文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 作业许可考试题库 (1)

作业许可考试题库 (1)

作业许可考试题库 (1)
作业许可考试题库 (1)

新疆油田公司动火作业许可管理实施细则

1、动火作业,指能直接或间接产生(明火)的临时作业。

2、直径大于(273)mm油气集输和长输管线的动火属于一级动火。

3、使用油基钻井液、井内有油气侵的情况下,距井口(30)米以内的动火属于一级动火。

4、一级动火由(动火作业单位)提出申请,动火区域所在单位(负责人)审核,二级单位(业务主管部门)审查,消防部门(驻地大队)现场检查消防措施落实情况,二级单位(专业主管领导)(或其书面授权人)签发《动火作业许可证》。安全管理监督部门进行现场安全监督。

5、二级动火由(动火作业单位)提出申请,属地管理单位(作业区、大队、车间等)(负责人)签发《动火作业许可证》并指派现场(安全监督)。

6、三级动火由(动火作业单位)提出申请,(属地管理单位)指派负责人(需经二级单位动火作业规范培训合格)签发《动火作业许可证》。

7、申请动火作业前应(辨识危害因素),进行风险评估,采取安全措施,一、二级动火作业需编制(安全工作方案)。

21、(动火作业单位)负责编制动火作业安全工作方案,制定和批准安全措施和应急预案。

9、遇(六级)及以上风,停止室外一切动火作业。

10、动火施工区域应(设置警戒),严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域,一级动火现场必须配备(消防车)。

11、与动火点相连的管线应进行可靠的(隔离)、封堵或拆除处理。

12、距离动火点(30)m 内不得有液态烃或低闪点油品泄漏;半径(15)m 内不得有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点(15)m内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

13、动火前气体检测时间距动火时间不应超过(30)min。安全措施或安全工作方案中应规定动火过程中气体检测时间和频次。

14、动火作业前应对作业区域或动火点可燃气体浓度进行检测,使用便携式可燃气体报警仪或其他类似手段进行分析时,被测的可燃气体或可燃液体蒸气浓度应小于其与空气混合爆炸下限的(10)%(LEL)。

16、用气焊(割)动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶(严禁卧放)的间隔不小于(5)m,二者与动火作业地点距离不得小于(10)m,并不得在烈日下曝晒。

17、遇有(五级)及以上风不应进行室外高处动火作业。

18、动火作业许可证期限不得超过(一个班次),延期后总作业期限不超过(24h)。

19、若动火作业中断超过(30)min,继续动火前,动火作业人、监护人应重新确认安全条件。

20、(动火区域所在单位)组织“五交底”工作,向作业单位明确动火施工现场危险状况,协助作业单位开展危害识别和制定安全措施。

新疆油田公司高处作业许可管理实施细则

1、本细则所指高处作业,是在坠落高度基准面(2)m及以上位置进行的作业。按规范设置(护栏)的固定设备、平台除外。

2、高度在(2~5m(含2m)),称为一级高处作业;高度在(5~15m(含5m)),称为二级高处作业;高度在15~30m(含15m),称为三级高处作业;高度在30m(含30m)以上,称为特级高处作业。

3、一级高处作业由(二级单位所属基层单位)负责人或其授权人审批,二、三级高处作业由(二级单位业务主管部门)负责人或其授权人审批,特级高处作业由(二级单位主管领导)或授权人审批。

4、患有(高血压)、(心脏病)、贫血、癫痫、严重关节炎、手脚残疾、饮酒或服用嗜睡、兴奋等药物的人员及其他禁忌高处作业的人员,不得从事高处作业。

5、梯子使用前应检查结构是否牢固,踏步间距不得大于(300)mm。

6、在平滑面上使用梯子,应采取端部套、绑(防滑胶皮)等措施。直梯应放置稳定,与地面夹角以(60°~70)°为宜。

7、高处作业应与架空的电线保持(安全距离)。夜间作业还应有充足的(照明)。

8、严禁在(六级)及以上大风和雷电、暴雨、大雾等气象条件下以及(40℃)及以上高温、-20℃及以下寒冷环境下从事高空作业。9、作业申请人应协调落实作业(安全措施);组织现场(安全交底)和安全培训。

11、作业人员在安全措施未落实时,有权(拒绝作业);

新疆油田公司进入受限空间许可管理实施细则

1、受限空间可为生产区域内的炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等(封闭或半封闭)的空间或场所。

2、进入受限空间(10)人以上,为一级进入受限空间作业;进入受限空间(3~9)人,为二级进入受限空间作;进入受限空间(1~2)人,为三级进入受限空间作业。

3、一级进入受限空间作业许可证由作业单位向受限空间所在(属地管理单位)提出申请并编制《安全工作方案》(含应急预案内容),由二级单位(业务主管部门)审查并将《安全工作方案》报公司业务主管部门审批,二级单位(专业主管领导)现场检查后批准,公司安全环境监督中心现场监督。

4、二级进入受限空间作业许可证由作业单位向受限空间所在(属地管理单位)提出申请,由单位业务主管部门审查,(专业主管领导)批准。

5、三级进入受限空间作业许可证由作业单位向受限空间所在(基层单位)提出申请,由其(负责人)批准。

6、进入受限空间作业前,应开展工作前(安全分析),辨识危害因素,评估风险,采取措施,控制风险。

7、进入受限空间前,所有与进入受限空间作业相关的人员都应接受(培训)。

8、对于用钥匙、工具打开的或有实物障碍的受限空间,打开时应在

进入点附近设置(警示标识)。无需工具、钥匙即可进入或无实物障碍阻挡进入的受限空间,应设固定(警示标识)。

9、凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等,事前应进行气体检测,注明检测时间和结果;受限空间内气体检测(30)min后仍未开始作业,应重新进行检测;如作业中断,再进入前应重新进行气体检测。

10、进入受限空间期间,气体环境可能发生变化时,应进行气体检测;气体检测宜优先选择连续检测方式,若采用间断性检测,间隔不应超过(2)小时。

11、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在授权进入受限空间之前,应确定偏差原因,氧浓度应保持在(19.5~23.5)%。

12、进入受限空间作业应指定(专人监护),不得在无监护人情况下作业,作业监护人员不得离开现场或做与监护无关的事情。

13、进入受限空间作业照明,应使用安全电压不大于(24)V 的安全行灯。在有特别触电危险的场所,其安全行灯电压应为(12)V且绝缘性能良好。

14、每次进入受限空间作业前,应制定(书面应急预案)并开展应急演练,所有相关人员都应熟悉应急预案。

15、进入受限空间作业申请人应组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施,组织现场(安全交底)和(安全培训)。

16、进入受限空间作业许可证的有效期限不得超过(一个班次),延期后总的作业期限不能超过(24小时)。

17、受限空间内有毒、有害物质浓度超过国家规定“车间空气中有毒物质的(最高允许浓度)”指标时,不得进入或应立即停止作业。

新疆油田公司临时用电安全管理实施细则

1、新疆油田公司临时用电安全管理实施细则适用于(承包商)在油气田生产作业、建设施工、维护检修等过程中临时性使用(380)V 或(380)V以下低压电力系统作业。

2、临时用电设施应(分路)设置动力和照明线路。

3、临时用电设备总容量在(50)kW及以上的,应执行编制、审核、核准程序,即用电单位电气专业人员负责编制(施工方案),用电单位相关部门审核,电力资产单位生产运行管理部门核准。

4、临时电力线路应架设在专用(电杆)或(支架)上,严禁在树木、脚手架及临时设施上架设。

5、临时电力线路架空最大弧垂与地面距离:在施工现场不低于(2.5)m;穿越机动车道不低于(5)m。

6、所有临时用电线路,必须采用耐压等级不低于(500)V的绝缘导线。

7、临时用电电缆必须绝缘良好无损,保持绝缘强度;施工场所穿越(车辆、行人)通行处应采取保护措施。

8、施工现场临时用电设备必须具备(保护接地)装置,其接地电阻符合相关规定;同时在负荷前端须安装(漏电保护)装置,接地线和工作零线应(分开设置)。

9、固定式配电箱、开关箱箱底与地面垂直距离,应大于(1.3)m、小于(1.5)m;移动式分配电箱、开关箱箱底与地面垂直距离,应大于(0.6)m、小于(1.5)m。

10、移动工具、手持工具等用电设备,应各自拥有(电源开关),实行“一机一开关”制,严禁(二台或二台)以上用电设备使用同一开关。

11、行灯电源电压不超过(36)V,灯泡外部有金属保护罩。

12、在潮湿和易触及带电体场所照明电源,电压不得大于(24)V。在有特别触电危险的场所,照明电源电压不得大于(12)V。

13、对于夜间有车辆通行的施工场所,必须设置醒目的(红)色信号灯,其电源应设在施工现场电源总开关(前)侧。

14、临时用电作业前,(用电单位)作业申请人应提出申请,经电力工方案、安全措施和用电设备检查合格后签发临时用电许可证。同一施工项目施工地点临时用电,首次办票由(生产运行管理部门)核准同意,续办用电许可证由(建设方)技术人员签发。

15、临时用电许可证有效期限最长(15)日。逾期作业的,需重新办理临时用电许可证。

新疆油田公司挖掘作业许可管理实施细则

1、凡在公司生产作业场所进行挖掘作业,必须办理挖掘作业许可证,地面挖掘深度不超过(1.0)米除外。

2、在坑、沟槽内作业,应正确穿戴安全帽、防护鞋、手套等个人防护装备。不得在(坑、沟槽)内休息,不得在升降设备、挖掘设备下或坑、沟槽上端边沿站立、走动。

3、在稳固层中挖掘或挖掘深度小于(1.5)m,且经技术负责人检查认定没有坍塌可能性的,不需要设置保护系统。作业负责人应在(挖掘作业许可证)上说明理由。

4、挖出物或其他物料至少应距坑、沟槽边沿(1)m,堆积高度不得超过(1.5)m,坡度不大于(45)°,不得堵塞下水道、窖井以及作业现场的逃生通道和消防通道。

5、挖掘深度超过(1.2)m 时,应在横向行程达(7米)距离内设置梯子、台阶或坡道等,用于安全进出。

6、挖掘作业现场应设置护栏、盖板和明显的(警示标志)。在人员密集场所或区域施工时,夜间应悬挂(红灯)警示。

7、挖掘场所所属单位应将场所内主要危险源及应急措施告知施工单位,施工方应对作业人员进行(安全教育)并制定相应安全措施。10、挖掘临近地下隐蔽工程时,应采用(人工)方式进行,严禁使用挖掘机等施工机械作业;地下情况不明时,严禁使用推土机、压路机等机械进行挖掘作业;对于作业过程中暴露出线缆、管线及其他不能辨识的物品时,应(立即停止作业)并报告(作业票审批)单位,待

现场确认并采取安全措施后方可重新作业。

11、挖掘作业许可证由公司所属单位按照(属地管理)原则确定批准和签发部门。负责审批的责任人或授权人应是(业务主管)、区域(作业区、车间、站、队、库)(负责人)、项目负责人等且经过相应的培训。

新疆油田公司移动式起重机吊装作业许可管理

1、新疆油田公司移动式起重机吊装作业细则所指移动式起重机即自行式起重机,包括履带起重机、轮胎起重机,不包括桥式起重机、龙门式起重机、固定式桅杆起重机、悬挂式伸臂起重机以及额定起重量不超过(1)吨的起重机。

2、在大雪、暴雨、大雾等恶劣天气及风力达到(6)级时应停止起吊作业。

3、在起重机吊臂回转范围内应采用(警戒带)或其他方式隔离,无关人员不得进入该区域内。

4、若在起重机使用中发现(安全)装置(如上限位装置、过载装置等)损坏或失效,应立即停止使用。

5、使用者或单位不得拆除或添加移动式起重机(安全)设施,其最大起重量不允许超过额定起重量。

6、起重机处于(工作)状态时,不应进行维护、修理及人工润滑。

7、进入吊装作业区域前,应对基础地面及地下土层(承载力)、作业环境等进行评估。正式开始吊装作业前,应确认人员资质及各项安全措施。起重司机必须巡视工作场所,确认支腿已按要求(垫枕木),发现问题及时整改。

8、关键性吊装作业应制定(作业计划)。

9、起重作业指挥人应佩戴(标识),并与(起重机司机)保持可靠的沟通,指挥信号应明确并符合规定。

10、操作中起重机应处于水平状态。在操作过程中可通过(引绳)来

控制货物的摆动,禁止将引绳缠绕在(身体)的任何部位。

11、吊装作业许可证申请人、审批人为(申请使用起重机)的单位和人员。由(吊装作业负责人)申请办理,负责审批的人员应经过专门培训并授权。

最新特种作业安全考试题库学习资料

考试题库 一、填空题 1、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过(23.5%)。 2、动火作业完毕,(动火人)应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。 3、在进入有限空间内部动火作业前,应进行有限空间气体分析,除可燃物含量分析还要分析(氧含量和有毒物)。 4、取样与动火间隔不得超过(30分钟),如超过此间隔时间,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 5、在受限空间潮湿容、狭小金属容器内使用手持照明灯具时, 安全电压应小于等于(12V )伏。 6、(5级)风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。 7、在受限空间内施救,在可燃、有毒气性质体不明的情况下,应首先选个体呼吸防护器材为(正压式空气呼吸器)。 8、在受限空间内进行动火作业时,受限空间内氧含量不应低于(18%)。 9、在有限空间内动火,必须形成空气对流或采用机械强制通风,每(2小时)化验分析一次。 10、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过(21% )。 11、进行气焊作业时,气瓶的存放必须距离明火( 10 )米以上 12. 动火作业人员应在动火点的( 上风向) 13. 用气焊(割)动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于(5m) 14.遇有(5级)以上风不应进行室外高处动火作业。 15、有限空间设施管理单位应编制中毒窒息事故的(专项救援预案),并配备相应的救援器材。 16、有限空间设施管理单位应建立有限空间基本情况(台账),应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。

17、有限空间作业应履行《有限空间作业审批单》,现场许可手续,并做好记录保存(一年)。 18、有限空间作业单位应建立、健全有限空间作业(安全生产责任制)。 19、进入有限空间作业单位应保证有限空间作业的安全投入,为作业人员配备符合(国家标准)要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。 20、进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展(安全教育培训),每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核,并做好记录。 21、(申请人)负责填写《审批单》履行内部审批手续,并将工作计划通知有限空间设施管理单位。 22、(批准人)负责审核进入有限空间工作的必要性和作业单位班组有限空间作业安全培训情况。 23、(作业负责人)应了解整个作业过程中存在的危险、危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业。 24、(监护者)应全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。 25、有限空间作业前必须进行(风险辨识),分析存在危险点,制定防止有害气体中毒的安全措施。 26、有限空间作业前,应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行(安全检查),发现问题应立即更换。 27、有限空间作业过程中,一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时,作业人员应(立即撤离有限空间)。 28、为保证足够的新鲜空气供给,在有限空间作业过程中,可采取强制性(持续机械通风)措施降低危险,保持空气流通。 29、有限空间作业时,严禁用(纯氧)进行通风换气。 30、有限空间作业使用的气体检测仪一般应选用( 四合一)复合型气体检测仪(包括:氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳)。 31、有限空间作业正常的氧含量上限是(23.5% )VOL体积百分含量。

特种作业人员考试试题

特种作业人员考试试题 一、选择题(每题5分,共30分) 1、特种作业人员经过()合格取得操作许可证者,方可上岗。 A.专业技术培训考试B.文化考试C.体能测试 2、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的,应如何处理?() A.维修处理B.报废处理C.改造使用 3、在焊接作业中,为保护操作者的安全,保护片一般累汁使用多久更换一次?()A.4小时B.8小时C.24小时 4、()是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。A.气焊B.气割C.电焊 5、乙炔瓶的储藏仓库,应该避免阳光直射,与明距离不得小于()。A.5米B.10米C.15米 6、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表。()A.电表B.温度计C.水位表

7、在气瓶运输过程中,下列哪项操作不正确?()A.装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方。B.车上备有灭火器材C.同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装 8、电焊时,若有其它人在场,应采取下列哪项安全措施?()A.放置警告牌以示警惕B.放置警告牌,在工作场所周围设置屏幕C.规定在场人士佩戴眼镜 9、搬运气瓶时,应该()。A.戴好瓶帽,轻装轻卸B.随便挪动C.无具体安全规定 10、下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书?()A.汽车吊B.龙门吊C.葫芦吊 11、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧?() A.煤炭B.汽油C.油渣 12、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么?()A.24小时不停的使用锅炉B.炉水长期处理不当C.炉渣过多 13、爆破工程使用的主要材料是()。A.雷管和炸药B.雷管和导火索C.炸药和钢钎

14、硝化甘油类炸药属于()炸药。A.固体B.胶质C.液体 15、如果发现雷管内有灰尘应该()。A.用木条或铁丝掏B.用口吹C.用手轻轻倒出 16、起重机接近终点时,应该()A.及时断电,尽可能不动用行程限位器B.等待行程限位器动作C.加快起重机动作速度 17、机械式通风系统的维修主要包括()。A.清理管道B.清理除尘系统C.两者都有 18、下列使用电梯的事项,哪项不正确?()A.按安全警示标志操作B.7岁以下儿童可以独立使用电梯C.未经管理人员许可,不得使用载人电梯运载货物 19、使用直流电焊机施焊前,电压不得超过多少伏?()A.220B.200C.1 10 20、开启气瓶瓶阀时,操作者应该站在什么。位置?() A.侧面B.正面C.后面 21、充装气瓶时,以下哪项操作不正确?()A.检查气瓶内是否有剩余压力

电气第一种工作票负责人、签发人试题答案

鸡西二热2013年三权考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空2分,共40分) 1.所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或部分带有电压及(一经操作)即带有电压的电气设备。 2.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行(断开)有关设备的电源,但事后必须(立即)报告上级。 3.当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对(票面内容)、(危险点分析)和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的(点检员)审核进行签发。 4.所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关(联锁试验)。 5.低压带电作业应(设专人监护),使用有绝缘柄的工具,工作时站在(绝缘物上)进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 6. 电力电缆(停电)工作应填用第一种工作票,不需(停电)的工作应填用第二种工作票。 7.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场的(电气设备结线情况)和有关(安全措施)。 8.在带电设备周围严禁使用(钢卷尺)、皮卷尺和(线尺)及夹有金属丝者进行测量工作。 9.“两票”的使用和管理要做到(标准化)、规范化和(程序化)。 10. 工作票应使用统一格式,一式两份,由计算机生成或打印,用(钢笔)或圆珠笔填写与签发,不得任意涂改。工作票可以采取(电子)签名。 二、判断题:(每题3分,错“Χ”,对“√”,共30分) 1.雷雨或六级以上大风时,禁止杆上工作。( √) 2.任何工作人员发现有违反本归程,并足以危机人身和设备安全者,应立即制止。( √) 3.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。( Χ) 4.雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验。( √) 5.所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运。( √) 6.签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。( √) 7.工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人。( √ ) 8.所有保护、连锁回路检修后,不必进行相关联锁试验。( Χ) 9.紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准工作票的主要安全措施没有改变,可不经工作票签发人签发,经值长批准后即可履行工作许可手续。( √) 10.机组大、小修或临检时,按设备、系统、专业工作情况使用两张工作票。( Χ ) 三、问答题:(每题10分,共30 分) 1. 工作票负责人的安全责任是什么?(10分) 1.正确安全地组织工作; 2.结合实际进行安全思想教育; 3.督促监督工作人员遵守本规定; 4.负责检查工作票所载内容是否正确完备,现场所做安全措施是否符合现场实际; 5.工作前对工作人员交待安全措施; 6.工作班人员变动是否合适。 2.停电工作系指在哪些条件下的工作?(6分) A.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者; B.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 3.《安规》中规定,电气工作人员必须具备哪些条件?(6分) A.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 B.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 C.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4. 什么工作填用电气第一种工作票? A.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第 1 页共 1 页

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

低压电工特种作业证考试题库(含答案)

选择题 1、坚持办事公道,要努力做到( )。 A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章概论 2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫()。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端; D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号()表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C 4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称()。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D 6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,()是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为()。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线()U相,I线等于 I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B

10、对称的三角形接法中 U线等于 U相,I线()I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用()档。 A、R×1Ω; B、R×10Ω; C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于()偏置,集电结处于反向偏置。 A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用()兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B 14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B 16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A 17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟()转,一分钟后指针稳定下来的读数。 A、100; B、120; C、140; D、160;B 18、触电者意识丧失应在10S时间内用()的方法,判定伤员有无呼吸和

2020低压电工作业考试题库

2020低压电工作业考试题库 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 (1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

特种作业安全试题含答案(新版)

特种作业安全试题含答案(新 版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0234

特种作业安全试题含答案(新版) 安全师试题特种作业安全试题 一、选择题(每题5分,共30分) 1、特种作业人员经过()合格取得操作许可证者,方可上岗。A.专业技术培训考试B.文化考试C.体能测试 2、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的,应如何处理?()A.维修处理B.报废处理C.改造使用 3、在焊接作业中,为保护操作者的安全,保护片一般累汁使用多久更换一次?()A.4小时B.8小时C.24小时 4、()是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。A.气焊B.气割C.电焊 5、乙炔瓶的储藏仓库,应该避免阳光直射,与明距离不得小于()。A.5米

B.10米 C.15米 6、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表。()A.电表B.温度计C.水位表 7、在气瓶运输过程中,下列哪项操作不正确?()A.装运气瓶中,横向放置时,头部朝向 一方。B.车上备有灭火器材C.同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装 8、电焊时,若有其它人在场,应采取下列哪项安全措施?()A.放置警告牌以示警惕B.放置警告牌,在工作场所周围设置屏幕C.规定在场人士佩戴眼镜 9、搬运气瓶时,应该()。A.戴好瓶帽,轻装轻卸B.随便挪动C.无具体安全规定 10、下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书?()A.汽车吊B.龙门吊C.葫芦吊 11、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧?()A.煤炭B.汽油C.油

特种作业操作证考试低压电工作业操作证题库(655题)

特种作业操作证考试低压电工作业题库(655题) 1、【判断题】改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 答案:对 2、【判断题】 雷击产生的高电压可和耀眼的白光可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 答案:错误 3、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 4、【判断题】 时间继电器的文字符号为KT。 答案:正确 5、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。 答案:错 6、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 7、【判断题】 复合按钮的电工符号是。 答案:正确 8、【判断题】测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 答案:错 9、【判断题】电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。 答案:对 10、【判断题】导线的工作电压应大于其额定电压。 答案:错 11、【判断题】安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 答案:对 12、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。 答案:错 13、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 答案:对 14、【判断题】移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。

答案:对 15、【判断题】电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。 答案:对 16、【判断题】欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。 答案:错 17、【判断题】 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 答案:对 18、【判断题】使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 答案:对 19、【判断题】雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 答案:错 20、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 答案:错 21、【判断题】电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。 答案:对 22、【判断题】电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。 答案:对 23、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。 答案:错 24、【判断题】在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。 答案:对 25、【判断题】对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。 答案:错 26、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 答案:对 27、【判断题】对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 答案:对 28、【判断题】遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 答案:对 29、【判断题】危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 答案:错 30、【判断题】漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。 答案:对 31、【判断题】多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。 答案:对

作业票签发人考试题库教材

作业票签发人考试题库 1、制定《非常规作业及高危作业安全管理标准》的目的是为了规范生产区域内具体操作规程(即针对具体岗位、特定场所和固定频次作业制订的具体操作步骤)未涵盖到的非常规作业和高危作业管理。 2、高危作业许可证包括动火、受限空间、管线打开、高处、吊装、临时用电、动土、断路作业票的管理。 3、非常规作业指作业人员、作业时间、作业地点、作业风险以及作业要求存在不确定性的作业,如承包商作业、跨车间作业(不含巡检作业)等。 4、动火作业指在公司已设定动火区以外的地方进行直接或间接产生明火的临时作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等作业。 5、受限空间作业是指身体部分或完全进出受到限制且并非设计用来给员工长时间在内工作的空间,以及可能缺氧或存在腐蚀、毒性、易燃、高压或窒息等特性危险物料的设备设施和封闭、半封闭场所。 6、管线打开作业是指使用任何方式(拆卸螺栓、拆除盲板、切割管线或钻孔等)影响危险物料(具有腐蚀、毒性、易燃、窒息、氧化、高温、低温、高压或窒息等特性,下同)管线完整性的作业,包括盲板抽堵作业。 7、高处作业是指在可能坠落范围内距离最低处水平面1.8m以上位置进行的作业。 8、吊装作业是指使用各种吊装机具将超过0.5吨重量的设备、工器具、材料等吊起并移动位置的作业。 9、临时用电作业是指在施工、生产、检维修等过程中,在正式运行的电源上接入临时性(不超过6个月)的380V及以下的低压电力系统的作业。

10、动土作业是指使用人工或机械设备进行入土深度在0.5m以上的挖掘、打桩、钻探等作业;或使用施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 11、断路作业是指在厂内道路上进行的施工、吊装等各种影响正常交通的作业。 12、根据包铝安文〔2016〕8号要求,增加作业票线路图和典型事故案例做为作业票附件。 13、作业票线路图须清晰易懂,让员工能够一目了然,杜绝作业人员拿到作业票找不到工作地点或私自扩大作业范围,提高工作效率; 14、作业票线路图包含线路图和现场环境图,同时注明作业位置,避免同型号设备出现误操作或违章操作。 15、作业票办理过程中,作业申请人(申请人必须是作业负责人)与作业票审核人员须到现场办理作业票,作业票内容与现场安全措施核对一致,且符合作业要求方可同意开始作业。 16、针对办理作业票须附行业内或公司同类典型事故案例。 17、涉及非常规作业或高危作业内容的,现场监护不得离开工作现场(作业监护人须具备相关工作资历),同时安排安全观察人员,安全观察后在现场公示的作业票上签字确认,注明观察时间范围。 18、线路图和事故案例作为作业票的附件,附在作业票后面。 19、根据包铝安文〔2016〕12号要求,增加《承包商作业票》。 20、《承包商作业票》作为非常规作业及高危作业的附票; 21、作业票签发时,作业申请人与作业票审核人员必须到现场确认作业票

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

特种作业考试题库(有答案)

特种作业有答案 第一章 一、判断题 对1.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。 对2.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。 3.在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 4.合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。 5.为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 6.电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。 二、单选题 1.安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于(C)学时;每年再培训的时间不得少于( C)学时。 A.100,40 B.24,8 C.48,16 2.作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 A.生产安排 B.安全操作规程 C.工作时间 第二章电工基础知识 一、判断题 对1.全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。 2.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。 对3.对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。 4.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压U1和U2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。 5.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。 对6.反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。 7.最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。 对8.晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。对9.输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。 10.共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。 对11.整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。 12.集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。

电工特种作业操作证考试题库

电工特种作业操作证考试题库 第一部分:安全基础知识 一、名词术语:安全、危险、事故、职业病、“四不放过”原则、特种作业 答:安全:是免除了引起人身伤害,疾病,或死亡的状态,或者是免除了设备损坏,财产损失或环境危害状态。 危险:是指可以造成人身伤害,设备损坏或财产损失,环境危害的各种潜在性因素的总称。 事故:造成人员伤亡,疾病,设备损坏,其它损失的意外事件。 职业病:职业病是由于职业活动而产生的疾病 四不放过:1、事故原因不清楚不放过2、未制定,落实具体的防范措施不放过3、事故相关责任人和广大群众未受到教育不放过4、相关责任人未受到严肃处理 不放过。 二、不安全行为的表现形式的哪些? 答:管理因素引起的不安全行为 机、环境方面的因素引起的不安全行为 人的自身因素引起的不安全行为 人的信息处理过程引起的不安全行为 三、《安全生产法》赋予从业人员哪些权利和义务?

答:《安全生中法规定了从业人员的权利>,1、知情权。2、建议权;3批评权、检举、控告权;4拒绝权; 5紧急避险权 6依法向本单位提出要求赔偿的权利,7获得符合国家标准和行业标推劳动防护用品的权利;8获得安全生产教育和培训的权利。 <从业人员的义务>:1从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴使用劳动防护用品;2应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;3发现事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。 四、生产现场安全标志分为哪几类? 答:分为4类。警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志 五、特种作业包括哪些工种? 答:电工,焊工,高处作业,运行工,起重机械作业,机动车辆驾使,锅炉作业,压力容器操作,制冷作业,爆破作业,矿山通风作业,矿山排水作业,危险化学品。 六、电工作业人员可能会发生哪些事故? 答:会发生触电高空坠落机械伤害烫伤烧伤, 第二部分:专业基础知识 一、电工基础知识 1、法拉第电磁感应定律的原理

工作票签发人安全考试题

XX 电厂 工作票(动火)签发人安全考试试题 一、 填空题 (每空1分,共40分) 1、 工作票是检修人员在电力生产现场、设备、系统上进行( 检修、维护、消缺、安装、改造、调试、试验)等工作(以下统称“检修工作”)的书面依据和(安全许可证),是检修、运行人员双方( 共同持有、共同强制遵守)的书面安全约定。 2、 工作票一般由(工作票签发人 )填写,工作票签发人根据工作需要确定工作负责人。签发时向工作负责人交待清楚(工作 内容)。工作票也可由(工作 负责人)填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后(签 发)。 3、 签发工作票时应注意是否要求同时办理(动 火)工作票。 4、 工作票签发人应由(厂行 文公布)的人员担任;工作负责人应由车间批准,均应每年考试审批(书面 公布)一次。 5、 检修班长作为工作票签发人时,只能签发(本班 管辖)的设备、系统,且同其他班组无关的工作票。 6、 安全措施中由检修人员自己执行的,签发工作票时应在该项措施后注明(检修 自理)字样,说明该项措施由检修人员自己办理。 7、 工作票填写时,一定要做到工作内容填写详细、(清 楚),设备使用(双 重)编号,工作地点(明 确)。 8、 几个班共用一张总的工作票时,工作负责人应是(车间 专工)及以上人员,各个工作负责人的姓名填在由其(负 责)的那一项工作内容之后,并加上括号。 9、 工作负责人变更由(工作票 签发人)将变更情况通知工作许可人,并在工作票上填写离去和(变 更)的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。工作票签发人应将( )变更情况通知工作班全体成员。在电子票上要同时办理变更手续。 10、 需要动火作业的工作,在办理检修工作票的同时,应按照《动火安全管理标准》的规定办理(动火 工作票)。 11、 在防火重点部位及 (禁止 明火 )区动火作业,必须执行动火工作票制度。 12、 对一些重要设备,特别是复杂的保护装置上进行的工作,除执行工作票制度外,还必须同时执行热工控制系统安全措施票制度或(继电保护安全措施票 )制度。 13、 大面积停电检修工作时,包围带电设备的遮栏不得留有(出入口 ),并应在遮栏上面向外悬挂适当数量的“( 止步,高压危险 )”标志牌。 14、 在电力生产设备及系统上进行的操作项目分为(安全措施 )和( 操作措施 )两部分内容,两项内容均应通过危险点分析确定。 15、 ( 110 )kV 及以上母线和( 220 )kV 及以上主变压器进行的停、送电操作需要双人监护。 16、 全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态、( 表计 )及( 信号指示 ) 等是否正常、有无漏项等。 17、 布置需要停电的安全措施时,若工作许可人所在班组不具备相应的停电工作资格,应执行(停电申请单 )制度。 18、 在办理工作票时,工作许可人要注意对工作负责人正确说明哪些设备有压力、( 高温 )和( 爆炸危险 )、哪些设备带电、哪些设备不能触碰等。 19、 在实施具体工作任务前,必须对工作任务全过程进行分析,查找工作任务全过程可能存在的(危险点 ),制订检修自理的安全措施和(运行必须采取的安全措施 ),填入工作票。 20、 非华电系统发电企业、电力检修企业的有关人员,在各单位电气设备上及其附近(安全距离以内)、电子间、开关室、(电缆夹层内)、升压站内以及主变、高备变围栏内,在热力机械设备系统上及其附近,从事短期的或临时的(检修、施工)工作,以及升压站、(油泵房)、氢站、脱硫系统等扩建、新建、改建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作,工作负责人、工作票签发人必须由(发包单位)检修、维护部门有资格的人员担任。 二、 判断题(以下说法正确的,请在题后括号内划“√”号,错误的划“×”号。每小题2 分,共20分) 1、有能力正确执行、检查安全措施的独立值班人员也可担任工作许可人。 ( ) 2、一个工作负责人在同时进行两项检修任务时,必须同时填写两张工作票。 ( ) 3、所有需要将高压设备停电的工作,工作票都应在开工前一天提交值班负责人。( ) 4、受单位委托,长期(一年及以上)在本单位承担检修、维护任务的外企业的有关人员,可以担任工作票签发人、工作负责人。 ( ) 5、某项操作任务在典型操作票存有一般文档,操作人不能直接打印作为操作票使用。 ( ) 6、操作票一般一式两份,操作人一份,监护人一份。 ( ) 7、引风机检修后的启动操作,操作人可为副值班员,监护人可为正值班员。 ( ) 8、当必须使用防误闭锁钥匙时,经当值值长批准后,使用人即可到现场开启封装和进行解锁操作。 ( ) 9、为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,也可填用一份操作票,不一定分别填写操作票。 ( ) 10、检修自理的安全措施执行后,如果影响运行设备的操作,其责任主要由工作许可人和工作负责人共同承担。 ( ) 部门 姓名 工号 日期 年 月 日 …………………………………………密…………………………封…………………………线………………………………………………

特种作业电工考试题库

1号题库 1、R CD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。“ 2、电容器铭牌不一定面向通道。X 3、在作业现场要求必须系安全带而悬挂的安全标志属于提示标志X 4、通路就是电路中的开关闭合,负荷中有电流流过。“ 5、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。“ 6、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性X 7、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上" &在城市及居民区,低压架空线路电杆的档距一般不应超过50米" 9、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起 来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。" 10用万用表测试交流电压时不允许使用欧姆档。" 11符号“表示交流电源X 12特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业" 13T系统出现一次对地短路故障,只能报警而不会自动切断电源。" 14低压配电系统的接地型式共有TT系统,TN系统两种。X 15在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气 设备。" 16特种作业就是指电工、电气焊工、登高架设工等所规定的可能造

成重大危害的工种。x 17接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m川以上裸铜软线制成。“ 18频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。X 19雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开x 20电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快X 21螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线按在螺纹口上" 22保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中" 23我国正弦交流电的频率为50Hz。“ 24当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压X 25电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。" 26当三相负载越平衡时,中性线的电流越大。X 27摇表使用前不用检验X 28接触器的文字符号为KM oV 29电击是电流直接作用于人体的伤害V 30接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器X 31带电接线时应先接火线,后接零线X 32电流通过导体会发热,这种现象叫电压的热效应X 33漏电开关只有在有人触电时才会动作x 34电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图"

特种作业人员安全考试试题.doc

山东华群新材料科技有限公司司特种作业人员考试试题 姓名时间分数 一、填空题 ( 每题 3 分,共计30 分 ) 1 .《中华人民共和国安全生产法》于_______年_____月 _____日公布, ______年 _____月 _____日施行。 2 .《安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的,取得_______ ,方可上岗作业。 3._______负责制定特种作业人员培训大纲及考核标准。 4.特种作业人员必须接受与 _______________相适应的、 _____________安全技术培训。 5.特种作业人员必须经 ______________________ 合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业。 6 .负责特种作业人员培训的单位应具备相应的_________。 7 .从事特种作业人员培训的教师须经__________,方可上岗。 8 .国家局可以委托有关部门或机构审查认可_____________________ 的资格,签发特种作业操作证。 9 .各省级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构,以及_____________ ,应每年向国家局报送本地 区本部门有关特种作业人员培训、考核、发证和复审情况的年度统计资料。 10. ________________ 应当加强特种作业人员的管理,建立特种作业人员档 案。二、选择题 ( 每题 3 分,共计 30 分 ) 1 .生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的,将被责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处() 万元以下罚款。 A .1 B . 2 C . 3 D .5 2 .特种作业人员必须具备( ) 项基本条件。 A .4 B . 5 C . 6 3 .特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得( ) ,企业方可取得安全生产许可证。 A .岗位证书 B .职业资格证书 C .特种作业操作资格证书D.特种作业资格证书 4 .特种作业人员包括 ( ) 类。 A .15 B . 16 C. 17 D . 18 5 .特种作业人员培训考核实行() 制度。

工作票签发人、工作负责人考试试题及答案(变电B卷)

一、选择题(每题2分,共60分) 1.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的( A )应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.工作服 C.安全工器具 D.施工机具 2.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( A ) A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 3.现场勘察由工作票签发人或( C )组织。 A.班长 B.技术员 C.工作负责人 D.有经验的工作人员 4.分工作票应一式两份,由( B )和分工作票负责人分别收执。 A.工作许可人 B.总工作票负责人 C.运维管理单位负责人 D.施工单位负责人 5.若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B ),办理新的工作票。 A.原工作票 B.送电后现场设备带电情况 C.当前现场设备带电情况 D.运维值班员要求 6.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( A )许可,并留存。 A.变电站或发电厂工作许可人 B.调度 C.施工单位负责人 D.变电站或发电厂负责人 7.在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( C )同意,并在工作票上增填工作项目。 A.当值调度 B.专责监护人 C.工作许可人 D.当值运行人员 8.带电作业工作票( A ) A.不准延期 B.可延期一次 C.可延期二次 D.可延期三次 9.所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A.多人 B.单独 C.随意 D.工作时间 10.任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( C )设备。 A.大电流接地 B.不带电 C.带电 D.停电 11.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( B )及电容器接地前应逐相充分放电。 A.避雷器 B.电缆 C.电抗器 D.阻波器12.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生( D )装工作接地线或使用个人保安线。 A.电压 B.跨步电压 C.接触电压 D.应电压 13.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则( C )。 A.应在最接近电源侧段三相验电接地短路 B.应在最接近电源侧段三相验电 C.各段应分别验电接地短路 D.各段应分别验电 14.装设接地线应( C )。 A.先接母线侧,后接负荷侧 B.先接导体端,后接接地端 C.先接接地端,后接导体端 D.先接负荷侧,后接母线侧 15.高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( B ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 A.采取制动措施 B.禁止开启 C.应设置围栏 D.应将其闭锁 16.在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( B )的标示牌。 A.“止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 17.因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得( D ),并在工作负责人的监护下进行。 A.工作负责人 B.监护人 C.签发人 D.工作许可人 18. SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( D )工作。 A.构架 B.二次回路 C.机构 D.外壳 19.低压不停电工作。工作时,应戴( C ),干燥的绝缘物上进行。 A.护目镜 B.安全帽和护目镜 C.手套、护目镜 D.绝缘手套、安全帽和护目镜 20.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( C )施。 A.拒动作 B.误操作 C.误动作 D.误出口 21.在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( A )。 A.短路或接地 B.短路并接地 C.开路 D.过载 22.在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对( B )造成伤害。 A.皮肤 B.人眼 C.手部 D脸部 23.继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应( A ),防止误拆或产生寄生回路。 A.隔离清楚 B.拆除清楚 C.检查清楚 D.整理清楚 24.一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到( B )的同意。 A.试验负责人 B.工作负责人 C.度同意 D.工作许可人 25.高压试验不得少于两人,试验负责人应由( D )担任。 A.有试验资质人员 B.工作负责人 C.班长 D.有经验的人员 26.高压回路上使用钳形电流表的测量工作,非运维人员测量时,应( B )。

相关文档
相关文档 最新文档