文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年弱电工程竣工报验资料大全

2020年弱电工程竣工报验资料大全

2020年弱电工程竣工报验资料大全
2020年弱电工程竣工报验资料大全

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们!

2020年弱电工程竣工报验资料大全

目录

1、工程概况表

2、工程开工/复工报审表

3、工程开工报告

4、技术交底记录

5、图纸会审记录

6、施工组织设计报审表

7、施工组织设计

8、隐蔽工程记录

9、工程试验检验记录

10、施工材料进场报验(检验报告、合格证)

11、进场材料清单

12、分项分部工程验收记录

13、智能化系统性能检测

14、智能化测试记录

15、竣工验收报告

16、自评报告

工程概况表

表A1 编号:

注:本表由建设单位填写,工程竣工后,建设单位向城建档案馆移交工程档案时使用本表

A1 工程开工/复工报审表

工程名称:****复兴路综合服务中心9#楼智能化系统工程编号:

表A2 编号:

本表有施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、简历单位、施工单位各存一份。

****复兴路综合服务中心9#楼

智能化系统工程

2020年年 9月25日

施工组织设计(方案)报审表(A2)

建设单位 ***有限公司

工程名称 ****复兴路综合服务中心9#楼智能化系统工程

监理单位 ****市***监理有限责任公司

施工单位 ****科技有限公司

2020年年 9月25日

****市建设监理规范用表

布线系统报验申请表(A4)

工程名称:****复兴路综合服务中心9#楼楼宇对讲系统工程编号:

隐蔽工程检查记录表表D1-1 编号:

****市建设监理规范用表

布线系统报验申请表(A4)

工程名称:****复兴路综合服务中心9#楼楼宇对讲系统工程编号:

隐蔽工程检查记录表表D1-1 编号:

工程资料报验程序

土建资料 一、施工测量放线报验 1、施工测量放线报验单(A11) 2、多层高层各层放线测量记录(C1204) 3、施工放线控制网记录(C1202)(只做一次) 4、施工放线验收记录(C1203) 5.放线平面图 6、技术复核记录 二、土方开挖报验 1.土方开挖工程检验批质量验收记录表(A1001) 2.工序交接检查记录(B1024) 3. 施工记录(检查记录) (B1063-04) 三、地下室外墙防水报验 1.卷材防水层检验批质量验收记录表(A1035) 涂料防水层检验批质量验收记录表(A1036) 金属板防水层检验批质量验收记录表(A1037) 塑料板防水层检验批质量验收记录表(A1038) 注:根据施工图纸设计而选用相关的表格 2.细部构造检验批质量验收记录(A1039) 3.隐蔽工程验收记录(B1023) 4.工序交接检查记录(B1024) 5. 施工记录(检查记录) (B1063-04) 四、土方回填报验 1.土方回填工程检验批质量验收记录(A1002) 2.土层回填现场抽样实验点位示意图(C1004) 3.土及灰土地基(垫层)回填现场试验记录(C1101) 4.土方回填隐蔽验收记录(B1023) 五、钢筋报验 1.钢筋加工工程检验批质量验收记录(A2004) 2.钢筋安装工程检验批质量验收记录(A2005) 3.工序交接检查记录(B1024) 4.钢筋隐蔽验收记录(B1023) 六、模板安装报验 1.模板安装工程检验批质量验收记录(A2001) 2.现浇砼模板安装、拆除施工记录(C1214) 3.工序交接检查记录(B1024) 七、砼浇注报审 1.砼浇注报审表 2.砼浇注申请表(C1210) 3.附;商品砼出厂合格资料 4.混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(A2006) 注:A2006表商砼厂提供,如商砼厂不提供时,按照商品砼控制资料填写 八、砼施工报验 1.砼配合比及浇注施工记录(C1212) 2.砼坍落度检查记录(C1217)

弱电系统施工工艺流程资料

弱电系统施工工艺流 程

一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表

详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合

弱电工程竣工报告(完整版)

弱电工程竣工档案 工程名称:****************大楼弱电系统建设 开工日期:**** 年*月*日 竣工日期:****年*月**日 施工单位:*****电子工程有限公司 工程负责人:*** 工程技术负责人:*** 质量负责人:*** 档案编制人:***

目录 一、前言 二、工程方案设计 三、开工报告 四、施工方案 五、设备清单 六、施工签证及有关联系单 七、验收材料 八、工程图纸

一、前言 ***************弱电工程是将CCTV监控系统、网络系统、会议系统、电话语音系统、融为一体的综合工程。经过*************公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合下已全部竣工, 现移交如下资料: 1、设计方案; 2、设备明细表; 3、调试验收记录(复印件); 4、工程竣工图及说明。 二、工程设计方案 设计方案 第一节工程概述 一、工程建设目标 ***************弱电工程以能满足训练基地综合楼的安防监控、计算机组网、多功能报告厅、多媒体网络教室等各系统的建设需求为总体目标,同时兼顾实用性、可扩展和可维护性及经济性原则。 二、系统设计技术标准及规范 1. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 2. 《智能建筑设计规范》GB50045-95 3. 《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81

4. 《工业企业通信接地设计规范》GBJll5-87 5. 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 6. 《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995 三、系统设计原则 1. 实用性原则 把能够最大限度的满足***************综合楼的功能实现和安全保障作为第一要素进行考虑,采用集中管控的模式,确保工程项目的功能更完善、操作更方便、维护更简单、管理更简便。 2. 可扩展及可维护性原则 即在满足本次工程需求的基础上,对设备进行规范的、合理的布置,为系统以后的升级预留空间。同时,考虑系统维护的长期性,在进行结构设计时,以有利于后期维护为原则,最大程度的延长设备生命周期,以达到较高的性价比。 3. 经济性原则 在保证系统可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最佳经济性的目标。 第二节多功能报告厅系统功能及技术要求多功能报告厅功能除了会议要求外还应具备教育学习等功能。根据其功能要求,我们可以把多功能报告厅划分成若干子系统。 一、大屏幕投影显示系统 (一)投影机

弱电施工资料报验流程

弱电施工资料报验流程 1、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目部备案)后, 进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格(见附件)。 2、项目经理在收到合同后,请第一时间去当地的安防协会完成项目备案的有关工作。 3、准备进场资料: (1)分包单位资质报审表(附:企业营业执照、资质及法定代表人、授权人等复印件)(2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工种上岗证复印件)(3)施工组织设计/方案报审表(附:施工组织设计) (4)与总包或建设单位办理的进场手续、安全协议等。 3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制工程开工报告。 4、材料进场: (1)项目经理经现场勘察后,确定首要完成的工程量,并列出材料清单,予以公司报审。(2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附:工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,否则不得予以施工。 4、会议纪要:每周会议项目经理需编制会议纪要,并申报施工进度及计划。 5、施工日志:施工每2-3天项目经理需编写施工日志,包含天气变化、施工内容进度、安 全管理内容、重要事件的发生记录。 6、设计变更/现场签证:在施工前或施工过程中,建设单位及施工单位如果发现设计方面 存在的问题时,应先与建设单位沟通,沟通同意后向建设单位提出要设计单位修改设计,设计单位经协商达成共识后由设计单位出具变更图纸或变更说明,然后我方递交设计变更审批单,并附上设备清单及报价。现场签证需按实际的工程完成量予以签证,未预见因素造成的增加工程量也应予以签证。 7、工程报验: (1)分项工程验收:各系统请按(写字楼、酒店每层、小区每单元等)组织进行验收,完成一层/一单元,验收一层/一单元,做好检验批质量验收记录,在监理进行现场验收的同时,做好各系统的性能测试记录,方便予以审核。 (2)隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕后,我方按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。自检合格后,填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后,如符合质量要求,监理工程师在隐蔽工程报验申请表(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,我方予以隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 8、系统试运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运行记录,系 统试运行时间为一个月,系统试运行期间,项目经理需要求建设单位派人进行现场培训等工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。

智能化弱电工程竣工报告

智能化弱电工程竣工报告 12-工程资料2009-12-22 22:17:48 阅读418 评论0 字号:大中小 ***智能化工程是将周界防翻越系统、CCTV监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、室内安防系统、背景音乐系统等智能化系统融为一体的高档智能化住 宅小区。 经过*************有限公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合,现已全部竣工, 现移交如下资料: 1、工程简介; 2、工程量说明; 3、设备、器材明细表; 4、调试验收记录(复印件); 5、工程竣工图及说明。 (另:可附设备、器材使用说明及其余资料。在前期没有交付的情况下) 一、工程说明 1.1 设计依据 1、×××智能化工程招标文件; 2、×××智能化工程施工图纸; 3、施工中选用的标准; 4、工程预算书及工料总分析; 5、国家颁发的现行智能化建筑安装工程施工及验收规范; 6、公司对本工程的工期、质量要求。 1.2安装与设计规范 1、国际商务建筑线缆标准(TIA/EIA 568A)

2、国际商务建筑通信基础管理标准(TIA/EIA 606) 3、国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准(TIA/EIA 569) 4、《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范》 5、ISO/IEC 11801 系列标准 6、IBDN ACS结构化布线系统设计总则 7、中国建筑电气设计规范 8、工业企业通信设计规范(GBJ42-81) 9、工业企业通信接地设计规范 10、市内电信网光纤数字传输系统工程设计规定 11、市内通信全塑电缆线路工程设计规范 12、智能建筑综合布线标准实施手册 13、《建筑给排水、电气安装、装饰电气安装工程质监交底要点》苏州市建 筑工程质量监督站 14、《建筑安装安全技术操作规程》苏州建筑安全监督站 15、本公司制订的《质量手册》 1.3工程简介 1、工程地点:(自填) 2、工程规模:(自填) 3、工程范围和内容: (一)、楼宇访客对讲系统及室内安防系统; (二)、电视监控系统; (三)、周界防翻越系统; (四)、电子巡更系统;

弱电工程竣工报告

***智能化工程竣工报告 ***智能化工程是将周界防翻越系统、CCTV监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、室内安防系统、背景音乐系统等智能化系统融为一体的高档智能化住宅小区。经过*************有限公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合, 现已全部竣工,现移交如下资料: 1、工程简介; 2、工程量说明; 3、设备、器材明细表; 4、调试验收记录(复印件); 5、工程竣工图及说明。 (另:可附设备、器材使用说明及其余资料。在前期没有交付的情况下) 一、工程说明 1.1设计依据 1、xxx智能化工程招标文件; 2>xxx智能化工程施工图纸; 3、施工中选用的标准; 4、工程预算书及工料总分析; 5、国家颁发的现行智能化建筑安装工程施工及验收规范; 6、公司对本工程的工期、质量要求。 1 . 2安装与设计规范 1、国际商务建筑线缆标准(TIA/EIA 568A ) 2、国际商务建筑通信基础管理标准(TIA/EIA 606 )

3、国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准(TIA/EIA 569 ) 4、《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范》 5、ISO/IEC 11801 系列标准 6、IBDN ACS吉构化布线系统设计总则 7、中国建筑电气设计规范 &工业企业通信设计规范(GBJ42-81) 9、工业企业通信接地设计规范 10、市内电信网光纤数字传输系统工程设计规定 11、市内通信全塑电缆线路工程设计规范 12、智能建筑综合布线标准实施手册 13、《建筑给排水、电气安装、装饰电气安装工程质监交底要点》监 苏州市建筑工程质量督站 14、《建筑安装安全技术操作规程》苏州建筑安全监督站 15、本公司制订的《质量手册》 1 .3工程简介 1、工程地点:(自填) 2、工程规模:(自填) 3、工程范围和内容: (一)、楼宇访客对讲系统及室内安防系统; (二)、电视监控系统; (三)、周界防翻越系统; (四)、电子巡更系统; (五)、小区背景音乐系统;

弱电完整版竣工报验资料

江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程(GF— 2013—0201) 竣工资料 类别系统竣工文档 资料名称竣工资料 工程名称江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 监理单位 XXXXXXX监理有限公司 施工单位江西XXXXXX有限公司 2017 年8月 江西省XXXXXXXXXXXXXXXXX工程(GF— 2013—0201) 竣工验收资料目录

1、工程概况表 2、工程开工/复工报审表 3、工程开工报告 4、技术交底记录 5、图纸深化记录 6、施工组织设计报审表 7、施工组织设计 8、隐蔽工程记录 9、工程试验检验记录 10、施工材料进场报验(检验报告、合格证) 11、进场材料清单 12、分项分部工程验收记录 13、光通性能检测 14、测试记录 15、竣工验收报告 16、自评报告 工程概况表

注:本表由建设单位填写,工程竣工后,承建单位向建设单位移交工程档案时使用本表 工程开工/复工报审表 表A1 工程名称:江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程(GF—2013—0201)编号:

工程开工报告表A2 编号:

江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程(GF—2013—0201) 施工组织设计、工程技术文件 报审表 类别系统竣工文档 资料名称施工组织设计、工程技术文件报审表 建设单位江西XXXXXX有限公司 工程名称江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 监理单位XXXXXXX监理有限公司 施工单位江西XXXXXX有限公司 2017年 7月19日 施工组织设计(方案)报审表(A2)

弱电施工资料及报验流程

弱电施工资料及报验流程 1、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目备案)后,进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格。 2、项目经理在收到,请第一时间去当地安防协会完成项目备案的有关工作。 3、准备进场资料; (1)分包单位资质报审表(企业营业执照、企业资质、法定代表人及授权人等复印件) (2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工作岗位证书等) (3)施工组织设计方案/报审表(附:施工组织设计) (4)与总包或建设单位办理入场进场手续、安全协议等。 3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制开工报告。 4、材料进场: (1)项目经理勘查现场后,确定工程量,并列出材料清单,予以公司报审。 (2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附;工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,并申报施工进度计划。 (3)每2/3天编写施工日志,包含天气变化,实际施工进度,安全

管理内容,重要事件发生记录。 7、工程报验 (1)分项工程验收:各系统请按(写字楼、酒店每层、小区每单元等)组织进行验收,做好检验批质量验收记录,在监理进行现场验收同时,做好各项性能测试记录,方便予审核。 (2)隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕后,我方按相关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。检验合格后,填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后,如符合资料要求,监理工程师在隐蔽工程报验表签字确认,我方予隐蔽覆盖工程进入下一道工序施工。 8、系统运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运记录,系统试运行时间1个月,系统运行期间,项目经理要求建设单位派人到现场进行培训工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。 9、工程竣工:系统试运结束后,项目经理需提交工程工程竣工报验申请表,并附工程竣工资料,如有不合格,按监理工程师的整改意见进行修改,待监理工程师签字确认后,做好工程竣工验收报告,完成工程的竣工验收。做好资料的归档工作,并向建设单位递交工程竣工结算书。

弱电系统集成竣工验收报告模板规范

#* 竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: 承建单位:****电子技术有限公司 2016年04月

目录 1. 工程说明 (2) 1.1. 工程概况 (2) 1.2. 工程内容 (2) 1.3. 建设依据 (2) 2. 工程验收相关文档 (3) 2.1 开工报告 (3) 2.2 工程竣工报告 (4) 2.3 竣工验收申请表 (5) 2.4 验收人员签到表 (6) 2.5 培训记录 (7) 2.6 工程验收结论表 (8) 3. 工程其它材料 (9) 3.1 工程合同资料 (9) 3.2 设备、材料交验单 (10) 3.3 资料文件交验单 (12) 4. 竣工图纸 (13) 4.1 图纸名称 (13) 4.2 系统拓扑图 (13) 5. 售后服务 (14)

1.工程说明 1.1.工程概况 工程名称: 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: ****长途汽车运输(集团)有限公司*****分公司 承建单位: ****电子技术有限公司 工程开工时间: 2015年3月4日 工程竣工时间: 2016年月日 工程验收时间: 年月日 1.2.工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 1)汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、 电话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2)设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录像 机、公共广播、LED屏等; 1.3.建设依据 1)《智能建筑工程质量验收规范》GB50307-2002; 2)《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94; 3)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 4)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232; 5)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93; 6)《****市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》; 7)汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 8)汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

弱电施工流程和规范

(一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标

准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

弱电工程竣工验收报告

襄阳五洲国际工业博览城竣工 申请报告 施工单位:无锡顺河科技有限公司 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司

工程竣工验收申请报告 一、工程概况 工程名称:襄阳五洲国际工业博览城 工程地点:襄阳市襄州区航空路以北、内环路以西 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 施工单位:无锡顺河科技有限公司 施工对象:襄阳五洲国际工业博览城售楼处及工程部板房 施工类型:智能一体化工程 工期: 二、施工依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、国家行业规范、标准 4、工程预算书及工料总分析 5、公司对本工程的质量要求 、三、自检依据 1、设计图纸及业主、监理方要求和整改通知单。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。

在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经监理单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告 五、工程质量自检结论 本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态 1、本工程经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。 2、工程施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其施工满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。 3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。 在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、监理单位及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。 建设单位:: 监理单位:施工单位: 智能化工程竣工报告

弱电工程验收资料全

目录 弱电工程验收资料 一、........................................ 工程管理与验收资料1 二、.............................................. 质量验收记录5 三、.............................................. 工程施工记录20 四、.............................................. 施工物资资料28 五、.............................................. 设备检验记录35 六、.................................................. 工程移交37 七、.................................................. 竣工图纸40

表E1-1 、工程管理与验收资料名称: 乐至县残疾人康复托养中心信息化系统建设 卷案题名:乐至县残疾人康复托养中心信息化系统建设工程管理与验收资料编制单位:成都昕芯智能工程有限公司 技术主管:冯友林 编制日期:自2018年01月30日起至2018年07月30日止

本表由施工单位填写,城建档案馆和施工单位个保存一份。

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 表G.0.1-1

表E1-1 1、质量验收记录 名称: 乐至县残疾人康复托养中心信息化系统建设 卷案题名:乐至县残疾人康复托养中心信息化系统建设施工质量验收记录 编制单位:成都昕芯智能工程有限公司 技术主管:_______________ 冯友林

弱电施工资料报验流程

弱电施工资料报验流程 4、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目部备 案)后,进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格(见附件)。 2、项目经理在收到合同后,请第一时间去当地的安防协会完成项目备案的有关工 作。 3、准备进场资料: (1)分包单位资质报审表(附:企业营业执照、资质及法左代表人、授权人等复印件)(2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工种上岗证复印件) (3)施工组织设计/方案报审表(附:施工组织设计) (4)与总包或建设单位办理的进场手续、安全协议等。 3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制工程开工报告。 4、材料进场: (1)项目经理经现场勘察后,确立首要完成的工程量,并列出材料淸单,予以公司报审。 (2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附:工程材料、构配件、设备淸单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,否则不得予以施工。 4、会议纪要:每周会议项目经理需编制会议纪要,并申报施工进度及计划。 5、施工日志:施工每2-3天项目经理需编写施工日志,包含天气变化、施工内容进 度、安全管理内容、重要事件的发生记录。 6、设计变更/现场签证:在施工前或施工过程中,建设单位及施工单位如果发现设 计方而存在的问题时,应先与建设单位沟通,沟通同意后向建设单位提出要设汁单位修改设计,设计单位经协商达成共识后由设汁单位出具变更图纸或变更说明,然后我方递交设计变更审批单,并附上设备淸单及报价。现场签证需按实际的工程完成戢予以签证,未预见因素造成的增加工程量也应予以签证。监理工程师经现场检査后,如符合质量要求,监理工程师在隐蔽工程报验申请表(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,我方予以隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 8、系统试运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运行记 录,系统试运行时间为一个月,系统试运行期间,项目经理需要求建设单位派人进行现场培训等工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。 1

弱电工程竣工验收报告

弱电工程竣工验收 报告

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守

现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。工程材料/構配件/設備報審表 工程名稱:新城國際商務廣場商務綜合樓編號:A10_ 致:(監理單位) 我方於年月日進場的工程材料/構配件/設備數量如下(見附件)。現將品質證明檔及自檢結果報上,擬用於下述部位:弱電 請予以審核。 附件:1.數量清單: 1 份 2.品質證明檔: 1 份 3、自檢結果:合格 注:合格證原件存放於本公司 承包單位(章) 專案經理 日期 復查意見: 經檢查上述工程□材料□構配件□設備,□符合□不符合設計檔和規範要求,□准許□不准許進場,□同意□不同意使用於擬定部位。 專案監理機構 總/專業監理工程師 日期 本表一式三份,經監理機構審核後,建設單位、監理單位、承包單位各存一份) 位各存一份)

材料/構配件/設備數量清單及自檢結果 編號:智電材001 工程名稱新城國際商務廣場商務 綜合樓 分部(分項)工 程名稱 智能建築 序號 材料/構配 件設備名稱 規格型號單位數量生產廠家 合格證編 號 施工單位自 檢結果 1 2 備註: 施工單位:專案技術負責人施工員材料員:

电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程報驗申請表 工程名稱:新城國際商務廣場商務綜合樓編號:A5—1 致:浙江南正專案管理諮詢有限公司(監理單位) 我單位已完成了分項工程,按設計檔及有關規範進行了自檢,品質合格,請予以審查和驗收。 附件:1.工程品質控制資料□ 2.安全和功能檢驗(檢測)報告□ 3.觀感品質驗收記錄□ 4.隱蔽工程驗收記錄□ 5. 分項品質驗收記錄□ 承包單位(章) 專案經理 日期 審查意見: □所報隱蔽工程的技術資料□齊全/□不齊全,且□符合/□不符合要求,經現場檢測、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隱蔽。 專案監理機構(章): 專業監理工程師: 日期: 本表一式三份,經專案監理機構審核後,建設單位、監理單位、承包單位各存一份。

弱电资料报验流程

预览: 1、施工组织设计(方案)报审 2、图纸会审记录 3、技术(安全)交底 4、开工报告 5、管理人员名单 6、各类材料报验 7、设计变更 8、现场签证 9、隐蔽报验 10、检验批报验 11、分项工程报验 12、分部工程报验 13、单位工程报验 14、竣工报告其中6-8 穿插在整个工程的施工过程中资 料整理及上报顺序: (一)进场伊始 工程技术文件报审表表附施工组织设计分包单位资质报审表表附企业资质项目管理人员名单附资格证书复印件与甲方办理进场手续、签定安全协议 内部资料 整理施工队伍人员名单附身份证复印件及特殊工种上岗

证复印件对施工队进行现场及书面的安全、技术交底并存档. 技术资料将经设计签认的图纸存档作为施工的依据。 (随时存档图纸的变化) 工程合同及施工队的合同招投标文件中标通知书。按需要与施工队签定协议作为对合同的补充并存档 要求甲方提供书面的控制线交底、和安装的技术交底并存档. (二)材料进场 工程物资进场报验表附材料构配件进场检验记录、产品合格证、检测报Ah毕告等 内部资料 材料进场的票据、进场时间、数量、经手人记录存档材料的产品合格证、检测报告等及时的追索并要求证明文件的有效(如出具的时间、时效、有否单位盖章)工程安装报验 工程样板报验 如有要求可自制表格署明位置、报验内容、时间等 分项/分部工程施工报验表 按要求附隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录表等交接检查记录 与上下道工序相关单位进行试验、检测

三性检测、拉拔试验、探伤、胶的相容性试验等。按要求选做、由甲方选型、抽样。内部资料施工进度计划 材料进场计划 人员调配计划 机具进场计划 试验检测计划 资料报验计划 施工日志 (四)工程经济、技术文件 工程洽商变更、收发文记录、报价单、认价单存档图纸及图纸变更存档 (五)施工日志 包含天气变化、施工内容进度、安全管理内容、重要事件的发生记录。 (六)工程竣工 竣工资料整理暂不细述 工程决算单与施工队的决算单 工程移交 工程总结

弱电工程施工流程和规范

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合

弱电施工验收标准

弱电施工验收标准 发布日期:2011-12-23 来源:互联网作者:manage 浏览次数:1715 核心提示:弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。弱电施工验收综述弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验

收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用; 3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。

弱电系统施工工艺流程

一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通与竣工验收阶段。结合本公司得实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关得规范与标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范与所在地区得安装工艺标准及当地有关部门得各项规定。本项目应遵守得规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆得一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉与审查图纸 熟悉与审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容与技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图得补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾与错误,明确各专业之间得配合关系。 3.施工工期得时间表 详见施工进度计划表

4.技术交底 明确所承担施工任务得特点、技术质量要求、系统得划分、施工工艺、施工要点与注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省得完成任务。二就是对工程技术得具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5、施工预算 建筑安装工程预算,按不同得设计阶段编制得可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其她工程,注意与遵循其施工规律。 1、预留孔洞与预埋管线与土建工程得配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管得过墙孔、电缆过墙保护管与进线管得预埋工作。 2、线槽架得施工与土建工程得配合 线槽架得安装施工,在土建工程基本结束以后,与其她管道(风管、给排水管)得安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上得合理安置与配合。 3、管线施工与装饰工程得配合

弱电工程全套竣工资料全

弱电工程全套竣工资料 性质______ 编号______ 建筑工程技朮资料资料名称:图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明建设单位:**公司___________________ 工程名称:XXXX工程 监理单位: _________ 设计单位: ___________ 施工单位:XXXXXX有限公司

年月日

图纸会审纪要 编号No: 工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:XX工程编号:A10 智电001 致:XXX 有限公司(监理单位) 我方于2007 年1月11 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件) 现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: *** 省卫校地块5#工程,

请予以审核。 附件:1、数量清单:1份 2、质量证明文件:1 份 3、自检结果:合格 注:合格证原件存放于本公司 承包单位(章) 项目经理___________________ 日期2007/1/11 复查意见: 经检查上述工程□材料□构配件□设备,□符合□不符合设计文件和规范要求,□准许□不准许进场,□同意□不同意使用于拟定部位。 项目监理机构___________________ 总/专业监理工程师 日期_____________________ 本表一式三份,经监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份)位各存一份)

材料/构配件/设备数量清单及自检结果 编号:智电材001 施工单位:项目技术负责人施工员 材料员:2007 年01月10日 性质______

编号______ 建筑工程技朮资料资料名称: _________________ 建设单位: _________________ 工程名称: _________________ 监理单位: _________________ 设计单位: _________________ 施工单位: _________________ 年月日

相关文档
相关文档 最新文档