文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道防腐保温专项方案

管道防腐保温专项方案

管道防腐保温专项方案
管道防腐保温专项方案

万博商业二期

(管道防腐保温专项方案)

编制人:

审核人:

审批人:

施工单位:河南天地装饰工程有限公司

一、编制说明

1 编制依据

1.施工蓝图 G666-53YH

1.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-91

1.3工艺设备及管道防腐保温施工说明 G666(Ⅱ)-2YH

1.4 2#蒸发站工程施工组织设计。

2 施工范围

2.1外表面温度高于50℃的管道及管件。

2.1.2生产中要求介质温度保持稳定的管路。

3. 工程概况

华银铝氧化铝一期工程的2#蒸发站工艺管道工程,各种规格管道

总长约4000米,管道中介质最高工作温度为85℃,最高设计压力为

0.9MPa。现管道安装已经完毕,为下一步的试车创造条件,特编制此

管道保温施工方案。

二、施工部署

1.技术准备

1.1向施工班组、工人进行施工方案和技术交底。把保温工程施工作

业计划、施工工艺、质量标准、安全技术措施和施工验收规范的要求

技术事项等以书面形式向施工班组交底。组织班组成员预先认真地分

析研究,弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领,明确施工

任务及做好分工协作,建立健全的生产责任制和安全、质量保证措施。

1.2准备好该保温工程有关施工图纸、设计说明书、设计变更等设计

文件,以及施工中必须的各种相关规范、标准、技术文件等,编制好

施工方案并送业主及监理审批,确保施工顺利进行。

2、现场准备工作

2.1保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格材质证及复检报告,并经报验合格。

2.2保温棉材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀性的物质,不燃或不易燃烧,便于施工。

2.3 保温材料在贮存、运输、现场保管过程中应不受潮湿及机械损伤。

2.4保温附属材料:硅酸盐浆料、防水涂料、保温钉、铁皮符合设计要求及有关规定。

2.5手锯、保温刀、钢板尺、毛刷、破布、小桶、手电钻等。

2.6作业条件:

2.6.1管道的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行。保温前须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。

2.6.2 场地应清洁干净,有良好的照明设施。冬、雨期施工应有防雨措施。

2.6.3 管道支吊架处的不衬垫缺损或漏装的应补齐。仪表接管部件等均已安装完毕。

2.6.4 应有施工员的书面技术、质量、安全交底。保温前应进行隐检。

2.6.5防腐保温工程开工前应与设备及管道施工单位办理中间验收,应有总包、监理在场。

三、工程主要施工方案

1、刷油

1.1管道刷油须在管道试压合格后进行。

1.2管道、管件涂漆之前应进行清除焊渣、毛刺、油污、除锈等工作。除锈质量等级达到Sa3级标准。并经监理检查合格后方可刷漆。

1.3油漆应有出厂合格证、检验报告及复检合格证,经报审合格方可用于工程中。油漆的种类、颜色、层数、油漆厚度和标记符合设计文

件的规定。

1.4涂刷前应检查除锈质量,除锈不彻底的构件,应补充除锈直至金属面全部露出为止。

1.5油漆应搅拌均匀,调配必须严格按照油漆厂家所提供的产品技术说明书进行施工。

1.6油漆表面结皮或有其他杂质时,使用前应过滤清除,当天使用油漆当天配置,不得随意添加稀释剂。

1.7漆膜附着牢固、光滑均匀,颜色一致。无漏涂,剥落、起泡、皱纹、掺杂、透锈等缺陷。

1.8埋地管道采用环氧煤沥青漆结合玻璃丝布涂刷。要达到设计要求。

1.9对于需保温的管道只涂刷2遍底漆,不需保温的管道则应根据管道类型的不同而涂刷不同颜色的面漆。具体按照设计要求进行施工。

1.10施工宜在15~30℃环境下进行,并有相应的防火、防雨措施。

2.管道保温

2.1保温前准备

2.1.1保温施工应在系统设计要求水压试验合格,并且在涂漆经检验合格后并有隐蔽工程检验记录,同时还需经监理工程师确认后进行。

2.1.2管道上需要焊的支架、支承架及其附件焊完后,才能进行保温施工。不得在焊缝上进行焊接,应距100mm以上,支托架间距应为3m。

2.1.3施工前,管道外表面应保持清洁干燥,雨季施工应有防雨措施。2.1.4管道保温材料应有制造厂质量证明书或分析检验报告,其性能规格符合设计文件的规定。

2.1.5管路上的阀门或者其它管件无铭牌,但铸有压力、规格、流向等标志,应在施工前用铅笔抄录于白色塑料标签并挂在该管上,待施工完毕后用红色色油漆写在保护层上。

2.1.6准备足够的塑料薄膜之类的防水材料,以防施工中突然降雨

时将保护层尚未干燥的保温材料。

2.2.成品保护

2.2.1保温材料现场一定要有防水措施,尽可能存放于库房或者用防水材料遮盖并与地面架空。

2.2.2镀锌铁丝、保温钉及保温料浆应放在库房内。

2.2.3如有特殊情况需拆下保温层进行管道处理或其他专业在施工中损坏保温层时,及时按原设计进行修复。施工时要严格遵循先上后下、先里后外的施工原则,以确保施工完的保温层不被损坏。

2.2.4施工中不得脚踏挤压或将工具放在已施工好的绝热层上。

2.2.5施工时不得碰坏保温层,由于脚手架或其他因素影响当时不能施工的地方事后应及时补好,不得遗漏。

2.2.6与其他工种交叉作业时要注意共同保护好成品。

2.3工艺流程

隐检—防腐(刷油)--绝热层—防水层---保护层—检查

2.4保温层施工

2.4.1保温层厚度

保温层的设计厚度是保温层干燥后的厚度,见下表:

2.4.2复合硅酸盐保温料浆的施工

2.4.2.1宜在晴天采用涂抹方式进行施工,保温层至少要经两次以上涂抹才能完成,第一次涂抹厚度约3~5mm,待其未干透时,再涂抹第二遍、第三遍….达到设计厚度为止(一般湿厚为干厚的1.25倍,第二遍料浆厚度为15mm,一般不超过150mm,干燥后的厚度不的少于设计厚度。

2.4.2.2涂抹时轻涂、轻刷、经纬交叉。支架处的保温层不应影响活动面的热胀冷缩。

2.4.2.3最外层施工完毕后,外表均抹3mm料浆找光找圆。厚薄均匀,负误差不的超过1mm,干燥后不得出现塌陷、裂纹、开缝、坑凹等缺陷。保温层未完全干燥,不得进行保护层的施工。

2.4.3复合硅酸盐棉毡的施工

2.4.

3.1复合硅酸盐施工时,先在保温面和棉毡内壁及四周均匀抹上1.5mm厚的硅酸盐料浆,再将棉毡紧压密合粘贴于保温面上,棉毡接缝处必须用料浆密合粘结,并从沟缝中挤出料浆。若需要多层棉毡保温时,第一层施工完毕后,再进行第二层施工,第一层与第二层之间仍需用硅酸盐料浆粘结,第二层与第一层沟缝互相错开,以此类推。每层棉毡施工结束时,需用镀锌20#铁丝捆扎棉毡的两端,间距应均匀,松紧一致。

2.4.

3.2保温棉毡的外表面,应再涂抹一层料浆,其厚度不低于2~3mm,料浆干燥后其表面再涂刷二遍防水涂料,第一遍为兰色,第二遍为本色(白色),同时报隐蔽工程记录,经监理检查合格方可包铁皮。

2.4.

3.3直径≤80的管道用复合硅酸盐料浆保温,直径>80的管道用复合硅酸盐棉毡保温。

2.4.

3.4直管段应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或者弯头的直管段处顺序进行。

2.4.

3.5三通处应先做主管,后做支管。

2.3.4支撑环的施工

2.4.4.1管道每隔3m设一个支撑环。支撑环应在退火前焊好。不能焊接的管道,可采用夹环。

2.4保护层施工

2.4.1保护层的作用

2.4.1.1防止雨水、料浆、潮湿空气对保温层的浸蚀而引起保温性能下降。

2.4.1.2保护保温层,延长保温层寿命。

2.4.1.3使保温结构外形圆整光滑美观。

2.4.2保护层原则

2.4.2.1所有保温层外部,均刷两遍防水涂料。

2.4.2.2室内不易受冲刷管道只涂防水涂料作保护层,室内易受冲刷的管道及室外管道外部需设镀锌铁皮或耐温防腐胶带保护层,其中外径φ>60的管道用镀锌铁皮作保护层,外径φ≤60的管道用耐温防腐胶带作保护层。

2.4.2.3设备及管道中,采用活动保温套的部位,不再需保护层。2.4.3硅酸盐保温使用的保护层

2.4.

3.1耐温防腐胶带

设计用PV-2系列产品,用于室外小管道保护层。室外管道复合硅酸盐主保温层及防水涂料施工完毕并干燥后进行包扎,搭接宽度为2cm。

2.4.4镀锌铁皮保护层

2.4.4.1镀锌铁皮接缝处需在每块铁皮的四周滚φ5的槽后搭接,搭接长度为20~30mm,并用自攻螺钉联接,间距为200mm,但每条缝上至少需要4个,每隔2~3m需蒋镀锌铁皮用自攻螺钉固定在支撑环上。

2.4.4.2立管应自下而上,水平管应从管道低点向高处顺序进行,使横向搭接缝口朝顺坡方向。纵向搭接缝应放在管于两侧,缝口朝下,弯头处做成虾米弯形式。

2.5阀门及管件保温

2.5.1部分阀门采用活动保温,具体见《阀门活动保温材料表》。

2.5.2三通、四通、大小头、弯头等管件均用硅酸盐保温料浆保温,各自的保温厚度应与该管路一致,用硅酸盐防水涂料作保护层。其中,阀门的法杆,手柄等活动部位部保温。法兰两边各100mm范围内不保

温。

2.6管道着色及标记

2.6.1不保温管道

先刷两遍防腐底漆,再刷两遍面漆。(油漆类型根据管道设计温度来确定)面漆颜色按氧化铝厂管道颜色标识的要求。

2.6.2保温管道

2.6.2.1先刷两遍防腐底漆,保温施工完毕后,在保护层外刷与管内介质相对应的防碱性的面漆色环两遍,宽度为200mm。

2.6.2.2管道长度大于15m时,每5m刷一道色环,长度小于5m、大于8m时刷3道色环,管道长度小于8m、大于3m时刷2道色环,管道长度小于3m时刷一道色环。管道交叉点、阀门和穿墙孔两侧也要刷色环。

2.7氧化铝厂管道颜色标识:

蒸汽管:红色石灰乳管:棕色

水管:绿色油管:黄色

污水管:黑色硫酸管:粉红色

压缩空气管:浅蓝色硝酸管:橙色

真空管:米黄色洗液管:兰色

矿浆管:灰色絮凝剂管及所有有助剂管:果绿色

碱类溶液管:保护层本色或白色

四质量控制

1.质量目标

1.1:优良;分项工程合格率:100%,优良率:80%。

2.质量保证措施

2.1本保温工程严格执行《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-91

2.2保温施工前,应对所有使用的材料作质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合设计要求。

2.3保温材料施工时,应拼缝严密,一层错缝,二层压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。保温用保护层接缝应放在管侧面,不应放在顶部或下部。

2.4法兰连接处,须留有拆卸间隙,长度以能拆卸螺栓为准,一般为螺栓长度加20-30毫米。

2.5管道支吊架附近的保温结构应留有足够的间隙,使得管道热胀冷缩时不致破坏主保温结构。

2.6保温施工期间,切忌保温材料受潮,尤其是室外保温,应在晴天进行,做到主保温层和外护同时施工,并应有切实可行的防雨应急措施。

2.7加强施工过程中的监督指导工作,对保温施工实行全过程有效控制。

2.8对每项工程都实行“质量三检”(自检、互检、专检),“三不放过”(原因不清楚不放过、责任不落实不放过、没有防范措施不放过),“三工序管理”(监督上工序、搞好本工序、服务下工序)等措施2.9工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。

2.10规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。

五安全保证措施

1、入施工现场前,由专职安全员对全体施工人员进行安全教育,并每周定期召开安全例会,让每一个施工人员严守施工现场的安全劳动纪律。不准酒后上班,不准穿拖鞋上班。精神状态不好的员工不得安排上班。

2、特殊工种必须持证上岗,严格遵守各工种的安全操作规程

3、进入施工现场必须带好安全帽,高空作业佩带好安全带。雨天注

意防滑。高温天气施工时,要注意防暑降温,严防中暑。

4、为确保工程的施工进度须进行多层立体交叉作业,因此在作业操作时要防止工具材料掉下伤人及损伤设备,使用的工具要装工具袋中,放在妥善的地方。

5、夜间施工必须保证充足的照明,以防视线不清楚发生安全事故。

6、电器开关箱柜必须安全可靠,电器设备做好接地、接零保护措施,引入库内的电源绝缘性必须良好。现场用电必须办理用电手续,并由甲方负责人指定电源箱后由电工负责接线。

7、脚手架搭设必须由专业人员搭、拆脚手架,搭拆人员必须持证上岗,脚手架的搭设必须用安全围栏或警戒绳设立安全作业区,并挂号警告牌,并由专人值班,其他施工人员不得入内;严禁将材料上下抛掷;尽量避免交叉作业;工作人员必须将安全带系在牢固可靠的上方。当有六级及六级以上大风、雾、雨、雪等天气时,应停止脚手架搭拆作业。

本工程脚手架采用落地式双排钢管脚手架:

立杆纵距为1.7m。

立杆横距为1m。

每步高度为1.8m(底步高度1.8m≤h≤2.0m)。

跳板厚度不小于5mm,跳板的固定必须牢固可靠;

脚手架的底步立杆采用不同长度的钢管,参差布置一般为4m、6m,使相邻两根立杆上部接头相互错开,不在同一平面上,以保证脚手架的整体性和稳定性,立杆搭设时应垂直稳立,采用斜撑、抛撑撑住,底部都应用横楞相互连接。

搭设顺序为:搭设准备→放立杆位置线→竖主立杆→安放大横杆→安放小横杆→竖副立杆→安放栏杆→安放搁栅→铺脚手片→绑扎斜撑和剪刀撑→设置连墙杆→绑扎挡脚板→张挂安全网。

所有杆件连接均须用螺栓扣件,每个节点的螺栓均要拧紧,脚手架应横平竖直。

立杆设置方法:准备工作做好后,放线定位和设置5cm厚的通长木板。必须设置纵横扫地杆,纵向扫地杆用直角扣件固定在距基础上方0.2m的立杆上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下的立杆上。

立杆接长应用对接法,各层各步接头必须采用对接扣件,立杆上的对接扣件应交叉布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,扣件接头中心至主节点的距离不宜大于0.6m。

剪刀撑与横向斜撑的设置方法:

沿脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔6.8 m(水平距离),斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间,用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置,到架体顶部。

最下面的一根剪刀撑交叉的搭设应结在主立杆上,同时搭接钢管必须参差且剪刀撑的交叉点在同一水平面上,剪刀撑钢管接长点,不能用插口式一字扣件对接,应采用搭接方式,搭接长度为 1.2m,并采用两只转向扣件锁紧,扣件上下两端为0.1m,中间为1m。

本脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,剪刀

撑斜杆应用旋转扣件,固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于0.15m。

脚手架的四角应有接地保护及避雷装置,每角应双组重复接地,测试电阻应小于4Ω。

8、脚手架拆除前应确认建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时,方可进行拆除。

拆除脚手架前,应将架体上的存留材料、杂物等清除干净。

脚手架拆除顺序为:安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板

按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。

拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。

拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

9、使用角向磨光机、砂轮机要有防护罩,操作时应戴护目镜和站在侧面,以防飞溅铁渣伤人。

10、镀锌铁皮安装或堆放过程中,要防止被大风吹落或吹起落下伤人。六文明施工及环保措施

1、按照施工总平面设置的临时进行施工,严禁侵占场地道路,现场杂物及包装板、毛毡油布等要及时清除,施工机具摆放做到井然有序。

2 、在厂内施工,不允许随便丢工业垃圾(油漆桶、保温棉毡、油手套等)和生活垃圾,保证厂内卫生。

3 、在施工区要设置醒目规范的警示牌,时时提醒进入现场人员注意自己的文明施工。

4 、施工中应遵守有关大气污染和水污染控制的现行法律、法规。遵守有关部门制定的卫生和健康法规,保持施工现场和所有工程区域的清洁。

5 、作好设备、材料的接收与发放工作,运用科学的管理、保养办法建立各种标识,使其整齐有序,不损、不锈、不丢、不乱。

6、施工完毕,保温后留下的碎料,应由负责施工班组自行清理,及时恢复损坏的场所并清理现场的垃圾。

七劳动力计划:

根据本保温工程管道施要求,合理配备施工管理人员、技术人员、技术工人、普工来满足该工程技术力量的要求。

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

管道防腐保温方案

万华烟台工业园氯碱项目土建及安装工程埋地管道防腐施工技术方案 编制: 审定: 批准: 中化二建集团有限公司万华烟台氯碱工程项目部 2013年6月

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工前的准备 4、表面处理 5、涂层施工 6、绝热工程施工 7、质量控制 8、安全防护措施 9、环境保护措施

1、工程概况 万华烟台工业园氯碱项目防腐绝热工程包括厂区所有埋地部分的生产给水管道、生活给水管道、海淡水管道、消防水管道、循环水管道、生产和生活废水排水管、雨水排水管,DN≤800的管道采用抛丸除锈,DN>800的管道采用喷砂除锈,在满足规范、标准、确保工程能够优质、高效、安全下进行,特编制此方案。 2、编制依据 2.1上海华谊工程有限公司提供的图纸及设计说明书 2.2《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.3《石油化工企业设计防火规范》 GB50160-2008 2.4《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 SY∕T0447 2.5《涂装前钢材表面预处理规范》 SY∕T0407 2.6《管道及设备绝热设计规定》 1177-5-83-00-MC-01 3、施工前的准备工作 1)编制满足施工需要、有针对性的施工方案,经审核批准; 2)施工前,由施工负责人组织,技术人员对施工作业人员进行技术及安全交底,使施工人员熟悉施工要求及所遵循的施工规范,并填写技术交底记录。 3)落实主要材料、消耗材料及施工作业用具的储备量,保证在施工中能满足进度要求;4)检查施工机具,保证状态良好; 5)涂层材料到货入库前必须进行检查。容器必须是密封的,且有产品名称、批号、保存期等标识及相关质量合格证明资料;标识不清或不具备质量合格证者不得入库,保证入库材料是合格的材料; 6)涂层材料到货入库后,按材质分类存放。储存在干燥、遮阳及通风良好处,远离热源和火源,以防止潮湿、阳光直射及周边物体打击、碰撞。储存处环境温度要求设置消防灭火器。 4.表面处理 1)所有待涂覆的表面必须进行处理,除去表面的水、油脂、污垢、铁锈及焊渣等,使其表面清洁、干燥、无污染。 2)碳钢管线表面采用抛丸和喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级,在防腐厂集中进行。 3)焊缝部位采用动力工具除锈,处理等级为St3 级。

管道防腐施工方案计划

洋浦经济开发区供水工程管道外防腐施工技术方案 中国石化集团第十建设公司 一九九九年七月

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工机具 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t 管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下:《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序: 图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂

物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。 3.6在第一道面漆涂刷完毕后即可进行第一层玻璃布缠绕。采用干燥、脱蜡、无捻、封边、网状平纹中碱玻璃布,布宽600~700mm,经纬密度为12×12根/cm2,用量1.2m2/m2。要求玻璃布表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为30~40mm,搭接接头长度为100~150

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司二〇一七年三月四日

目录 1. 适用范围 2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施

管道防腐保温施工方案 1. 适用范围: 本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。 2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,

防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工: 设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其他杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜反复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力试验合格后进 行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要产品质量证明 书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求;

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程管道防腐施工方案(全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7) 1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10)

一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆物理性能

给水排水管道防腐技术方案.

中国石化集团宁波工程有限公司 SINOPEC NINGBO ENEINEERING Co. LTD 镇海炼化100万吨/年乙烯工程 45万吨/年聚乙烯装置 给排水工程管道防腐施工方案 业主名称中国石化集团公司镇海炼化分公司工程编号文件编号 工程名称镇海炼化100万吨/年乙稀工程 45万吨/年聚乙烯装置 0507(SNEC)0507-CC03-001 工程地点镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区 文件类型□Ⅲ类□Ⅱ类□Ⅰ类 工程类别□新建□扩建□改造□检修 版本日期页次说明 送审稿 报批稿 发行稿

审批表工程名称: 镇海炼化100万吨/年乙烯工 程45万吨/年聚乙烯装置 文件编号版本类别 0507-CC03-001 0 新建 程序职务/部门签名日期 编制专业技术员 审核 专业责任工程师 项目工程师 会签工程科质检科供应科安保科经营科 / 审批项目技术负责人 相关单位会签会签单位签名日期

目录 1.编制说明 2.编制依据 3.施工工艺流程 4.施工方案 5.管线、管件及防腐材料的验收 6.施工工艺及技术要求 6.1 管线、管件内外表面处理 6.2管道防腐材料 6.3管道防腐施工 7.检查验收内容 8.施工质量管理 8.1 质量控制措施 8.2 质量控制点划分 8.3 施工成品保护 8.4 项目施工组织及质量保证体系组织机构9.HSE管理 9.1 HSE保证措施 9.2 JHA工作危险分析(附JHA记录表)10.劳动力组织 11.施工机具及手段用料

1. 编制说明 镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置布置于镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区,与新建聚丙烯相邻。北区内的布置自西向东依次为成品铁路装车线及装车设施、成品包装及仓库、成品汽车装车设施、生产装置区。装置占地25230平方米。 根据设计图纸的要求,埋地钢管表面的除锈等级按GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的St3级,管道外壁采用特加强级环氧煤沥青防腐,防腐标准采用SH3022《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》,防腐层厚度不小于0.8mm。埋地钢管DN≥900循环冷却水、回水管道内防腐采用水泥砂内衬,采用CECS10:89《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》。150≤DN≤300的埋地稳高压消防给水管采用内衬环氧树脂喷涂内防腐。 2. 编制依据 2.1 中国石化集团宁波工程有限公司设计文件; 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 2.3《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003); 2.4《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99); 2.5《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1998); 2.6《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 2.7《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 3. 施工工艺流程 地下管道施工工艺流程见图3-1。 图3-1 管道防腐施工工艺流程图 4. 施工方案 所有需防腐的管道在预制厂先进行除锈及防腐,检查合格后,吊运至安装现场进行安装,

管道防腐保温方案

技15-01洛阳分公司芳烃异构化进料换热器改造管道除锈、防腐、保温施工方案 编制: 审核: 批准: 洛阳隆惠石化工程有限公司 二○一五年九月

一、编制说明 芳烃异构化单元进料换热器是异构化装置中一台重要的节能设备,目前进料换热器是单管立式换热器,存在换热深度偏低,热回收不充分,能耗高等问题,本次改造,将异构化换热器更换为高效能缠绕式换热器,提高换热效率,减少燃料消耗,节能效果明显。本方案适用于技15-01洛阳分公司芳烃异构化进料换热器工艺管道防腐保温施工。 本工程建设单位为中国石化股份有限公司洛阳分公司,设计单位和总承包单位为洛阳石化工程设计有限公司,监理单位为洛阳石化工程建设集团有限责任公司,施工单位为洛阳隆惠石化工程有限公司。 二、编制依据 1.工程合同; 2.SH3606-2011《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》; 3.SH3548-2011T《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》; 4.GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》; 5.洛阳石化工程设计有限公司图纸2A0895。 三、涂料防腐蚀工程 1.主要工作量: 卷制钢管Φ559×14/Q245R 6m 卷制钢管Φ610×10/Q245R 15m 卷制钢管Φ610×10/15CrMoR 24m 无缝钢管Φ168×7/20# 10m 无缝钢管Φ114×6/20# 5m 以上材料在预制前进行喷砂除锈,刷无机富锌底漆,使干膜厚度≥60μm,现场安装完成后全部用硅酸铝纤维管壳做保温,并用δ0.5mm厚镀锌铁皮保护。 2.一般规定 2.1.防腐蚀结构,各层的种类,漆膜变数,各层干膜厚度及漆膜总厚度应符合设计文件, 项目中涉及为保温管道,设计要求采用无机富锌底漆1遍,干膜厚度≥60μm。 2.2.施工前,应有经审批后的施工技术文件,并对施工人员进行技术交底。 2.3.涂料防腐蚀施工机具应安全可靠,并满足涂装工艺要求。 2.4.施工环境应通风良好,并应符合产品涂装要求。遇雨、强风天气应停止防腐层的露天 施工。

循环水管道内外壁防腐工程施工方案

循环水管道内外壁防腐工程施工方案 一、编制说明 本施工方案是依据国家颁布的现行标准及我公司以往的施工经验编制而成,是对防腐施工工艺、质量、安全等方面所作的阐述与说明,它将是指导我方施工,并与业主紧密配合的依据,亦是接受贵公司监督的基础资料。为配合给贵公司安全、优质、高效的完成该项工程,我们精心策划,强化管理,合理选材,严密施工,以期达到延长设备使用寿命,减少设备维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益。 1.1编制依据 1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—88); 2)《涂覆涂料前钢材表面处理方法总则》(GB/T 18839.1-2002); 3)《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229—90; 4)《涂料粘度测定法》GB1723—79; 5)《漆膜附着力测定法》GB1720—79; 6)《质量管理标准体系》(GB/T 19001-2000); 7)公司在同类工程施工的经验; 8)根据甲方的有关规定及要求。 1.2编制原则 1.2.1以技术为先导,以全面质量管理覆盖式控制施工全过程,创造优质工程,降低工程成本,缩短施工工期。 1.2.2认真履行合同,为业主提供优质、满意的服务。 二、施工准备 2.1人员准备 2.1.1管理技术人员 主要管理技术人员在工程指定开工时间提前到达现场,安排施工材料、机械进场,抽检、调试。熟悉施工场地及施工环境,认真研究熟悉所承包工程范围内设计要求。准备一切相关开工资料填报工作。做好与甲方的交接和协调工作,熟悉厂规厂纪。

2.1.2施工人员 施工人员将在指定开工时间前3天到达施工现场,搭设临时设施,接受管理、技术人员对施工技术要求、安全文明施工的交底与培训,做好材料、施工对象的各项防护措施和接受学习甲方的有关施工安全教育培训。 本次工程施工人员配备表 2.1.3施工现场施工管理组织机构网络 2.1.4主要管理人员职责 (1)项目副经理:协助项目经理贯彻执行公司的质量方针,按《质量管理手册》和《程序文件》中的规定,协助项目经理组织和协调所承担项目的工作,做好施工过程的质量管理、环境管理、施工进度控制、安全文明施工管理,做好项目经理的助手,确保质量目标的实现。密切关注项目的进展情况,对计划执行的偏差、潜在的问题以及那些对项目效益可能产生影响的不利因素,向项目经理汇报,并拿出调整方案。协助项目经理考核评价项目主要责任人。行使项目经理委托的职权。 (2)现场施工负责人:在项目经理的领导下,现场经理全面负责现场的所有施工活动,包括施工方案、质量控制、进度控制、安全文明管理。负责定期向项目经理汇报项目实施情况。对现场施工进行全过程指导,负全面责任。作为项目经理在施工现场与业主及有关方面的联络人。 (3)技术负责人(总工程师):按公司规定权限审核技术文件,负责项目质保体系运行的日常工作,对工程重大质量事故负有直接责任。负责组织施工技术交底,审定工程采用的技术质量标准。检查施工保证措施和技术规范的执行情况,并参加项目考核评定工作。审核项目中乙方应材料采购的技术条件。 (4)安全员:根据公司安全管理规定、业主及当地安全法规要求,编制现场安全规定、各种应急预案,并负责监督实施及演练。组织对现场安全隐患和安全违章的日常检查。主持安全事故处理和事故产生的原因分析,确定现场违反安全标准的范围,采取补救措施,消除安全隐患。在安全问题上与现场经理、业主安全部门、人员保持密切的联系。 (5)质检员:规划和建立现场质量控制程序和质量检验的措施。制定现场检验程序,包括通知程序和检验结果报告程序。监督现场质量的控制工作,以确保现场的工作符合标准、规范的要求。参加有关质量控制会议。向现场负责人汇报相关范围内的工作情况。 (6)材料员:负责组织编制材料领取计划,并送交现场负责人审批。负责领取材料的保管、贮存和签发工作,并按施工计划及时组织到施工现场,包括相应的装卸、运输等。提供所购材料必要的、符合档案管理要求的证明材料,如质保书、合格证、试验报告、使用手册等。负责现场材料、设备的保管、贮存和签发。 2.2材料准备

防腐、保温工程计算公式-

第八册刷油、防腐、保温工程 册说明 一、《冶金工业建设工程预算定额》第八册《刷油、防腐蚀、绝热工程》(以下简称本定额)是根据国家冶金工业局(2000)冶发综字56号文确定的原则,在《全国统一安装工程预算定额》、九三年《冶金建设工程预算定额统一基价》的基础上,结合冶金建设工程实际情况进行编制。本定额适用于冶金工厂的生成车间和与之配套的辅助车间,附属生成设施的新建、扩建项目(包括技术改造项目)中的设备、管道、金属结构等的刷同、防腐蚀、绝热工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《设备、管道保温技术通则》GB4272-84。 2.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJl26-89。 3.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 4.《全国统一安装工程预算定额》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 5.《冶金建设工程预算定额统一基价》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 三、本定额是按国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程序和合理的劳动组织进行编制的,使用时不因上述因素有差异而对本定额进行调整或换算。 四、本定额是按下列施工条件进行编制的: 1. 设备、材料、成品、半成品、构件完好无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验证明; 2. 安装工程与土建工程之间的交叉作业正常; 3. 正常的气候、地理条件和施工环境。 五、一般钢结构(包括吊、支、托架,梯子,栏杆,平台)、管廊钢结构以“100kg”为单位,大于400mm 的型钢及H型钢制钢结构以“10m2”为单位。冶金工程金属构件根据有关规范、设计图纸使用不同规格的钢材,在计算工程量时(以重量为单位),应按一般结构件的消耗量乘以系数计算。冶金工程金属结构件油漆、除锈工程量系数详见附录一。 六、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费,按下列系数计算,其中人工工资占25%。 (1)刷油工程:按人工费的8%; (2)防腐蚀工程:按人工费的12%; (3)绝热工程:按人工费的20%。 2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m时,人工和机械分别乘以下表系数: 标高(m以内)20 30 40 50 60 70 80 80以上 超高系数0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 3.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。 4.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。 七、本定额的工作内容除各章节说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间、临时移动水、电源,配合质量和施工起点范围内的材料、成品、半成品、构件、工器具的运输等。 工程量计算规则

管道防腐保温 投标书

开标一览表 招标编号:XHCG/RL-2012-5-29 分包号: 无分包 项目名称:XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温 注:投标声明如无,则填“无”。 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: XXXXX 日期: 2012年6月 15日

附表1 管道防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章:______________

日期: 2012年6月15 日 附表2 接头防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: 日期:2012年6月 15日

附表3 弯头防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: 日期:2012年6月15日

投标函 项目名称:XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温工程 致:XXXXXXXXXX(集团)有限公司物资采购管理部 我公司愿意针对上述项目XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温工程进行投标,签字代表 XXXXX 代表投标人 XXXXX(地址:XXXXX 黄河路西段路北)递交投标文件正本一份,副本三份,投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。 我代表 XXXXX ,在此宣布并同意如下: 投标人已经详细审查全部招标文件,我们完全理解和接受招标文件的一切规定和要求,同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 投标报价在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。 若中标,我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同,并且严格履行合同责任和义务。 在整个招标过程中,我方若有违规行为,贵方可按招标文件之规定处置,我方完全接受。 本投标有效期为自开标日起90个日历日。 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址:XXXXX黄河路西段路北(化工一路西侧) 邮编:XXXXX 电话:XXXXX 传真:XXXXX 电子邮件:XXXXX 投标人授权代表签字: 投标人名称(盖公司公章):XXXXX 日期:2012年6月 15日

原油管道防腐施工方案

原油管道防腐施工方案

XX原油管道防腐施工方案 XX有限公司 20 年月日

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工设备明细 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 XX原油管道项目目前开工为6各标段,第一标段:江苏省南京市境内,设计长度约87km,管径φ864mm.。第二标段:安徽省和县、含山两县境内,设计长度73km,管径为φ864mm。第三标段:安徽无为县、巢湖市、庐江的两县一区境内,设计长度103km,管径φ864mm。第四标段:安徽省桐城市、枞阳县和怀宁县境内,设计长度89km,管径φ864mm。第五标段:安徽省潜山县、太湖县和缩松县境内,设计长度81km,管径φ864mm。第六标段:湖北省黄梅县和江西省九江境内,设计长度19km,管径φ864mm,设计长度54km,管径φ559mm。本方案编制依据如下: GB/T23257-2009埋地钢制管道聚乙烯防腐层 仪征-长岭原油管道复线工程仪征至九江段 管道防腐层技术规格书 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分》 GB/T18570.9-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》SGGD/A1-2012 公司三体系管理手册 SGGD/B1-2012 公司三体系程序文件 SGGD/TZSB-001 公司质量手册

1.套用防腐保温公式

工程量计算 (列出计算公式) 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度)Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=3.14*0.219*26=17.88㎡ (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8=6.96㎡ (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积 S1=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4*1.05=1.09㎡ S2=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8*1.05=1.57㎡ S总=1.09+1.57=2.66㎡ (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.59㎡ (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.62*1.5*2=3.39㎡

2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长,0.0082—捆扎线直径或钢带厚)Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积和保护层的面积 绝热层V=3.14*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*35=7.18m3 保护层铝皮S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35=82.12㎡ (2)阀门绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—阀门个数) Φ89mm阀门,数量6个,绝热层厚度60mm,保护层采用铁皮,计算绝热层的体积和保护层的面积 绝热层V=3.14*(0.089+1.033*0.06)*2.5*0.089*1.033*0.06*1.05*6=0.04m3 保护层铁皮S=3.14*(0.089+2.1*0.06)*2.5*0.089*1.05*6=0.95㎡ (3)法兰绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—法兰个数) Φ377mm法兰,数量4个,绝热层厚度80mm,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和保护层的面积绝热层V=3.14*(0.377+1.033*0.08)*1.5*0.377*1.033*0.08*1.05*4=0.28m3 保护层彩钢板S=3.14*(0.377+2.1*0.08)*1.5*0.377*1.05*4=4.06㎡

防腐保温体积面积计算公式

安装-第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 说明 工程量计算公式: 1.除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L (公式1) 式中:π ——圆周率; D ——设备或管道直径; L ——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2.防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(公式1)。 (2)阀门、弯头、法兰表面积计算公式: a)阀门表面积: S=π×D×2.5D×K×N (公式2) 式中:D ——直径; K —— 1.05; N ——阀门个数。 b)弯头表面积: S=π×D×1.5D×2π×N/B (公式3) 式中:D ——直径; N ——弯头个数;

B值取定为:90度弯头B=4;45度弯头B=8。 c)法兰表面积: S=π×D×1.5D×K×N (公式4) 式中:D ——直径; K —— 1.05; N ——法兰个数。 (3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式: S=π×(D+A)×N (公式5) 式中:D ——直径; A ——法兰翻边宽。 3.绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7) 式中:D ——直径; 1.033、 2.1 ——调整系数; δ ——绝热层厚度; L ——设备筒体或管道长; 0.0082 ——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算公式: a)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90度时):D'=D1+D2+(10~20mm) (公式8)

管道防腐保温施工组织设计

东一区新建管廊管道防腐保温 施 工 组 织 设 计

编制单位: 编制时间:年月日

一、编制说明、编制依据及工程概况: 1、编制说明及编制依据: 1.1依据甲方提供工程量清单及图纸: 1.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.3《漆膜厚度测定法》GB1764-88 1.4《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.5《设备及管道保温设计导则》GB/T8175-87 1.6《设备和管道保温技术通则》GB/T4272-92 1.7《设备管道保温规程》HG25042-91 1.8《工业设备及管道绝热工程及验收规范》GBJ126-89 1.9《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 2、工程概况: 2.1工程名称:_东一区全厂工艺及热力管网改造_工程管道防腐保温施工工程; 2.2主要工作量 2.2.1 管廊管道焊口磨光机打磨除锈,刷(佐敦)底漆4道; 2.2.2 管廊管排保温工程(全长约15000米管线); 2.3质量标准:除锈防腐符合佐敦厂商验收标准及《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》,绝热保温工程符合《工业设备及管道绝热工程及验收规范》; 2.4承包方式: 2.5技术要求: 2.5.1管廊管道焊口除锈刷漆要求:焊口采用磨光机纸砂盘除锈法,除锈等级达到St 3.0级。使用佐敦低表面处理环氧漆,每遍干膜厚度40-50μm,总膜厚要求200μm。 2.5.2管道保温技术要求:

(1)保温结构: DN300以下管道采用硅酸铝管壳+不锈钢丝+铝皮 DN300及以上管道采用硅酸铝纤维毡+不锈钢带+铝皮 在分层施工时每层保温材料须进行牢固绑扎,每层缝隙必须错开。水平管道所有纵缝不得向上。铝板环接缝搭接不小于50mm,接头用重叠凸筋,铝板纵缝采用咬接,自攻丝式铆钉备小于200mm,且每个环接缝不少于四个,铝板保护层须具备良好的防水功能。对保温材料的缝隙进行密封。 (2)保温材料算用:保护层使用0.8mm铝皮,保温层使用硅酸铝毡毯、管壳每层厚度40-60mm不等。 不锈钢丝、不锈钢带型号选用标准: DN100以下管道用:20-22#不锈钢丝 DN100-300 管道用:16-18#不锈钢丝 DN300及以上管道用:12-25mm不锈钢带 直管、弯头、法兰阀门保护层使用M3.9×13不锈钢自攻螺丝固定。 (3)管道必须经过除锈防腐以后方能进行外保温。 (4)保护层完整牢固,均匀一致,无脱落、透水、开裂、翻边、起皮和破损现象,外观大方美观。 (5)施工质量须满足《工业设备及管道绝热工程及验收规范》(GBJ126-89) (6)所有保温工程质量保证期必须大于四年。 (7)环境温度27℃无风条件下,与环境接触部位温度≦40℃。 二、施工准备工作 1、办理开工手续 1.1编制详细的施工设计和施工进度计划,交业主指定的工程师检查审核,如有不妥,重新修订直至通过。 1.2准备所有施工期间的施工质量项目划分,检验评定、隐蔽工程记录的空白报表、签证单等。 2、施工技术交底

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: —————2015-11-23————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D×2π×N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8) Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m² S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m² (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温施工方案 编制: 审核: 批准:

年月日 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 七、文明环境保护措施

一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.4《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 1.5《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.6《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.7《管道及设备保温》98R419图集 1.8《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。

5、管道冷缠带防腐施工工艺

5、管道冷缠带防腐施工工 艺 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

管道冷缠带施工工艺 1、施工工艺流程: 涂刷定型胶—→检查合格—→环氧煤沥青冷缠带缠绕—→检查合格—→涂刷定型胶—→总体检查合格(δ=)—→移交安装单位—→现场补口补伤—→检查合格—→移交甲方、业主 2、表面处理: 钢材表面清除油污,采用喷砂除锈处理至达到GB/T8923的Sa 级。施工条件受限制时,也可采用手工或动力工具除锈至St3级。钢表面处理合格后,必须在返锈前尽快涂漆。混凝土表面应干透(表层含水小于6%),清除表面疏松物质,呈现平整坚实的表面。 3、配定型胶: 先将A、B组份分别搅匀,然后按A组份:B组份=1:1(重量比)充分混合后立即使用(定型胶含有快干固化剂,固化速度快但使用期较短,因此配好后夏季必须在1h内用完,冬季应在2h内用完,施工时应现配现用,以免造成在配料桶内凝固,无法使用)。常温胶正常在5℃以上使用,低温胶在零下8℃~5℃使用,环境气温稳定在零下8℃以下,应使用超低温胶(未稳定在零下8℃以下不宜使用,否则固化速度太快,配好的定型胶易在桶内凝固,而且在遇到天气晴好,阳光直晒管面的情况下,防腐层表面因固化速度过快而出现小气泡,影响质量)。各种定型胶组成不同,不能混用。 定型胶类型及使用条件

4、焊缝打腻子: 如遇焊缝高度高于钢管表面2mm及两块钢板搭接的特殊情况,应对焊缝两侧及钢板搭接处打腻子形成光滑过渡面,对混凝土表面的凹坑,也应打腻子抹平。腻子由配好的定型胶约加两倍重量的滑石粉调匀制成,应现调现用,调好后在2h内用完(注意:打腻子所需定型胶不在配套装箱供货数量范围内,要另购)。 5、涂胶和缠带: 环氧煤沥青冷缠带技术指标 涂胶前钢表面必须干燥,要求涂胶量足、不得漏涂,涂胶后立即缠基带,对宽度125mm基带,压边宽度应大于10mm,对宽度250mm及以上

管道保温计算公式

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ 个人理解上述体积公式的含义: D+1.033δ表示:保温层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ) = 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形) 1.033δ表示:保温层调整过系数的厚度(可想象成宽度) π×(D+1.033δ)×1.033δ表示:长度*宽度 S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 个人理解:D+2.1δ+0.0082表示:(直径+ 保温层厚度 * 2.1)+0.0082 = 外表层实际直 径+扎带厚度 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

相关文档