部分消防系统消防水泵合用利弊分析

部分消防系统消防水泵合用利弊分析
部分消防系统消防水泵合用利弊分析

部分消防系统的消防水泵合用的利弊分析摘要:通过对室内自动喷水灭火系统和消火栓灭火系统合用所造成利弊的分析,提出了克服了两系统合用所造成的弊端的具体措施;分析了两系统局部合用的优势,从而论证了室内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统水泵及局部管网合用的可行性和优越性。

关键词:室内消火栓灭火系统;自动喷水灭火系统;合用;报警阀组。

室内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统在消防安全保障中起的作用非常重要。因此《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》对它的稳定性和可靠性提出了严格的要求。但是室内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统在给排水专业的工程造价中占有较高的比例,本着安全可靠、经济合理、符合技术条件特定要求的原则,本文认为自动喷水灭火系统和室内消火栓灭火系统局部组合具有可行性和优越性。

《建筑设计防火规范》第8.4.2条第4点规定:“室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。”《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.3条也提到:“室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。”这些规范条文都说明室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统是允许局部合用的。

消防水泵控制的相关知识点

消防水泵控制的相关知识点 一、启停泵消防水泵应能手动启停和自动启动。 1、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1) 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2) 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 2、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 注: 1、消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭。 2、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 二、水泵控制柜设置要求 1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

2、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 3、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5、0min内正常工作。 4、消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。 三、双电源切换消防水泵的双电源切换应符合下列规定: 1、双路电源自动切换时间不应大于2s。 2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 四、消防水泵调试要求 1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。 2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。 3、消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。

消防水泵PLC电气控制系统设计(OMRON----CPM1A)

课程设计任务书(B) 题目消防水泵PLC电气控制系统设计 (OMRON CPM1A) 学院(部) 电控学院 专业电气工程及其自动化 班级32040901 学生姓名 学号 6 月11 日至 6 月1 7 日共 1 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2012年 5 月26 日

目录 一.设计内容及要求 (3) 二.设计原始资料 (3) 三、主电路图、控制电路图、电气原理图及其工作原理 (3) 四、计算说明及元件选型 (5) 1、接触器的选择 (5) 2、热继电器的选择 (5) 3、空气开关的选择 (5) 4、控制柜的选择 (5) 5、信号继电器的选择 (5) 6、其他元件的选择 (5) 五、PLC的选择及I/O分配表 (6) 六、PLC外部接线图 (6) 七、梯形图 (7) 八、指令系统 (7) 九、柜内外安装布置图 (8) 十、元件明细表 (8) 十一、图纸部分 (9)

一.设计内容及要求 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,以及安装布置图、接线图和控制箱的设计,具有电气控制系统工程设计的初步能力。 根据系统的控制要求,采用OMRON CPM1A PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统。 二.设计原始资料 1. 2台消防泵,7.5KW,互为备用。当工作泵出现故障时,备泵自投。 2. 发生火灾时,打开消火栓箱门,击碎面板玻璃,起动消防泵。手动停泵。 3. 当消防给水管网水压过高时,停泵并报警。 4. 当低位消防水池缺水,停泵并报警。 5. 自动、手动、检修工作方式。 6. 设置必要的各种电气保护。 三、主电路图、控制电路图、电气原理图及其工作原理 根据设计要求绘出电气原理图,见附图1-1,1-2. 工作原理: 两台泵互为备用,备用泵自动投入,正常运行时电源开关 QK1,QK2,S1,S2均合上,S3为水泵检修双投开关,不检修时放在运行位置,SB10~SBn为各消火栓箱消防起动按钮,无火灾时,按钮

预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理

标题:预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理 预作用自动喷水系统组成 知识(一) 预作用自动喷水系统组成 ?预作用系统由闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。 ?在准工作状态时,配水管道不充水,发生火灾时,由火灾报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,并转换为湿式系统。 ?预作用系统与湿式系统、干式系统的不同之处在于系统采用预作用装置,并配套设置火灾自动报警系统。 知识(二) 预作用自动喷水系统示意图 1-消防水池;2-消防水泵;3-止回阀;4-闸阀;5-消防水泵接合器;6- 高位消防水箱;7-预作用装置;8-配水干管;9-配水管;10-闭式洒水喷头;11- 配水支管;12-排气阀;13-电动阀;14-报警控制器;15-泄水阀;16-压力开关;17-

电磁阀;18-感温探测器;19-感烟探测器;20-信号阀;21-水泵控制柜;22- 末端试水装置;23-流量开关;24-水流指示器 预作用自动喷水系统 知识(一) 工作原理 ?系统处于准工作时。由消防水泵或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。 ?发生火灾时。火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气充水。使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,系统管网的压力开关或高位消防水箱的流量开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水。

知识(二) 适用范围 ?预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统。 ?系统处于准工作状态时,严禁管道充水、严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。 ↓↓今天的知识点就分享到这里了↓↓

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

水泵结合器的设置位置及其作用

水泵结合器的设置位置及其作用 一、水泵接合器作用 发生火灾时,室内消防水泵因停电、检修或出现其他故障而停止运转期间,或建筑物发生较大火灾,室内消防用水量显现不足时,利用消防车从室外消防水源抽水,通过水泵接合器向消防给水管网提供或补充消防用水。 二、水泵接合器设置原则 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1.高层民用建筑; 2.设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑; 3.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程; 4.高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑; 5.城市交通隧道。 三、水泵接合器的设置数量 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。 四、水泵接合器设置要求

1.水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成。水泵接合器的组件排列次序应合理,从给水方向,依次是止回阀、安全阀、阀门。 2.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 3.消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 4.消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。 5.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。 6.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径。 7.水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

水泵接合器消防井施工标准

在道路上,布设的是市政消火栓,分地上式和地下式两种,北方寒冷地区常采用地下式。 市政消火栓是接在市政供水管道上的消防供水设施,国家要求道路每120米应设置一个,超过60米宽的道路,应双向设置。 消防队在抢险和灭火时使用消火栓是不付水费的,市政消火栓由城市供水部门在修建自来水管道时同步建设,所需经费由财政部门支出。 消防队在灭火时,可通知自来水公司给相应区域的消火栓加压。 任何人不得私自拆除市政消火栓,也不得埋压、圈占,否则消防部门可按《消防法》给予处罚。 消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保证书齐全。 3.2室外消火栓 室外地上消火栓其形式、规格、性能应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保证书齐全。 3.3止回阀、安全阀、型号、规格、性能符合设计要求,并与接合器配套。 4 主要机具 电锤、手电钻、扳手、压力钳、电焊机、电动试压泵等。 5 作业条件 5.1主体结构已验收,现场已清理干净。 5.2安装所需的基准线应测定并标明。 5.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。

6 操作工艺 6.1地上式消防水泵接合器应安装在高层建筑附近,便于消防人员接近使用的场所,并应有明显的标志标明以别于室外地下消火栓。 6.2地下式消防水泵接合器应安装在高层建筑物附近的专用井内,且井应设在便于消防人员接近的使用的地点。但不得设在行车道下。井盖上有水泵接合器明显标志,以鉴别利用。 6.3墙壁式消防水泵接合器应安装在高层建筑物外墙上,与建筑的门、窗、孔洞的距离不宜小于1m。 6.4消防水泵接合器与室内管网的连接直径不小于100㎜,与室内管网连接处,应有以下设施。 6.4.1止回阀:防止室内管网的水向外倒流。 6.4.2阀门:用于开启水泵接合器,阀门应设在方便操作的地方。 6.4.3安全阀:安装在止回阀与室内管网之间,防止消防车送水压力过高,破坏室内消防栓系统,安全阀的定压应高于室内最不利点消火栓要求的压力。 6.5室外消火栓安装 6.5.1室外消火栓井内,由主干管上接出的立管连同消火栓高于1米时,应设角钢固定卡子一道,将消火栓立管固定在井壁上。 6.5.2室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。 6.5.3室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU 7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。 6.5.4消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M 7.5水泥砂浆抹成八字托座。 6.5.5消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。 6.5.6室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为20~30 ㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。

消防系统调试具体步骤和方法

消防系统调试具体步骤和方法 (一)火灾报警控制器系统调试 1)火灾报警控制器调试 本工程采用JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构,其最大容量可扩展到20 个 242 地址编码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500 型控制器相同,主要特点:控制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块 14 路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供 DC24V、6A 电源二总线;控制器容量内的任一地址编码点,可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用;控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;

调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线海湾报警控制器回路输出电压为17V-23V脉冲电压,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。检查数量:全数检查。检验方法;观察检查。按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录: a. 检查自检功能和操作级别。使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警值号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在lmin内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。b检查消音和复位功能。 c使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。 d 检查屏蔽功能。 e使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。 f 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

消防泵控制柜接线图26954

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消火栓系统的基本组成

消火栓系统的基本组成: 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。 主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 室内消火栓包括:水带、水枪、水喉等, 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、“火灾监控系统“实际上是”火灾探测报警和消防设备联运控制系统“的简称。它是依据主动防火对策,以被动监测的种类建筑物、油库等警戒对旬,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联运控制。 四、火灾监控系统基础结构:火灾监控系统主要包括火灾探测及自动报警系统,自动灭火系统和消防疏导指示系统等, 五、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报和电源四部分组成;复杂系统还包括消防控制设备。 六、火灾报警装置:在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报信号、并能发出控制信号,并能发出控制信号弹具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器具备为火灾探测器供电、接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号的完整功能,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。 七、火灾报警装置:它以声、光、音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾。措施。 八、消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当收到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。其主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置、室内消火栓的控制装置、防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置、常开防火门和防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急明明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置中的部分或全部。 九、电源:火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。 十、火灾探测器的原理及应用 1、所谓火灾探测器,是指用来响应其附近区域由火灾产生的物理或化学的探测器件。火灾探测器根据其传感器的结构形式,有下列两种常见的形式: ⑴点型火灾探测器:是指响应一个小型传感器附近的火灾产生的物理和(或)化学现象的火灾探测器件。 ⑵线型火灾探测器:是指响应在某一连续线路附近的火灾产生的物理和(或)化学现象的火灾探测器件。 国际lso7240——1(火灾探测和报警系统) 简而言之,火灾探测器是及时地探测和传输与火灾有关的物理和(或—)化学现象的探测装置。 十一、火灾探测器的分类: 1、待测的参数不同分为:感烟式、感温式、感光式和可燃气体 2、复合式分为:烟温、烟光、烟温光和多信号输出式火灾探测器

消防水系统调试

第一节消防水系统调试 一、消防水系统总体调试流程 二、系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; (4)报警阀调试; (5)排水装置调试。

2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 (三)喷淋系统调试方法 采用水喷淋系统专用试验接头进行测试。该试验接头可模拟一只喷头开放时管道内的水流状态,以检验系统及其组件是否启动和动作。测试时,将试验接头

消防泵控制器使用说明书(新)资料

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操 作级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电 机; 2.4控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线 使用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

消防联动调试方案

办公楼工程消防联动调试方案 消防联动调试是XXX办公楼工程机电设备安装中最重要、技术最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行的程序;是对消防工程各系统的设计与施工与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。本工程消防联动调试主要项目有:消防喷淋、消火栓、气体灭火、防排烟、正压送风、强切非消防电源、应急照明、消防电梯、消防卷帘、防火门、消防广播、消防电话、火灾自动报警等系统。本工程是集探测智能、监察智能、联动智能为一体的中央报警与联动控制系统。消防联动调试应在上述各专业系统安装完成,单机试运转及各种单项试验完成并合格后进行。 1、联调准备工作 1.1调试组织机构 由于消防联动调试涉及专业多、系统大、工程量大,必须成立以建设单位及施工单位为领导组长的联调领导小组及专业调试小组,各专业调试负责人由熟悉本专业的工程技术人员承担。领导小组负责联调的总体安排和部署,各专业协调小组负责各专业间的联动协调,专业小组负责调试及联调的具体事宜。所有参加人员应分工明确、责任明确,统一按调试方案进行,各专业责任人安排好各自调试范围的内的技术人员,总体调试由消防施工单位牵头实施。调试组织机构见下图: 调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);

防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵; 责任人:XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测; 责任人:XXX(检测公司) 弱电组:消防广播、门禁系统 责任人:XXX 1.2现场准备物资 现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常用工具、通讯工具及一定数量地易损件等。 1.3现场安装准备工作 1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子箱及模块箱的接线, 模块至控制设备的接线) 均需完成。 2、所以安装探测器及底座需有测试记录,探测回路线路已完成测试,并保证线路无开路、短路及接地现象。 3、完成消防中心内总端子箱至外围一端接地工作(总端子箱至控制机一端的接线在调试时开始)。 4、设备需要可靠接地,电源到位,调试环境具备。 5、消防施工单位需提供记录有探测器,手报及模块编号的平面图,以便软件编程用。 6、所有由于外接设备的自我测试与系统调试已完成,与消防接口测试功能满足。 7、在整个消防系统调试之前,各家各个分包单位先自行调试好,然后在整个消防系统调试时各家各个分包单位人员一定要到现场配合整个消防系统调试。 1.4联动调试之前需完成的调试内容 1.4.1调试前消防施工单位需完成自调内容:

消防水泵调试操作方法

消防水泵调试操作程序 消火栓泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动消防泵,消防水由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#泵。 五、在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。当火灾时,在展馆内各楼层按下消火栓按钮玻璃报警,直接启动消防泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—1),远程启动消防泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的消防泵按钮,也可远程启动消防泵。 七、水泵运行正常后,拉下对应的空气开关,造成电源故 障后,控制柜能够在30S内切换到2#泵运行。停止消防泵,复位拉下的空气开关。

八、将消控室内报警主机置于手动状态,复位报警主机。 控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置,系统调试完毕。 喷淋泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至1#“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动喷淋泵,水流由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#、3#泵。 五、在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。打开展馆内任一防火区内的末端试水装置的放水阀。约5min湿式报警阀动作,启动喷淋泵。水泵运行正常后,关闭试水装置放水阀,停止喷淋泵。重复以上步骤试验2#、3#泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—2),远程启动喷淋泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的喷淋泵按

消防地上水泵接合器厂家直销价格_消防地上水泵接合器安装图集

消防地上水泵接合器厂家直销价格_消防地上水泵接合器安装图集 什么是消防地上水泵接合器呢?消防地上水泵接合器的作用是什么呢?当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,消防车的水泵可迅速方便地通过该消防地上水泵接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。下面小编带大家了解一下消防地上水泵接合器厂家直销价格以及消防地上水泵接合器安装图集,一起来看文章吧。 【消防地上水泵接合器厂家直销价格】 消防地上水泵接合器是山东宏晟消防科技有限公司的产品之一,厂家直销,也可以批发供应,价格优

惠。消防地上水泵接合器厂家直销价格建议直接联系该公司咨询。 【消防地上水泵接合器安装图集】 安装要求 1、消防水泵接合器性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。 2、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。 3、消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。

4、地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的性固定标志。 5、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。 6、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半 径。 7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。 8、地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。 【消防地上水泵接合器要求】 一自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

消防工程—给水管道和水泵接合器设计及安装要求

消防工程— 给水管道和水泵接合器设计及安装要求 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材

3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; (2)减压阀的进口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的4倍; (3)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍; (4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门; (5)减压阀后应设置压力试验排水阀; (6)减压阀应设置流量检测测试接口或流量计; (7)垂直安装的减压阀,水流方向宜向下; (8)比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。 室内消防供水管道 1.下列消防给水应采用环状给水管网:(《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.2条:) (1)向两栋或两座及以上建筑供水时; (2)向两种及以上水灭火系统供水时; (3)采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时; (4)向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。

2.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量≤20L/s,且室内消火栓≤10个时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.2条外,可布置成枝状。 3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定:室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。 4.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 5.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 6.消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。 消防水泵接合器 1.作用:消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。 2.组成安装:按照接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。 3.设置要求 (1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~l5L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量>3个时,可根据供水可靠性适当减少。 (2)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离宜不宜小于15m,并不宜大于40m。

消火栓系统调试步骤

消火栓系统调试步骤 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

消火栓给水系统调试 1.1系统的水压试验 1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压试验。本工程消火栓系统干、立、支管道的水压试验要求执行给水系统金属管道的要求。消火栓系统试验要求试验压力为1.4MPa,稳压时间2h,管道及各连接点应无渗漏。消火栓系统的水压试验分高、低区分别进行。 2. 加压泵设在系统的最低点,系统高低点各装一块压力表,最高点要有排气装置,最低点要有卸水装置。充水时打开管道最高处的排气阀,至管道充满水后关闭排气阀。上满水后检查管路有无渗漏,如有部位泄漏,应在加压前紧固。然后启动加压泵,对管道系统加压应采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于10min,试压时水泵加压应分段进行,加压至1/2试验压力时,停止加压,检查管道,若无问题则继续加压至试验压力后停止加压进行检验。 3. 试压环境温度不得低于5℃,当低于5℃时,应采取防冻措施。 1.2消防水泵单机调试 1.水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 2.在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 3.将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 4.检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。利用上述方法依次调试每一台泵。 5.对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 6.消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 7.调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 1.3消火栓系统调试