1.编制依据及适用范围:

1.1编制依据:

1.1.1中国建筑装饰工程公司设计的北京地税局办公大楼平面布置图及节点图。

1.1.2 GB50300-2001《建筑工程施工质量统一验收标准》

GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

JGJ 73-91《建筑装饰工程施工与验收规范》

GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》

中华人民共和国建筑法

参照国家和北京市有关安全生产手册

公司有关管理规章制度

1.2适用范围:

8-16/A-D轴所有需用水泥砂浆找补、抹灰墙面。

2.施工准备:

2.1 主要材料和机具:

2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。

2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。

2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。

2.1.4 磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。

浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸泡在水中,使之熟化。

2.1.5 磨细粉煤灰:细度过0.08mm的方孔筛,其筛余量不大于5%,粉煤灰可取代水泥来拌制砂浆,其最多掺量不大于水泥用量的25%,若在砂浆中取代白灰膏,最大掺料不宜大于50%。

2.1.6 其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。

2.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平

锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。

2.2 作业条件:

2.2.1 结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。

2.2.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。

2.2.3 砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。

2.2.4 阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层补衬平。

2.2.5 预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。

2.2.6 加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表面,刷掺水重10%的107胶水泥浆一道,紧跟抹1∶1∶6混合砂浆,每遍厚度应控制在7~9mm。

2.2.7 外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。

2.2.8 施工时使用的外架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整,外架子应铺设三步板,以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致,严禁采用单排外架子。严禁在墙面上预留临时孔洞。

2.2.9 抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面、阳台、窗台、碹脸两侧弹出抹灰层的控制线,以作为打底的依据。

3.操作工艺:

3.1 工艺流程:

门窗框四周堵缝(或外墙板竖横缝处理)→墙面清理→浇水混凝土湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格条→抹罩灰面→起条、勾缝→养护

3.2 基层为混凝土外墙板:

3.2.1 基层处理:若混凝土表面很光滑,应对其表面进行“毛化°处理,其方法有两种:一种是将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,用水湿润基层。另一种方法是将光滑的表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面的油污后,将碱液冲洗干净后晾干,采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1∶1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制),使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。

3.2.2 吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰讲,并按灰饼充筋后,在墙面上弹出抹灰灰层控制线。

3.2.3 抹底层砂浆:刷掺水重10%的107胶水泥浆一道,(水灰比为0.4~0.5)紧跟抹1∶3水泥砂浆,每遍厚度为5~7mm,应分层与所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。

3.2.4 抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天即可抹面层砂浆,首先将墙面洇湿,按图纸尺寸弹线分格,粘分格条、滴水槽,抹面层砂浆。面层砂浆配合比为1∶2.5水泥砂浆或1∶0.5∶3.5水泥混合砂浆,厚度为5~8mm。先用水湿润,抹时先薄薄地刮一层素水泥膏,使其与底灰粘牢,紧跟着抹罩面灰与分格条抹平,并用杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向,轻刷一遍,以保证面层灰的颜色一致;避免和减少收缩裂缝。随后,将分格条起出,待灰层干后,用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条,则不应硬起,防止棱角损坏,应待所层干透后补起。并补勾缝。

抹灰的施工程序:从上往下打底,底层砂浆抹完后,将架子升上去,再从上往下抹面层砂浆。应注意在抹面层灰以前,应先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂,应剔凿返修后再抹面层灰;另外应注意底层砂浆上的尘土、污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

3.2.5 滴水线(槽):在檐口、窗台、窗桅、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,上面应做出流水坡度,下面应做滴水线(槽)。流水坡度及滴水线(槽)距外表面不应小于40mm,滴水线(又称鹰嘴)应保证其坡向正确。

3.2.6 养护:水泥砂浆抹灰层应喷水养护。

3.3 基层为加气混凝土板:

3.3.1 基层处理:用笤帚将板面上的粉尘扫净,浇水,将板洇透,使水浸入加气板达 10mm为宜。对缺棱掉角的板,或板的接缝处高差较大时,可用1∶1∶6水泥混合砂浆掺20%107胶水拌合均匀,分层衬平,每遍厚度5~7mm,待灰层凝固后,用水湿润,用上述同配合比的细砂浆

(砂子应用纱绷筛去筛),用机械喷或用笤帚甩在加气混凝土表面,第二天浇水养护,直至砂浆疙瘩凝固,用手掰不动为止。

3.3.2 吊垂直、套方找规矩:同前。

3.3.3 抹底层砂浆:先刷掺水重10%的107胶水泥浆一道(水泥比0.4~0.5),随刷随抹水泥混合砂浆,配合比1∶1∶6,分遍抹平,大杠刮平,木抹子搓毛,终凝后开始养护。若砂浆中掺入粉煤灰,则上述配合比可以改为1∶0.5∶0.5∶6,即水泥∶石灰∶粉煤灰∶砂。

3.3.4 弹线、分格、粘分格条、滴水槽、抹面层砂浆:首先应按图纸上的要求弹线分格,粘分格条,注意粘竖条时应粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘。条粘好后,当底灰五、六成干时,即可抹面层砂浆。先刷掺水重10%的107胶水泥素浆一道,紧跟着抹面。面层砂浆的配合比为1∶1∶5的水泥混合砂浆或为1∶0.5∶0.5∶5水泥、粉煤灰混合砂浆,一般厚度5mm左右,分两次与分格条抹平,再用杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子压实、压光,待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍,使其面层颜色一致。做完面层后应喷水养护。

3.3.5 滴水线(槽):做法及养护要求同前。

3.4 基层为砖墙:

3.4.1 基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘上冲掉,将墙面润湿。

3.4.2 吊垂直、套方找规矩,抹灰饼:同前。

3.4.3 充筋,抹底层砂浆:常温时可采用水泥混合砂浆,配合比为1∶0.5∶4,冬期施工,底灰的配合比为1∶3水泥砂浆,应分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。

3.4.4 弹线按图纸上的尺寸分块,粘分格条后抹面层砂浆。操作方法同前。面层砂浆的配合比,常温时可采用1∶0.5∶3.5水泥混合砂浆,冬期施工应采用1∶2.5水泥砂浆。

3.4.5 滴水线(槽)施工方法及灰层养护方法同前。

3.5 冬、雨期施工:一般只在初冬期间施工,严冬阶段不宜施工。

3.5.l 冬期拌灰砂浆应采用热水拌合,运输时采取保温措施,涂抹时砂浆温度不直低于5℃。

3.5.2 砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。

3.5.3 大气温度低于5℃时,室外抹灰砂浆中可掺入能降低冻结温度的食盐及氯化钙等,其掺量应由试验确定。做油漆墙面的抹灰砂浆不得掺有食盐和氯化钙。

3.5.4 用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后再抹,不

得用热水冲刷冻结的墙面,或用热水消除墙面的冰霜。

3.5.5 冬期施工为防止灰层早期受冻,保证操作,砂浆内不可掺入石灰膏,为保证灰浆的和易性,可掺入同体积的粉煤灰代替。比如1∶1∶6的水泥混合砂浆可改为水泥粉煤灰砂浆,配合比仍为1∶1.6。

3.5.6 雨期抹灰工程应采取防雨措施,防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。

4.质量标准:

4.1 保证项目:所用材料的品种、质量必须符合设计要求,各抹灰层之间,及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷。

4.2 基本项目:

4.2.1 中级抹灰:表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直、清晰(毛面纹路均匀一致)。

高级抹灰:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直、方正、清晰美观。

4.2.2 护角应符合装饰工程施工规范2.1.9和2.1.10条的规定,表面光滑、平顺,门窗框与墙体缝隙填塞密实,表面平整。

4.2.3 孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后面抹灰平整。

4.2.4 分格条(缝)宽度、深度均匀一致,条(缝)平整光滑,棱角整齐,横平竖直、通顺。

4.2.5 滴水线和滴水槽流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽宽度、密度均不小于10mm,整齐一致。

4.3 允许偏差项目,见表9-2。

外墙面一般抹灰允许偏差

2. 立面总高度垂直度允许偏差:单层:每层框架或每层大模为H/1000,且不大于20mm,高层框架,高层大模为H/1000,且

不大于30mm,用经纬仪、吊线和尺量检查。 3. 砖混结构全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm,砖混结构全高>10m,垂直度允许偏差为

20mm。用经纬仪或吊线和尺量检查。

5.成品保护:

5.1 门窗框上残存的砂浆应及时清理干净,铝合金门窗框装前应检查保护膜的完整,如采用水泥嵌缝时应用低碱性的水泥,缝塞好后应及时清理,并用洁净的棉丝将框擦净。

5.2 翻拆架子时要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并应及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏,特别对边角处应钉木板保护。

5.3 各抹灰层在凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。

5.4 油工刷油时注意油桶不要从架子上碰下去,以防污染墙面,且不可蹬踩窗台,防止损坏棱角。

6.应注意的质量问题:

6.1 空鼓、开裂和烂根:由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底,抹灰前不浇水,每层灰抹得太厚,跟得太紧;对于预制混凝土,光滑表面不剔毛、也不甩毛,甚至混凝土表面的酥皮也不剔除就抹灰;加气混凝土表面没清扫,不浇水就抹灰。抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂的质量问题,应从三方面下手解决:第一施工前的基体清理和浇水;第二施工操作时分层分遍压实应认真,不马虎;第三施工后及时浇水养护,并注意操作地点的洁净,抹灰层一次抹到底,克服烂根。

6.2 滴水线(槽)不符合要求:不按规范规定留置滴水槽,窗台、碹脸下边应留滴水槽,在施工时应设分格条,起条后保持滴水槽有10mm ×10mm的槽,严禁抹灰后用溜子划缝压条,或用钉子划沟。

6.3 分格条、滴水槽处起条后不整齐不美观:起条后应用素水泥浆勾缝,并将损坏的棱角及时修补好。

6.4 窗台吃口:同一层的窗台标高不一致,为保证外饰面抹灰线条的横平竖直需拉通线找规矩,故造成窗台吃口,影响使用。首先要求结构施工时标高要正确,考虑好抹灰层厚度,并应注意窗台上表面抹灰应伸入框内10mm,并应勾成小圆角,上口应找好流水坡度。

6.5 面层接槎不平、颜色不一致:槎子甩得不规矩,留槎不平,故接槎时难找平。注意接槎应避免在块中,应留置在分格条处,或不显眼的地方;外抹水泥一定要采用同品种、同批号进场的水泥,以保证抹灰层的颜色一致。施工前基层浇水要透,便于操作,避免压活困难将表

面压黑,造成颜色不均。

7.质量记录:

7.1 水泥的出厂证明及试验报告。

7.2 砂、粉煤灰等产品的出厂证明。

7.3 磨细生石灰粉产品的出厂证明。

7.4 107胶、外加剂等产品的出厂合格证及产品使用说明。

7.5 质量检验评定记录。

内外墙水泥砂浆抹灰

内、外墙面抹灰施工方案 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面 将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行“毛化处理”,先将表面灰尘、污垢清理干净,用10%碱水将砼表面的油污刷掉,随之用清水把碱液冲净,待砼表面干了,用1:1水泥粗砂砂浆内掺水重20%的107胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。在加气砼墙面与砼墙面之间的交接部位,按规范要求,采用附加一层10cm宽的加强网片,以防止此部分粉刷出现裂缝。 吊垂直、规方、找规矩、贴灰饼、冲筋。 (2)基体为砖墙面 基层处理:抹灰前,必须将墙的灰渣清扫干净,并浇水湿润。 (3)基体为加气砼墙面: 抹灰前将墙面的混合砂浆、灰尘、污垢、油浸等清除干净。对缺棱掉角的墙,用1:3:9水泥的白灰膏混合砂浆掺水泥重20%的107胶拌匀分层抹平,每遍控制厚度宜在7~9mm,待灰层凝固后浇水养护。 3.墙面浇水 抹灰前应用细管或喷壶自上而下浇水湿透(水浸入加气砼墙的以内深达10mm为宜),一般在抹灰前2d进行,每天不少于2次。

4.找规矩 根据设计图纸要求的抹灰等级,按照基层平整垂直情况,用一面墙作基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线。随即规矩阴角。100mm处吊垂直线并弹出铅锤线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角的两面墙面抹灰层厚度控制线。 5.做灰饼、设臵标筋 套方找规矩做好后,以此做灰饼(打底子)。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,选择好下灰饼的准确位臵,再用靠尺板找好垂直于平整,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方均可。 设标筋(冲筋),用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的根据应根据房间墙面的高度而定。操作是在上下灰饼之间做宽约30~50cm左右的灰浆带,并以上下灰饼为准用压尺杠推刮平,阴阳角的水平标筋应连起来,并相互垂直。冲筋完毕,待稍平后才能进行墙面底层标灰作业。 6.抹水泥踢脚板 洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用水泥砂浆抹底层,表面用木杠±2m长靠尺刮平,再用木抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用1:2.5砂浆抹平压完。 7.做护角 室内墙角、门洞口的阳角,用方尺规定后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,用水泥砂浆打底与贴灰饼找平,待砂浆稍干后再用素水泥砂浆抹成小圆角。 8.抹底灰和中层灰 在冲完筋4小时左右就可以抹灰,但注意不要过早或过迟。抹灰前先刷掺水重20%的107胶素水泥浆一遍,厚度约5mm,不得漏抹,要用力压,使砂浆挤入细小缝隙内,紧接着分层装,压

水泥砂浆内墙抹灰工艺流程

编制人:陈林 审核人:朱刚 审批人:何泽洪 编制单位:花园建设工程有限公司编制日期:二零一九年一月十日

1 适用范围: 本工艺标准仅供公司内部项目部学习交流,适用于民用建筑室内水泥砂浆抹灰。 2 施工准备: 2.1 材料要求 2.1.1 水泥:32.5级以上普通水泥或矿渣水泥,颜色一致。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬、洁净,不得含有黏土及其他杂质。砂在使用前应过3mm孔径筛子。 2.1.3 界面处理剂:必须符合设计要求及国家产品标准的规定,严格按照产品说明书进行使用操作。 2.1.4 砂浆外加剂:必须符合国家产品标准的规定,严格按照产品说明书进行使用操作。 2.2 主要机具 搅拌机、3mm孔径的筛子、大平锹、小平锹、水桶、灰槽、刮杠、线坠、钢卷尺、方尺、金属水平尺、托灰板、铁抹子、胶抹子、阴阳角抹子、抿子、钢丝刷、喷壶、扫帚、锤子、錾子等。 2.3 作业条件 2.3.1 结构工程已完成,经验收合格。 2.3.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,埋设的接线盒、电箱、管线、管道等是否固定牢靠。门窗框应贴保护膜,门窗框缝隙处理应按设计要求嵌填。 2.3.3 阳台栏杆、预埋铁件等应提前安装完毕并验收合格。 2.3.4 内墙抹灰施工应提前搭好脚手架或准备好马凳。 2.3.5 室内大面积抹灰前先做样板间,经质量检查部门验收合格后方可大面积施工。

3 操作工艺: 3.1 工艺流程 3.2 基层为混凝土、加气砼、空心砖、实心砖墙面 3.2.1 墙面清理浇水:将墙基体表面的灰尘、灰块和油污等清理干净,并全面均匀喷水湿润。 3.2.2 基层处理:使用1:3水泥砂浆,将墙面上安装用预留孔洞和预埋件周边堵塞严实,将墙面凹处刷净水洇透后补平,将墙面凸出部分剔平或磨平。 对于混凝土墙面,要求对其表面滚涂界面剂处理:将光滑的墙表面清扫干净用水冲洗后晾干,然后进行界面剂批刮作业。(界面处理这一道工序也可以考虑采取机械喷涂的方式) 3.2.3 吊垂直、套方、抹灰饼:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以+100cm标高线控制,套方抹灰饼,灰饼尺寸50mm ×50mm,灰饼沿墙长间距不大于2米,竖向灰饼间距不大于2米。 3.2.4 抹底层砂浆:混凝土墙面满刮界面剂一道(界面剂水灰比为0.4~0.5),加气砼砌块、空心砖、实心砖可以考虑不用界面剂,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍抹灰厚度控制5~8mm,应分层进行,并且用大杠刮平、找直,用胶抹子搓毛。 3.2.5 抹面层砂浆:底层砂浆抹好24小时后即可抹面层砂浆。面层砂浆配合比为1:3水泥砂浆,每遍抹灰厚度控制5~8mm,抹面层砂浆前先用水湿润基层,接着薄薄地刮一层界面剂,使其与底层砂浆粘牢,紧跟抹面层砂浆,不同基体交接处面层砂浆施工中压入200mm 玻纤网格布,并用杠刮平,接着用胶抹子搓毛抹压,最后用铁抹子抹光压实。待表面无明水时,用软毛刷蘸水轻刷一遍,以保证面层砂浆

抹灰石膏砂浆施工方案.

一、编制依据 GB 50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 JGJ/T 17-2008 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》 JGJ/T 220-2010 《抹灰砂浆技术规程》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》 GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》 JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》 JC 890-2001 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆和抹面砂浆》 DG/TJ08-2085-2011 《脱硫石膏粉刷砂浆应用技术规程》 二、产品介绍 2.1、产品说明 抹灰石膏是以高纯度的半水脱硫石膏为主要胶凝材料,加入适量的外加剂和无机轻集料,经工厂预混制成的成品抹灰石膏。可广泛取代传统的水泥砂浆找平,用于室内干燥区域的建筑内墙和楼板的抹灰找平。抹灰石膏产品中的石膏含量不得低于75%(重量比)。由于脱硫石膏的颜色取决原料矿石的颜色,因此每批轻质抹灰石膏的颜色可能会稍有不同,但对产品质量没有影响。找平后,应使用腻子满批,再做饰面层。 2.2、适用范围 抹灰石膏适用于建筑室内墙面和顶棚的一般抹灰工程,厨房和卫生间等室内潮湿区域除外。轻质抹灰石膏适用于绝大多数基层材料(加气混凝土、轻质隔墙条板、砖、混凝土等)的抹灰找平。轻质抹灰石膏的常规抹灰厚度为6mm~25mm,抹灰完成面的最小厚度为6mm,顶棚抹灰总厚度宜小于10mm。 2.3、产品特点 1)拉伸粘结强度高,适用于多种基层,与轻质墙体材料匹配良好,施工后不易空鼓、不易开裂; 2)正常施工环境抹灰前墙面无需预先浇水,施工环境明显改善; 3)施工省料省力,其重量仅为传统水泥砂浆的一半; 4)施工快捷,终凝时间及养护时间短; 5)完成面垂直度、平整度高,局部修整方便;

外墙抹灰施工方案

外墙抹灰施工方案 1.编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《加气混凝土砌块墙体构造》L96J125 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.工程概况: 本工程为广州绿地商务城B5-4的1#楼、2#楼、3#楼、7#楼,结构形式为框架-剪力墙结构,按照设计及规范要求除幕墙处外,其余外墙均抹灰。建设单位为上海绿地置业有限公司,监理单位为上海海达监理有限公司,施工单位为西安杰特节能环保科技有限公司有限公司。 3.施工准备 3.1主要材料: 3.1.1水泥 水泥为普通硅酸盐水泥P·O 42.5,具备材料合格证书并进行现场抽样检测合格。 3.1.2砂 平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 3.1.3掺合料 石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉。如采用生石灰淋制石灰膏,其熟化时间不少于30d。如采用生石灰粉拌制砂浆,则熟化时间不少于3d。 3.1.4水 应用自来水或不含有害物质的洁净水。

3.1.5胶粘剂 107胶、聚醋酸乙烯乳液等。 3.1.6防裂网 防裂网采用直径0.6mm,网孔尺寸12.7×12.7mm的热镀锌电焊钢丝网。 3.1.7主要机具 搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、笤帚、锤子、錾子等。 3.2技术准备 施工前组织班组进行详细学习,让工人了解质量目标要求和工期要求。 除做详细的书面技术交底外还做现场技术交底。 在工人进场之前即调杂工进行基层清理,打凿胀模的混凝土,工人进场后即可正常施工。 3.3作业条件 结构工程全部完成,并经质监部门验收,达到合格标准。 外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。 施工时使用的外架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整,外墙吊篮应该每个立面满挂,以满足施工要求。严禁在墙面上预留临时孔洞。 常温施工时墙面必须提前浇水,并清理好墙面的尘土及污垢。 将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透后,用1:3水泥砂浆分层补平。 4.施工方法 4.1工艺流程 基层处理→钉挂防裂网→喷水湿润→喷浆→放线→做灰饼→抹灰→修补→养护。 4.2基层处理 基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透后,用1∶3水泥砂浆分层补平,脚手架眼、螺栓孔采用发泡剂封堵。光滑的混凝土表面进行凿毛处理。外墙喷界面剂一道。 4.3钉挂防裂网

墙面水泥砂浆抹灰

墙面水泥砂浆抹灰 (1)墙面抹灰作法: 清扫基层,填补缝隙缺损、润湿表面,刷掺20%建筑胶水泥浆→1:1:4水泥砂浆→1:1:4水泥砂浆→1:3水泥砂浆。 (2)操作工艺: 基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物,应针对隔离剂情况决定用钢丝刷或者10%碱溶液刷洗干净。同时对墙面喷水润湿,对较光滑的墙面,要派人凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷扫到墙面上,(水泥砂浆中掺入水泥量10%的建筑胶水搅拌均匀后使用)待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。填充墙的立缝和缺楞掉角应先刷建筑胶水溶液,后用1:3水泥砂浆堵抹密实,抹灰前再刷一道建筑胶水泥浆,随刷随抹底糙。 “打巴出柱”:根据弹出的十字线作为基准线,并结合墙面平整、垂直程度确定抹灰厚度,先在左右墙角上各作一个标准砂灰“巴”,然后用吊线锤垂直线做墙下角两个“巴”,再拉通线,每隔1.5m左右作“灰巴”。 待灰浆巴结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆,在上下砂浆“巴”之间作40mm 左右宽的砂浆带(柱),以上下“巴子”为准,用尺方推平等待干凝。 抹底层水泥砂浆:对基体刷一道建筑胶水泥浆,应随刷随抹底层砂浆,用力适当,大致进行找平,随手抹成粗糙表面。灰砂机搅拌砂浆时,按每立方加

0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹中层水泥砂浆:待底层砂浆凝结后抹中层砂浆,砂浆抹上后应使用尺枋沿灰浆筋刮平,并应用木砂板压实搓毛,以达到平整密实而又粗糙。 抹完后,应检查墙面平整度和阴阳角垂直度,并应及时进行修整。中层砂浆凝结后,应适当喷水养护,保持墙面湿润。 抹砂机搅拌砂浆时,按每立方加0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹面层水泥砂灰:应有中层砂浆凝结后开始涂抹,罩面时用铁板压实,接着用硬尺枋刮平,最后用砂板搓平。宜≯4mm。 应将面层用成压光面,用铁板上下来回抹压照光,不显露痕迹。 水泥砂浆墙面抹灰做完后,根据潮湿情况进行适当养护。

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

水泥砂浆地面施工工艺

2、水泥砂浆地面施工工艺 1.工艺流程; 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一 遍→养护。 (1)基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,井用清水及时将碱液冲净。 (2)找标高弹线:根据墙上的+50cm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 (3)洒水湿润∶用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 (4)抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标 高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),横竖间距为l.5-2.00,灰饼上平面即为地面面层标高。 如果房间较大,为保证整体面层平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。 铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 (5)搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为l:2(水泥:砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于Ml5。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。

(6)刷水泥浆结合层;在铺设水泥砂浆之前;应涂刷水泥浆一层,其水灰比为0.4~0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净,再洒水湿润),不要涂刷面过过大,随刷随铺面层砂浆。 (7)铺水泥砂浆面层。涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。 (8)木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查平整度。 (9)铁抹子压第一遍。木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒-遍干水泥和砂(l:1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。如有分要求的地面,在面层上弹分格线,用劈缝溜子开缝,再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。 (l0)第二遍压光。面层砂浆初凝后,人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压光。有分格的地面压过后,应用溜子溜压,做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。 (1l)第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三通压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。

水泥砂浆抹灰拍浆工艺施工方法

水泥砂浆抹灰拍浆工艺施工方法 为防止水泥砂浆墙面粉刷层空鼓,抹灰前需要对基层进行处理,近几年来在工程中普遍采用了喷浆和甩浆的界面处理方法,但是经过实践证明,甩浆(喷浆)拉毛质量差,毛刺凹平、间距过大,无法有效控制墙面粉刷层空鼓现象。为此,我司已建成的几个工程中,采用拍浆的界面处理方法,与以往采用的普通界面处理方法相比,这种施工方法的质量更容易控制,效果也比较好。 1、工艺特点 1.1、采用人工拍浆,需具备一定熟练度的专业操 作工人。 1.2、拍浆施工效果好。与喷浆和甩浆相比较,成 型质量更容易控制。 1.3、材料质量容易得到保障。原先界面处理剂的 品种多,且需使用各种材料,拍浆所用浆为现场 调制,更易根据现场实际情况,控制成型质量。 1.4、采用拍浆施工省去高压气泵和建筑涂料喷 枪,根据现场工作面实际情况,制作拍浆专用拍, 易于操作,较好控制。 2、适用范围 适用于抹灰基层需处理的室内外墙面,用蒸压加气混凝土砌块等轻质材料砌筑的墙体。 3、拍浆的工艺原理 拍浆是用多次折叠钢丝网形成的拍子代替喷浆所需 要的高压气泵、建筑涂料喷枪和甩浆所需要的小扫 把工具,用拍子蘸取浆体,人力重拍快拉,形成底 粗上尖的刺状毛面,使基层处理达到均匀牢固的目 的,基本上避免了因基层处理原因而造成的粉刷层 空鼓和开裂等缺陷,从而大大提高了粉刷工程的质 量。

4、施工工艺流程 (1)对抹灰基层进行清理。→(2)对基层进行湿润。→(3)按一定比例配制浆料。→(4)将配制好的浆料进行搅拌。→(5)对基层进行拍浆。→(6)进行养护。5、施工工艺要点 5.1、墙面抹灰基层一定要验收清理干净,对于砼表面必须冲洗干净,当墙体为加气混凝土轻质砌块时,需浆表面粉尘清理干净,否则浆无法吸附至表面。 5.2、拍浆前半小时需在墙面均匀喷水,使砌块含水深度在8~10mm,砼表面基本无明水,呈湿润状。 5.3、浆料配比可根据现场实际情况进行调整,浆料充分搅拌至呈稠糊状,稠度7~8cm。投料顺序是:胶水→水泥→砂。首先,水+羟丙基甲基纤维丝+氯化钙配置成胶水浆料备用。然后,水泥加胶水掺适量细砂经约15min搅拌即成拍浆所用浆料,(加适量氯化钙延长终凝时间,增加浆料成型强度) 5.4、工具:拍浆拍子制作 用15mm*15mm*1mm的钢丝网做成200mm*300mm 的网拍(可根据项目具体情况调整),钢丝网折叠 6~8层,固定在PVC管上(或者其他轻质有一定柔性 和强度的材料)。 5.5、拍浆要达到的感观效果: 将制作好浆料均匀抹在拍子反面,用拍子将浆均匀 拍在墙面上,根据墙体打点厚度选择拍浆力度。(抹 灰打点较厚则需人力重拍慢拉,若打点厚度较薄, 则需人力轻拍快拉。)成型浆体为底粗上尖的刺状 毛面。注意:拍浆所用拍子拍1~2次即需重新清洗, 否则极易造成浆过稠,无法拍出均匀效果。 5.6、养护:一般在拍浆后第二天终凝后,开始养护,当天气干燥时宜在拍浆5小时后养护。养护不少于3天,养护效果应达到手掰不动,手按在浆体上,有毛刺感。5.7、抹灰前,应对基层拍浆进行验收,个别遗漏点可以二次补拍,在墙角及打点处容易造成漏拍。

外墙防水砂浆施工方案

外墙砂浆防水工程 本模块适用于主体工程中得外墙防水工程,使用外墙砂浆防水得施工工艺。 1 材料要求 1、1防水材料必须有出厂合格证明,产品说明书,检验报告,材料得品种、规格、性能等应符合国家现行标准与设计要求。并需经见证取样送检合格。 1、2防水砂浆得配合比应符合设计或产品要求。 1、3水泥:如无设计要求一般采用3 2、5号以上得普通硅酸盐水泥,水泥应新鲜,无结块,并有产品出厂合格证。 1、4砂:宜用中砂,不含杂质,含泥量应小于3%,使用前过35mm孔径得筛子。 1、5外加剂:宜采用减水剂、防水粉、防水油,并有产品出厂合格证。 2 主要机具 根据施工条件,应合理选用适当得机具设备与辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 常用机具设备有:砂浆搅拌机、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、尖凿子、铁锹、扫帚、木刮子、挂杆等。 3 作业条件 3、1主体结构验收合格,并办好验收手续。 3、2门窗洞口、预留孔洞等细部处理完毕。 3、3混凝土墙面如有蜂窝与松散混您土要凿掉,后浇带,施工面要凿毛,用压力水清洗干净。 3、4用混凝土砂浆砌筑得砖墙,必须在切砖时划缝,深度为8—10mm,如漏划应造出。 3、5防水材料备齐,运到现场,经复查质量符合设计要求。 3、6施工操作人员经培训,考核,可上岗操作,并进行技术交底。 4主要得施工方法、技术要点 4、1工艺流程

4、2基层处理 清理基层工作(包括清面、浇水、填缝补平等)关系到与基层防水砂浆胶结强弱与耐久性,就是保证不空鼓,不透水得关键一环。 (1)基层为混凝土面时:首先将凸出墙面得砼剔平,凿毛后用钢丝刷满刷一遍,将脚手架孔洞填塞堵严,砼表面不平整处用砂浆抹平,并淋水湿润。清扫表面尘土、污垢,用10%火碱水将基层面油污刷净,随后用净水将碱液冲净晾干。整平清理工作完后,用扫帚将掺有107胶水得水泥砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上.并有较高得强度为止。 (2)基层为加气混凝土砌块时:提前两天淋水,在批灰前1小时再次向墙面淋水,充分湿润墙体,减少由于墙体(加气砼砌块)吸水性强,吸取砂浆中水分,致使砂 浆流动性差,而造成砂浆与墙体粘结力不强,容易形成脱落及分层得现象。水渗透深度以8~10mm为宜,淋水后用10%得107胶水泥砂浆刷涂一道,并用1:l:6砂浆修补缺棱角处。 4、3钉挂钢网 基层处理好后,即可进行墙面挂网。挂网范围一般在易出现裂缝部位,即各层楼板上、下部位及有构造柱等不同材质砌体范围内。以防止由于不同材质收缩效果不同而产生得收缩裂缝,依靠钉钢网拉结效果,减少墙体得不规则裂缝,达到抗裂防水要求。钢网为21#线规格镀锌钢丝网,孔径1、2×1、2cm,采用1、5#水泥钉按400×400钉入加气砼砌块。 由于墙体与楼板之间得部分(约35cm)常常采用与墙体砖不同得材质来封堵,材质变化处极易产生沉降裂缝,影响墙体得外观质量及防水效果。挂网施工中,也应进行特别处理,避免裂缝得产生。 此外,钉钢网时,应特别注意水泥钉之间得间距,不应过稀或过密。过稀容易引起钢网鼓起。砂浆极易进人钢网与墙体之间得空隙,造成砂浆层不密实或太厚,外墙得平整度也受到影响;过密则砂浆进入空隙困难,影响砂浆与墙体得粘结,钢网就如同虚设,起不到拉结作用,浪费人力物力,无法产生应有得效果。 4、4吊垂直套方找规矩、定标筋 从顶层开始即用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般≮7mm),在墙得四周上角各做一个标准灰饼,遇有门窗垛角处要补做高程标识,大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直度控制,根据这些灰饼用托线板或线锤吊垂直做墙面及四周得灰饼标识,厚度以垂直为准,间距为1、5m,挂上通线,然后根据

(完整版)防水水泥砂浆抹面施工方法

水泥砂浆防水层施工工艺标准 1.2.1 总则 1.2.1.1 适用范围 本工艺标准适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。 1.2.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 (2)《地下工程防水技术规范》GB50108~2001 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.2.2 术语、符号 1.2.2.1 术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 (3)刚性防水层:采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 1.2.3 基本规定 1.2.3.1,水泥砂浆防水层包括普通水泥砂浆、聚合物水泥防水

砂浆、掺外加剂或掺合料防水砂浆等,宜采用多层抹压法施工。1.2.3.2水泥砂浆防水层可用于结构主体的迎水面或背水面。1.2.3.3水泥砂浆防水层应在结构验收合格后方可施工。1.2.4 施工准备 1.2.4.1技术准备 (1)施工前应进行技术交底和作业人员上岗培训。 (2)根据技术要求确定外加剂等材料品种、性能及需用计划。 (3)确定配合比及各种材料计量方法。 1.2.4.2材料要求 (1)水泥品种应按设计要求选用,宜采用普通硅酸盐水泥,也可采用复合硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32·5级。 (2)不应使用过期或受潮结块水泥;禁止将不同品种或强度等级的水泥混用,并不应将同一品种、强度等级但不同批次水泥混用。 (3)砂宜采用中砂,粒径3mm硫化物和硫酸盐含量不得大于1%, 含泥量不得大于1%,使用前必须过3~5mm孔径以下的筛。 (4)水应采用不含有害物质的洁净水。 (5)聚合物的外观应无颗粒、异物、凝固物。 (6)外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 1.2.4.3主要机具 砂浆搅拌机、水泵、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、大桶、

外墙水泥砂浆抹灰技术交底

外墙水泥砂浆抹灰技术交底 1. 范围:本工艺适用于混凝土、砖墙(非加气混凝土)外墙面(做保温的墙面);其中突出外墙面的线条(含飘窗线条)不做保温;非飘窗处线条不抹灰;空调机位顶棚及墙面不抹灰地面找坡;双层挑板砌墙封死的空间内的墙面顶棚地面均不抹灰;5、9、13、17、21、25、29层双层飘板间由于未封墙墙面及顶棚不抹灰不做保温做水泥砂浆滴水线,地面做找坡; 2. 材料要求: 2.1 水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 2.1.1 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 2.1.2 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 2.1.3 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 2.1.4 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔 径的筛子过筛。 2.3 其他掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并通过试验确 定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹 灰砂浆中不得掺有含有食盐和氮化钙的外加剂。 2.4 冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆内不得掺入石灰膏。为保证灰浆 的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 2.5 混凝土界面剂:灰色干粉状,水灰比1:3,用于墙面未喷浆的部分混凝 土结构面。 2.6 喷浆:由专业班组对混凝土结构面进行喷浆处理。 2.7 钢丝网:根据《安徽省住宅工程质量通病防治技术措施》,在两种不同基体交接处,内墙面应采用耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,内墙加 强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm,耐碱玻璃布规格为160克。外墙 外侧加强网采用热镀锌电焊网(丝经为1.0±0.04㎜,网眼尺寸为12.7㎜×12.7㎜),加强网与各基体的搭接宽度不应小于250㎜,加强网采用保温钉 固定在结构上保温钉间距为双排间距300,保温钉采用高强结构胶粘接在结 构上。 2.8 保温钉:用于固定不同墙体材料接缝处防裂钢丝网。 2.9 保温钉粘贴胶:用于粘贴保温钉于墙体上。 3. 数据表

外墙抹灰施工方案整理版

外墙抹灰施工方案 一、材料、机具准备 1、材料: 水泥:应用32.5水泥,水泥应有出厂证明或复检合格单,水泥进场后应经复检合格通知后方可使用。出厂日期超过三个月或水泥已经有结块的严禁使用。 砂子:砂子应用中粗水洗砂,使用时应用筛网过筛,外墙底灰用砂应采用网眼规格为8-10mm的筛网。 其它材料均应经进场复检合格后方可使用。 2、机具 铁抹子、木抹子、阴阳角抹子、捋角器、铁锹、铁锤、洋镐、工程线、铝合金刮杠、铁红粉、红铅笔、水平管、胶皮水管、钢钉、大扫把、小笤帚、钉子、铁丝等。 3、外墙抹灰用爬架、吊篮安装完毕并经检测验收满足使用要求。 二、本工程外墙抹灰工程做法: (一) 1.混凝土基层、自保温砖墙体下口三皮压砖、自保温砖墙体上口 斜塞砖 2.刷界面剂一道(砖墙不刷) 3.10厚1:3水泥砂浆找平 (二)

1.自保温砖墙(砖厚225) 2.满挂玻纤网(非顶层)满挂钢丝网(顶层) 3.10厚1:3水泥砂浆打底 4.6厚1:2水泥砂浆找平 需保证(一)与(二)抹灰完成面差至少31mm,以保证混凝土基层、自保温砖墙下口三皮压砖、自保温砖墙上口斜塞砖粉刷贴完30厚复合发泡水泥板能够与自保温砖墙粉刷完成面齐平。 (一)与(二)高差交接处需做到横平竖直。 三、施工工艺 1、混凝土剪力墙基层处理:墙体中的穿墙螺杆眼应用发泡剂封堵好,砼墙柱表面应清理干净后,均匀刷界面剂,终凝后浇水养护,直至有较高的强度。自保温砖墙面应清除干净,浇水充分湿润。应对外墙层间砼接槎处、砌体灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝,用砂浆填塞密实。 2、窗口缝及脚手眼、孔洞等。外墙塑钢窗框安装位置准确牢固后,周边缝隙用发泡剂或细石混凝土填塞密实。砌体施工用脚手眼和废弃的孔洞,应将其内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 3、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼 在四大角及门窗洞口边,挂铁丝垂直线找直,挂铁丝应在晴朗无风天气进行,确保铁丝自由悬垂,待其稳定不再摆动后,将其下端固定,固定时应小心不可使其移位。垂线挂好后,以其为准对各层结构

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆工程。 第一节材料要求 2.1.1水泥:强度等级32.5及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致, 宜采用同一批号的产品。 2.1.2砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不 得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。砂 在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大 于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少 于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏 内不应含有未熟化颗粒和其他杂质。 2.1.4磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大 于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。2.1.5应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇 一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达 到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸 泡在水中,使之熟化。 2.1.6其他掺合料:建筑胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 第二节主要机具

2.2.1搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一 般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 第三节作业条件 2.3.1结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.3.2抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。 连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层 嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使 其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.3.3砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍 等,应清理干净,并洒水湿润。 2.3.4阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构 施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出 墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,进行毛化处理,抹1:3水 泥砂浆找平。 2.3.5预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通, 勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。 2.3.6加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表 面,刷掺一定比例的建筑胶水泥浆一道,紧跟抹1∶1∶6混合砂 浆,每遍厚度应控制在7~9mm。

外墙面水泥砂浆抹灰工艺标准

4.1.4.9抹水泥砂浆 1、材料要求 (1)水泥:32.5级及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批产品。 (2)砂:平均粒径为0.35-0.5mm的中砂,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他机物等有害物 质,砂在使用前根据使用要求过不同孔径的筛子备用。 (3)石灰膏:应有块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子,其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟时间常温一般不 小于15d;用于罩面时,不应少于30d,使用时,石灰膏内不 得含有未熟化颗粒和其他杂质。 (4)磨细石灰粉,其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化。熟化时间不少于7d。浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依次进行,直至达到容器的2/3,随后,放水,将其石灰粉全部浸泡在水中,使之熟人。(5)磨细粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于是5%,粉煤灰取代水泥来拌制砂浆。其最多掺量不大于25%。若在砂 浆中取代白灰膏其最大掺量不宜超过50%。 (6)其他掺合料:107胶、外加剂,其掺入量通过试验决定。2、主要机具 一般应备有搅拌机,5mm的筛子,大平锹,小平锹,除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 3、作业条件 (1)结构工程全部完成,并经有关部门验收合格。 (2)抹灰前,应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合 砂浆分层嵌塞密实,。若缝隙较大时应在砂浆内掺少量麻刀嵌 塞,使其塞缝密实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。(3)砖墙、砼墙、加气砼墙其基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 (4)阳台栏杆、挂衣铁架、预埋设的铁件、管理等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出 墙面的砼剔平,凹处提前刷净,用水洇透后用1:3水泥砂浆 或1:1:6混合砂浆分层补抹平。 (5)预制砼外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,

内墙抹灰及顶板抹灰施工规范

内墙抹灰及顶板抹灰施工规范 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于基层为混凝土内墙和顶板的中、高级抹灰工程。 2、施工准备 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号矿渣硅酸盐或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 2.1.2 砂:中砂,平均粒径为~,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2.1.4 磨细生石灰:其细度应通过4900孔/cm2的筛。用前应用水浸泡使其充分熟化,其熟化时间宜为3d以上。 2.1.5 纸筋:白纸筋或草纸筋,使用前三周用水浸透并敲打拌合成糊状,要求洁净、细腻,也可制成纸浆。 2.1.6 麻刀:必须柔韧干燥,不含杂质,长度约10~30mm,使用前4~5d敲打松散,

用石灰膏调好。 2.1.7 聚乙烯酸缩甲醛:即107胶等。 2.1.8 主要机具:砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 作业条件: 2.2.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好50cm水平线。 2.2.2 抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3水泥砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞密实。门口钉设板条或铁皮保护。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且堵塞密实,并事先粘贴好保护膜。 2.2.3 墙、顶抹灰前应做完上一层地面及本层地面。 2.2.4 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网;接线盒用纸堵严。 2.2.5 壁柜、门框及其他预埋铁活位置和标高应准确无误,并做好防腐、防锈处理。 2.2.6 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。

外墙水泥砂浆抹灰方案

玉山中学外墙改造工程施工方案 一、工程概况 1、交通运输:玉山中学位于市区黄河路,白天基本无法运输材料,材料运输应在交通管制时间外及时抢运。 2、改造工作主要内容:凿除原外墙面砖及水泥混合砂浆找平层;改用1:3水泥砂浆打底、1:2.5水泥砂浆抹面、弹性涂料饰面;更换、修复铝合金窗。 3、外墙改造总面积约4000平方米,计划工期为30天;工程质量等级:合格。 4、外墙施工采用双排钢管脚手架。 二、组织管理 现场设置工程管理小组;工程负责人张爱萍负责全面工作,负责工序总体协调安排、工程材料采购、与建设监理沟通等,沈燕明负责安全管理;张明记为抹灰组组长,负责抹灰施工人员安排,对抹灰质量和工期要求负责;工序质量验收由徐峰负责。 三、机具配置 配置两台0.5T电动葫芦进行垂直运输,另配6~8个双轮小型手推料车;其它铁抹子、木抹子、刻尺、托线板小型器具等若干。配置150型立式砂浆机一台、JZC350型搅拌机一台。 四、原材料质量要求 1、黄砂采用中砂,不得含有树叶、泥块等杂质,要求颗粒坚硬洁净,含泥量控制在允许范围内。基层抹灰时黄砂宜稍粗一点,细度模

数可以在2.0~2.5;面层可以稍细,细度模数可以在1.8~2.2之间。黄砂使用前应过筛(5mm孔径)。 2、水泥采用32.5级普通袋装水泥,进场必须具备出厂强度和安定性检测报告,进场应抽样复试安定性。 3、涂料根据投标书中质量标准或品牌进货,应有出厂合格证。 五、技术准备工作 对班组操作人员进行交底,明确技术质量要求、操作要点等;包括安全注意事项交底。 六、工艺流程、施工方法 主要工艺流程:面砖及找平层凿除基层处理阶段验收做灰饼湿润基层抹底层灰抹中层灰阶段验收、养护粘贴分格条、窗修复、洞口护角侧边抹灰阶段验收抹面层灰养护验收涂料底漆 中层涂料面层工程验收 1、凿除面砖及砂浆找平层,考虑原铝合金窗安装方法,注意尽量保护窗框及玻璃。 2、基层处理: 1)基体表面浮灰、粘附砂浆等清理干净。 2)墙体露空灰缝用1:3水泥砂嵌填密实;破损半砖墙体应重新砌筑;3)柱梁表面隔夜浇水湿润后,表面滚涂水泥胶砂浆处理<配合比,水泥:砂:水:胶水=1.5:1:0.5:0.5>。 4)墙体出现沉降裂缝和后砌半砖填充墙,应铺钉钢丝网;抹灰厚度超过30厚的部位也需要铺钉钢丝网。 5)基层处理完成后应进行自检并通知验收。

砂浆抹面施工方案

抹灰施工案 一、工程概括 西咸新区第一水厂工程位于沣泾大道以东,西宝高铁以北,渭河以南区域。场地呈不规则多边形,厂区用地面积88794.9平米,一期用地面积54943.2平米,构筑物占地面积11920.85平米,其中包括主要的建(构)筑物17座。 厂区的17个构(建)筑物中有9个主要的池体结构(粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、终沉池、滤池及接触消毒池、出水提升泵房、污泥浓缩池和生物除臭池)、4个框架结构的加药消毒配电间(加氯加药间、鼓风机房及总配电室、分变配电室和污泥脱水机房及配电室)、2个框架结构的办公场所(综合办公楼和行政办公楼)及1个传达室和分析小室。墙体主要采用混凝土加气块砌筑,抹灰有1:2.5水泥砂浆、1:3的水泥砂浆。 二、编制依据 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部(2002年版) 《建筑设计防火规》(GB50016-2006) 《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95) 图纸设计 三、施工法 1、施工准备 材料选用:水泥选用普通硅酸盐水泥、砂选用中砂以上(砂颗

粒大减少裂缝产生)、相应部位掺108建筑胶和灰膏、0.6mm 厚镀锌钢丝网、玻璃丝网格布。 2、作业条件: (1)、抹灰部位的主体结构已报检合格, (2)、抹灰用的脚手架应搭好,架体立杆离墙200~250mm。 (3)、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、狗洞、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铁丝等清除掉。 (4)、墙体在抹灰提前一天浇水湿透。 3、操作案 (1)工艺流程 基层处理(基层墙体已报检合格后可处理)→套、吊直、做灰及冲筋(对主体结构凸出部位进行凿出)→做护角→抹底层和中层砂浆(报检合格后可抹灰)→抹罩面层灰(对要求部位) (2)墙体统一做法 1)墙统一做法如下: a、基层界面处理剂一道; b、不同材质结合处钉钢丝网一道; c、根据图纸设计要求对不同部位按照不同配比进行分层抹面,并按照图纸规定打底扫毛和找平压光; d、满刮防水腻子两遍;

墙面水泥砂浆抹灰

墙面水泥砂浆抹灰公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

墙面水泥砂浆抹灰 (1)墙面抹灰作法: 清扫基层,填补缝隙缺损、润湿表面,刷掺20%建筑胶水泥浆→1:1:4水泥砂浆→1:1:4水泥砂浆→1:3水泥砂浆。 (2)操作工艺: 基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物,应针对隔离剂情况决定用钢丝刷或者10%碱溶液刷洗干净。同时对墙面喷水润湿,对较光滑的墙面,要派人凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷扫到墙面上,(水泥砂浆中掺入水泥量10%的建筑胶水搅拌均匀后使用)待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。填充墙的立缝和缺楞掉角应先刷建筑胶水溶液,后用1:3水泥砂浆堵抹密实,抹灰前再刷一道建筑胶水泥浆,随刷随抹底糙。 “打巴出柱”:根据弹出的十字线作为基准线,并结合墙面平整、垂直程度确定抹灰厚度,先在左右墙角上各作一个标准砂灰“巴”,然后用吊线锤垂直线做墙下角两个“巴”,再拉通线,每隔1.5m左右作“灰巴”。 待灰浆巴结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆,在上下砂浆“巴”之间作40mm左右宽的砂浆带(柱),以上下“巴子”为准,用尺方推平等待干凝。 抹底层水泥砂浆:对基体刷一道建筑胶水泥浆,应随刷随抹底层砂浆,用力适当,大致进行找平,随手抹成粗糙表面。灰砂机搅拌砂浆时,按每立方加

0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹中层水泥砂浆:待底层砂浆凝结后抹中层砂浆,砂浆抹上后应使用尺枋沿灰浆筋刮平,并应用木砂板压实搓毛,以达到平整密实而又粗糙。 抹完后,应检查墙面平整度和阴阳角垂直度,并应及时进行修整。中层砂浆凝结后,应适当喷水养护,保持墙面湿润。 抹砂机搅拌砂浆时,按每立方加0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹面层水泥砂灰:应有中层砂浆凝结后开始涂抹,罩面时用铁板压实,接着用硬尺枋刮平,最后用砂板搓平。宜≯4mm。 应将面层用成压光面,用铁板上下来回抹压照光,不显露痕迹。 水泥砂浆墙面抹灰做完后,根据潮湿情况进行适当养护。