文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厕浴间、厨房和有防水要求的地面蓄水试验记录

厕浴间、厨房和有防水要求的地面蓄水试验记录

厕浴间、厨房和有防水要求的地面蓄水试验记录
厕浴间、厨房和有防水要求的地面蓄水试验记录

厕浴间、厨房间和有防水要求的地面蓄水试验记录

厨房卫生间蓄水试验方案

阳台/卫生间避水试验方案 1.编制依据 旭辉洞泾大区精装修工程施工图纸 旭辉洞泾大区精装修工程《施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.工程概况 旭辉洞泾大区精装修工程,阳台、卫生间防水材料均为1.5厚水泥基JS防水涂料;目前,防水施工全部完毕,,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验。 3.指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验的实施与对各种突发情况的处理。 指导小组成员: 组长:纪智伟 组员:高海波,邢跃华 4.试验准备 4.1:对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。4.2:试验用的水源要做到位。 4.3:防水层的施工全部结束,并且厚度合格。 4.4:试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程

5.1:充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于50mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 5.2:观察检查。 5.3:排水 6.试验计划 7.渗漏水处理措施 7.1渗水治理方法: (1)大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆。 (2)裂缝渗漏水较大,宜用速凝浆液进行注浆堵水。裂缝较宽,渗水量不大,可进行嵌缝处理和注浆处理。 (3)仍在变形的裂缝应嵌填、粘贴、注入柔性材料处理。? (4)对需补强的渗水部位宜选用强度较高的注浆材料。如:甲凝、环氧树脂、聚氨酯浆液。

(5)管根、烟道根渗漏,先将周边剔凿20mm,清理干净,再灌防水密封膏,补上被破坏的防水层,再进行二次试水。 8.安全文明措施 8.1:设置专用的三级箱,确保漏保灵敏可靠。 8.2:照明充足合理。 8.3:充水时要有专人看管,做好防护措施,防止爆管或溢出造成房内浸泡。监测方法: 1.渗水现象描述语定义和标示符合。 2.渗水现象监测 防水等级,四级防水等级,有漏水点,不得有线流和漏泥沙,整个水池平均漏水量小于2L/平方米·d。 湿渍的现象:在混凝土表面由眼可见的明显色泽变化的潮湿斑。一般在人工通风条件下可消失,即蒸发大于渗入量的状态湿渍的监测方法。

卫生间蓄水试验方案

编制依据 施工图纸 施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 工程概况 湛江御海湾项目,卫生间墙面防水材料为厚聚合物水泥防水涂料,地面为厚反应型聚合物水泥防水涂料;目前,一期、、、、、楼防水施工全部完毕,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验.资料个人收集整理,勿做商业用途 指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验地实施与对各种突发情况地处理. 指导小组成员: 组长:张卫峰 组员:梁成佳、杨立堂、彭清华、赵博、张日康 试验准备 :对参与试水地班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报. :试验用地水源要做到位. :防水层地施工全部结束,并且厚度合格. :试验所需工具、物质准备齐全. 实验过程 :充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过.蓄水高度以最高处不低于,蓄水时间不小于后进行观察.资料个人收集整理,勿做商业用途 :观察检查. :充水小时进行观察,四周墙体和管道根部. :排水 :排水前将地漏、球团放气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管. :阳台、厨房排水拖布吸干等人工方法. 试验计划 序号实验过程内容说明人员计划材料计划时间计划 前期准备防水层清扫干净 拆开地漏保护层 做好围堰 人 扫帚把、铁锹、 黄泥、气筒个、 球塞 天(每栋) 充水充水前安装好球塞 接好水管 人橡胶管根天(每栋) 观察检查充水小时后,检查合格后 请甲方,监理做检查验收 并做好蓄水观察记录 人手电筒、宣纸天(每栋) 排水放掉球塞里面地充气,并 拆除围堰,清扫干净 人扫帚、拖布天(每栋) 渗漏水处理措施 渗水治理方法: ()大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆. ()裂缝渗漏水较大,宜用速凝浆液进行注浆堵水.裂缝较宽,渗水量不大,可进行嵌缝处理和注浆处理.

屋面淋水(蓄水试验记录

屋面淋水(蓄水试验记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了10~18轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

屋面淋水(蓄水)试验记录 检验(建)表5.1.1 共页第页 工程名称纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂 房 屋面形式 (斜或平屋面) 斜屋面 屋面防水等级二级设防要求二道防水设防分项工程名称水性涂抹防水屋面分项施工时间 施工单位福建泉鑫建工有限公司 项目经理杨文波专业工长庄超荣 淋水(蓄水) 部位 10-18轴屋面蓄水高度2cm 淋蓄水时间2h 质量验收规范规定施工单位检查评定记录 (观察时间及次数) 监理(建设)单位验收记录 《屋面工程质量验收规范》GB50207规定:卷材防水层不得有渗漏和积水。 经2小时淋水试验检查,未发现有渗漏水现象。试水后卷材防水层无积水。 施工单位 检查评定结果 经检查,屋面未发现渗漏水现象,符合规范要求,评定为合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了1~9轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

蓄水试验记录

夕卜墙面淋水(蓄水)_____ 扌报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼外墙面淋水试验工作,现报上该工程报验申请 表,请予以审查和验收。 附件: 1、外墙面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

外墙面淋水试验记录施工单位:铜陵营造有限责任公司编号:

楼地面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼卫生间楼面蓄水试验工作,现报上该工程报验 申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、卫生间楼面蓄水试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

楼地面蓄水试验记录 2018年9月25日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼屋面淋水试验工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

屋面卫生间蓄水试水方案(汇编)

目录一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、人力安排 (2) 五、屋面蓄水试验 (3) 六、卫生间、厨房、阳台蓄水试验 (4) 七、渗水处理方法 (4) 八、安全技术措施 (5)

一、工程概况 本工程为保利中悦花园B区项目,位于佛山市顺德区国税局旁,共有11栋建筑,其中1-7座为高层住宅,8-11座为商铺。总建筑面积169218.93㎡,其中地上37层,地下1层。 建设单位:佛山保利恒升置业有限公司 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 设计单位:佛山市顺德建筑设计院 监理单位:佛山禅建监理有限公司 主体结构屋面及卫生间防水已经施工完成,为检验防水效果,需要对屋面、卫生间、厨房及阳台进行蓄水试水试验,对于渗漏部位,及时进行整改。 二、编制依据 2.1、全套施工图纸 2.2、《建筑工程施工质量统一验收标准》 2.3、《佛山市顺德区商品住宅建筑质量分户验收实施细则(试行)[2009]》 2.4、《广东省住房和城乡建设厅关于住宅质量分户验收的管理办法[2015]》 三、施工准备 屋面、卫生间、厨房、阳台结构完成施工完成,屋面女儿墙、烟道等结构贴砖完成后,先检查地面是否完整,有无裂痕现象,对所有洞口、管口进行封堵。 熟悉了解相关规范,对相关操作人员做好交底。

蓄水用水采用消防用水,但钢管内壁已生锈产生“黄水”则不得使用。蓄水前先利用水泵将蓄水用水送到屋面及各层卫生间、厨房等处,各处水管接口检查是否完好,蓄水过程不要影响到其他结构部位。 蓄水过程要指派专人进行记录,每6小时记录一次,记录时间不少于24小时,对有渗漏点及时采取整改措施,确保工程质量达标。 蓄水前做好屋面、卫生间、厨房、阳台蓄水施工方案,做好交底,并报监理审批,蓄水过程应由监理单位参与监督。 施工材料: PVC管、PVC弯头管、胶水、异径接头、堵漏灵防水材料等材料。 施工机具: 四、人力安排

卫生间蓄水试验方案

旭辉石狮城 石狮2017S-40一标段项目 阳台卫生间 结构闭水方案 防水层闭水方案 编制人:编制日期:

1.编制依据 工程施工图纸 《施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2012 2.工程概况 工程名称:石狮2017S-40项目一标段 工程地点:石狮市宝盖镇,北至宋塘路,南至规划路,西至规划边界,东至学府路。 建设单位:石狮昌拓房地产开发有限公司。 设计单位:福建省闽武建筑设计院有限公司。 监理单位:厦门象屿工程咨询管理有限公司 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院有限公司 施工单位:上海新置建筑工程有限公司 本工程位于石狮市宝盖镇,学府路以西,宋塘路以南,西规划路,北至。该工程主楼和主楼地下室为剪墙框架结构,上部沿街商业为框架结构体系,住宅为二类建筑,耐火等级为二级,车库地下室防水等级为一级,屋面防水等级为I级;商业楼为三类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为I级,抗震设防烈度:7度。 本工程总用地面积67964㎡,一标段总建筑面积约106960㎡。建设内容主要为3幢34F、1幢24F、1幢30F高层住宅、4幢2F沿街商铺、社区配套组成。

4.试验准备 :对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 :试验用的水源要做到位。 :试验部位:结构基层处理完成,预留洞封堵完成 :防水层的施工全部结束,并且厚度合格。 :试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程 :充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于20mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 :观察检查。 :充水24小时进行观察,四周墙体和管道根部。 :排水 :排水前将地漏封堵清理气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管。 :阳台、卫生间排水拖布吸干等人工方法。 6.试验计划

厨房、卫生间蓄水试验方案

厨卫蓄水试验方案 1.编制依据 *********工程施工图纸 *********集团交楼标准 *********《施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.; 3.工程概况 ***********工程4#、5#、6#楼卫生间共有1020个,厨房796个;防水材料均为厚水泥基JS防水涂料;目前,防水施工全部完毕,,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验。 4.指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验的实施与对各种突发情况的处理。 指导小组成员: 组长:******* 组员:***、***、***、***、***、***、*** 4.试验准备 ~ :对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 :厨卫、阳台进行防水围堰,对地漏进行封堵。

:试验用的水源要做到位。 :防水层的施工全部结束,并且厚度合格。 :试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程 :充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于20mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 :观察检查。 [ 5.2.1:充水48小时进行观察,四周墙体和管道根部。 :排水 5.3.1:排水前将地漏、球团放气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管。 5.3.2:阳台、厨房排水拖布吸干等人工方法。 6.试验计划 7.渗漏水处理措施

渗水治理方法: ; (1)大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆。 (2)裂缝渗漏水较大,宜用速凝浆液进行注浆堵水。裂缝较宽,渗水量不大,可进行嵌缝处理和注浆处理。 (3)仍在变形的裂缝应嵌填、粘贴、注入柔性材料处理。 (4)对需补强的渗水部位宜选用强度较高的注浆材料。如:甲凝、环氧树脂、聚氨酯浆液。 (5)管根、烟道根渗漏,先将周边剔凿20mm,清理干净,再灌防水密封膏,补上被破坏的防水层,再进行二次试水。 8.安全文明措施 :设置专用的三级箱,确保漏保灵敏可靠。 :照明充足合理。 ~ :充水时要有专人看管,做好防护措施,防止爆管或溢出造成房内浸泡。监测方法: 1.渗水现象描述语定义和标示符合。

屋面防水验收记录文稿

建筑屋面分部工程防水验收记录 工程名称万宝集团冰箱(办公楼)工程建筑面积/层数4902㎡/地上4层开工日期年月日完工日期年月日 防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图 资料检查情况 检查项目检查情况 施工方案有施工方案,资料齐全。 分项工程技术交底有,齐全。 材料质量证明文件材料合格证、检验报告资料齐全。 分项工程检查记录 每项工程有检验批,验收结论均符合设计及施工质量验收规要求,资料齐 全。 隐蔽工程验收记录每一隐蔽工程都通过验收后,进入下一道工序施工,资料齐全。 施工日志施工日志记录详细,资料齐全。 砂浆配合比/

建筑屋面分部工程防水验收记录

防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图 资料检查情况 检查项目检查情况 施工方案有施工方案,资料齐全。 分项工程技术交底有,齐全。 材料质量证明文件材料合格证、检验报告资料齐全。 分项工程检查记录 每项工程有检验批,验收结论均符合设计及施工质量验收规要求,资料齐 全。 隐蔽工程验收记录每一隐蔽工程都通过验收后,进入下一道工序施工,资料齐全。 施工日志施工日志记录详细,资料齐全。 砂浆配合比/ 淋水、蓄水试验记录有泼水、淋水、蓄水试验,并通过验收,资料齐全。 验收结论

建设单位: 万宝集团冰箱 项目负责人: 年月日 设计单位: 省轻纺建筑 技术负责人: 年月日 施工单位: 市第筑工程 技术负责人: 年月日 监理单位: 建科建设监理 总监理工程师: 年月日建筑屋面分部工程防水验收记录 工程名称万宝集团冰箱(职工宿舍2)工程建筑面积/层数2500㎡/地上5层开工日期年月日完工日期年月日 防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图

屋面卫生间蓄水试水方案

屋面卫生间蓄水试水方案 Prepared on 24 November 2020

目录

一、工程概况 本工程为保利中悦花园B区项目,位于佛山市顺德区国税局旁,共有11栋建筑,其中1-7座为高层住宅,8-11座为商铺。总建筑面积㎡,其中地上37层,地下1层。 建设单位:佛山保利恒升置业有限公司 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 设计单位:佛山市顺德建筑设计院 监理单位:佛山禅建监理有限公司 主体结构屋面及卫生间防水已经施工完成,为检验防水效果,需要对屋面、卫生间、厨房及阳台进行蓄水试水试验,对于渗漏部位,及时进行整改。 二、编制依据 、全套施工图纸 、《建筑工程施工质量统一验收标准》 、《佛山市顺德区商品住宅建筑质量分户验收实施细则(试行)[2009]》 、《广东省住房和城乡建设厅关于住宅质量分户验收的管理办法[2015]》三、施工准备 屋面、卫生间、厨房、阳台结构完成施工完成,屋面女儿墙、烟道等结构贴砖完成后,先检查地面是否完整,有无裂痕现象,对所有洞口、管口进行封堵。 熟悉了解相关规范,对相关操作人员做好交底。 蓄水用水采用消防用水,但钢管内壁已生锈产生“黄水”则不得使用。蓄水前先利用水泵将蓄水用水送到屋面及各层卫生间、厨房等处,各处水管接口检查是否完好,蓄水过程不要影响到其他结构部位。

蓄水过程要指派专人进行记录,每6小时记录一次,记录时间不少于24小时,对有渗漏点及时采取整改措施,确保工程质量达标。 蓄水前做好屋面、卫生间、厨房、阳台蓄水施工方案,做好交底,并报监理审批,蓄水过程应由监理单位参与监督。 施工材料: PVC管、PVC弯头管、胶水、异径接头、堵漏灵防水材料等材料。 施工机具: 四、人力安排

卫生间蓄水试验方案-卫生间蓄水试验记录表

卫生间闭水试验方案 1.编制依据 施工图纸 施工组织设计》 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 2.工程概况 湛江御海湾项目,卫生间墙面防水材料为2厚聚合物水泥防水涂料,地面为2.0厚反应型聚合物水泥防水涂料;目前,一期1、2、7、8、9、10#楼防水施工全部完毕,防水过程经过建设单位、监理单位隐蔽验收;但为了检查防水效果,减少和降低交楼风险进行蓄水试验。 3.指导小组 考虑到试验历时长,过程中可能出现各种情况,项目部成立指挥小组,负责试验的实施与对各种突发情况的处理。 指导小组成员: 组长:张卫峰 组员:梁成佳、杨立堂、彭清华、赵博、张日康 4.试验准备 4.1:对参与试水的班组及个人进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 4.2:试验用的水源要做到位。 4.3:防水层的施工全部结束,并且厚度合格。

4.4:试验所需工具、物质准备齐全。 5.实验过程 5.1:充水前在最高处留一道观察线,用白色油漆做标记线,宽不超过5mm。蓄水高度以最高处不低于20mm,蓄水时间不小于24h后进行观察。 5.2:观察检查。 5.2.1:充水48小时进行观察,四周墙体和管道根部。 5.3:排水 5.3.1:排水前将地漏、球团放气,直接排入污水管道,但必须滤住渣滓和垃圾不得排入污水管。 5.3.2:阳台、厨房排水拖布吸干等人工方法。 6.试验计划 序号实验过程内容说明人员计划材料计划时间计划 1 前期准备1防水层清扫干净 2拆开地漏保护层 3做好围堰 6人 扫帚18把、铁锹、 黄泥、气筒6个、 球塞 4天(每栋) 2 充水1充水前安装好球塞 2接好水管 4人橡胶管6根8天(每栋) 3 观察检查充水24小时后,检查合格 后请甲方,监理做检查验 收并做好蓄水观察记录 4人手电筒、宣纸8天(每栋) 4 排水放掉球塞里面的充气,并 拆除围堰,清扫干净 2人扫帚、拖布4天(每栋) 7.渗漏水处理措施 7.1渗水治理方法: (1)大面积一般渗漏水和漏水点可用速凝材料堵水、注浆。