一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()

A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款

B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款

C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款

D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款

答案:D

2.外墙保温材料的传热方式()

A.传热

B.热对流

C.热传导

D.热辐射

答案:C

3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是()

A.浆片被管腔内杂物卡阻

B.调整螺母麦收触头未调试到位

C.连接水流指示器的电路脱落

D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C

4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是()

A.市政消防栓

B.消防水池取水

C.水泵接合器

D.消防水栓

答案:C

5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。

A.省级教育行政部门

B.省级公安机关消防机构

C. 地市级教育行政部门

D.地市级公安机关消防机构

答案:A

7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是()

A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故

B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故

C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故

D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故

答案: B

8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检测机构直接负责任的管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列处罚中,正确的是()

A.五千元以上一万元以下罚款

B.一万元以上五万元以下罚款

C.五万元以上十万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下罚款

答案: B

9.根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,干式消火栓系统允许的最大充水时间是()min

A.10

B.5

C.2

D.3

答案: B

10.对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧性能力为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是()

A.外保温系统表面防护层使用不燃材料

B.在外保温系统中每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带

C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆的防护层厚度为15mm

D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm

答案:D

11.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.通风设施设置导除静电的接地装置

B.排风系统采用防爆型通风设备

C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

D.厂房内选用不产生火花的除尘器

答案:C

12.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是()

A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动

B.自动和手动方式启动公称直径为80mm雨淋阀,应在15s之内启动

C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动

D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

答案:B

13.某多层丙层仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限0.9h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;外墙采用难燃性墙体,耐火极限0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是()

A.预应力混凝土楼板

B.钢结构屋顶承重构件

C.轻钢龙骨石膏板吊顶

D.难燃性外墙

答案:B

14.在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.由于该综合体外立面无窗,帮在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口

B.公在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地

C.消防车登高操作场地内侧与该幽默感综合体外墙之间的最近距离为9m

D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口

答案:A