文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉管灌注桩施工的方法及施工规范

沉管灌注桩施工的方法及施工规范

沉管灌注桩施工的方法及施工规范
沉管灌注桩施工的方法及施工规范

沉管灌注桩施工的方法及施工规范

沉管灌注桩,又称套管成孔灌注桩,是目前采用广泛的一种灌注桩。依据使用桩锤和成桩工艺不同,分为锤击沉管灌注桩、振动(冲击)沉管灌注桩、静压沉管灌注桩和沉管夯扩灌注桩等。

这类灌注桩是将带有桩尖的钢管沉入土中,造成桩孔,然后放入钢筋笼、浇筑混凝土,最后拔出钢管,形成所需的灌注桩。

预制桩靴

活瓣式桩尖

沉管灌注桩主要施工过程

钢筋混凝土预制桩靴:预埋桩尖→桩机就位→对准桩位,校正垂直度→沉入套管→检查孔深,直至符合设计要求深度→放入钢筋骨架→浇注混凝土→拔管。

活瓣式桩尖:安放桩机→桩靴活瓣闭合→对准桩位,校正垂直度→沉入套管→检查孔深,直至符合设计要求深度→入钢筋骨架→桩靴活瓣打开,浇筑混凝土→拔管。

(1)锤击沉管灌注桩

用落锤或蒸汽锤,将带活瓣的桩尖或钢筋混凝土预制桩靴的钢管打入土中,然后边浇筑混凝土边拔桩管成

锤击沉管灌注桩流程示意图

(a)就位;(b)沉入套管;(c)开始浇筑混凝土;(d)边拔管、

边锤击、边继续浇筑混凝土;(e)下钢筋笼,继续浇筑混凝土;(f)成桩

施工方法分为单打法、复打法和反插法。

单打法,即一次拔管法。拔管时,先振动5~10s,再开始拔桩管,拔管时应边振边拔,每提升0.5~1.0m,振5~10s,再拔管0.5m,再振5~10s,如此反复进行直至地面。

复打法,即在同一桩孔内进行两次单打,或根据需要进行局部复打。

反插法,先振动再拔管,每提升0.5~1.0m,向下反插0.3~0.5m(且不宜大于活瓣桩尖长度的2/3),此方法在淤泥中可消除缩颈,但在坚硬土层中易损坏桩尖,不宜采用。

单打法可用于含水量较小的土层,且宜采用预制桩尖;反插法及复打法可用于饱和土层。

锤击沉管灌注桩的一般规定:

锤击沉管灌注桩施工应根据土质情况和荷载要求,分别选用单打法、复打法或反插法。

沉管至设计标高后,应立即检查和处理桩管内的进泥、进水和吞桩尖等情况,并立即灌注混凝土;

当桩身配置局部长度钢筋笼时,第一次灌注混凝土应先灌至笼底标高,然后放置钢筋笼,再灌至桩顶标高。第一次拔管高度应以能容纳第二次灌入的混凝土量为限,不应拔得过高。

拔管速度应保持均匀,在管底未拔至桩顶设计标高之前,倒打和

轻击不得中断。

混凝土的充盈系数不得小于 1.0;对于充盈系数小于 1.0 的桩,应全长复打,对可能断桩和缩颈桩,应采用局部复打。复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝之前完成。

混凝土的坍落度宜采用 80~100mm。

(2)振动(冲击)沉管灌注桩

振动、振动冲击沉管灌注桩是利用振动桩锤(又称激振器)振动冲击锤将桩管沉入土中,然后灌注混凝土而成。

这两种灌注桩与锤击沉管灌注桩相比,更适合于稍密及中密的砂土地基施工。振动沉管灌注桩和振动冲击沉管桩的施工工艺完全相同,只是前者用振动锤沉桩,后者用振动带冲击的桩锤沉桩。

振动沉管灌注桩流程示意图

(a)就位;(b)振动沉管;(c)开始浇筑混凝土;(d)边拔管、边锤击、边继续浇筑混凝土;(e)下钢筋笼,继续浇筑混凝土,成桩1—振动锤;2—加压减振弹簧;3—加料口;4—桩管;5—活瓣桩尖;6—上料斗;7—混凝土桩;8—短钢筋骨架。

振动(冲击)沉管灌注桩的一般规定:

①桩管内灌满混凝土后,应先振动 5~10s,再开始拔管,应边振边拔,每拔出 0.5~1.0m,停拔,振动 5~10s;如此反复,直至桩管全部拔出;

在一般土层内,拔管速度用活瓣桩尖时宜慢,用预制桩尖时可适当加快;

振动(冲击)沉管灌注桩反插法施工时,

a.桩管灌满混凝土后,先振动再拔管,每次拔管高度 0.5~1.0m,反插深度 0.3~0.5m;在拔管过程中,应分段添加混凝土,保持管内混凝土面始终不低于地表面或高于地下水位 1.0~1.5m 以上,拔管速度应小于 0.5m/min;

b.在距桩尖处 1.5m 范围内,宜多次反插以扩大桩端部断面;

c.穿过淤泥夹层时,应减慢拔管速度,并减少拔管高度和反插深度,在流动性淤泥中不宜使用反插法。

(4) 静压沉管灌注桩

静压沉管灌注桩在吸收了静压预应力管桩和锤击沉管灌注桩两

者的优点后,采用改进的液压静力压桩机进行抱压式施工,将带桩尖的钢套管压入土中,然后放置钢筋笼并浇筑混凝土成桩。

(5)内夯沉管灌注桩施工

内夯沉管灌注桩在锤击沉管灌注桩的基础上,增加1根内夯管, 按照一定的施工采用夯扩的方式将桩端现浇混凝土扩成大头形。

当采用外管与内夯管结合锤击沉管进行夯压、扩底、扩径时,内夯管应比外管短 100mm,内夯管底端可采用闭口平底或闭口锥底。

外管封底可采用干硬性混凝土、无水混凝土配料,经夯击形成阻水、阻泥管塞,其高度可为 100mm。当内外管间不会发生间隙涌水、涌泥时,亦可不采用上述封底措施。

桩身混凝土宜分段灌注;拔管时内夯管和桩锤应施压于外管中的混凝土顶面,边压边拔。

其施工流程大致如下 : 将护筒沉到设计标高;填入干硬性混凝土;提外护筒, 锤击内夯管挤压干硬性混凝土形成扩大头;重复步骤;放置钢筋笼;浇注桩身混凝土, 拔出护筒成桩。

桩端夯扩头平均直径可按下列公式估算:

振动沉管碎石桩施工方案(最终版)

郑州市牛口峪引黄调蓄工程一级泵站工程 振动沉管砂石桩工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 郑州水务建筑工程有限公司 郑州市牛口峪引黄调蓄工程一级泵站工程项目部 二○一三年九月一日

目录 1.工程概况 2.施工总体方案 3. 施工机具设备的配置与要求 4.振动沉管砂石桩施工工艺 5.振动沉管砂石桩法质量控验 6.安全技术措施 7.环保、水保、文物保护和文明施工措施 郑州市牛口峪引黄调蓄工程一级泵站工程 振动沉管砂石桩施工方案

1、工程概况 本工程为郑州市牛口峪引黄调蓄工程一级泵站工程振动沉管砂石桩工程。 根据《郑州市牛口峪引黄调蓄工程工程地质勘察报告(送审版)》成果,观测地下水埋深2.6-3.2m,地下水位高程98.6-99.0m,建筑物持力层处于第(4)层粉细砂,存在液化现象,采用振动沉管砂石桩进行处理,桩径0.5m,施工长度7452.00m。 2、施工总体方案 2.1施工准备 1)、场地平整施工:振动沉管法砂石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高。 2)、布置场内运输道路,准备好照明设施以便夜间施工。 3)、测量放样及布桩:测量人员放样处中心线及边线控制桩,测量人员放样处中心线及边线控制桩,并保护好控制桩,标示桩点,根据桩位平面图,用钢尺布桩,布桩误差控制在2cm内。 并保护好控制桩,标示桩点,根据桩位平面图,用钢尺布桩,布桩误差控制在2cm内。 4)、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由专职安全员据设计要求向全体施工人员进行安全技术交底。 2.2材料要求 振动沉管砂石桩所用砂石应由未风化的干净砾石或扎制砂石而成,级配采用1-2-3 自然级配,含泥量不大于5%,最大粒径5cm,最小粒径2cm。 2.3砂石桩施工顺序 砂石桩采用振动沉管法施工,施工顺序采用跳打形式,在砂质土地基中:由外缘或两侧向中间进行,且隔行施打,相邻两根桩必须采用跳跃间打;在淤泥质粘土地基中:宜从中间向外围逐行或隔行施打,每根桩的砂石灌注量不小于0.196m3/m, 3、施工机具设备的配置与要求 1)施工机具设备的配置 2)施工机械要求 由于地基处理深度大,因此,要求振动打桩机采用激振力280~550kN,成孔直径50cm,成孔最大深度14m。

《静压沉管灌注桩》施工方案解析

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工机具 (2) 四、钢筋笼加工 (3) 五、混凝土浇筑 (4) 六、质量与安全注意事项 (5)

《静压沉管灌注桩》施工方案 一、工程概况 建设单位:宁海县恩威五金工具有限公司 设计单位:陕西华瑞勘察设计有限责任公司 施工单位:宁波华腾建设有限公司 本工程位于宁海县新兴工业园区,建筑面积:14024平方米,属于框架结构;2栋地上3-6层,建筑高度:车间A为23.8m、车间B 为14.9m,其中车间A一层高度为:5.6m,余层高度为:3.5m,车间B 一层高度为:5.8m,二层高度为:4m,三层高度为:3.8m。由郑晓冬担任项目经理,叶秀云担任项目技术负责人,管理目标:合格工地。 二、施工准备 (一)作业条件 1、桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办完预检手续。桩基轴线和高程的控制桩,要设置在不受打桩影响的地点并妥善保护。 2、处理完施工现场的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,要会同有关单位采取有效措施,予以处理。 3、据轴线放出桩位线,用木撅或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。 4、场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。 5、按照现场实际情况及施工方案合理确定打桩机进出路线和打桩顺序。 (二)、材料要求 1、钢管:内径500mm,壁厚15mm,商品混凝土:C25混凝土; 2、焊条:E50系列(Ⅱ级钢之间或Ⅱ级钢与Ⅰ级钢之间);

3、桩尖: C35预制混凝土。 (三)、施工机具 静力压桩机、电焊机、桩尖、索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢等。 三、静压沉管 1、根据试压桩记录进行正式压桩,其指标如下: ○1、当有效桩长不大于25m时,压桩力不小于6000kN。有效桩长大于25m时,压桩力不小于5700kN。对有抗拔要求的桩,其有效桩长不得小于设计桩长。 ○2、终压连续复压次数为不少于3次,且累计沉降量不大于30mm,稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间为5~10s。 ○3、压桩时,对多桩台,压桩顺序应由中央向两边或从中心向外施压,不得逆方向进行。控制压桩速度,一般不宜超过2m/min。压桩应连续进行,同一根桩的中间间歇时间不宜超过半小时。拔管速度应保持均匀,对一般土层拔管速度宜为1m/min,在软弱土层中宜控制在0.3~0.8m/min。 ○4、要求桩尖进入持力(7)层不小于0.5m。 2、应制定合理的施工顺序,原则上可先中间后外围,先长桩后短桩。当相邻桩中心距小于4倍桩径时应跳压,相邻桩跳压间隔12小时以上。 3、设备进场后,应进行安装和调试,然后移机至起点桩位处就位并调平。 4、桩机的机架和配重总重应不小于预估最大压桩力的1.1倍。

振动沉管碎石桩施工方案范本

振动沉管碎石桩施 工方案

振动沉管碎石桩施工方案 一、工程概况 1.1概况 K20+625~k20+735段处于软土路基地段,需要对路基进行加固处理。该段线路基底地质为:地表旱地、水田分布,低液限黏土厚5~9.1m,流塑~软塑状,比贯入阻力ps:0.56~1.2MPa。下伏基岩为侏罗系中统遂宁组泥岩夹砂层。局部于斜坡处填方经过,路堤易沿填筑界面及软弱土体内产生剪切破换,中心填高最大17.7m。采用碎石桩进行加固处理。 1.2软土路基处理措施: 采用沉管碎石桩加固软土地基,处理面积5556m2 ,桩均长9.6m,间距 1.5m, 正三角形布置, 成桩直径为50cm,桩总长为27374m。碎石桩施工完成,检验合格后,在桩顶分层填筑60cm 厚级配碎石垫层,压实度应大于96%(重型标准)。 该路段碎石桩处理示意图如下:

图1.1 碎石桩处理平面图 图2.2 碎石桩处理纵断面图

图2.3 碎石桩桩位布置示意 1.3主要工程量 1.4主要技术指标 桩体材料采用未风化的、强度大于25MPA的砂岩轧制,也可用灰岩碎石、卵石、砂砾石等,粒径按2~5cm控制,含泥量不大于3%,碎石桩单桩质量检查采取单桩载荷试验和动力触探(N63.5)试验。动力触探试验规定连续5击下沉量<7cm时桩体密实。成桩28天后复合地基承载力Ra不小于125Kpa。 二、施工准备 2.1、技术准备 根据设计本段桩体材料可用未风化的、强度大于25MPA的砂岩轧制,也可用灰岩碎石、卵石、砂砾石等,粒径按2~5cm控制,含泥量不大于3%。 每工点施工前按照规范及设计要求进行成桩工艺性试验,待工艺试验桩经检验满足设计和质量要求后,并报监理单位确认后,进行大面积施工。 根据设计资料绘制碎石桩布桩图,并注明桩位编号及施工说明。采用全站仪或经纬仪进行现场桩位放样,做好标志桩。 确定施打顺序:施工顺序采用跳打形式,并由外缘向中心进

沉管灌注桩施工方案

沉管灌注桩施工方案 一、桩基工程概况: 本工程采用混凝土沉管灌注桩复合地基,桩径280mm,有效桩长取6米。 复合地基承载力特征值预估为160KPa,单桩竖向承载力特征值为120KN,混凝土沉管灌注桩混凝土强度等级为C25砼的充盈系数不得小于1.0,坍落度80-100mm 二、施工方法及机械的选择 针对工程桩的设计参数及本工程地处上海市内环线的实际情况,决定选用单振法振动沉管灌注桩的施工方法。 根据沉桩深度及设计桩径DBJ40—ZA打桩机。另外配备必要的机具零配件,以确保桩机的及时修理。 三、施工工艺 1、场地平整、定位放线:在桩机进场前,平整好场地,平整度控制在±5cm之内。场地平整好之后,用经纬仪定出桩位线,在桩位点打入钢筋头或木桩做标记。 2、埋设钢筋砼预制桩头,根据经纬仪定好的桩位中心线埋设预制桩头,所有的预制桩头按既定桩位埋设好之后,必须经现场监理复核验收,并在打桩施工时应经常复核桩位是否有偏差。 3、桩机就位:将桩机行至打桩点,将桩管对准预先埋设在桩位上的预制砼桩尖,放松桩机卷扬机钢丝绳,利用桩机和桩管自重,把桩尖竖直地压入土中。 4、振动沉管:等桩机就位后,开动振动锤,同时放松相应的滑轮组,使桩管逐渐下沉,同时通过加压钢丝绳对钢管加压,当桩管下沉到设计标高后,便停止振动器的振动。 5、下放钢筋笼:等桩管沉到设计标高,检查无误后,立即下放钢筋笼,钢筋笼分两节下放,接头部位按规范要求错开. 6、灌注砼:等钢筋笼迅速下放到位后,立即用吊斗向桩管内灌注砼,灌注砼要及时,砼的推行路线要与桩机行走路线相配合。 7、边拔管、边振动、边灌注砼:等第一次砼灌满桩管后,再次开动振动器和卷扬机,一面振动一面拔管,在拔管过程中边振动、边继续向桩管内灌注砼。 8、成桩:待砼浇至桩顶设计标高以上0.5m时,便可拔出桩管,一根桩便告完成。

CFG钻孔灌注桩施工方案(较全)

第一章工程概况 1.1、设计概况 1.2、编制依据 1、珠海长隆海洋王国04区总承包工程《岩土工程勘察报告》; 2、业主单位提供的设计施工图纸; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);; 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 8、《广东省建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ 15-201-91);

9、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 10、《工程测量规范》(GB50026-2007); 11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 12、《建筑工程安全生产管理条例》及《建筑工程质量管理条例》 1.3、场地岩土层分层及特征 本场地主要工程地质分层为:新近人工填土层、第四纪海相沉积的沙土、冲洪相沉积得粘性土及砂土、海相沉积的淤泥质土、冲洪积得粘性土及砂土,其下卧层为残积土及燕山三期花岗岩风化带。 现把场区所揭示的土层由上而下一次描述如下: ①-1、素填土: 灰黄色,黄褐色,稍湿,松散~稍经压实状,以砂混粘土及少量石块为主。该层在GZK1~GAK34孔均有揭露。平均层顶标高为4.58米(4.39~4.79米),平均层底标高为1.62米(0.40~2.61米),平均层厚为2.96米(2.10~4.10米)。 本层土的类型为软弱土。 ②-2、中砂: 灰色,饱和,松散~稍密状,颗粒较均匀,分选好,混少量淤泥及贝壳碎片。该层在少数钻孔有揭示。平均层顶标高为1.41米(0.40~2.00米),平均层底标高为-2.33米(-2.91~-1.90米),平均层厚为3.73米(2.30~4.70米)。 本层主要指标为:N=10击(6~13击),水上坡脚=25.5度,水下坡脚=22.5度,土的类型为软弱土。 ②-3、细砂: 灰色、灰褐色,饱和,松散~稍密状,颗粒均匀,分选好,混少量淤泥及贝壳碎片。该层在部分钻孔有揭示。平均层顶标高为1.60米(1.18~2.15米),平均层底标高为-2.16米(-4.55~0.48米),平均层厚为3.75米(1.30~6.50米)。 本层主要指标为:N=10.6击(6~14击),水上坡脚=26.8度,水下坡脚=23.5度,土的类型为软弱土。 ③-1、中砂: 灰黄色,饱和,松散~稍密状,分选较好,含粗、砾砂及粘粒。该层在少数几个钻孔有揭示。平均层顶标高为1.09米(-1.98~2.61米),平均层底标高为-3.39米(-4.38~-2.51米),平均层厚为4.48米(1.40~5.80米)。 本层主要指标为:N=11.5击(9~14击),土的类型为中软土。 ③-2、粗砂: 灰白色,褐黄色,饱和,稍密状为主,局部松散,混细中砂及砾砂,含粘粒。该层在部分钻孔有揭示。平均层顶标高为0.87米(-4.44~-2.20米),平均层底标高为-4.02米(-12.34~-2.26米),平均层厚为4.89米(1.50~7.90米)。 本层主要指标为:N=12.3击(9~14击),水上坡脚=41.0度,水下坡脚=36.3度,土的类型为中软土。 ③-3、粉质粘土: 杂色,褐黄色,、灰白色,灰白色,褐红色,湿,可塑状,多混粗、砾砂,

碎石桩施工方案

第一章编制说明 第一节编制依据和原则 一、编制依据 1、国家、铁路现行设计规范、施工规范,验收标准和有关规定。 2、设计文件:有关设计图表及工程数量。 3、承发包合同、招投标文件。 4、现行铁路定额。 5、现场调查相关资料。 二、编制原则 1、必须遵守国家、铁道部和四川省、重庆市有关政策、法规和条例。 2、按照国家法律法规要求,安排好环保、水保工作、作好文物保护工作。 3、认真做好调查研究,根据当地自然环境和气候条件,因地制宜地制定施工方案。 4、努力改进施工工艺,提高机械化施工水平,积极慎重地采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以求得先进技术,工程质量和合理选价的高度统一。 5、先重点后一般,全面规划,突破重点,强调施工组织设计的科学性、实施性、操作性、严密性和可靠性。 6、文字部分要简练,表达清楚,图表部分要清晰、规范。 第二节编制范围 本施工组织设计适用于遂渝线第五标段软土处理,碎石桩加固。 第二章工程概况 一、工程简介 本标段软土处理(碎石桩)共有三段:DIK51+110~+215,长105m(振动沉管碎石桩);DIK51+420~+595,长170m;DIK51+850~+890,长40m(干冲碎石桩)。本段软土地基处理采用φ60cm碎石桩加固,三角形布置,桩间距1.0m。加固宽度为路堤坡脚外2m,加固深度打穿软土层。在碎石桩顶部铺设二层双向50KN/m土工格栅及0.5m厚的中粗砂或砂砾石垫层。 第三章施工准备 我单位已有计划地组织机械、设备及人员进场,到目前为止,本工程所

需机械设备已进驻施工场地,十台CK150-B型干冲桩机及一台DZ45型沉管桩机,并有80人已到现场, 本段距离县城8公里左右,县城附近有碎石、涪江河卵石以及用卵石加工的碎石可供工程使用。 施工便道由站场路基的施工便道进入;由隧道及站场变压器引低压线进入施工现场,满足施工,生活需要。 第四章施工进度安排 一、工期 该段软基处理工期为 30 天,2003年9月1 日开工,2003年10月 1 日完工。施工准备安排2天时间;桩体工程安排28天;收尾工程安排1天。 第五章施工方案 施工前应对场地进行平整,并配套相应的设备、机具、施工用电、障碍物排除等。打桩前应先定出每个桩的桩位,编制好打桩顺序,并对准备使用的碎石骨料进行抽样检验,做级配试验,本段碎石桩采用干振碎石法施工,施工前至少应做两根试桩用来确定施工参数。 一、振动沉管碎石桩 1.施工工艺流程(见下图) 2.施工工艺

振动沉管灌注桩施工过程质量控制[22347]

振动沉管灌注桩施工过程质量控制[22347] 浅述振动沉管灌注桩的施工过程质量控制 桩基础的种类很多,其中沉管灌注桩是目前采用的较为广泛的一种桩基。与预制桩相比,它具有节省钢材、降低造价、施工方便、工期短、在持力层顶面起伏不平时桩长容易控制等优点。 虽然振动沉管灌注桩的施工过程较为简单,但它受到施工方法和施工人员因素的影响,桩位偏差较大;当施工方法和施工工艺不当或某道工序中出现漏洞,也将会造成许多的质量问题;另外,遇淤泥层时处理比较难。其中沉、拔管过程中的质量控制尤为重要,下面结合本人在振动沉管灌注桩方面的施工经历,从其施工过程谈谈如何进行质量控制。 1、桩点定位 桩位的正确与否,会直接影响整个桩基工程的质量及对上部结构受力分布情况。在将施工图上桩位精确地测设到场地上时,并不代表这个桩位在整个施工过程中都是不变的,它会由于周围土被挤动和打桩机作业中来回碾压而发生移动。 可先将桩点准确位置测设到地面上,挖至桩点深300mm左右处,将白灰倒入土中捣实。打桩时,以土层深300mm处的白灰点作为桩位,桩点要在打桩前挖出,打一根桩挖一个桩位点,以确保其准确性。这个方法简单,操作方便,位置准确。但对有些工程却不是很实用,如采用预埋桩头、下几个施工桩位已经压在桩机下等情况,这样桩位就来不及挖出,延长了施工工期,只能在桩机进场前埋设好桩位,施工时经常复核桩位,以保证桩位的准确性。另外,预制桩头埋设时,应注意将桩位下的大石头挖出,以免沉管时,桩尖碰到大石块而偏滑位置。 2、走机路线和打桩顺序 桩机进场前,要慎重确定走机路线,尽量避免重复线路及多次转动机身,那样会对已施工完成的桩身产生多次挤压,造成断桩。并且拟定合理的打桩顺序,应根据地形、周围环境、土质和桩的密度等决定。当逐排打设时,打桩的推进方向应逐排改变,以免土体朝一个方向挤压,并且对同一排桩而言,必要时宜采用间隔跳打的方式进行。自边缘向中央打法,使中间部分土壤挤压较密实,不仅使桩难以打入,而且打中间桩时,还有可能使外侧各桩被挤压而浮起,所以一般以自中央向边缘打法和分段打法为宜。尽量避免土体因挤压而密实,使沉管困难和桩位偏移,或产生水平力和拉力,使已打好的桩身造成断裂。有时遇到地表土层较坚硬,下面为软弱土层,桩成型后,还未达到初凝强度,当邻桩施工时,在软硬不同的两层土中振动下沉套管,由于振动对于两层土的波速不一样,产生了剪切力,把先施工的桩剪断。遇此情况,应采用跳打法加大桩的施工间距。并且对于群桩基础,或桩的中心距离小于3.5倍桩径时,也应采用跳打法,中间空出的桩应待混凝土达到设计强度等级的50%以后,方可施打,以减轻对邻桩的挤压力,防止断裂事故发生。跳打法对一般性粘土地基是有效的,但在饱和的淤泥中,仍有可能发生断裂事故,遇此情况,可用控制时间的连打方法,即规定必须在邻桩混凝土终凝前,把桩施工完毕,一个桩基范围内的几根桩,应在当天内打完。 在一次桩基工程施工中,就出现过因未采用跳打法而造成桩身上部断裂。此工程为两个工业设备基础,采用φ377沉管灌注桩,群桩中各桩前后左右之间的距离为1350mm,施工队在施工第一个基础时,按规定采用跳打法,当施工到第二个基础时,因工期紧迫,为了减少走机时间,而未采用跳打法,改用依次逐排打,事后经检测单位对桩的动测结果表明,第一个基础的桩基质量较好,而第二个基础的桩基质量就相对较差,上部断桩较多,后采取了加固补救措施,可见打桩顺序非常重要。 3、振动沉管 沉管时应连续进行,不要停歇过久,以免摩阻力增大,导致下沉困难。如持力层以上有

振动沉管碎石桩施工工艺

振动沉管碎石桩施工工艺 摘要:50年代,振动沉管碎石桩作为一种地基处理方法,首次在日本得到应用,到了50年代后期引入我国。本文主要介绍振动沉管碎石桩的加固机理、施工工艺,以工程实例证明碎石桩的挤密及抗液化作用。 关键词:碎石桩加固机理施工工艺 1 工程概况 青岛市滨海公路北段工程起于即墨市田横镇南,经温泉拦海坝、鳌山卫镇、省道212、劈石山、大崂、县道003、松岭路,止于崂山区松岭路和香港东路交叉口,全线长64.010公里。第一合同段起点桩号为K16+400,终点桩号为 K31+600,全长15.2km。其中K22+050~K29+840该段处于虾池位置,采用了碎石桩加固。 2 加固机理 振动沉管碎石桩在砂性土和粘性土中的加固机理是不同的。 2.1 对松散砂土的加固机理对砂性土地基采用振动沉管碎石桩的主要目的包括提高地基土的承载力、减少变形以及增强抗液化性。其中,增强抗液化性的作用主要包括:第一,砂基预震效应。由于碎石桩在成孔或成桩的过程中受到

振动锤的强烈振动,除了能够挤密填入料和地基土外,得到的强烈的预震还有利于增强砂土的抗液化能力。第二,挤密作用。由于在成桩过程中,桩管对周围砂层会产生较大的横向挤压力,因此,不仅会减小桩管周围砂层的孔隙比,还会增大砂层的密实度。第三,排水降压作用。采用碎石桩加固砂土地基,由于在桩孔内填入的是碎石以及粗砂等反滤性良好的粗颗粒材料,从而能够在地基中形成渗透性良好的人工竖向排水降压通道,因此,不仅能够消散和防止超孔隙水压力增大,还能避免砂土液化而加快了地基的排水固结。 2.2 对粘性土的加固机理采用碎石桩对粘性土进行加固主要包括提高地基承载力、减少地基沉降量、提高土体抗剪强度以及增大土坡抗滑稳定性四方面,其作用主要有以下几方面:第一,排水作用。由于采用碎石桩加固粘土地基之所以能够起到排水砂井的作用,那是因为碎石桩能够形成良好的排水通道。这样以来,不仅会缩短孔隙水的水平渗透途径,还会加速软土的排水固结而使得沉降稳定加固。第二,置换作用。对于粘性土地基,尤其是饱和软土,由于其含有较多的粘粒且粘粒间具有较强的结合力,从而使得其地基渗透性较差,土中的水分在振动力或挤压力的作用下不容易排出,因此,碎石桩的作用不是挤密而是置换。第三,垫层作用。由于碎石桩不能够贯穿较厚的软弱土层,从而使得加固的复合土层起到了垫层作用,因此,在提高地基整体承载力

钻孔灌注桩与沉管灌注桩的区别

沉管灌注桩与钻孔灌注桩有何区别 从成桩工艺来讲: 钻孔灌注桩是用钻机成孔,再向里面灌注砼; 沉管灌注桩是将钢管打入土中,再边灌注砼边拔出钢管; 爆扩桩也叫夯扩桩(在岩石里面爆扩),是将桩打到指定深度后,灌入硬性砼,用夯锤夯击(或用爆炸方式扩大桩头),形成扩大头,再灌注上部的砼。 这三种桩都是钢筋砼桩,所不同的是钻孔桩是将桩内的土清出,沉管桩是把桩内的土挤向桩周边,爆扩桩可以用两种方法成桩,只是把桩头扩大,提高桩的承载力。 沉管灌注桩与钻孔灌注桩有何区别?他们的主要区别如下: 1、成桩工艺:沉管灌注桩采用偏心锤振动将钢管打入土质地基中,再在钢管中下

入钢笼后浇筑混凝土成桩;钻孔灌注桩是使用正(反)循环钻机在岩土质地基中钻凿成孔后,在桩孔中下入钢笼后浇筑混凝土成桩 2、沉管灌注桩属于挤土桩,有挤土效应,且施工噪声大,对环境有影响。钻孔灌注桩属于非挤土桩,无挤土效应,且施工噪声较小,对环境影响不大; 3、沉管灌注桩受工艺限制,只能在土质地基和部分强风化岩体中使用,不能入岩。钻孔灌注桩适用于岩土地基,可以在硬岩石中成孔; 4、沉管灌注桩的桩长和桩径受限制,桩长一般只能到20余米,桩径最大为600mm,适用于中小直径桩。钻孔灌注桩的桩长可以达到100米或更长,桩径最大可达到3000mm,适用于大直径桩。 5、沉管灌注桩用打入的钢管护壁,不能用在有地下水的施工场地。钻孔灌注桩大多

采用循环液(一般为泥浆)护壁,水下灌注工艺成桩,可以用在有地下水的施工场地,但其循环液对环境有污染,需进行现场处理。 6、沉管灌注桩施工速度快,工程造价较低。钻孔灌注桩施工速度相对较慢,工程造价相对较高。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

高速公路路基碎石桩施工方案

碎石桩施工方案 第一章工程概述 一、工程概况 K60+980~K61+070段处于软土路基地段需要对路基进行加固处理。该段线路基底地质为水田:淤泥质黏土,粉质黏土,软塑,硬塑,粉砂,中密、饱和。 二、软土路基处理措施 地基采用沉管碎石桩加固软土地基,桩间距为 1.5m,按梅花形布置。碎石桩施工完成,检验合格后,在桩顶分层填筑0.5m厚碎石垫层,碾压密实满足基床以下路堤的压实标准。 第二章施工方案 一、加固原理 沉管碎石桩是在振动锤的振动作用下,把套管沉至规定的设计深度,套管入土后,挤密套管周围土体,然后向管内投入碎石,再使碎石排入土中,分段振捣密实,形成较大直径的碎石桩,并将桩间土体进一步挤密,经多次循环后既成完整的碎石桩。桩与桩间土形成复合地基,从而提高了地基的承载力,并防止砂土液化。 二、施工方法 1、施工准备 1)技术准备 根据设计本线碎石桩桩体原材料选用一定级配且不易风化的碎石,粒径宜为20~50mm,含泥量不得大于5%。

每工点施工前按照规范及设计要求进行成桩工艺性试验,待工艺试验桩经检验满足设计和质量要求后,并报监理单位确认后,进行大面积施工。 根据设计资料绘制碎石桩布桩图,并注明桩位编号及施工说明。采用全站仪或经纬仪进行现场桩位放样,做好标志桩。 确定施打顺序:施工顺序采用跳打形式,并由外缘向中心进行,相邻两根桩必须采用跳跃间打。 2)场地准备 原地面清理、整平,并进行桩位放样。 3)机具设备准备 碎石桩机、发电机、卷扬机等设备应经检查、维修,保证成桩过程顺利进行。 检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4)人员准备 配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行技术交底、安全交底。 2、碎石成孔作业内容 1)钻孔作业 在施工准备完成后,由钻机操作手按照放样桩位负责钻机正确就位。就位后,把桩管及桩尖对准桩位,桩靴闭合。启动振动器,在钻进过程中,由钻机操作手负责桩机正确操作并对土层变化情况做好原始施工记录。并按技术交底要求钻至设计标高。

沉管灌注桩施工安全要求

编号:SM-ZD-95139 沉管灌注桩施工安全要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

沉管灌注桩施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.桩管沉入到设计深度后,应将桩帽及桩锤升高到4m 以上锁住,方可检查桩管或浇筑混凝土。 2.耳环及底盘上骑马弹簧螺丝,应用钢丝绳绑牢,防止折断时落下伤人。 3.耳环落下时必须用控制绳,禁止让其自由落下。 4.沉管灌注桩拔管后如有孔洞时,孔口应加盖板封闭,防止事故发生。 四、冲、钻孔灌注桩施工安全要求 1.钻孔灌注桩浇筑混凝土前,孔口应加盖板,附近不准堆放重物。 2.冲抓锥或冲孔锤操作时,严禁任何人进入落锤区的施工范围内。 3.各类成孔钻机操作时,应安放平稳,防止钻机突然倾倒或钻具突然下落而发生事故。

五、深层搅拌桩施工安全要求 1.深层搅拌桩使用安全要求 (1)在整个施工过程中,冷却循环水不能中断,应经常检查进水、回水的温度。回水温度不应过高。 (2)当发现搅拌机的人土切削和提升搅拌负荷及电动机工作电流超过额定值时,应减慢升降速度和补给清水;发生卡转、停转现象时,应切断电源,并将搅拌机强制提起,然后再重新启动电动机。 (3)当电网电压低于350V或高于420V时,应暂停施工,以保护电动机。 2.灰浆泵及输浆管路使用安全要求 (1)泵送水泥浆前,管路应保持湿润,以利输浆。 (2)水泥浆内不得夹有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,可在集料斗上部装设吸网进行过筛。 (3)输浆管路应保持干净,严防水泥浆结块,每日完工后应彻底清洗一次。喷浆搅拌施工过程中,如果发生事故而停机30min以上,应先拆卸管路,排除灰浆,然后进行清洗。 (4)应定期拆卸清洗灰浆泵,注意保持齿轮减速箱内润

沉管灌注桩施工工艺标准

沉管灌注桩施工工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑采用沉管灌注桩的工程。 2施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1水泥:用32.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:卵石粒径不大于50mm碎石粒径不大于40mm配筋桩石子粒径均不宜大于 30mm并不宜大于钢筋最小净距的1/3。 2.1.4水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5钢筋:品种和规格按设计要求采用,有出厂合格证及复检报告。 2.2 主要机工具 2.2.1锤击打桩设备为一般锤击打桩机,如落锤、柴油锤、蒸汽锤等,由桩架、桩锤、桩 管等组成,桩管直径为270-370mm长8-15m;振动沉桩设备有DZ60或DZ90型振动锤,ZJB25 型步履式桩架、卷扬机、加压装置、桩管、桩尖或钢筋混凝土预制等,桩管直径为220-370mm,长10-28m。 2.2.2配套机具设备:有下料斗,1t 机动翻斗车,强制式混凝土搅拌机,钢筋加工机械,交流电焊机,氧割装置,50 型装载机等。 2.3作业条件 2.3.1根据现场的地质资料及设计施工图纸,编制切实可行的施工组织设计。 2.3.2施工场地范围内的地面、地下障碍物均已排除或处理。场地已完成三通一平工作,对影响施工机械运行的松软场地已进行适当处理(如铺设矿渣),并有排水措施。 2.3.3施工用水、用电、道路及临时设施均已就绪。 2.3.4现场已设置测量基准线,水准基点,并妥加保护,施工前已按施工图纸放出轴线、定位点,并已复核桩位。 2.3.5在复杂土层施工时,应事先进行成孔试验,数量一般不小于 2 个。 2.3.6施工前对施工人员进行一次安全培训及技术交底。 2.4作业人员 2.4.1主要作业人员:钻机操作工、钢筋工、混凝土工、焊工、测量工、技术员、电工 2.4.2钻机操作工和电工应持证上岗,其余工种接受安全和技术培训,并进行施工技术交底。 3施工工艺 3.1工艺流程

沉管灌注桩施工工艺设计

一、工程概况 1、工程简介 大孤山经济区应急供水工程,在桩号5+528-9+328段基础为中等液化粉细砂,采用? 325沉管灌注桩,合计3800m。 2、桩的设计要求 ⑴、桩数共7600根,桩长5米。 ⑵、采用? 325沉管灌注桩,单桩竖向承载力为550kN,持力层为 非液化粉质粘土层岩,桩尖进入持力层深度不得小于500MM。⑶、桩的碗强度等级为C30防水碗,碇保护层厚度60MM,垫层碗 C10o ⑷、桩内配6 ? 12钢筋,钢筋笼长5米,箍筋? 6@100o 3、现场施工条件 场地经平整,可满足施工要求,场地所处位置需要修建临时便道,大型机械才直接进场,施工用电采用自发电。 二、施工准备 1 ?做好图纸会审工作和施工质量技术交底工作。 2?做好施工平面布置,合理安排好材料堆放、机械安置、临时设施搭设。3?做好施工用水、生活用水以及消防用水的布线以及安装工作。 4?做好施工管理人员以及劳动力的组织调配入场,且满足要求。 5?做好材料采购进场准备工作,使材料顺利进场到位,避免二次搬运。 6.组织技术人员和班组长认真学习图纸和规范,领会设计意图,检查

图纸尺寸和结构构造及细部做法,做到对图纸心中有数。 7. 组织施工人员对特殊工种进行人员培训。 三、施工方法 1施工顺序: 本工程采用DZ60KS 型中孔双电机振动打桩机,施工顺序如下: 磴浇筑采用商品混凝土,混凝土搅拌运输车直接拉料至入仓口处。 2、施工工艺 (1) 、场地处理 平整场地,地面坡度及地耐力满足施工要求.清除现场杂物,以利于 桩机移位. (2) 、放线定桩位 根据设计的总平面图,先放出建筑物轴线,再根据轴线定出桩位. (3) 、埋设预制桩尖 根据放线定出的桩位,埋设预制桩尖. (4) 、桩机就位 根据已埋设的桩尖位置,桩机连同桩管移近桩尖位置上,让桩管套 正,用废麻袋衬垫桩尖与桩管的位置上,压着桩尖一同沉入土中,以桩位准 确. (5)、沉管 埋设预制桩 桩机就位 灌注磴 放线定桩位 放置钢筋笼

振动沉管挤密碎石桩施工方案

振动沉管挤密碎石桩施工方案 1、工程概况 本工程振冲碎石桩桩径0.5m,间距0.9-1.6m,桩长为9m-11.5m,正三角形布置,处理桩号为: K2+501.6~K2+535.6处理长度34.0m,桩长11.5m,间距1.2m; K2+535.6~K2+560.6处理长度25.0m,桩长11.0m,间距 1.4m;K2+560.6~K2+643.5处理长度82.9m,桩长9.0m,间距1.6m; K2+643.5~K2+658.5处理长度15.0m,桩长11.0m,间距 1.5m;K2+658.5~K2+681.5处理长度23.0m,桩长11.5m,间距0.9m;K2+681.5~K2+696.5处理长度15.0m,桩长11.0m,间距 1.5m;K2+696.5~K2+860.0处理长度163.5m,桩长9.0m,间距1.6m。 2、施工总体方案 2.1施工准备 (1)场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据"宁填勿挖"的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 (2)布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、准备好照明设施以便夜间施工。 (3)场地清理与掘除:在现场确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除,自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除,机械无法清除的地方则用人工挖除。

b、填方路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩桩顶标高。(4)测量放样及布桩:测量放线,恢复中线,放出路段边线桩,清理平整施工段地基表面,测量地面整平后的标高,做好排水系统,保证排水通道的畅通;根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及项目部复核后,方进行测量放样,每个桩位均作标志,编制桩号。 (5)进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据设计要求向全体施工人员进行技术交底。 2.2材料要求 挤密碎石桩所用碎石应由未风化的干净砾石或扎制碎石而成,级配采用1-2-3 自然级配,要求碎石坚硬,压碎值小于32 %,含泥量不大于5%,最大粒径8cm,大于粒径5cm要求要超过50%,最小粒径2cm。 2.3振冲碎石桩施工顺序 碎石桩采用振动沉管法施工,施工顺序采用跳打形式,在砂质土地基中:由外缘或两侧向中间进行,且隔行施打,相邻两根桩必须采用跳跃间打;在淤泥质粘土地基中:宜从中间向外围逐行或隔行施打,每根桩的碎石灌注量不小于0.24m3/m,具体成桩工艺如下: (1)清理整平施工场地,进行桩位放样。 轴线放样:根据业主提供的控制点及设计图纸,由专业测量人员测放出中桩,并加以妥善保护。 测放桩位:放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。定位与打桩间隔不超过24 小时,施工过程中,要尤其注意防止破坏标识引起桩位不准,并随时复核,对因挤土作用引起的桩位偏差,及时调整。

沉管碎石桩施工方法2

沉管碎石桩施工方法 (2008-07-13 15:38:31) 转载 标签: 杂谈 (一)工艺流程 干振碎石桩施工工艺流程如下: 测放桩位机械就位振动成孔停振灌满料 数次反插并补料加压成 桩振动提管 振动提管至地面,孔振动提管空中二次反插数次 口第三次投料至地面数次反插加料至满提升下料 工艺流程图图1 (二)技术措施 本工程施工将严格按照国标和部标中建筑工程施工与验收的有关技术规范、规程和标准执行,具体施工技术参数按现场试桩得出的并经设计、监理等确认的技术参数进行。 1、轴线放样 根据业主提供的控制点及设计图纸,由专业测量人员测放出拟建物轴线及控制点,并加以妥善保护,以便打桩时引测、控制、复核桩位。 由于打桩产生的挤土作用,可能对控制点造成影响,所以施工期间,对控制点每周复测两次,发现位移及高程变化,及时调整临时坐标值和标高值,以免引起较大误差。 2、测放桩位

放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。复核场地轴线及控制点无误后,采用经纬仪和钢卷尺,由专业测量人员测放桩位,并作好标记,埋设桩尖,要求放样误差≤2cm。定位与打桩间隔不超过24小时,施工过程中,要尤其注意防止破坏标识引起桩位不准,并随时复核,对因挤土作用引起的桩位偏差,及时调整。 3、试桩 为更进一步掌握施工区域的地质土层状况,获取更准确的一手资料,验证施工工艺在该区域的适应性及地区差异,检验设备选择是否合理,明确本工程的自身特点,以便更科学地指导施工,正式施工前,首先进行试桩工作,以确定成桩参数,作为正式施工时的控制指标,并将试桩结果反馈给业主、设计单位。 试桩按正常桩施工,试桩位置一般为打桩流水起点的桩,亦可在业主、监理指定的位置进行试桩。做好试桩记录。 4、施工顺序 施工顺序一般可采用“由里向外”或“一边向另一边”的顺序进行。在地基强度较低的软粘土地基中施工时,考虑到减少对地基土的扰动影响,可采用“间隔跳打”的方法。对于群桩基础的中心距小于3.5倍桩径时,也应间隔进行施工。 当加固区附近有其它建筑物时,必须先从邻近建筑物这边开始施工,然后逐步向外推移。 5、桩机就位 桩机就位时,机架必须水平稳固,沉管垂直对中,用吊垂进行目测,要求桩管底板中心与桩位误差≤2cm,沉管垂直度偏差≤1.5H%,并在打桩过程中随时跟踪检查桩管的垂直度。 6、振动成孔 机械就位合格后,沉管在自由状态下对正桩位,利用锤重及沉管自重徐徐静压 1-2m后开动振动锤振动下沉,且宜收紧加压钢丝绳提高沉管效率,每下沉0.5~1.0m,留振5~10S,直至设计深度。 7、石料投放 石料选用级配良好的新鲜石料,径粒20~60mm,最大不超过80mm ,含泥量小于3%,若石料被周围土体污染,应进行冲洗处理。石料须复检合格后方能使用,已经风化的石块,不能作为填料使用。 沉管至设计深度或沉管拔出地面时,及时投料或补料至满,并及时清除孔口、管壁的泥土,防止混入石料中。必须保证投料量,碎石灌入量每延米不少于0.2M3,

沉管碎石桩施工专项方案

稻谷转运设施项目仓储设施机械化平房仓项目地基处理工程 沉管碎石桩专项施工方案 1.沉管碎石桩 1.1.施工方案 1.1.1.施工设备选择 DZ900型振动锤,套管直径426mm配活瓣桩尖; 1.1. 2.施工技术参数 桩径为800mm,正方形布孔,桩间距2200mm。 成桩长度平均长度30m,(根据地质情况和回填材料情况,实际桩长为27m~33m)。 空载电流: A 加密电流: A 留振时间:10~15 S 加密段长度:2 m 加密时,桩底3米范围内要求提升1米反插300mm,留振10~20S。 1.1.3.沉管碎石桩施工流程

图1 施工流程图 1.1.4.施工准备 (1)参加设计单位的技术交底; (2)收集、分析施工场地的地质资料; (3)做好碎石桩施工前的地质复勘工作; (4)编写详细的工艺性试桩方案和施工组织设计,送交建设单位或监理单位审定; (4)按设计和试验所选定型号的打桩机和配套机具、设备准备施工; (5)施工场地三通一平; (6)根据建设单位提供的测量坐标点,按图纸测放桩位。 1.1.5.工艺性试验性施工 正式施工前应进行成桩试验,以验证设计参数的合理性,严格按

试桩结果控制振密电流和沉管的留振时间,以及分批加入的碎石量,沉管提升高度、速度等,经验证设计参数和施工控制的有关参数作为碎石桩施工的控制指标。如发现不能满足设计要求时,应及时会同设计单位予以调整桩间距和砂石灌入量等有关参数,重新试验或改变设计。 1.2.碎石桩施工工序 (1)清理场地,接通电源; (2)根据测量坐标点,按图纸测放桩位,并让甲方验收; (3)施工机具就位,打桩机对准桩位; (4)制桩 1)打桩机活瓣桩尖闭合,桩管垂直对准桩位,对准偏差应小 于50mm,检查桩管垂直度,倾斜不大于1.5%,启动振锤开始造孔,使桩管徐徐贯入土中,直至设计深度;如孔深超过26m后遇大石造孔持续1分钟仍无进尺,可以终孔同时报现场质检员和监理工程师。 2)到达设计深度后,用装载机通过料斗先上两车料,启动桩 锤先在孔底进行3次反插,扩大端面及开始拔管,保持每分钟 1.5~ 2.0m/min的速度,慢速均匀提拔。 3)回填砂土层中反插幅度掌握在2m左右,在回填砂土中反插 次数不少于2次。

振动沉管碎石桩施工方案汇总

目录 1、工程概况 (001) 2、施工总体方案 (001) 3、施工机具设备的配置与要求 (003) 4、碎石桩施工工艺 (003) 5、振动沉管挤密碎石桩法质量控验 (004) 6、安全技术措施 (004) 7、环保、水保、文物保护和文明施工措施 (005)

振动沉管碎石桩专项施工方案 1、工程概况 本工程为重庆渝北至四川广安高速公路(重庆段)第3合同段内的软弱地基处理采用振动沉管法碎石桩,桩径0.5m,碎石桩按边长为2.0m的等边三角形布置。 2、施工总体方案 2.1施工准备 1)、场地平整施工:振动沉管法碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据"宁填勿挖"的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振动器能顺利下钻。 2)、布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、准备好照明设施以便夜间施工。 3)、场地清理与掘除:在现场确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除,自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除,机械无法清除的地方则用人工挖除。 b、填方路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振动沉管法碎石桩桩顶标高。 4)、测量放样及布桩:测量放线,恢复中线,放出路段边线桩,清理平整施工段地基表面,测量地面整平后的标高,做好排水系统,保证排水通道的畅通;根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及项目部复核后,方进行测量放样,每个桩位均作标志,编制桩号。 5)、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据设计要求向全体施工人员进行技术交底。

沉管灌注桩

二、基本规定 1桩位的放样应满足建筑工程质量验收规程中规定的允许偏差如下: 群桩:20mm;单排桩:10mm。 2施工现场的施工人员均应持有有效的上岗证书,并且有相应的操作技能。 3灌注桩施工现场所有的设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。 4灌注桩施工前必须对水泥、砂、石子、(如现场搅拌)钢材等原材料进行试验和检验。采用商品砼时,对砼供应商应进行资质审核并对其实地考察,确保商品砼能连续供应,并符合设计强度要求。 5施工前应对施工组织设计中制定的施工顺序、监测方法进行检查,以确保施工方法正确,监测结果有效。 6应在正常的施工环境下进行灌注桩施工。 三、施工准备 1、应有对本工程针对性的施工组织设计,已经技术负责人进行了审核并审批。施工组织设计中必须考虑合适的顺序及打桩速率,布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤效果。 2、成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 3、应具备下列资料: 1)建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料。 2)桩基工程所有施工图及有关单位确认的图纸和图纸会审纪要。 3)建筑物场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料。 4)主要施工机械及配套设备的技术性能资料。 5)水泥、砂、石子、钢筋等原材料及其制品的检测报告。 6)成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用要求。 4、优先采用32.5以上矿渣水泥拌制砼,水泥用量不少于350kg/m?。水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 5、砂子应为中砂、含泥量不超过3%。石子粒径,有筋时不宜大于30mm,无筋时不宜大于50mm。 6、钢材按设计要求的规格数量进行配置,钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。主筋应平直,无损伤,所有钢筋表面不得有裂纹,油污颗粒状和片状老绣。 7、当发现钢筋脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。 四、主要机具 序号机具名称型号、规格单位数量性能备注 1 打桩机 DZ—20Y—14 台 1?? 2 搅拌机 JS500 台 1? ? 3 机动翻斗车 F10A 台 2? ? 4 砂石布料机 HPW1200A 台 1?? 5 装载机 ZL50B 台 1? ? 6 钢筋切断机 CQ40F 台 1? ? 7 电焊机 BX1—300A 台 2? ?

相关文档
相关文档 最新文档