文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地有效性测试作业指导书

接地有效性测试作业指导书

接地有效性测试作业指导书
接地有效性测试作业指导书

版本页次版本

日期版本日期1.02019.8.20工序名称测试接地有效性与零火线线序正确性

审核批准

文件编号WI/PE/001 1.0制作日期编制标准化接地有效性测试作业指导书

方曙洋文件发行章盖印处生产作业指导书2019.8.20第 1 页,共 1 页

作业手法&步骤/说明操作图示/图解物料&工具/清单文件更新记录更改内容跟进人更改内容跟进人

工具/辅料: ①优利德U15B 测电笔 X1 ②黄绿色电缆线 一卷 ③斜口钳 X1 ④标签贴纸 X1初版发行作业步骤:

①取黄绿色接地线一卷,两端剥皮,一侧用螺母

锁在确认接地良好的接地排铜片上,作为良好接

地的参考(如图一所示)。

②如图二所示,将线缆的另一端,牵到要测试的

插座旁边,将万用表(或有测通断功能的测电笔)

调到通断蜂鸣器档,一端与黄绿线剥皮处接触,

另一端与插孔顶端接地线孔接触,看是否导通,

蜂鸣器响则说明接地良好,蜂鸣器不响说明未接

地(注意排除接触不良的情况)。

③如图三所示,将测电笔的红色笔尖端插入三孔

插座的下方两个插孔,手指接触金属凸起部分,

蜂鸣器响伴随绿灯亮起则说明该孔位是火线,不

响则说明该孔是零线。

④如图四所示,判断好接地是否良好和区分零火

线后,贴好标识进行记录(标签格式为:第一行:

接地OK 或NG,第二行为左N 右L ,或左L 右N )。

注意事项:

①测试时人体部分切勿接触到测试表笔尖端;

②测试时需有他人在场,严禁单人操作;

③测试前需确认测试表笔良好,安全性合格。

图一 图二 图

三 图四

相关文档