻璃液位计就是根据(连通器)原理工作 9.差压变送器得膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳.? 得。 21.静压式液位计就是根据流体(静压)平衡原理工作得。 22。法兰式差压变送器得型号后面带”A”表示可进行(正)迁移,带"B"表示可进行(负)迁移。 23.浮筒式液位计测量液位就是基于(阿基米德)原理。?24.浮球式液位计就是根据(恒浮力)原理。 26.因半导体中掺加得杂质不同,含杂质半 25。一个10得电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上得电流在理论上应该就是(22A)。? 导体可分为(N)型半导体与(P)型半导体两类。 27.PN结得特性就是(单向导电性)与(电容效应)。 28。二极管得击穿分两种,一种就是(雪崩)击穿,另一种为(齐纳)击穿。 29.数字电路中三种最基本得逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 30.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)与(变送器)四大部分组成。 32.在测量过 31.自动调节系统按调节器具有得调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。? 程中,由仪表读得得被测值与真实值之间存在一定得差距称为(测量误差). 33。系统输出得被调量与输入端之间存在着反馈回路得系统为(闭环)系统。 35。在物理学中,流体得液位用(L) 34.调节阀所能控制得最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀得(可调比),以R表示.? 表示。? 36.流体得流量与其压力成(方根)关系。 38。调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀). 37.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。? 39.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 40。汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。? 41.当调节阀摩擦力大,需要精确定位得场合需要采用(阀门定位器)。 43.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V), 42.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器与(气动)阀门定位器。? 电流(4~20mA).?44。PMK可编程调节器共有三类模块,它们分别就是(输入模块)、(控制运算模块)与(输出模块)。?45.在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化得(平衡状态)称为系统得静态。 46。动系统中静态就是(暂时得)、(相对得)、(有条件得). 47。在热电阻温度计中,R0与R100分别表示(0℃)与(100℃)时得电阻值。?48.仪表测量中得五大参数就是(温度)、(压力)、(物位)、 50.250Pa=(25)mmH2O 49.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。? (流量)、(在线分析)? ?51.反馈分为(正)反馈与(负)反馈。 52。管道内得流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处得流速最大,在(管壁)处得流速等于零。 53.若(雷诺数)相同,流体得运动就就是相似得。 54。中差压变送器得膜盒比高差压得(大),而比低差压得(小)。 55。转子流量计就是属于(恒压)降流量计. 56。涡轮式流量计就是一种(速度)式流量计。 57。涡轮流量变送器应(水平)安装。?58.用压力表测量液位时,仪表安装得高度应与零液位得高度(相同),否则,应对(高度差)进修正。?5 9.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。 60.温度越高,铂、镍、铜等材料得电阻值越(大)。?61。集散控制系统I/A’s就是(FOXBORO)公司得产品。 64.实际可调比取决于调节阀得(阀芯结构)与62.继电器得动作功率越小,其灵敏度越(高). ?63.调节阀得理想可调比取决于(阀芯结构)。? 65。过程控制计算机软件分为(系统软件)与(应用软件). (配管状况). ? 67。实现交流电变成直流电得转变过程为(整流)。 66。按集成块得功能分为(数字集成电路)与(模拟集成电路).? 68.典型得整流有(单相半波整流)与(桥式整流)。 69.数字信号得另一个来源就是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号. 70.数字量信号不需要进行(A/D)转换,可以直接经数字输入借口与(计算机)连接。?71.为了实现微机对生产对象得控制,必须把计算结果送 73.执行机构所要求得给相应得(执行机构). ?72.执行器所要求得信号分为(连续得控制电压、控制电流信号)与(数字量或开关量信号). ? 连续得控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 74。压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。? 75.继电器得三个主要机构就是(接收机构)、(中间机构)、(执行机构)。?76.调节器得比例度越大,则放大倍数(越小),调节作用就(越弱),余差也(越大)。?77.气动调节阀调校得主要项目有(基本误差)、(回差)、(始终点偏差)与(额定行程偏差)等四项. 79。FOXBORO公司得I/Asevies系统控制回路由控78。管道连接得方法常用得有(螺纹连接)、(法兰连接)与(焊接)三种方式。? 制处理机中得(Block)与(pound)组成。?80.已知仪表得读数就是495℃,修正值为+5℃,那么测量温度得绝对误差就是(—5℃),被测介质得实际温度为(500℃)。 81.1mmH2O就是温度为(4)℃纯水1毫米水柱所产生得压力. 82.为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之(后)。 83.在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继电器得(常闭)触点。?84.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

仪表初级工题库完整

初级工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统误差)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不 应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差, 变差都是指仪表在测量过程中达到稳态 后的误差,它们都属于(静态)误差。7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸气伴热)两种方法。 8.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 9.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。 10.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 11.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。 12.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 13.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与 设备之间应装有(阀门),以方便仪表维 修、调整. 14.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 15.浮球式液位计可以分为外浮式和(浮式), 外浮式的特点是(便于维修),但不适用 于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易 凝固)的液位. 16.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 17.目前国生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 18.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 19.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 20.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 21.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 22.(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。 23.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有 (防护措施),其弯曲半径应小于(50mm),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。24.执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。 25.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取 (隔热措施);当线路附近有火源时,应采取(防火措施)。 26.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。 27.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 28.仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。 29.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和 孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边 缘应(锐利、无毛刺和伤痕)。 30.用于测量流量的导压管线、阀门组回路 中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪 表指示(偏低);当负压侧阀门和导压 管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀 泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导 压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指 示(跑零下)。 31.转子流量计是属于(恒压降)流量计。 32.按(传播声道)分,超声波流量计可分为 单声道和多声道,其中多声道又分为(双 生道)、(四声道)、(八声道)。 33.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量围就是(浮筒的长度)。 34.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。 35.常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。 36.安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。 37.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。 38.和介质不接触的物位计有(超声波)、(雷 达)、(激光)物位计和核辐射物位计。

相关文档