近几年来,全国各电压等级变电站逐步采用计算机监控,实现了无人或少人值班。由于这类变电站操作管理方式的变化给电气防止误操作闭锁装置带来了一些问题,为此国家电力公司发布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,并把防止误操作问题列为首要解决问题之一。这些要求是:“采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。”“断路器或隔离开关闭锁回路,不能用中间继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助接点,操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。”下面根据上述要求,并结合工程实践,阐述微机闭锁装置的特点及应用。

4 . 2 . 1微机五防闭锁装置的特点及设计原则

1.微机五防闭锁装置的设计原则

① 由于实现变电站无人值班后,操作人员集中管理,以致对现场电气设各的熟悉程度远不如有人值班变电站的操作人员,误操作概率增大,因而无人值班站电气五防闭锁装置不是可有可无,也不是任何闭锁装置均能使用,而是应该装设符合无人值班特点的微机五防闭锁装置,

② 由于微机监控变电站电动操作电气设备(如断路器、少量隔离开关等)存在着远方调度(含集控站)操作、当地后台操作、模拟屏操作(含模拟预演)、控制屏操作(部分变电站实现无人值班后仍保留控制屏的某些操作功能)、手动(或电动)操作设备的现场操作等多种操作方式。因此,同一设备在不同地点的防误操作闭锁是一项既复杂又必须认真解决的问题。

首先,要解决多处操作权的转移和闭锁,也就是说,同一台电气设备同一时间只能有一处操作,其他地方的操作权则被闭锁。其次,要多个操作点的设备状态完全一致,只有这样才能保证不错误模拟预演,也不会误操作。

③ 微机监控变电站各类智能设备使用的电气设备状态信息,均应以五防闭锁装置的状态为惟一状态。很明显,微机监控变电站由于采用了灯光在线自动对位的防误闭锁装置,电动装置设备自动对位;手动操作设备记忆对位;解锁操作设备人工置位:设备状态非人工干预变位作为故障对待,闪光报警。因此,五防闭锁装置反映的设备状态必须与现场电气设备的状态相一致,因微机以此状态作为变电站电气设备运行操作的惟一状态。这一点是微机监控站五防闭锁的关键问题。

④ 无人值班变电站的五防闭锁装置应是智能型的装置,这种装置要具有与变电站的微机监控系统或RTU接日的通信功能。不仅要能与监控系统共享设备状态信息,自动刷新五防闭锁系统设备状态,而且还应具备向微机监控系统(包括通过监控系统向调度端或集控站)传送虚遥信的功能,即凡微机监控系统没有或无法采集的状态量(如临时地线、网门、用顶钮锁的柜门、间隔门等),由五防闭锁装置向微机监控系统传送。原来采用的手动旋钮式模拟屏不宜在无人值班站采用。

⑤ 凡调度端(或集控站)远方操作的电气设备,原则上均应经过五防闭锁装置判断确认后才能进行操作,这是五防闭锁的基本要求之。要解决这一问题,变电站微机监控系统必须与五防闭锁装置实现数字化接曰。当操作某项电气设备时(主要是断路器和少量隔离开关),由调度端向变电站五防闭锁装置发出分合闸请求,变电站的五防闭锁装置判断后,向调度端回传可以操作的信息,此时调度端才可以操作。特别是对一些关键设备,如母联断路器、旁路断路器,设备检修后的远方操作都涉及到整体操作的防误闭锁问题。这一点正是防误操作需要重点

解决的问题之一。

为防止监控系统由于软件逻辑混乱或自闭锁有问题或通过键盘操作造成误操作,以及就地手动操作可能造成的误操作,’断路露的远方和就地分合闸控制回路应串入五防闭锁对应的允许分合闸的硬接点。这一点是十分重要的。

⑥ 无人值班站现场紧急操作设备的五防闭锁也是必须考虑的。因为大多数新建无人值班变电站都没有控制屏,有不少变电站甚至取消了五防闭锁模拟屏。这些变电站的微机保护、测控单元大都是集中组屏,当后台机死机、通信故障或网络故障时,操作人员必须到现场利用测控单元装置的就地操作按钮进行紧急操作。由于多套相同装置在同一面屏上,就存在着误操作的可能性,所以应该对这些断路器和隔离开关的操作按钮或控制开关进行闭锁,一般装设电编码锁,比较简单,而且可行。

2.微机五防闭锁装置存在的问题

近几年投产的一些无人值班变电站利用综合自动化系统,采用了电气逻辑闭锁解决电气五防闭锁问题,这种方式存在以下问题。① 为采集各电气设备状态量,使用大量电缆,投资大,甚至和五防闭锁装置本身的费用相差无几。

② 可靠性差。由于使用大量机械辅助接点,也包括中间继电器

的接点,这些辅助接点短时间可能没什么大问题,运行时间稍长,其接触不可靠的弊端或中间继电器因某种原因误切换使得闭锁无法实现,可能造成误判断、误操作、直流接地等致命问题。

③ 大量的五防闭锁内容由于无法采集设备状态,而无法实现电气逻辑闭锁,如大量的临时地线、网门、间隔门及箱柜门等口有些I程采用加装各种微动开关采集这些设备状态量的做法是不可取的。无人值班变电站是否装设五防闭锁模拟屏,是否考虑监控操作的备川操作手段问题必须妥善考虑。其原因是:

.即使先进的微机监控系统与网络结构,仍然存在着计算机死机、通估故障、网络故障。因此对一些重要变电站,特别是近年来设计的一些22okv及以上电扭等级的变电站,一旦出现上述情况,由于设备分散,紧急操作比较困难,加上延误操作和误操作,其损失是可想而知的。因此这些厂站装设五防闭锁模拟屏,并具各备用操作手段是必要的。

.早期的五防闭锁产品由于功能单一,接口通信功能有限,无法满足紧急操作、智能操作的要求,因此,不具备备用操作功能。如何利用微机五防闭锁模拟屏在增加很少硬件的条件下增加带五防闭锁的控制功能,就显得十分必要。

3.微机五防闭锁实施中的具体问题

① 远方电动操作的断路器应采用双重闭锁:对调度端‘集控站)远方操作断路器采用通信闭锁(如前所述);保护屏和测控屏上对断路器和电动隔离开关的远方操作采用在保护屏和侧控屏上装设电编码锁闭锁。

② 远方电动操作的隔离开关也采用通信闭锁(软闭锁)。如在端子箱内电动操作时,则在端子箱内装设电编码锁,同时在机构箱卜加装机械编码锁。如仅在机构箱电动操作时,有以下两种情况:不打开机构箱也能操作时,则应加电编码锁;如必须打开机构箱才能电动操

电厂五防闭锁装置的功能及应用

电厂五防闭锁装置的功能及应用 摘要:电力系统的五防闭锁装置是当前电力行业使用最普遍的组成结构,贯穿于电力系统的运行,操作,维护等各个阶段。为了确保电气设备的安全运行,在操作回路上设置装设微机五防系统,成为防止误操作事故发生的有效手段。 关键词:误操作, 事故, 微机, 闭锁装置 Abstract: Electric power system the closure device is the current five electric power industry the most common use of composition structure, passes through in the operation of the power system, operation, maintenance and so on each stage. In order to ensure the safe operation of electric equipment in operation on the way back to the microcomputer control system installed set five, become to prevent incorrect operation effective means of accident. Key Words: wrong operation, accidents, microcomputer, locking device 1,引言 发电厂电气操作是电力生产过程中一个重要的工作环节,它是改变电气运行方式,为设备检修提供条件的必要手段,发生电气误操作不仅会引发重大事故,还可能造成人员伤亡或设备损坏,严重威胁着电力生产的安全,所以为了避免电气误操作事故的发生,确保电力系统的安全稳定运行,必须重视“五防”工作。近年来,微机“五防”系统在各电压等级的变电站已经得到了广泛的应用,它功能完善,可靠性高,能有效地防止“五误”操作。 2,“五防”的作用 电力行业所说的“五防”是指:1,防止误分,合断路器。2,防止带负荷分,合隔离开关。3,防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。4,防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。5,防止误入带电间隔。 3,CAOS2000型防误闭锁装置的原理 大唐保定热电厂二厂区变电站使用的是锦州拓新电力电子有限公司生产的CAOS2000型微机防误闭锁装置,这套系统是一种采用计算机技术,用于电气设备防止电气误操作的装置,以模拟屏防误主机为核心,预先编写了保定热电厂二厂区变电站的所有设备点的操作规则数据库,并将其固化在主机中,屏面上为一次系统图。当运行人员启动系统,根据正确的操作步骤在计算机模拟图上进行开票,自动生成相应的操作票,开完票后在一次模拟图上进行预演,模拟屏防

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨 发表时间:2017-11-27T11:17:43.657Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:石建勋[导读] 直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 (河南淅川县电业局河南淅川 474450) 变电倒闸操作是变电运维工作中的一项重要内容,而对于负荷较重的变电站,其操作任务的圆满完成,很大程度上受制于于五防系统的可靠性,如何保证变电运维人员不出现违章作业现象,同时又保证人员、设备的安全,尽可能的缩短由倒闸操作带来的停电时间长期以来是我们一直思考探讨的课题。以河南淅川县电业局薛岗110KV变电站为例,变电站主要向淅川县九信等大型冶炼企业供电,在倒负荷、设备停运检修过程中倒闸操作时间直接影响用户的停运时间。变电运维人员对薛岗变电站的倒闸操作时间进行统计发现,其同一操作任务操作时间不稳定,分析原因认为变电站在倒闸操作过程中微机五防系统可靠性不够高,直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 一、微机五防系统可靠性现场分析: 国家电网公司十八项电网重大反事故措施《防止电气误操作装置管理规定》要求变电站微机五防可靠运行,防止电气误操作事故的发生。按照变电站运行规程要求,为全面解析微机五防的可靠性相关影响因素,我们对薛岗变站微机五防系统进行了较为系统的现场分析。具体如下: 薛岗变电站五防工作站型微机防误闭锁装置由计算机软硬件系统、电脑钥匙、锁头、锁、通信网络构成。如图所示: 装置通过五防计算机与综合自动化系统通信,接收全遥信量,实现模拟图与实际设备的对位;对位后按操作任务向电脑钥匙下传操作步骤。五防机与电脑钥匙、系统监控机之间通过RS-485总线通信。 通过现场分析认为存在的问题: (1)首先是存在五防系统不稳定,存在设计缺陷,发现当微机五防计算机软硬件受损时,五防装置将停用,倒闸操作总时间必将延长且有风险。如五防机本机串口损坏(COM1、COM2口)后,五防机无法与监控机和电脑钥匙通信,五防系统无法运行,运行操作人员此时不得不等待五防系统恢复,或启用万能钥匙。从而延长停电时间,同时使操作人员及设备处于危险状态。(2)经现场分析发现五防机与监控机采用的是单一通信网络,若通信线或计算机COM口损坏,五防系统将失效。(3)系统每个元件(指五防计算机、电脑钥匙、通信网络)的可靠程度及电磁辐射、粉尘污染也是影响微机五防的可靠性的重要原因。 (4)运维站对五防机管理维护不够精细,操作人员对五防工作站微机防误闭锁装置的了解及掌握程度及操作不当也制约着微机五防系统可靠性的提高。 二、通过现场分析制定对策,提高微机五防系统可靠性 经过现场分析研究,我们提出提高微机五防系统可靠性的措施如下: (1)将微机五防纳入运维站内全面管理,使其等同于电网二次系统管理,最大可能的保障五防稳定可靠运行,并在保证操作安全的同时尽可能最大化缩短停电时间。 (2)建立备用通道 考虑将前台机至五防计算机及五防钥匙九针数据头拆下,换上特制的一转多485通讯头。(3)备用监控机与前台机、五防钥匙建立连接 考虑将备用监控机COM1口接前台机通讯头,COM2接五防钥匙通讯头。 实施原理图如下图所示:

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》 试题 一、填空 1、安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施。 2、运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责。 3、设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理。 4、新建、改建、扩建工程,电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移交生产。 5、为防止电气误操作事故的发生,要确保配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好。 6、为防止电气误操作事故的发生,电气设备的检修作业指导书中,必须包括防误装置的检查、检修和试验等内容,设置质检点。 7、五防闭锁解锁钥匙应现场封存,按值交接。使用时必须经值长同意,总工程师或主管生产领导批准,并做记录。 8、严禁非当班值班人员和检修人员使用五防闭锁解锁钥匙。 9、现场所有携带型短路接地线必须编号;按电压等级对号入座,存放在指定地点,按值移交。 10、携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准,固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合格证清晰,无脱落。 11、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 12、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。 13、万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。 14、进行现场操作的人员必须着装规范;与操作相关的工器具必须事

五防闭锁是指

五防闭锁是指: 1.防止误分、合断路器。 2.防止带负荷分、合隔离开关。 3.防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 4.防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 5.防止误入带电间隔。 产品发展历程 五防的发展经历了机械式五防、电磁式五防、微机五防,将要发展的方向是分布式五防。 闭锁方式说明 常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,经过多年的使用和运行考验,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。 1、机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。 然而机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。 2、程序锁(或称机械程序锁)是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,所以应用范围较广。程序锁在操作过程中有钥匙的传递和钥匙数量变化的辅助动作,符合操作票中限定开锁条件的操作顺序的要求,与操作票中规定的行走路线完全一致,所以也容易为操作人员所接受。 3、电气闭锁是通过电磁线圈的电磁机构动作,来实现解锁操作,在防止误入带电间隔的闭锁环节中是不可缺少的闭锁元件。电气闭锁的优点是操作方便,没有辅助动作,但是在安装使用中也存在以下几个突出问题:①一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能。需要和电气联锁电路配合使用才能具有正反向闭锁功能;②作为闭锁元件的电磁锁结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低,增加了直流系

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

防止电气误操作措施

防止电气误操作措施 1 总则 为了保证电网的安全经济稳定运行,按照国家电网公司二十五项反措要求,为防止电气误操作事故发生,特制定如下措施。 2 防止电气误操作的规定 2.1 操作票管理制度 2.1.1 总则 2.1.1.1操作票制度是保证运行人员正确进操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.1.1.2各级领导,包括部门主任、副主任、专工、值长,必须严肃认真地负责督促贯彻。 2.1.1.3操作要填写的内容,必须严格按《安全规程》执行。 2.1.1.4操作人员必须清楚操作目的和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作,必须由发电部有关领导及电气专工在场监督。 2.1.1.5操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填写,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项目颠倒或漏项)。 2.1.1.6操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作”。 2.1.1.7每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 2.1.1.8在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听候指令。 2.1.1.9事故情况下,须紧急操作时,可不填写操作票,但必须严肃认真地按规程操作。2.1.1.10执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 2.1.1.11非运行人员或未经考试合格的运行人员不得进行操作。 2.1.1.12学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。 2.1.1.13对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 2.1.1.14重大操作,一般避免在交接班时间中进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班,待全面操作完毕,或一段结束后,并确认操作无误后,方可进行交接班。 2.1.1.15对于电气操作必须执行操作监护制度,违者要严肃处理。

变电站五防装置

五防装置台帐填写说明 一、变电站五防装置概况 1、变电站型式:综自或常规 2、整体五防类型:填写变电站主要使用的五防装置类型(如微机、程序锁等),如变电站同时 使用多种型式五防装置,整体五防以高压侧使用的五防装置型式填写。 3、整体五防涉及电压等级:按电压等级填写,如35KV、10KV等 4、五防闭锁套数(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),每一回路(即 一套程序)为一套,如35KV;套,10KV:套等。 5、五防闭锁点数量(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),按实际程 序统计,每一道程序(一个程序锁)为一闭锁点,包括使用中的辅助五防,如35KV;点,10KV:点等。 6、辅助五防类型:变电站使用中的机械联锁、电气闭锁、电磁锁等。 7、辅助五防涉及回路数:按电压等级分类统计填写:如35KV;个,10KV:个等 8、独立挂锁数量:使用的普通挂锁(无程序)数量 9、微机五防装置形式:填写微机五防闭锁程序生成形式,如五防机(五防微机)、模拟盘等。 10、微机五防模拟盘操作元件形式:如旋转开关、带灯光显示的触摸开关等 11、微机五防钥匙采码形式:目前各站使用的采码形式有两种:光电式和触头式。 12、微机五防跳过钥匙数量:站内保存或使用的程序跳过钥匙数量及名称。 二、五防闭锁程序 1、程序锁: ●按每一回路(即一套程序)分别统计,母线PT与母线接地刀闸为一套程序,3#母线(包 括-3刀闸)为一套程序,主变各侧-4刀闸变侧接地刀闸为一套程序。 ●程序均按停电顺序填写。如111、111-4、111-1等,顺序严格按实际程序,出现并行程序 时可用或(XXX、XXX)等形式叙述清楚,对设备网门、五防接地锁或模拟锁用文字表达准 确,如XXX开关网门、XXX开关网门1、XXX开关网门2、XXX开关网门3、XXX开关网门4、 XXX开关与XXX-1间地(有程序的五防接地端)、模拟301开关断开等。 ●无程序的五防接地端在备注中填写,并注明安装位置。 ●在开关柜内安装的无,能实现不打开网门不能封地线、不拆除地线不能关网门的,视为五 防接地端有程序,程序中按顺序填写。 2、微机锁:微机五防的闭锁程序可上报厂家提供的五防闭锁条件,不必填写程序。无厂家提供的闭锁条件的变电站按程序锁方式填写。 3、使用中的辅助五防在程序中按其闭锁顺序填写,如031、辅助(031-5或031-1、开关前网门)。备注中注明辅助五防类型。 三、其他 当回路闭锁程序有变更时在其备注栏注销,在程序栏重新填写新的程序。

变电站的案例

变电站的案例

全分散式户外变电站自动化系统在变电站中应用 摘要:本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述,说明微机保护监控装置装于户外端子箱上是完全可行的,以全分散式微机保护监控装置为基础全分散式户外变电站自动化系统是完全可行的。通过辽宁丹东电业局白云66kV变电所设备配置运行情况分析,证明全分散式户外变电站自动化系统,特别值得在城农网中推广应用,符合变电站向小型化发展方向。 关键词:微机保护监控户外端子箱变电站自动化系统小型化 0、引言 长期以来,我国在变电站自动化系统建设中,一直存在着一种观念,不管变电站规模如何,微机保护监控装置均集中组屏安装于主控制室,尽管目前分散式微机保护测控装置大量装于开关上,但对于开关为户外开关的保护监控装置,仍然采用集中组屏安装于主控制室;导致这一观念的原因是,大家一直担心微

机保护监控装置安装于户外端子箱运行可靠性和通信网络在户外铺设运行可靠性;担心微机保护监控装置在户外运行受温度、恶劣环境等影响,微机保护监控装置不能长期运行和可靠动作;担心产品使用寿命缩短和运行维护困难等。基于以上原因,微机保护监控装置大量安装于户外端子箱上,一直没有大量推广应用;导致采用以全分散式微机保护监控装置为基础变电站自动化系统,二次电缆并未减少,电缆沟施工工作量同选用电磁型继电保护情况完全一样,主控制室面积仍未缩小甚至取消,全分散式户外微机变电站自动化系统优越性能未得到充分发挥,严重影响变电站向小型化方向发展。本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述和实际应用举例,说明满足选型原则微机保护监控装置及变电站自动化系统均可应用于户外变电站,有利于变电站小型化。 1、全分散式户外变电站自动化系统选型原则 1.1一般原则 全分散式户外变电站综合自动化系统,分为三层:间隔设备层、通信网络层、站控监控层;间隔设备层完成线路、电容器、变压器等设备现场控制、监测及保护功能,装于户外端子箱上;通信网络层主要

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

防止电气误操作规定

国家电网公司文件 国家电网安监〔2006〕904 号 关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通知 各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司,国网运行公司,国网建设公司,国网新源公司,中国电科院:为了加强防止电气误操作安全管理和装置管理,防止电气误操作事故的发生,保障人身、电网和设备安全,公司制定了《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(见附件),现印发给你们,请认真贯彻执行。执行过程中有关意见和建议请及时告知国家电网公司安全监察部。 附件:国家电网公司防止电气误操作安全管理规定二○○六年十月十七日主题词:经济管理生产安全管理规定通知抄送:内蒙古电力(集团)有限责任公司。国家电网公司办公厅2006 年10 月17 日印发

附件:国家电网公司防止电气误操作安全管理规定 1.总则 1.1 为了加强防止电气误操作安全管理和装置管理,防止电气误操作事故的发生,保障人身、电网和设备安全,制定本规定。 1.2 本规定依据《国家电网公司电力安全工作规程(试行)》、《国家电网公司电力生产事故调查规程》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》等制定。 1.3 本规定适用于3kV 及以上电压等级电气设备。3kV 以下电压等级电气设备的防止电气误操作安全管理规定由各企业、单位自行制定。 1.4 国家电网公司防止电气误操作安全管理由安全监察部负责;装置管理及技术标准由生产部负责;日常管理和运行维护由区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司、国家电网公司直属公司及所属单位分级实施。 1.5 国家电网公司内的电力企业和设备运行单位都应遵守本规定,同时根据本规定制定实施细则。1.6 国家电网公司内的设计、基建、生产、农电等有关单位颁发的相关制度不得与本规定抵触。 2.管理职责

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

防止电气误操作装置(新版)

防止电气误操作装置(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0425

防止电气误操作装置(新版) 一、定义 使某一高压开关设备或元件的操作取决于其他高压开关设备或元件的状态或操作的装置,为防止电气误操作而设置,用以保证设备的正常操作程序,保证人身、设备和电力系统的安全的装置称为防止电气误操作装置。 二、分类 该装置一般分为机械类、电气类、综合类。 1.机械类 包括机械联锁和程序锁。 (1)机械联锁。使用机械零部件(连杆、拐臂、轴、销、挡板等)将断路器、隔离开关、接地开关的操动机构和柜门按防误操作程序的设计要求连接,使高压开关设备只能按规定程序进行正确操

作,误操作被机械零部件(或组合)阻止。机械联锁装置与高压开关设备一体化,且不增加额外的操作,是一种比较理想的联锁装置,近距离元件(如金属封闭开关设备内)的联锁应优先采用机械联锁。其缺点是不易实现远距离和设备横向间的联锁。 (2)程序锁。是一种按防误程序的设计要求制造,安装在高压开关设备联锁环节上的机械锁具。程序锁一般分为锁体、锁栓和钥匙三个组成部分。操作人只有按规定程序对高压开关设备进行正确操作,才能在完成前一步的操作后从程序锁上取到下一步操作的钥匙,直到完成全部操作。误操作因取不到钥匙开锁而被锁栓阻止。程序锁能满足设备纵向、横向间和较远距离等不同操作要求,但除设备的正常操作外,需要增加开、闭锁操作动作。 2.电气类 包括电气联锁、电磁锁及高压带电显示装置。 (1)电气联锁。配电动操作的高压开关设备一般采用该类装置,这种联锁是根据不同电气接线高压开关设备的配置,按防误程序的设计要求,用电缆连接断路器、隔离开关、接地开关等高压开关设

防误闭锁装置介绍

防误闭锁装置介绍 防误闭锁装置是指防止工作人员发生电气误操作事故设置的装置。防误闭锁装置所实现的五防功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷拉、合隔离刀闸;防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。经常用到的防误闭锁装置有:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示闭锁装置等。下面就以上的几种防误装置做一个简单的介绍。 第一、微机防误装置主要有防误监控主机、智能网络控制器、智能防误控制器、智能电脑钥匙、通讯充电管理器、防误锁具等。它是将智能防误锁具安装在智能化设备上通过电气方式闭锁,将普通防误锁具安装在手动设备上,通过机械方式闭锁。它所实现的功能有:模拟操作智能判断;语音提示;自动生成典型操作票并发送至智能钥匙,并由智能钥匙依次提示操作步骤对现场锁具进行解锁,从而实现五防功能。 第二、电厂或变电站的计算机监控系统内的防误操作闭锁功能,是计算机监控系统厂家在设计系统时,必须考虑到电气防误闭锁功能。此种防误闭锁应在间隔级控制层内实现。在站级控制层和间隔级I/O测控单元具有软件实现电气防误操作监督的功能,该软件对运行人员的操作步骤进行监测、判断和分析,以确定该操作是否合法、安全。若发生不合法操作,应对该操作进行闭锁、并告警和打印信息。主要的闭锁条件如下,但不限于此: 1)330kV隔离开关,如果相应的接地开关合上,则不能操作,反之也一样;如果相应的断路器合上,则隔离开关和接地开关都不能操作。 2)任何330kV母线侧隔离开关,当其该母线侧的接地开关合上,则不能操作,反之也一样。 3)如330kV线路有电压,则线路接地开关不能合上。 第三、高压开关柜的“五防”功能。高压开关柜应有应有可靠的机械和电气防误操作的功能。机械防误操作功能:通过高压开关柜内接地刀闸的机械闭锁来防止接地刀闸合入时,开关小车遥至“工作”位,或防止小车在“工作”位时,合入接地刀闸;通过小车断路器的机械闭锁来防止小车断路器在“合闸”位时,移动或着摇小车,实现防止带负荷拉、合隔离刀闸;通过高压开关柜内的接地刀

电气防误闭锁与现代微机五防系统

电气防误闭锁与现代微机五防系统 摘要:近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建或扩建的发电厂及变电所,同时,很多老厂、变电所也在进行微机五防系统的加装或改造。电气防误装置是防止误操纵的重要技术措施,本文就电气防误闭锁与现代微机五防系统在防误性能、可靠性及运行操纵、检验维护等几个方面做了比较,提出了完善的防误闭锁解决方案。 1误操纵事故原因的分析 从误操纵的过程来看,人为误操纵由三个部分组成,即运行值班职员、检验职员以及其它职员的误操纵造成。还有因操纵二次回路尽缘损坏,造成的恶性事故发生。微机防误闭锁系统就是防止运行职员的误操纵这类事故而采取的一种积极措施。但是它是在微机(或模拟屏的单片机)上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班职员的操纵要求,并不能完全解决检验职员和其它原因的误操纵题目。由于在检验、试验过程中,这时的拉合是由检验职员执行,在不能依靠微机防误闭锁装置的条件下,电气二次回路联锁就成了最后一道防线。此外,还有二次操纵回路一点的尽缘破坏、无关的职员误碰等原因造成外力原因误操纵事故。 2变电运行安全治理对防误提出的要求 按有关规定,防误装置的设计应遵循的原则是:凡有可能引起误操纵的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的电气防误闭锁回路。从这个原则出发,提出了“五防”的具体规定。其中明确规定110kV及以上电压等级的电气设备应优先采用电气防误闭锁的设计原则。这主要是由于从电气设备误操纵的过程来看,误操纵有三个部分组成,即运行职员、检验职员及其它职员的误操纵造成。针对运行职员的误操纵主要发生在误拉、误合刀闸和开关,误进间隔等轻易造成恶性事故。微机防误就是防止这类事故而采取的一种积极措施,它是在变电站专家系统的基础上实现刀闸操纵的防误要求的。但是它是在微机上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班职员的操纵要求,并不能完全解决检验职员和其它职员的误操纵题目。对于检验职员,误操纵主要发生在检验、试验过程中,这时运行职员并不作任何操纵。由于微机防误系统并不能包含所有变电站的操纵,特别是检验职员的操纵,故检验职员的误操纵的防止就显得非常重要。这种情况下,在不能完全依靠微机防误的条件下,电气回路闭锁成了最后一道防线。针对其他职员的误操纵行为,主要是指与正常操纵无关的职员。这类情况相对较少,但也时常发生。当无关职员处于操纵台或机构箱等四周时,很有可能发生误碰从而导致误操纵事故。这个题目微机防误是不能很好地解决的。总之,仅仅只依靠微机防误装置而忽略了电气回路闭锁的设计,是不能有效实现“五防”的。 3传统防误闭锁与现代微机五防技术 3.1传统电气防误的原理与应用 传统电气防误是建立在二次操纵回路上的一种防误功能,一般通过开关和刀闸的辅助接点之间的相互联锁来实现的,其防误功能是比较全面的。 3.2微机五防技术的原理与应用微机五防则是采用计算机技术,用于高压开关设备防止误操纵的装置。通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁等功能元件组成。现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有四类:开关、刀闸、接地刀闸、遮栏网门(开关柜门),上述设备是通过微机锁具实现闭锁的(须由软件编写操纵闭锁规则)。 3.3微机五防与传统电气防误技术比较 3.3.1电气防误闭锁回路是一种现场电气联锁技术,主要通过相关电气设备的辅助接点联接来实现相互逻辑闭锁。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁较为可靠。但这种方式需要接进大量的二次电缆及开关、刀闸的辅助接点,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。 3.3.2微机五防系同一般不直接采用现场设备的辅助接点,接线简单,通过五防系统微机软件规则库和现场锁具实现防误闭锁。

防止电气误操作的预防措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD151 防止电气误操作的预防措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防止电气误操作的预防措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为防止电气误操作,防止由于管理不到位或设备技术条件不满足要求,引起误操作事故的发生,制定本措施。 1 适用范围 本措施主要适用于运行中的发电厂电气操作管理以及防止电气误操作装置管理。新建、扩建发电厂参照执行。 2 主要依据 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发[2000]589号) 防止电气误操作装置管理规定国家电力公司(2002)中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定(试行)(中国华电生[2008]1613号) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(DL 408—91) 3 术语和定义 电气误操作——指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其他业务工作时,违反《电业安全工作规程》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度,看错

五防闭锁管理制度

“五防”闭锁装置管理制度 一、目的 将误操作风险降低到最小限度,保证人身、设备、环境的安全,特制定此制度。 二、适用范围 适用于运行部生产现场 三、“五防”闭锁管理规定 1、电气运行人员都必须严格执行本制度中规定的条例履行职责,并接受安全监察人员的监督。 2、高压变电设备凡有可能引起误操作的均应装设有“五防”性能的防误闭锁装置。它是变电操作制度中的一种强制性的技术防范措施。“五防”是指:防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂接地线,防止带地线合断路器,防止误入带电间隔,防止误登带电杆塔。 3、防误装置是执行操作票制度的必要补充和完善,不得因此而放松操作票制度的认真执行和管理。防误工作的核心依然是严格执行两票制度。 4、电气运行人员负责全局的防误装置工作,总结经验教训,指定防范事故措施,杜绝误操作事故的发生。 5、安装防误闭锁装置,必须执行工作票制度,安装锁体必须做好安全措施,严防开关误动作和刀闸自动跌落。安装过程中需要做试验,必须申请停电并履行工作票制度,必须由熟悉设备的人员进行操作。 6、操作程序符合设计要求。防误装置与被闭锁的开关设备的位置相对应:防误装置应不影响开关设备的技术特性等。 7、室外装置有防雨、防尘措施。

8、接地部分保证接触良好可靠,符合要求。 9、电气运行人员在正常倒闸操作中必须严格按照闭锁程序进行,严禁使用其他工具打乱程序进行操作。 10、开关设备的防误装置检查和巡视由电气运行人员负责,其巡视时间开关时间相同。防误装置的全面检查与维护可结合设备大、小修一道进行,工作完毕后和设备同时验收。 11、各配电室的防误装置由电气主管应该每半年一次定期对防误装置进行全面的检查并做好记录。 12、发现无票进行倒闸操作,或有票而且不经过模拟预演和不带操作票到现场,贪图快、图方便而且使用万能钥匙执行解锁操作,将按照公司反违章工作规定进行严格考核。 13、发生锁生锈,应该除锈抹净。遇事故处理的紧急进行解锁,但事后应向运行部汇报。

微机五防闭锁功能的实现

微机五防闭锁功能的实现 1、采用的形式:UT-2000IV型微机防误操作。 系统组成:(1)台式计算机或笔记本电脑;(2)传输适配器;(3)UT-2000IV型微机软件;(4)UT-2000IV型主机(内置或外置)(5)电脑钥匙及锁具;(6)具备与监控或调度接口的模块。 2、实现的功能: (1)可安装在PC机,具有投资少、安装简单、升级方便的特点。(2)系统自带图形工具,可以方便接线图的修改,能够定义和添加新的设备类型及画法。 (3)具有完善的闭锁功能,能够对断路器、隔离开关、接地刀闸、临时接地线等实现强制闭锁,不仅能满足基本的五防功能,还要实现旁路母线充电、带路操作、倒母线操作、线路检测验电等闭锁功能。 (4)可以多任务并行操作。 (5)可以对操作票进行追忆,以便事故分析。 (6)有完整的日期操作票记录,可以对历史操作票进行检索统计,可以对设备的合、分闸进行统计。 (7)有严密、完善的用户权限,分级管理功能。可以定义每个操作人员在使用本系统的权限,能够具体到使用哪些设备。 (8)可以与操作票专家系统配合使用。 3、闭锁方式: (1)通过与遥控系统的通讯,可实现闭锁监控系统的遥测操作。

(2)采用电脑编码、开关或者开关闭锁控制器能够闭锁现场或就地操作的断路器。 (3)能够实现小车开关五防闭锁。 (4)能够对设备的检修操作进行五防闭锁。 (5)能够对联动设备进行五防闭锁。 (6)具有电脑钥匙跳步操作功能。 (7)有应急解锁操作功能。 微机低频低压减载装置 1、功能要求:可以实现二段母线双回路的低频、低压自动减载功能。主要保护功能: a、五轮低压减载; b、五轮低频减载; c、电压滑差及负序电压、电压过低闭锁低压减载; d、两轮电压下降较快时的低压加速动作; e、两轮频率下降较快时的低频加速动作; f、频率滑差、频率异常及负序电压、低电压闭锁低频减载; g、PT断线告警; h、故障报文及故障录波,可录取故障前、后各10个周波的数据。 2、技术参数: 2.1.1 机械及环境参数: a、机箱结构尺寸:长268mm×宽219×深265mm(6u 、32HP) b、环境强度:正常工作温度0∽40℃;

变电站微机五防系统施工方案

XXXX 电力股份有限公司 110kVXX 变电站 微机五防闭锁系统施工方案及“三措” 审批:审核:编制: XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 二零一X 年X 月X 日

工程概况:为了确保安全生产和施工质量,按期完成该项工程 施工任务,根据水都变电站现场实际工作情况,特制定本施工方案及 三措”。 组织措施 建设单位:XX 有限公司 施工单位:XX 有限公司 工程负责人:XX 工作负责人:变电工区制定专人负责 监护人员:变电站指定专人监护 施工人员:XX 技术措施 1:施工计划 1) 施工工期为7 天。 2) 本工程计划201X 年11 月18 日开工,201X 年11 月25 日 完工,如因天气或其它不可抗拒原因致使无法施工,该工 期顺延。 3) 清理现场,恢复作业前原貌,申请验收。 2:项目工作安排 1) 现场施工主要由本公司现场服务作业人员承担,负责设 备、工具等物品搬运、安装。

2) 技术人员负责微机五防闭锁系统安装、调试。3:项目组织准备

本公司相关技术人员及现场施工负责人将对施工现场进行勘察,明确现场作业环境,对现场安装中可能出现的问题做必要的准备。在项目施工前,召开施工准备会议,使各相关部门及人员施工的工作内容、进度和具体的实施办法,做好施工前的一切准备工作。 4:项目施工方案 项目施工主要分以下几个阶段进行: 1) 闭锁附件的安装: A.电编码锁安装:需要在测控单元附近钻孔安装,需 要二次人员负责更改二次线路! B.地线桩及挡板的焊接:按用户要求,110KV 部分需 要焊接部分接地点,施工人员请变电工区人员配合。 C.110KV 状态检测器安装:110KV 部分需要安装状 态检测器,直接在机构连接杆上安装即可。 D.35KV 刀闸、地刀闭锁:用限位式闭锁附件闭锁分 段闭锁把手即可,需要在开关柜上钻孔安装。 E.10KV 刀闸,地刀闭锁:用顶钮式闭锁附件闭锁分 段闭锁把手即可,直接更换分段闭锁把手上的顶。 F.机械挂锁安装:采完码后直接挂上机械锁即可。 2) 系统调试: 系统完全安装完毕后,由技术人员进行整体调试,

【管理制度)防止电气误操作管理办法

(管理制度)防止电气误操 作管理办法

中国大唐集团公司防止电气误操作 工作管理办法(试行) 第壹章总则 第壹条为加强电气运行操作及关联设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本办法。 第二条防止电气误操作是指:防止带负荷拉、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电装设接地线或合接地刀闸;防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器;防止误入带电间隔。 第三条本办法适用于中国大唐集团公司(以下简称集团公司)系统各分支机构、子公司,各直属单位。 第二章管理机构设置及职责 第四条集团公司的工作职责: (壹)组织制定集团公司系统防止电气误操作工作的管理制度、技术标准,监督检查各分支机构、子公司,各直属单位的落实情况; (二)及时通报集团公司系统有关情况,推广先进经验,组织开展专项反事故活动; (三)对于防止电气误操作工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。 第五条各分支机构、子公司的工作职责: (壹)组织所属单位认真贯彻落实集团公司防止电气误

操作的管理制度和技术标准,组织制定关联的实施细则; (二)保证所属单位防止电气误操作工作所需费用的落实; (三)组织所属单位落实集团公司开展的专项反事故活动; (四)及时向集团公司反馈防止电气误操作工作信息,对所属单位于防止电气误操作工作过程中做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。 第六条发电企业的工作职责: (壹)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第壹责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“俩票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动; (三)总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人,负责健全和完善防止电气误操作技术措施,改进防误闭锁设施,对《运行规程》的正确性负责,加强人员培训,加强运行方式管理,审批特殊的运行方式; (四)安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“俩票三制”标准化作业的实施;及时发现本单位防止电气误操