改建铁路宁西线西安至合肥段增建第二线初步设计审查意见

一、审查范围

(一)新丰镇站(含)至合肥东站(含),正线全长约957公里。

含西安枢纽、合肥枢纽、南阳地区、信阳地区、六安地区相关配套工程。(二)小厉联络线,正线全长约73.5公里。

二、经济运量

同意设计预测的客货运量水平,设计年度区段货流密度及客车对数如下:

区段客货流密度表

单位:万吨、对数/年

三、主要技术标准

(一)宁西线

1. 铁路等级:I级。

2. 正线数目:双线。

3.速度目标值

新建第二线:零口至西峡段120km/h

(局部100km/h),西峡至六安段160km/h,六安至长安集段120km/h。引入南阳、信阳、潢川、六安、合肥地区等,根据需要确定。

既有线:维持既有标准。

4. 限制坡度:零口至西峡段13‰(局部单方向下坡16‰),西峡至合肥段6‰。5.最小曲线半径

120km/h

地段:一般地段1200m,困难地段800m,局部地段600m。

160km/h地段:一般地段2000m,困难地段1600m。

引入枢纽(地区)维持既有标准。

6.牵引种类:电力。

7.机车类型:SS7D、HX2B。

8. 到发线有效长度:1050米(双机地段1080米)。

9. 牵引质量:5000吨。

10.闭塞方式:自动闭塞。

(二)小历联络线

1. 铁路等级:I级。

2. 正线数目:单线。

3.最小曲线半径:维持既有。

4. 限制坡度:6‰。

5. 牵引种类:电力。

6. 机车类型:SS7D、HX2B。

7. 到发线有效长度:1050米。

8. 牵引质量:5000吨。

9.闭塞方式:半自动闭塞。

四、运输组织

(一)车流组织及编组计划

本线以通过车流为主、上行为重车方向。煤炭、石油等大宗运量由装车站组织直达列车。编组计划为:新丰镇与武汉北、合肥东、襄樊北、南京东、向塘西、芜湖东互编直达列车;新丰镇与南阳西、南阳西与信阳北、信阳北与合肥东互编区段、摘挂列车。

(二)车站分布

本线增建二线后封闭渭南南、花园乡、涧峪、两岔河、商洛北、白杨店、孝义乡、南河、毛坪、试马、富水、八庙、重阳、白河湾、屈原岗、赵店、灌张铺、晁陂、郭洼、遮山、金华乡、仝堂、曲伯科、毕店、新集、七里桥、李家湾、小湾、江湾、闵岗、伍家坡、夏家湾、罗湾、孙铁铺、郑凹、江家集、谌老营、李集、祖师庙、大顾店、余大庄、十里桥、先生店、枣树店、官亭、雷麻店等46个车站。(三)自动闭塞信号机分布

自动闭塞信号机按照货物列车追踪间隔5分钟布点。

(四)行政及调度区划分

本线增建二线后行政及调度区划分维持既有不变。即西安、郑州、武汉、上海铁路局调度所各设一个行车调度台,负责本线行车调度指挥工作。

五、线路

(一)增建第二线左右侧选择及局部线路方案

1.原则同意新建第二线左右侧选择。

2.同意试马至商南段采用既有线左侧增建第二线的线路方案。

3.屈原岗至丹水段第二线,同意采用绕避恐龙蛋化石群保护区缓冲区的单绕线路方案。

4.同意八庙至西峡段采用并行既有线左侧、部分拆改接触网支柱的第二线方案。5.淮源至CK527+600段采用既有线左侧并行增建第二线的线路方案。(二)线路平纵断面

1.原则同意线路平纵断面设计。

结合沿线地形、地貌及地质资料加深,车站布置、拆迁、桥隧设置及路基防护等,优化线路平纵断面设计,充分利用既有线设施。

2.新建及改建既有线地段线路平面曲线半径结合既有线条件合理选用,尽量采用较长的缓和曲线,局部短坡等地段的线路纵断面尽量采用较长坡段。

3.与既有桥涵并行增建第二线地段,结合沿线地质、水文条件,桥涵结构、路基挡护等,合理确定线间距,尽量控制用地,减少拆迁,改善线型,确保运营及施工安全。

4.K142+500~K144+500段调整线路平纵断面,控制用地及拆迁。

5.K161+000~K164+000段,结合既有线条件修改线路平纵断面,研究充分利用既有线。

6.DyK10+522、K151+810等段落,调整线路平纵断面,改善桥梁设置条件。7.K361+000~K363+000等段落调整线路平纵断面,改善线路平面。8.南阳西至六安段既有线,局部地段线路平面小半径曲线调整缓和曲线,改善运行条件。

9.闵岗东K626+000~K630+000段,结合预留车站设置,调整第二线及既有线平纵断面。

(四)立交道

1.采用全立交设计。

根据沿线道路分布及交通量,结合线路平纵断面及桥涵设置情况,合理设置立交通道,完善立交设计。

2.按《铁路运输安全保护条例》(国务院令第430号)有关规定,设计单位配合建设单位与地方有关部门落实铁路与沿线道路的立交及道路改移、投资划分等协议。

(五)轨道

1.新建第二线按重型轨道标准,铺设跨区间无缝线路。采用60kg/m钢轨,IIIa 型钢筋混凝土轨枕,每公里铺设1667根,配套采用弹条II型扣件。

克老、新黄沙岭、新磨岭沟、桃花铺1、2号共5座新建第二线隧道采用弹性支承块式无砟轨道。其余地段采用一级碎石道砟道床。道床厚度及道砟材质执行铁道部有关规定要求。

2.既有线钢轨改铺跨区间无缝线路,轨枕维持既有。

既有线拆除、改建地段,轨料、道砟充分利用。

局部不满足道床厚度要求及局部整治既有线纵断面地段,结合电气化工程予以整治。

(六)工务

维持既有工务机构设置及养护维修方式。

工务维修养护设备暂维持既有。

六、地质

(一)线路方案未稳定及线路方案优化变动地段,站后工程以及因地物影响未能施钻的勘探孔,应及时补充地质勘探,落实地质条件。

勘探量调整后,应修编相应的地质勘查大纲,并报建设单位审核。建设单位负责对勘探量完成情况的审核、验收,并据实计费。

(二)本线浅埋短隧道多,且围岩地质条件差,补定测阶段应根据地质勘探资料,结合既有铁路的隧道竣工地质资料,进一步细化隧道围岩分级。降低隧道围岩分级时,地质依据应充分。

新南塬、新黄沙岭、新桃花铺一号、新桃花铺二号、武关河、新磨沟岭隧道是本线的重点隧道,施工应加强超前地质预测、预报工作。

初步设计审查要点

初步设计审查要点 一、总则 1.1 报请初设审查的资料内容 1.1.1 可研或方案批复附件及其他作为设计依据的政府相关部门的批准文件或要求; 1.1.2 审查合格的岩土工程勘察文件、水文地质勘察文件; 1.1.3 工程位于城市建成区,应提供建设区域内的相关管线资料; 1.1.4 全套初步设计文件; 1.1.5 审查需要提供的其他附件资料。 1.2

初步审查应包含的内容 1.2.1 设计依据是否充分,设计内容是否完整;文件标识是否齐全、规范;深度是否达到有关规定要求; 1.2.2各专业是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; 1.2.3方案比较是否充分、合理;是否明确了工程规模、推荐方案是否合理、是否可以有效控制投资; 1.2.4 可研或方案阶段是否具有政府有关部门的批复文件; 1.2.5 是否符合公众利益。 二、城市道路专业审查要点 序 号项目 审查内容

1? 设计文件 总体要求 1 、 初步设计文件是否具有工程可行性研究报告或方案设计及其批复意见的执行情况和意见;对特殊复杂的可研和规划方案是否具有合理性评价;方案如有重大变化调整,是否具有相关的论证或批准文件; 2 、主要设计基础资料(规划情况、现状建筑及管线等限制性因素、现状交通、地形地貌、地震、水文、防洪、文物、环保要求等)收集是否齐全;3 、 初步设计文件是否完整,设计是否达到规定深度要求; 工程数量是否准确; 4

、 拟定的总体设计原则是否合适, 预测的交通量是否准确并与建设规模相 匹配,道路的功能是否明确,采用的技术标准是否满足规范要求; 5 、方案比较是否充分,推荐方案是否合理; 6 、 分期实施工程是否具有远近期结合方案; 近期实施方案是否合理、 可行; 7 、初步设计图纸制图规范、统一,标识清楚,图纸签署是否符合规定;、对关键、特殊技术问题、新技术、新工艺、新材料是否论证或说明;9

初步设计审查专家组意见

初步设计审查专家组意见

附件1 绍兴孙端至曹娥公路绍兴县段公路工程 初步设计审查专家组意见 根据省交通运输厅《关于组织绍兴孙端至曹娥公路绍兴县段初步设计审查的通知》(浙交会〔2011〕49号),2011年4月2日,省公路管理局在杭州主持召开了绍兴孙端至曹娥公路绍兴县段初步设计审查会议。参加会议的有省、绍兴市、上虞市、绍兴县等有关单位的领导、专家和代表,并成立了专家组(名单附后)。与会代表听取了设计单位华汇工程设计集团有限公司对初步设计的介绍及宁波市交通规划设计研究院的咨询意见后,进行了认真的讨论。现将专家组意见综述如下: 一、路线走向和工程规模 赞同本项目起点设在钱陶公路孙端收费站以东南800米,小库村附近钱陶公路桩号K33+856处,路线自西向东,经村头村和樊浦村,终点位于绍兴县与上虞市界河东向上虞侧河岸,路线全长2.950km,其中大桥125.8延米/1座,中桥126.4延米/3座。 初步设计所确定的路线走向和工程规模基本符合“工可”批复意见。 二、工程技术标准 赞同本项目按部颁《公路工程技术标准》(JTG

B01-2003)中的一级公路双向六车道技术标准设计,设计速度80公里/小时,路基宽31m,路幅布置为:行车道宽2×3×3.75米+中央分隔带宽2.0米+路缘带宽2×0.5米+硬路肩2×2.75米;桥涵净空应满足公路建筑界限要求,桥涵设计荷载为公路-I级,路面设计标准轴载:BZZ-100。桥涵设计洪水频率1/100。 其余技术指标须符合相应技术标准要求。 三、路线 (一)赞同初步设计提出的路线起终点位置和主要控制点。 (二)建议优化纵断面设计,以利减少填方数量,降低工程造价。 四、路基、路面 (一)原则赞同设计提出的路基横断面布置型式和组成尺寸。 (二)赞同采用沥青砼路面,面层结构采用5厘米厚AC-13C型沥青砼+7厘米厚AC-20C型沥青砼。基层、底基层采用水泥稳定碎石。 (三)赞同桥头软基路段采用预应力管桩处理方案,建议根据软基厚度等调整优化管桩桩长和过渡段设计。 (四)建议新老路基搭接段取消钢塑格栅。 (五)加筋挡墙与其他挡墙形式作比选。 五、桥梁、涵洞 (一)赞同1号桥及2号桥上部结构采用25米预应力

初步设计报告评审意见

五指山市南圣河防洪整治工程(红星小学至福安段) 初步设计报告评审意见 2017年2月9日,海南省水务厅组建专家组(名单附后)在海口市对《五指山市南圣河防洪整治(红星小学至福安段)工程初步设计报告》(以下简称《初设报告》)进行评审。海南省水务厅、五指山市水务局、海南宏生勘测设计有限公司(设计单位)等单位的代表参加了会议。专家组及单位代表察看了工程现场(2月8日)、听取了设计汇报、审阅了相关资料,并认真进行评议,认为本《设计报告》工作深度基本满足《中小河流治理工程初步设计指导意见》(水规计〔2011〕277号文)等技术标准相关要求,基本同意本设计报告。主要评审意见如下: 一、工程建设必要性 根根南圣河治理规划,为保障河道两岸防洪安全,与上下游、左右岸已建防洪体系相衔接,提高河道堤防整体防洪标准与河道行洪能力,稳定河势,防止岸坡坍塌,保护部队基地,改善河道水生态环境,建设本工程,是必要的。 二、水文 1、水文分析计算内容基本齐全,基本满足项目要求。 2、气象、径流、泥沙及洪水计算资料基本齐全可靠。 3、采用《海南省五指山市南圣河防洪整治工程(市区至南圣段初步设计报告)(2010年)的设计洪水成果基本合适。 4、水文设计分析计算方法基本正确,成果基本合理。 5、排涝设计分析计算方法基本可行。 三、工程地质

1、本次工程地质勘察范围、勘察实物量基本符合规范要求,对拟建堤段的工程地质、水文地质条件评价基本合理。 2、根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015),工程区地震动峰值加速度为0.05g,相应地震基本烈度为VI度。 3、本阶段基本查明了堤基的岩土分层、地质结构以及主要的工程地质问题,对堤基水文地质、工程地质的评价基本合理。 4、已基本查明堤岸岩土的类型、性质及地质结构条件。 5、工程场地岩土和填筑土料物理力学指标建议值基本合理。 6、基本查明天然建筑材料的分布情况,储量和质量基本满足要求。 7、下一阶段应进一步查明L1+766桩号(排水涵位置)的工程地质情况。 四、工程任务和规模 1、本工程的任务是保护两岸城区不受洪水侵害,且与已建的堤防工程连接,形成封闭的防洪体系,发挥整体防洪效益,也有利于改善河道水生态环境。 2、同意本工程防洪标准为20年一遇,相应洪峰流量2083m3/s 合理。水面线起算断面及相应水位选定基本可行,计算成果合理。基本同意施工洪水标准为5年一遇。 3、基本同意10年一遇24小时暴雨1天排干的排涝标准及排涝流量计算成果。 4、河道整治工程治导线、工程总体布局基本合理。 5、本工程新建堤防长度1920m,排涝涵2座,河道清淤疏浚4258m。 五、工程布置及建筑物 1、同意防洪堤工程级别为4级,主要建筑物级别为4级。

初步设计专家审查意见

附件 粤东天然气主干管网揭阳-梅州支干线项目 初步设计专家审查意见 广东省住房和城乡建设厅组织有关专家对中国石油工程建设有限公司设计的粤东天然气主干管网揭阳-梅州支干线项目初步设计进行了审查。专家在认真审阅有关设计资料的基础上,听取了设计单位的设计情况介绍,经讨论提出审查意见如下: 一、总体 (一)建议尽快开展和办理地质灾害危险性评价、矿产压覆评价等各专项评估报告及批复文件。 (二)穿越公路、铁路、河流、光(电)缆及管道等应取得相关单位的同意或许可。 二、线路及穿越 (一)建议尽快取得埔田阀室、汤西阀室、畲江阀室、梅南阀室位置调整相关批复。 (二)建议进一步研究高压交流电对管线的影响,并制定有效的减缓影响措施。 (三)建议根据现场的工程地质及气候条件,进一步研究、论证顶管施工的工期、难易度、安全性等,以确保顶管施工方案的可行性和施工的可靠性。 (四)建议高速公路、铁路桥下开挖加盖板穿越改为桥下开挖

加套管穿越。 (五)对于通航河流,建议开列“禁止抛锚"警示牌的工程量。 (六)管道抗震校核中建议补充抗拉伸、抗压缩公式、参数代入及校核结果。 (七)建议坡度大于12度的山体敷设不设置警示带。 (八)建议落实管道沿线与埋地管道及光缆的交叉、并行的情况。 (九)建议考虑靠近规划区的部分二级地区管道壁厚按三级地区设计系数选用的必要性。 (十)补充光缆套管的防腐技术要求。 (十一)建议水域大中型穿越两侧设置施工期阴极保护措施。 三、站场及阀室 (一)补充说明站场按“无人站”的设计要点。 (二)补充SCADA控制系统网络安全等保定级相关的检测、防护措施。 (三)补充说明与本工程相关的已建控制系统数据通信协议现状,核实采用IEC-60870-5-104协议的可行性。 (四)浮洋、揭阳站FV阀口径需重新计算,需综合考虑限流、不限流工况运行要求。 (五)浮洋站反输流程缺出口ESDV阀。 (六)建议明确压力分界点及高压气接入时的保护措施。同时,运行压力范围应结合闽粤支干线远期运行压力范围考虑。 (七)建议梅州站进站阀手动旁通改为自动旁通,同时增加旁

关于东平新城学校初步设计评审意见

关于东平新城学校初步设计评审意见 根据佛山市东平新城开发建设有限公司关于对东平新城学校建设工程初步设计文件进行审查的申请及送审的该工程初步设计文件以收悉。市建设局组织有关部门和专家进行了评审,原则同意该工程的初步设计。现将具体审查意见批复如下。请你公司根据评审意见的要求,对该项目的初步设计修改完善后,再开展下一阶段的施工图设计工作。 一、总平面部分 1、小学应该封闭管理。现在接送学生的小车很多,造成交通堵塞。应考虑接送车停放问题。 2、是48个班还是60应明确,并符合相关规范要求。小学教学楼不应超过四层。 3、文件有绿地指标,但范围不清晰。须明确计算为绿地的范围,提供有效证明材料。 4、建筑各向退缩道路红线及用地边线的尺寸应明确标明。并符合规划条件要求。宿舍楼退让西面红线距离不应小于6.5米;明确标注各建筑之间的间距。 5、应标注周边道路名称、道路宽度及城市道路转弯半径。 6、总平面中的实验楼、宿舍楼、教学楼平面与建筑平面不符。 7、应考虑竖向设计。 8、体育馆北侧地下停车库出入口如何通达?应有整个校区交通

流线组织图。 9、宿舍楼之间间距及退缩用地边线不符合设计条件要求。 10、球场看台退缩用地边线须符合建构筑物退缩要求。 11、电房等配套设施须标注使用功能。 12、围墙退缩道路红线须满足管线敷设和设计要求。 13、北栋宿舍楼应允许消防车靠近以便于有火警时及时实施扑救。鸟瞰图中的树木应予删除。 14、鸟瞰图中,体育馆与教学楼之间车道上方的装饰物会妨碍消防车的登高作业,应予删除。 15、宿舍、食堂东面的大平台和大楼梯影响了消防车的靠近,需要修改。 16、总平面图中,宿舍食堂南边的道路狭窄,也会影响消防车的靠近。由于该处南边的用地不属学校范围,如没有道路时,对消防扑救有一定的影响。 17、绿化品种中要注意有无毒树种和有花粉的树种或花木的存在。尽量不要采用落叶的树种。 18、体育馆周边太拥挤,大型活动时,缓冲空间不够。 二、单体建筑部分 1、图书馆、试验室单面对外开窗,通风采光不好,望改进。 2、空调机采用分体式空调机,建筑立面需要作相应处理。 3、除体育馆外,须进行天面绿化设计。 4、建筑的色彩应适当丰富。可以有少量的变化,但切忌使用纯

初步设计审查程序

初步设计审查程序 一、提交以下资料: 1、项目立项批文或经批准的项目建议书(可行性研究报告等)文件; 2、规划部门规划意见; 3、特殊项目相关管理部门意见; 4、初步设计文件(含项目概算); 二、安排审查日期,发放会议通知; 三、审查合格项目,批复初设审查批文;

基本建设项目报批程序 政府投资项目审批程序 一.报批程序:项目建议书审批------工程可行性研究报告审批-----工程初步设计审批--------工程开工报告审批。 二.申报材料: (一)报批项目建议书应提交的材料 1.项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批项目建议书的文件; 2.项目建议书文本,大中型项目和有特殊规定的项目须附预可行性研究报告;3.市行业主管部门的行业审查意见; 4.初步的资金筹措方案。 (二)报批工程可行性研究报告应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程可行性研究报告的文 件; 2. 具备相应的工程咨询资质机构编制的工程可行性研究报告文本; 3. 大中型项目应有相应资质工程咨询机构的评估报告或论证会专家评审意 见; 4. 市行业主管部门的行业审查意见; 5. 资信证明,包括财政资金承诺函、单位自有资金证明、银行贷款资金意向 书等有关资金证明; 6. 工程招标方案; 7. 经营性项目,要提出项目法人组建方案; 8. 法律法规规定的城市规划选址、用地预审、环保评价、地震安全性评价,涉 及人防、消防、文物保护、劳动安全预评价、卫生防疫(产生职业病危害预评价)、岸线规划、海域使用、征用林地、取水许可、水土保持、水工程防洪规划同意书、流域综合规划同意书和涉河工程防洪审查同意书等前置批准文件,总平面规划批文,旧城改造项目须有省批准的拆迁计划文件,房地产开发项目须有相应的开发资质,危房改造项目须有房地产行政主管部门出具的危房鉴定书;

建筑工程初步设计专家审查意见书.docx

百度文库 项目登记号:()号 成都市建筑工程初步设计 专家审查意见书 建设单位:成都亚宝置业有限公司 工程名称:成都亚宝高新劲松项目 工程地址:成都市高新区南部新开发区 设计单位:四川省建筑设计院 四川省城市建筑设计研究院 勘察单位:四川省川建勘察设计院 审查专家:李国文、陈芳培、祝鸿钧 刘迪先、侯素铭、张佳宁、朱锦云 完成日期:2011年 4 月

专业:建筑审查意见(共1页)第1页 工程概况: 亚宝高新劲松项目位于成都市高新区南部高新开发区。项目总净用地亩。分为两个地块,1地块净用地亩。本初设为一地块的一期工程,规划净用地㎡,规划总建筑面积㎡。一期包 括二层地下室(附建人防)六栋底层带商铺或物管用的25~34 层的一类高层住宅和一栋2层独立的商业楼。 基本评价: 1.总平面布置合理,有利于建筑群的空气流动、满足日照的要求,区内环境较好。 2.室外交通组织合理、流畅,满足消防作业和使用的要求。 3.地下室防火分区和安全疏散符合规范要求。 4.住宅平面布局紧凑,采光好。 5.人防设计建筑面积3703 ㎡,符合国家规定和“人民防空地下室设计规范”的要求。 意见和建议: 1.土建设计依据中也应有“人民防空地下室设计规范”、“建筑内部装修设计防火规范” 公安部关于“民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定”的通知。 2.节能设计很具体。但是外墙保温材料为“无机保温砂浆,”这种统称有些模糊,应当 明确具体材料的名称,如复合水泥基玻化中空微珠。目前省内只有它可以达到耐火等级 A 级。关于屋面“通知”也要求 A 级,不好办,四川省有关部门还未强求一定要 A 级。 3.商业楼的首层室内与两座楼梯都不相通,这与规范无关。但是如果首层将来作局部夹层,最好利用原楼梯(从室内就可到夹层)。 4.所有住宅电梯都标为消防电梯,建议在平面图上明确一台无障碍电梯。 5.住宅 C4 型入门外有一个走道,建议入户门不要用FDMz,可以采用普通防盗门。 设计人员 专家工作单位四川西南建筑工程咨询有限公司(勘察人员 ) 审查专家职务职称教授级高级建 联系电话028-筑师

化工建设项目初步设计审查管理规定

化工建设项目初步设计审查管理规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

化工建设项目初步设计审查管理办法【章名】第一章总则 第一条为了加强化学工业建设项目初步设计的审查和管理工作,根据国家计委关于基本建设程序的有关规定,结合我国当前的实际情况,在总结以往工作经验的基础上特制定本办法。 第二条工程设计是科学技术转化为生产力的纽带,是整个工程建设的先行和关键,在工程建设中处于主导地位,对工程质量、建设周期、投资效益以及投产后的经济效益和社会效益起决定性作用。 初步设计是依据已批准的设计任务书(可行性研究报告)而编制的设计文件,是工程设计的重要组成部分,是编制施工图设计和安排年度计划的依据。 第三条工程初步设计审查是主审部门组织有关单位的人员和专家,审查其是否符合国家方针、政策、法规以及有关的标准、规范和规定。因此从这种意义来说设计审查是为国家“把关”。对初步设计的方案是否切合实际、安全适用、技术先进、经济合理等进行审理,又是优化设计的过程。第四条部建设协调司是化工行业初步设计审查的归口管理部门。各省、市化工厅(局、总公司)是各级地方化工设计行

业的归口管理部门,要组织、参与、配合部和各省市建委(建设厅)、计委、经(贸)委做好化工项目设计审查和组织协调工作。 【章名】第二章初步设计审查的条件与内容 第五条报审的初步设计文件,必须满足国家有关规定和化工部关于“化工工厂初步设计内容深度的规定”和“化工设计概算编制办法”等规定的要求,并附有批准的可行性研究报告、环境影响评价等批准文件以及全部建厂条件的协议和复印件。 第六条引进装置必须在合同技术附件和商务合同签字后才能报审初步设计。 第七条初步设计必须严格按设计任务书(可行性研究报告)批准文件执行,不得改变产品方案、建设规模和厂址方案。如果因外界条件变化,需要做必要的调整时,需经原批准设计任务书(可行性研究报告)部门同意,并在初步设计批文中重新明确。初步设计概算必须严格控制,超过设计任务书(可行性研究报告)投资过多时,必须报告原批准单位并说明原因。 第八条初步设计的外部条件应具有准确、可靠、齐全的设计基础资料,包括经过国家或地区有资格的部门批准的资源储量报告、水文地

悦来水厂初设专家审查意见

重庆市悦来水厂一期 工程初步设计专家审查意见 2008年10月7日,重庆市勘察设计协会组织召开重庆市悦来水厂一期项目工程初步设计专家审查会。会议邀请了六名专家组成专家组,重庆水务集团股份有限公司、中国市政工程中南设计研究院重庆分院及重庆市给水工程设计有限公司等单位参加了会议。在听取重庆水务集团股份有限公司、中国市政工程中南设计研究院重庆分院及重庆市给水工程设计有限公司对本工程初步设计情况介绍的基础上,经研究,形成专家审查意见如下: 专家组经过认真讨论认为该工程初步设计资料基本齐全,设计文件基本满足国家及我市规定初步设计深度要求,执行的国家及我市工程建设规范、标准基本正确,该工程初步设计审查结论为“修改通过”,设计单位应对以下审查意见内容进行修改后报经协会确认: 一、给排水专业 1.净水工艺选择时采用的原水水质资料主要是梁沱水厂的历史资料,成库后原水水质情况可能发生变化。宜对成库后的原水水质情况进行分析,阐明净水工艺方面采取的应对措施。 2.三峡成库后,运行水位冬天高、夏天低,取水口处的水位与成库前有较大差别,宜结合该情况对取水泵扬程和流量的适应性进行分析,阐明应对措施。 3.引水管坡向泵房不利于反向冲洗排沙。近期仅设下层取水口、预留三通远期接驳上层取水口的方式导致倒虹吸管段较长,不利于反向冲洗排沙。

4.沉淀池中间集水渠和竖向转轴对集水和配水均匀性有一定影响,需复核沉淀池实际表面负荷。有条件时宜尽量采用较低的表面负荷。复核清水区高度有无必要高达1.58m。 5.复核滤池冲洗前水头损失有无必要高达2.8m。滤池宜考虑排放初滤水,且进行回用。 6.原水浊度较高时,部分排泥废水需不经处理直接排放。建议废水管道设计时采取切换措施,优先考虑将自然沉淀的排泥水(未投药)直接排放。预沉池前宜考虑必要时投加助凝剂或混凝剂的可能性。 7.根据说明书,厂内水塔仅用于检修、停电时使用,平时自用水由二泵房提供。宜考虑及时更新水质的措施,防止形成死水。 8.复核厂区室外消防用水量(似应为20 l/s)。复核灭火器配置场所的火灾危险等级(部分宜为中危险级,灭火器最低配置基准不宜低于2A)。 9.取水泵站中的自流管采用三根DN1300的管道,近期水量较小,管内可能产生积砂,在设计中应考虑如何消除这一不利因素。 10.为取得含砂量少的原水和防止三峡水库成库后淤积取水头部的风险,建议取水泵站中考虑双层取水口方案。 11.为了确保水厂出水水质和预防水源水可能出现的微污染和高浊度水,建议沉砂池前增加絮凝池。 12.沉淀池采用了机械刮泥,刮泥时会产生搅动,会影响沉淀池出水水质。而且每台刮泥机坏了会影响每组处理构筑物(10万m3/d)的供水安全,建议对刮泥机和液压池底阀排泥方式进行技术经济比较。

初步设计审查要点

初步设计审查要点 一、总则 报请初设审查的资料内容 可研或方案批复附件及其他作为设计依据的政府相关部门的批准文件或要求; 审查合格的岩土工程勘察文件、水文地质勘察文件; 工程位于城市建成区,应提供建设区域内的相关管线资料; 全套初步设计文件; 审查需要提供的其他附件资料。 初步审查应包含的内容 设计依据是否充分,设计内容是否完整;文件标识是否齐全、规范;深度是否达到有关规定要求; 各专业是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; 方案比较是否充分、合理;是否明确了工程规模、推荐方案是否合理、是否可以有效控制投资;

可研或方案阶段是否具有政府有关部门的批复文件; 是否符合公众利益。 二、城市道路专业审查要点 序 号 项目 审查内容 1? 设计文件 总体要求 1 、 初步设计文件是否具有工程可行性研究报告或方案设计及其批复意见的执行情况和意见;对特殊复杂的可研和规划方案是否具有合理性评价;方案如有重大变化调整,是否具有相关的论证或批准文件; 2

、主要设计基础资料(规划情况、现状建筑及管线等限制性因素、现状交通、地形地貌、地震、水文、防洪、文物、环保要求等)收集是否齐全;3 、 初步设计文件是否完整, 设计是否达到规定深度要求; 工程数量是否准 确; 4 、 拟定的总体设计原则是否合适, 预测的交通量是否准确并与建设规模相 匹配,道路的功能是否明确,采用的技术标准是否满足规范要求; 5 、方案比较是否充分,推荐方案是否合理; 6

、 分期实施工程是否具有远近期结合方案; 近期实施方案是否合理、 可行; 7 、初步设计图纸制图规范、统一,标识清楚,图纸签署是否符合规定;8 、对关键、特殊技术问题、新技术、新工艺、新材料是否论证或说明;9 、是否明确需要进一步解决的主要问题和对下阶段工作的建议。 2? 强制性条 文 是否满足《工程建设标准强制性条文》中有关涉及城市建设道路专业的强制性条文。 3?

初步设计审查要点(00001)

初步设计审查要点

初步设计审查要点 一、总则 1.1报请初设审查的资料内容 1.1.1可研或方案批复附件及其他作为设计依据的政府相关部门的批准文件或要求; 1.1.2审查合格的岩土工程勘察文件、水文地质勘察文件; 1.1.3工程位于城市建成区,应提供建设区域内的相关管线资料; 1.1.4全套初步设计文件; 1.1.5审查需要提供的其他附件资料。 1.2初步审查应包含的内容 1.2.1设计依据是否充分,设计内容是否完整;文件标识是否齐全、规范;深度是否达到有关规定要求; 1.2.2各专业是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; 1.2.3方案比较是否充分、合理;是否明确了工程规模、推荐方案是否合理、是否可以有效控制投资; 1.2.4可研或方案阶段是否具有政府有关部门的批复文件;

1.2.5是否符合公众利益。 二、城市道路专业审查要点序 号 项目审查内容 1设计 文件 总体 要求1、初步设计文件是否具有工程可行性研究报告或方案设计及其批复意见的执行情况和意见;对特殊复杂的可研和规划方案是否具有合理性评价;方案如有重大变化调整,是否具有相关的论证或批准文件; 2、主要设计基础资料(规划情况、现状建筑及管线等限制性因素、现状交通、地形地貌、地震、水文、防洪、文物、环保要求等)收集是否齐全; 3、初步设计文件是否完整,设计是否达到规定深度要求;工程数量是否准确; 4、拟定的总体设计原则是否合适,预测的交通量是否准确并与建设规模相匹配,道路的功能是否明确,采用的技术标准是否满足规范要求; 5、方案比较是否充分,推荐方案是否合理;

6、分期实施工程是否具有远近期结合方案;近期实施方案是否合理、可行; 7、初步设计图纸制图规范、统一,标识清楚,图纸签署是否符合规定; 8、对关键、特殊技术问题、新技术、新工艺、新材料是否论证或说明; 9、是否明确需要进一步解决的主要问题和对下阶段工作的建议。 2强制 性条 文是否满足《工程建设标准强制性条文》中有关涉及城市建设道路专业的强制性条文。 3路线 部分1、道路等级是否满足城市规划和交通需求,设计速度选用是否合理,建设规模是否与交通量匹配; 2、道路平、纵线形是否符合规范,线形组合是否合理,道路是否满足安全运营要求; 3、总体布置是否符合规范和规划要求,综合管网布置是否符合相关行业要求。 4、道路宽度及建筑限界等是否符合规划、有关标准和使用交通特性要求。 5、道路线位、纵坡和控制点标高是否

初步设计审查意见

0镇雄县兴远煤矿初步设计审查意见 一、总说明 1.行区划分隶属泼机镇管辖 二、井田概况及矿井建设条件 1.缺矿井外部建设条件和评价(第二节) 三、井田开拓 1.第一节:矿井设计资源计算:未考虑法律、社会和环保 等因素不得开采储量; 2.第三节:矿井开拓;缺井口位置及其开拓方案比较表(比 较项目)①井口位置、标高、表土层厚度、移交采区、 井巷工程量、建井工期、后期风井数量、工业广场土方 量、投资和运营(不全) 3.采区划分:最好有个采区特征表;采区接续表 4.大巷布置中,最好附大巷断面图 5.井筒施工方法: 四、大巷运输 1.设计中有提到使用人车,根据《煤矿安全规程》中关于 矿井斜巷使用人车的规定,本矿井是否使用人车。 2.设计中提到工作面运输巷使用无极绳绞车,但01工作 面运输巷只有400多米,是否能使用其他绞车。 3.设计中对大巷运输轨道设计为30Kg/m钢轨,但对工作 面运输巷没有明确

4.根据《煤矿安全规程》中关于轨道型号的规定中,我矿 使用的是5吨机车,能不能使用22Kg/m钢轨 5.带式运输机技术特征表汇总表 6.辅助运输设备特征表 五、采区布置及装备 1.(第二节)回采工作面接续表(回采工作面接替20年 采煤工作面接续安排 2.第三节断面特征表、主要掘进设备特征表 六、瓦斯治理 1.各开采层相对瓦斯涌出量计算结果表() 2.瓦斯抽放的必要性和可行性 3.表5-3-1 兴远煤矿的回采工作面抽采必要性判别表 经过对矿井瓦斯涌出量的预计,兴远煤矿的掘进工作面抽采必要性判

别见表表5-3-2。 表5-3-2 掘进工作面抽采必要性判别表 本矿井生产期间掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为2.66 m3/min (C5b 煤层),小于 3 m3/min ,按《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》(GB50471—2008)的规定,但为了确保矿井的安全生产,设计对矿井掘进工作面进行预抽。 根据《煤矿瓦斯抽采基本指标》AQ1026-2006,采煤工作面绝对瓦斯涌出量C5b 最大为4.64 m3/min ,小于5 m3/min ,掘进工作面绝对瓦斯涌出量C5b 最大为2.66 m3/min ,小于3m3/min ,不需要进行瓦斯抽放。 4. 抽放方法设计瓦斯来源分析 表5—4—1 矿井瓦斯涌出量计算表 上表中数据出处不详。 5.

初步设计审查指南图文稿

初步设计审查指南 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

大中型建设工程初步设计审查办事指南 发布时间:2011-07-26来源: (一)办理依据 1.《建设工程勘察设计管理条例》(〔2000〕国务院第293号令) 2.《广东省建设工程勘察设计管理条例》(广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第74号) 3.《广州市重点建设项目管理办法》(〔2010〕广州市人民政府令第32号) 4.《广州市人民政府关于公布保留取消调整行政审批备案事项的决定》(广州市人民政府令第38号) 5.《广州市本级财政性资金投资项目管理试行办法》(穗府办[2010]83号) 6、关于印发《工业与民用工程建设项目初步设计报审规定》的通知(穗建技[2000]202号) 7、广东省建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法(粤建设字〔2008〕24号) 8、《关于调整建筑工程初步设计审查所需材料的通知》(穗建技[2011]1376号) (二)审查项目范围 1、投资在三千万元以上的新建、扩(改)建的工业交通项目和技术改造项目; 2、总建筑面积在二万平方米以上的民用建筑; 3、总建筑面积在三万平方米以上的住宅小区建筑群;

4、重要、特殊、复杂的工程;(三)应提交的材料

(四)报审程序 (五)办理时限: 上述所需提供资料齐备,召开专家评审会并审查通过后,建设局进行程序性审查并批复商品房项目3个工作日,其他项目5个工作日。 备注:完成备案后我局将退回初步设计文件的纸质文件。请建设单位把纸质文件妥善保管,并提交初步设计文件的电子光盘及初步设计文件纸质档案保存的证明。 附件:大中型建设工程初步设计审查申请表 初步设计文件保存证明

(完整版)水利工程初步设计评审会上的主持词

在×××水库除险加固工程初步设计评审会上的主持词 ( 2012年月日) (主持人:) 各位领导、各位专家、同志们: 大家下午好! 《×××水库除险加固工程初步设计报告》已由×××水利局委托×××设计研究院编制完成。根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水利部水建[1998]16号)、《水利基本建设投资计划管理暂行办法》(水规计[2003]344号)等有关规定,今天我们在这里召开×××水库除险加固工程初步设计审查会。上午,我们的专家已到实地看了现场。根据会议日程安排,今天下午,我们将对×××水库进行专家技术评审。 今天,我们荣幸地邀请到×××水利水电各有关方面的专家前来参加×××水库除险加固工程初步设计评审会。同时,参加今天评审会的还有业主、设计等单位领导和代表。下面我先向大家介绍参加会议的各位专家和领导。 参加今天评审会的专家有: …………………… 参加此次会议的各有关单位领导和代表有: …………………… 应邀出席评审会的还有………单位的领导和同志。

在此,对各位领导、专家能在百忙之中抽时间来参加我们今天的的评审会表示热烈的欢迎和衷心的感谢! 今天的会议总议程有三项:第一,成立专家评审委员会,并推荐产生评委会主任;第二,由评委会主任主持专家评审;第三,会议小结;下面依次进行。 首先,成立专家评审委员会,并推荐产生评委会主任。我们的专家评审委员会由×××等七位专家组成,我建议推荐×××专家担任评审委员会主任,请大家发表意见。………无意见我们就鼓掌通过。 经过评审委员会的推选,大家一致同意由×××专家担任评审委员会主任,下面就请×××专家主持评审工作。 ……………………(评委会主任主持评审工作) 谢谢各位专家、各位领导!由于时间关系,今天的会议安排比较紧,各位辛苦了!刚才我们的设计单位为我们介绍了工程初步设计的情况,与会专家从不同角度、方面就如何完善工程初步设计提出了很好的意见和建议,业主代表、×××领导也分别作了发言,这些意见建议对设计单位接下来的设计修改完善具有很好的指导意义。会后,请我们×××同志认真收集整理各方面意见,形成书面文件尽快反馈给设计单位;请设计单位认真研究,充分吸收专家和领导提出的建设性意见和建议,进一步修改、完善、提升设计内容,使设计方案更具前瞻性、科学性和可操作性,争取工程早日实施和发挥效益。 今天的审查会到此结束。谢谢大家!

初步设计方案评审资料的编制要求

初步设计方案评审资料的编制要求 一、资料封面(见附件一) (一)统一为“××安全技术防范系统初步设计方案评审资料”,而不应为××弱电系统或智能化系统等其它名称。 (二)应有从业单位的名称、日期,并经会签加盖公章。 二、文本结构与目录 文本结构分五个部分,依次为“项目证明文件”、“系统初步设计方案”、“产品质量证明”、“培训合格证”“图纸资料”(其详尽目录见附件二)。 三、项目证明文件 (一)合同复印件(或甲方委托设计证明) 工程项目的合同(包括工程额)应与技防工程的项目相一致。若甲乙双方签订的是“弱电工程”或“智能化系统”工程合同,应增加附页,说明合同中哪几项属于技防工程项目,并列出技防工程总金额及各分系统金额,附页应加盖甲乙双方公章。 (二)从业单位资质证明复印件 本市技防工程从业单位,应提供本单位在有效期内的资质证明,无《核准证书》的本市从业单位,应提供本市工商行政管理部门颁发的“企业法人营业执照”(以下简称“营业执照”)和税务登记证明复印件,以及相关业绩的介绍说明。 外省市从业单位,应提供与工程金额相对应的当地省级技防工程从业资质证明和“营业执照”复印件,并提供有关证明(外省、市来我市承接居民住宅小区安全防范设施建设的,必须先明确安全防范设施建成后承担维护、检修的代理单位。代理单位必须是我市注册公司,从事过安全防范设施建设、具有一定技术力量和资金保证的单位)。 (三)设计任务书 1、应阐述本系统工程的任务来源、项目内容,系统建成后达到的预期效果。不应将不属于技防评审的内容列入设计任务书中。 2、设计任务书应重点表述对工程建设计应遵循的准则及工程建成后应有的效果和作用。设计任务书可以委托乙方代写,但应由甲方认可,且加盖公章。 四、系统初步设计方案 (一)工程概况及总体设计 1、工程概况 ⑴描述工程名称与内容、工程地址、所属区镇(街道)、区域面积、区域出入口总数、停车库的布置(包括停车库的出入口数和地下车库通向楼栋的出入口数)、建筑物类型、建筑物布局、楼栋和楼栋出入口数等实体建筑情况。 ⑵应介绍防护区域的周边情况,如公路、河道、周边治安情况等。 ⑶旅馆、商务办公楼等单体建筑物,要说明每层楼面的功用;大型零售商业网点、医院、学校、重点企事业单位等要说明每个区域、建筑物的用途;住宅小区要说明总住户数,地面一、二层住户数,以及房型数。 2、系统的总体设计 ⑴设计依据 a.有针对性地列出与本工程相关的技术标准和规范性文件的名称,设计任务书也应作为设计依据,主要依据不能漏项。 规范性引用文件(凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件) GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

初步设计文件审查要点说明

初步设计文件审查要点 重庆市城乡建设委员会 2010年2月

目录 前言 (1) 第一篇行政审查部分 (2) 第二篇技术审查部分 (5) 第一章建筑工程 (5) 一、总则 (5) 二、总平面专业审查要点 (6) 三、建筑专业审查要点 (12) 四、结构专业审查要点 (21) 五、给水排水专业审查要点 (28) 六、电气专业审查要点 (34) 七、采暖通风与空调、热能动力专业审查要点 (38) 八、消防设计综合篇审查要点 (52) 九、人防设计综合篇审查要点 (69) 十、节能设计综合篇审查要点 (72) 十一、环境保护综合篇审查要点 (76) 十二、概算专业审查要点 (78)

前言 (一)为指导建设工程初步设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《重庆市建设工程勘察设计管理条例》,结合本市实际,特制定重庆市建设工程初步设计审查要点(以下简称初步设计审查要点)。 (二)本要点供建设行政主管部门、勘察设计审查机构及其他勘察设计质量监督部门进行建设工程初步设计审查时参考使用,也可供工程勘察设计单位及科研院所参考。 (三)本要点所称建设工程,是指房屋建筑工程和市政基础设施工程(轨道交通工程除外)。 (四)本要点包括了行政审查和技术审查两个方面,技术审查包括建筑工程、市政道路、桥梁和隧道工程、市政给排水和环境卫生工程、工程概算四大部分。(五)建设工程初步设计文件按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》和《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求编制。初步设计文件分设计说明书(含主要设备材料表)、工程概算书和设计图纸三部分进行编制,设计说明书也可与工程概算书合并。 (六)本要点由重庆市批准,由解释。 (七)主要编制单位: 院《建筑工程》部分 院《市政道路、桥梁和隧道工程》部分 院《市政给排水和环境卫生工程》部分 院《市政环境卫生工程》部分 重庆市城乡建设委员会《行政审查》篇 (八)主要编制人员:

初步设计评审会召开流程

初步设计审查评审会流程 一、会前准备 1、建管股审核建设单位提交的初步设计审查申请报告和相关资料,符合要求后和建设单位接洽安排开会时间、地点、需要提供的初步设计文件或图纸数目(根据部门、专家参会人数等确定)的相关准备工作。建管股提前一天通知专家到局建管股拿取初步设计文本或图纸或通知建设单位将设计文本等资料送到每位专家,并告知开会时间、地点;同时也提前一天通知相关职能部门开会时间、地点;建设单位通知设计单位准备好汇报ppt按时参会。 2、建管股安排好会议室、按顺序摆放好出席牌(区住建局、部门、专家),准备投影仪,办公室准备好公务用茶。 3、建行单位工作人员将初步设计文件或图纸按出席牌摆放到位,设计单位汇报人员做好电脑调试,汇报准备。建管股准备两张签到表,一张由建管股工作人员负责部门、专家人员的签到,另一张由建设单位负责自己和设计单位人员的签到,签完后交建管股工作人员。 二、正式开会 1、会议主持:分管建管副局长(或委托建管股长)介绍入场单位,(建设单位***,设计单位***,部门***,专家***),经建管股审核,收取的资料规划设计条件(要点)等符合要求,设计单位资质符合要求,下面开始对设计单位点到;

2、请建设单位汇报项目的基本情况; 3、请设计单位介绍方案(PPT,注意中途需要关灯、开灯); 4、下面请与会部门发表意见:发改委,环保局,规划局,园林局,房管局,消防支队,人防,规划局管线办,海绵办等......; 5、请专家发言:房建项目(建筑,结构,给排水,暖通,电气专家)市政工程(道路方面:风景园林,给排水专家)。 6、分管建管副局长(或委托建管股长)问建设单位、设计单位是否有还有需要补充。 7、分管建管副局长(或委托建管股长)总结几点要求。(会后请建设单位和部门、专家接洽,将资料修改完善落实,修改完善的文件作为下发初步设计批复的依据......) 8、建管股工作人员收取专家的审查意见,总结部门提出的相关问题,整理出答疑函报建管股长审核后发给建设单位落实修改完善。 三、会后工作 1、建管股工作人员收取建设单位修改完善后的资料,复核后报建管股长审核,然后报分管建管副局长审批,符合要求的下发初步设计批复。

初步设计审查程序修订稿

初步设计审查程序 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

初步设计审查程序 一、提交以下资料: 1、项目立项批文或经批准的项目建议书(可行性研究报告等)文件; 2、规划部门规划意见; 3、特殊项目相关管理部门意见; 4、初步设计文件(含项目概算); 二、安排审查日期,发放会议通知; 三、审查合格项目,批复初设审查批文;

基本建设项目报批程序 政府投资项目审批程序 一.报批程序:项目建议书审批------工程可行性研究报告审批-----工程初步设计审批--------工程开工报告审批。 二.申报材料: (一)报批项目建议书应提交的材料 1.项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批项目建议书的文件; 2.项目建议书文本,大中型项目和有特殊规定的项目须附预可行性研究报告; 3.市行业主管部门的行业审查意见; 4.初步的资金筹措方案。 (二)报批工程可行性研究报告应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程可行性研究报告的文 件; 2. 具备相应的工程咨询资质机构编制的工程可行性研究报告文本; 3. 大中型项目应有相应资质工程咨询机构的评估报告或论证会专家评审意 见; 4. 市行业主管部门的行业审查意见; 5. 资信证明,包括财政资金承诺函、单位自有资金证明、银行贷款资金意 向书等有关资金证明; 6. 工程招标方案; 7. 经营性项目,要提出项目法人组建方案; 8. 法律法规规定的城市规划选址、用地预审、环保评价、地震安全性评价, 涉及人防、消防、文物保护、劳动安全预评价、卫生防疫(产生职业病危害预评价)、岸线规划、海域使用、征用林地、取水许可、水土保持、水工程防洪规划同意书、流域综合规划同意书和涉河工程防洪审查同意书等前置批准文件,总平面规划批文,旧城改造项目须有省批准的拆迁计划文

关于印发《烟台市建设工程初步设计审查实施细则》的通知

关于印发《烟台市建设工程初步设计审查实施细则》的通知 各县市区住房和(规划)建设管理局,市有关单位,各勘察设计单位、施工图审查机构: 为进一步做好我市大中型建设工程初步设计审查工作,市住房和城乡建设局制定了《烟台市建设工程初步设计审查实施细则》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 附件:烟台市建设工程初步设计审查实施细则.doc 二〇一一年三月二十四日

烟台市建设工程初步设计审查实施细则 第一条为加强我市大中型建设工程初步设计审批、审查管理,规范审批、审查程序,提高工程质量,节约建设投资,根据《山东省建设工程勘察设计管理条例》和《山东省建设工程初步设计审查实施细则》,结合我市实际,制定本细则。 第二条凡在本市行政区域内从事建设工程初步设计及其相关活动的部门和单位,均须遵守本细则。 第三条本细则所称初步设计是指有关单位和工程技术人员,在工程建设可行性研究报告批准后,进一步认证项目在技术上和经济上的科学性与合理性,编制设计文件以便取得最大社会效益、环境效益和经济效益的重要的基本建设活动过程。 第四条凡是中型及以上的建设工程,均应编制初步设计文件;技术复杂、政府投资或者备案立项的小型建设项目和利用世行贷款、亚行贷款、国债资金的小型建设项目应编制初步设计文件;分期建设的按立项核准及规划审批等相关文件确定;技术简单的小型建设项目可以方案设计代替初步设计文件。 建设工程项目具体划分标准按照现行国家建设项目设计规模划分标准执行(附件1)。 第五条市住房城乡建设局负责全市建设工程初步设计管理工作。具体负责组织下列项目初步设计审查:

(一)单体建筑面积大于2万㎡或建筑高度大于50m(含)的公共建筑; (二)20层以上居住建筑或12层以上且建筑面积大于10万㎡的住宅小区和工厂生活区; (三)跨度大于30m且建筑面积超过3万㎡的工业厂房; (四)总建筑面积大于1万㎡的地下工程或防护等级四级及以上的附建式人防工程; (五)大型市政建设项目; (六)市政府投资的中型建设项目。 其它中型规模建设项目的初步设计管理由市住房城乡建设局委托各县市区住房城乡建设行政主管部门组织实施。 第六条单体面积超过8万㎡、建筑高度超过100m的民用建筑工程和省发改委立项的大中型市政项目等需报省住房城乡建设行政主管部门审查的项目,由市住房城乡建设局统一上报。 第七条初步设计文件的编制原则 (一)符合国家和地方相关法律、法规,严格执行规划、用地、环保、消防、人防、抗震、卫生、绿化和节能等要求和批复。 (二)严格执行国家和地方颁布的设计标准和规范,做到技术先进、安全可靠、经济实用、美观耐久、资源综合利用。

相关文档
相关文档 最新文档