文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》测试题D卷 含答案

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》测试题D卷 含答案

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》测试题D卷 含答案
2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》测试题D卷 含答案

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》测试题D卷

含答案

考试须知:

1.考试时间:180分钟,满分为160分。

2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:_________

考号:_________

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、我国古代建筑的承重结构主要为()。

A.木构架承重

B.砖砌体承重

C.土砌体承重

D.混合结构承重

2、在工程网络计划执行过程中,若某项工作比原计划拖后,而未超过该工作的自由时差,则()。

A. 不影响总工期,影响后续工作

B. 不影响后续工作,影响总工期

C. 对总工期及后续工作均不影响

D. 对总工期及后续工作均有影响

3、针对渗透系数较大的土层,适宜采用的降水技术是()降水。

A.真空井点

B.轻型井点

C.喷射井点

D.管井井点

4、下列塑料管材料类别中,最适合用作普通建筑雨水管道的是()。

A. FVC-C

B. PP-R

C. FVC-U

D. PEX

5、关于岩土工程性能的说洼,错误的是()。

A.内摩擦角是士的抗剪强度指标

B.士体抵抗剪切破坏的极限强度不包括内聚力

C.士方填筑时,常以士的干密度控制士的夯实标准

D.士的可松性是进行场地平整规划竖向设计、士方平衡调配的重要参数

6、关于小型空心砌块砌筑工艺的说法,正确的是()。

A.上下通缝砌筑

B.不可采用铺浆法砌筑

C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑,最后浇筑混凝土

D.防潮层以下的空心小砌块砌体,应用C15混凝土灌实砌体的孔洞

7、施工现场临时配电系统中,保护零线(PE)的配线颜色应为()。

A.黄色

B.绿色

C.绿/黄双色

D.淡蓝色

8、在非地震区,最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是()。

A、圆形

B、正方形

C、十字形

D、菱形

9、某工厂在经历强烈地震后,其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌,此项功能属于结构的()。

A.安全性

B.适用性

C.耐久性

D.稳定性

10、房间进行涂饰装修,必须使用耐水腻子的是()。

A、起居室

B、餐厅

C、卫生间

D、书房

11、下列混凝土掺台料中,属于非括性矿物掺和料的是()。

A.石灰石粉

B.硅灰

C.沸石粉

D.粒化高炉矿渣粉

12、关于钢结构高强度螺栓安装的说法,错误的是()。

A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行

B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行

C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧

D.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24h内完成

13、跨度为8m 混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁,混凝土强度最少达到()N / mm2 时才能拆除底模。

A . 28

B . 30

C . 32

D . 34

14、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行()验算。

A.承载力标准值

B.承载力设计值

C.承载力极限状态

D.承载力正常使用状态

15、在多层及高层钢结构工程柱子安装时,每节柱的定位轴线应从()直接引上。

A. 地面控制桩

B. 地面控制轴线

C. 首层柱轴线

D. 下层柱的轴线

16、在大体积混凝土养护的温控过程中,其降温速率一般不宜大于()。

A.1 ℃/d

B.1.5℃/d

C.2 ℃/d

D.2.5℃/d

17、石膏是以()为主要成分的气硬性胶凝材料。

A.硫酸钙

B.碳酸钙

C.硫酸铝

D.碳酸铝

18、下列流水施工参数中,不属于时间参数的是()。

A .流水节拍

B .流水步距

C .工期

D .流水强度

19、规范要求抹灰工程实测实量检测,墙面垂直度度检测,同一户选取()个墙面。

A.4

B. 5

C.3

D.1

20、规范要求抹灰工程实测实量检测,墙面表面平整度检测,洞口两边竖向各测一次;阳露台部位墙体();以上各实测值作为合格率 1 个计算点。

A.检测1次

B. 检测2次

C.须抽选到

D.检测3次

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、改性沥青防水卷材按照改性材料的不同分为()。

A.树脂类防水卷材

B.弹性体改性沥青防水卷材

C.橡塑共混防水卷材

D.塑性体改性沥青防水卷材

E.橡胶类防水卷材

2、下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。

A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记,分类存放

B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度,并应做好检查纪录

C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB

D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的,除采取一定降噪措施外,还需办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民

E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网

3、关于钢筋代换的说法,正确的有()。

A、当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则代换

B、当构件按最小配筋率配筋时,按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换

C、钢筋代换应征得设计单位的同意

D、当构件受裂缝宽度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算

E、同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换

4、下列关于施工现场照明用电的说法,正确的是()。

A.比较潮湿的场所,电源电压不得大于36V

B.室外220V灯具距地面不得低于2.5m

C.特别潮湿的场所,电源电压不得大于24V

D.人防工程,电源电压不得大于36V

E.灯具离地面高度低于2.5m的场所,电源电压不得大于36V

5、适合挖掘地下水中土方的机械有( )。

A.正铲挖掘机

B.反铲挖掘机

C.抓铲挖掘机

D.铲运机

E.拉铲挖掘机

6、下列施工方法中,属于绿色施工的有()。

A.使用商品混凝土

B.采用人造板材模板

C.降低机械的满载率

D.面砖施工前进行总体排版策划

E.采用专业加工配送的钢筋

7、下列参数中,属于流水施工参数的有()。

A.技术参数

B.空间参数

C.工艺参数

D.设计参数

E.时间参数

8、砌体工程不得在()设置脚手眼。

A. 120mm厚墙,料石清水墙,独立柱

B. 240mm厚墙

C. 宽度为2m的窗间墙

D. 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内

E.. 梁或梁垫下及其左右500mm范围内

9、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的表述,说法正确的有()。

A.对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打

B.当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打

C.对基础标高不一的桩,宜先浅后深

D.对不同规格的桩,宜先大后小、先长后短

E.当基坑不大时,打桩可从中间开始分头向两边进行

10、建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时,应当由()提出设计方案。

A.原设计单位

B.城市规划行政主管部门

C.建设行政主管部门

D.房屋的物业管理单位

E.具有相应资质等级的设计单位

三、案列分析题(共5题,每题24分)

1、某写字楼项目,建筑面积84540.4㎡,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏板基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中,发生如下事件:

事件一:地下室底板外防水设计为两道,置于混凝土垫层上。施工单位拟选用2+2的高聚物改性沥青卷材,采用热熔法、均满粘施工,监理工程师认为设计及施工方法均存在不妥,不予确认。

事件二:地下室单层面积较大,由于设备所需空间要求,地下二层层高达6.6m,不便于一次施工,故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。

事件三:底板施工完后,浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水,施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不少于7d即可,现养护10d已完全满足规范。

事件四:地下室防水层保护层做法:顶板与底板一致,采用60mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法:采用聚氨酯防水,先施工四周墙面,然后施工地面;基层采用1:2混合砂浆找平并压光后施工防水层,再作防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。

问题:

1.指出事件一中的不妥之处?简述理由或给出正确做法?

2.事件二中,地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置?

3.事件三中,施工单位说法是否正确,为什么?

4.指出事件四中不正确的做法?并分别给出正确做法。

2、某综合楼工程,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000m2,地基基础设计等级为甲级,灌注桩阀板基础,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告,部分主要材料由

建设单位采购提供。施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。

基础桩设计桩径800mm、长度35m~42m,混凝土强度等级c30,共计900根,施工单位编制的桩基施工方案中列明。采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检

验。监理工程师审查时认为方案时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。

地下结构施工过程中,测量单位按变形测量方案实施监测时,发现基坑周边地表出现明显裂缝,立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的检测措施,并根据观测数据制订后续防控对策。

装修施工单位将地上标准层(F6~F20)划分为三个施工段组织流水施工,各施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如下表所示:

料导致窝工。施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后,监理验收通过;由于该部位的特殊性,建设单位要求进行剥离检验,检验结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元,施工单位提出4万元费用索赔。上述索赔均在要求时限内提出。数据经监理工程师核实无误。

问题:

1、指出桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。

2、变形测量发现异常情况后,第三方测量单位应及时采取哪些措施?针对变形测量,除基坑同边地表出现明显裂缝外,还有那些异常情况也应立即报告委托方?

3、某市准备建设一座图书馆工程,建筑面积为8000m2,预计投资约1200万元,建设工期为12个月,工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支,决定自行招标,并向当地的建设行政主管部门提出招标申请,得到批准,建设单位依照法定程序进行公开招标。

建设单位根据相关专家建议,要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。

拟参加本项目工程投标的五家单位中,A、B、E单位为房建二级资质,C单位为房建三级资质,D单位为房建一级资质,C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学,经C单位法定代表人私下运作,建设单位同意让C单位和B组成联合体承包工程,并向C单位暗示,如果不接受此联合方案,将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程,并将部分工程交由C单位施工。后B单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》,B和C单位也签订了部分工程承包的协议。

【问题】

1、本案建设单位准备自行招标,必须满足什么条件?

2、该案例中B和C单位组成的联合体投标是否有效?为什么?

3、在不考虑问题(2)提出事项的前提下,上述招标及后续施工过程中,有哪些不合法的问题?并分别给出理由。

4、某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标,有6家具有建筑幕墙施工资质的企业参

加投标。开标后,招标人按照法定程序组织评标委员会进行评标,评标的标准和方法在开标会议上公布,并作为《招标文件》附件发送给各投标人。评标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评审过程中发现:A投标人出具的《安全生产许可证》已过期;投标人B在投标函上填写的报价内容,大写与小写不一致。经综合评审按照得分的多少,评标委员会推荐C、D、E公司分别为第一、第二和第三中标候选人,后招标人认为D公司具有办公楼建筑幕墙工程丰富的施工经验,最后宣布由D公司中标。在签订合同时,考虑到D公司投保报价高于C 公司,招标人要求D公司以C公司的投标报价承包本项目,D公司欣然同意并签订了合同。

【问题】

1、本案工程评标的标准和方法在开标会议上公布是否合法?请说明理由。

2、投标人A的投标是否为有效标?请说明理由。

3、投标人B的投标是否为有效标?请说明理由。

4、招标人确定D公司为中标人有无不妥?请说明理由。

5、招标人同D公司签订合同的行为有无不妥?请说明理由。

5、某耐火材料厂新建厂区工程,主体为一重型钢结构多层厂房,内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程,地下部分为混凝土灌注桩基础,地上部分柱为钢管混凝土,其他构件均为H型钢构件,钢构件的连接方式主要为高强螺栓连接。

施工过程中,发生如下事件:

事件一:钢构件加工过程中,驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边,经过施工单位的科技攻关,得以解决。

事件二:制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场,现场尺寸校验后进行拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右,对接合件进行校正,消除接合件的变形、错位和错孔后,再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行,初拧及终拧从四周向中心进行,并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题,要求停工整改。

事件三:整改后通过验收,钢结构子分部工程质量验收均合格,同时,中央控制室结构验收。全面进入二次结构及装饰装修阶段施工。

事件四:装饰装修施工前,装修单位上报中央控制室纸面石膏板吊顶(不上人)的施工方案,其中主要内容如下:

(1)采用?6吊杆,长1.2m;

(2)吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,冲击电锤成孔;

(3)主龙骨间距960mm,吊挂在吊杆上;

(4)次龙骨间距500mm,紧贴主龙骨安装;

(5)纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设;

(6)纸面石膏板四角先固定在龙骨上,然后固定四边,最后固定中心,确保牢固。

监理认为部分做法不妥,退回施工单位改正后,签字审批,按方案组织施工。

事件五:在工程竣工验收通过后的75天,施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构,被城建档案管理机构拒绝接收。

问题:

1.事件一中,分析可能出现咬边的主要原因(至少列出四项)?并给出处理方法。

2.指出事件二中从钢构件制作到拼装完毕过程中存在的不妥之处,并说明理由。

3.事件三中,给出钢结构子分部工程质量验收合格的条件?

4.指出事件四中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处,并给出正确做法。5.事件五中,施工单位、城建档案管理机构的做法是否合理?并给出理由。

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、A

2、C

3、D

4、【答案】C

5、B

6、【答案】C

7、【答案】C

8、A

9、A

10、C

11、【答案】A

12、B

13、[答案]B

14、C

15、B

16、答案:C

17、A

18、[答案]D

19、A

20、C

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、BD

2、ACE

3、答案:A,B,C,D

4、ADE

5、答案:BCE

6、ABDE

7、【答案】BCE

8、A D E

9、ABDE

10、【答案】AE

三、案列分析题(共5题,每题24分)

1、1.事件一中在的不妥之处及理由或正确做法如下:

不妥之一:选用2+2的高聚物改性沥青卷材

理由:当采用双层高聚物改性沥青防水卷材时,每层厚度不应小于3mm。

不妥之二:采用热熔法施工

理由:铺贴高聚物改性沥青卷材宜采用热熔法施工,但当卷材厚度小于3mm时,严禁采用热熔法,易烧穿卷材,影响防水效果。

不妥之三:均采用满粘法施工

理由:底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法、点粘法或条粘法。

2.施工缝留设位置如下:

墙体与底板:墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;

墙体与顶板:墙体水平施工缝应留在板与墙接缝线以下150~300mm处。

3.施工单位的说法不正确;

第9 页共11 页

理由:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不得小于7d,但本工程地下结构混凝土明显为有抗渗要求的混凝土,其养护时间不得小于14d。

4.事件四中存在不正确做法之处及相应正确做法如下;

不正确做法一:地下室顶板防水保护层厚度50mm;

正确做法:顶板防水保护层厚度不应小于70mm;

不正确做法二:厕浴间防水先施工墙面后施工地面;

正确做法:先做地面,再做四周立墙防水层;

不正确做法三:地面基层采用1:2混合砂浆找平;

正确做法:地面基层应采用1:2.5或1:3水泥砂浆找平。

2、1不妥之处一:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。

正确做法:水下灌注时桩顶棍凝土面标高至少耍比设计标高超灌0.8~1.0m。

不妥之处二:成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。

正确做法:对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%。

2 (1)必须互即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案。

(2)当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,也应立即报告委托方:

1)变形量或变形速率出现异常变化;

2)变形量达到或超出预警值;

3)同边或开挖面出现塌陷滑坡情况;

4)建筑本身同边建筑及地表出现异常;

5)自于地震暴雨冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。

3、1、根据《招标投标法》第12条的规定,招标人自行办理招标事宜需具备两个基本条件:

(1)具有编制招标文件的能力;

(2)具有组织评标的能力。

2、B和C单位组成的联合体无效。

根据《招标投标法》的规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备招标项目要求具备的相应能力,同一专业的单位组成联合体,按照资质等级低的单位确定资质等级。本案项目中,B和C单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求,所以是无效的。

3、不合法问题一:该项目的建设单位强令指示B和C单位组成联合体投标;

理由:《招标投标法》规定,招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,排斥了其他投标人可能的中标机会。

不合法问题二:建设单位向B单位暗示;

理由:招标人不得与投标人存在串通行为,属不正当竞争行为。

不合法问题三:B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》;

理由:联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同。

不合法问题四:B和C单位中标后签订部分工程承包协议;

理由:联合体各方应当在投标前签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工程和责任,并提交给招标人。而不是事后签订部分工程承包协议。

4、1、不合法。

理由:根据《招标投标法》规定,招标文件应当包括招标项目的技术要求和评标标准等实质性要求和条件,即评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明,并不得随意改变。凡未在招标文件中公开的评标标准和评标方法,不得作为评标依据。

2、投标人A的投标为无效。

理由:按照《安全生产法》的规定,企业无安全生产许可证和其安全生产许可证过期都不允许开展经营活动,故投标人A主体不合格。

3、投标人B的投标为有效标。

第10 页共11 页

理由:此情况属于细微偏差,对其投标函报价大写与小写不一致的,按照大写为准,属细微偏差,投标单位书面文件补正即可。

4、招标人确定D公司为中标人不妥。

理由:按照《评标委员会和评标办法暂行规定》第48条的规定,对于使用国有资金投资或者国家融资的项目,排名第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同,或者未在招标文件规定期限内提交履约保证金的,招标人才可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

5、招标人与D公司签订合同前进行价格磋商不妥。

理由:根据《招标投标法》,招标人需按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议,中标后不得以新的价格作为签订合同的条件。

5、1.产生咬边的主要原因如下:

(1)焊接工艺参数选择不当,如电流过大、电弧过长等;(2)操作技术不正确,如焊枪角度不对,焊条不当等;(3)焊条药皮端部的电弧偏吹;(4)焊接零件的位置安放不当等。

咬边的处理方法:

(1)轻微的、浅的咬边:可用机械方法修锉,使其平滑过渡;(2)严重的、深的咬边应进行焊补。

2.不妥之处及理由如下:

不妥之一:所有外露部位均涂底漆。

理由:除设计明确要求外,摩擦面不应该涂漆。

不妥之二:构件进场尺寸校验后进行拼装不妥。

理由:安装高强螺栓前,应作好接头摩擦面清理。

不妥之三:直接用高强螺栓作为临时螺栓使用。

理由:应先用临时螺栓或冲钉定位,对其结构架设调整完毕,对接合件进行矫正,消除接合件的变形、错位和错孔,接合部摩擦面贴紧后,才能进行安装高强度螺栓。

不妥之四:高强螺栓的初拧及终拧顺序从四周向中心进行不妥。

理由:一个接头上的高强度螺栓,初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧。

3.钢结构子分部工程质量验收合格的条件:

(1)钢结构子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格;

(2)质量控制资料应完整;

(3)钢结构子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;

(4)观感质量验收应符合要求。

4.纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处与正确做法如下:

不妥之一:采用?6吊杆,长1.2m。

正确做法:长1.2m的吊杆应采用?8吊杆。

不妥之二:纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。

正确做法:纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

不妥之三:纸面石膏板四角先固定在龙骨上,然后固定四边,最后固定中心。

正确做法:纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业。

5.施工单位的做法不合理,城建档案管理机构的做法合理。

理由:按规定,不应由施工单位将建设工程档案直接送交当地城建档案管理机构。施工单位正确做法应是将本单位形成的工程文件、分包单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交,然后由建设单位收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位的立卷归档的工程档案后,由建设单位送交当地城建档案管理机构。

第11 页共11 页