二、热计量方案

2.1 热计量方法

依据《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)及相关行业标准和做法,我国目前实施的热计量方法总的分为两种,一种是热量直接计量,一种是热量分摊计量。热量直接计量方式是采用户用热量表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热量表计量总热量,再通过设置在住宅户内的测量记录装置,确定每个独立核算用户的热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。用户热分摊方法主要有户用热量表法、通断时间面积法、温度法、散热器热分配法和流量温度法。

其中直接计量方式和户用热量表分摊法均采用户用热量表,且其在用户端实施方法基本一致,以下统称为户用热量表法。增加计算方法及具体详细内容。

(1)户用热量表法

通过安装在每户的户用热量表进行计量和分摊用户用热的方式,采用户作为分摊依据时,楼栋或者热力站需要确定一个热量结算点,由户表计量分摊总热量值。

图例:①——户用热量表,②——电动阀,③——温控装置,④——温控阀,⑤过滤器,⑥——测温球阀,⑦——热量表数据传输至载波模块

户用热量表法可用于共用立管的分户独立室内供暖系统和地面辐射供暖系统。户用热量表应符合《热量表》CJ 128的规定。户内系统入口装置应由供水管调节阀、置于户用热量表前的过滤器、户用热量表及回水管截止阀组成。安装户用热量表时,应保证户用热量表前后有足够的直管段。

(2)通断时间面积法

通过控制安装在每户供暖系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的方式。以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。

对于接户分环的水平式供暖系统,在各户的分支路上安装室温通断控制阀,

对该用户的循环水进行通断控制来实现该户的室温调节。同时在各户的代表房间里放置室温控制器,用于测量室内温度和供用户设定温度,并将这两个温度值传输给室温通断控制阀。室温通断控制阀根据实测室温与设定值之差,确定在一个控制周期内通断阀的开停比,并按照这一开停比控制通断调节阀的通断,以此调节送入室内热量,同时记录和统计各户通断控制阀的接通时间,按照各户的累计接通时间结合供暖面积分摊整栋建筑的热量。

(3)温度法

温度分摊法认为住户得到热量达到相应的室内温度,从而产生相对应的采暖舒适度,采暖舒适度与室内温度是一致的。同温度、同舒适度,同热费。无论什么样的采暖方式,住户从采暖系统中得到的热量与室内温度成一定的比例关系。室内温度高,耗热量就大,反之亦然。在建筑物维护结构等热工性能相同的条件下,如果采暖面积相同,在相同的时间内,相同的室内温度应缴纳相同的热费。室内温度是耗热量的单一函数,通过对室内温度的测量,可以计算出该住户的耗热量。

温度分摊法的做法是住户室内设置温度测量仪和采暖入口安装大口径热量表;住户采暖系统入口安装电动调节阀,室内安装温控器,电动调节阀受温控器控制,住户可以通过调节温控器来控制电动调节阀以实现温度调控。通过测量供热量和室内温度、结合每户采暖面积经计算后进行热量和热费分摊。该方法以大口径热量表为热量和热费结算依据,此大口径热量表所在采暖系统上的各住户通过室内温度和采暖面积经热工计算后分摊热量和热费。大口径热量表可以安装在楼栋采暖入口,也可以安装在单元采暖入口,或者安装在由若干栋楼组成的小区采暖入口,要求该小区建筑物热工性能是相同的。

(4)散热器热分配计法

对于同一个建筑物内的住户,其供热系统所提供的流量与面积的比例是基本相同的。也就是说当住户面积相同时其采暖水流量相同。采暖水的温度决定散热量的大小,即温差不同消耗的热量不同。温差越大耗热量越大。流温法测量住户供回水温度,利用温差和面积加权计算分配楼栋热量表的热费。

通过安装在每组散热器上的散热器热分配计进行用户热分摊的方式。利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热量比例关系,来对建筑的总供热量进行

室内蒸汽管道安装施工工艺(一)

室内蒸汽管道安装施工工艺(一) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa管道及附属装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。 2.1.3阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开并灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。 2.1.5其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等选用符合标准要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、电锤、台钻、电焊机、煨弯器、千斤顶。 2.2.2工具:管钳、压力案、台虎钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳子、倒链。 2.2.3其它:水平尺、錾子、钢卷尺、线坠、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。 2.3.2架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 2.3.3架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→管道安装→附属装置安装→试压冲洗→防腐保温→调试验收 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。

热计量改造方案

北京市XX热计量改造热改样板方案 XX小区小区 选择xx小区作为北京市xx区热计量改造热改样板方案的原因: 1.本小区建筑于2006年,小区为三层小别墅,同类型热改小区占XX区总 改造小区20%; 2.小区供暖系统采用按户分环的双管系统,不用改造楼内供暖系统即可满 足分户计量改造设备安装要求,施工难度系数小,工期短、减少施工过 程中由于工期长而导致的扰民现象; 3.小区内二次管网系统,各个单元、楼栋热力入口上未安装水力平衡设备, 冬季采暖时小区水平失调现象相对严重,通过二次管网平衡改造将很好 的解决这一问题; 4.该小区具有典型代表性,小区为2007年建筑,小别墅建筑,外围护结构为 内浇外挂式,墙体外加装有外围护结构保温,建筑保温效果相对较好,用户 改造后通过换热站气候补偿与用户自主调节控制,可以比较明显的体现 节能效果。 5.占比例、维护结构 该小区具有典型代表性,且方便施工,通过热计量改造后,小区节能效果明显、易见,可以很好的体现小区改造前的招标需求。 一、项目现场概述 XX小区既有建筑供热采暖系统热计量及节能改造项目,位于北京市XX区,XX小区小区建筑面积3w㎡占XX区0.4%,主要建筑形式为三层小别墅,采暖形式为二次管网供热,户内采暖系统为按户分环的双管采暖形式。

图1 小区现场图 二、改造内容和方式 (一)改造内容: 1.室内供热系统实现分户热计量及温度调控改造; 2.供热管网实现二次管网水力自动平衡,满足供热的热舒适度; 3.热源改造,主要指热源(换热站)循环系统和输送系统的智能控制改造, 实现室外温度补偿、变频自控运行,提高供热效率。 (二)改造方式: 1.实现分户热计量改造和室内温度控制: 本小区楼内采暖系统为按分户分环的双管系统,热计量方式采取通断时间面积法,采取在小区住户供热管网供回水系统加装通断控制器,用 户室内加装室温控制器实现分户热计量与室内温度控制。 2.实现二次管网水力平衡改造:

计量表改造施工方案

新建宝兰客专兰州枢纽牵引变电工程兰州西变电所、开闭所馈线增加计量表施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团有限公司 兰州枢纽项目经理部 一、工程概述及编制原则 宝兰客专兰州枢纽牵引变电所于2014年12月底开通运营, 现设备运行正常,现根据兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部第兰枢工函〔2015〕29号会议纪要,对兰州西牵引变电所及兰州西开闭所馈线增设计量表计,满足馈线计量得需求。 二、工程范围 兰州西变电所、开闭所馈线增加单相计量表计,计量表精度不低于0、5级,具有计量有功电能及无功电能,测量有功功率及无功功率等功能,电压规格100V,电流规格5A,兰州西变电所增设1面计量盘,兰州西开闭所增设2面计量盘,各所新增计量表计集中设置在计量盘内。 需设置计量表得馈线为: 兰州西变电所:动车走行线方向馈线2块,动车存车场方向馈线2块,合计4块。 兰州西开闭所:北场方向馈线1块、高速场方向馈线2块、北场与高速场备用回路1块;普速场方向馈线2块、普速场备用回路1块;普速正线方向馈线2

块、普速备用回路1块,合计10块。 计量表计合计14块。 三、工程采用得施工规范、规程标准 《铁路电力牵引供电设计规范》TB10009-2005 《铁路电力牵引供电施工规范》TB10208-2000 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421-2003 四、主要工程数量 五、施工管理及人员组织 5、1 领导小组 5、2 施工作业小组 六、主要工机具

序号名称规格单位数量备注 4 尖嘴钳把 5 5 断线钳把 2 6 电工刀把 5 七、施工方案 电流回路:从各馈线电流互感器备用线圈接引,电缆采用ZR-YJY-23-2*4mm2。 电压回路: 兰西开闭所: 北场、高速场1、高速场2、普速正线1、普速正线2、普速场1、普速场2及备用回路从YM采压,加设1A空气开关。 兰西变电所:

(完整版)计量仪表改造施工方案

石化路、五一路计量改造 工程施工方案 建设单位: 施工单位: 濮阳市热力安装维修工程处 2016 年9 月

目录 1. 工程概况―――――――――――――――5 ― 2. 编制依据―――――――――――――――5 ― 3. 工程目标及工程难点―――――――――――6 ― 4. 主要施工方法――――――――――7― 4.1 施工顺序及施工流向安排― ――――――――8 ― 4.2 施工工艺和方法――――――――――8― 4.3 管线安装――――――――――9― 4.4 焊接技术要求――――――――――1―4 4.5 阀门安装-――――――――――――――1―6 4.6 法兰安装――――――――――――――――17― 4.7 过路管施工――――――――――――――――19― 4.8 管道试验―――――――――――――――――21― 4.9 管道防腐―――――――――――――――――22― 4.10 管道保温工程――――――――――――――2―3 4.11 波形补偿器安――――――――――――――2―5 4.12 热力管道无损探伤――――――――――――2―5 附主要施工机械设备表 一、工程概况 1. 工程名称:计量一次水热力管网 2. 工程地点:石化路、五一路、历山路 二、编制依据

竣工验收吹 扫回 填 试 运 防 腐 绝 热 补 1 、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89 2 、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3 、《国家水准测量规范》GB50026-93 4 、《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 5 、《建筑机械安全技术规范》GBJ33-86 6 、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98 三、工程目标及工程难点 1:质量目标 认真贯彻GB/T19001 —ISO9001 质量管理体系,达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准的合格工程。 四、主要施工方法 3.1 施工顺序 3.1.1 总体施工顺序

热计量改造优质解决方案

北京硕人时代科技有限公司 仉进 安佳佳 一、时间面积通断法 (3) (一)末端有线控制系统 (4) (二)全有线控制系统 (4) (三)全无线控制系统 (4) 二、热分配法 (7) (一)全无线控制系统 (9) 三、热表法 (10) (一)全无线控制系统 (10) 四、单户控制法 (11) (一)全无线单户控制系统(低压供电) (12) (二)全有线单户控制系统(低压供电) (12)

五、分室控制法 (11) 五、公司介绍 (14) 解决方案一:、温控器之间有线连接,数据有温控器无线传输至集中器,而集中器通过GPRS与网络连接至计算机管理平台,实现远程抄表、远程管理。其特点是通断阀成本低,安装增加线料成本和人力成本,但通断阀执行开关阀的灵敏度高。 解决方案二:通断阀、温控器、集中器三者之间均无线连接,实现全无线与管理平台通讯,实现远程抄表、远程管理,优点是施工方便,只有调试成本,无需其他任何施工成本,维修方便,并可远程维护。虽然有外界信号干扰但不影响系统实际运行。 解决方案三:通断阀、温控器、集中器三者之间全有线连接,集中器数据通过GPRS与网络连接至计算机管理平台,其特点是末端硬件产品成本低,不受外界干扰,但施工复杂,人力成本高。

说明:以上三大方案只在连接上“有线和无线”的区别,其他环节无差异,以及管理平台和数据安全配备也均一致。 时间面积通断法供热计量系统是公司自主研发的具有计量、计费、远程抄表、无线管理、无线监控、收费管理等功能的供热计量系统。整套系统设备采用无线数据传输技术、软件技术,是集软、硬件一体化的智能化、人性化的“无线热计量管理解决方案”,设备安装方便、使用简单。其计量方式基于“相同时间、相同温度、相同面积”的运算原则体现了合理化、人性化。针对于小区住宅的热计量改造、办公楼宇、商业建筑等供热计量场所,不仅可以提高舒适度,而且还能节约能源,并实时为能源管理部门提供能源分析数据;以及用最少的人力来管理能源效率,并确保计量数据的安全性。 随着无线热计算管理解决方案的部署,核心数据网上支付平台都集中于上位机服务器中,当系统的运行后,会产生大量的数据,这时,服务器无疑成为了一个单点故障源,一旦服务器发生故障,将直接导致网络费用支付平台无法对外提供交付,严重时可能会导致支付平台数据丢失。所以在系统发生故障时,如何以最快的速度进行恢复,并保证数据不丢失,这套方案也考虑进去了。 结合分户分时段温控、恒流温度分摊法、通断时间面积法、智能计量、智能计费、远程计算机管理、网络费用支付平台及数据存储、备份容灾为一体的解决方案,设计出一套以供热节能、热能管理、信息安全为基础的

北京市老旧供热管网设施改造方案

北京市老旧供热管网设施改造方案

供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。 (三)供热管网缺乏质量调节和能耗计量手段,不但造成水力工况失调,冷热不均,而且由于没有计量造成了粗放运行,责任不清,浪费严重。 三、问题分析 (一)产权责任不清 城市供热的发展历经了一个社会单位集资发展建设的过程。二次供热管网以及社会供暖设施大部分是由用热单位集资联建的,并委托某一参建单位负责管理。随着时间及单位的变迁,特别是房屋产权的私有化,使供热管网设施的产权关系变得十分复杂,逐步形成了供热管网及设施无人投入的局面。 (二)企业资金不足 由于供热体制改革滞后,供热价格长期未理顺、各种原材料涨价因素 10 余年未调整,特别是各种原因造成的欠费问题,使供热单位入不敷出,无力对管网设施进行投入和更新改造,造成供热管网及户内采暖系统年久失修,设备老化,跑、冒、滴、漏严重。 (三)企业机制缺陷 当前,全市供热的企业化程度比较低,在现有供热单位的 5590 余座供热锅炉房中 90% 是由单位后勤部门负责管理。这部分供热管理简单粗放,人员变动不固定,设施维护不到位,设备设施老化严重;特别是一些联片供热和联建单位的供热管网及设施长期处于无人投入与管理的困境。 (四)设施先天不足 当前,大部分供热管网是 90 年代以前修建的。其敷设方式大部分为半通行或不通行地沟,砖混结构,防水性差。特别是老旧小区排水系统失修,大量污水借供热地沟排放,沟内积水严重,供热管道长年浸泡,管道保温破损脱落,管道及阀门腐蚀严重,大量热能损失在管网输送上。另外,一些开发商在小区建设中选用管材、保温、补偿器及阀门等材料时,并未按设计选材施工;在施工过程中,施工单位偷工减料,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 (五)控制手段落后 由于供热管网是由各个供热单位自行管理,受资金和能力限制,对供热初调节不是很重视,约有 70 %以上的管网没有设置调节装置及计量装置,使得供热管网的自动化水平很低,无法实现手动或自动调节,造成水力失调现象十分普遍严重,运行时大多采用“大流量、小温差”的不经济运行方式,不但造成了热能、电能及水资源的极大浪费,同时也严重影响了居民冬季的采暖质量。 四、实施方案 (一)改造原则 消除隐患,确保安全运行的原则;降低能耗,提高输送效率的原则;突出重点,分期逐步推进的原则;实施改造与供热发展结合的原则;实施改造与供热计量结合的原则;企业筹资与政府补助结合的原则。

热表计量施工方案

热表计量施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明 自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位: ...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊

2017电梯改造施工实施方案

电梯改造施工方案 施工地点: 编制: 审核: 批准: 日期: XX电梯工程有限公司

一、情况说明 该电梯在例行保养时,检查发现电梯轿厢液压缓冲器锈蚀,无法动作。 检修结论:缓冲器锈蚀损坏,需要更换。 1.改造部位与原品牌、型号: 改造部位轿厢缓冲器产品编号10G043294-1 更换部件液压缓冲器缓冲行程270mm 制造单位日立电梯(中国)有限公司最大允许缓冲质量4200kg 品牌日立最小允许缓冲质量900kg 产品型号OB-N-120 数量1只 2. 改造更换部件: 改造部位轿厢缓冲器产品编号17030451 改造更换部件液压缓冲器缓冲行程275mm 制造单位宁波奥德普电梯部件有限公司最大允许缓冲质量3800kg 品牌奥德普最小允许缓冲质量800kg 产品型号OH-275 数量1只 二、概况、参数 业主单位联系人 项目名称联系电话电话: 改造地点层/站 / 制造单位日立电梯(中国)有限公司改造台数1台型号HGP-825-C0-120电梯名称曳引驱动乘客电梯注册代码改造合同编号 改造单位XX电梯工程有限公司负责人 电话: 计划施工日期2017年XX月XX日 -XX月XX日改造周期5天

四.编制依据: 1. 本次工程的电梯由日立电梯(中国)有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,包括: (1)安装工艺手册; (2)调试手册; (3)维修保养手册; (4)部件安装图; 2.本次工程施工方案中电梯质量、职业健康和环境保护控制依据以下文件编写: 序号名称 1 GB7588《电梯制造与安装安全规范》 2 GB10060《电梯安装验收规范》 3 GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 4 GB24478-2009电梯曳引机 5 TSG-T5001电梯使用管理与维护保养规则 6 TSG-T7001电梯监督检验和定期检验规则-曳引机与强制驱动电梯 五、工艺流程 熟悉图纸及技术资料 研究电梯维修项目 制定维修计划 准备工具、备件、材料 出示电梯标识控制、电梯清理工作、工具、材料进场 更换缓冲器 检查工件质量

热表计量施工方案

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明

自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位:...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。 (2)组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。(3)组织现场施工人员学习施工验收规范和操作规程,质量验收标准和《建设工程质量管理条例》和《建筑节能技术规程》。 (4)优化施工组织设计,绘制施工流程图,进行机械设备的计划与安排;各分部分项工程施工方案与质量控制方法,制定质量通病预防措施,制定施工工艺标准。(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定保证

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

管道改造施工方案资料

天然气管道改造工程 施 工 方 案 目录 第一章:编制说明 第二章:管理目标 第三章:工程概况 第四章:项目部组织机构 第五章:主要施工机械及测量器具

第六章:工艺安装主要施工方法 第七章:质量保证体系及质量保证措施 第八章:安全保证体系几安装保证措施 第九章:现场文明施工措施 第十章:回访、保修措施 第一章:编制说明 1.1编制原则 我公司根据该工程图纸以及相关图集、规范的基础上,对现场进行了认真考察,本着对工程负责的原则,以科学的态度编写了本施工组织设计。本施工组织设计为该工程施工的纲领性文件,用以指导本工程施工与管理,确保各项管理目标的实现。 1.2编制依据 1.2.1参考小羊坊天然气管道改造工程(穿渠羊路)的设计图纸。

1.2.2依据我公司标准编制的质量体系文件。 1.2.3有关的技术文件及施工验收规范: 《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-97 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ32-2005 《燃气装置安装工程施工及验收规范》 第二章:管理目标 根据本工程的特点,结合我公司以往的施工经验和现有的施工能力,为保证本工程顺利施工,做到精心安排,科学组织,合理调配,统筹全局来保证如下管理目标的实现。 2.1合同履行 服从业主、工程监理的指挥和协调,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 2.2工程质量 工程质量应符合相关施工验收规范的要求,严格按施工图纸及国家施工验收规范组织施工,按照公司质保体系文件控制工程质量。

2.3安全生产 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全管理,做到标准化、规范化、制度化,做好安全教育、安全培训、安全技术交底、安全防护、安全检查、劳动保护等各个环节的工作。杜绝死亡及重伤,轻伤事故控制在5‰以下。 2.4文明施工 严格执行公司及市、省厅有关部门的要求,创造良好的生产环境,服从指挥部的统一管理,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染。 第三章:工程概况 本工程位于北京市大兴区亦庄开发区小羊坊镇,是穿渠羊路天然气改造工程。工程管道铺设Φ168加强级防腐无缝钢管95米,使用Φ325螺旋防腐钢套管40米。安装DN150球阀1个。砌筑阀门井1座。管道施工采用先预埋套管,后进行拉管的工艺进行施工。套管预埋为了避免对交通进行大的影响,采用分段施工的方法,即破除一半路面进行施工,等这半施工完毕后回填后再破除另一半路面进行施工。套管施工完毕后,对穿路钢管进行顶管施工。因为是对原有管道进行改造,本工程管道铺设完毕后,必须进行带气施工作业,两切两接(方案略)。

采暖分户改造方案

采暖分户改造方案 暖气分户改造方案 楼房住宅始建于年,到目前已达10余年,因此大部分住宅楼已进入维修改造阶段,随着住宅楼的总体维修改造,住宅楼内所属的采暖系统也随之进行改造。住宅楼集中供暖实行计量收费是建筑节能的一项基本措施,欧洲某国早在20年代就开始进行按户计量目前在欧美等国热量计量已是成熟的技术,据国外资料调查表明:实行集中供热按户计量后,室内温度提高20%,其节能率在10%-20%。按照建设部颁发的《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》建设【2003】148号文件的要求,“根据量力而行,分布实施的原则相对现有公共建筑和居民住宅实施节能改造,设分户计量和温室可控装置”同时国家规范《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中第4.9.1条将住宅采暖系统设置分户热计量和室温控制装置列为强制性条文。为此针对既有住宅楼进行采暖系统改造时,应严格按照建设部和国家规范的要求,采暖系统增设分户计量装置。由于现有住宅楼采暖系统各不相同,同时施工难度大,可能对现有住户的生活习惯造成影响,因此,广大居民理解支持是非常重要的。. 2既有住宅楼采暖系统改造方案 依现有住宅楼采暖系统多为垂直单管上供下回系统(见图1),垂直双管上供下 回系统(见图2),供水干管通常设顶层,回水干管通常设在底层,中间层住户设有水平管线散热器多为刚串片,铸铁两种:

为实施采暖系统改造达到分户热计量和分室调控的目的,有以下几种改造方案可以采用; 方案一:下分式双管并联系统 下分式双管并联系统的供回水水平支管均位于本层地面上,管道采取明装方式,即沿踢脚板敷设,管线可采用金属或非金属管材,热计量表等设在楼梯间,散热器进口设温控阀,(见图3)。

安装协议(热计量)

协议编号: TX012 安装协议书 工程名称: 甲方: 乙方: 签订日期: 第1页(共3页)

安装协议 甲方:长春亚泰热力有限责任公司铁西分公司 乙方: 按照《中华人民共和国协议法》及国家有关规定,结合本工程具体情况,经双方充分协商,签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、联系电话: 三、工程要求: 1、在安装施工过程中,如破坏甲方管道或业主私人财产的,要恢复原样,保证正常使用; 2、如需在管道间或阀井开挖的及时填埋并保持完整,符合各项安全管理标准,无安全隐患。 3、进场施工前,需缴纳工程质保金元。 四、甲乙双方职责 (一)甲方的责任 委派现场管理代表,监督、检查工程质量、进度等。 (二)乙方的责任 1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。 第2页(共3页)

五、工程验收 工程施工完毕,建设方组织验收后。通知甲方工程质量是否达到合格标准。 六、工程保修 按国家有关规定执行,保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修;若因乙方未及时维修或返修的,由甲方代为维修或返修所产生的费用由乙方支付。 八、合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后自行终止。 九、其他事宜 1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。 3、其它未尽事由最终解释权归铁西热力公司。 甲方(盖章):乙方(盖章): 日期:日期: 第2页(共3页)

热计量改造工程施工组织设计

目录 第1章编制依据 (4) 第2章工程概况 (5) 第3章施工准备 (7) 1.技术准备 (7) 2.物资准备 (10) 3.生产准备 (11) 4.现场准备 (12) 5.现场测量和勘测 (12) 第4章施工部署 (14) 1.施工总体部署 (14)

2.时间及工期部署 (14) 3.施工现场布置 (14) 4.施工总平面管理 (14) 5施工临时用水方案 (15) 6施工临时用电方案 (15) 第5章主要工程项目施工方案与技术措施 (19) 1.热力检查井施工方案 (19) 2.管道阀门工程施工方案 (23) 3.建筑物热力入口改造方案 (24) 4.电气自控工程施工方案 (25) 5.散热器热分配法热计量改造方案 (26) 第6章施工进度及资源安排计划 (34) 1.施工进度及人员安排计划 (34) 2.主要施工机具安排计划 (35) 3.主要材料设备安排计划 (36) 第7章施工组织机构管理体系 (40) 第8章劳动力组织及保证措施 (39) 第9章材料供应保证措施 (40) 第10章施工机械设备保证措施 (41) 1.施工机械设备保证措施 (41) 2.确保机械设备正常运转的维护、保养及备用措施 (41) 第11章技术管理措施 (42) 1.施工资料管理措施 (42) 2.施工管理目标及实现保证 (42) 第12章工程质量管理体系与保证措施 (44) 1.质量保证体系 (44) 2.质量管理组织措施 (45) 3.基础工作 (45) 4.技术质量责任制 (46) 第13章安全管理方案及保证措施 (49) 1.安全管理方针 (49) 2.安全管理保证体系 (49)

地辐热施工方案

惠民苑小区保障性住房工程 地 辐 热 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕建十公司惠民苑小区项目部 2014年9月1号 一.编制依据 1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。 2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010 3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002 8.现行《施工手册》第四版 二.工程概况及特点 1.工程概况 本工程总建筑面积150000㎡,地上十一层,主体为剪力墙结构,户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。 2.工程重点 本工程施工时间段处于雨期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。 三.施工准备

1.技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。 (3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。 (4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。 2.材料准备 主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。 加热管:地幅管采用300m定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT管,压力等级为S5级,设计压力:, 规格为dn20*,管道采用热熔连接, 要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格 d25*和d32*(跃层);管材为S5系列,使用条件5级,在 使用温度60℃和使用压力的条件下寿命50年以上。 分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;工作 压力为MPa,在分水器、集水器上均设有∮3手动放气阀。 连接件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固, 不允许有脱镀缺陷。 固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。 保温材料:供回水干管、立管采用40mm离心玻璃棉管壳(导热系数≤m·K);进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯

热计量施工方案

目录 1 编制依据????????????????? 2 2 工程概况????????????????? 3 3 施工部署????????????????? 3 4、主要施工方法及措施???????????? 4 5 施工管理措施??????????????? 11 6 质量保证措施??????????????? 18 7 施工安全措施??????????????? 20 8 施工消防措施??????????????? 22 9 夜间施工措施??????????????? 22 10 成品保护措施???????????????23

一.编制依据 1、图纸文件类 (1) 北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司设计图纸 (2)工程招标文件、施工预算、现场情况 (3)建工集团质量体系文件 (4)国家及北京市有关规定 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《北京市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)华北地区《91SB系列标准通用图集》 (4)《暖卫通风空调技术手册》 (5)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (6)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明

水表改造施工方案样本

水表改造施工方案

水表改造施工方案 编制

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未定义书签。 1.1编制依据 ........................................................... 错误!未定义书签。第二章工程概况及编制原则........................................ 错误!未定义书签。 2.1 工程概况 ........................................................... 错误!未定义书签。 2.2 编制原则 ........................................................... 错误!未定义书签。第三章施工总体部署 ................................................... 错误!未定义书签。 3.1 劳动力配备表.................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工组织机构.................................................... 错误!未定义书签。 3.3 项目班子施工组织结构图 ................................ 错误!未定义书签。 3.4 施工机具设备用量计划及进退场安排............. 错误!未定义书签。 3.5 计划投入的主要施工机械设备表 .................... 错误!未定义书签。 3.6 材料质量保证.................................................... 错误!未定义书签。第四章施工方案及工艺 ............................................... 错误!未定义书签。 4.1 现场查勘 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2 施工准备 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.3 项目施工 ........................................................... 错误!未定义书签。第五章文明施工保证措施............................................ 错误!未定义书签。 5.1文明施工管理措施............................................ 错误!未定义书签。第六章实施项目的安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 6.1 实施项目的安全生产体系 ................................ 错误!未定义书签。第七章质量保证计划 ................................................... 错误!未定义书签。

热分配计法热计量改造重点讲义资料

5.12热计量改造工程 5.12.1工程概况 5.12.1.1改造范围及概况 本次热计量改造工程项目为朝阳区2015年老旧小区节能改造工程,本次热计量改造楼栋包括建筑年代比较久远,无原设计图纸,经现场入户勘察,存在用户自行改造现象,暖气片布置位置和采暖入户位置可能会有出入施工时可根据现场情况进行调整。 5.12.1.2采暖形式及热计量方式 本次朝阳区老旧小区小区改造居住建筑户内采暖形式为垂直单管系统,将原有的垂直单管串联系统改造为便于调节、计量的垂直单管带跨越管的串联系统,热计量改造方式采用热分配计法计量。 5.12.1.3改造内容 5.12.1.3.1室外采暖小室采暖供回水主干管及室内散热器连接管需拆除。 5.12.1.3.2具体包括楼栋热力入口的改造,包括加装热量表及配套阀门、仪器、仪表等设备;对室外热力小室的改建扩建;楼内改造,每组散热器加装热分配表、跨越管和低阻三通恒温阀或更换散热器水平横管、安装跨越管、恒温两通阀(两通低阻恒温阀)及安装电子远传式热分配器、无线数据接收器、数据管理器(含数据接收与传输、热能分配计算、用户查询等功能)。 5.12.1.4材料要求 5.12.1.4.1在建筑物热力入口后的室内明装采暖管道采用热镀锌钢管。 5.12.1.4.2采暖水管阀门除图中注明外均采用铜阀门。 5.12.1.4.3管沟、管井和非采暖房间敷设的采暖管道以及室内供回水干管和共用立管均做保温,管道公称直径DN≤50mm时,采用厚度为50mm玻璃棉管壳保温,DN>50mm时,采用厚度为60mm玻璃棉管壳保温,外缠玻璃丝布后刷调和漆两遍。 5.12.2现场分析 5.12.2.1通过对项目的现场实地了解,楼栋用热接供区域供热管网,现场管网大多为老旧热网改造,管网分支连接较多,水力损失和热损失严重。 5.12.2.2热力入口装置安装位置在楼栋前地下管沟之中,具有潮湿、浸水等特点、腐蚀、生锈等特点。 5.12.2.3基于前期的初步交流与文件精神,本着可靠、长期使用的原则,在我公司多年形成的热计量和热网监控经验的基础上,我们提出以下方案,以便在管

热计量改造工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 第三章施工目标5 第四章施工准备 (6) 1.技术准备 (6) 2.物资准备 (9) 3.生产准备 (9) 4.现场准备 (10) 5.现场测量和勘测 (10) 第五章施工部署 (12) 1.施工总体部署 (12) 2.时间及工期部署 (12) 3.施工现场布置 (12) 4.施工总平面管理 (12) 5施工临时用水方案 (13) 6施工临时用电方案 (13) 7.施工区和施工段划分 (13) 8.检验批的划分 (13) 9.施工顺序和施工组织 (13) 10.施工组织协调 (14) 第六章主要工程项目施工方案与技术措施 (16) 一、热力检查井施工方案 (16) 二、管道阀门工程施工方案 (19) 三、建筑物热力入口改造方案 (20) 四、电气自控工程施工方案 (21) 五、散热器热分配法热计量改造方案 (22) 第七章施工进度及资源安排计划 (28) 1.施工进度及人员安排计划 (28) 2.主要施工机具安排计划 (29) 3.主要材料设备安排计划 (30) 第八章施工组织机构管理体系 (32) 第九章劳动力组织及保证措施 (33)

1、编制各项材料计划 (34) 2、材料按计划及时组织进场 (34) 3、材料保证措施 (35) 第十一章施工机械设备保证措施 (35) 1.施工机械设备保证措施 (35) 2.确保机械设备正常运转的维护、保养及备用措施 (35) 第十二章技术管理措施 (36) 1.施工资料管理措施 (36) 2.施工管理目标及实现保证 (36) 第十三章工程质量管理体系与保证措施 (37) 1.质量保证体系 (38) 2.质量管理组织措施 (39) 3.基础工作 (39) 4.技术质量责任制 (39) 第十四章安全管理方案及保证措施 (41) 1.安全管理方针 (42) 2.安全管理保证体系 (42) 3.安全管理制度 (42) 4.现场作业管理方案 (43) 5.安全事故预防措施 (44) 6.安全技术具体措施 (44) 7.安全用电 (45) 7.消防与保卫体系及措施 (47) 第十五章施工进度保证措施 (48) 1.工期保证措施 (48) 2.进度控制具体对策 (49) 第十六章现场文明施工及环境保护措施 (50) 1.文明施工组织管理机构 (50) 2.现场文明施工措施 (50) 3.工完场清和文明施工责任区制度 (51) 4.环境保护措施 (52) 5.防止扰民措施 (52) 第十七章施工现场绿色施工保障措施 (53) 1. 绿色施工基本管理制度及内容 (53) 2.建立绿色施工管理体系 (54) 3.职业健康与安全 (55)

相关文档