第五篇火灾案例分析

案例:成庄矿3·22电缆爆炸燃烧火灾事故案例分析

一、起火单位基本情况

成庄矿位于沁水煤田南翼,跨泽州和沁水两县。于1989年12月20日开工建设,1997年9月19日正式验收移交投产。原设计生产能力400万1/年,设计服务年限94年。因小煤窑乱采滥挖,安全生产受到极大威胁。目前主要采取综合措施进行防治。

二、起火简要经过及初起火灾的处置情况

成庄矿3307综放工作面因村庄煤柱,需进行一次搬家倒面。技术室安排矿服务公司队(以下简称公司队)进行3214顺槽巷支护材料回收。因该巷瓦斯涌出量较大,原安装的一台28kW风机不能有效稀释巷内瓦斯,通风区于3月20日安排公司队加装一台2×26kW对旋式风机。

公司队接受任务后,于3月21日将安装风机所需设备、材料运到指定地点,并向机电室申请停电接火。机电室业务人员对负荷核算后,告知风机专用移变负荷已满,不能再接。

该巷共有三趟电缆,其中一趟为风机专用线,一趟是U3×70的动力线,一趟是U3×16动力线,由于必须马上使用风机,经考虑后同意接在U3×70动力电源上,并指示公司队重新打停电接火报告。公司队人员在没有重新履行停电接火手续的情况下,值班干部于21日夜班安排电工曹某下井接火,因电缆不够长,电工曹某便将风机电源

线就近接入11.4kW小绞车开关电源侧,于22日上午10点起动风机。由于开关故障,当时对旋式风机只有一台电机运转。公司队随即又派电工王某带着配件下井处理,约14时处理完毕,2×26kW风机全部投入运转,王某随即离开现场上井。15时50分左右,在旧工作面作业的安装队人员张某、庞某两人从旧工作面途经3214巷下班,经过该巷口时,发现巷口11.4kW绞车地上盘着的电缆冒烟,同时看见前方50m左右处电缆着火,便急忙用电话向矿调度室进行了汇报。调度室接到汇报后,立即安排三盘区变电所停电,并通知三盘区所有队组将现场人员撤出,同时向矿领导作了汇报。成庄矿及时组织通风、机电、安检及局救护队等部门,立即赶到事故现场进行处理,于18时15分处理完毕。

三、火灾伤亡及损失情况

由于处理及时,未造成严重后果。经过现场勘察,发现原11.4kW 绞车电缆有13处爆炸,并有烧过痕迹。

四、火灾成因分析及主要教训

1.火灾成因

(1)公司队没有履行停电接火手续,擅自盲目接线,电工素质差,使U3×16电缆在原11.4kW绞车负荷情况下又增加了2×26kW对旋式风机,电源电缆超负荷运行,最终导致电缆绝缘下降,相间击穿短路,这是造成此次电缆爆炸着火事故的直接原因。

(2)馈电开关整定不合格,动作不灵敏,未及时切断故障点电源,导致电缆连续爆炸,引起着火,是造成事故扩大的主要原因。

(3)机电部门违章指挥在动力电源上接风机,业务把关不严,现场管理不到位,是造成此次事故的原因之一。

2.主要教训及防范措施

(1)要按照高瓦斯矿井标准严格进行管理,所有风机必须实行三专两闭锁,对临时风机也不例外。

(2)必须严格执行停送电制度,所有单位停送电都要认真履行有关手续,机电部门从严把关。要加强对所有电气设备的继电保护进行整定、校验,新增加负荷后要认真核算,及时整定,确保整个供电系统安全可靠。

(3)要保证各种机电设备保护齐全,灵敏可靠。基层单位必须正确使用各类机电保护,严禁随意甩掉,机电部门要加强现场动态检查,发现问题及时处理。

(4)全矿开展一次机电安全大检查。对全矿井上下各个角落、方方面面的机电设备、供电线路、仪器仪表、各类保护等逐台逐项,全面检查,排查隐患,保证完好。谁检查、谁签字、谁负责,使机电管理真正能够适应高瓦斯矿井的矿井需要。

(5)切实加强外包工的管理工作。对不能严格执行各类安全制度,不能适应高瓦斯矿井管理要求的外包单位,坚决予以辞退。

(6)举一反三,接受教训。这次事故实质上是一起未遂的瓦斯爆炸事件,我们要求各单位认真组织开展一次事故案例教育活动。通过学习讨论,对照检查,狠抓落实,切实加强安全管理,努力提高管理水平,全面适应高瓦斯矿井的管理需要。

(7)组织矿井救灾演习,强化职工自保意识,提高员工防灾自救能力,提高矿井防灾和灾害处理能力。

五、火灾责任及处理情况

对相关部门及责任人通报批评,并要求其作出深刻检查,杜绝以后类似情况发生。

六、违反消防法规及标准的情况分析

1.根据《煤矿安全规程》及该单位具体情况,停送电时必须按《停送电操作规程》操作。

(1)凡是井下需要停电才能进行的工作必须提前一天办理停送电申请表,停送电作业前调度室需再通知相关部门及受影响的单位,确认无误后方可下达停送电指令。

(2)机电室值班人员(或操作电工)在停送电操作前必须再向调度室请示,得到调度室准许后方可进行停送电操作。

(3)工作结束后,施工负责人到机电室办理工作终结手续,机电室值班人员用电话向调度室申请送电,得到准许后方可进行送电操作。

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

消防安全案例分析

消防安全案例分析 公安部消防局编 2 主编陈伟明杨建民 副主编单于广 执行副主编张明灿王宝伟沈友弟 参加编写人员(按姓氏笔划) 编写人员白洁、冯婧钰、李念慈、朱国庆、张兴权、陈柏 段炼、常越 3 编写说明 为适应注册消防工程师资格考试的需要,方便应试人员复习备考,根 据《注册消防工程师资格考试实施办法》,公安部消防局组织部分消防部队、 科研院所、消防企业的专家编写了《注册消防工程师资格考试辅导教材》, 共分三册:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例 分析》。 本辅导教材《消防安全案例分析》是运用消防法律法规知识、防火和

灭火基本原理、消防技术标准规范等消防专业技术,着力于提高分析、解 决消防工程实践问题的能力为主要目的进行编写的,共分五篇六十七个案 例。第一篇为建筑防火案例分析,共有16 个案例;第二篇为消防设施应用 案例分析,共有25 个案例;第三篇为消防安全评估案例分析,共有9 个案 例;第四篇为消防安全管理案例分析,共有7 个案例;第五篇为火灾案例 分析,共有10 个案例。 本辅导教材第一篇由白洁编写;第二篇由张兴权、李念慈编写;第三 篇由朱国庆、冯婧钰编写;第四篇由冯婧钰编写;第五篇由张兴权、段炼 编写。本书部分插图由中国电子工程设计院陈柏、常越制作。本辅导教材在全国范围内征集典型案例,得到全国消防界同仁的大力支 持和帮助,提供了不少难得的第一手资料。本辅导教材得到了上海、北京、 辽宁、江苏公安消防总队和公安部天津、沈阳、上海消防研究所的大力支

持,公安部天津、沈阳、上海消防研究所相关国家标准规范管理组的专家 对本辅导教材进行了审阅,提出了许多宝贵的修改意见,在此表示衷心的 4 感谢! 本辅导教材编写过程中,采用了编写时的国家消防技术标准规范。国家 消防技术标准规范有可能被修订,读者应试和执业过程中应以有效的现行 标准规范为依据。 由于编者水平所限,时间仓促,难免存在不足之处,希望读者批评指 正。 《注册消防工程师资格考试辅导教材》编写组 2013 年12 月 I 目录 第一篇建筑防火案例分析 案例1 木器厂房防火案例分析..................................................... .. (1)

2019年消防安全案例分析精选:火灾案例

2019 年消防安全案例分析精选:火灾案例 (三) 第五篇火灾案例分析 案例:广州12 ? 15建业大厦火灾事故案例分析 一、起火单位基本情况 建业大厦位于广州越秀区起义路217号,高25层。自2009年开始,建业大厦在未经过规划验收、消防验收及未经相关部门同意的情况下,开始对外出租经营。2010年10月,部分业主联名投诉建业大厦消防安全隐患问题,建业大厦曾于2011 年 1 月被查封。 这栋楼是一座将近20年的烂尾楼,在2013年7月才完成了外立面的装修,虽然外立面已经装上了玻璃幕墙,远看这栋楼与正常使用的楼没有区别,但是大楼内部还没有装修,很多管线都裸露在外面。 二、起火简要经过及初起火灾的处置情况 2013年12月1 5日1 8时37分许,越秀区建业大厦发生火灾。因为火势很大,而且绝大部分着火楼层都在 1 0层以上,给救援带来了很大 难度。广州消防部门接警后一共出动了27个中队,58台消防车,约350人在现场处置。2013年12月1 6日晨,大火基本被扑灭。 三、火灾伤亡及损失情况 20 多层的楼体被烧通透,幕墙的玻璃全部爆裂,框架也烧得支离破碎。很多租户在楼内仓库存放的货物被烧,血本无归,造成直接经济损失4066 万元。 四、火灾成因分析及主要教训 (一)直接原因 经过首层邓某租用仓库的建业大厦首层总电源线短路引燃可燃物所

致。因该大厦消防设施等整体工程未完工、火灾荷载大等原因,导致了火灾蔓延迅速,扑救时间长。 (二)间接原因 建业大厦消防安全主体责任不落实,存有违法经营行为,大厦日常消防安全管理不到位,违规安装布设电气设备及线路,火灾隐患长期大量存有;监管职责不到位。 (三)主要教训 建业大厦在未经过规划验收、消防验收及未经相关部门同意的情况下,开始对外出租经营。致使其在建筑的耐火等级、防火分区、消防设施、消防水源等诸多方面存有隐患,以至于在火灾发生时,火势蔓延迅速;建筑结构耐火等级不够,短时间内20 多层的主体建筑就被烧通透,幕墙的玻璃全部爆裂,框架也烧得支离破碎,给火灾扑救带来了难度,增大了直接财产损失。 五、火灾责任及处理情况 广州市公安消防局通报称,广州市政府同意对该起事故相关责任人员和责任单位的处理建议,认定这起事故是一起较大消防安全责任事故。其中,广州市“ 12?15”较大火灾事故监管责任调查处理意见已经省纪委、监察厅和中央纪委、监察部相关部门审核。 六、违反消防法规及标准的情况分析 (一)建筑防火措施不到位 1 .建业大厦在未经过规划验收、消防验收及未经相关部门同意的 情况下,开始对外出租经营,致使建筑本身存有安全设计缺陷和隐患。 2.在设计装修时,未按规定设置防火分区。该大楼曾长时间的处于“烂尾楼”状态,虽然外立面已经装上了玻璃幕墙,但是大楼内部 还没有装修,很多管线都裸露在外面。未采取任何防火分隔措施,导致

消防安全案例分析汇总.doc

消防安全案例分析 第一篇建筑防火案例分析 案例 (三)分析题 如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火 间距仅为 13m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米如防火间距不足,可采 取哪些措施解决并说明原因 (三)答题要点: 通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于 14m,可采取以下措施解决防火间 距不足的问题: 1.降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办 公楼之间的最小防火间距为 8m。 2.提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间 的最小防火间距为 12m。 3.对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房 与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 4.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻 较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高 15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。 5.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻 较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于,或将相邻较 高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之 间的最小防火间距为 4m。 6.拆除防火间距内的原建筑。 交流学习群: 5 案例 2 (三)分析题 某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积2500㎡,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为 3m,其可燃包装重量超过物品本身重量 1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个 防火分区。 问:( 1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类 (2)该仓库防火分区划分是否恰当为什么 (三)答题要点: 1.该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙2类。 2.恰当。该仓库为二级耐火等级的丙 2 类单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500

小学生消防安全案例分析

小学生消防安全案例分析 白玉景小学钟汝华 对小学生进行消防安全知识教育,是当前火灾形势和安全工作的需要,是我们教育工作者义不容辞的责任。开展小学生安全教育是保护学生人身安全和合法权益的需要。在发生火灾时,小学生由于生理、心理等客观因素,更容易受到危害。如果学生安全意识淡薄,消防常识缺乏,扑救初起火灾和逃生自救互救能力低小,一旦发生火情,势必酿成火灾,造成严重后果。据不完全统计,每年发生火灾数百起,造成经济损失数亿元,死亡人数上万人。因此要对小学生进行消防安全教育,提高他们的消防安全意识, 刻不容缓。让学生在活动中通过真实可感的消防案例认识到生命是宝贵的,要珍爱生命和注意安全。通过生动活泼的游戏、情境模拟、儿歌背诵等形式进行活动,教育引导学生学习消防知识,认识火灾的危害性,了解火灾产生的原因、提高少年儿童的消防安全意识,帮助学生提高应对突发火灾的心理素质,增强少年儿童的安全自护能力,减少未成年人意外伤害尤其是火灾伤害的发生。 〖案例1〗小小火柴头引然大火 1994年12月31日吉林某学校教学楼一学生在室内吸烟,将用后未熄灭的火柴棒,随手扔在木质地板上,掉进地板的窟窿里,引燃地板下的可燃物酿成火灾。火灾烧毁教室19 间、语音室 1 间、阶梯教室 1 间,过火面积955 平米,所幸未造成人员伤亡。 分析:一个不良习惯,一点小小的疏忽,却酿成一场大祸。因此,教师在平时的消防宣传教育中,要注重学生良好习惯的养成。 〖案例2〗蜡烛引起的火灾 1997年5月23日凌晨3时许,云南省富宁县洞波乡中心学校学生侯某在床上蚊帐内点蜡烛看书,瞌睡之际不慎碰倒蜡烛引燃蚊帐和衣物引起火灾。火灾烧死学生

消防安全事件案例分析 (2)

安全事件案例分析 2003年7月30日,某工业园管理处当值安全员李某巡逻至7#员工宿舍时,突然发现5#宿舍601员工宿舍有浓烟从窗户向外冒出,吴敏感的意识到601室已发生火警(注:宿舍所属单位员工于上午集体外出活动),在这紧急关头,刻不容缓,李即刻用对讲通知四号巡逻岗,同时快速冲向宿舍提取灭火器赶赴事发现场。四号巡逻岗在得到火警信息后,第一时间启动大门岗警铃,并用对讲通知各岗位,3分钟后,各班组人员按照管理处《义务消防队作战方案》相关流程执行,在总指挥的指挥下,全面展开灭火救援工作,在各班组通力协作下于45分后将火源扑灭。 事后,经管理处技术人员对火灾现场进行查看,初步查明引起此次火灾事故的主要原因是员工外出时未拔掉放在床铺上的小型录音机的变压器电源,变压器带电长时间工作造成线圈绝缘击穿,导致短路燃烧,继而引起床铺易燃品起火而波及周边床铺等;目前,起火原因有关部门还在进一步调查之中。 1、在《中华人民共和国消防法》第四章、第三十二条明确规定任何人发现火灾时,都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员有组织、引导在场群众疏散的义务。发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾。邻近单位应当给予支援。消防队接到火警后,必须立即赶赴火场,救助遇险人员,排除险情,扑灭火灾。我国法规明文规定了在火警确认为火灾后的处理应是在第一时间报警,本案例中是在物业公司已经尽力进行灭火但是如果在无法扑灭火灾的情况下才拨打“119,事实上这样做风险太大。一是即使将火灾扑灭,物业公司投入大量的人力物力不说,如果方法不当,速度太慢,加大了损失;二是若不能及时将火扑灭,此时拨打“119”,延误了最佳灭火时间,消防部门将会追纠物业管理公司管理不当的责任。这是本案应该注意的要点之一。 2、另外一个关键点就是在火灾扑灭后,需要鉴定火灾事故的火灾原因和损失的时候,我国消防法第三十九条规定火灾扑灭后,公安消防机构有权根据需要封闭火灾现场,负责调查、认定火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任。对于特大火灾事故,国务院或者省级人民政府认为必要时,可以组织调查。 火灾扑灭后,起火单位应当按照公安消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供火灾事实的情况。在本案处理过程中,该物业公司应按照消防法之规定请公安消防机构负责调查、核定,查明事故责任而不是由物业公司技术人员

消防安全案例分析真题

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。

消防安全案例分析模拟题6_1

消防安全案例分析模拟题6 第一题 某商业中心地上4层,建筑高度为20m,耐火等级为一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为5000m2。该商业中心按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。一歌舞厅位于该商业中心的地上四层,建筑面积为2000m2,位于地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。 该商业中心未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2确定,系统为专用排烟系统,排烟口为常闭式,并按防火分区设补风系统,补风量为排烟量的50%,送风机与排烟风机联动。 根据上述案例,回答下列问题:1. 设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于______的房间,可设置一个疏散门。 A.40m2 B.50m2 C.60m2 D.70m2 E.75m2 答案:B [解答] 设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于50m2的房间,可设置一个疏散门。 2. 防烟分区的分隔构件挡烟垂壁的作用是______。 A.阻挡热烟气蔓延 B.有利于烟气排出 C.形成一定的蓄烟空间积蓄烟气 D.有利于感温探测器动作 E.防止火灾和烟气的蔓延

答案:C [解答] 挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。 3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定,排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的______。 A.排烟阀的操作手柄 B.排烟阀的复位手柄 C.送风口关闭按钮 D.送风口开启按钮 E.远距离手动开启装置 答案:E [解答] 《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置。 4. 公共娱乐场所不得设置在______,不得毗连重要仓库或者危险品库:不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 A.文物古建筑 B.博物馆 C.展览馆 D.图书馆 E.商业大楼 答案:ABD [解答] 公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆,不得毗连重要仓库或者危险品库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 5. 关于防烟分区的设置要求,下列说法正确的有______。 A.防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 B.防烟分区应跨越防火分区 C.每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 D.采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 E.有特殊用途的场所应与其他场所共同划分防烟分区

2017消防安全案例分析

2017一级消防工程师《案例分析》考试真题 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。.竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:实务P175、177当建筑群共用消防水池时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一栋建筑。当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。. 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100 m3,当仅有消火栓系统时不应小于50m3。市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓,其保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火

《消防安全案例分析》

注册消防工程师资格考试专家押题试卷一 《消防安全案例分析》 全卷共五大题,共100分。其中第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题),第三、四、五大题为主观题。单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。 第一题 某综合建筑地上15层,地下1层,框架结构,总建筑面积15000m2,建筑高度为50m。首层、二层、三层设计为商场,四层、五层为办公室及辅助用房,六至十五层为民用住宅。该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每小题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 1.安装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于( E )。 A.30mn B.50mm C.80mm D.100mm E.120mm 2.避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于(B )。 A.0.51x B llx C.21x D.31x E.51x 3楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)的地面水平照度不应低于( C)。 A.1lx B.31x C.5lx D.10lx E.12lx 4.室内消火栓箱在装修时必须做到(BE )。 A.箱门上应有红色“消火栓”字样 B.箱门不应被装饰物遮掩

C.箱门应能开启至175° D.箱体背面的墙体厚度不小于规定值 E.箱门的颜色应与四周的装修材料的颜色有明显区别 5.下列部位或场所中,应设置指示疏散方向的消防应急标志灯的有( ABCD )。 A.疏散走道拐弯处 B.疏散楼梯间 C.超过20m的直行走道、超过10m的袋形走道 D.避难层 E.会议室 6.下列部位或场所中,应设置消防应急照明灯的有( ABCD )。 A.疏散走道 B.楼梯间、前室 C.消防控制室 D.配电室 E.库房 7.下列属于列入国家颁布的淘汰目录的灭火器有( A CDE )。 A.酸碱型灭火器 B.清水型灭火器 C.化学泡沫型灭火器 D.四氯化碳灭火器 E.1301灭火器 第二题 某住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度63m,每层建筑面积均为2000m2,框架剪力墙结构塔楼;地下二层主要使用功能为汽车库,地下一层主要使用功能为设备用房及管理用房,首层主要使用功能为商业服务网点,地上二层至地上二十层主要使用功能为住宅。该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置,住宅部分自地下二层至地上二十层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。该住宅建筑地上各层及地下二层均划分为1个防火分区,地下一层划分为两个防火分区。该住宅建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题):

云南省二级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟试卷(II卷) 附解析

云南省二级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟试卷 (II卷)附解析 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。 2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

消防安全案例分析模拟试题(答案解析版)

消防安全案例分析模拟试题 第一题 某注册消防工程师张某受聘担任一商场(消防安全重点单位)的消防安全管理人。接该商场消防安全工作后,发现该商场制定了相关消防安全制度,明确了每日开展一次防火巡查,每季度开展一次防火检查,员工毎年开展一次消防安全培训,每年组织一次消防安全演练。一层和二层局部出租给一个体户经营歌舞厅,签订的合同中要求歌舞厅对其使用的消防设施、消防安全管理等消防安全工作职责。此外,在查阅档案时,商场在防火检查时曾发现消防喷淋泵不能正常启动,经检査已损坏需更换,但备用泵能正常工作,目前尚末处理 1.单位的下列()人员必须接受消防安全专门培训 A、单位的消防安全责任人、消防安全管理人 B、单位的所有主要领导 C、单位的专职消防管理人员 D、单位的兼职消防管理人员 E、消防控制室的值班、操作人员 2.下列属于消防安全责任人消防安全职的有() A、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 B、拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 C、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队 D、组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练 E、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障 3.下列()属于公共聚集场所

A、影剧院 B、歌舞院 C、医院门诊楼 D、商场 E、劳动密集型企业的生产加工车间 4.按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管埋规定》(公安部令第61号),居民住宅区的物业服务企业应在管理范围内履行下列()等消防安全职责 A、制定消防安全制度、落实消防安全责任 B、开展消防安全宣传教育 C、开展防火检查、消除安全隐患 D、保障通道、安全出口、消防车通道畅通 E、保障所有建筑消防设施、器材以及消防安全标志完好有效 5.下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实的有()A、安全出口上锁 B、消防控制室伯班人员脱岗 C、灭火器压力不足 D、防火卷帘下堆放物品影响使用 E、私家车占用消防车道 6.下列关于单位火灾隐患整改叙述不正确的有() A单位对存在的火灾隐患,应当及时予以消除,能够当场改正的,应责成有关人员当场改正井督促落实

消防案例分析

专业科目—消防类案例分析题 1、王某在一栋5层综合楼的一层准备开网吧,建筑高度15米,网吧建筑面积520平方米,按规定设臵了安全出口、室内消火栓,无自动喷水灭火系统,未向消防部门申报建设工程消防设计审核手续就已开始施工。该网吧安全疏散符合规范要求。某公安消防大队消防监督人员在该网吧装修时进行了监督检查。 (1)消防监督人员对发现问题如何处理? (2)该网吧的消防设施设臵是否符合要求? 参考答案:(1)应当当场填写《消防监督检查记录》,并对未经消防设计审核擅自施工的违法行为受案调查,依据《消防法》第五十八条第一项的规定责令停止施工并处3万元以上30万元以下罚款; (2)不符合要求:未按规范要求设臵自动喷水灭火系统,应当按照《建筑设计防火规范》的要求设臵自动喷水灭火系统。 2、2009年6月11日21时,公安消防大队接到群众举报称某夜总会锁闭了一个安全出口。大队受案登记后,派出一名监督员随即在当晚23时到现场核查,发现举报属实。 (1)消防大队现场核查的执法行动是否符合《消防监督检查规定》? (2)对锁闭安全出口的行为应当如何处理? 参考答案:(1)核查的时限满足要求,但一名监督员执法不符合要求。 (2)填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》责令立即改正封闭安全出口的违法行为,并受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第三项的规定给予该单位5千元以上5万元以下罚款处罚。处理情况应当及时告知举报投诉人;无法告知的,应当在受理登记中注明。 3、2009年6月8日10时,公安消防大队接到群众举报称某宾馆的自动喷水灭火系统被擅自停用。

消防大队应当如何处理? 参考答案:消防大队应当受案登记,并自收到群众举报投诉后24小时内指派2名消防监督员到单位进行实地核查,填写《消防监督检查记录》;核查属实的,填发《责令改正通知书》责令立即改正擅自停用消防设施的违法行为;调查后,依据《消防法》第六十条第一款第二项的规定给予该单位5千元以上5万元以下罚款处罚。如果不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,还应当依照规定对该宾馆采取临时查封措施。经核查不属实的,经大队长批准终止调查。处理情况应当及时告知举报投诉人,对于无法告知的,应当在受理登记中注明。 4、2010年5月10日,某消防大队监督员王某对一家位于地下一层的夜总会进行错时检查时发现该夜总会一个安 全出口被锁闭,自动喷水灭火系统因管道破损而被停用。王某填写了《消防监督检查记录》,然后要求单位第二天早上去大队接受处理。 (1)该大队的执法行为是否合法?存在哪些问题? (2)该夜总会自动喷水灭火系统需要15天的时间才能够修复,大队应当采取什么措施? (3)对该夜总会的违法行为应如何处理? 参考答案:(1)不合法:监督员王某1人执法,且未下发《责令改正通知书》。 (2)因该场所自动灭火系统已经不具备灭火功能且不能立即修复,大队应当依法对该场所实施临时查封。 (3)对封闭安全出口、擅自停用消防设施两个违法行为立案处理,对封闭安全出口、停用消防设施的违法行为依据《消防法》第六十条第一款第三项、第二项的规定分别给予5千元以上5万元以下罚款处罚,合并执行。 5、接到群众举报称:某村民在自家院中设臵一个50立方米的地上汽油储罐,且无任何消防安全设施。 (1)消防大队在接到举报后应于几日内进行核查?

消防安全案例分析

消防安全案例分析 简答题 1.建筑火灾的原因主要有哪些, 1.建筑起火的原因归纳起来主要有电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其他原因引起火灾等。 2.防火间距不足时可以采取的补救措施有哪些, 2(可以采取的补救措施主要有: (1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。 (2)改变房屋部分结构的耐火性能,或调整生产厂房的部分工艺流程,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 (3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,若开设门窗,则采用防火门窗或加防火水幕保护。 (4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 3.地铁的火灾危险性及其特点有哪些, 3.(1)地铁的火灾危险性主要有: 【1】空间小、人员密集和流量大;【2】用电设施、设备繁多;【3】动态火灾隐患多。 (2)地铁的火灾特点: 【1】火情探测和扑救困难;【2】氧含量急剧下降,产生大量有毒烟气;【3】排烟排热效果差,人员疏散困难。 4.火灾风险评估的作用有哪些, 4.火灾风险评估的作用主要有:

(3)重大活动消防安全工作的基础。(2)公共消防设施建设的基础。(1)社会消防工作的基础。(4)确定火灾保险费率的基础 5.灭火的基本原理有哪些, 5.灭火的基本原理有(1)冷却灭火;(3)窒息灭火;(2)隔离灭火;(4)化学抑制灭火。 6.何为防烟楼梯间,哪些场所应当设置, 6.防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有前室或阳台或凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。 下列场所应当设置防烟楼梯间:(1)一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;(2)建筑高度大于33m的住宅建筑;(3)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;(4)当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。 7.汽车库和修车库的火灾危险性及其特点有哪些, 7.主要有:(1)起火快、燃烧猛;(2)火灾类型多,难以扑救;(3)通风排烟难;(4)灭火救援困难;(5)火灾影响范围大。 8.建筑火灾的危害主要有哪些, 8.建筑火灾的危害主要表现在:(1)危害生命安全;(2)造成经济损失;(3)破坏文明成果;(4)影响社会稳定;(5)破坏生态环境等。 9.火灾风险评估基本流程有哪些, 9.火灾风险评估基本流程为:(1)前期准备;(2)火灾危险源的识别;(3)定性、定量 )消防管理现状评估;(5)确定对策、措施及建议;(6)确定评估结论;(7)评估;(4 编制火灾风险评估报告。 10.水喷雾系统的使用范围有哪些,

消防安全案例

某公司安全案例宣传之消防安全 目录 1.盛夏,点蚊香莫忘安全----------------------------------- 159 2.警惕有危险性的日用化学品------------------------------- 160 3.谨防危险性遗忘----------------------------------------- 162 4.爆燃警示录--------------------------------------------- 164 5.发生在我们身边的一起爆燃事故--------------------------- 167 6.住宾馆不能忘安全--------------------------------------- 170 7.安全燃放:莫让喜庆闻悲声------------------------------- 172 盛夏,点蚊香莫忘安全 夏日来临,为了驱逐蚊蝇,点上一盘蚊香,给生活和工作一份清净。然而,小小蚊香也会惹上大祸,由于点燃的蚊香靠近可燃物,往往会引发事故,甚至酿成大祸。 【案例】2001年6月5日凌晨,江西省南昌市某幼儿园发生火灾,致使该园小(六)班13名幼儿死亡。火灾原因系点燃的蚊香表面引燃从床沿掉下来的幼儿棉被。这次火灾举国震惊,并引起中央领导的高度重视。 【案例】2000年7月9日晚,四川省剑阁县元山镇供销社职工何大平,点燃了一盘蚊香,按老习惯放在床边后便蒙头大睡。凌晨4时许,被蚊香引燃的床铺又引燃了墙上和楼板上的塑料薄膜,发生火灾。火灾烧毁建筑面积1200平方米,破拆325平方米,损失38万余元。 【案例】2001年5月14日零时30分,安徽省蚌埠市一门窗加工店老板因用蚊香熏蚊引发火灾。火灾烧毁简易房屋及成品门、窗、方木等物,直接经济损失近3万元。 蚊香具有很强的阻燃能力,点燃后要求没有火焰,但必须持续燃烧。燃烧的蚊香温度同点燃的香烟很相似,约700摄氏度左右。这样的温度超过了纸张、木材和棉花、麻、化纤织物等可燃物的燃点,足以使其点燃。 根据实验:蚊香点燃时引起毛巾类棉织物燃烧的时间约需20分钟,棉被的燃烧约需1小时,毛毯类编织物不易引起明火燃烧。 另据试验:蚊香引起棉花、再生腈纯棉、聚氨脂泡沫塑料、腈纶毛纺编织物、腈纯棉编织物、纯棉花布、聚丙烯树脂燃烧时均能产生一氧化碳和二氧化碳,二者经呼吸道吸入人体后与血红蛋白结合,使肌体缺氧窒息,致使死亡。

2019年消防安全案例分析精选:火灾案例(四)

2019年消防安全案例分析精选:火灾案例(四) 第五篇火灾案例分析 案例:深圳9·20龙岗区舞王俱乐部特大火灾事故案例分析 一、起火单位基本情况 舞王俱乐部位于深圳市龙岗区龙岗街道龙东村综合楼三至五层, 经营场所为一间演艺大厅和10间包房,面积共约1000m2,可容纳380 人左右。该俱乐部内部装修违规使用易燃材料,未通过消防验收。舞 王俱乐部于2007年9月8日开业,无营业执照,无文化经营许可证, 消防验收不合格,属于无牌无照擅自经营。 二、起火简要经过及初起火灾的处置情况 (一)起火简要经过 事发时,俱乐部内有数百人正在喝酒看歌舞表演,火灾是因为23 时该俱乐部员工王某在演艺大厅表演节目时,使用自制道具手枪发射 烟花弹,引燃天花板聚氨酯泡沫塑料所致。 火灾初期,工作人员虽然用手提式干粉灭火器实行灭火,起动了 自动灭火设施,但均未能有效控制火势,大火迅速蔓延,产生大量浓 烟和毒气,楼层随即断电,排烟设施失效,致使能见度在强光灯照射 下不足1m。 起火点位于舞王俱乐部3楼,现场有一条大约10m长的狭窄过道。因为应急灯配置严重不足,加上疏散通道狭窄复杂,大厅玻璃镜墙反光,误导了逃生路线。事故发生时,在场观看表演的顾客和工作人员 近500人,现场人员逃出时,过道上十分拥挤,因为缺乏即时有效的 组织引导,造成顾客心理极度恐慌,无法即时找到疏散出口,进而出 现互相拥挤和踩踏,造成惨剧。 (二)处置过程

接报后,省委副书记、时任省委政法委书记、深圳市委书记等领 导立即带领深圳市相关单位负责同志赶赴现场指挥扑救,共调动18支 消防队、30辆消防车、310名消防指战员参与扑救工作。经全力扑救,大火于当晚11时25分扑灭,疏散和救出被困人员156人。 1.快速反应,全力组织救援。火灾发生不到10分钟,龙岗区消 防中队的两辆消防车、19名消防员即时赶到现场,随后又有17支消防队陆续到达,迅速投入扑救工作。即时成立现场指挥部,将参战力量 分成救人、灭火、排烟、警戒等4个小组,全力展开救援灭火工作。 2.科学处置,认真做好善后工作。事故发生后,深圳市成立了由 省委副书记、深圳市委书记刘某任组长,市委常委、常务副市长李某 等任副组长的处置工作领导小组,认真做好善后工作。卫生部、省卫 生厅分别派出医疗专家赶赴深圳市,指导协助当地卫生部门抢救伤员。深圳市安排的医院、的医生、的药品、的服务救治伤员,确保将死亡 人数降到最低限度。即时发布事故信息,第一时间公布火灾情况和善 后处置工作。 3.总结教训,全面展开安全整治。9月23日,省政府召开了事故分析会暨防范重特大事故电视电话会议,对全省安全生产工作实行再 部署、再动员;下发了《关于深圳市龙岗区“9·20”特大火灾事故的 紧急通报》,对事故原因实行剖析,提出了进一步抓好全省安全工作 的意见。深圳市9月21日召开了全市安全生产专项工作会议,决定在 全市展开为期3个月的安全隐患整治工作。9月23日,省委副书记、 深圳市委书记刘某主持召开全市干部思想作风整顿工作会议,要求认 真吸取“9·20”特大火灾事故教训,全面展开干部思想作风整顿活动。 4.认真查处,严肃追究事故责任人。9月21日晚,深圳市委、市政府分别召开市委常委会和市政府常务会,决定对5名负有领导责任 的干部实行严肃处理;责成司法机关对违法经营者依法追究刑事责任;责成深圳市龙岗区委、区政府认真反思,深刻检查,全力做好善后工作。9月23日,国务院成立了国家安全监管总局副局长梁嘉琨任组长 的广东深圳“9·20”特别重大火灾事故调查组。

2019年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题 附解析

2019年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》 真题附解析 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,着火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。 经调査,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生声车向采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打"119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。 经査,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。 根据以上材料,回答下列问题 1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。

消防安全评估案例分析第三章

第三章相关参数确定 一、不同类型建筑的火灾荷载密度确定 火灾荷载密度——是指单位建筑面积上的火灾荷载。 火灾荷载密度——是可以比较准确地衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数,是研究火灾全面发展阶段性状的基本要素。 在建筑物发生火灾时——火灾荷载密度直接决定火灾持续时间的长短和室内温度的变化情况。 建筑物内的可燃物可分为两类: 1)固定可燃物——固定可燃物的数量很容易通过建筑物的设计图样准确地求得。 2)容载可燃物——容载可燃物数量很难准确计算,一般由调查统计确定。 可燃物的状况及火灾荷载密度 可燃物的状况——主要考虑可燃物的形状、分布、堆积密度、高度及湿度等。 建筑物内的火灾荷载密度——用室内单位地板面积的燃烧热值表示,见式(1)。 式(1) 式中 q f——火灾荷载密度(MJ/m2); G i——某种可燃物的质量(kg): H i——某种可燃物单位质量的发热量(MJ/kg); A——火灾范围内的地板面积(m2)。 一个空间内的火灾荷载密度也可以参考同类型建筑内火灾荷载密度的统计数据确定。 在进行此类统计时,应该至少对5个典型建筑取样。 二、防止火灾辐射蔓延 造成火灾辐射蔓延的因素很多,如飞火、热对流、热辐射等。

在性能化的分析中——是在一定的设定火灾规模下通过控制可燃物间距,或在一定间 距条件下控制火灾的规模等方式来防止火灾的蔓延。 性能化分析中——通常采用辐射热分析方法来分析火灾蔓延情况。 火灾发生时——火源对周围产生热辐射和热对流。火源周围的可燃物在热辐射和热对 流的作用下温度会逐渐升高,当达到其点燃温度时可能会发生燃烧,导致火灾的蔓延。一般情况下,在火灾通过辐射蔓延的设计中—— 当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,临界 辐射强度可取10kW/m2; 当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,临界辐射强度可取20kW/m2; 对于5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,临界辐射强度可取40kW/m2。 货物带有包装,保守取临界辐射强度为15kW/m2。 一般假设点火源的辐射能量是在火源中心位置释放出来的,热辐射强度见式(2)。 式(2) 式中: q″——热辐射强度,即辐射热流值(kW/m2); Q——火源热释放速率(kW/m2); R——火源中心至受接受辐射面的水平距离(m)。 对于面火源,其热辐射强度可见公式(3)。 式(3) 式中: q″——热辐射强度,即辐射热流值(kW/m2); ε——辐射率; σ——史蒂芬-波耳兹曼常数,为5.67×10-8 kW/(m2·K4);

相关文档
相关文档 最新文档