文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 湿式报警阀组的安装.

湿式报警阀组的安装.

湿式报警阀组的安装.
湿式报警阀组的安装.

湿式报警阀组

湿式报警阀组的安装、调试及维护管理

摘要:湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统最主要的设备之一,当火灾发生时能迅速地启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备,它的安装、调试质量直接影响到整个系统能否正常运行。本文对湿式报警阀组的安装、调试,以及日常维护管理作了较详细论述。以供公司日常维保。

关键词:延时器;压力开关;水力警铃;联动试验;维护管理

1湿式报警阀组结构及工作原理:

湿式报警阀组是一种当火灾发生时能迅速启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备。主要包括有:湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃、水源蝶阀和压力表等。其中,湿式报警阀是一个起止回阀和在开启时又能报警两种作用的合为一体的阀门,主要由阀体和阀瓣组成,在阀体座圈的密封面上,有通往延时器和水力警铃的沟槽及小孔;阀瓣将消防喷水系统分隔为系统侧和水源侧。当火灾发生时,系统侧喷头动作喷水,阀瓣在压差作用下自动开启,水流经座圈的沟槽及小孔流向延时器,再流向压力开关和水力警铃。水力警铃发出报警声响的同时压力开关动作,输出电信号启动喷淋泵进行灭火。

2 湿式报警阀组的安装

2.1 湿式报警阀安装的基本要求

湿式报警阀在待工作状态时,阀体两侧应充满符合设计参数要求的压力水;而且在水源压力波动时不发生误报。 2.2 湿式报警阀组的安装顺序

水源蝶阀安装一湿式报警阀安装一报警水道及延时器、水力警铃、压力开关等安装一排水阀、排水管安装一压力表安装。 2.3 关键安装工艺

湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2 m,两侧离墙距离不少于0.5 m,正面距墙不少于1.2 m。同时,地面采取相应排水措施。延时器至水力警铃采用DN20或

DN15的镀锌钢管。当采用DN15钢管时,其长度不应超过6 m;当采用DN20钢管时,其长度不应超过20 m。水力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。

3 湿式报警阀组的调试

调试工作应在水泵、管网、控制电路等全部按施工规范安装完毕,管道经强度和严密性试验合格后才开始进行。 3.1 管网充水及排气

3.1.1方法与步骤:关闭排水阀、警铃阀、水源控制阀及试警铃阀一打开所有排气阀一启动水泵一缓慢开启水源控制阀一排气并关闭排气阀。 3.1.2技术要点

①为彻底排尽管内空气,打开水源控制阀给管网充水时,一定要缓慢打开。因消喷管是非循环管路,缓慢充水,可以使水在管道下半腔注入,空气在管道上半腔排走。

②关闭排气阀时,一定要在排气阀将要冒水或少许冒水时关闭。③待所有排气阀关闭后,方可全开水源控制阀。

④当管网达到要求压力后,要待阀瓣自动复位后,充水才算完毕。判断阀瓣是否复位可用听声或观察系统侧和水源侧压力来判断。

3.2 报警及联动试验 3.2.1方法与步骤 3.2.2技术要点

(1 ①检查末端放水装置前的压力表,管内压力应符合设计要求。

②采用试水装置放水时放水量不能小于一个喷头的喷水量。一般当以0.9 1.5 L/s的流量放水时,湿式报警阀应动作报警。

③在湿式报警阀旁试验阀放水时,湿式报警阀在规定时间(5 90 s内不能动作的情况也时有在

其需浇注砼部位涂一道隔离剂(废机油或黄油,再将其镶入相应位置的两道钢筋内,与钢筋点焊一处并焊牢。

(2 对于标准型卫生间,同样要将每个发生,其原因主要有:①补偿阀平衡压力波动能力范围过大,以上情况多发生在利用单向阀将系统侧和水源侧进行旁通来作为补偿装置的湿式报警阀。可通过在旁通管路加装节流元件来解决。经过试验,将旁通管节流至大约/,6 turn即可解决。②延时器及水力警铃报警水道及元件安装不合理,导致延时器进水管路阻力远远大于延时器排水管路阻力,致使绝大部分水直接由三通经排水管排走。

解决办法:其一,延时器前的过滤器应安装在延时器与排水管连接三通之前。其二,延时器排水管加装节流元件,以进一步平衡管路阻力。

4 湿式报警阀组的维护管理

①经常检查水源蝶阀是否处于全开状态。

②经常检查湿式报警阀上下腔压力是否为系统设计压力。注意:在正常情况下,上下腔压力表读数是不同的,若发现两表读数完全相同,且经检查,发现所有试警铃阀和喷头均没开启,则说明系统某处有泄漏。

③每月按湿式报警阀调试方法开启试验装置进行报警功能试验。

④每年应拆卸报警阀阀瓣检查密封橡胶垫片及清除沉淀在阀腔内的杂物,同时清洗过滤器。可拆除式预埋套管的其安装位置测量准确(其中包括所有立管,卫生洁具落水管,然后放线、定位,依次用DN20焊管实施螺纹连接,再在各个可拆除式预埋套管的埋设部位涂一道隔离剂,然后将组装好的可拆除式预埋套管组,镶入现浇板相应位置的两道钢筋内即可。 3 可拆除式预埋套管的拆除

现浇砼板一般经过l2 h(夏天至24 h(冬天砼强度可达到设计强度的(50—60%,即可拆除预埋套管。拆除时应先拆除各活节,然后用DN32或 DN40钢管旋拧各个可拆除式预埋套管,将其旋转松动,然后用撬杠或拔轮器拔出,预留洞就形成了。可拆除

式预埋套管可重复利用,标准间内的可拆除式预埋套管组,可以用于相同卫生间内,直到整栋楼配合完。当这一栋楼配合完后,下一栋楼再需预留洞配合时,只需将各种可拆除式预埋套管根据其卫生间洁具、管道型号、规格、重新排列组合,改变连接管,就象土建施工使用的钢模板一样,重复利用,从而达到节省人工、材料的作用。

相关文档