文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 条件保障

条件保障

条件保障
条件保障

1.学术简历:

课题负责人杨月华,女,生于1962年8月,1988年毕业于北京师范大学物理专业。现为烟台工程职业技术学院经济管理系系主任、党总支书记,学院创新创业教育指导委员会委员。自任职以来,始终以学科建设为主线,在专业建设优化结构、实验室建设、科学研究、“双师”队伍建设及社会服务等方面取得了一定的成绩。本着主动服务企业、合作双赢的原则,根据专业发展需要,与30多家优秀企业建立了长期合作关系,构建了校外实训教学和科研基地网络,聘请了24位企业专家为本系专业建设主任委员兼客座教授,组成了专兼结合的教学团队。

带领教学团队开发研究多项院级校企合作横向课题和校企合作教改课题。负责国家级课题子课题《区域职业教育发展模式创新案例研究》和山东省职业教育与成人教育“十二五”规划2012年度课题《高职院校学生社团发展现状及策略研究—以烟台工程职业技术学为例》课题的研究开发;参加省级教改立项开发研究《基于技能培养的电子商务专业实践课程体系建设研究》取得了良好的效果。论文《深化校企合作,完善“订单式”人才培养模式》在核心期刊《中国校外教育》发表,主持课题《实践育人模式下通过“第二课堂”提高高职院校学生通用职业能力的研究》获得山东省职工教育协会重点课题一等奖,论文《校企合作对学生通用职业能力提升的研究》获得山东省职工教育协会科研成果一等奖。论文《浅谈校企合作促进学生社团建设发展》在核心期刊《中国成人教育》发表,并获得烟台市第28次社科优秀成果奖三等奖。因工作成绩突出,被烟台市委经贸委授予“先进工作者(劳模)”荣誉称号,被烟台市委统战部授予“凝心聚力、富民兴烟”先进个人,在年度综合考核中,先后获“嘉奖”四次、荣立“三等功”五次。

本课题组的核心成员为体育教育专业的专职教师,具有较高的专业教学能力和科研能力。课题组核心成员在体育教育专业具多年教学经验,对专业教学、学生情况、学校情况都有一定的了解。课题组成员累计在各类期刊杂志发表论文20余篇,具有较高的学术能力。课题组成员近5年来承担或参与的省级科研和教改课题16项,院级教改科研课题10项,研究成果3项。

2.研究基础:

课题组杨月华老师负责的山东省职工教育重点课题“企业对高职电子商务人才需求调查与课程建设——以烟台地区为例研究”完成并获得省二等奖。

杨月华老师负责的山东省职工教育重点课题“实践育人模式下通过“第二课堂”提高高职院校学生通过职业能力的研究”完成并获得省一等奖。

课题组其他成员积极参与多项省级院级科研与教改课题,能够团队协作,认真负责,积极做好课题各项工作,为课题有效实施提供更好的铺垫与基础。

3.承担项目:

4.与已承担项目或博士论文的关系:(无)

5.条件保障:

烟台工程职业技术学院,始建于1957年,传承半个多世纪的职教底蕴,积累了雄厚的办学实力,形成了得天独厚的办学特色,已成为优势突出、区域一流的高等职业院校。

组织保障:为适应互联网+时代背景,切实加强学院信息化水平,由学院领导牵头,教务处、成教处、组织人事处、学生处、团委、招生就业处、财务处、科研处、基础教学部、思政研究室、各系共同参与信息化建设。本课题为体育教育建设,涉及部门广泛,各部门协力合作,为课题研究提供了强有力的支持。

经费保障:设立项目课题及实施专项经费,保证研究过程中相关书籍资料、必要设备的添置及外出学习、开展活动等的经费来源。

技术保障:聘请专家指导,选派骨干外出培训,组织外出参观学习等;

时间保障:课题组成员在校工作日中约有40%时间可以自己支配,周六周日时间一般为正常休息日,再加上寒暑假等时间,因此课题组成员有较为充足的时间来开展科研和课改课题的研究工作。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求

倒闸操作的实施过程及要求

倒闸操作的实施过程及要求 使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。 1、准备阶段 准备阶段共分五步完成。 (1)、下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作 任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。 1)、只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。 2)、下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)、本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。 3)、下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。 (2)、审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。 (3)、填写倒闸操作票: 1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。2)、填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方

式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。 (4)、审查倒闸操作票: 1)、操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。 2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。 3)、有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。 (5)、向调度汇报操作票已填好,准备完毕。 2、执行阶段 执行阶段即十个步骤的后五步。 (1)、发令及受令: 1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。2)、每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。 (2)、模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演: 1)、预演要按照已填好的操作票的顺序进行。 2)、预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。 3)、核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

进行倒闸操作的基本条件(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 进行倒闸操作的基本条件(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

进行倒闸操作的基本条件(标准版) (1)应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图(包括各种电子接线图)。 (2)操作设备应有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电所所长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 (4)对未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄和网门,以及当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时,应有电间隔网门;设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门应加挂机械锁;机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

(5)应有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。 (6)应有合格的操作人和监护人,有统一的调度术语和操作术语。 (7)应有合格的操作用具和安全用具,且现场有充足的照明设备和良好的天气条件。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

2015配电倒闸操作培训课件(最新最全版)

配电倒闸操作 、倒闸操作的方式和分类 ?倒闸操作的方式 ?(一)倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。

-(二)具备条件的设备可进行程序操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。 ?倒闸操作的分类 -(-)监护操作,是指有人监护的操作。 -1、监护操作时,其中对线路、设备较为熟悉者作[临扩I。 ? 2、经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。检修人员操作的设备和接、发令程序及安全耍求应由设备运维管理单位批准,并报相关部门和调度控制屮心备案。 -(二)单人操作,是指一人进行的操作。

-配电线路、设备状态定义 ?(―)配电线路状态 -1、运行状态:是指配电线路只要有一侧断路器、隔离开关在合闸位置,配电线路带右电压的状态。 -2、热备用状态:是指配电线路各侧的断路器都在断开位置,1伯至少一组断路器各侧隔离 开关在合闸位置,相应的二次回路 川己电线路虽退投入,g|J Fill I II线路虽退□is行, 但至少有一侧没有明显W断开点。 -3、冷备用状态:是指配电线路各侧的断路器、隔离开关都在断开位置,线路与配电站带电部位有明显?开点或町判断的断开点,但配电线路本身处丁-莞好状态。 -4、检修状态:是指配电线路各侧的断路器、隔离开关都在断开位置,线路装设了接地线或合上了接地刀闸。 -(二)配电设备状态 -1、运行状态:指设备的断路器、隔离开关或跌落保险等都在介上位置,将电源笔受电端?的也路垓価(包B 鋪助丧备如电压互感器、避<器專)O -2、热备用状态:是指该设备已具备运行条件,连接该谏备的务侧均无箕全措施,经一次合闸操作即可莪为运彳亍联态能>忘态。 -3、冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全扌苴施,M连接该设备的各侧有明显断开点或有可殉断的断开点。 -4、检修状态:是指连接设备各侧的断路器或隔离开关(跌落式熔断器)已断开,各侧均无电压且装设了接地线或合上了接地刀闸的状态,与运行设备没有物理连接的状态,在该状态下设备的保护和口动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

倒闸操作

目录 一、倒闸操作基本概念 二、倒闸操作的基本条件 三、倒闸操作禁止事项 四、倒闸操作的基本步骤 五、倒闸操作执行规范 六、倒闸操作票填写规范 七、典型操作任务执行规范示例 八、防误操作装置解除规范 九、典型设备操作规范

一、倒闸操作的基本概念 运用中的电气设备一般有运行、热备用、冷备用和检修四种状态。电气设备由一种状态转换到另一种状态,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。电气设备的倒闸操作应遵循——运行?热备用?冷备用?检修这四种状态依次进行,不能跳跃。 1.运行状态 指该设备的断路器(以下均叫开关)、隔离开关(以下均叫刀闸)都在合位,将电源端与受电端的电路接通;所有继电保护及自动装置均投入,控制及操作回路正常。 图示1(运行中的设备) 2.热备用状态 指该设备只有开关断开,而刀闸仍在合上位置,其他运行状态与运行状态相同。处于热备用的电气设备具备送电条件和启动条件,一经开关合闸即可转变为运行状态。

图示2(热备用的设备) 3. 冷备用状态 此状态下电气设备开关及刀闸均在在断开位置时,对于母线其PT一二次回路均应断开,对于一次回路有熔断器的变压器等电气设备应取下其一次回路高低压端熔断器。处于冷备用状态的主变应考虑其主变中性点的运行方式是否合理。处于冷备用状态的电气设备可根据实际情况决定其保护及其相关的自动装置是否退出运行,对于厂用电动机应退出其联锁自投装置。 冷备用状态下因为没有履行电气一、二种工作票的许可手续以及未布置相应的安全措施,故不能进行电气检修工作。但是,可以进行机械(在不拆联动轴时)检修工作。 图示3(冷备用的设备) 4.检修状态 指该电气设备的各侧开关、刀闸均断开,挂上接地线或合上接地刀闸,同时已悬挂“在此工作”、“禁止合闸,有人工作”等安全标示牌和装设临时遮拦。此时检修人员履行工作票制度,电气值班员按照工作票

倒闸操作的安全要求示范文本

倒闸操作的安全要求示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

倒闸操作的安全要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作票的执行 ①填好的操作票,必须与系统接线图核对,经核实无 误后,由值班人签字。 ②操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位 置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍,监护人认 为复诵正确,即发出“对”或“操作”的命令。操作人方 可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做“√” 的标记。 ③操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作 或重复操作。 ④全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执 行”的标记。

⑤操作中发生疑问时,应停止操作,立即向上级报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。 2、操作监护 操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护人有如下要求: ①监护人由有经验的人员担任。 ②监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。 ③监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。 ④每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置、仪表指示,联锁及标示牌等情况是否正确。 ⑤设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

电气作业人员的基本条件

1、电气作业人员的基本条件 1.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2.具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考 试合格。 3.具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 2、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习 本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 3、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应 经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 4、任何发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有 权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 5、本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、 农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备系指全部带有电压、一部分带有电压、一经操作即带有电压的电气设备。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可 进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。 解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 7、下列各项工作可以不用操作票: 1.事故应急处理; 2.拉合断路器(开关)的单一操作; 3.拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 8、电气设备上安全工作的组织措施 1.工作票制度 2.工作许可制度 3.工作监护制度 4.工作间断、转移和终结制度 9、工作票工作负责人(监护人)安全责任: 1.正确安全地组织工作; 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符 合现场实际条件,必要时予以补充; 3.工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工 作班成员都已知晓; 4.严格执行工作票所列安全措施; 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 10、工作票工作许可人(监护人)安全责任: 1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 3.负责检查检修设备有无突然来电的危险;

倒闸操作安全知识

倒闸操作安全知识 变电所的电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同状态。使电气设备从一种状态转换到另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 1、设备的运行状态,是指设备的隔离开关及断路器都在合上位置,将电源至受电端的电路接通; 2、设备的热备用状态,是指设备只靠断路器断开而隔离开关仍在合上位置; 3、设备的冷备用状态,是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置; 4、设备的检修状态,当电气间隔的所有断路器、隔离开关均断开,验电并装设接地线,悬挂标示牌,并装好临时遮拦时,该设备即作为检修状态。 倒闸操作的目的: 倒闸操作是电力系统日常工作中的一项基本工作,是确保电网安全和稳定的重要基础,也关系着在电气设备上工作的工作人员及操作人员的生命安全。 1、必须穿戴劳动保护用品。 2、准备合格、齐全的工器具。 倒闸操作的风险评估 1、与带电设备保持足够的安全距离,防止触电。 2、必须执行现场三核对防止走错位、误操作。 3、认真执行三个复诵制,防止接错、下错操作令。 4、必须使用合格的工器具防止物体打击、高空坠落、触电等事故。 倒闸操作的基本概念 变电所的电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同状态。使电气设备从一种状态转换到另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 1、设备的“运行状态”,是指设备的隔离开关及断路器都在合上位置,将电源至受电端的电路接通; 2、设备的“热备用状态”,是指设备只靠断路器断开而隔离开关仍在

合上位置; 3、设备的“冷备用状态”,是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置; 4、设备的“检修状态”,当电气间隔的所有断路器、隔离开关均断开,验电并装设接地线,悬挂标示牌,并装好临时遮拦时,该设备即作为“检修状态”。 误操作事故 电气误操作事故主要是指:误分、误合断路器(开关);误入带电间隔;带负荷拉、合隔离开关(刀闸);带电挂(合)接地线(接地刀闸);带接地线(接地刀闸)合断路器(开关)等。其中,后三类因性质恶劣、后果严重,称为恶性误操作事故。 倒闸操作现场操作流程 1、接受操作任务预令 2、填写倒闸操作票

倒闸操作基本条件

倒闸操作基本条件(简称六要) 一.要有考试合格并经批准公布的操作人员名单 1.操作人和监护人应经培训考试合格,包括《电力安全工作规程》、《调度规程》和现场运行规程。 2.操作人员是指经上级部门批准并公布的值长(含副值长,下同)、正值、副值。 3.两人进行监护操作时,由其中一人对设备较为熟悉者作监护。副值不得担任操作监护人。 4.特别重要和复杂的倒闸操作宜由正值操作,值长监护。 5.跟班实习运行值班人员(指经过现场规程制度学习和现场见习后,已具备一定运行值班素质的新人员)经上级部门批准后,允许在操作人、监护人双重监护下进行简单的操作。 二.要有明显的设备现场标志和相别色标 1.所有电气设备(包括五小箱)均必须有规范、醒目的命名标志。 2.现场一次设备要有相应调度命名的设备名称和编号。 3.现场一次设备应有相别色标,闸刀操作部件上应有转动方向,接地闸刀机械操作杆上应有黑色标志。 4.现场二次转换开关、电流切换端子、切换片等应有切换位置指示。 5.现场需要操作的一、二次设备命名应与现场运行规程、典型操作票内命名相一致。 6.同屏上有两个及以下单元(回路),应标明该单元(回路)名称;多单元(回路)的可标明大名称,屏前、屏后均应标明。 7.控制KK开关旁应有完整的开关命名,回路(间隔)命名不能替代开关命名。 8.多单元(回路)控制、保护屏后应有明显分隔线并标明该单元(回路)名称。 9.控制、保护屏后每一单元(回路)的端子排上方,应标明该单元(回路)名称。 三.要有正确的一次系统模拟图 1.变电所控制室应具有与现场设备和运行方式相符的一次系统模拟图板。 2.集控站应具有与管辖变电所现场设备和运行方式相符的一次系统模拟图板(或计算机模拟系统图,但该系统图应具有模拟操作功能和显示标示牌功能,并与实际一次设备相符)。 3.一次系统模拟图板上应标明设备间隔的名称和编号,能确切标明设备实际状态,能标明接地线的装设位置和编号。 四.要有经批准的现场运行规程和典型操作票 1.变电所应制订《变电所现场运行规程》和《变电所典型操作票》,并经上级审核批准,其内容必须与现场设备相符。变电所现场应具有本所的现场运行规程和典型操作票。 2.集控站应制订《集控站运行规程》并经上级审核批准,其内容必须与现场设备相符。 3.集控站应具有管辖变电所的现场运行规程、典型操作票。 4.接受调度命令、向调度汇报时,应使用统一、确切的调度术语和操作术语,应使用普通话。 五.要有确切的操作指令和合格的倒闸操作票 1.调度指令应符合现场设备状态,多个指令应符合顺序要求,下发正令时应有指令时间。 2.变电所自行掌握的操作,必须由当班值班负责人发令,按规定开操作票进行操作。 3.操作前应正确填写操作票。事故应急处理时可不填写操作票,但应使用典型操作票或事故应急处理操作卡。事故应急处理的复役操作应根据调度指令填写操作票。 4.操作票原则上由副值或操作人填写,经正值、值长审核合格,并分别签名。拟票人和审票人不得为同一人。 5.跟班实习运行值班人员经上级部门批准后,允许在拟票人的指导下填写操作票并签名。 6.应使用统一编号的操作票,编号应连号且自动生成或预先印制,按编号顺序使用。每个变电所或集控站在一个年度内不得使用相同编号的操作票。 7.经计算机打印后的操作票,不论是否执行,均应保存;发令人、接令人、发令时间、操作时间、人员签名不得用计算机打印,应手工填写。 8.直接应用的操作卡应经单位主管领导批准,并有相应管理制度。 六.要有合格的操作工具和安全工器具 1.变电所安全用具应按规定配置验电器、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套、梯子等,并定期试验合格,使用前应检查完好。 2.变电所应具有操作杆、扳手、电压表等操作工具,使用前应检查完好,适宜于操作。 3.接地线数量应满足要求,集控站接地线应统一编号,在固定位置对号放置,规格符合现场实际,应定期试验合格,使用前应检查完好。 4.变电所应具有完善的防误闭锁装置,对不具备防误闭锁功能的点应采取组织措施加以防范。

进行倒闸操作的基本条件(正式版)

文件编号:TP-AR-L7417 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 进行倒闸操作的基本条 件(正式版)

进行倒闸操作的基本条件(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1)应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图(包括各种电子接线图)。 (2)操作设备应有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电所所长或发电厂当班值长批准,

并应按程序尽快投入。 (4)对未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄和网门,以及当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时,应有电间隔网门;设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门应加挂机械锁;机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。 (5)应有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。 (6)应有合格的操作人和监护人,有统一的调度术语和操作术语。

配电房倒闸操作制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电房倒闸操作制度(标准版)

配电房倒闸操作制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、进行一切倒闸操作时,必须思想高度集中,坚决贯彻"安全第一"的方针。 二、一切倒闸操作必须根据命令执行。对命令有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行。但如执行命令将危及人身或设备安全时,应拒绝执行,并立即报告上一级领导。 三、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作,但事后应尽快报告调度员和上级。 四、除紧急送电和事故处理外,一般倒闸操作应尽可能避免在交接班时进行。 五、倒闸操作前,正、副值班工必须明确操作目的和顺序,全面考虑可能发生意外和后果,并做好一切准备。 六、倒闸操作中,必须严格执行“操作五制”,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票、复诵制,和检查汇报制。当听到调度电话时,应停止操作,收听电话,弄清情况后再操作。

第24单元 倒闸操作的基本概念、条件、要求和规律

第24单元 第十一章电气设备的运行操作 第一节倒闸操作的基本概念 一、电气设备的状态 运行中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压以及一经操作即带有电压的电气设备。所谓一经操作即带有电压的电气设备,是指现场停用或备用的电气设备,它们的电气连接部分和带电部分之间只用断路器或隔离开关断开,并无拆除部分,一经合闸即带有电压。因此,运行中的电气设备具体指的是现场运行、备用和停用的设备。 电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的状态。 1.运行状态 电气设备的运行状态是指断路器及隔离开关都在合闸位置,电路处于接通状态。 2.热备用状态 电气设备的热备用状态是指断路器在断开位置,而隔离开关仍在合闸位置,其特点是断路器一经操作即可接通电源。 3.冷备用状态 电气设备的冷备用状态是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备(如断路器)与其它带电部分之间有明显的断开点。设备冷备用根据工作性质分为断路器冷备用与线路冷备用等。 4.检修状态 电气设备的检修状态是指设备的断路器和隔离开关均已断开,并采取了必要的安全措施。电气设备检修根据工作性质可分为断路器检修和线路检修等。 (1)断路器检修是指设备的断路器与其两侧隔离开关均拉开,断路器的操作熔断器及合闸电源熔断器均已取下,在断路器两侧装设了保护接地线或合上接地隔离开关,并做好安全措施。检修的断路器若与两侧隔离开关之间接有电压互感器(或变压器),则该电压互感器的隔离开关应拉开或取下高低压熔丝,高压侧无法断开时则取下低压熔丝,如有母联差动保护,则母联差动电流互感器回路应拆开并短路接地(二次回路应作相应的调整)。 (2)线路检修是指线路断路器及其两侧隔离开关拉开,并在线路出线端挂好接地线(或合上线路接地隔离开关)。如有线路电压互感器(或变压器),应将其隔离开关拉开或取下高低压熔断器。 (3)主变压器检修亦可分为断路器或主变压器检修。挂接地线或合上接地隔离开关的地点应分别在断路器两侧或变压器各侧。 (4)母线检修状态是指该母线从冷备用转为检修,即在冷备用母线上挂好接地线(或合上母线接地隔离开关)。母线由检修转为冷备用,是指拆除该母线的接地线,应包括母线电压互感器转为冷备用。母线从冷备用转为运行,是指有任一路电源断路器处于热备用状态,一经合闸,该母线即可带电,包括母线电压互感器转为运行状态。 二、倒闸操作的概念 在发电厂或变电所中,电气设备有四种不同的状态,即使在运行状态,也有多种运行方式。将电气设备由一种状态转变到另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作被称为倒闸操作。所谓改变电

倒闸操作

5.3.5 倒闸操作的基本条件。 5.3.5.1 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。 5.3.5.2 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 5.3.5.3 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 5.3.5.4 有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 5.3.5.5 下列三种情况应加挂机械锁: a)未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。 b)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。 c)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。 机械锁要1把钥匙开1把锁,钥匙要编号并妥善保管。 5.3.6 倒闸操作的基本要求: 5.3. 6.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 5.3. 6.2 现场开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。 5.3. 6.3 监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。 5.3. 6.4 远方操作一次设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。5.3.6.5 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运维人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存并做好记录。 5.3. 6.6 电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位置。 5.3. 6.7 继电保护远方操作时,至少应有两个指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 5.3. 6.8 换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经值班调控人员许可后可进行遥控步进操作。 5.3. 6.9 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 5.3. 6.10 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

倒闸操作的安全要求

倒闸操作的安全要求 1、操作票的执行 ①填好的操作票,必须与系统接线图核对,经核实无误后,由值班人签字。 ②操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍,监护人认 为复诵正确,即发岀对”或操作”的命令。操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做 “V ” 的标记。 ③操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。 ④全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执行”的标记 ⑤操作中发生疑问时,应停止操作,立即向上级报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票 2、操作监护 操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护人有如下要求: ①监护人由有经验的人员担任 ②监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。 ③监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜 ④每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置、仪表指示,联锁及标示牌等情况是否正确。

⑤设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。 3、送电操作要求 ①明确工作票或上级指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。 ②按操作票的顺序与系统接线图核对 ③根据操作需要,穿戴好防护用具。 ④按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮栏、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。 4、停电操作要求 ①明确工作票或上级指令的要求,核对将要停电的设备,认真填写操作票。 ②按操作票的顺序与系统接线图核对 ③根据操作要求,穿戴好防护用具。 ④按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸 ⑤停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电的线路或设备上进行验电。设遮栏、挂标示牌等安全措施。