一、总则

1.1 为有利于实施深层搅拌桩防渗墙施工监理,规范监理活动,依据工程施工承包合同文件和JGJ79—1《建筑地基处理技术规范》等有关规程、规范编制本细则。

1.2 本细则适用于单头、双头、和多头小直径深层搅拌防渗墙的施工监理。

1.3 深层搅拌桩防渗墙施工监理应实行施工全过程巡视旁站。工程质量实行以单元工程和工序质量的控制为基础的标准化、程序化和量化管理。

二、开工条件控制

2.1 开工条件控制按下列程序进行:

(1)向施工单位进行监理工作交底。

(2)审批施工单位报送的施工组织设计。

(3)施工质量保证体系的检查认可。

(4)组织设计交底。

(5)测量控制网点移交。

(6)检查施工条件。

(7)下达工程开工令。

2.2 明确监理例行程序。下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理办公室与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程

等。

2.3 督促施工单位按照设计文件、施工合同的要求及工地现场实际提交防渗墙工程施工组织设计,并应从施工设备、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足施工合同工程的技术和进度要求。施工组织设计至少包括以下内容:(1)工程概况。

(2)施工准备及其完成情况(包括材料和水电供应、清障和施工场地等)。

(3)施工期保证交通畅通措施。

(4)施工设备(包括设备数量、型号、技术性能、台时生产率、机组性能使用说明及易损件备品、配件供应情况)。

(5)搅拌成桩施工方法(包括搅拌叶片外径、浆液配比及制备、搅拌工序及施工工艺措施)。

(6)质量保证体系和质量保证措施。

(7)生产人员的编制和素质。

(8)安全生产及事故处理方法。

(9)施工进度计划(包括根据不同型号机组的生产能力配置每台机组工作量、作业面的分段等)。

2.4 施工质量保证体系的检查认可。施工单位应建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织、资格的检测单位进行检测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制,完成质量保证体系文件的编制,建立健全施

工质量保证体系,并报送监理站检查认可。

2.5 组织设计交底。在工程开工前,监理工程师应组织设计单位进行交底,使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。

2.6 测量控制网点移交。在工程开工前,监理工程师应及时向施工单位移交测量控制网点,并对施工单位的施工控制网点成果进行审查和校验。

2.7 检查施工条件:

(1)施工设备进场查验。施工单位必须按施工承包合同要求组织施工设备进场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师应检查施工设备是否配套和完好、完整(包括深层搅拌机、灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、输浆管路,并应配备流量计、压力表、配电装置等设备及水、浆流量与压力的自动记录仪及相应的转速、提升速度自动记录议);检查施工设备的计量、钻机的垂直度校准装置是否经过率定;检查进场设备数量、型号、技术性能、台时生产率能否满足施工技术和进度的要求。未经监理工程师签证批准的设备不得在工程中使用,未经监理工程师的书面批准,施工设备不得撤离施工现场。

(2)原材料进场检验。在生产试验和施工使用前,施工单位应向监理报送水泥进场报验单。监理工程师应检查水泥出厂检验报告(第一次还应检查水泥产品生产许可证)、施工单位的复检报告和检测单位的资质、资格、必要时还应进行见证取样、送样或监理抽样检测。未经监理工程师签证批准的材料不得在工程中使用。

(3)审批生产试验成果。在施工前,为掌握地层性状及防渗墙

底高程,施工单位应沿防渗墙轴线每间隔50m布设一先导孔,局部地段地质条件变化较大的部位沿应适当加密。先导孔应取芯样进行鉴定,并绘制出地质剖面图报监理审查;根据探明的地质情况,确定搅拌生产试验方案(包括浆液水灰比、搅拌成墙工艺、水泥掺入量、搅拌机下沉及提升速度、桩间套接长度等),报监理审批;根据试验方案进行生产性试验、确定施工控制参数和检测方法,提交试验成果报告,报监理批准。监理工程师在审批生产试验方案和生产试验成果报告时,应对浆液水灰比、单桩搅拌次数、水泥掺入量、搅拌机下沉及提升速度、桩间套接长度等影响施工质量的主要参数严格审查。

2.8 下达工程开工令。上述施工单位报送的报审材料连同审签意见单一式四份经施工单位项目经理或总工签署并加盖公章后报送监理站,监理站在3d内返回审签意见单一份,审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“修改后重新报送”三种。除非审签意见为“修改后重新报送”,否则施工单位即可向监理站报送开工审请报告,监理站将在收到开工申请24h内下达工程开工令。

2.9 如果施工单位未能按期向监理报送开工所必需的材料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由施工单位承担合同责任。施工单位在期限内未收到监理的审签意见单或批复文件,可视为已报经审阅同意。

三、施工过程控制

3.1 桩位、桩径及桩机架倾斜度控制:

(1)施工单位应向监理报送防渗墙墙体轴线和桩位放样成果单,

监理工程师对测量放样成果进行审查和现场校验。校验桩位时应重点检查桩间套接长度是否满足设计最小墙厚的要求(桩间套接长度应考虑桩位偏差和桩倾斜对墙厚的影响)。校验合格后,监理工程师予以签证,准予下道工序施工。

(2)机具就位、试运转或开机生产前,施工单位机组负责人(机长)、各操作工和质检人员必须上岗到位,否则,监理人员可现场指示不予开工。

(3)每天开机生产前,施工单位应对施工设备进行维护保养,发现问题及时处理或更换备品。每个班次应对搅拌桩轴外径进行检测,凡桩径负偏差大于3%的必须予以更换,对生产不到一个班次就磨损达4%的搅拌头,不得使用。

(4)每次桩机移位时,桩位偏差应小于5cm,桩机架倾斜率应小于0.5%,否则,不得进行搅拌施工。

3.2 浆液质量控制:

(1)原材料质量控制:

深层搅拌压浆用的浆液主要材料为泥。水泥应采用普通硅酸盐水泥,标号不低于425号(强度等级为C32.5)。搅拌水泥浆液所用的水应符合混凝土拌和用水的标准。压浆用水泥浆液可根据工程需要加入适量的外加剂及掺合料。外加剂及掺合料应符合现行规程规范的要求。

施工单位应建立原材料料进场、检验和使用记录制度。水泥按每批200~400t取样复检一次,每批量不足200t的也应进行一次复检。

水泥应新鲜无结块,储存期超过3个月的不得进入工地。监理工程师可对施工单位的复检采取见证取样、送样或对水泥进行抽样检测试验。监理采取见证取样、送样的应在送检单上留下见证记录。任何未按合同规定的程序、方法、检测内容与检查频率进行检验的材料和经检验不合格的材料,均不得使用。

(2)浆液性能控制:

水泥浆液应按生产试验确定的经监理批准的水灰比配制。每次配浆均须用比重计测量浆液比重,并作好记录。无论采用何种水灰比泥浆,应保证桩墙的水泥平均掺入比达15%。

水泥浆液应做到随配随用。为防止水泥浆液离析,灰浆搅拌机应不断搅动。水泥浆液存放的有效时间和浆液温度应符合以下规定:1)当气温在10℃以下时,不宜超过5h。

2)当气温在10℃以上时,不宜超过3h。

3)浆液存放时应控制浆液温度在5~40℃范围内。

如超出上述规定应按废浆处理。

施工单位对不同批号的水泥及各种不同配比的浆液均应留样制作试件进行浆液性能试验和浆液凝固的力学性能试验。浆液性能试验内容为比重、粘度、稳定性和初凝及终凝时间;浆液凝固体的力学性能试验内容为抗压和抗折强度。水泥浆液检查用标准试模采集试样,其数量每种主要地层不应少于6组,每组3件。

3.3 搅拌施工工艺控制:

(1)深层搅拌机下沉和提升速度、搅拌次数应符合生产试验确定的经监理批准的施工工艺要求。

(2)当深层搅拌机下沉到设计深度后,应在桩底喷浆30s,使浆液完全达到桩端;当喷浆口提升到达设计桩顶时,应停止提升,搅拌5s,以保证桩头搅拌均匀密实。施工停浆面必须高出桩顶设计标高0.5m,在墙体凝固后将高出部分挖除。

(3)水泥浆液应严格过滤,供浆必须连续。一旦供浆中断,应将喷管下沉至停供点以下0.5m,待恢复供浆时再旋喷提升。当因故停机超过0.5h时,应对泵体和输浆管路妥善清洗。

(4)当采用悬挂式搅拌桩成墙时,桩深不得小于设计深度;当采用阻断式搅拌桩成墙时,桩深嵌入相对隔水层或设计地层内的深度应达到设计要求,偏差应小于10cm。

(5)在施工作业中,现场监理人员应对施工全过程进行旁站监理。监理人员将随时检查浆液质量、桩径及桩位偏差、机架垂度、桩深、各自动记录仪记录数据的真实性及准确性和施工人员施工记录的及时性、真实性、完整性。

(6)现场操作人员进入现场,必须佩戴安全帽。上、下立架时必须佩带安全带。

(7)督促施工单位按批准的环境保护措施施工,严格控制弃浆和污水的排放。

3.4 防渗墙接头部位和施工不良情况处理:

(1)对于要求搭接的桩,桩与桩的搭接间歇时间不应大于24h,如因特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩先进行空钻留出榫头以待下一批搭接。如间歇时间过长,与后续桩无法搭接,施工单位应在监理工程师和设计认可后,采取局部补桩或注浆措施。

(2)在成桩过程中,遇到地下埋设的涵洞、涵管、钢管、电缆等穿堤构筑物或漂石、木头、砾石等障碍物时,应查明该构筑物或障碍物的尺寸及埋设高程,在其两侧的搅拌桩完成后,采用高喷注浆或其他措施对其周围及上下地层进行封闭处理。

(3)在施工过程中出现溢浆量过大时,在保证水泥掺入量的前提下,应适当变动水灰比和搅拌、压浆参数。如经上述调试仍不能达到要求,施工单位应及时报告监理人员,必要时由设计方提出处理方案。

(4)施工单位在搅拌桩成桩施工作业过程中出现:搅拌头未到底、提升过快、旋转过快或过慢等任何一种不良情况,应视为不合格桩墙。完成的搅拌桩应补孔重新搅拌压浆,补浆措施和补桩情况资料应及时报监理工程师审批。

(5)施工单位无论何种原因造成的成桩偏差超过规定值都必须

加补搅拌桩或采用其他工法补桩,以确保搅拌桩墙的墙厚满足设计要求。加补措施应报监理工程师审批。

3.5 施工及监理记录:

(1)在施工过程中,施工单位应按监理统一制发或批准使用的施工记录表格于施工现场及时真实地填写施工记录。其中桩深度记录误差不得大于10cm,搅拌机下沉和提升的时间记录误差不得大于5s。监理制发的施工记录表格格式见附录三。

(2)现场监理人员应及时将现场质量检查情况按附录三监理记录表格格式记录在案,并在施工单位填写的施工记录上进行监理抽检内容签证。

(3)施工单位应每7d向监理站报送一次本周的施工资料,包括以下内容:

1)已完成防渗墙剖面图。

2)生产原始记录复印件。

3)试验、检测成果资料。

4)质量与安全问题及其处理记录。

5)工程进度完成情况与下周工程进度计划。

3.6 施工进度。当施工进度拖延时,监理工程师应按合同文件

规定,要求施工单位调整施工进度计划,采取赶工措施,增加设备、人员、材料等资源投入,确保工程按期完工。

3.7 施工过程中,施工单位若出现以下情况时,监理工程师应采取口头违规警告、书面违规警告,直到返工,停工整改等方式予以制止。

(1)不按批准的施工措施计划实施。

(2)不按合同技术要求和劳动保护条件施工。

(3)出现安全、质量事故等情况。

(4)有其他违反工程承建合同文件的情况。

四、成墙质量检验

4.1 成墙技术指标

施工作业形成的防渗墙厚度不应小于设计值,且必须满足下列要求(保证率95%):

(1)单轴抗压强度:R28>1.0MPa。

(2)渗透系数:K<i×10-6cm/s(1≤i≤3)。

(3)允许渗透比降:[J]>50。

4.2 成墙质量检验

搅拌桩成墙后其墙体质量检验方法主要采用钻孔取芯检查、开挖

检查和钻孔注水试验。

(1)钻孔取芯检查:在施工28d后,采用钻机取芯描述芯样的完整性、均匀性,检验水泥土的单轴抗压强度、渗透系数。钻机取芯沿堤轴线每300m抽检一孔,不足300m也应布设一孔,每孔取样2组,取样部位为钻孔的中部和底部。钻孔必须用水泥砂浆回填密实。每标段钻孔不少于3个。取样试验组数为得到试验数据的有效样品数。当检测不合格时,应加倍增加检查部位数量。

(2)开挖检查:沿堤线每隔0.5km开挖一处,不足0.5km时也应布一处,每处长3~5m,深2.5~4m。要求墙体的外观质量好,无蜂窝、孔洞;桩间塔接和墙厚满足设计要求;防渗墙整体性好,墙体倾斜度不大于0.5%。若开挖检查发现水泥土强度不足,应将软弱部分挖除回填混凝土或砂浆。

(3)钻孔注水试验:利用取芯孔每600m作一注水试验,检测渗透系数。

五、计量与支付

5.1 搅拌桩的计量与支付按工程量报价单中所报的单位成墙面积单价和图纸指示,并经监理人员检验合格的成墙面积,以平方米(㎡)为单位进行计量与支付。设计文件及监理工程师指示进行的各项检查费用已包含在单价内,不再另行支付。

5.2 各种原材料、浆液性能检测试验,设备检测生产验证性试

验,先导孔施工、质量检查、取样室内检测等的费用均已包含在单位成墙面积单价中,不再另行支付。

5.3对不合格墙体采取的补强加固措施,不予计量支付。

六、其他

本细则未列之施工测量、施工进度控制、合同项目验收等内容,按相应监理实施细则的有关要求执行。

附录三:

表2-6-9 深层搅拌防渗墙施工记录表

工程项目:工程部位:桩机编号:桩径:

说明:桩机自动记录资料附于此表后,共同作为单元工程质量评定备查资料。

施工单位:现场施工负责人:记录员:现场监理:

表2-6-10 深层搅拌桩防渗墙成墙情况监理记录表

现场监理:日期:年月日

桩基工程监理细则

桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24) 第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约3.5km,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约3.5km,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。

二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量1781.8㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为21.9℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速1.67米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积1380.9平方公里,沟长68.2公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长55.6公里,流域面积708.7平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 075.8公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。?呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

大坝深层搅拌桩防渗处理

水库除险加固工程 大坝深层搅拌桩防渗处理 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

水库除险加固工程 大坝深层搅拌桩防渗处理工程 第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 水库位于村,为中小二型水库;主坝桩号为0+000至0+205,大坝坝顶高程为黄海高程126.60米,大坝坝底高程为116.0米。 (二)大坝防渗墙设计参数 水库除险加固工程,坝体防渗采用深层搅拌桩防渗墙进行处理,深层搅拌桩处理范围桩号0+000-0+205m,沿心墙布置一排,孔距0.30m,搅拌桩钻孔直径0.5m,水灰比1:0.7。采用渐变浆液水灰比,分为5、3、2、0.8、0.6六个比级。浆液材料为32.5普通硅酸盐水泥。 (三)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准。 工期目标:日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章编制依据 1、提供的本工程《岩土工程勘察报告》; 2、本工程大坝防渗处理设计图纸(随州市水利水电建筑设计院); 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 4、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 6、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003); 7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

8、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2002); 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

第三章大坝防渗处理设计介绍 1、本工程大坝坪顶标高为126.60m,设计搅拌桩防渗墙墙顶标高为126.00m,搅拌桩施工在现有大坝坝顶进行深层搅拌桩施工。防渗墙采用单轴水泥搅拌桩。 2、单轴水泥搅拌桩:防渗墙采用单排ф500@400,有效桩顶标高126.00米,有效桩长1-9m,桩数约为512根,搅拌桩组内咬合100mm。搅拌桩固化剂采用P.O 32.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于12%,水灰比1:0.7,要求全程复搅复喷。

(桩基工程)监理实施细则

目录 专业工程概况与特点——P1 监理工作的流程——P1 监理工作的控制要点及目标值——P4 (一)、工程质量控制 1、目标 2、控制点设置和控制手段 3、工序质量控制监理要点 4、常见质量问题的预控工作 5、本工程重点部位监理 6、安全生产监理 (二)、工程进度控制 (三)、工程投资控制 监理工作方法与措施——P9

一、本专业工程的概况与特点 本工程地处由于楼层高,工程量大,因此在桩基工程中要认真监理,为了确保工程质量,现制定桩基监理细则。 二、监理工作的流程 施工阶段监理工作流程如下: 1、灌注桩

、 合格 不合格 2、深层搅拌桩 入岩桩 测入岩界面 测入岩深度 钢筋笼验收 下笼旁站 下导管 砼浇注旁站 测砼坍落度,做试块旁站 砼灌注旁站 测孔深 护筒埋设验收 整改 桩就位验收 开钻 非入岩桩 一清后测沉渣 二清测沉渣及泥浆比重

预搅过程监督 提升喷浆搅拌过程的监督制浆的监控 质量验收 三、监理工作的控制要点及目标值 (一)、工程质量控制 1、目标: ①、质量主控项目和一般项目全部达质量验收标准。 ②、承载力达到设计和规范要求。 2、控制点设置和控制手段 控制点目标值控制手段 原材料、外加剂按规范规定审核质保书、见证取样送检桩径±50㎜尺量钻头桩位GB50202-2002表5.1.4 测量护筒、开挖后量桩中心孔深+300㎜测钻杆,用测绳测量钢筋笼主筋间距±10㎜尺量钢筋笼箍筋间距±20㎜尺量沉渣厚度承重桩≤50㎜抗拨桩≤100mm沉渣仪或测绳测量钢筋笼长度+100㎜尺量砼强度设计要求旁站监制试块、取芯送检砼充盈度>1 实测浇灌量、计算桩顶标高+30㎜、-50㎜仪器测量 控制点目标值控制手段 水泥、外掺剂设计要求查合格证、取样送检水泥用量设计要求查看流量计机头提速≤0.5m/min测单位时间上升距离控制点目标值控制手段 桩底标高±200㎜测机头深度

桩基础工程监理细则

编号: 桩基工程 监理实施细则 项目名称嘉御豪庭项目(一期)工程 编制: 审批: 日期:二零一四年五月十日 广州市财贸建设开发监理有限公司 嘉御豪庭项目(一期)工程

目录 一、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 三、监理工作要点 (3) 四、沉桩监理工作流程 (6) 五、监理人员架构表 (7) 七、工程质量监理技术资料管理 (9) 八、附录: (11) 表1:先张法预应力离心高强混凝土管节外观质量 (11) 表2:先张法预应力离心高强混凝土管桩拼接允许偏差(mm) (12)

一、工程概况 1.工程概况 1.1项目名称: 嘉御豪庭项目(一期)工程 1.2工程建设地点: 增城市石滩镇横岭村蚊冚 1.3 建设单位: 广州市顺源投资有限公司 1.4设计单位: 广州翰华建筑设计有限公司 1.5监理单位: 广州市财贸建设开发监理有限公司 1.7施工单位: 广东诺厦建设工程有限公司 1.8建设工期: 本项目竣工日期:26个日历月 1.9投资规模: 合同总价为5880.126856万元人民币 2.0工程概况: 工程总用地面积约35262 m2,总建筑面积约119853 m2,其中高层住宅、裙楼商业及底层商铺约88478 m2,地下室约29525 m2,此面积以最终结算面积为准。 结构形式为框架-剪力墙结构;一层地下车库。地面17层为8栋,28层为2栋,以及本期工程项目附属配套设施等。 二、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 2、本工程监理规划; 3、本工程监理合同及施工承包合同; 4、经批准的的施工设计图纸及有关文件; 5、《工程地质勘察报告》;

浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)

浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)

浦发银行合肥综合中心工程 基础工程监理细则 编制: 审批: 日期:2010年12月

级 防水等级地下一级一级一级一级一级一级地上一级一级一级一级二级二级 节能等级 分类 甲乙甲乙乙乙——A楼综合中心机房:外保温面积约九万平米,一层为变配电房,冷冻机房及弱电机房,层高6.5米,二层为变配电房,UPS机房及弱电机房,层高5.0米,三层为UPS机房,层高5.0米,四层为生产系统机房,通讯机房及强弱电机房,层高5.5米,五层为生产机房及弱电机房,层高5.5米,六层为预留扩展机房及监控中心,层高约6.5米,七层为监控中心应急指挥部B楼能源中心:一层为发电机房及发电机配电室,层高7.0米,其中在相对标高8.800处有一夹层,夹层为配电室及相关辅助用房,二层为发电机配电室及柴油发电机房层高约7.0米 C楼:一层为礼仪门厅,会客室及消防安保控制室层高5.4米,其中礼仪门厅为挑空层,层高约17.4米;二层、三层为信用卡中心,层高4.5米,四层为信息科技部,层高4.5米,五至十六层为数据处理中心层(高为4.5米),十七层,十八层为数据处理中心,层高4.5米。 D楼异地客服中心:一层为培训教室及异地客服加班区,层高5.4米,二层为异地客服中心层高4.5米,三层为异地客服加班区域及会议室,层高约层高约4.5米,四层为集中作业区,部分功能待定,层高约4.5米 E楼配套服务用房:一层为员工餐厅,层高6.0米,二层为员工餐厅及厨房备用区域,层高为6.6米,一二层之间在相对标高10.200处有一设备转换层位于员工餐厅上空,三层、四层、为宿舍区,层高3.5米,五层为宿舍区域及备用机房,层高约4.5米。 F楼合肥分行:地下一层为车库及地下金库,层高5.3米,一层为合肥分行业务办理区及后厅办公区,层高6.0米,二层为信贷办理区及员工活动中心,层高4.5米,三层为员工餐厅及员工活动中心,层高4.5米,四层为机房、档案馆资料库,层高4.5米,五至七层为公共办公区域,层高4.5米,八层为高管办公区域,层高约4.5米。 楼地面设计:根据房间功能不同,主要包括:水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、天然花岗岩饰面、天然大理石饰面、人造石、地砖、复合木地板、阻燃地毯、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、水泥基自流平地面(防静电)、架空地板、混凝土耐磨地面、水泥砂浆地面、细石混凝土地面。 1.2结构特征 混凝土强度等级:框架柱C30、C40、C50、C55 ;剪力墙C30、C40、C50、C55;梁、板、楼梯C30、C40 ;后浇带C35 ;构造柱、圈梁、现浇过梁C20 ;地下室外墙C30、C40、C50、C55,抗渗等级P6;基础及底板C30,抗渗等级P6 P6;基础垫层:有地下室

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用 崇明岛东风西沙水库工程防渗墙穿过粉砂层地质结构层,施工中通过运用五轴深层搅拌桩有效提高施工效率并确保了防渗质量。通过有效的设计方案比选,严格控制施工过程,使工程顺利完工,为在该地区的类似地质层条件下的工程施工积累了经验。 标签:五轴桩;粉砂层;应用 1 工程概况 为了上海市崇明岛的人民能够喝上优质的长江水,上海市政府决定建设崇明岛东风西沙水库,其工程内容主要包括环库大堤工程(总长11904m)、取水泵闸工程、下游排水闸工程及输水泵站工程等,水库库容976万m3,供水规模为40万m3/d。 2 工程地质 3 五轴搅拌桩防渗墙设计 由于堤基地层主要为粉砂土层,渗透系数较大,因此水库大堤地基需要进行防渗处理。 3.1 方案比选: 工程施工前,选用高压摆喷及五轴水泥土搅拌桩分别进行了试桩,待28天后采取钻芯取样检查桩体质量,发现高压摆喷钻取芯样完整率较差,尤其在地面10m以下,基本取不出来芯样。高压旋喷、高压摆喷在上海地区其他工程中的应用效果也远远不如水泥搅拌桩的质量好,有些工程围堰防渗墙采用高压旋喷还发生了渗漏现象。综合以上考虑本工程防渗采用设备生产效率较高,造价较低并适合上海地区土层的五轴水泥土搅拌桩。 3.2 设计水泥土搅拌桩参数 防渗墙设计采用五轴水泥土搅拌桩,Φ650@450桩位沿堤坝纵向排列,设计深度22m~26m,采用套接一孔法施工。固化剂掺入量不小于20%(其中水泥不少于固化剂掺入量的75%,粉煤灰不大于固化剂掺入量的25%),膨润土添加剂掺入量为50kg/m3。防渗墙墙厚不小于450mm,水泥浆水灰比为1:1.5~1.8。 3.3 设计要求 对五轴水泥土搅拌桩防渗墙施工质量,按照规范要求比例采取钻孔取芯方法进行检测,采用现场注水试验和室内渗透试验方法检测渗透系数。28天后采用

水泥搅拌桩监理细则样本

徐州子仙220kV变电站新建工程 监理实施细则 ( 水泥搅拌桩 ) 批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日 徐州子仙220kV变电站新建工程监理项目部 二〇一六年一月 目录

1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、监理内容 (2) 4、监理主要工作 (2) 5、监理工作流程 (10) 6、旁站监理人员职责 (13) 7、安全文明施工监理要点 (13)

1 工程概况: 1.1专业特点 拟建站区现为农田, 地形平坦, 地面高程22.05~22.25m, 地貌单元属冲洪积平原区。 设计高程采用1985国家高程基准, 场地±0.000M相当于1985国家高程23.10M, 竖向布置采用平坡式, 边坡采用挡土墙, 平整场地需外购土方8940m3, 外弃耕植土1440m3。 地基处理采用水泥搅拌桩, 桩径为600mm, 设计桩长11米, 水泥掺入量比约为19%, 估算单桩竖向承载力的特征值约为140KN。 主要土层分布( 0.7~13.7) 米: 粉质粘土、粉土、粉土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质黏土、粘土、粘土、粘土、粉土、粉土 本工程水泥搅拌桩所在位置及数量如下: 1.2工程特点 场地揭示土层主要由粉、黏土组成, 水文地质条件简单, 粉

土层为含水层( 弱-中等透水层) 。根据地下水的赋存条件、水理 性质, 地下水类型属孔隙潜水, 主要赋存在粉土层中, 补给来源 为大气降水、农田灌溉水和地表人工排水, 排泄方式以蒸发为主, 径流主要为侧向径流, 水量动态变化相对较大, 潜水是本工程重 点防治对象, 受季节性影响, 雨季水位有所抬升。 勘察期间, 为准确确定各钻孔初见水位, 在钻孔施工时对地 下水位以上土层进行干钻, 测得各钻孔初见水位埋深介于 2.10~ 2.60; 稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测, 测得各钻孔 稳定水位埋深介于 1.70~2.30m。据调查地下水位年变幅约 1.00- 2.00m。 2 编制依据: 1) 业主与承包人之间的《工程承包合同》 2) 本工程的《招标文件》有关章节 3) 《岩土工程勘察报告》( B23071S-G) 4) 《工程测量规范》GB50026- 5) 本工程设计文件及有关设计技术联系单 6) 被批准的开工报告( 含施工组织设计) 7) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 8) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 9) 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 3 监理内容: 依据国家规范、规程, 根据本项目监理部所监理工程的特点,

桩基工程监理细则

重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部

人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。

3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开

独立基础监理研究细则

金城一号还建小区建设项目一期工程 ——独立基础监理实施细则 一、工程概况 1.工程名称:金城一号还建小区建设项目一期 2.工程地点:武汉市江夏区金口镇淮山村、旭光村 3.结构形式: 框剪结构 4.建筑层数和高度:1#、8#楼为16层,高度49.450m;3#、4#、6#楼、10#楼 为17层,高度49.750m。 5.参建单位: 建设单位:武汉市江夏城建投资有限公司 设计单位:武汉理工大设计研究院有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 施工单位:武汉鑫弘志建设有限公司(Ⅰ标段) 新八建设集团有限公司(Ⅱ标段) 监理单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 6.设计技术要求: ⑴本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计 等级为乙级,基础设计安全等级为二级。 ⑵基础材料:钢筋,HPB300级,HRB400E级;基础、基础梁混凝土等级为C35。垫层为100厚C15素混凝土,钢筋的保护层厚度为50㎜(考虑防水)。

⑶基础以3-1层粉质粘土作为持力层,地基承载力fak=400kPa,ES=16.0Mpa。基础埋深约为27.56-29.15,应确保基底埋置于持力层内深度不小于300㎜, 且埋深不少于3.3M。 ⑷基础施工说明及注意事项: ①基础开挖时,如发现地质情况与勘察报告不符或异常情况发生时,应会同 业主、监理、设计及勘察单位研究处理。 ②基础开挖后,应采取有效措施保留300㎜厚土进行人工开挖,基槽不应泡水,基础下的原土不得扰动。基础施工完成后应立即清除建筑垃圾进行基坑回填, 采用干容重16KN/m3的粘土分层压实,其压实系数不得小于0.94,分层厚度≤300㎜。 ③相邻基础的基底标高(含垫层)应不应大于基础净距的0.5倍。 ④基础施工时应从持力层较深处向持力层较浅处施工,并不得扰动基底土层。当持力层标高变化大时应采用放阶形式处理。 ⑤基础与柱连接大样详11G101-3。 二、监理控制的要点及目标 1. 施工准备阶段的质量控制 ⑴监理人员熟悉设计施工图纸,对图纸中存在的问题向建设单位及设计单位提出审查、建议。 ⑵会同建设单位、施工单位参加图纸会审,设计技术交底。 ⑶审查施工单位报送的施工组织设计方案,及其它方案。 ⑷审核施工单位、分包单位的企业资质、手续、特种人员上岗证。 ⑸审查施工单位的管理机构、质量、技术、安全保证体系和专业管理人员的资格证、上岗证。

基础基础分部工程监理实施细则

伟业迎春华府五区(1-12#楼)工程 监理实施细则 (基础分部工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工 作方法及措施 项目监理部(章): ________________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期:____________________ 江苏省建设厅监制 基础基础分部工程监理实施细则 目录 1、.工程概况 1 2、?工作范围和依据 2 3、监理工作流程监理工作控制要点及措施 3 1.静力预应力管桩 监理主要工作流程 监理工作的主要方法和措施 3

监理安全资料的管理 2.基坑开挖、回填分项工程7 监理主要工作流程 监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 3.地下室工程 -- 混凝土结构、涂料防水10 监理主要工作流程 专业监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 1、工程概况 工程名称:伟业迎春华府五区1#-12#楼工程 建设规模:住宅小区万平方米 建设地点:吴江花港路与九龙路交界处 设计单位:苏州江南意造设计有限公司 建设单位:苏州伟业迎春地产有限公司 工程内容及要求: 1.6.1建筑内容:本工程为12幢住宅,其中建筑面积如下: 本工程设计土0.000米相当于85国家高程4.650米。(黄海85高程+0.029M)桩基筏板基础砼强度等级C30本子项室内地坪设计标高土相当于3.70m (以85国家高程系为准),室内外

高差0.5m。 高层结构与土壤、水接触的砌体:MU10勺混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑,上部结构外墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑,内墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑。 本工程所有外墙装饰材料采用外墙仿石涂料墙面,外墙面采用30厚复合保温砂浆(L 型)+6厚聚合物抗裂砂浆粉面压实抹光+水溶性弹性外墙涂料(一底两面)。屋面为防水保温屋面,现浇钢筋混凝土钢筋屋面3mmSB改性沥青防水卷材两遍+ 泡沫玻璃保温层+塑料薄膜隔离层+泡沫混凝土2%找坡,原浆压光+50厚C30防水混凝土压光。内墙公共部位乳胶漆,其余毛墙; 本工程高层每单元设置客运、消防电梯各一部。 1.6.2结构部分:1#4#6#楼为地上18层,地下一层框架剪力墙结构,建筑最大高度5 2.7m,建筑最大高度为57.9米。层高2.9m,设计使用年限50 年;建筑工程等级为二级,建筑耐火等级为二级;地下室耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,,抗震设防烈度 为六度,抗震设防类别为标准设防。 建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为乙级,建筑桩基设计等级为乙级;建筑耐火等级地面上部一级;砌体结构施工质量控制等级为B级。本工程抗震设防 烈度为六度,抗震设防类别为标准设防。本工程建筑场地类别为三类场地,场地特征周期为,本工程框架的抗震等级为四级;本工程剪力墙抗震等级为四级,标高 5.770M以下 为剪力墙底部加强部位。 基础为桩基础,分别采用PC500AB12管桩,总数为422根。其技术指标如下:

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

双轴水泥搅拌桩监理实施细则(椰C).

椰海大道C段2市政工程 双轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 海南辰光项目管理有限公司 二O一七年三月二十九日

一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:椰海大道C段市政工程 建设地点:海口市美兰区东营镇 建设单位:海口市城建集团有限公司 勘察单位:深圳市工勘岩土集团有限公司(补勘) 设计单位:上海市政工程设计研究院(集团)有限公司 监理单位:海南辰光项目管理有限公司 施工单位:海南第三建设工程有限公司 2、项目特点 2.1本工程双轴水泥土搅拌桩主要用来对近期实施红线和远期实施红线之间的10M范围设反压护道作用,桩径为700mm间距500mm、搭接200mm,桩长要求15M。 2.2设计要求: 双轴水泥搅拌桩采用P.O42.5新鲜普通硅酸盐水泥,单桩断面Ф700@500MM,水泥渗量为15%。外渗剂由施工单位根据本场地地质情况和经验确定。土的天然重度平均按18KN/m3计,水灰比0.55,桩身28天抗压强度不低于0.8Mpa。 施工单位应根据本工程特点选择合适的成桩设备和成桩工艺,确保双轴水泥土搅拌桩成桩质量。施工前应根据设计要求进行工艺性要求试桩,并根据工艺性试桩结果确定相关施工参数,工艺性试桩数量不应少于3根。搅拌桩应联系搭接施工,相邻桩施工间歇不得超过12小时,如果因特殊原因造成搭接时间超过12小时,应对最后一根桩先进行空钻留出头以待下一批桩搭接;如果间歇超过12小时与下一根无法搭接时,须采取局部补桩或注浆措施,补桩应与无法正常搭接的桩数和深度相同。搅拌桩必须坚持两喷三搅的操作顺序,且喷浆搅拌时钻头提升速度及下沉速度均不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈提升(或下沉)量以1.0cm~1.5cm为宜,最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。当喷浆口达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。浆液泵送流量应与搅拌机的喷浆搅拌下

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

基础工程监理实施细则

西湖区三墩双桥小学工程 基础工程 监理细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 西湖区三墩双桥小学项目监理部 二○一六年三月

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制要点及目标值 四、监理工作方法及措施 五、收集整理相应技术资料

一、专业工程特点 1、本工程位于杭州市西湖区三墩镇双桥村,总建筑面积23831m2,地上建筑面积17160m2,地下建筑面积6671m2。其中教学楼(4F)8455m 2,行政楼体育馆(4F-5F)8887m2,综合楼(4F)2783m2,地下公共停车库(一层地下室)3640m2,值班传达室56m2,垃圾房10m2。地上建筑高度24米以内,结构形式为框架结构。结构的设计合理使用年限为50年。建筑耐火等级一级;防水等级地下室Ⅰ级。难点:地下水位高,基础处于淤泥和淤泥质粘土,土体流动性强,砼体量较大,周围施工场地小,材料堆放困难。 2、本工程行政楼、体育馆及公共停车库地下室采用满堂筏板基础,地下室底板面标高根据设计行政楼、体育馆为-4.650m,公共停车库为-4.950m。教学楼、综合楼采用条形基础。基底设100厚碎石垫层,100厚C15砼垫层,1.5厚FJS反应型聚合物水泥防水涂料。地下室外墙止水钢板的设置位置在底板面上300处,后浇带均采用钢板止水带止水。 3、地下室混凝土:地下室柱采用C30商品砼,地下室底板、墙板及顶板采用C35P6商品砼。 4、底板厚度:基础底板厚度为400mm。 5、顶板厚度为:250mm(无覆土200mm),局部180mm。 6、地下室砌体采用MU10页岩多孔砖,砂浆采用M5水泥砂浆。

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案

第十二章多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案 12.1、多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方法 适用于本工程施工图纸所示的水工建筑物垂直防渗墙工程,即多头小直径深层搅拌桩成形的水泥土垂直防渗墙。 1.施工要求及设备选择 1)施工要求 施工规范和设计图纸对水泥土搅拌桩防渗墙的施工要求如下: (1)按施工图纸要求控制下钻深度、喷浆面及停浆面,确保桩长。 (2)喷浆机应设有精确的浆液计量装置,严禁没有浆液计量装置的喷浆机投入使用。 (3)浆液泵送必须连续,用量必须有衡器计量,并有专人记录。 (4)施工时应定时检查搅拌机桩的桩径,成墙厚度及搅拌均匀程度,对使用的钻头应定期复核检查,其直径磨损量不得大于2㎜。 (5)必须保证主机机身施工时处于水平状态,保证导向架的垂直度,桩体垂直偏差不得超过0.3%。 (6)桩位偏差不得大于30㎜,桩间搭接长度,成墙厚度满足设计要求。 (7)喷浆下沉和喷浆提升的速度必须复核施工工艺要求,应有专人记录每桩下沉或提升时间,深度记录误差不得大于50㎜,时间记录误差不得大于5秒钟。 (8)在喷浆成桩过程中遇有故障而停止喷浆时,第二次喷浆接桩时,其喷浆重叠长度不得小于1.0M。 (9)搅拌桩施工质量允许偏差应满足下表的规定: 搅拌桩施工允许偏差

2.工程机械设备的选择 根据设计要求,质量要求,工程量大小和各种水泥土搅拌桩防渗墙机械的技术参数,选用DZJ型多头小直径水泥土搅拌桩施工机械。机械性能参数如下: (1)主机自重:16.5T。 (2)主机外型尺寸:(长×宽×高)5.52×5.5×18.0M。 (3)最大设备用电容器:60KW。 (4)最大深度:15M。 设备特点: (1)采用液压步履式行走,行走平稳,定位准确,成墙均匀。 (2)一机三头小直径钻头同时钻进,施工工效高,每台时成墙10-20㎡。 (3)主机钻杆进退速度分四个档位,可视不同土质采用相应档位,低速最大穿透能力可打穿硬土。 (4)采用先进的一机三管浆泵,保证供浆均匀,且可以不同的供浆速度与钻杆钻进速度配合。 (5)钻杆垂直度可控制在0.3%以内。 3.配合比及现场成墙试验: (1)水泥土搅拌桩防渗墙,施工作业开始前,按施工图纸的要求和监理人的指示,在选择好的试验段内进行现场工艺试验,以选定浆液的水灰比,水泥渗入比,输浆量,施工速度之间的档位配合以及相应的允许电流和成墙厚度等施工参数。 (2)试验结束后,应根据监理人指示钻取芯墙进行固体的均匀性、整体性、强度和渗透性等试验,并将试验成果交监理人。 4.水泥土搅拌桩防渗墙施工程序及成墙工艺 1)水泥土搅拌桩防渗墙施工程序: (1)多头小直径防渗桩机就位,调平,搅拌轴对中偏差不大于20㎜,搅拌机械搭架要保持垂直,垂直度偏差不超过0.3%。 (2)启动喷浆泵喷浆。 (3)随即启动主机,钻杆开始边喷浆边钻进。 (4)当钻进到设计深度后,重复喷浆搅拌提升到地面,第一序桩完成。 (5)主机上机架第一次纵移至第二序桩位,调平。 (6)重复(3)(4)项动作,第二序桩完成。

完整版水泥土搅拌桩监理实施细则

庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 庐江县泥河路工程 水泥搅拌桩 监理实施细则 编制人:____________ 审核人: ____________

浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月 1 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 目录 一、工程概况及特点 (3) 二、监理实施细则的依据 (4) 四、施工程序控制 (4) 五、工程施工特点 (5) 六、施工工艺要求 (6) 七、施工质量要求 (7) 八、施工进度监理控制要求 (7) 九、监理程序 (9) 十、监理要点 (9) 十一、监理方法及措施 (10)

2 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 一、工程概况及特点 项目名称:庐江县泥河路工程; 项目地点:合肥市庐江县; 项目计划工期:300日历天; 项目建设单位:庐江县重点工程建设管理局; 项目设计单位:厦门市政设计研究院; 项目监理单位:浙江同舟建设管理有限公司; 项目施工单位:铜陵市市政建设有限公司; 该道路全长约7.7千米,红线宽度40米,沥青混凝土路面。建设内容主要是道路(包括机动车道、非机动车道及人行道)工程、交通工程(含标识标线、交通信号灯、交通监控系统等)、绿化工程、桥梁工程、排水工程、路灯照明等建设项目。庐江县泥河路工程划分为三个标段:一标段为牌楼路-合铜路、移湖二路-城西大道段道路工程,里程桩号为:K0+000-DK2+300、XK0+000-XK2+100,主要工作内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明等工程。二标段为县河大桥桥梁工程,里程桩号为:DK2+900-DK4+000,主要工作内容包括:县河大桥主桥、县河大桥引桥、县河大桥人行梯道等设计图纸施工范围内所有工程。三标段为牌楼路-外环东路道路工程,主要工作内容包括道路、排水、交通、照明等工程。

相关文档