文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架

脚手架

脚手架
脚手架

Mwk——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk=0.142KN.m;经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs = 120.074米。脚手架搭设高度Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50.000米。

7、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 ×wk ×Aw

wk ——风荷载基本风压标准值,wk = 0.821kN/㎡;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 2.40×2.40 = 5.760㎡;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到Nlw = 6.618kN,连墙件轴向力计算值Nl = 11.618kN

连墙件轴向力设计值Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=30.00/1.70的结果查

表得到=0.96;

A = 4.52㎡;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到Nf = 88.449kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用十字扣件短钢管连接。

8、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤fg

其中p ——立杆基础底面的平均压力(kN/m2),p = N/A;p = 37 N ——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(kN);N =

9.25

A ——基础底面面积(m2);A = 0.25

fg ——地基承载力设计值(kN/m2);fg = 210.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc ×fgk

其中kc ——脚手架地基承载力调整系数;kc =1.00

fgk ——地基承载力标准值;fgk = 210.00

地基承载力的计算满足要求!

轮扣式脚手架工程专业分包合同

福州碧桂园融侨时代城一期总承包工程轮扣式脚手架工程专业分包合同 合同编号: 发包人:晨辉建筑工程(集团)有限公司福州碧桂园项目部承包人:陈常评 签订日期:年月日

合同 一、协议书 1、工程概况 2、合同价款 3、承包范围 4、承包方式 5、合同工期 6、合同生效 二、通用条款 1、组成本合同的文件及优先解释顺序 2、工程质量 3、安全文明施工要求 4、材料管理 5、发包人的责任和义务 6、承包人的责任和义务 7、工期顺延 8、违约责任 9、合同解除 10、合同终止 三、专用条款 1、项目管理人员 2、奖励制度、缺陷责任 3、进度款、结算及付款方式 4、工程变更 5、特别约定 6、其他 7、合同附件

第一部分协议书 发包人(甲方):晨辉建筑工程(集团)有限公司福州碧桂园项目部 承包人(乙方):陈常评 为进一步明确责任,保障发包人、承包人双方的利益,保证工程顺利进行,经发包人、承包人双方友好协商,在发包人、承包人双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规,结合本工程的实际情况,双方就本建设工程协商一致,签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:福州碧桂园融侨时代城一期总承包工程 2、工程地点:福州市火车北站西园路 3、工程总发包方:福州市时代城房地产开发有限公司 4、工程概况: 二、合同价款: 料场内运输费、项目所需辅材、工具及合同、报价表中的全部工作。 3、计时工单价:大工240元/工日,小工170元/工日,9小时/工日。 4、合同总价:陆拾贰万贰仟肆佰壹拾伍元(¥622415)。 有关说明: (1)本工程承包范围内的工程量均按建筑面积计算,承包范围面积按现场实际完成的工程量以发包人和承包人双方核实为准,建筑面积按GB/T50353-2005版建筑面积计算规则为准进行计算。 (2)安全文明费用不少于总费用的3%,如出现重大安全事故(人员死亡),此部分费用将予以扣除;质量进度费用不少于总费用的5%,如发生重大质量问题或连续三次不能按项目要求进度完成,此部分费用将予以扣除;承诺书保证金不少于总费用的2%,如承诺书中的承诺不能完成,此部分费用将予以扣除。 (3)本项目施工场地狭小,所有脚手架材料不能堆放在现场,必须随工程需要进场,及时运到需要部位。合同单价内已综合考虑这些不利因素,合同单价不因任何不利因素而调整。 (4)因施工现场狭小,无生活区场地,工人住宿由承包人自行负责。承包人需为工人购买意外伤害保险,工人施工场地以外的安全责任均由承包人负责,其保险费用在报价中自行考虑。 三、承包范围: 福州碧桂园融侨时代城一期总承包工程(地下室、1#楼、2#楼、3#楼)工程设计蓝图中结施及建施图所示的轮扣式脚手架搭设所需材料,以及设计施工图、碧桂园企业关

模板与脚手架隐患

模板与脚手架工程安全隐患原因的技术分析及预防措施 【摘要】针对近期模板与脚手架工程安全事故案例,对模板与脚手架工程的搭设过程中存在的安全隐患进行原因分析,提出了相应的预防措施和主要技术要求,以达到指导模板与脚手架安全施工的目的。 【关键词】模板与脚手架安全事故技术措施 1模板与脚手架安全事故发生的原因分析 1.1材料使用的问题 目前,施工中用于模板与脚手架工程的材料主要有竹(木)胶合板、全钢(组合)大模板和钢管,其中模板支撑以扣件式钢管脚手架为目前应用最为广泛。按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,脚手架钢管采用ф48×3.5 mm焊接钢管或无缝钢管,扣件质量规定连接螺栓拧紧扭力矩达65 N·m时不得发生破坏,连墙件用钢管、型钢或粗钢筋制成。但是,一些地方租赁市场混乱,不合格的钢管、扣件混入工地,加上项目部材料检验把关不严,造成严重安全事故隐患,危及建筑施工安全生产。这次对河南省郑州市“9.6”模板坍塌事故调查中,脚手架钢管应采用书48×3.5 mm而实测钢管壁厚不足2.0 mm,也是事故发生的主要原因之一。 建筑施工中使用劣质钢管、扣件,加上使用中的钢管、扣件可能存在的初始缺陷,特别是经过多次周转重复使用后的钢管、扣件质量缺陷更为严重。如:钢管的弯曲、锈蚀、截面缺损、端面不平,扣件的裂缝、破碎等,钢管支撑体系的承载能力大大降低,造成工程质量及安全事故再所难免。 1.2施工方案制定中存在的问题 项目部施工中用钢管、扣件搭设水平结构(楼板、梁、阳台)的混凝土模板支架,技术比较成熟,但是对跨度大、空间高、荷载重的模板支架体系进行分析计算重视不够。不少项目部所具体编制的施工组织设计或专项施工方案比较简单,施工时又仅凭经验布置支撑系统,在施工管理不严的情况下,极易发生模板支撑失稳事故。如:2003年2月18日,杭州某研发生产中心工程,由于施工中未按规范要求进行严格的模板支架计算及编制科学的施工方案,又未经验收合格即组织混凝土浇筑,导致模板支架坍塌,造成13人死亡、16人受伤的重大事故。 通过事故调查,发现编制施工方案时许多模板支架的内力分析与实际受力情况不符,这样没有经过科学合理的设计计算,模板与脚手架支撑体系存在强度不足、整体稳定性差的缺陷。模板支架工程实际的梁板荷载分布是中间大、两边小,如在一根两跨横杆的两边跨中有作用力时,三个支点的支承反力中间立杆承受竖向荷载约占全部荷载的60%~70%,两边立杆承受30%-40%,而有些工程施工方案设计时却将荷载进行平均分担,直接导致了中间立杆不能满足安全度的要求。 1.3施工组织管理中存在的问题。 一是模板与脚手架操作人员技术素质较差,缺乏相关的安全技术培训。据调查架子工主要是来自农民工,他们文化程度多为初中水平,且大部分没有参加岗前培训或岗前培训的质量不能保证,具备的基础技术知识相对较少,缺乏必要的安全技能。二是项目部的安全管理不严格,安全措施落实不到位,导致施工环境恶劣。 2防止模板与脚手架事故发生的技术措施

脚手架施工方案模板

脚手架施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程为xxxxxxxxxxxxxxxx修缮工程,地上七层。 三、施工安排 根据施现场及进度需要,预计搭设脚手架的架子工5-10人,必须经过现场教育后持证上岗,设专职安全生产管理人员1人,项目安全员对架子工做好安全技术交底和教育。 四、施工准备 1.钢管落地脚手架,选用外径48.3㎜,壁厚3.6㎜,钢材Q235A,钢管表面平直光滑,没有裂痕、分层、压痕、划道、硬弯,新用的钢管有出厂合格证。入场前需取样并送至实验室检测,合格后方可使用。 2.脚手架搭设使用可锻铸造扣件,符合标准要求扣件厂家需有生产许可证,扣件不得有锻铸缺陷,规格应与钢管匹配,贴合面干整,活动部位灵活,夹钢管时开口处最小距离不小于5㎜。螺栓拧紧力矩达65牛米时不得破坏。如使用旧扣件,必须送实验室检测,合格后使用。

3.搭设前应进行保养,除锈并统一漆色,立杆、防护栏杆、踢脚杆为黄色或红色,剪力撑为红白色相间,底排立杆、扫地杆为红色或黄色。 4.脚手板、脚手管符合有关要求。 5.密目式安全网,网目满足2000目/100㎝2,贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网质量在3㎏以上,绿色,阻燃,必须要有生产和质量合格证,有北京市安监局发放的准用证。 五、主要施工方法: 搭设流程:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板。底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→挂安全网。 立杆及水平杆接头位置错开,搭设过程中用6m和4m的钢管交错搭接,接头位置距最近的横杆(立杆)不超过400mm。 落地双排双立杆脚手架采用Ф48.3×3.6mm钢管。最高搭设高度为18m基础采用50mm厚通长脚手板,脚手板铺设应铺满铺稳,离墙不大于100mm。 具体参数如下: 立杆纵距: 1.5m 立杆横距: 1.05m 大横杆步距: 1.5m 每纵距跨大横杆间设1根小横杆 里排立杆距墙外边距离 0.30m 施工荷载: 1KN/m2 六、检查与验收 1.脚手架必须由持证人员进行搭设。 2.对搭设过程应进行分段检查和验收,发现不合要求,迅速整改。 3.分段验收严格按照安全规范进行检查,填写记录单,并由相关人员进行签字确认。 4.架体内需做到每层封闭且不能大于4步。 七、技术安全措施 1.架子搭设完毕后,用密目网铺于架子外围及底部。 2.钢管与扣件进场前进行检查和挑选,使用前应进行清理及保养,保证扣件正常

火车转让合同

火车转让合同 火车转让合同范文一原始方(原房主):身份证号码:转让方(甲方):身份证号码:受让方(乙方):身份证号码: 经甲乙双方友好协商,双方在平等、自愿互利的基础上,就甲方将房屋产权转让给乙方一事达成一致,特签订如下协议: 一、房屋交易概况 1、房屋坐落:陕西省榆林市现火车站家属院(原污水处理厂)_______号楼____单元_____房,售房面积_________平方米。 2、此房屋现由甲方交付房款____________________(¥:_____________),转让费________________(¥:_________)。甲乙方双方签订协议后,甲方将原始合同、交款票据等相关证件交于乙方,并同乙方和原始方签订转让合同后,乙方将是该房产的真正产权所有人。房屋最终价格以原始方单位最终产生的实际费用为标准,后期的费用由乙方支付。 3、原始方转让该单位房屋名义产权净得转让款为________________(¥:_________)。该转让款由甲方付清。原始方甲方与乙方需交付签订本合同时不再产生任何费用。乙方需交付甲方的交付房款、转让费、转让报酬等的费用共合计________________(¥:_________)。甲方不在和该

房屋的权属有任何关系,原始方也不在和该房屋的真正产权有任何享有关系。 4、上述原始方与甲方转让费、房款等的费用,原始合同与见证人都与本合同有相应的法律责任。共同见证本协议的有效权益和义务。 二、交款方式 经甲乙双方协商约定。乙方先交付________________(¥:_________)以后,_________天后,一次性付清余款________________(¥:_________)。 三、原始方:甲方责任 1、原始方甲方需保证其对上述房屋产权清楚资料真实有效,且符合国家级房屋上市交易相关规定,在楼盘竣工时及时交与乙方,以免给乙方造成损失并付相应违约金。 2、此房屋应在竣工时,原始方,甲方及时交与乙方使用,并协助乙方办理相关入住手续。 3、此房屋具备房产权属过户时,原始方应无条件地将房屋过户给乙方。原始方,甲方必须亲自到场以协助乙方办理过户手续,原始方要出具各项证明,积极配合乙方办理。 4、原始方将有积极配合乙方相关入住过户等的责任。 5、甲方将有义务协调原始方和乙方的协调关系,并积极配合双方的义务。 6、原始方,甲方必须保证乙方享有该房屋的真正实际产权,同时该房屋的相关附属产权归乙方使用,如停车位、地下室等相关权属。

脚手架和模板支撑

工程编号交底日期2012年3月9日 交底内容: 一、梁、板及柱子模板及支架脚手架设计 1、梁宽400mm,梁高1800mm,楼板厚度100-130m。 梁内龙骨布置4道,内龙骨采用方木50mm×100mm,外龙骨间距500mm,外龙骨采用单钢管Φ51×3.0。 对拉螺栓布置4道,对拉螺栓设置在梁高度方向中部均匀布置。对拉螺栓直径14mm,间距450mm,穿粱螺栓采用预埋Ф16PVC套管,套管长度同梁截面宽度。 梁两侧立杆间距1000(mm),两侧立杆排距为800mm梁底部中间加设一道立杆支撑,立杆必须与纵向水平杆用直角扣件扣紧。梁下水平杆与立杆连接必须用双扣件扣接。 2、梁宽400mm,梁高900mm,楼板厚度100-130mm 梁内龙骨布置3道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用单钢管Φ51×3.0。 对拉螺栓布置2道,对拉螺栓设置于梁高度方向中部,对拉螺栓直径14mm,间距450mm,穿粱螺栓采用预埋Ф16PVC套管,套管长度同柱截面宽度活着截面高度。 梁两侧立杆间距1000(mm),两侧立杆排距为1000mm梁底部中间加设一道立杆支撑,立杆必须与纵向水平杆用直角扣件扣紧。梁下水平杆与立杆连接必须用双扣件扣接。 3、板底采用木方支撑形式,木方间距200mm,木方尺寸:50mm×100mm。 板底脚手架搭设步距1.0m,排距1.0m,纵向间距1.0m。纵向扫地干上皮距地面200mm,横向扫地杆搭设在纵向扫地杆下方。立杆自由端长度不得大于500mm。脚手架顶部增设一道水平加强层(水平剪刀撑),加强层水平杆必须连续布置,水平杆接长采用搭接方式,搭接长度为1.2m,用三个旋转扣件扣紧,旋转扣件离杆端为100mm。 4、柱1200mm×1200mm;-1层~3层 内龙骨采用方木50mm×100mm ,高度方向与宽度方向各设置6道内龙骨,柱死角必须设置内龙骨。外龙骨采用双钢管Φ51×3.0,螺栓高度与宽度方向各设置2道,截面间距400,并在柱子宽度与高度方向边缘设置两道对拉螺栓,将柱箍自由端拉紧,对拉螺栓直径14mm,穿柱螺栓采用预埋Ф16PVC套管,套料管长度同柱截面宽度活着截面高度。柱底部第一道箍与柱顶部最后一道离楼板与梁底各200mm,柱子下部柱竖向高度1/3范围

承包工程安全作业协议书-火车清卸煤

承包工程安全作业协议书 工程名称:火车清卸煤 业主单位:内蒙古****发电有限公司 承包单位:乌兰浩特市天祥建筑劳务分包有限公司 2012年07月14日

承包单位资格审核应具备的条件 (需要提交以下文件) 1、营业执照和资质证书副本复印件 2、施工简历和近三年的安全施工记录 3、安全施工许可证 4、特种作业人员操作证 5、施工人员身份证、暂住证复印件 6、施工全体人员花名册 7、现场工作负责人名单 8、项目负责人授权委托书

承包工程安全协议书 工程名称:火车清卸煤 工程期限:2012年8月1日——2013年7月31日 协议双方:甲方:内蒙古****发电有限公司 乙方:乌兰浩特市天祥建筑劳务分包有限公司 为加强对承包维护队伍的管理,维护****公司正常的生产和工作秩序,保证安全生产,认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,防止发生人身和装置事故,经双方协商达成如下协议: 一、总则 1、维护单位必须具备符合规定的各种证件和手续。 2、在签订管理维护承包合同的同时,双方必须签订安全协议书。协议书一式二份,一份交安全监察部存档备查,一份由承包单位保存。 3、维护队伍超过30人的必须配备专职安全员,30人以下的必须设有兼职安全员,现场安全员必须佩戴明显标志。 4、施工队伍应指定一名领导为安全负责人,并对维护人员、维护现场的安全工作负责,甲方可协助乙方并为其提供安全学习材料及安全咨询服务,同时收取一定的材料及咨询费用。 5、施工队人员年龄50岁以上人员不得超过维护队总数的20%,16岁以下60岁以上的不得使用。 6、乙方安全负责人每周三上午参加由公司安监部组织的安全工作周例会,汇报一周安全生产维护工作情况、过程中发生的人身及

脚手架和模板工程计算公式参数

脚手架和模板工程计算公式参数 目录 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算10 —1 —2 前言10 —1 —2 1充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做 好施工组织设计10 —1—2 2扣件式钢管脚手架基本构造与主要杆件10 —1—4 3扣件式钢管脚手架和模板支架设计计算10 —1 —6 4 了解扣件式钢管脚手架和模板支架(结构支架)的特性, 应注意掌握的几个要点10 —1 —13 5算例及比较10 —1—17 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算 益德清(中国工程设计大师) ----本文摘自《浙江建筑》

扣件式钢管脚手架和模板支架工程是土木建筑工程施工中必不可少且十分重要的临时设施,它既为工程顺利施工,又直接影响工程的质量、进度、效率、安全等。二十 余年来,我国经济迅速发展,高层建筑、大跨度建筑大量兴建, 商品混凝土泵送现浇钢筋混凝土结构体系的形成,都促使高层脚 手架和空间高、跨度大的模板支架应用日渐增多。随之在工程施 工中,编制高层脚手架和模板支架的施工组织设计的重要性也越 加明显。 特别是近年来,扣件式钢管模板支架发生的安全事故,引起了建设主管部门和工程部门的关切和重视,为了贯彻浙江省建设 厅关于开展全省建设安全生产年活动”,笔者受省、市工程管 理和施工部门的邀请,针对扣件式钢管脚手架和模板支架的设计 计算中的某些要点和问题,作了一些介绍,有一部分工程技术人 员希望有书面资料,为此,笔者整理成这篇文章,供施工部门技 术人员编制施工组织设计时参考。由于本人对施工技术知之不 多,若有不妥,请工程界同仁指正。 1充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做好施工组织设计1.1脚手架工程 脚手架是土木建筑工程施工必须使用的重要设施,是为 保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道,在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。

施工工班劳务合同-高铁墩身承台

中铁十七局津秦客运专线三标段 工序劳务作业合同书 合同编号:JQKZ-2-JH-QL016 工程名称:砼施工、钢筋绑扎安装 甲方:中铁十七局集团津秦客运专线项目经理部二工区乙方: 双峰程凯建筑劳务有限责任公司 2009年11月15日

工序劳务作业合同书 甲方:中铁十七局津秦铁路客运专线项目经理部二工区 乙方:双峰程凯建筑劳务有限责任公司 为确保津秦客运专线三标段工程总工期目标的顺利实现,根据现场施工需求,招募部分临时劳动力以满足工期和施工需求,乙方自愿为甲方提供劳务,并同意纳入甲方架子队统一管理。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定,本着平等、互利、公平、诚信的原则,结合本工程实际,双方就劳务工序作业协作中的权利、义务和责任达成如下协议。 第一条劳务用人单位资质情况 单位名称:双峰程凯建筑劳务有限责任公司 单位住址:双峰县永丰镇城南开发区 法定代表人(负责人):李建泉 资质证书号码:B432522023303 资质专业及等级:工业与民用建筑工程施工叁级企业 发证机关:中华人民共和国建设部 第二条劳务作业的形式 1、乙方以自己组织的人员为甲方提供劳务,编入甲方作业队并接受甲方统一施工管理,参与甲方组织的施工生产。 2、甲、乙双方是民事协作关系。乙方提供的劳务人员应遵守甲方的各项管理制度和劳动纪律,应服从甲方在施工组织、技术、质量、安全、治安、环保等方面的管理,严格按照施工规范和操作规程施工,确保工程质量和施工安全。 3、乙方编入甲方队伍后,称谓为作业综合二队砼施工十六工班,乙方代表人应配合甲方对该工班的行为负责,接受甲方的各项施工管理。 4、双方管理机构: 甲方:综合二队 队长:袁栋辉,技术负责人:王金彪,现场技术负责人:赵英年,质量检验负责人:赵温胜,施工安全负责人:钱林森。

脚手架施工报价

脚手架施工报价 一、材料及要求 1.钢管:包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。钢管采用外径为 48 ㎜,壁厚为 3.0 ㎜,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》; 2.型钢:16 号工字钢。 3.扣件:包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T 型螺栓、螺母、垫圈等。扣件及其附件应符合 GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于 KT33-8 的可锻铸铁的制作性能。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力距达 65N·m 时,不得发生破坏。 4.钢丝绳:选用 6×19Φ16 光面钢丝绳。 5.安全网:采用经检验合格的密目式安全网。 二、报价及结算方式 以下开发商简称“甲方”,脚手架班组简称“乙方”。 分项报价明细: 1.外脚手架工程量按长度施工图纸外墙凹凸尺寸加外角 5.6 米乘以实际高度计算面积,包工包料每平方米为 41元。单扶手杆。如有悬飘板,1.5 米内以外脚手架高度增加 3 米计算。如需增设一道扶手杆,每平方米 3 元。 2.悬挑工字钢,悬挑楼面预埋Φ20 钢筋环拉结由甲方提供材料,乙方预埋、切除。工字钢由乙方提供。 ①.悬挑三道工字钢,每平方米 4.5 元;

②.悬挑三道工字钢,铺合板每平方米 2 元。 3.安全网和铁丝由乙方提供,如需要求 5 斤以上,每平方米 2 元。 4.施工现场“三宝”“四口”“五临边”防护栏杆,两层一道脚踏板搭设及拆除,每平方米 2 元,楼梯围护每平方米 1.2 元,砂浆棚盖合板每平方米 1.3 元。 5.人货梯平台,铺合板每平方米 2 元。 6.预埋干性拉结,移动卸料平台制作、拆除,每平方米 1 元。 7.移动卸料平台,每平方米 2 元。 外双排架报价合计为每平方米 62 元。 (备注:拆除外架需用塔吊垂直运输,如若无塔吊,甲方需增补给乙方外架每平方 2 元人工垂直运输费。) 本方案报价为不含税价,现金支付进度款,包含项目所需一切安全防护费用,如施工场内所有各种的防护棚搭设及拆除,施工现场“三宝”“四口”“五临边”防护栏杆搭设及拆除,型钢卸料平台安装、拆除,电梯井安全防护,悬挑脚手架预埋件埋设、工字钢、钢丝绳等安装及拆除,安全通道,基坑护栏、斜道的搭拆及维护等所有材料、运输及工费。 报价人: 联系电话: 施工单位:

模板脚手架新技术(建造师继续教育资料)

一、清水混凝土模板技术 清水混凝土模板是按照清水混凝土技术要求进行设计加工,满足清水混凝土质量要求和表面装饰效果的模板。 1.主要技术内容 (1)清水混凝土模板特点 1)清水混凝土工程是直接利用混凝土成型后的自然质感作为饰面效果的混凝土工程,分为普通清水混凝土、饰面清水混凝土和装饰清水混凝土。清水混凝土表面质量的最终效果取决于清水混凝土模板的设计、加工、安装和节点细部处理。 2)模板表面的特征:平整度、光洁度、拼缝、孔眼、线条、装饰图案及各种污染物均拓印到混凝土表面上。因此,根据清水混凝土的饰面要求和质量要求,清水混凝土模板更重视模板选型、模板分块、面板分割、对拉螺栓的排列和模板表面平整度。 (2)清水混凝土模板设计 1)模板设计前应对清水混凝土工程进行全面深化设计,妥善解决好对饰面效果产生影响的关键问题如:明缝、蝉缝、对拉螺栓孔眼、施工缝的处理、后浇带的处理等。 2)模板体系选择:选取能够满足清水混凝土外观质量要求的模板体系,具有足够的强度、刚度和稳定性;模板体系要求拼缝严密、规格尺寸准确、便于组装和拆除,能确保周转使用次数要求。 3)模板分块原则:在起重荷载允许的范围内,根据蝉缝、明缝分布设计分块,同时兼顾分块的定型化、整体化、模数化、通用化。 4)面板分割原则:应按照模板蝉缝和明缝位置分割,必须保证蝉缝和明缝水平交圈、竖向垂直。 5)对拉螺栓孔眼排布:应达到规律性和对称性的装饰效果,同时还应满足受力要求。 6)节点处理:根据工程设计要求和工程特点合理设计模板节点。 (3)清水混凝土模板施工特点 模板安装时遵循先内侧、后外侧,先横墙、后纵墙,先角模后墙模的原则。吊装时注意对面板保护,保证明缝、禅缝的垂直度及交圈。模板配件紧固要用力均匀,保证相邻模板配件受力大小一致,避免模板产生不均匀变形。 2.技术指标 (1)饰面清水混凝土模板表面平整度:2mm; (2)普通清水混凝土模板表面平整度:3mm; (3)饰面清水混凝土相邻面板拼缝高低差:≤0.5mm;

建筑工程劳务大包报价单doc

报价单 报价分项名称住宅楼(含住宅楼外墙外围下方储藏室及车库,商业除外) 各分项综合报价包含内容 1、清槽、钎探、明排降水、所有外围砖台模、土方回填人工配合 及外围防水保护砖等含变更;各种预留坑的清理、支护、浇筑及防 1、基础护等。 部分2、垫层 (含地基换填及变更 )、防水保护层、基础底板混凝土浇筑, 以及所需机械、电缆等;地下室及车库墙体加固丝等清理和防腐。 3、所有基础内预留孔洞、预埋件等材料及人工含变更。 1、模板及支撑体系所需的材料机具的现场装卸、来料卸货及场内 运输(不限次数)、清理、维护、刷油、保养、日常维护,清理归 类,分类堆放等。 2、模板的翻样、制作、吊装、安装、拆除、除 钉、处理、清理归类,分类堆放等。3、确保工程实测率和观感达 到合格要求 4、后浇带的预留、防护、清理、拆模、支模、所有专 2、模板部业预留洞口(使用模板预留部分)的制作安装拆除。5、搭拆操作分架、模板底部缝隙的封堵、砼浇筑时的看护模板用工。6、模板拆 除后材料整理退场、卫生清理。7、模板支撑结构(内架)的搭设、 拆除运至场内指定地点码垛堆放。8、焊墙柱定位筋、预留洞口及 预埋件、剪力墙、顶板打磨处理,加固眼、预埋件预留及处理,后 浇带模板处理、加固螺栓处理等。定位、放线。9、文明施工做到 工完料尽场地清。 钢筋工程主要内容为钢筋调直、制作与安装。1、钢筋的现场卸车 及场内运输(不限次数)。2、提报钢筋下料单以及材料使用计划。 3、钢筋的防雨防潮防锈及堆放。 4、图纸设计及变更范围内所有钢 筋加工、安装(含后浇带钢筋网制作及封堵工作)。5、钢筋制作安 装所需操作台座、台架、人字梯的制作。6、钢筋废料的回收再利 用、加工场地的文明施工清理,做到工完料尽场地清。7、大于等3、钢筋部于 16 的钢筋直螺纹套筒连接的端部找平套丝和安装。8、配合钢筋分取样实验和送检。 9、钢筋机械的安装及拆除。10、垫块的安装。 11、混凝土浇筑时看护钢筋。12、预留钢筋的防锈处理与保护13、 钢筋工程样板的施工。 14、钢筋工程完成后自检报项目验收,配合 项目管理人员钢筋验收工作。15、拉结筋制作16、钢筋机械设备、 扎丝、焊接及钢筋连接件材料及人工,基础钢筋定位措施人工材料 (含后浇带处理)焊接止水钢板材料及人工;材料的二次搬运及堆 放。

防止模板与脚手架事故的技术措施(通用版)

防止模板与脚手架事故的技术 措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0073

防止模板与脚手架事故的技术措施(通用 版) 1、严把材料关 合理选用钢管,扣件等材料是保证施工安全的首要措施,强化安全责任追究制度,严格材料进场检验,加强对模板与脚手架材料质量的验收把关,杜绝使用劣质产品. 2、加强施工过程管理 项目部要健全完善各项工作制度,特别是危险性较大工程安全专项施工方案的编制及专家论证制度,对作业人员的安全培训教育和安全技术交底制度以及对钢管,扣件质量的检测和验收制度,认真及时识别出本工程的重大危险源,落实监管责任,加大检查频次,有效遏制施工安全事故发生. 加强对专业承包和劳务分包单位的管理,切实消除以包代管和

包而不管现象.抓好架子工的专项技能培训与考核,提高施工队伍业务水平.强化安全教育和培训,增强架子工的安全意识和自我保护意识. 项目部要编制施工安全技术措施,做到技术交底必须以书面文字为依据,交底手续要完善并且必须向一线操作工人直接交底.同时施工单位的专职安全员须对模板与脚手架工程施工认真监督,严格检查,以减少安全事故的发生. 3、注重施工方案编制和支撑架设计计算 为了保证模板与脚手架工程质量,依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》进行方案编制和支撑架设计计算,设计内容应包括:确定并绘制脚手架搭设计算简图,选材,荷载计算,纵向,横向水平杆等受弯构件的强度及连接扣件的抗滑承载力计算,立杆稳定性及立杆段轴向力计算,连墙件的稳定性和强度计算;拟定模板与脚手架安装与拆除方案等.要保证模板支撑系统有足够的强度,刚度和稳定性,安全地支撑预期荷载,并控制支撑的变形量.模板设计不仅要有详细的计算书,并且要对细部构造画出打样,注明接头方法,标出

新型模板及脚手架应用技术

新型模板及脚手架应用技术 4.1清水混凝土模板技术 清水混凝土是指成型后的混凝土表面不作任何装饰,以混凝土自然表面为饰面或表面直接作涂料等饰面的混凝土。清水混凝土模板技术是指模板设计和应用能确保混凝土表面质量、外观效果达到清水混凝土质量要求。 (1)主要技术内容 ①清水混凝上模板设计与制作技术 1)清水混凝上模板设计必须满足强度、刚度和混凝土平整度的要求,保证拼缝严密无错台,装拆方便,周转使用次数多;清水混凝上模板采用材料应轻质高强,工艺性强,符合环保要求; 3)清水混凝土模板设计应做到模板分块、对拉螺栓孔眼排列规律整齐,几何尺寸精确,互换性好,面板子整光洁; 4)清水混凝土模板设计必须做出详细的支模节点设计和模板构造设计。 ②清水混凝土模板施工技术 清水混凝土模板施工必须编制模板施工方案和操作工艺; 2)墙体模板应组拼成大模板,整体吊装施工:柱梁模板也可采用整体预制安装,整体脱模和整体转移的“三整体”组拼方式; 3)采取“小流水段”施工工艺,缩小施工工作面,减少模板配置量,达到加快施工速度、缩短工期、减少施工费用的目的; 4)选择脱模剂应利于脱模,外观效果满足清水混凝上质量要求。 (2)主要技术指标 ①清水混凝土模板可选用无框木(竹)胶合板,钢框胶合板模板,木框胶合板模板、全钢大模板等,当前应重点推广应用全钢大模板,积极开发钢框胶合板模板②墙体模板承受混凝土侧压力应达到60KN/m2 ,柱模板承受混凝土侧压力应达到80KN/m2, ③采用复膜木(竹)胶合板,周转使用次数应达到10次以上,逐步淘汰散装散拆的落后施工工艺。 (3) 适用范围 清水混凝土施工技术主要使用于各种类型的高级公共建筑、住宅建筑、工程构筑物、铁路工程的桥头建筑和市政道路、桥梁工程等。 (4?应用典型工程

脚手架班组承包合同范本

脚手架班组劳务承包合同 甲方:四川省泸州市旗耀建筑劳务有限公司(以下简称甲方) 乙方:班组(以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将楼脚手架等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款,以供双方共同履行。 承包范围及要求: 工程名称:开发区2016年新火车站片区城市棚户区改造项目 工程地点:安顺市经济开发区 承包方式及内容:包脚手架项目内的所有脚手架搭设、拆除(在施工过程中不产生任何计时工费用)。包括但不限于地下室及地上建筑外脚手架(包括钢管、扣件等),密目网(密目网绳卡由乙方购买)、安全网、挡脚板(采用木质并涂刷油漆)、卸料平台安装(含施工电梯位置独立的架子及卸料平台)、悬挑工字钢(含每次挑架硬防护、刷漆及底层硬防护下吊顶)及钢丝绳、临边洞口(含二次结构砌体抹灰时拆除及二次搭设)的安全防护(含基坑围护及所有临边及洞口安全防护、二次结构砌体抹灰时拆除及二次搭设)、水平防护、入口防护、操作棚防护及其他部位(塔吊、卸料平台、施工电梯安全通道及围护)垂直或水平防护等搭拆及运输、转运、堆放,钢管、扣件进出场的上下车及分类、堆码;后浇带处需搭设单独支撑体系。

木工棚、钢筋棚、所有操作棚的搭拆。如遇其他工种与该工种有冲突的改拆。外脚手架外侧大横杆必须按照每60cm一道设置(增加);严禁随意切割钢管(若发现一次乱切乱割,罚款500元/次),钢管、扣件进场后甲方与乙方办理领料手续,乙方需严格控制损耗率,钢管、扣件损耗率≤2%,超出部分由乙方承担相应费用损失。乙方的工作还包括按施工图、施工操作规程、施工规范及施工方案和技术交底所要求的全部工作内容。钢筋棚、木工棚、茶水厅如果甲方提供成品,乙方负责安装。 一、工程质量标准: 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)本工程必须达到质量评定合格等级。创优要求:达到贵州省优质工程“黄果树杯”,争创国家优质工程。安全文明施工达到“省文明工地”及中核二二公司“安全一级达标”标准。 根据质量要求标准,承包班组必须严格按照工程质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作。然后通知甲方,总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求,乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。 三、工期要求: 严格按项目部具体进度计划执行。若遇不可抗力的原因或其他工种未能及时配合以及甲方原因造成无法正常施工,经项目部签证后,方可顺延工期。乙方工期每拖延一天罚款1000元,以此类推。当一个月之内乙方连续发现三次延误工期情况,视同乙方无能力承担施工任务。甲方有权辞退乙方人员,另行安排新的施工班组进场施工乙方前期所完成

模板与脚手架

扣件式(碗扣式)模板高支撑计算书本计算书采用脚手架计算软件进行计算,计算过程基本采用扣件式脚手架计算。 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。支撑高度在4m以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 板支架搭设高度为8.1m 搭设尺寸为:立杆的横距b=0.90m,立杆的纵距l=0.90m,立杆的步距h=1.20m,次龙骨间距150mm。 采用的钢管类型为φ48×3.50。

一、模板支撑木方的计算 方木按照简支梁计算,方木的截面力学参数:方木的截面惯性矩I和截面抵抗弯矩W分别为: W=50×100×100/6=83.33×103mm3 I=50×100×100×100/12=4.167×106mm4 1、荷载的计算: (1)钢筋混凝土自重(KN/m): q1=25×0.15×0.5=1.875 KN/m (2)模板的自重线荷载(KN/m): q2=0.35×0.15=0.053 KN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(KN) P1=(1+2)×0.9×0.15=0.405 KN 2、强度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载 q=1.2×(1.875+0.053)=2.313 KN/m 集中荷载 p=1.4×0.405=0.567 KN 最大弯距 M=Pl/4+ql2/8=0.567×0.9/4+2.313×0.92/8=0.362 KN.m 最大支座力 N=P/2+ql/2=0.567/2+2.313×0.900/2=1.324 KN 截面应力σ=M/W=0.362×106/83.33×103=4.341N/mm2 方木的计算强度为4.341不大于13.0 N/mm2,满足要求 3、抗剪计算: 最大剪力的计算公式如下: Q=ql/2+ P/2 截面抗剪强度必须满足: T=3Q/2bh<[T] 其中最大剪力: Q=0.9×2.313+0.567/2=1.324 KN 截面抗剪强度计算值T=3×1324.350/(2×100× 50)=0.397N/mm2 截面抗剪强度设计值: [T]=1.300 N/mm2 方木的抗剪强度为0.397小于1.300,计算满足要求。 4、挠度计算 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,

新型模板与脚手架技术简介

新型模板与脚手架技术简介 模板和脚手架是土木建筑工程施工中量大面广的重要施工工具,模板工程占钢筋混凝土工程造价的20%,劳动量的30%,工期的一半,推广应用先进、适用的新型模板与脚手架,对推进建筑业技术进步,保证工程质量,加快工程进度,降低工程成本和实现安全文明施工,具有重要的意义。 一、现状与发展 80年代初期,建设规模迅速扩大,木材需求量急增,而我国木材资源贫乏,难以满足建设的需要。在“以钢代木”方针的推动下,组合钢模板和扣件式钢管脚手架应运而生,迅速增长。短短几年就基本取代了木模板和木、竹脚手架。随后,又开发应用了一些新型模板和脚手架,形成了以组合钢模板、扣件式钢管脚手架为主,多品种同时发展的局面。 (一)模板 70年代末,我国从日本引进、开发的工具式组合钢模板,与传统木模板相比,具有强度高、刚度大、组装灵活、装拆方便、通用性强、周转次数多等特点,使模板工程的工业化程度提高,成为木模板的更新换代产品.目前,组合钢模板的产品规格从21种增加到125种,形成了我国特有的组合钢模板体系,满足工业与民用建筑钢筋混凝土工程的需要。经济发达的国家工程中使用组合钢模板已不太多,而胶合板却用得较多,带钢框的胶合板筱面模板用得也不少,还有一些铝框胶合板彼面模板,用作楼板模板。此外,还有铸铝棋板、塑料、玻璃钥模板等。 近年来,随粉高层建筑和大型公共设施建设的兴起,现浇混凝土比重上升、工程量扩大,许多工程要求做成清水混凝土,这就对模板提出了新的要求:模板除具有足够的强度、刚度外,还要求板块面积大、重t轻、表面平整、光滑、支拆方便,能浇筑成清水混凝土。1987年,研制开发了轧制钢框与酚醛胶合板模板,先后在广州、深圳、上海、北京等地应用,受到使用单位的好评。鉴于我国木材资源贫乏,而竹材资溉和农业剩余物资源较为丰富,可以因地制宜地发展多种材质的钢框人造板极面模板。由于竹胶合板的强度、刚度、硬度、耐冲击性都比木材好,而价格却略低于木胶合板,故应用面日益扩大,应成为推广的重点。麻屑板、中密度纤维板等模板,目前尚处在小量试用阶段。 此外,混凝土预制构件的定型钢模板,已进入批量生产。研制开发的菱形格构钢底模,采用等腰三点支承的变形计算方法,在保持整体刚度不变的情况下,节约钢材巧%,应予以推广。 (二)支模方法 支模方法决定现浇混凝土结构的施工工艺。现浇混凝土工程大多是采用组合钢模板,散装散拆或局部整体装拆,或用整体焊接骨架的全钢大模板作墙模,这些模板装拆不便,使用不够灵活。近年来,开发应用了钢框竹(木)胶合板覆面的中型模板作梁、柱、墙的模板,按不同尺寸拼装成整片模板,实行整装整拆;楼板采用钢框竹(木)胶合板夜面模板和早 拆支撑体系,提高了施工速度,加快了模板的周转。所谓早拆支撑体系就是当混凝土达到部分强度时,采用减少支承跨度的方法,使新浇灌混凝土楼板处于短跨((2m以内的点支承或带支承)受力状态,当混凝土强度达到设计强度50线时,先拆除模板、支承梁和横撑,但仍保持立柱(支承带)不动。待楼板混凝土强度达到足以支承全跨荷载时,再拆除立柱或支 承带。采用早拆体系和小流水段施工法,可较传统支模工艺减少模板投入量2/3,节省工程费用113,经济效益显著,应作为推广的重点。此外.还可根据工程不同的特点,因地制宜地采用大模、滑棋、台模、简模、爬模、隧道模、模壳、隧洞针梁模板、钢棋台车等专用模板

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

模板脚手架常用规范参数

模板脚手架常用参数 大横杆---纵向水平杆,即沿脚手架纵向设置的水平杆 小横杆---横向水平杆,即沿脚手架横向设置的水平杆。 纵向扫地杆---贴近地面,连接立杆根部的纵向水平杆 连墙件---连接脚手架与建筑物的构件 横向斜撑---与双排脚手架内外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 剪刀撑---在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。 主节点---立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 1.落地式脚手架,立杆横距为0.9m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步 距为1.8 m;内排架距离墙宽度为0.30m;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,每个连墙件的覆盖面积小于40平米,靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。 2.扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管 时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。 3.垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的 木垫板。 4.相邻立杆的对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两相邻的立杆接 头不应设置在同步内,同步内内隔一根立杆的两个相邻接头在高度上错开不宜小于500mm 5.脚手架搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳定后方可 拆除。连墙件应随脚手架的搭设同步进行安装 6.纵向水平杆接长应采用对接扣件连接是:各接头中心至最近主节点的距 离不应大于纵距的1/3。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3 个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm 7.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm 处的立杆 上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 8.脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延

相关文档
相关文档 最新文档