钢制散热器安装主要步骤

1.例如:请先打开钢制圆四柱暖气片的包装,先装放气阀、活接头。用户在安装钢制暖气片时要考虑暖气管热胀冷缩给暖气片带来的伤害。

2.可以按我公司提供的安装

图或相关要求在墙上画出安装专

用挂钩的孔的位置.请使用冲击钻

钻出12的孔,其深度以膨胀管放

进后,其外边与墙平齐为宜。把

12膨胀管放进、放平。安装底部

挂钩,达到要求后,拧紧螺丝。

3.将钢制椭柱散热器放在底

部已安装完的挂钩上,安装上方挂

钩调整挂钩位置,待卡紧后,方可凝紧膨胀螺丝,放置暖气片时,把放气阀置于上方。在安

装装配管道接头,再按图纸要求安装管道并与进出水口相连,紧固各处,后侧距墙3.5cm,离踢角线5cm。请输入热水,打开放气阀,放气直到出水。

4.散热器运行时不得超过说明书所列的工作压力0.12Mpa.热媒中含氧量每平方米不得大于0.05g。暖气片的使用的介质水应符合PH9≤9,有内防腐措施时PH≤12.

钢制散热器规格型号解读

钢制散热器规格型号解读 钢制散热器规格型号较多,渐成主流散热器,北京派捷钢制散热器厂家为您详细解读钢制散热器规格型号有哪些?如何标注的,代号是什么意思?以帮助工程和家庭散热器采购者选型选购和暖通设计师设计选型。 一、钢制散热器规格型号依据 依据钢制散热器国家标准GB29039-2012《钢制采暖散热器》规定,钢制散热器种类及型号分别为:钢制柱式散热器型号为GZ;钢制翅片管对流散热器型号为GC;钢制板型散热器型号标注为GB;钢制卫浴散热器国标未作规定,派捷钢制卫浴散热器标准为PGZT或PGZBK。 依据钢制散热器国标,散热器厂家可以在型号的上述内容基础上加入必要的信息,如进出水管径,外形大小,组合片数和散热量等. 二.钢制散热器型号规格厂家实际如何标识 通常,钢制散热器型号规格标注为X1 G X2 X3-X4-1.0。 其中,X1是散热器厂家品牌标识,比如,派捷钢制散热器就是P

G,代表钢制,通常每个厂家型号都是这么标识的。 X2,代表钢制散热器的结构,Z代表钢制柱式散热器; C代表钢制翅片管对流散热器; B代表钢制板型散热器。 X3,代表钢制散热器的规格,如果是2就是指两柱,3,就是指3柱。 X4,代表中心距,如常见的600,就代表是600mm中心距。 钢制散热器型号最后的1.0,是指最大工作压力为1.0MPA. 举例说明: 标识为PGZ2-600-1.0的钢制散热器,是指派捷钢制柱式散热器,两柱扁管,中心距为600mm, 是指最大工作压力为1.0MPA. 三、钢制散热器规格型号不同主要体现在哪里? 钢制散热器规格型号不同主要体现在中心距、过水管径形状和大小、每组的片数上。这三个变数极大地影响每组散热器的散热量。钢制散热器中心距从200到1800mm不等;管径有椭圆管和圆管两种,椭圆管管径通常有50*25和60*30两种;每组片数从2-25片不等。咨询电话:400 666 8589。 四、派捷钢制散热器规格型号表

散热器采暖施工方案

定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道→水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆 (1)、定位画线 材料:钢钎、尼龙绳等。 工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高; 管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向;管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安装位置、规格型号等。 按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准 仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 (2)、干管支架安装 材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位置。 支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷 防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进

行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深 度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支 架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内 填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h 后方可承托管道。 焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理 干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准 位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。 包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓 将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的 高度和水平度。 (3)、干管、主立管安装 材料:管材、电焊条、氧气、乙炔气等。 工具:切割机、电焊机、乙炔焊、套丝机、管钳、活扳手、 角尺、钢卷尺、线坠等。 埋设的支架达到强度后,可进行干管安装,地沟入口的始 端应安装法兰阀。干管安装前应对照施工图对分立管进行定 位,依据各段长度进行下料,按翻样图要求的各种部件和管段 已加工制作完毕,并适当的组装在一起,此时就可以进行安装 就位。 采暖管道在地沟敷设时,供水或供汽管应设在水流前进方 向的右侧,左侧为回水管道,两管之间应顺直、相互平行,两 管之间的间距应根据保温层厚度确定。 采暖主立管和干管的分支与变径连接时应避免采用T形 连接。当干管与分支管处同一平面水平连接时,分支干管应用

散热器安装施工工艺

散热器是将采暖系统的热媒 (热水或蒸汽)所携带的热量,.通过散热器壁面主要以对流传热方式向房间传热,以补充房间的热损失,保持室内一定的温度。散热器是采暖系统的重要组成部分。 ( 1)常用散热器类型。目前,生产的散热器种类繁多,按其制造材质分,主要有铸铁散热器、钢制散热器和铝制散热器;按其构造形式分,主要有柱形、翼形、管形、平板形等散热器。 1)铸铁散热器。铸铁散热器具有结构简单、耐腐蚀性好、使用寿命长、热稳定性好和价格便宜等优点,但其金属耗量大、传热系数比较低、承压能力低,普通铸铁散热器的承压能力一般为 0.4 ~ 0.5MPa,在使用过程中内腔的掉砂易造成热量表和温控阀的堵塞,外形欠美观。 按其构造形式的不同,主要有翼形和柱形两种。其中翼形散热器又分为圆翼形和长翼形-两种,常用柱形散热器主要,有二柱散热器、四柱散热器。铸铁散热器:一般只用于热水采暖系统。 长翼形散热器外表面具有许多竖向肋片,外壳内部为一扁盒装空间,其示意图如图3- 46所示。

圆翼形散热器是一根内径75mm 的管子,外面带有许多圆形肋片的铸件,其示意图如图3-47所示。 柱形散热器是呈柱状的单片散热器组装在一起形成一组散热器,每片散热器各 (也称中片)。我国常用的柱形散热器主要有二柱、四柱散热器。根据国内标准,-每片散热器长度有 60、80mm 两种,宽度 B-有 132、143、l64mm 三种, 散热器同侧进出口 中心距有,300、500、600、900mm 四种标准规格尺寸。对 HT100灰铸铁柱型散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.5MPa ;对于HTl50灰铸铁柱形散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.8MPa ;以蒸汽为热媒时,最高工作压力为 0.2MPa 。 常用灰铸铁柱形散热器有五种规格,相应型号标准记为 TZ2 -5 -5 {8)、TZ4 -3 -5 (8)、TZ4 -5-5 (8)、TZ4 -6-5 (8)和TZ4 -9 -5(8)。灰铸铁柱形散热器如图 3 -48所示,尺寸见表3 表3-11 灰铸铁柱形散热器尺寸 表 /mm TZ2 - 5 -5 (8) TZ4-3-5 (8) TZ4-5-5 (8) TZ4 -6 -5 (8) TZ4—9—5 (8) H 582 382 582 682 982 H 500 300 500 600 900 Hz 660 460 660 760 1060

钢制柱式散热器

钢制柱式散热器 金旗舰暖气片360度采暖方案提要:钢制柱式散热器_散热器十大品牌金旗舰散热器,在生产钢制柱式散热器的时候,严格按照加工精度要求,按照国家标准化要求来进行生产,对于每个生产环节严格把关,保证了钢管的产品质量,避免了使用中涂层脱落,耐腐蚀能力提高,承压能力加强,防治焊缝渗漏,从而提高了使用寿命。 近年来,随着经济的不断地的发展,科技的不断进步,暖气片行业的发展也迎来春天,尤其是钢制暖气片是发展,犹如雨后春笋一般,不管是从美观性、装饰性、功能性极大丰富了暖气片的使用要求。目前市场上价格低廉的钢管很多,鱼目混珠,许多企业根本不具备生产条件。为了降低成本,占领市场,很多都是使用不符合材质要求的材料生产的,有的使用冷加工硬带钢直接生产钢管,或者有的为满足单一的规格要求虽经冷轧后,退火未经气体保护,仍然生产表面黑色氧化层,降低了涂层的附着能力,耐腐蚀能力大大降低,降低了使用寿命。因材料冷却不均造成的残余应力,使其抗变形、稳定性、抗疲劳能力较弱,保压不稳定。经生产暖气片后,用户一般不能鉴别。而经过去除氧化、经后,气体保护退火的光亮带钢,其表面无氧化,光洁度好,退火温度均匀,晶间组织稳定紧密,抗变形能力强,使钢管使用寿命大大提高。 要提升产品档次,严格规范市场行为,必须以规范的生产制造工

艺保证产品的质量要求。刚才原材料选用材质为Q195优质材料,稳定可靠,符合质量标准要求。严格执行生产标准要求,各道生产工序严格按照标准生产。热轧带钢表面氧化铁皮通常是3层结构,外层为Fe203(三氧化二铁),中层为Fe304(四氧化三铁),内层为Fe0(氧化铁)。为保证制管材料符合产品要求,带钢首先进行剥壳去除表层的氧化铁、中层的四氧化三铁等氧化铁皮,然后进行连续酸洗处理,采用高速运行的连续酸洗机酸洗。盐酸浓度15-20%,酸洗温度控制在室温至40℃。将带钢连续地通过几个酸洗槽进行酸洗。充分去除表层残余及内层的氧化亚铁,然后进行碱中和、亚硝酸钠防腐处理。带钢进行冷轧轧制,将带钢进行粗轧、中扎、精扎加工,根据带钢厚度、可塑性适合分配道次压下率,采用张力连续高速轧制,保证了带钢的良好板形,控制了带钢厚度偏差,一般不超过0.01-0.03mm甚至更小。冷轧带钢表面质量优越,不存在麻点、压痕、压入氧化铁皮等缺陷。并且具有很好的力学性能和工艺性能(如较高的强度、降低的屈服极限、良好的深冲性能等)。 精轧是冷轧的最后工序,主要在于控制成品的力学性能和工艺性能,控制成品的精确厚度和良好的板形以获得高质量性能和表面状态的产品。带钢进行精轧前为降低带钢的硬度、消除冷加工硬化,消除钢中残余内应力,恢复带钢的塑性变形能力,均匀、稳定带钢的组织和化学成分,带钢进行再结晶退火处理,使用设备为氮气保护氨分解电退火炉,退火过程都置于保护气氛中,炉内进行抽真空,99.95%氮氢混合高纯净气体提供经退火保护热碳。由于炉内保护气体对流循

散热器安装有什么要求

散热器安装有什么要求 在散热器安装之前要对其进行了解,才可以避免发生一些不必要的麻烦,接下来塞纳春天将为大家讲解有关散热器安装有什么要求。 1、散热器安装位置有什么要求? 散热器一般沿外墙窗下设置,距地≥100mm。住宅建筑也可沿内墙设置。尽可能明装,应选用对散热器无严重影响的罩型。 2、散热器安装的工作压力定多少是合适的? 我国暖通空调设计规范规定,采暖系统高度超过50M时就应分区设置.这时系统的静压约为55MH2O。而采暖系统的动压(推动水循环,包括换热器等)约为20M-30MH2O,动压和静压的总和约为70-90MH2O(即0.7-0.9MPa)。所以散热器的工作压力取1.0MPa已够用了。 3、散热器安装其上方必须装放气阀吗? 有的系统配管设集中排气阀,空气可以自然排出,这样散热器上的放气阀并非必须安装,但多数系统配管形式不能保证空气排出,所以需要在散热器上方安装手动放气阀。 4、不同材质的散热器安装对水质有哪些要求? 答:不同材质的散热器对水质的不同要求如下: 1)壁厚§=1.2~1.5mm钢制散热器:PH=10~12;O2≤0.1mg/l 2)铜管(挤压扎制拉伸紫铜管)产品:PH=7~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l

3)铝制产品:PH=5~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l 4)壁厚§≥2.5mm的钢管散热器,可以与采暖系统所用钢管统一要求 5)有可靠内防腐的钢、铝产品可根据处理工艺的可靠性适当扩大使用范围。 5散热器安装离墙多远合适? 在外墙里边安装时为了减少散热器通过外墙的无效热损失,需要距离墙面有一定距离,利用这一空隙,促使气流流动并隔热。 散热器背面距墙面的尺寸过去采用50mm,现在多采用30mm。 对流型散热器有背板时距离10-20mm;无背板贴墙安装时必须在相对应的墙面进行保温。

采暖工程安装施工组织设计

采暖工程安装施工案 采暖工程安装施工案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线 采暖工程安装施工案 1、室采暖管道安装 工艺流程:安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件;按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 干管安装:按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形

卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,对准调直时的标记,要求丝扣外露2--3扣,并清掉麻头依此法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器,应在预制时按规要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门等附属设备。 立管安装:核对各层预留洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵洞,预留口必须加好临时丝堵。

散热器安装施工

七.散热器安装施工 1.施工准备 1.1.材料要求: 1.1.1.散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 1.1. 2.散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉耐磨环氧地胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 1.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 1.2.主要机具: 1.2.1.机具: 台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 1.2.2.工具: 铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 1.2.3.量具: 水平尺、钢尺、线坠、压力表。 1.3.作业条件: 2.3.1.组对场地有水源、电源。 1.3. 2.铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 1.3.3.室内墙面和地面抹完。 1.3.4.室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预

留管口的位置正确,标高符合要求。 1.3.5.散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 2.操作工艺 2.1.工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 2.2.按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 2.3.各种型号的铸铁柱型散热器组对: 2.3.1.组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 2.3.2.组对密封垫采用石棉耐磨环氧地胶垫片,其厚度不超过 1.5mm,用机油随用随浸。 2.3.3.将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 2.3.4.按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 2.3.5.组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉耐磨环氧地胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 2.3.6.将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 2.4.外拉条预制、安装: 2.4.1.根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断8~10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 2.4.2.20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一

散热器招标技术要求6.17

规范、行业标准(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用) GB/T 13754-2008《采暖散热器热量测定方法》 JGT 3012.2-1998 《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》 JG 232-2008 《卫浴型散热器》 JG/T1-1999《钢制柱型散热器》 JG/T148-2002《钢管散热器》 GB 151-1989 《钢制管壳式换热器》 GB/T 3092-1993 《低压流体输送用焊接钢管》 GB 1764 《漆膜厚度测定法》 GB/T 1735 《漆膜耐热性测定法》 GB/T 1733 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 1732 《漆膜耐冲击性测定法》 GB/T 1720 《漆膜附着力测定法》 GB/T 1727 《涂膜一般制备法》 GB/T 13237-1991 《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》 GJB 481《焊接质量控制要求》 GB/T 985-88 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB/T 7307-2001 《55度非密封管螺纹》 JG/T6-1999《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》 QJ 173 《基本产品焊接和钎接通用技术条件》 一、基本要求 1、本条款是招标文件的重要组成部分,内容包括货物的规格、参数和技术要求,投标单位所提供的货物应符合本条款的要求。 2、投标单位提供的产品必须是经过国家认定的散热器质量监督检测机构检验合格的产品。 3、投标人须保证所提供产品能够满足设计图纸要求。 4、投标人须保证所提供产品为原厂生产。 5、散热器整体应平整,外观平滑,无明显变形、扭曲和表面凹陷。

6、焊接质量:钢管、钢板的焊接质量应符合GB 985和QJ 173的规定。 7、散热器接口应采用螺纹连接,螺纹制作精度应符合GB/T 7307中的要求。 8、散热器表面质量:采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良好的预处理; 9、散热器表面涂层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。 10、标志 10.1、每组散热器应有制造厂的商标 10.2、每批散热器出厂时应有产品合格证,内容包括: a)制造厂商名称。b)产品名称及规格。C)型号、外形尺寸、工作压力。d)执行标准编号。e)本批产品检验时间、检验人员标记和生产日期。 10.3、每批产品按需要配带产品样本及安装使用说明书。内容应包括工作压力、散热量、散热量计算公式、安装操作要点、水质和使用要求等 11、包装 11.1、散热器宜采用可回收的材料进行包装。 11.2、散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。 11.3、散热器接口螺纹应带保护塞。 12、运输 12.1 、散热器运输时应采取防雨措施。 12.2、在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压。 13、技术支持:中标单位应对招标人的维修、操作人员提供货物的操作及维修的培训,直至熟练为止。中标人派出的培训人员,应在所提供的同类型产品上至少具有三年经验,招标人认为不适合的可要求更换。对操作人员的培训内容须包括货物运行之操作程序、调校程序、日常保养维护及损害修补技术、操作和安全保护措施等。招标人将派维修人员参加安装全过程,中标人应安排技术人员给予指导和演示,必要时,应对零件的拆装、排除故障等进行指导和演示。 14、供货、验收 14.1、交货地点:招标人现场指定地坪。 14.2、按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。货物数量参照制造商提供

钢制柱式散热器

钢制柱式散热器 --金旗舰散热器温暖家居倡导者钢制柱式散热器的特点、钢制柱式散热器的工艺、金旗舰钢柱式散热器 钢制柱式散热器 【钢二柱散热器】 a钢二柱散热器的材质:冷轧低碳钢。 b钢二柱散热器的特点:耐压能力强、安装维修方便、外型也比较美观、造价比较适中,国外应用比较大、对流的散发方式,比较舒适,热效率也会比较高。 c钢二柱散热器的适用于卧室窗台下,能够产生热冷空气对流散热效果较好。

【钢三柱散热器】 a钢三柱散热器材质:冷轧低碳钢。 b钢制扁管二柱散热器轻质高效、节材节能、美观环保、热效率高、热工性能好、承压大与各类型房屋装修相配 c钢制扁管二柱散热器适用于厨房、卧室窗台下,能够产生热冷空气对流散热效果较好。 【钢四柱散热器】 a钢四柱散热器材质:冷轧低碳钢。 b钢四柱散热器特点:管路少、无立管、泄露亦少,设计计算较简单,承压力高、散热性能好,色彩多样、外观优雅、极易与家装所融合,安装容易、维修简单,非供暖期需满水保养。 c北京钢制散热器适用于客厅取暖,能与整体装修效果相融合。 【钢五柱散热器】 a钢五柱散热器材质:冷轧低碳钢。 b钢五柱散热器特点:管路少、无立管、泄露亦少,设计计算较简单,承压力高、散热性能好,色彩多样、外观优雅、极易与家装所融合,安装容易、维修简单,非供暖期需满水保养。 c北京钢制散热器适用于客厅取暖,能与整体装修效果相融合。

【钢六柱散热器】 a钢六柱散热器材质:冷轧低碳钢。 b钢六柱散热器轻质高效、节材节能、美观环保、热效率高、热工性能好、承压大与各类型房屋装修相配 c钢六柱散热器适用于厨房、卧室窗台下,能够产生热冷空气对流散热效果较好。 【钢制柱式散热器----精心选择品优型美的散热器】 可以让这个冬季变得更温馨舒适,而高效耐用的采暖特征、超薄时尚的外观设计和一流的服务一直是人们对散热器的要求,散热器采暖注意事项可以这样概括:温度是关键,美观是重点,而售后服务是核心。总体而言,散热器采暖舒适高效、外形美观、安装方便并且价格也很平民化,是一种流行的家庭采暖方式,尤其适用于年轻人。 【钢制柱式散热器---常见的散热器阀门:蝶阀】 靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示。 散热器配件是衡量散热器工程一个重要环节,也是不良商家喜欢玩猫腻的地方。配件虽小,但都有着不可替代的作用,任何配件的

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装 工艺流程 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试 4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装 5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。组对铸铁散热器应平直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。 5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为 5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布, DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。

散热器技术要求

散热器技术要求 一、规范要求 各投标方按照合同供应的产品应符合但不限于以下现行版的国家及行业标准:1.GB/T 13754-2008《采暖散热器热量测定方法》 2.JG/T148—2002《钢管散热器》 4.GB 1764 《漆膜厚度测定法》 5.GB/T 1735 《漆膜耐热性测定法》 6.GB/T 1733 《漆膜耐水性测定法》 7.GB/T 1732 《漆膜耐冲击性测定法》 8.GB/T 1720 《漆膜附着力测定法》 9.GB/T 1727 《涂膜一般制备法》 10.JG/T6-1999《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》 11. 05K405 国家建筑标准设计图集《新型散热器选用与安装》 二、技术要求 1.散热器应按标准的图样及技术文件制造,并符合本标准的规定。 2.散热器材质采用优质冷轧钢。散热器采用钢管散热器,高度为800 mm,单片散热量为85W,散热器计算公式为Q=0.7671(ΔT)1.3。钢制散热器材质应符合GB/T699或GB/T700中镇静钢的要求,钢制散热器成品流道壁厚不小于1.5 mm,片头厚度2.0 mm。堵头或堵头排气阀标准为纯铜锻造,外表镀铬,丝扣长度不小于7 mm。 3.散热器工作压力不小于1.0MPa, 且应满足采暖系统的工作压力要求。散热器供回水温度为不高于90℃的热水。标准散热量:钢制散热器的标准散热量不应小于制造厂商明示标准散热量的95%。 4.散热器进水方式为同侧上进下出,进出口中心距为600mm。 5.单片散热器厚度136mm,长度70mm,重量不小于1.95kg/单片,单片散热量不低于172W/片(国标工况Δt=64.5℃下测定)。钢制散热器单柱重量要求:WGT-2-300大于1.0㎏/柱,WGT-2-600大于2.0㎏/柱,WGT-2-1800大于5.0㎏/柱。 6.散热器安装方式为落地安装。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

暖气系统安装规范和流程

暖气系统安装施工规范和流程 一、总则 1、为了加强工程质量管理,保证户式供暖工程施工质量,制定本规范。 2、本规范运用与户式供暖工程的施工和验收。 3、本规范各个地现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 配套使用。 4、户式供暖工程施工质量的验收除应执行本规范规定外,应符合国家现行有关规范的规定。 5、本规范作为安装事故处理的判断依据。 二、术语 1、户式独立供暖系统 通过锅炉、散热片、管道及辅助配件,按照用户的生活对热量的需要,有组织地输送到有热量需求空间的网络。 2、生活冷热水系统 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生活需要,有组织地将冷热水输送到用水地点的网络。 3、实验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所达到的压力。 4、额定工作压力 指锅炉设备及压力容器出厂时所标志的最高允许工作压力。 5、安全附件 为保证锅炉设备及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表,阀门及控制装置。 三、基本规定 1、质量管理 1.1户式供暖工程施工除应符合本规范规定外,还应按照业主,暖通设计师签字确认的设计图 纸,合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸的修改必须有暖通设计师出具的工程变更单,并有业主签字确认。 1.2工程施工前,暖通设计师须向业主要求以下资料:装修施工许可证,房屋原始水电图,房 屋基准水平线,并向现场施工负责人认真交底。 2、材料设备管理

2.1户式供暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件等,进场时应经甲方或甲方代表对 品种、规格、外观、数量等进行检验。 2.2主要器具及设备必须有安装使用说明书,包装应完好,在保管、运输及施工过程中,应采 取有效措施防止损坏。 3、施工过程质量控制 3.1户式供暖工程各道施工工序必须进行检验,并形成记录。 3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收合格后才能隐蔽,并形成记录。 3.3卫生间有管道穿过时,应采取防水措施,用防水砂浆堵实洞口(由甲方负责)。 3.4各种承压管道系统和设备应做水压测试,压力范围必须达到工作压力1.5—2.5倍。 四、施工流程 1.散热器系统 1.1定位。 1.2主管开槽。 1.3主管安装。 1.4管路试压。 1.5管路敷埋。 1.6散热器、主机安装。 1.7系统调试。 1.8交付使用。 2.地暖系统 2.1定位。 2.2主管、分水箱、控制线路开槽、开孔。 2.3主管、控制线管/盒铺设,分水箱安装、分水器安装。 2.4主管试压。 2.5管路敷埋。 2.6地暖盘管铺设。 2.7地暖盘管试压。 2.8主机设备,控制器安装。 2.9系统调试。 2.10交付使用。

几大主流散热器种类和特点

几大主流散热器种类和特点 散热器品牌:南通昂彼特堡,河北圣春,北京佛罗伦萨,北京三叶,上海努奥罗,北京森德,天津瑞特格,天津华琛 主流散热器种类之一、铸铁散热器 这种散热器在早期使用十分广泛,在散热器技术还不完善的时代,铸铁散热器基本霸占了大部分散热器市场,但随着散热器技术的发展,这种传统散热器弊端充分暴露出来,铸铁散热器不仅外型丑陋,而且质量低劣,再此不再推荐。 主流散热器种类之二、钢制散热器 钢制板式散热主要分为钢制柱式散热器和钢制板式散热器,这种散热器目前仍然活跃于散热器市场,在技术方面也有所进步,德国钢制散热器技术比较过硬,德美拉得散热器就是其中的典型。 钢制散热器的特点 1、钢制柱式比钢制板式承压能力要高。 2、柱式的外观色彩、款式可以多样化,高度在300MM~1800MM。 3、钢制板式从设计上来说是散热器中较合理的款式之一,散热能形成烟囱效应,对流效果好。 4、钢制适合的水质范围是PH=10~12,而自来水的水质是中性水,PH=7左右,并且钢制是最怕氧腐蚀的,所以使用寿命会受到一定影响。 主流散热器种类之三、复合型散热器 复合型散热器分为铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢铝复合散热器,复合型散热器兼有散热器的优点,但缺点也十分明显。 复合型散热器的特点 1、各种复合型散热器均利用铝材的散热优势达到散热快,利用铜和不锈钢的耐腐蚀性增加散热器的使用寿命。 2、外观色彩、款式可以多样化,高度在300MM~1800MM范围,重量也比较轻。 3、最大的缺点是两种复合材料因为热膨胀系数的不同和共震效应而产生热阻,这样会因使用时间的增长而每年出现散热量递减的情况。

散热器安装工艺标准.

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑物室内散热器的安装的工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成,并有记录。 2.1.2施工技术人员给操作工人已做好技术交底。 2.2材料准备 2.2.1铸铁散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证。无砂眼,对口面平整,没有偏口、裂缝和上下口中心距不一样等现象。 2.2.2钢制散热器造型美观、丝扣端正、松紧适宜,油漆完好,整组散片不翘椤。 2.2.3钢串片的翼片未松动、卷曲、碰损等。 2.2.4组对散热器的零件:对丝、堵头、补心、弯头、长丝、游任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣等现象,丝扣端正、松紧适宜,石棉橡胶垫以1mm 为宜,并符合使用压力要求。 2.2.5其它如拉杆、垫片、螺栓螺母、钢管、手动跑风、麻丝、防锈漆的选用应符合质量和规范要求。 2.3主要机具 2.3.1机具:台钻、手电钻、试压泵、砂轮锯、套丝机。

2.3.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、管钳、钢丝刷、锯条、手锤、各种活扳子、套丝扳、煨弯器。 2.4作业条件 2.4.1散热器组对场地的水源、电源已具备。 2.4.2按设计要求,已准备的各种规格用的管材、阀门、散热器片、管件、管卡已除锈。 2.4.3安装部位或房间的内部装修工作已完成。 2.4.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管的位置正确,标高符合要求。 3.操作工艺 3.1工艺流程 散热器组对→散热器单组试压→托钩托架放线安装→散热器安装→手动跑风安装→防腐。 3.2散热器组对 3.2.1散热器组对前,先制做组对的架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁柱用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.2.2将散热器内部铁渣、砂粒等杂物清理干净,散热器上的铁锈必须用钢丝刷或砂纸全部清除,散热器每片上的各个面应用细砂布或断锯条打磨干净,直至露出金属本色。 3.2.3按设计散热器片数由两人一组,先将第一片平放在工作台上,且正扣朝上,将两个对丝的正扣分别拧入散热器片上下接口内1-2扣,将抹好铅油的垫片套在对丝中央,然后将另一片的反扣分别对准上、下对丝的反扣,插入钥匙,开始用

散热器安装施工方案与技术措施

1、施工准备 (一)作业条件 1、甲方提供水源、电源。 2、室内墙面和地面施工完毕。 3、暖气片安装地点不得堆放施工材科或其它障碍物品。 (二)材质要求 1、暖气片(铸铁、钢制) :暖气片的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证:暖气片不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型暖气片翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制暖气片应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2、暖气片的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、 乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以 1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 3、其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 (三)工器具 1、机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。 2、工具铸铁暖气片组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、暖气片运输车等。

3、量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2、质量要求 (一)主控项目 1、暖气片组对后,以及整组出厂的暖气片在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的 1.5倍,但不小于0.6MPa 2、辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6MPa 3、水平安装的辐射板应有不小于5%的坡度坡向回水管。辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。 4、水泵、水箱等辅助设备按质量检验与验收规范安装。 (二)安装要求 1、暖气片组对应平直紧密,组对后的平直度应符合规定,组对后的暖气片平直度偏差在允许范围内。 2、组对暖气片的垫片应符合下列规定: 1)组对暖气片垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm 2)暖气片垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。 3、暖气片的支架、托架安装,位路应准确,埋设牢固。暖气片支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。 4、暖气片背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm 5、暖气片安装允许偏差应符合相关的规定 6、铸铁或钢制暖气片表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 3、工艺流程 编制组片统计表一暖气片组对一外拉条预制、安装一暖气片单组水压试验一暖气片安装一暖气片冷风门安装一支管安装一系统试压一刷漆 4、施工工艺

钢制散热器技术要求

钢制散热器技术标准 1、材质:本体材料选用冷轧低碳钢板,钢制散热器使用的钢材及各种管件的性能必须符合国家及行业标准规范要求。 2、工作介质:循环水的PH值为7-9。 3、采暖水温度:95/70℃热水。 4、工作压力:≤1.0MPa;试验压力:≤1.5MPa; 5、表面涂装及内部防腐处理:每组散热器要保证暖气片外表面光滑亮泽、持久防腐,磷化、电泳、树脂静电喷涂、高温烘烤,涂层表面平整光滑,颜色均匀,漆膜附着力强,耐冲击性好;暖气片内经过内防腐处理。 6、质量检测:符合国家规范要求及节能检测要求。 7、标志、包装、运输、贮存:在产品明显位置标注产品名称、规格型号、厂名厂址、执行标准编号、生产日期等。 8、散热器采用瓦楞纸外包装气垫内包装或其它能保证产品在搬运时不变形、不损伤产品质量的包装措施,产品运输时应轻拿轻放,避免磕碰及其它重物挤压,运输过程应有防雨、防晒的措施。 9、颜色标准:亮白 10、散热量:散热器量是在标准的情况下进水温度为95 °C出水温度为70°C,室温18°C,计算温度差△T=64.5°C时的测量值。(散热量标准按国际规定允许偏差≤3%范围)。散热器单柱最小散热量符合技术参数表中的规定。 设备性能技术参数

11、散热器安装方式为挂式。 12、散热器的进出口尺寸及进出水方式:进出口尺寸为DN20,进出水方式为同侧进出水,上供下回。 13、结构尺寸与形位公差 散热器结构尺寸与形位公差:接口中心距±2.0mm,高度±3.0mm,宽度±1.0mm,同侧进出口平面度≤3.0mm,进出口平面与中心线垂直度≤2.0mm。 14、本技术要求作为合同附件。 *******************项目部 2013.11.28

相关文档