文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双法兰传力接头、水锤消除器、防倒流止回器、止回阀、泄压阀、浮球阀、压力表、法兰盘报价表

双法兰传力接头、水锤消除器、防倒流止回器、止回阀、泄压阀、浮球阀、压力表、法兰盘报价表

双法兰传力接头、水锤消除器、防倒流止回器、止回阀、泄压阀、浮球阀、压力表、法兰盘报价表

法兰连接旋启式止回阀介绍用途及结构特点

法兰连接旋启式止回阀介绍、用途及结构特点 产品介绍: 法兰连接旋启式止回阀具有体积笨大,流体阻力大,阀门关闭时水锤压力高,安装、维修难,使用寿命短等缺点。阀门供应网针对传统法兰结构止回阀存在的问题,研制生产了对夹式止回阀系列,H76对夹双瓣旋启式止回阀具有结构长度短,体积小、重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,安装方便,流体阻力小,动作灵敏、密封性能好,阀瓣行程短、关阀冲击力小,整体结构、简单紧凑,使用寿命长、可靠性高等特点。 双瓣旋启对夹式止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成,采用对夹式连接,结构紧凑。由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点,可水平安装或垂直安装,可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种介质。 应用范围: 双瓣旋启对夹式止回阀适用于公称压力PN10~PN420、Class150~Class2500;公称通径DN15~DN1200、NPS1/2~48;工作温度-196℃~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,对夹式止回阀可适用于石化、冶金、电力、轻工、食品等行业中水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 结构特点: 1. 结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8; 2. 体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20; 3. 阀瓣关闭快速,水锤压力小; 4. 水平管道或垂直管道均可使用,安装方便; 5. 流道通畅、流体阻力小; 6. 动作灵敏、密封性能好; 7. 阀瓣行程短、关阀冲击力小; 8. 整体结构、简单紧凑、造型美观; 9. 使用寿命长、可靠性高。 止回阀设计结构与说明特征: 止回阀的设计与制造符合MSSP-118和ASME B 16.34。检验与测试按API598,标记按MSS-SP-25。 采用以下结构: 全径或缩径 升降式止回阀 球式止回阀 旋启式止回阀 按需求内置弹簧 螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖,螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖承插端符合ASME B16.11 Socket weld ends to ASME B 16.11 螺纹连接端(NPT)符合ansi/asme B1.20.1 阀瓣可变换为节流型、针型球型。 电站旋启式止回阀产品引用标准: 设计与制造:GB12236 结构长度:GB12221

水锤消除器

水锤消除器-上海彼丰阀门 上海彼丰阀门制造产品广泛应用于石油气、天然气、机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金设备、采矿设备等行业。 标准采用中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、英标BS、德标DIN、日本JIS、JPI等。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-80℃-120℃-180℃-200℃-350℃-425℃-550℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。公称通径10mm-3000mm,公称压力0.1Mpa-64.0Mpa,工作温度-200℃-650℃的各种阀门。 水锤消除器产品介绍 水锤消除器系安装在水击源附近的管路系统中,用于专门吸纳水锤,保护管路系统不被水锤压力破坏的一种安全保障装置,通常应用于高层建筑的给水泵或小型水泵装置管路系统上,具有在无需阻止水流条件下超卓吸收水击的能力,能够较好地消除管路的振动和噪音。 水锤(水击)系由压力管道中的流速因外界某种原因而发生急剧变化时,引起液体的压强产生迅速交替升降的现象,该现象的压强产生作用在阀门、管壁或其它管路元件上好像锤击一样,故称为水锤。在快速启闭系统中控制流量的阀门,或高层建筑供水及其它液体输送系统的开、关泵时容易产生水锤,当水锤发生时,管路系统中液体的巨大动能作用在刚性的管道和管件上,能量无以宣泄,继而引起管道振动和轰鸣,严重可致使管道破裂,从而造成危害及损失。安装水锤消除器以后,液体的巨大动能可以通过水锤消除器的活塞压缩空气做功,能量发生转换,消减了水锤的破坏力,起到消除噪音、保护管网的作用。 水锤消除器产品特点 水锤消除器具有在无需阻止水流条件下超卓吸收水击的能力,能够较好地消除管路的振动和噪音,起到保护管网的作用。

泄压阀工作原理

泄压阀工作原理 一、ZSX梭式泄压阀的特点: 1、准确且保持不变的安全稳定压力,一旦超压,泄压阀能充分打开及时泄压。 2、关闭速度可调,消除压力波动。 3、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到最小。 4、它可安装在任何位置,不用改变压力设定值或从管路上拆除就可进行维修和检查。 二、ZSX梭式泄压阀的作用 在达到安全压力上限的时候能够自动开起,降低压力保证安全.最常见的就是家中的压力锅上的卸压阀,他 是简单的机械式卸压,还有暖气和空调系统的卸压阀,是水浮式卸压阀.就是在系统压力超过设计规定的时候,把压力释放一部分,让系统正常工作的一种阀门。 三、ZSX梭式泄压阀主要零部件材料 四、ZSX梭式泄压阀的规格 泄压阀和安全阀的区别 一:卸压阀原理是,当管路中的压力大于卸压阀的设定压力的时候,油液会有卸压阀处流出,从而控制管路中的压力不会超过某一限定值。针式卸压阀,是通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当管路中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,油液泄漏流出,起到保护设备,调节系统压力的作用。 二:所谓安全阀广义上讲包括泄放阀,从管理规则上看,直接安装在蒸汽锅炉或一类压力容

器上,其必要条件是必须得到技术监督部门认可的阀门,狭义上称之为安全阀,其他一般称之为泄放阀。

三:安全阀与泄放阀在结构和性能上很相似,二者都是在超过开启压力时自动排放内部的介质,以保证生产装置的安全。由干存在这种本质上类似性,人们在使用时,往往将二者混同,另外,有些生产装置在规则上也规定选用哪种均可。因此,二者的不同之处往往被忽视。从而也就出现了许多间题。如果要将二者作出比较明确的定义,则可按照《ASME锅炉及压力容器规范》第一篇中所阐述的定义来理解: 安全阀(Safety Valve)一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。其特征为具有突开的全开启动作。用于气体或蒸汽的场合。(2)泄放阀(Relief Valve),又称溢流阀,一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。它随压力超过开启力的增长而按比例开启。主要用于流体的场合 泄压阀有很都工作原理和安全阀一样,但是不能当做安全阀使用。 苏州高中压阀门厂有限公司(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。)

H44H旋启式止回阀说明书

1、用途和性能规范 1.1用途 a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭器,能自动阻止流体倒流。 b、适用范围:化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。 1.2主要性能规范 试验压力 (MPa) 公称压力PN(MPa) 1.0 1.6 2.5 4.0 壳体强度试验压力 1.5 2.4 3.75 6.0 密封试验(液) 1.1 1.76 2.75 4.4 密封试验(气) 0.5~0.7 适用介质 C 水、油品、蒸气P 硝酸类 R 醋酸类 适用温度≤425℃≤100℃≤550℃ 2、采用标准 2.1设计制造按GB12236的规定; 2.2检验和试验按API598的规定; 2.3法兰尺寸按JB79的规定; 2.4结构长度按GB12221的规定; 2.5阀门压力-温度基准按GB9131的规定。 3、结构特点和使用原理 3.1结构及主要外形尺寸参见简图 3.2本阀是能自动阻止流体倒流的阀门,其阀瓣在流体压力作用下绕转轴作旋转运动,实现开启,流体从进口侧流向出口侧,当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身自重等因素作用下自动关闭,以防流体倒流。 3.3本阀密封面为5°斜面, 阀瓣的自重能增加密封力。 3.4本阀门采用螺纹连接可换式阀座,工艺简单、维修方便。 3.5密封面焊有耐磨材料,增加密封性能,提高使用寿命。 4、阀门主要零件材料 零件名称阀体阀盖阀座阀瓣密封面 堆焊材料 垫片螺栓螺母 所用材料ASTM A216 WCB 阀瓣 A105 13Cr 不锈钢带柔性 石墨缠绕垫片 35CrMoA 45# 5、保管、安装、使用、检查 5.1保管 a.本阀须保管存放在干燥、通风的室内。 b.本阀保管存放期闸,阀瓣应处于关闭位置并固定,两端法兰应封闭。 c.本阀存放期间,机加工表面应用容易清除的防锈剂涂覆。 d.长期存放的阀门应定期检查,及时防护。 5.2安装 a.本阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,也可以安装于垂直管路或倾斜管路,但要便于检修。 b.安装前,必须仔细核对阀门标志和铭牌是否与工况要求相符。 c.安装时应检查内腔,除去阀瓣固定装置,试转阀瓣检查密封面,并清洗。 d.起吊本阀前,应检查吊环螺钉是否己拧紧。

消防给水系统超压和泄压阀的设置

消防给水系统超压和泄压阀的设置 (1)消防给水泵系统为什么会超压? a.火灾初期或系统试验时,消防水泵在小流量工况下工作。 b.系统竖向按静压分区,消防水泵启动后因动压超压。 c.消防泵从室外管网直接吸水,外网水压大大高于计算时的最低水压。 d.停泵水锤造成系统超压。 e.采用减压阀竖向分区时,因减压阀失灵导致系统超压。 f.消防车通过水泵接合器串联供水,因消防车供水压力大于系统工作压力引起超压。 为防止超压对系统造成危害,一般在水泵出水管上设置安全阀、泄压阀。 泄压阀工作原理图

(3)泄压阀的技术参数 公称直径:DN50~600mm 公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa 阀体材质:铜、灰铸铁、球墨铸铁 选择泄压阀时,其口径允许比系统主管道小一 档至二档。如主管道为DN125及以下时,宜小一档;DN150及以上时,小一档或二档。 泄压阀的公称压力等级应与消防水泵出水管上阀门的压力等级一致。系统工作压力小于 1.0MPa,可选用 1.0MPa的泄压阀;1.0MPa 而小于 1.6MPa,可选用 1.6MPa的泄压阀;大于 1.6MPa时,应选

2.5MPa的泄压阀。泄压阀泄压值的设定 生产厂家在泄压阀出厂时通常不预先设定泄压值,而将导阀上的调节螺丝松开,使弹簧处于自由状态,以利于保管和运输。 泄压值设定的过程,是靠拧动导阀上的调节螺钉来完成的。设定步骤为:a、将导阀上的调节螺钉退出至导阀弹簧呈不受力状态。 b、启动消防水泵让水从泄压阀排出。 c、逐步拧入导阀调节螺钉,阀体压力表所指示的压力逐渐升高。 d、压力表压力升至系统设计泄压值时,设定完成。拧紧调节螺钉上的锁紧螺母。此压力值即为泄压阀的工作点。打开消防水泵出水管上的放水阀门,观察泄压阀工作点是否稳定。 泄压阀的泄压值(工作点)应根据消防给水系统设计工作压力加适当余量确定。因为,泄压阀在开启和关闭过程中,有一个压力范围。如某工程消防给水系统泄压阀的泄压值设定为 1.0MPa,当系统压力升到0.9MPa时,泄压阀还处于关闭状态;超过0.9MPa时,泄压阀逐渐打开,有水流出;压力升至0.95MPa时,泄压阀开启量增大,有少量水流出;当压力升至1.0MPa时,泄压阀开启量更大,有大量水流出。 此后如泄水流量继续增大,只要泄水量在泄压阀能力范围以内,系统压力不会再升高,泄压阀压力表的指针将保持在1.0MPa位置不

管道压力损失计算

冷热水管道系统的压力损失 无论在供暖、制冷或生活冷热水系统,管道是传送流量和热量必不可少的部分。计算管道系统的压力损失有助于: (1) 设选择正确的管径。 (2) 设选择相应的循环泵和末端设备。也就是让系统水循环起来并且达到热能传送目的 的设备。 如果不进行准确的管道选型,会导致系统出现噪音、腐蚀(比如管道阀门口径偏小)、严重的能耗及设备的浪费(比如管道阀门水泵等偏大)等。 管道系统的水在流动时遇到阻力而造成其压力下降,通常将之简称为压降或压损。 压力损失分为延程压力损失和局部压力损失: — 延程压力损失指在管道中连续的、一致的压力损失。 — 局部压力损失指管道系统内特殊的部件,由于其改变了水流的方向,或者使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、接头、阀门、过滤器等)所造成的非连续性的压力损失。 以下我们将探讨如何计算这两种压力损失值。在本章节内我们只讨论流动介质为水的管道系统。 一、 延程压力损失的计算方式 对于每一米管道,其水流的压力损失可按以下公式计算 其中:r=延程压力损失 Pa/m Fa=摩擦阻力系数 ρ=水的密度 kg/m 3 v=水平均流速 m/s D=管道内径 m 公式(1) 延程压力损失 局部压力损失

管径、流速及密度容易确定,而摩擦阻力系数的则取决于以下两个方面: (1)水流方式,(2)管道内壁粗糙程度 表1:水密度与温度对应值 水温°C10 20 30 40 50 60 70 80 90 密度 kg/m3999.6 998 995.4 992 987.7 982.8 977.2 971.1 964.6 1.1 水流方式 水在管道内的流动方式分为3种: —分层式,指水粒子流动轨迹平行有序(流动方式平缓有规律) —湍流式,指水粒子无序运动及随时变化(流动方式紊乱、不稳定) —过渡式,指介于分层式和湍流式之间的流动方式。 流动方式通过雷诺数(Reynolds Number)予以确定: 其中: Re=雷诺数 v=流速m/s D=管道内径m。 ?=水温及水流动力粘度,m2/s 表2:水温及相关水流动力粘度 水温m2/s cSt °E 10°C 1.30×10-6 1.30 1.022 20°C 1.02×10-6 1.02 1.000 30°C 0.80×10-6 0.80 0.985 40°C 0.65×10-6 0.65 0.974 50°C 0.54×10-6 0.54 0.966 60°C 0.47×10-6 0.47 0.961 70°C 0.43×10-6 0.43 0.958 80°C 0.39×10-6 0.39 0.956 90°C 0.35×10-6 0.35 0.953 通过公式2计算出雷诺数就可判断水流方式: Re<2,000:分层式流动 Re:2,000-2,500:过渡式流动

水锤消除器水锤吸纳器水锤吸收器水锤防止器

一、水锤消除器(水锤吸纳器、水锤吸收器、水锤防止器)产品概述 在供水及一些液体输送过程中,时常会出现因阀门或泵的开、关引起管路中力骤然升高的水击现象,尤其在高层建筑物内最为多见。这种水击现象也被称为水锤。它除了会产生烦人的噪声及振动,其严重性更会影响整个管路系统的运行,损坏泵及止回阀等设备。经过对水锤产生及防护的研究,我厂推出了具有卓越水击吸收力的EN系列水锤消除器。它能有效的消除不规则水击振荡,减少水锤压力对管路的破坏,并且其独特的设计使之可安装在水平、垂直、甚至倾斜的管路中,装、拆都非常方便。本品的结构和优点已被广泛接受并使用。 二、产品特点 当停泵或阀门关闭时,液体在管中回流所产生的水击压力波经过管道到达EN的多孔内管,并通过孔作用在特制的合成橡胶内胆上,使其向外膨胀。在胶胆与外壳之间,在压缩气体进行气垫消能,这样使水锤的升压大大缓和。(外形结构如有变动恕不另行通知) 三、型号意义图 四、安装示意图 公称压力MPa 试验压力 适合介质适宜温度容气腔压力(占管道压力百分数)密封试压强度试压 MPa MPa 1.6 1.76 2.4 水<=150℃50~70% 2.5 2.75 3.75

六、XS9000-16/25活塞式水锤消除器主要外形尺寸与连接尺寸 注:1、法兰连接尺寸参照GB/T9113.1-2000标准。 2、由于压力表尺寸的变动影响总高度的变动时恕不通知 3.本表仅作参考,实际参数以实样为准。 七、安装与维护及注意事项 DN15~50为螺纹连接,用标准三通垂直装于管道,用于支管系统消除管道不规则水击波和噪声。DN50~300为法兰连接,用标准三通外接。 注意事项 1、阀体上的压力表,安装前显示阀体气室压力,安装后显示管道压力。 2、安装前请确认,水锤消除器气室压力不得高于管道压力 3、当扬程50m以上,压力5Kgf/cm2以上时,建议长道管下方及逆止阀止阀上方角处各安装一只水锤消除器。 4、为考虑维修,建议保留10cm阀体与墙面间隙,方便维修动作。 5、若管道内水压力较低,或水锤消除器气室压力较低,皆可帖水锤消除器上方注气栓加入气压或释放气压。 6、水锤消除器气室压力,维持于管道压力50%~70%时水锤消除器效果最佳 7、二次侧为开放压力场合,例定水位阀,卫浴器具,水龙头等注气1-1.3Kgf/cm2较适合.

消防给水系统超压和泄压阀的设置

消防给水系统超压和泄 压阀的设置 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

消防给水系统超压和泄压阀的设置 (1)消防给水泵系统为什么会超压? a.火灾初期或系统试验时,在小流量工况下工作。 b.系统竖向按静压分区,消防水泵启动后因动压超压。 c.消防泵从室外管网直接吸水,外网水压大大高于计算时的最低水压。 d.停泵水锤造成系统超压。 e.采用减压阀竖向分区时,因减压阀失灵导致系统超压。 f.消防车通过水泵接合器串联供水,因消防车供水压力大于系统工作压力引起超压。 为防止超压对系统造成危害,一般在水泵出水管上设置安全阀、泄压阀。 泄压阀工作原理图 (3)泄压阀的技术参数 公称直径:DN50~600mm 公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa 阀体材质:铜、灰铸铁、球墨铸铁 选择泄压阀时,其口径允许比系统主管道小一

档至二档。如主管道为DN125及以下时,宜小一档;DN150及以上时,小一档或二档。 泄压阀的公称压力等级应与出水管上阀门的压力等级一致。系统工作压力小于1.0MPa,可选用1.0MPa的泄压阀;1.0MPa而小于1.6MPa,可选用1.6MPa的泄压阀;大于1.6MPa时,应选2.5MPa的泄压阀。泄压阀泄压值的设定 生产厂家在泄压阀出厂时通常不预先设定泄压值,而将导阀上的调节螺丝松开,使弹簧处于自由状态,以利于保管和运输。 泄压值设定的过程,是靠拧动导阀上的调节螺钉来完成的。设定步骤为:a、将导阀上的调节螺钉退出至导阀弹簧呈不受力状态。b、启动消防水泵让水从泄压阀排出。c、逐步拧入导阀调节螺钉,阀体压力表所指示的压力逐渐升高。d、压力表压力升至系统设计泄压值时,设定完成。拧紧调节螺钉上的锁紧螺母。此压力值即为泄压阀的工作点。打开消防水泵出水管上的放水阀门,观察泄压阀工作点是否稳定。 泄压阀的泄压值(工作点)应根据消防给水系统设计工作压力加适当余量确定。因为,泄压阀在开启和关闭过程中,有一个压力范围。如某工程消防给水系统泄压阀的泄压值设定为1.0MPa,当系统压力升到 0.9MPa时,泄压阀还处于关闭状态;超过0.9MPa时,泄压阀逐渐打开,

最新如何正确选择和安装止回阀

如何正确选择和安装止回阀 止回阀(One-way valve):止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水管的底阀也属于止回阀类。止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。 启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。 泵阀英才网专家说,止回阀(Check Valve):按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为碟式双瓣、碟式单瓣、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。 止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水的底阀也属于止回阀类。 启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。 一、止回阀的选用: 1、止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度

较大的介质。 2、对于DN50mm以下的低压止回阀,宜选用蝶式止回阀、立式升降止回阀和隔膜式止回阀;对于DN大于200mm、小于1200mm的中低压止回阀,宜选用无磨损球形上回阀;对于DN大于50mm、小于2000mm的低压止回阀,宜选用蝶式止回阀和隔膜式止回阀。 3、隔膜式止回阀适用于易产生水的管路上,隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水,但受温度和压力限制,一般使用在低压常温管道上 4、对于要求关闭时水冲击比较小或无水的管路,宜选用缓闭旋启式止回阀和缓闭蝶式止回阀。 5、对于水泵进口管路,宜选用底阀,底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上,并且介质自下而上流动; 6、升降式较旋启式密封性好,流体阻力大,卧式宜装在水平管道上,立式装在垂直管道上; 7、旋启式止回阀的安装位置不受限制,它可装在水平、垂直或倾斜的管线上,如装在垂直管道上,介质流向要由下而上; 8、旋启式止回阀不宜制成小口径阀门、可以做成很高的工作压力,公称压力可达到42MPa,而且公称通径也可以做到很大,最大可以达到2000mm以上。根据壳体及密封件的材质不同可以适用任何工作介质和任何工作温度范围。介质为水、蒸汽、气体、腐蚀性介质、油品、药品、等。介质工作温度范围在-196--800℃之间. 二、止回阀的施工、安装

水泵管道压力损失计算公式

水泵的管道压力损失计算,水泵管道压力损失计算公式 点击次数:7953 发布时间:2011-10-28 管道压力损失,管道压力损失计算公式 为了方便广大用户在水泵选型时确定管道压力损失博禹公司技术工程师特意在此发布管道压力损 失计算公式供大家选型参考。通过水泵性能曲线可以看出每台水泵在一定转速下,都有自己的性能曲线,性能曲线反映了水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在泵站的实际运行中,就表现为在某一特定条件下的实际工作能力。水泵的工况点不仅取决于水泵本身所具有的性能,还取决于进、出水位与进、出水管道的管道系统性能。因此,工况点是由水泵和管路系统性能共同决定的。 水泵的管道系统,包括管路及其附件。由水力学知,管路水头损失包括管道沿程水头 损失与局部损失。 Σh=Σhf+Σhj=Σλι/d v2/2g+Σζv2/2g (3-1) 式中Σh—管道水头损失,m; Σhf--管道沿程水头损失,m; Σhj--管道局部水头损失,m; λ--沿程阻力系数; ζ--局部水头损失系数; ι--管道长度,m; d--管道直径,m; v --管道中水流的平均流速,m/s。 对于圆管v=4Q/πd2,则式(3-1)可写成下列形式

Σh=(Σλι/12.1d5+Σζ/12.1d4)Q2=(ΣS沿+ΣS局)Q2=SQ2 (3-2) 式中S沿--管道沿程阻力系数,S2/m5,当管材、管长和管径确定后,ΣS沿值为一常数;S局--管道局部阻力系数,S2/m5,当管径和局部水头损失类型确定后,ΣS局值为一常数; S--管路沿程和局部阻力系数之和,S2/m5。 由式(3-2)可以看出,管路的水头损失与流量的平方成正比,式(3-2)可用一条顶点在原点的二次抛物线表示,该曲线反映了管路水头损失与管路通过流量之间的规律,称为管路水头损失特性曲线。如图3-1所示。 在泵站设计和运行管理中,为了确定水泵装置的工况点,可利用管路水头损失特性曲线,并将它与水泵工作的外界条件联系起来。这样,单位重力液体通过管路系统时所需要的能 量H需为 H需=H st+v2出-v2进/2g+Σh (3-3) 式中H需--水泵装置的需要扬程,m; H st--水泵运行时的净扬程,m; v2出-v2进/2g --进、出水的流速水头差,m; Σh--管路水头损失,m。 若进、出水池的流速水头差较小可忽略不计,则式(3-3)可简化为 H需=H st+Σh=H st=SQ2 (3-4) 利用式(3-4)可以画出如图3-2所示的二次抛物线,该曲线上任意一点表示水泵输送某一流量并将其提升H st高度时,管道中每位重力的液体所消耗的能量。因此,称该曲线为水泵装置的需要扬程或管路系统特性曲线。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

水锤消除器安装图-

碳钢(不锈钢)水锤消除器:活塞式水锤吸纳器上海首地阀门有限公司产品型号:SD9000 一、产品特点 SD9000-16/25P活塞式水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。 二、工作原理 SD9000-16/25P活塞式水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。 三、主要技术参数 公称压力MPa 试验压力 适合介 质 适宜温 度 容气腔压力(占管道压力百分数)密封试 压 强度试 压 MPa MPa 纯净水<=80℃50~70% 四、结构示意图

五、SD9000-16/25活塞式水锤消除器主要外形尺寸与连接尺寸 型号 公称通 径DN法兰直 径D 螺栓孔中心圆直径 D1 连接凸出部分直径 D2 法兰厚 度b 总高 度H 螺孔数量直径 Z-d m m 英 寸 SD 9015 1 5 1/2956545142004-φ14 SD 9020 2 3/41057555163004-φ14 SD 9025 2 5 11158565163204-φ14 SD 9032 3 2 1 1/2 14010078183404-φ18 SD 9040 4 1 1/2 15011085183504-φ18 SD 9050 5 2165125100204554-φ18 SD 9065 6 5 2 1/2 185145120205054-φ18 SD83200160135207458-φ18

如何正确设置泄压阀、紧急关闭阀和紧急开启阀

如何正确设置泄压阀紧急关闭阀和紧急开启阀 、泄压阀 泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。 消防给水管网的超压主要是由于以下原因:① 按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型,在小流量运行时 (自检或火灾初期)会出现超压;② 水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。 泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。 当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,可设在止回阀前、后。设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。 ②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100 或DN150 的泄压阀。 从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。如图1 所示,Q 为泄流量,泄压阀的口径大, Q值就大,RBC曲线偏向右侧,R曲线与H曲线相交点M也会右移,其压力值随之降低。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,必然增加工程建设费用。因而从实际出发,目前倾向于采用固定口径的泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可 作如下规定:若消防给水总管管径D< 150mm,则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D> 150mm,则 采用DN150 的泄压阀。 ③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。

水泵管道压力损失计算公式资料

水泵管道压力损失计 算公式

精品资料 水泵的管道压力损失计算,水泵管道压力损失计算公式 点击次数:7953 发布时间:2011-10-28 管道压力损失,管道压力损失计算公式 为了方便广大用户在水泵选型时确定管道压力损失博禹公司技术工程师特意在此发布管道压力损失计算公式供大家选型参考。通过水泵性能曲线可以看出每台水泵在一定转速下,都有自己的性能曲线,性能曲线反映了水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在泵站的实际运行中,就表现为在某一特定条件下的实际工作能力。水泵的工况点不仅取决于水泵本身所具有的性能,还取决于进、出水位与进、出水管道的管道系统性能。因此,工况点是由水泵和管路系统性能共同决定的。 水泵的管道系统,包括管路及其附件。由水力学知,管路水头损失包括管道沿程水头损失与局部损失。 Σh=Σhf+Σhj=Σλι/d v2/2g+Σζv2/2g (3-1) 式中Σh—管道水头损失,m; Σhf--管道沿程水头损失,m; Σhj--管道局部水头损失,m; λ--沿程阻力系数; ζ--局部水头损失系数; ι--管道长度,m; d--管道直径,m; v --管道中水流的平均流速,m/s。 对于圆管v=4Q/πd2,则式(3-1)可写成下列形式 Σh=(Σλι/12.1d5+Σζ/12.1d4)Q2=(ΣS沿+ΣS局)Q2=SQ2 (3-2) 式中 S沿--管道沿程阻力系数,S2/m5,当管材、管长和管径确定后,ΣS沿值为一常数; S局--管道局部阻力系数,S2/m5,当管径和局部水头损失类型确定后,ΣS局值为一常数;S--管路沿程和局部阻力系数之和,S2/m5。 由式(3-2)可以看出,管路的水头损失与流量的平方成正比,式(3-2)可用一条顶点在原点的二次抛物线表示,该曲线反映了管路水头损失与管路通过流量之间的规律,称为管路水头损失特性曲线。如图3-1所示。 在泵站设计和运行管理中,为了确定水泵装置的工况点,可利用管路水头损失特性曲线,并将它与水泵工作的外界条件联系起来。这样,单位重力液体通过管路系统时所需要的能量H需为 H需=H st+v2出-v2进/2g+Σh (3-3) 式中H需--水泵装置的需要扬程,m; 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

水锤消除器说明书

一、产品特点 HS9000-16/25P活塞式水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。二、工作原理 HS9000-16/25P活塞式水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。 三、主要技术参数 公称压力MPa 试验压力 适合介质适宜温度容气腔压力(占管道压力百分数)密封试压强度试压 MPa MPa 纯净水<=80℃50~70% 四、结构示意图 五、HS9000-16/25活塞式水锤消除器主要外形尺寸与连接尺寸 型号公称通径 DN 法兰直径 D 螺栓孔中心圆直径 D1 连接凸出部分直径 D2 法兰厚度 b 总高度 H 螺孔数量直径 Z-d mm英寸 HS9300300124854303903497016-φ30

注:1、法兰连接尺寸参照GB/标准。 2、由于压力表尺寸的变动影响总高度的变动时恕不通知 六、安装与维护及注意事项 DN50~300为法兰连接,用标准三通外接。 1、HS900~16/25P活塞式水锤消除器应尽量安装在水击源附近,其安装应便于水击波无阻碍地通向消除器,安装示意图如下二例: 2、注意事项 1、阀体上的压力表,安装前显示阀体气室压力,安装后显示管道压力。 2、安装前请确认,水锤消除器气室压力不得高于管道压力 3、当扬程50m以上,压力5Kgf/cm2以上时,建议长道管下方及逆止阀止阀上方转角处各安装一只水锤消除器。 4、为考虑维修,建议保留10cm阀体与墙面间隙,方便维修动作。 5、若管道内水压力较低,或水锤消除器气室压力较低,皆可帖水锤消除器上方注气栓加入气压或释放气压。设计人:赵四平审核:段中原

止回阀参数详细说明

锻钢止回阀有二种体盖连接设计形式:第一种是体盖螺栓连接锻钢止回阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓连接,缠绕式垫片密封,优点是便于维修;第二种体盖全焊密封锻钢止回阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺蚊连接,全焊密封,优点是无泄漏。锻钢止回阀阀瓣形式还分别有截流形,针形,球形您可以根据实际情况合理选用我们的阀门。 简介止回阀(One-way valve):止回阀又称止逆阀、单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质定向流动而不致倒流的功能。水泵吸水管的底阀也 止回阀(13张) 属于止回阀类。止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。 启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。 结构止回阀(Check Valve):按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为蝶式双瓣、蝶式单瓣、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。 安装止回阀(Check Valve)的安装应注意以下事项 1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管道系统产生的压力的影响。 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。 分类按材质1.铸铁止回阀 2.黄铜止回阀 3.不锈钢止回阀 不锈钢止回阀 4.碳钢止回阀 5.铸钢止回阀 按功能1.DRVZ静音式止回阀 2.DRVG静音式止回阀 止回阀( Check Valve):是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。 止回阀(Check Valve):一般分为升降式、旋启式、蝶式及卧式等四种类型。 升降式止回阀的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于轻小口径的场合。升降式止回阀可直通式和立式两

管径和压力损失计算

管径和压力损失计算 一、管径计算 1、管径计算 蒸汽、热水、压缩空气、氮气、氧气、乙炔按下述三式计算: 按体积流量计算 按质量流量计算 按允许压降计算 式中—管道内径(mm); —在工作状态下的体积流量(m3/h); —在工作状态下的质量流量(t/h); —在工作状态下的流速(m/s); —在工作状态下的密度(kg/m3); —摩擦阻力系数; —允许比压降(Pa/m)。 压缩空气、氮气、氧气、乙炔等气体工作状态下的体积流量可由标准状态(0℃,绝对压力0.1013MPa)下的体积流量换算而得 式中—标准状态下气体体积流量(m3/h); —气体工作温度(℃); —气体绝对工作压力(MPa)。 二、管道压力损失计算 管道中介质流动产生的总压差包括直管段的摩擦阻力压降和管道附件的局部阻力压降,以及管内介质的静压差。 管内介质的总静压差:; 直管的摩擦阻力压降:; 管道附件的局部阻力压降:; 管内介质的静压差:。 式中Δp—管内介质的总静压差(Pa); Δpm—直管的摩擦阻力压降(Pa); Δpd—管道附件的局部阻力压降(Pa); Δpz—管内介质的静压差(Pa); ∑ξ—管件局部阻力系数之和; ∑Ld—管道局部阻力当量长度之和(m); H1—管段始点标高(m); H2—管段终点标高(m); 对液体,因其密度大,计算中应计入介质静压差。对蒸汽或气体,其静压差可以忽略不计。 三、允许比压降计算 对各种压力管路的计算公式为 式中—单位压力降(Pa/m); 、—起点、终点压力(MPa); —管道直管段总长度(m);

—管道局部阻力当量长度(m)。 在做近似估算时,对厂区管路可取=(0.1-0.15);对车间的蒸汽、压缩空气、热水管路,取=(0.3-0.5);对车间氧气管路去=(0.15-0.20) 看见公式,写上自己知道的公式吧。 管径计算公式。 d=18.8乘以(Q/u)的开平方,其中Q=Qz(273+t)/(293*P),其中,Qz为标准状态下的压力,P为绝对压力。 对于u的确定,p=0.3~0.6MPa时,u=10~20s; p=0.6~1MPa时,u=10~15s; p=1~2MPa时,u=8~12s; p=2~3MPa时,u=3~6s; p>3MPa时,u=0~3s

水锤的产生与消除

水锤的产生与消除 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子 敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。“水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。 电动水泵合电压起动时,在不到1s的时间内,即可从静止状态加速到额定转速,管道内的流量则从零增加到额定流量。由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,所以,流量的急剧变化将在管道内引起压强过压或过低的冲击,以及出现“空化”现象。压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,称为“水锤效应”。 水锤效应只和水本身的惯性有关系,和水泵没有关系。 水锤效应的危害 水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。 当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命名系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。 为了消除水锤效应的严重后果,在管路中需要受到一系列缓冲措施和设备。 水锤消除器 水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。 水锤效应的消除 要想消除水锤,必须加装水锤吸纳器或缓闭止回阀。只有缓闭功能的碟形止回阀才有防止水锤的作用。

(整理)AX742X安全泄压阀持压阀技术性能说明.

AX742X安全泄压阀/持压阀技术性能说明 一、 二、用途 本阀门安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。 二、主要性能技术参数 1、型号:AX742X 2、 3、规格:DN65-DN500 3、公称压力:1.6Mpa-2.5Mpa 4、动作压力:不小于0.05MPa 5、适用介质:水 6、适用温度:0-80度 7、缓闭时间:3-60秒 三、特点 1.AX742X安全泄压阀/持压阀结构特点 AX742X安全泄压/持压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成,主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计,并采用膜片式或活塞式两类结构。本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。 本产品利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压可靠。 2.AX742X安全泄压阀/持压阀工作特点

1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作,下游压力变化连续、平稳,受进口压力影响小。 2、操作方便。工作压力调定后,当上游压力或流量变动时主阀自动调节,稳定了下游压力。 3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。 四、AX742X安全泄压阀/持压阀工作原理 当管道从进水端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。 当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。调节导阀弹簧即可设定出口压力。 五、结构图片

升降式止回阀根据其结构和安装方式

工作行为规范系列 升降式止回阀根据其结构 和安装方式 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78241升降式止回阀根据其结构和安装方 式 Lift check valve according to its structure and installation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、升降式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。 2、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,内螺纹止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。蝶式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升

降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。 3、升降式止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。蝶式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。 4、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。 5、压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。 此外,还有―些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

相关文档