1、我们公司,出现零线带电110V,相线用电笔测,两相正常亮一相的亮度弱。变压器接地处也是110V。为什么?

2、在我国民用电系统的电压通常是220V,也就是火线和零线之间的电压是220V,因为零线为系统中性点引出线,为了用电安全,人为的将中性点引出线接地,是中性点引出线的电位于大地等电位,即零电位,可以有效地消除系统不平衡时中性点引出线带电,威胁人身安全,所以平时用电线路正常时中性点引出线与大地之间是没有电压的,所以中性点引出线也叫做零线。要是出现你说的这种情况应该是零线接地不良造成的,要是零线与接地点彻底断了零线的电压应该是相电压220V,但是你测的电压只有110V左右,特别是你说变压器零线也是110V,我觉得你首先可以将公司从变压器引来的总电源断开,使公司内部电路与系统电网断开,然后测量公司内部电路的总零线接地是否良好,可以通过测量接地电阻值的大小或者用摇表测试一下零线与接地点之间的绝缘电阻值,通常接地电阻值不超过4欧姆为正常,而零线与接地点之间的绝缘电阻值为0 说明接地良好,若存在较大的阻值则说明接地不好。经过排查公司内部线路可以初步判断故障所属范围,如果公司内部没有问题,你们就应该告知公司按部门检查变压器的总零线的接地是不是有松动或者虚接的地方,能够尽快将这一问题解决掉。

只要接地线电流不是太大的话就找接地线的毛病吧。估计接地体已经断了。

变压器有地线,你检查地线是否接地良好.

变压器接地处松动.接触电阻大.

零线带电原因

零线带电原因 1.出现这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。检查方法很简单,只要用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。 2.当负荷不平衡时,N线上有电流,在导线与周围存在这电磁感应电压在潮湿、线路密集的情况下,感应电压能达到150V甚至更高,但是此电压的能量非常小,接上负载后就自动消失了 3、三相负载失衡 危害、将会引起中线电流过大,甚至超过最大相电流,造成严重失衡,相线和中性线绝缘层易先老化。 楼内零线带电,可能有以下几种原因; (1)零线断线,系统(公用)零线断或客户家里零线断; (2)采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失; (3)楼内零线直接接地,未接系统零线。 (4)零线与火线搭接。 (5)三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。 下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

详解零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。 零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修, 找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首 先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线

不可忽视的零线带电现象

不可忽视的零线带电现象 梁洋溢广西区柳城县电力公司(54520) 低压三相四线制供电网络,均采用中性点(零线)直接接地。从而使零钱与大地的电位差形成等电位。根据这一原理,供电部门常常利用等电位的原理来制定带电作业或者电工操作的安全措施。一旦某一地区(部位)产生电位差,电工操作过程中就必需采取安全措施,否则将有触电危险。比如:配电变压器380/220V侧配电系统零钱带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全。应尽快查明原因,排除故障方可供电。本人根据常年的观察运行经验,浅谈发生零钱带电造成事故原因有如下几种: (1)零线接触不良或者开路 当配电变压器内部本线接头接触不良或者计量箱内本线接头由于年久失修氧化松动时,往往在负荷侧的照明灯表现出忽亮忽暗现象,最亮时灯泡可能烧毁。原因是零线接头接触不良所致,灯泡的忽亮由于相电压电位偏移,零钱从其他相位取得电压叠加在原来相位,使得该相电压升高到220V以上,造成灯泡或者使用单相的家电烧毁,甚至危及人身安全。另外,户外三相四线低压线路如果在某一电杆塔上某一处零线连接点发生接触不良时,也会造成以上原因。因此,管电的电工应经常地检查线路的连接头有天接触不良现象。有条件的应尽量减少线路途中零线接头,以保证正常供电。 (2)维修线路时误接零钱 当配电变压器需要检修、电工同志拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列打上记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止本线与相线对换,造成零线带电引起事故。 (3)零线接触良好,但仍带电此种情况为三相用电负荷严重不平衡所致,当三相用电负荷其中一相用电近似或少于三分之一负荷时,零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及人身安全。三相电压不平衡运行对于变压器本身以及采用三相电源的电器将有烧毁的危险。 (4)零线接触良好,但接地电阻大按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kV A 以下的接地电阻应小于10Ω。100kV A以上的接地电阻应小于4Ω。否则,低压线路送得越远,在负荷侧的零线接地电阻增大,零线也会像以上所说的有带电现象。在这种情况下,采取的措施是在负荷侧总的计量箱前再将零线重复接地,接地电阻小于4Ω可以排除。

三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因 分析及预防 【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词零线中点位移不对称电路三相四线制 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1. 零线带电原因 1.1 三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良 在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC 三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。 图1所示的Y-Y 连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN `≠0,即N 和N`点电位不同。从图中可看出,N 和N`重 合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。 由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载图1 不对称三相电路Za Zb Zc U A U B U C S N N U A U B U C N N U N N U BN U AN U CN

零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使零线即使带电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设 备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线 路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停 电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系 统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线, 不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符 合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允 许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危 险。一定要按操作规程去操作。 9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工 作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。 10.10磁场感应引起零线带电。 11.静电感应引起零线带电。 12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 完整的保护接零系统应满足如下安全要求: 1.工作接地装置必须完好合格和符合规定。 2.接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。 3.单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。 4.保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。 零线在以下情况下都可能带电: 1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了. 2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电. 3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.

论零线带电现象及三相五线制合理布线

论零线带电现象及三相五线制合理布线

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

论零线带电现象及三相五线制合理布线 摘要:在三相四线制中,零线带电对人身和设备产生危害,本文介绍了零电带电的原因有零线开路;零线接地电阻增大或接地引线开路;相线接地三种情况。阐述了零线带电的危害,最后论证了三相五线制合理布置,及三相四线增加一段零形成环形网,确保任何一处零线断线而引起巨大的危险。 在三相四线制供电系统中,零线接地,与大地等电位,对地不存在电压,用低压试电笔测试时氖管不亮。零线上出现带电现象,表明供电系统内存在故障隐患。所谓零线带电,是指零线与大地间存在电位差,用试电笔测试时氖管发光。由于引起零线带电的原因不同,对人身和设备的危害也不一样。 一、零线带 电的原因 1、零线开 路 三相回路中的零干线开路,如 图(1)所示,当干线在D点 处断线时,断线处后部分即构成三相三线中性点不接地方式。由于各相负载不可能完全对称,这使负载中性点发生位 图1零干线

移,即U0≠0伏,零线DN部分出现带电现象。三相负载不对称程度越大,中性点位移就越严重。。 UOO'=(Ea/Za+Eb/Zb+Ec/Zc)/(1/Za+1/Zb+1/Zc)设Za=Zb=48.4欧 Zc=242欧,则UOO'=-80∠1200伏各项负载电压分别为: Ua O'=Ua-UOO'=220∠00+80∠1200=192∠21.20伏 Ubo'=Eb- UOO'=220∠-1200+80∠1200=192∠1410伏Uco'= Ec- U OO'=220∠1200+80 ∠1200=300∠1 200伏 单相回路中的 零线开路,合上电源时,设备零线上 戴有220V伏电压,设备不能工作。 图2 等值电路 2、零线接地电阻增大或接地引线开路 由于供电系统结地存在绝缘电阻和分布电容,接地体的接地线中就有一定的散漏电流 渡过,(如图4),设渡过接 地体的散漏电流为I,各相 对地泄漏电流为Ia,Ib, Ic,则有: Io=Ib+Ib+Ic

零线带电原因

所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。而不是正确的处理工厂零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进

行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置未保护,使零线带电。总零线断了为什么会烧用电器

总零线断了,为什么会烧用电器 为什么我家户外电线盒里零线老是烧坏,而家里漏电保护器不跳。 烧坏都是在晚上七八点,家里是三年前装修的,现在就怕家里有哪里短路了,现在提心吊胆的,就怕家里电器会被烧坏! 满意回答 1、零线烧蚀,是因为一组零线压接点螺丝紧固强度低,也就是没有压紧,导致发热继而烧坏。晚上 7、8点是用电高峰,烧坏零线也就不足奇怪了。 2、家里的漏电开关保护的范围是你们家,户外电盒不在你们家,所以漏电保护开关就不动作。 在380V借火线再接零线变220V电,为什么在零线断路或接触不良时会烧坏电器我们工厂前几天就试过这么一回事,把办公室所有电器都烧坏了。 满意回答正常情况下,这种接线方式所取得的电压是相电压,即220V;零干线断开后,由于系统所带三相负荷不可能绝对均衡,导致零点漂移,故所取的电压不是相电压,当所取相负荷相对于其他两相负荷较重时,此相电压降低,反之则升高,超过220V,烧毁电气设备。 注意接线没有错误,实际上进入工厂的电源就是三相四线制的380电源,工作时三相设备直接取用线电压380工作,而单相设备则均匀分配其每相的220V对地电压,单相设备的零线断开会令到设备带电,但由于没有回路,不能工作,却不会导致烧毁。烧毁的原因多数与三相负荷不平衡产生的零点偏移有关,或者其他某相断路导致的零飘有关。 总零线断了,为什么会烧用电器2010-10-28 08:22:19 前些日子单位前楼的电器(没拨插座的)都烧了,问电工说是总零线断了,再加上还有个冰箱在工作,导致烧用电器。我百思不得其解,经baidu大侠帮助,弄懂了一些相电压和线电压

端线和中性线之间的电压叫做相电压 两条端线之间的电压叫做线电压. 我国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V 在三相四线交流系统中,任意两根相线之间的电压叫线电压;任一相线与中性线(零线)之间的电压叫相电压。 如在我们最常用的三相380伏系统中,任意两火线间的电压都是380伏,是线电压。任一火线与零线间的电压都是220伏,220伏就是相电压,。线电压值等于相电压的1.732倍。220*1.732=380。。 零线(N线)没断,见图1, 每层楼用一相电,我们把每层楼的用电器分别用Ra、Rb、Rc表示,正常时无论是Ra、Rb、Rc是否相等,n点总是等于0电位,Ra、Rb、Rc两端的电压都是220V。 零线(N线)断后,见图2, 1、当Ra、Rb、Rc相等时,n点还是等于0电位,Ra、Rb、Rc两端的电压还都是220V。 2、当Ra、Rb、Rc不相等时,n点出现漂移,已不是0电位,Ra、Rb、Rc 两端的电压就不是220V了,变成线电压380V,有的电器远 大于220V,就会把电器烧掉。电阻大的楼层(楼层用电器加起来功率小的)的电压最高,最易烧掉。 long1ling2tupian 为什么零线断了,家用电器就会烧坏呢?2009-02-04 16:181.目前的住宅室内配电引入的大多是单相交流电,即只有一根相(火)线,另两根线分别是N 线(即零线)和PE线(即保护线)。

引起零线电流过大的原因及治理方法

引起零线电流过大的原因及治理方法 一、三相不平衡引起的 三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。 虽然三相不平衡会使零线上的电流增大,但是这只是说在一定的范围内的,当三相不平衡时零线上的电流不会超过任意的一相。 1、为什么会出现三相不平衡 (1)对于配变负荷的监视力度的削弱。在配电网的管理上,经常会忽略三相负荷分配中的管理问题。在配电网的检测上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。 (2)三相负荷的不合理分配。很多的装表接电的工作人员并没有专业的对于三相负荷平衡的知识概念,因此在接电的时候并没有注意到要控制三相负荷平衡,只是盲目和随意的进行电路的接电荷装表,这在很大程度上造成了三相负荷的不平衡。其次,我国的大多数电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用单相的用电设备

时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。 (3)用电负荷的不断变化。造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现的拆迁,移表或者用电用户的增加;临时用电和季节性用电的不稳定性。这样在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情况而变化。在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情况而变化。 2、三相不平衡的危害 1.三相不平衡对发电机的影响发电机定子绕组有负序电流时,在转子表面(例如,大齿,小齿,槽楔,护环等),阻尼绕组和励磁绕组中引起的两倍电源频率的电流。 2.使三相电压不平衡,中性点电位漂移 3.三相不平衡运行增加变压器及线路损耗保持配电变压器平衡运行却是节能、提高电能质量的手段之一。三相电力变压器运行的对称设计。 4.三相不平衡易引起继电保护和自动装置的误动作电力系统的发展,大容量和长距离重负荷的出现,对继电保护和自动装置提出愈来愈高的要求。 【三次谐波及危害】 在电力系统中,具有线性阻抗变化特性的常规电气设备工作时不会对电力系统提供的频率50Hz的正弦波形造成干扰影响,但随着现代电力电子技术的飞速发展,具有非线性阻抗特性的电气设备(又称为非线性负荷)应用得越来越多,这些非线性负荷工作时会造成电力系统供电频率与波形发生畸变,可以分解出不同频率的正弦波形,这部分被夹着的非50HZ交流正弦波被称为谐波,其中频率为50Hz 三倍即150Hz的谐波成分则称为三次谐波; 而电脑、节能灯、LED屏、直流风机等包含单相整流电路的非线性负荷在运行时都会产生比较严重的三次谐波,在低压配电系统造成的危害也越来越常见,主要的现象包括以下几方面: 1) 零线电流过大:导致电缆发热老化,成为诱发火灾的重点隐患; 2) 变压器过温异响:限制了变压器容量的有效发挥,缩短了变压器的寿命; 3) 配电保护异常跳闸:即使线路上的负荷还没有达到配电设计容量,也会频繁跳闸,造成配电系统不稳定,影响正常供电;

常见零线带电的原因及解决方法

常见零线带电的原因及解决方法 最近有电工朋友谈到关于家庭电路中零线带电的问题,小编响应大家的讨论,整理了一些零线带电原因及解决方法,供大家参考交流。 火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。 零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果,而不是零线带电的原因。 原因分析 正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路; 其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。 具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。 常见零线带电的原因及解决办法

零线带电查找方法

 6.在电网中有的电气设备绝缘,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找, 第2/3页 要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。 9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。10磁场感应引起零线带电。 11.静电感应引起零线带电。 12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备带电。 为了保证安全用电,在接地电网中,采用保护接零措施时,必须要有一个完整的接零系统。完整的保护接零系统应满足如下安全要求: 1.工作接地装置必须完好合格和符合规定。 2.接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。 3.单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。 4.保护装置选定和浅议零线带电的查找方法 李华鹏(贵州电网公司兴义供电局) 摘要:本文对城镇和农村低压配电系统中零线带电原因进行了分析,并结合本地区在找查低压零线带电过程中所积累经验,总结了低压零线带电查找的方法及防范措施,供同行借鉴和参考。 关键词:零线带电、断线、找查方法 1、前言 随着电网改造的深入,广大城镇居民用电方便,各种家用电器大量进入城镇居民家中,提高了人民的生活质量。但随着城市和新农村的建设,电力需求日益增长,致使部分已建好的低压线路因负荷无序增加,造成负荷发展不平衡;或因设计选用零线线径偏小;或因运行维护不到位,造成低压线路年久失修等等原因,最终导致零线过负荷发热烧断或负荷不平衡造成零线带电。 各种原因造成零线带电后,供电部门在正常的运行维护很难发现缺陷和故障,通常是居民因家用电器不能正常使用或家电烧坏、缺相或发生零线带电触电后,向电力部门报修,然后由电力抢修部门对故障进行排查。由于现场工作人员个人经验和业务技能素质不同,因此查找故障的方法及排除故障的时间也相应不同,经验丰富的可以较短时间将故障查找到并排除,经验欠缺的则往往要较长时间才能查找到故障原因,甚至需要增派人手。

详解三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因分析及预防 目录 1、零线带电原因 (2) 1.1、三相负荷严重不平衡 (2) 1.2、零线断路或接触不良 (3) 1.3、三相电源不对称 (4) 1.4、零线接地不良 (4) 1.5、电容传递 (4) 1.6、相线接地 (4) 2、零线带电的预防 (5) 2.1、三相负荷尽可能保持平衡: (5) 2.2、零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠 (5) 2.3、严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器 (6) 2.4、中性点的接地电阻必须合格 (6) 2.5、应保证零线有足够的截面积和强度 (6) 2.6、零线进入开关箱处设重复接地 (6) 2.7、相线和中性线要正确连接,避免接错 (7) 2.8、在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加 “断零”的危险。 (8) 三相四线制供电线路零线断线的原因及防止措施 (1)故障原因。 1)零线断线将造成负荷中性点位移,使三相供电电压严重不平衡,造成负荷大的一相电压降低,负荷小的一相电压升高。三相不平衡的程度越严重,负荷中性点位移量越大,相电压相差的数值越大。 2)如果在零线断线时又发生相线对地短路,中性点位移会更大。 3)在低压接零保护中若发生零线断线,一旦发生设备漏电,设备外壳将带有危及人身安全的相电压。 (2)防止措施。 1)要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。

2)零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。 3)铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。 4)配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线P164603、主要分支线、接户线入口等处都要将零线重复接地。重复接地的接地电阻应不大于10Ω。 5)零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。 若转载请注明文章来源于环球库存(源代码环球库存),非常感谢。 摘要:零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词:零线;中点位移;不对称电路;三相四线制。 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1、零线带电原因 1.1、三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,

 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。停电后,首 先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

为什么零线断了会带电,如何防止电气设备误操作事故的发生

为什么零线断了会带电? 如何防止电气设备误操作事故的发生 一:为什么零线断了会带电? 零线是单相220v电气设备的电源回路。正常情况下是不带电的,这是因为正常时零线和大地是导通的也就是同电位的缘故。 但是在零线断线后就不与大地联通了,电流从火线经过负载走到零线遇到断点回不去了,所以此时的火线、负载、零线都是是带电的,但是因为是同相所以没有电压,负载也不会运转。 如果主零线断线就可能烧毁电器,我们知道三根火线之前的电压为380V我们称之为线电压,任意一根火线和零线之间的电压是220V我们称之为相电压。 我们通常家里用的电就是相电压220V的,但是在供电局供电的时候主线是三相四线制的,打个比方,现在有三个房子需要用电,为了三相电流平衡,这三根火线会分别给三个房子用,A相给甲房,B相给乙房,C相给丙房,三根火线一家一根,而零线只有一根则是三家公用。 一旦主零线断开,这三根火线就通过各自带的电器设备互相联通,串联成电压为380V的回路,因电器设备各自的功率不一样,所以容易导致小功率的设备烧毁,而功率大的设备不能额定正常运行。 如果当零线断开时三家的电阻相同,三相平衡,那么三家的负载就相当于串联在380V的电压之间,那么三家就会平分380V电压,电压就会降低,但是这种情况是不可能出现的,因为现实中不可能出现三家负载电阻一模一样的情况,都是有大有小的,那么当主零线断时,负载电阻大的一家承受的电压就大,就有可能烧毁电器。 负载电阻小的一家所承受的电压就小,就有可能欠压。有假设甲房现在用了一个3000W的电炉,乙房只用了一个60W的灯泡。

因为功率越大电阻越小,那么甲房的电阻相对乙房的来说就很小,A相上的电流通过甲房的电炉串到零线,就相当于一根电线把A相跟零线直接联接在一起,这时乙房的灯泡所承受的电压就是甲房的A相跟乙房的B相之间的相电压380V,灯泡额定电压是220V 的,肯定就会烧毁。 二:如何预防断了会带电的现象: 1、导线的合理选择,零线截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。还要有足够的机械强度。 2、线路接头要规范,接头一定采用线头压板或线夹连接,确保连接牢固。铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。 3、要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。 4、零线上不能装设熔断器或单独的开关装置。 5、零线末端及沿线,变压器台及主干线,主要分支线,接户线入口等处都要采取重复接地措施,重复接地的接地电阻应不大于10欧姆。 为了防止和降低零线断线造成事故,动力电和照明电最好分开供电。 三:如何防止电气设备误操作事故的发生 A、首先我们需要了解电气误操作产生的主要原因 1、工作人员安全意识淡薄 第一,个别工作人员对待工作的态度不够认真端正,在工作中缺乏责任心,将电力

火线和零线的区别---电工常识

火线和零线的区别在于它们对地的电压不同,火线的对地电压等于220V,一般情况下红绿黄色是火线,蓝色或其余颜色是零线,双色线是地线. 一般情况下灰色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线。专业的电工一般情况下都会这么接线火线是相线,零线是中性线 火线,零线,地线各自颜色和作用 火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区 改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用 金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。 火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座 里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。 另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。 不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。 地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。 实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电 位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路 工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗 路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地 线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限 阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中 的波浪一样,此起彼伏。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电 压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线, 另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险 了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的 电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。

零线带电的原因及处理方法

零线带电的原因及处理方法 零线带电具有以下危害: (1)当零干线断路时,由于负荷不对称引起中性点漂移,轻负载的一相电压将升高,当超过用电设备的额定电压时,会使设备寿命缩短,超过过多时,甚至会损坏设备,发生家用电器、照明灯的“群爆”。 (2)当零干线断路时,重负荷相电压降低,三相电压不平衡,使用电设备达不到正常出力,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯暗淡,荧光灯不能起动。 (3)零线断路时,由于设备不能工作,容易误判设备不带电而发生触电事故。在发生相线接地故障时,零线对地电压上升,对于采用保护接零的设备,其外壳也将带上危险电压。另外,由于变压器外壳是与变压器中性点连接在一起后再入地的,因此,人们无意碰到设备或变压器外壳或接地引下线时,都会发生触电事故。同时,在故障接地点或变压器工作接地点附近,都有可能发生跨步电压触电和接触触电。 (4)配电变压器易被雷击损坏。配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接

地方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。 在通常情况下,零线与大地同电位,一般不带电,照理不会发生零线触电事故,但在下列情况下也会造成零线带电,并可能发生零线触电事故: (1)三相负荷严重不对称。由于负荷严重不对称,在零线上(指中性线,即零干线)便有较大的电流流过,零线有一定的阻抗,于是在零线上就有电压降存在,虽然变压器中性点的工作接地线上不会有电压,但零线上却带了电。越靠近负荷侧的零线上的电压越高,零线阻抗越大,电压越高。 (2)零线断线或接触不良。当零线断路或连接不良时,如果负荷严重不均匀,便会使负荷侧的中性点发生电位漂移,在零线上出现危险的电压。 除了负荷不对称使零线电位升高外,三相电源不对称也是重要原因。例如,电源三相开关接触不良,甚至只有两相或单相供电;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断等,都可能使零线产生危险的电压。 (3)零线接地不良。零线接地(即变压器中性点接地)不良或接地线断了,在一定条件下能使零线电位大大升高。例如,零线接地线断路而另一相发生接地故障,则零线对地电压将升高到相电压(220V),甚至更高。这时人站在地上接触零线将是危险的。 (4)电容传递。在某些情况下,即使低压线路已断开电源,但由于零线与变压器一般是不断开的,这样,高压电源可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或接地线断路,则零线上可能出现数千伏的高压。 (5)相线接地。当设备或线路绝缘损坏时,就会发生相线接地短路故障。

变压器零线带电

变压器零线带电 本文来自: 电工之家(https://www.wendangku.net/doc/7e8406754.html,) 事故描述: 12月15日发现本供电所片区一街上变压器零线带电,技术人员检测结果:变压器零线带电,电压105伏左右,变压器检测工作正常,性能正常. 首先,我们认为是变压器接地电阻大造成的(由于变压器一直负荷很大,而且用的时间教久了,接地焊接处有可能存在已经锈蚀电阻增大),工作人员把与接地连接处做了除锈处理,并且用一根50#绝缘线直接从变压器接地,合闸检测零线依然带电. 然后对变压器出线出进行了测量,发现三项电压不平衡,AB两项平衡,C项电压低于其他两项15-20伏左右,线路后端情况基本一样,零线电压105伏左右, 因天色已晚为了临时解决晚上用户用电问题,遂决定用50#绝缘线把零线直接接地,这期间工作人员对变压器出线到线路的契型线夹进行了处理,共四处,此是又传来消息,此线路后端乡政府一处线路燃烧,工作人员遂把乡政府处断开处理,合闸后发现一切正常了,零线不再带电,虽然事故已经解决,但原因没有明了. 小分析: 乡政府处于线路后端,如果原因在此,根本不会影响到变压器出口,还有值得怀疑的一点,契型线夹处,工作人员发现线夹处存在发热现象,但也不能作为此次事故的准确原因. 原因如下:考虑为C相末端照明线路间接短路引起的故障,一般认为直接短路时电阻为零电流无穷大,但是当短路点出现在照明线路末端时,要考虑线路的电阻和故障点的间接短路电阻即此时Rd不等零。假设(短路点为绝缘老化)Rd=6Ω则Id=220/6=37A由于配变的负荷较重熔断器、断路器配置较大37A电流不会引起保险熔断、跳闸和配变太大的异常。当变压器C相的内阻抗引下线和配变的电阻达到0.4Ω时37A的电流将会引起C相压降Uj=37×0.4=14.8V,同时还会造成A B相电压升高。这就是A、B相高于C相的原因。 本文来自: 电工之家(https://www.wendangku.net/doc/7e8406754.html,) 详细出处参考:https://www.wendangku.net/doc/7e8406754.html,/article/wxby/2011/0725/16048.html

零线带电有危害吗

零线带电有危害吗?零线带电的原因及处理方法 零线带电具有以下危害: (1)当零干线断路时,由于负荷不对称引起中性点漂移,轻负载的一相电压将升高,当超过用电设备的额定电压时,会使设备寿命缩短,超过过多时,甚至会损坏设备,发生家用电器、照明灯的“群爆”。另外,由于变压器外壳是与变压器中性点连

接在一起后再入地的,因此,人们无意碰到设备或变压器外壳或接地引下线时,都会发生触电事故。同时,在故障接地点或变压器工作接地点附近,都有可能发生跨步电压触电和接触触电。 (4)配电变压器易被雷击损坏。配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接地方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。