一、爆破施工前应在通往爆区附近主要路口张贴公告,设立警示牌,警示标志。

二、爆破时,应在危险区的边界和通道上设立岗哨和标志,路口用警戒绳拦截过往行人及车辆,山上插警戒旗杆,警戒标志和警戒点在空旷地方不能拉得太开,工棚设在最小抵抗线的相反方向,爆破警戒线应严格按有关规定或具体设计设置。雷雨天、夜间、大雾天禁止进行爆破作业,盲炮必须及时处理,禁止掏出拉出起爆药包,严禁打残眼。

三、禁止在台阶工作平台边缘堆放岩石或物件、禁止农用车等重型机械在平台边缘小于2米的地段行驶、停留、装车等。

四、爆破前的警戒工作,定人、定点、专人负责。根据GB6722-2003《爆破安全规程》第4.13.1.1条规定炮响完后,露天爆破不少于15分钟才准爆破检查人员进入爆破作业地点进行安全检查。爆破工作开始前,必须确定危险的边界,并设置明显的标志。

五、爆破前必须同时发出音响和视觉信号,使危险区内的人员都清楚听到和看到。

应使全体职工和附近居民事先知道警戒范围、警戒标志和声响信号的意义,以及发生信号的方法和时间。

第一次信号——预告信号,以一短一长哨音为信号,反复吹,此信号发出的同时,清场人员从爆区开始清人和设备,将所有人员和设备清出警戒区意外,并向危险区边界派出警戒人员,相邻警戒点要能互相通视和通话,中间不能有盲区。

第二次信号——起爆信号,以两短一长哨音为信号,反复吹,确认人员、设备全部撤离危险区具备安全起爆条件时,方准发出起爆信号,根据这个信号爆破员起爆。

第三次信号——解除警戒信号。以一长哨音为信号,反复吹,未发出解除警戒信号前,岗哨应坚守岗位,除爆破工作领导人批准的检查人员以外不准任何人进入危险区,经检查确认安全后,方准发出解除警戒信号。

三段信号都用旗帜和口哨,使附近人员都能看到和听到。

六、爆区覆盖,对爆区上覆盖二层沙袋,一层竹笆或一层轮胎与一层橡胶片。沙袋和竹笆错开铺设,中间不留缝隙,竹笆之间用铁丝连接。覆盖区边沿超出爆破区边沿1m以上。或者光布一层轮胎再布一层橡胶片,轮胎相互紧密接触,胶片互相搭接20cm。轮胎中心空洞处和轮胎之间空隙处压沙袋,沙袋单重超过30kg。

七、距离主要道路及建筑物方向应设立防护栏架,防止产生飞石飞出。

八、爆破安全技术

1、整个施工过程中,必需自始至终完全无条件地执行安全规程。暂时无法执行时要停工,并创造执行条件。条件具备后方可重新开工。

2、所有参与施工人员,必须都是经过相应专业培训并取得合格证者,还要持证上岗。现场所有人员必须配戴安全帽。

3、爆破器材购买要向公安局提出申请,取得《爆破物品购买证》,凭证到指定供应点购买。不得转卖,转购,不准挪作他用。

4、炸药运输必须用专用运输车,按规定路线、时间运输,由专职人员武装押运。

5、爆破器材进场后,要划出警戒范围,派专人警戒,警戒半径50m,禁止闲杂人员进入。严防丢失爆破器材。

6、一切爆破器材装、卸、搬运,都由专职人员完成,并轻拿轻放。禁止磕、碰、摔、砸。

7、加工起爆药包只能由放炮员一个进行。并在远离炸药雷管临时存放的安全地点进行。

8、装药前要用风管吹净炮孔。

9、在药卷上扎雷管孔,只能用竹制或木制工具,不能用金属工具,更不能用雷管直接顶入。

10、购、运、发放各个环节都要造册登记,账、物完全相符,严防丢失炸药、雷管。一旦发现账、物不符,立即查找并报告上级。

11、爆破器材当天用不完,必须当天退库。

12、爆炸物品使用前要检查是否有变质、损坏。不合格者不能使用。

13、装药前对炮的布孔参数进行核查,误差超过5%者要采取补救措施。

14、雷管要使用同厂、同批、同日生产的,并对雷管逐个检查,不合格者不能使用。

15、炮孔中的水无法清除干净时,要采取防水措施。

16、严格按设计药量装药。

17、起爆网路只能采用经批准的设计网路。

九、现场安全操作实施细则

1、使用导爆管起爆网路时应注意的事项

(1)导爆管网络中不得有死结,不能对折,要防止管壁破损、管径拉细和异物入管。

(2)孔内不得有接头,孔外转爆雷管之间应留有足够距离,以免相互错爆或切断网路。

(3)用于同一工作面上的导爆管必须是同厂同批号产品。

(4)用雷管起爆导爆索网路时,导爆索应均匀分布在雷管四周,用胶布等捆扎牢固,并应有防止牢固的集中穴炸断导爆管和秒延期雷管的延迟药烧坏导爆管的措施。

(5)在有矿尘、煤尘或气体爆炸危险的矿井中爆破,禁止使用导爆管起爆。

2、导爆管起爆网路的连接方式

由于导爆管受引爆方式、捆扎松紧程度等因素的影响,时有拒爆现象,为了提高导爆管起爆网路的可靠性,一般可采用复式起爆网路。

3、切割导爆管应注意的事项

应用快刀切取导爆管,每根导爆管的两端都应切成垂直面,一端封口。切割导爆管时,工作台上禁止存放雷管。切割前应认真检查导爆管质量。凡有过粗、过细、破皮和其它缺陷的部分均应切除掉。

4、检查电爆网路电阻的规定

检查电爆网路的电阻,只能采用专用爆破电桥导通网路和校核电阻。专用爆破电桥的工作电流应小于30毫安。必须在装药填塞完毕和无关人员撤离现场后方准在作业面导通网路和校核电阻。如果实测网路总电阻与设计计算值误差超过允许值 5%时,应对网路重新逐段检查,直到相符。

5、检测电雷管电阻时应注意的事项

(1)应在指定的单独房间或地点(不超过六个月的野外流动爆破作业允许的室外安全地点)用专用爆破仪表逐个检测。

(2)检测雷管电阻时应在带凸缘的工作台上进行。雷管应放在防护板后面或钢管里,每个工作台上存放的雷管数不得超过100发。(3)检查合格的雷管的两根脚线必须短路连接,不合格的单独存放另行处理。

(4)雷雨天气不准进行雷管电阻检测。

(5)检测地点应远离高压线和强无线电源干扰区。

6、爆破现场可能遇到的外来电流的种类及预防措施

(1)因电雷电爆引起的闪电和静电。预防措施:雷管天应停止爆破作业,将电爆网路两端分开绝缘,所有人员撤离危险区,并设警戒。(2)杂散电流。预防措施:减少杂散电流的来源;采用防杂散电流的起爆网路;采用抗杂散电流的雷管;采用非电起爆网路。

(3)高频射频电。预防措施:确定合理的安全距离;电爆网路的主线应用双股导线或相互平行,且紧贴的单股线;导线布置在地面上。(4)感应电流。预防措施:将电爆网路平行于动力线或改用非电起爆系统。

7、确保电爆网路安全准爆的主要措施

(1)同一网路中的电雷管应是同厂、同批、同型号产品。

(2)电雷管的电阻差值对于康铜桥丝电雷管不得超过0.3Ω,镍铬桥丝不得超过0.8Ω。

(3)网路联线要牢固、绝缘、无错接漏接。

(4)用专用爆破电桥检测网路总电阻,其值应与实际计算值符合(允许误差为±5%)。

(5)起爆电缘应有足够功率,流经网路中每个雷管的电流值应符合爆破安全规程规定(一般爆破交流电不小于 2.5A,大爆破交流电不小于4A,大爆破交流电不小于4A,直流电不小于2.5A)。

8、浅眼爆破装药前的炮孔检查:

检查炮孔内杂物,有无堵塞物和大量孔内水深,重点检查炮孔实际深度、倾角、孔距、排距及最小抵抗线,看是否与原设计有变化,最后调整装药量。

9、浅眼爆破作业时应注意的问题

(1)装药时不管正向起爆还是反向起爆,雷管聚能穴方向均要指向被其引爆炸药的传爆方向。

(2)装药时防止药包与雷管脱离而拒爆,装入起爆药包后,严禁强力捣压起爆药包。

(3)装药时密度要适中。连续装药时不能有间断;间隔装药时分隔药包中要放好起爆药包。

(4)有水泡的,要做好药包的防水处理或采用抗水炸药。

10、盲炮的预防措施

(1)爆破前应选取合格的炸药、雷管及其他爆破器材,并采取防水措施。

(2)装药前,吹净炮孔,清理积水。

(3)装药中要仔细操作,注意每一个环节,防止损坏药包和线路。(4)注意点火和起爆顺序,不能漏点。

(5)电爆网路要符合准爆条件并认真连接,并按规定进行检查。11、盲炮处理中的规定

(1)发现盲炮或不能确认有无盲炮,应立即报告并封锁现场,由原施工人员针对装药时的情况找出拒爆原因采取措施及时处理。若不能及时处理,应在附近设明显标志,并采取相应的安全措施。

(2)难处理的盲炮,应请示爆破工作领导人,派有经验的爆破员处理。大爆破的盲炮处理方法和工作组织,应由单位总工程师批准。(3)处理盲炮时,无关人员不准在场,应在危险区边界设警戒,危险区禁止进行其它作业。

(4)禁止拉出或掏出起爆药包。

(5)电力起爆发生盲炮时须立即切断电源,及时将爆破网路短路。(6)盲炮处理后,应仔细检查爆堆,将残余的爆破器材收集起来,未判明爆堆有无残留的爆破器材前,应采取预防措施。

(7)每次处理盲炮必须由处理者填写登记卡片。

12、浅眼爆破的盲炮处理

(1)经检查确认炮孔的起爆线路完好时,可重新起爆。

(2)打平行眼装药爆破:平行眼距盲炮孔口的距离不小于0.3米,浅眼药壶法不小于0.5米。为确定平行眼的方向允许从盲炮孔口取出长度不超过20㎝的填塞物。

(3)用木制、竹制或其它不发生火星的材料制成的工具轻轻地将炮眼内大部分填塞物掏出,用聚能药包诱爆。

(4)在安全距离外用远距离操纵的风水喷管吹出填塞物及炸药,但必须采取措施,回收雷管。

(5)盲炮应在当班处理,当班不能处理或未处理完毕,应将盲炮情况(数目、炮眼方向、装药数量和起爆药包位置、处理方法和处理意见)在现场交接清楚,由下一班处理)。

13、减少爆破振动对爆区周围建筑物的影响措施

(1)采用多段微差爆破。

(2)合理选取孔网起爆顺序和微差起爆时间。

(3)合理选取爆破参数和单位炸药消耗量。

(4)采用预裂爆破。

14、爆破产生的有毒气体种类及对爆破后作业人员进入爆破点的规定产生的有毒气体有一氧化碳、氮氧化合物、二氧化硫、硫化氢、氨。露天爆破不少于5分钟(不包括峒室大爆破),地下爆破不少于15分钟(经通风吹散炮烟后),才能让爆破作业人员进入爆破点。

15、孔桩爆破开挖中防止炮烟中毒的预防措施

(1)加强炸药的质量管理,定期检验炸药质量。

(2)不要使用过期变质炸药。

(3)加强炸药的防水、防潮,保证填塞质量,避免炸药产生不完全的爆炸反应。

(4)爆破后要加强通风,等到有毒气体稀释至安全规程中允许浓度以下时,人员才准返回工作面。

16、起爆后爆破作业人员进入现场的主要任务

进入现场后要检查有无冒顶、危石、支护是否破坏和有无盲炮。若发现有上述情况应及时处理,未处理前应在现场设立危险警戒或标志。经检查只有确认爆破地点安全后,经当班爆破班长同意,方准其他人员进入爆破地点。

17、根据爆破作业地点的不同进行爆破安全警戒的设置,爆破工作开

始前,必须确定危险区的边界,并设置明显的标志。

(1)地面爆破应在危险区的边界设置岗哨,使所有通路均处于岗哨的监视之下。每个岗哨与相邻岗哨在各自的视线范围之内。

(2)地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障,并挂上“爆破危险区,不准入内”的标志。爆破结束,巷道经过充分通风后,方可拆除回风巷的木板及标志。

(3)根据爆破有害效应(包括爆破地震、冲击波、飞石、毒气或噪声)分别核定安全距离,然后取其最大值作为爆破的警戒范围即爆破危险区。

18、电力起爆常见事故的原因

(1)工作面有杂散电流导致早爆。

(2)露天爆破时遇雷电导致早爆。

(3)电爆网路与其它电气设备通电导致早爆。

(4)敷设电爆网路时,不是从爆破工作面向电源方向铺设,而是违章反向铺设而造成事故。

(5)没有爆破专用电源,而是与照明、动力用电混用,导致误合闸。(6)起爆站看管不严,工作人员未撤离时,无关人员误合闸通电。(7)检查电雷管和导通网路时,使用的仪表输出电流过大造成雷管爆炸,其原因:A、使用的不是专用仪表;B、虽是专用仪表但使用前未检查致使输出电流过大。

19、爆破时出现事故的原因

(1)警戒范围过小或警戒不严,人员误入警戒区。

(2)起爆信号不明确,难以辨别。

(3)指挥失误,工作人员之间联系不够,行动不一致。

(4)躲炮地点不当。

(5)过早进入爆破现场。

20、怎样保护事故现场

(1)立即对事故现场进行警戒与封锁。

(2)进行录像、照相、拍照,以固定现场原原始状态。

(3)对现场散落、遗留的所有物品,应尽量保持原位,如因灭火、救护、排险等需要移位时,应记录原始状态。

(4)严格保护现场的痕迹和物证,非现场勘察人员不得提取和移动。

21、孔桩爆破作业的一般规定

(1)按各有关规程的要求进行作业。

(2)工作场地必须进行杂散电流、射频电等杂电的控制。

(3)人员下井前必须先进行通风,直至毒气浓度降到国家标准以下。

(4)人员下井前必须对井壁进行检查;严禁不带安全帽上、下井,严禁穿拖鞋。

(5)严禁同时抽水、打钻、装药作业。

(6)井下作业时,孔口必须有人监护,严禁在孔口范围内堆放物品和泥土岩石。

(7)严禁在雷雨天气进行井下作业(包括爆破)。

(8)井口必须进行防护,严防行人坠落。

(9)爆破器材必须由爆破员看管。

(10)爆破场地严禁烟火。

22、防止爆破飞石危害,应做好以下防患措施:

①对岩石裂隙、破碎带、钻探孔、薄弱面、前排小抵抗线的炮孔,应减少装药量,加强覆盖。

②对于浅眼爆破应加密炮孔、采用重型覆盖。

③堵塞长度要符合要求,一般应达1米以上(或25倍孔径),堵塞质量要密实,孔内有积水时应采用中砂充填。

④最后一排孔应减少装药量,一般减小20—30%。

⑤覆盖要超过爆破区边缘50cm,砂袋内不能装进石子。

⑥装药过程中出现孔内有空洞或卡药等应进行处理,防止盲目装药。

⑦装药时注意雷管段别,确保段别顺序正确,防止错段造成抛掷方向错误,认真做好网路检查检测,保证起爆网路正确准爆。

⑧清除覆盖材料上及炮孔口石子等杂物。

⑨起爆器在使用前应做检查,防止早爆、拒爆、跳爆。

⑩计算好安全警戒距离,做好安全警戒。

爆破作业安全控制措施详细版

文件编号:GD/FS-2191 (解决方案范本系列) 爆破作业安全控制措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

爆破作业安全控制措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、爆破作业必须按现行国家标准《爆破安全规程》(GB6722)要求,编制爆破设计方案,制定相应的安全技术措施。 2、爆破作业应根据地形、地质和施工地区环境的具体情况,采取相相应的防护措施。在靠近建筑物、铁路线进行爆破作业时,应事先与车站和有关部门取得联系,确保行车安全,并在危险区域内设立明显标志牌,通行路口设专人防护。 3、爆破器材应由装炮负责人按一次需用量提取,随用随取。 4、装药作业应符合下列规定: 4、1装药前,非装药人员应撤离装药地点;装

药区内禁止烟火;装药完毕,应检查并记录装炮个数、地点; 4、2不得使用金属器皿装药; 4、3起爆药包应在现场装药临时制作。 4、4导火索的长度应按导火索燃速、各炮位与避炮点距离、点火顺序和避炮道路好坏确定。导火索最短不得小于1.2m。禁止在同一地点使用两种不同燃速的导火索。 4、5同一电爆网络上必须使用同厂、同牌号、同批的电雷管。 4、6装药应在所有炮眼打成以后进行。 4、7装药完毕应检查核对并记录装炮个数、地点。 5、大雾天、黄昏和夜间不应进行爆破。确需在夜间爆破时,应采取有效的安全措施。遇雷雨时应停

对爆破安全的防范措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A84290 对爆破安全的防范措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

对爆破安全的防范措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 爆破人员必须持证上岗,并将证件复印件交公司存档。 2. 爆破人员在进行工作时必须佩带安全帽,如发现没有按规定实施作业的员工处以50元--100元的罚款。 3. 在施工爆破范围必须拉好警戒线,以提醒周围车辆和人员。 4. 在爆破时必须将车辆、行人撤离警戒线50米以外,并查看四周无人、无车辆后方能进行爆破作业。 5. 施工爆破后将现场的引线、纸箱、及其他残

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

施工现场安全防护措施

施工现场安全防护措施 (一)高空作业防护 1、起重机吊砖:使用上压式或网罩式砖笼。 2、起重机吊砌砖:使用摩擦式砌块夹具。 3、安全网 平网: (1)从二层楼面起设安全网,同时再设一道随施工高度提升的安全网。(2)网绳不破损,生根牢固、绷紧、圈牢、拼接严密,网杠支杆用钢管为宜, 毛竹梢径不少于7.5厘米。 (3)网宽不少于2.6米,里口离墙不大于15厘米,外高内低,每隔3厘米设支 撑,角度45。。 立网: (1)随施工层提升,网高出施工层面1米以上。 (2)网之间拼接严密,空隙不大于10厘米。 4、圈梁施工 搭设操作平台或小搁脚板,扶梯间搭操作平台。 (二)洞口临边防护 1、预留洞口 (1)边长或直径在20-50厘米的洞口,可用砼板内钢筋或固定盖板防护。(2)50-150厘米的洞口,可用砼板内钢筋贯穿洞径构成防护网,网格大于20 厘米要另外加密。 (3)150厘米以上的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网,护栏高1米设二道 水平杆。 (4)预制构件的洞口,包括缺件临时形成的洞口参照上述原则防护或架设脚手 板满铺竹笆固定防护。 (5)垃圾井道、烟道,随楼层砌筑或安装消除洞口或参照预留洞口要求加以防 护。 (6)管笼施工时,四周设防护栏,并设明显标志(尺寸同上)。 2、楼梯口 (1)分层施工楼梯口装临时护拦。 (2)梯段每边设临时防护栏杆(用钢管或毛竹)。 (3)顶层楼梯口,随施工装正式栏杆或临时护栏。 3、阳台临边 利用正式阳台板,随楼层安装或装设临时护栏,间距大于2米设立柱(尺寸同上)。 4、框架结构 (1)施工时,外设脚手有低于操作面,内设操作平台。 (2)周边架设钢管护身栏。 (3)周边无柱时,板口顶埋短钢管,供装钢管临时护栏立管用。 5、底层通道防护 固定出入口通道,搭设防护棚,棚宽大于道口,多层建筑棚顶满铺木板或竹笆, 高层建筑棚顶须双层铺设。

爆破作业安全控制措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 爆破作业安全控制措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5429-15 爆破作业安全控制措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、爆破作业必须按现行国家标准《爆破安全规程》(GB6722)要求,编制爆破设计方案,制定相应的安全技术措施。 2、爆破作业应根据地形、地质和施工地区环境的具体情况,采取相相应的防护措施。在靠近建筑物、铁路线进行爆破作业时,应事先与车站和有关部门取得联系,确保行车安全,并在危险区域内设立明显标志牌,通行路口设专人防护。 3、爆破器材应由装炮负责人按一次需用量提取,随用随取。 4、装药作业应符合下列规定: 4、1装药前,非装药人员应撤离装药地点;装药区内禁止烟火;装药完毕,应检查并记录装炮个数、地点;

4、2不得使用金属器皿装药; 4、3起爆药包应在现场装药临时制作。 4、4导火索的长度应按导火索燃速、各炮位与避炮点距离、点火顺序和避炮道路好坏确定。导火索最短不得小于1.2m。禁止在同一地点使用两种不同燃速的导火索。 4、5同一电爆网络上必须使用同厂、同牌号、同批的电雷管。 4、6装药应在所有炮眼打成以后进行。 4、7装药完毕应检查核对并记录装炮个数、地点。 5、大雾天、黄昏和夜间不应进行爆破。确需在夜间爆破时,应采取有效的安全措施。遇雷雨时应停止爆破作业,并迅速撤离危险区。 6、起爆前应作好下列防护工作: 6、1起爆应由值班人员监督和统一指挥; 6、2警戒区周围必须设警戒人员;警戒范围:小药量爆破应距离放炮地点200m以外,用药量较多的爆破的警戒距离应经过计算确定;

水电站爆破安全防护措施

水电站爆破安全防护措 施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

某水电站爆破安全防护措施一、前言 为强化爆破工程的安全管理工作,使爆破安全管理和质量控制更上一层楼,我们参考罗溪水电站建筑设计说明及相关图纸与资料;现场踏勘调查资料;《爆破安全规程》(GB6722-86);《民用爆炸物品安全管理条例》及安化县公安局民爆管理法律法规;《爆破施工合同》;拟定了爆破工程安全管理及质量控制的工作程序,以确保爆破施工的安全、有序进行。 二、爆破作业程序: 布孔--钻孔作业--清孔--装药--联导线--安全防护--警戒--爆破--检查爆破效果--解除警戒 三、施工组织 组建项目经理部,实行项目经理负责制。各部门职责如下: 1)项目经理:负责项目的领导、计划、组织、协调、质量、监督、检查、制定施工目标,并贯彻落实;

2)技术负责人:主管项目生产和爆破施工全面技术管理工作,对项目经理负责,负责工程进度、质量、安全,负责成本管理,配合项目经理协调各方面关系等,同时提交施工技术方案和施工组织方案,进行施工技术交底,负责测量、测试和试验工作等。工程技术组负责人必须有公安部颁发的相应级别爆破技术人员安全作业证; 3)钻工班:负责炮眼的钻凿; 4)机械班:负责空压机等机械维修; 5)爆破班:负责炸药装填,连网和起爆; 6)防护班:负责爆破时的防护; 7)材料班:保证工地所需材料正常供应。 四、爆破人员组织 1、钻孔班10人 2、安全防护班6人

3、爆破技术组3人 4、机械班3人 5、后勤人员2人 五、爆破器材用量 乳化炸药9000kg 毫秒电雷管800发 毫秒导爆管雷管5000发 六、爆破施工前应在通往爆区附近主要路口张贴公告,设立警示牌,警示标志。 七、爆破时,应在危险区的边界和通道上设立岗哨和标志,路口用警戒绳拦截过往行人及车辆,插警戒旗杆,警戒标志和警戒点在空旷地方不能拉得太开,工棚设在最小抵抗线的相反方向,爆破警戒线应严格按有

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

爆破作业安全控制措施与应急方案详细版

文件编号:GD/FS-9915 (解决方案范本系列) 爆破作业安全控制措施与应急方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

爆破作业安全控制措施与应急方案 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.控制措施 ⑴炸药、雷管、导火索等爆破器材的采购、运输、储存保管、发放使用按照国家有关规定与我公司《易燃、易爆、危险化学品管理办法》执行。⑵进行爆破时,所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的地方。⑶隧道施工每日放炮时间及次数,应根据施工条件有明确规定,装药离放炮时间不应过久。 (4)火花起爆时,一个爆破工一次点燃的根数不宜超过5根。在有水地段内,不得使用火花爆破。(5)一人点炮超过5根或多人点炮时应先点燃信号引线,信号引线的燃完时间应比第一个炮眼爆炸时间至少提

前60秒。当信号引线燃完时,爆破工必须离开工作面。(6)隧道施工爆破后必须经过通风排烟,才准检查人员进入工作面,且其相距时间不少于15分钟。 2.监控措施 ⑴应经过以下检查,达到条件方可进行下道工序。①边坡、围岩无松动等;②无瞎炮,残炮眼无剩余炸药。⑵隧道爆破后应对围岩地质和支护状况进行观察。 3.应急方案 必须事先备有编制袋、方木、挡板、扒钉、水泵、急救包等抢险用的物资器材,有可进行紧急土方施工的机械设备或可迅速调用机械设备;针对项目特点制定出应急计划,确定责任到人(现场负责人为既定应急救援负责人),熟悉创伤急救措施。事故发生时,应立即上报,拨打急救电话;现场负责人或发现

施工现场安全防范措施

施工现场安全防范措施机械伤害的预防措施 1.加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术交底。 2.机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5.混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6.从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的罐内,防止工具被机械带动伤人。 7.机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。

8.搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗下清理落地材料。 9.检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10.检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。 3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。

5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做 到文明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境, 保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项 目部及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传 教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或 震动的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。

施工安全防护措施

施工安全防护措施 一、建立健全安全保护保护 1、制定安全岗位责任制,成立安全领导小组,将安全措施目标分解到人。 2、加强对全体施工人员进行安全教育,强化安全意识,先培训后上岗。 3、制定机具设备安全操作规程、施工操作规程,施工现场设置照明、护栏、安全警示标志,配备安全巡视员,避免各种原因造成人身伤害和财产损失。 4、制定安全检查制度及安全文明工地评比活动,对于不安全隐患要限期整改并跟踪调查,坚决制止违章作业和“野蛮”施工,实行严格的安全奖罚制度。 5、加强施工现场的用电用水管理,不允许私拉电线,用火要经许可。 6、进入沟槽底部要戴好安全帽,施工机械要定期检查,消除不安全隐患,严禁带病机具设备运转。 7、由专职电工操作电力设施,安装漏电保护器,且备有消防器材,场内架设线路,必须符合电业部门的安全规定。 8、做到综合治理的落实,杜绝劣迹人员进入施工现场。 1) 明确各级管理人员的安全岗位责任制,包括项目经理、技术人员、施工员、专职安全员等,明确其应承担的安全责任和应做的工作,并打印成册,人手一册,互相监督。

2) 建立安全教育制度。对所有进场的作业人员进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育,并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种作业人员(如机械设备操作工、电焊工、电工等)必须持证上岗,大型机械设备应挂牌专人操作,专人指挥。各工班每天上班前,应由工班长做班前安全施工教育。 3) 坚持安全检查制度。每月由项目经理牵头对工地进行两次安全检查,质安组要不定期地组织人员进行检查,专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录,并落实到人限期整改完毕;对危及人身安全的险情,必须立即整改。对每项要整改的问题,在整改完毕后都要由安全员进行验证。公司工程技术部每月组织一次安全、防火、文明施工大检查,对工地安全状况进行监督。 4) 坚持安全交底制度。施工技术人员在编制支护等施工作业方案时,必须编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底,双方签字认可。 5) 安全事故处理制度。现场发生安全事故,都要本着“三不放过”的原则进行处理,查明原因,教育大家,并落实整改措施。重大安全事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。 二、落实防护措施: 1、落实“三宝”防护措施 安全帽、安全带、安全网是建筑行业广大职工公认的安全“三宝”,挽救过千万职工的生命,必须正确使用劳保鞋。

爆破施工注意事项及安全技术措施

爆破施工注意事项及安全技术措施 施工注意事项 (1)必须慎重的选择试爆用爆破参数,单位用药量微差爆破间隔时间及起爆方式,再在小范围内多次试爆后,归纳、整理试验结果供施工时采用。 (2)用药量使用原则:.“宁欠勿超,谨慎为上”,以确保既有设施和运营安全。使爆破破碎体真正达到“碎而不抛,抛而不散”的程度。有时甚至于“宁裂不飞”,即在条件复杂情况下,最好酌减药量。 (3)严格按爆破设计进行孔位布置,在钻孔前先根据施工现场情况进行爆破作业技术交底,由爆破技术人员现场定好眼位,按定位钻。全部孔钻完后,逐孔进行检查,再装药爆破。 (4)同一地段地质情况变化时,必须再次进行试爆,调整施工用各种参数,使施工用参数准确合一。 (5)爆破介质的情况不易掌握,如软弱夹层、大空隙等,必须将其处理好,对大的空隙可采用封堵措施,严密加固,软弱岩层地点局部调整炮孔位置。并必须有技术人员值班。 (6)采用纵向拉槽预留隔墙法施工时,其预留隔墙边眼按预裂爆破方式爆破,确保预留隔墙整体性。台阶法施工时其靠既有线一侧的边眼适当减少用药量。 " (7)爆破器材应在使用前检查,有无失效、损坏情况,如雷管的引爆管是否完整,有无变形等。

(8)爆破完毕后,应及时检查爆破地段情况,对出现的问题及时处理和上报,并采用防护措施。 安全技术措施 (1)减少爆破震动的措施:严格控制一次齐爆用药量,是减少爆破震动的最重要环节;采取微量分散装药和分段装药的方式;采用非电毫秒雷管微差起爆的方法;优选最小抵抗线方向。 (2)防止冲击波措施:采用微量分散装药,非电毫秒十四大管微差起爆的方法;对炮孔堵塞采用优质粘土,确保堵塞质量;用旧轮胎编织的帘子和尼龙防护网精心覆盖;靠既有线侧用木排架加竹架板遮挡。 (3)防止飞石措施:由于对爆破介质内部情况的不尽了解,受技术水平限制和其它条件限制,施工不能完全达到设计要求等原因,仍可能有飞石的产生。采取稳妥的遮拦防止飞石的措施非常必要。使用材料心须具备足够的强度、弹性和韧性。 (4)防止噪声措施:确保炮孑L的堵塞长度和堵塞质量(堵塞材料选用优质粘土)。

爆破工程安全防护措施

爆破工程安全防护措施为了规范道路施工中爆破程序的管理,增强管理人员与施工人员的安全意识,确保爆破施工安全顺利进行,特提出以下预防措施: 1 、申请 各爆破队领用爆破器材前,须对当天装炮眼作出统计,报出炸药、雷管等爆破物品的准确用量,经核实后方可提出申请。 2 、领取 领用爆破物品必须由本队负责人、爆破员和材料员签字,经爆破办公室批复后,由本队爆破员亲自领取。进入库房的装卸人员严禁携带火种、火源以及易燃易爆和带电物品如有携带者须交与警卫暂时保管。爆破器材在装卸、搬运过程中要做到轻拿轻放,不得随意打开包装,严禁抛掷、拖拽或踏踩。包装箱不许倒置或侧放 3 、运输

在运输过程中,司乘人员不得携带火种、火源,以及易燃易爆和带 电物品,严禁吸烟,保证爆破物品在运输过程中的安全。运输车辆 必须由爆破办公室的安全员和本队爆破员押运,车辆严禁中途无故 停留,必须立即将爆破品送至施工现场,并堆放整齐。不得将爆破 物品卸到职工生活区和危及工人人身安全的场所。爆破物品出库后,必须将雷管、炸药、导火索分车装运,严禁混装。 4 、退库程序 各爆破队当天领取的爆破品如有剩余,当天必须退还库房,如有违 反本规定的爆破队,爆破办公室除勒令其停工外,并对该队处以经 济罚款。且当天的炸药、雷管的剩余量不得超过当天领取的10%,否则处该队100元罚款。 爆破物品在退库时由本队爆破员押送,进入库房区不得携带火种、 火源,以及易燃易爆和带电物品,严禁吸烟,严禁将已经加工的雷 管或已拆封的炸药(指箱装炸药封蜡纸筒破坏)退还。若有已加工好的雷管应进行拆除或在爆破办公室安全员的监督下销毁,方可退 库。

5、如发现有私购、私藏、私用和中途截留爆破物品的,则要求该队立即停工,并处以5000元以上罚款,同时上报公安机关,立即拘捕当事人。 6、安全监控 a、项目经理作为项目上安全管理的的主要负责人,要爆破的工程由工程技术部出具技术上的可行方案。在爆破前对爆破人员进行必要的安全交底工作,执行爆破时爆破专业安全员必须在现场监督指导。 b、装药接线必须由指定工作人员操作,其他闲杂人等一律清清除出场,如有处理不当的,现场监督人员有权要求其停工。 c、爆破器材在出库前由质检部、机料部对炸药器材进行严格的检查,批准后方可出库。

施工现场安全防护设施(设置)计划

施工现场安全防护设施(设置)计划 一、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1:的屋面,防护栏杆高度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固高度不低于180mm的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mm深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm。 ⑦当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边沿距离不小于应为200mm。 ⑧当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块作为固定件。 ⑴基坑周边防护栏杆如下图:

⑵结构楼层周边防护栏杆搭设立面图

防护栏杆应根据结构特点不同选择适当的平面布置方式。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护

②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板的周边防护 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板的周边防护 ④挑出长度大于500的悬挑板的周边防护

结构楼层周边防护栏杆柱的固定:预埋钢筋法 ⑶楼梯侧边防护:宜采用钢管扣件搭设

爆破作业操作安全技术措施方案

整体解决方案系列 爆破作业操作安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25908爆破作业操作安全技术措施 Safety technical measures for blasting operations 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、石方爆破作业,以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》(GB6722—86)执行。 2、锻制钢钎时,锻工应按规定穿戴防护用品,煊钎和淬火支架必须牢固。截断钎子时,开锤及停锤用力应轻。热钎和冷钎应分开放置并以标志识别。 3、选择炮位时,炮眼口应避开正对的电线、路口和构造物。 4、凿打炮眼时,坡面上的浮岩危石应予清理。凿眼所用工具和机械要详加检查,确认完好。严禁在残眼上打孔。 5、用人力冲击法打松软岩眼时,应清理现场的障碍物。双人,多人冲钎时动作应协调一致。 6、人工打眼时,使锤人应站在掌钎人侧面,严禁对面使

锤。 7、机械扩眼,宜采用湿式凿岩或带有捕尘器的凿眼机。凿岩机支架要支稳,严禁用胸部和肩头紧顶把手。风动凿岩机的管道要顺直,接头要紧密,气压不应过高。电动凿岩机的电缆线宜悬空挂设,工作时应注意观察电流值是否正常。 空压机必须在无荷载状态下起动。开启送气阀前,应将输气管道联接好,不得扭曲。在征得凿眼机操作人员同意后方可送气,出气口前方不得有人工作或站立。贮气瓶内压力不得超过规定值,安全阀应灵敏有效。运转中应注意检查是否有异常情况,不得擅离岗位。 8、爆破器材应严格管理,必须实施实销实报,剩余的爆破材料必须当日退库,严禁私自收藏,乱丢乱放。更不得用爆炸物品炸鱼、炸兽。发现爆破器材丢失、被盗,要立即报告等待处理。 9、作业人员在保管、加工、运输爆破器材过程中,严禁穿着化纤衣服。 10、爆破器材应按规定要求进行检验,对失效及不符合技术条件要求的不得使用。

爆破作业安全防护

爆破作业安全防护 (一)爆炸物品安全管理 爆炸物品安全管理及爆破作业必须认真执行《中华人民共和爆破物品管理条例》和《中华人民共和国爆破作业安全规程》规定。 (二)爆炸物品存储、运输(人力、车辆)、使用 爆炸物品的安全管理,由各生产、储存、销售、运输、使用爆炸物品单位的主要领导人负责。 生产、储存、销售、运输、使用爆炸物品的单位,必须制定爆炸物品安全管理制度和安全技术操作规程,建立岗位安全责任制,教育职工群众严格遵守,并根据需要设置安全管理部门或安全员。 爆破材料库必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠要求,必须有良好的通风和防爆照明设备。 由库房往工地或由工地回库房徒步运送爆破材料,炸药和雷管必须分开运送。搬运炸药与拿雷管人同一路行走时,应相距50m以上。 (三)爆破作业安全措施及安全防护 1.既有隧道改建爆破后,必须进行检查和妥善处理,方可通知车辆开通线路,8项检查内容是: (1)线路上部建筑(钢轨、扣件、轨枕等)是否完好; (2)线路状态(方向、水平、轨距、接头和道钉)是否正常; (3)外轨撑是否松动;(4)工作台和支护是否变形侵入限界; (5)部围岩有无松动危石;

(6)机具材料和爆破扬弃的石碴,是否侵入行车限界; (7)有无哑炮和残余炸药; (8)爆破器材已撤出洞外。 2.临近行车线进行爆破作业,必须遵守以下6项规定: (1)应在封锁线路时间内进行; (2)凡浓雾、暴雨、雷电等恶劣天气均不得进行露天作业,夜间作业必须有足够的照明和可靠的安全措施; (3)受爆破影响的既有设备必须在开工前迁移或做好防护,并对爆破后弃碴有可能覆盖线路的地段妥加保护; (4)不得采用火花起爆,在已通电的电气化区段严禁使用电雷管; (5)放炮前由工点负责人指派专人检查符合安全要求后,并待防护工作一切就绪可发出点炮信号; (6)放炮后立即清理线路上的泥碴和边坡上松动石块,确保行车安全。 3.爆破作业安全防护有关要求 爆破作业,必须由经过考试合格的爆破员担任。 接触网、变电所爆破作业不应使用黑火药和电雷管。 在铁路路基、桥梁、房屋、等重要建筑物及通信信号设备附近进行基坑爆破时,严禁放大炮,并根据安全距离要求、坑深入地质情况决定装药量,但一次装药量不得超过两管,同一孔位的爆破不得超过两次。

施工现场安全防护及措施

施工现场安全防护及措施 一、主题内容与适用范围 1、本标准规定了工程项目基础施工、脚手架工程、洞口临边作业、高处作业、料具存放及化学危险品存放的安全防护要求。 2、本标准适用于广益黄泥头安置房小区一标段项目范围内一切土建、安装、装饰施工等工程项目。 二、引用标准 《建筑施工安全检查评分标准》 《江苏省建筑施工现场安全防护基本标准》 三、基础施工安全防护 1、土石方工程安全防护 (1)挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法。 ①当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。 ②当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2M。并应设人观察边坡有无坍塌危险。 (2)开挖槽、坑、沟深度超过1.5M,应按规定放坡或加可靠支撑。 (3)开挖深度超过2M,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。 (4)槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5M。 (5)槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。 2、挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩径桩及扩底桩的施工安全防

护。 (1)施工前必须制定施工方案及安全技术措施,并上报有关部门批准后方可施工。 (2)施工现场应设围挡与外界隔离,非工作人员不得入内。 (3)下孔作业人员必须戴安全帽,腰系安全绳,且保证地面上有监护人。 (4)人员上下必须从专用爬梯上下,严禁沿孔壁或乘运土工具上下。 (5)桩孔应备孔盖,深度超过5M时要进行强制通风,完工时应将孔口盖严。 (6)人工提土需用垫板应宽出孔口每侧不小于1M,板宽不小于30cm,板厚不小于5cm,孔口大于1m时孔上作业人员应系安全带。 (7)挖出的土方应随出随运,暂时不能运走的应堆放在孔口1m以外,且堆放高坡不得超过1m,孔口边不得堆放任何物料。 (8)容器装土不能过满,孔上任何人不准向孔内投扔任何物料。 四、脚手架作业安全防护 1、脚手架的材质要求: (1)钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

爆破施工安全控制措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4546 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 爆破施工安全控制措施 正式样本

爆破施工安全控制措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、爆破材料的贮存与运输 (一)爆破材料的贮存 1、贮存爆破器材的仓库必须干燥、通风,室内温度应保持在18~30℃之间,相对温度≤65%,库房周围5m以内须将一切树木、干草和草皮清除干净,库内应设消防设备。 2、药贮存前必须严格检查,不同性质和不同批号的炸药不得混堆在一起,尤其是硝化甘油类炸药必须单独存放。 3、爆破材料的贮存仓库与住宅区、工厂、铁路、桥梁、公路干线等建筑物的安全距离不得小于规

定要求。 4、库房内的成箱炸药,应按指定地点堆在木垫板上,堆放高度不得超过1.7m(成箱硝化甘油炸药只准堆放二层),堆放宽度不超过2m,堆与堆之间应有不小于1.3m宽的通道,药堆与墙壁之间的距离不应小于0.3m。 5、爆破材料(炸药与雷管)箱盒堆放时应平放,不得倒放,移动时严禁抛掷、拖拉、推送、敲打、碰撞。 6、炸药和雷管应分开贮存,两库房的安全距离不得小于殉爆安全距离,一般不得小于规定要求。 7、爆破材料仓库必须设专人警卫,并应严格执行保管、消防等有关制度,严防破坏、偷窃或其他意外事故。 8、要建立严格的出入仓库制度,并应严禁穿钉

反井钻基础爆破防护措施示范文本

反井钻基础爆破防护措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

反井钻基础爆破防护措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本标段工程范围共有2个通风竖井(3#通风竖井、4# 通风竖井)。通风竖井直径均为5m。3#通风竖井位于② 施工巷道靠近密封塞处,主要为5#主洞室、6#主洞室通风 使用。4#通风竖井位于⑤施工巷道靠近密封塞处,主要为 3#主洞室、4#主洞室通风。通风竖井下部通过连接段与施 工巷道连接,通风竖井主要用于主洞室开挖过程中的施工 通风。3#通风竖井根据地质勘查情况显示井口段IV级、V 级围岩15m,4#通风竖井根据地质勘查情况显示井口段IV 级、V级围岩25m,为确保施工安全井口段IV级、V级围 岩需进行预注浆加固。对开挖后的竖井井身根据实际揭露 的地质情况,对断层破碎带、裂隙密集带、围岩与岩脉接

触带或裂隙水大于2L/min处布置灌浆孔,以减小竖井的渗水量,使洞库内的地下水趋于稳定状态。 二、炮眼布置 1、采用小间距、小药量布药原则,使爆破能量均匀分布,采用松动爆破,反井钻基础一共施做15个炮孔,炮孔间距为0.75m×0.5m,雷管段数采用3个段位,单孔装药量为0.2kg,炮孔垂直向下孔深1m,孔径φ42。 2、炸药使用煤矿许用三级乳化炸药,雷管使用非电毫秒雷管。装药结构为正向装药结构。采用黄泥封口,封泥长度不少于O.5m。 3、炮眼布置图如下: 炮孔结构加工图 四、安全技术措施 1.施工人员进入工作面打眼、装药、连线等作业时,必

施工现场安全防护措施

施工现场安全防护措施 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

施工现场安全防护措施 一、土方工程防护描施 1.开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于,禁止采用挖空底脚的操作方法。 2.开挖坑(槽)、沟深度超过时,按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。 3.坑(槽)、沟边1m以内不得堆土、堆料和停放机具;1m以外堆物,其高度不超过,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于,必要时采取加固措施。 4.挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。 5.搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。 6.开挖深度超过2m的坑(槽)、沟边沿处,设置两道的高牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。 7.雨季施工时,要保持排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。 8.夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。

9.对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工人加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。 10.施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。 脚手架防护措施 1.钢管脚手架均采用外径48~51mm,壁厚3~,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。 2.钢管脚手架的杆件连接均使用合格的玛钢扣件,不得使用钢丝或其他材料绑扎。 3.结构脚手架立杆间距不大于,大横杆间距不大于,小横杆间距不大于1m。装修时脚手架立杆不大于,大横杆间距不大于,小横杆间距不大于。 4.脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过 4m,水平距离不超过6m,拉接所用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在拉接点处设可靠支顶。 5.脚手架的操作面均满铺合格的脚手板,离墙面距离控制在200mm以内,无空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网,操作面外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1m。 6.保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。

现场安全防护措施

现场安全防护措施 1.土方工程防护措施 1.1.开挖土方从上而下分层进行,两人操作,间距不少于 2.5M,禁止采用挖空底脚的操作方法。 1.2.开挖坑(槽)、沟深度超过1.5M时,按土质和挖的深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。 1.3.坑(槽)、沟边1M以内不得堆土、堆料和停放机具,1M以外堆物,其高度不超过1.5M,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于1.5M,必要时采取加固措施。 1.4.挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离,采取相应防范措施(放坡或加固)。 1.5.搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。 1.6.开挖深度超过2M的坑(槽)、沟边沿处,设置两道1.2M高牢固的栏杆和悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。 1.7.雨季施工时,保持排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。 1.8.夜间施工,备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。 1.9.对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工人加以修整,达到设计要求后再进行其它作业。 1.10.施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。 2.脚手架防护措施 2.1.钢管脚手架均采用外径48~51MM,壁厚3~ 3.5MM,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

2.2.钢管脚手架的杆件连接均使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝或其它材料绑扎。 2.3.结构脚手架立杆间距不大于1.5M,大横杆间距不大于1.2M,小横杆间距不大于1M。装修时脚手架立杆不大于1.5M,大横杆间距不大于1.8M,小横杆间距不大于1.5M。 2.4.脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过4M,水平距离不超过6M,拉接所用的材料强度不低于双股8#铅丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉结,根据现状,在拉结点处设可靠支顶。 2.5.脚手架的操作面均满铺合格的脚手板,离墙面距离控制在20CM以内,无空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网,操作面外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1M。 2.6.保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20M以上的脚手架,纵向设置剪刀撑,其宽度不超过7根立杆,与水平面夹角控制在45~60°,高度在20M 以下的,设置正反斜支撑。 2.7.特殊脚手架和高度在20M以上的高大脚手架拟定设计方案。 2.8.结构用的里外承重脚手架使用荷载不超过2646N/M2。装修用的里、外脚手架使用荷载不超过1960N/M2。 2.9.在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不少于3M。 2.10.各脚手架在投入使用前,均由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及技术、安全人员进行共同检查验收,履行交验手续。 2.11.特殊脚手架在支搭、拆装前,由技术部门编制安全施工方案,报上级技术领导审批后再行施工。 3.“四口”、“五临边”防护措施 3.1洞\口防护措施 3.1.1.孔洞防护: ①50CM×50CM以下的洞口,预埋钢丝网或加固定盖板。 ②50×50—150×150CM的孔洞,采用预埋通长钢筋网片或加固定盖板。

相关文档