DGT 801C型发电机变压器保护装置操作指导书

(#3发电机)

编制部门:

编写:审核:批准:

发布日期:2010年月日实施日期:2010 年月日

DGT 801C型发电机变压器保护装置操作指导书

1.概述

我中心DGT 801C型发电机变压器保护装置采用国电南京自动化股份公司生产的产品,操作箱采用LY-36三相单跳系列操作箱。DGT 801系列发电机变压器保护装置的保护功能完全实现了模块化设计,且均固化在该系列保护装置的程序芯片中,通过图形化定义软件即可灵活配置用户设备所需要的保护功能。该系列保护装置采用双CPU 并行处理技术和双路直流电源分别对两个CPU进行供电,提高了装置的可靠性。该系列保护装置还具有比较完善的自检及互检功能、故障录波、通讯、记录功能,且采用大触摸屏,人机界面友好,投入出出口压板独立设置,状态指示明确。

2. DGT 801C型发电机变压器保护装置功能

2.1发电机差动保护(跳主油开关、灭磁开关,关主汽门);

2.2发电机低压过流保护(跳母联、分段开关,未投);

2.3发电机低压过流保护(跳主油开关及灭磁开关,未投);

2.4发电机低压记忆过流保护(跳母联、分段开关);

2.5发电机低压记忆过流保护(跳主油开关及灭磁开关);

2.6发电机3I0定子接地保护(跳主油开关及灭磁开关);发电机3U0定子接地保护(告警);

2.7发电机定子过负荷(定时限,告警);

2.8发电机定子过负荷(反时限,未投);

2.9发电机负序过流保护(定时限,跳母联、分段开关);

2.10发电机负序过流保护(定时限,跳主油开关及灭磁开关);2.11发电机负序过流保护(反时限,跳主油开关及灭磁开关);2.12程序逆功率保护(跳主油开关及灭磁开关);

2.13发电机逆功率保护(跳主油开关、灭磁开关,关主汽门);2.14发电机失磁保护(跳主油开关及灭磁开关);

2.15发电机转子两点接地保护(跳主油开关及灭磁开关)发电机转子一点接地保护(告警);

2.16发电机过电压保护(跳主油开关及灭磁开关);

2.17励磁变过流(未投);

2.18发电机断水保护(跳主油开关及灭磁开关);

2.19热工保护(汽机事故按钮,跳发电机主油开关及灭磁开关)

2.20热工保护(汽机保护)。

3. 设备面板指示灯及按钮作用

3.1 DGT 801C型发电机变压器保护装置面板显示屏、指示灯及按钮3.1.1触摸显示屏——提供保护装置的各种信息量显示和操作功能,

包括:保护配置信息显示、模拟量显示、状态量显示、定值显示及整定、保护投退状态显示及操作、出口传动试验、事件记录及录波等;

3.1.2出口信号灯(保护投入信号,如表1所示)

灯号保护名称灯号保护名称灯号保护名称灯号保护名称

1 发电机差动9 定子过负荷(反

时限)

17 发电机逆功率25 发电机高频

2 发电机差动TA断

线

10

负序过流(定时

限)

18 程序逆功率26 发电机低频

3 低压过流(跳母

联分段)

11

发电机负序过

流(跳母联分

段)

19 发电机过电压27 发电机断水

4 低压过流(跳发

电机)

12

负序过流(反时

限)

20

发电机负序过

流(跳发电机)

28

热工保护(事故

按钮)

5

低压记忆过流

(跳母联分段)

13 负序过负荷21

发电机3I0定子

接地

29

热工保护(汽机

保护)

6 低压记忆过流

(跳发电机)14

发电机失磁(告

警)

22 励磁变过流30

10kV母线TV断

线

7

发电机3U0定子

接地(跳发电机)

15

发电机失磁(跳

闸)

23

发电机转子一

点接地

31 发电机TV断线

8 定子过负荷(定

时限)

16

发电机差动启

动告警

24

发电机转子两

点接地

32

3.1.3出口跳闸信号灯(保护出口跳闸信号,如表2所示)

表2

灯号保护名称灯号保护名称

1 母联130 5 分段160

2 #3发电机10

3 6 分段170

3 #3机灭磁开关7

4 关主汽门8

3.1.4“运行闪光”指示灯(绿灯)——当保护装置正常运行时闪亮;

3.1.5“呼唤打印”指示灯(绿灯)——使用打印机或者有保护动作、告警信息需打印时长亮;

3.1.6“电源”指示灯(绿灯)——保护装置电源送上时长亮;

3.1.7“出口跳闸”指示灯(红灯)——有保护动作跳闸时长亮;3.1.8“出口信号”指示灯(红灯)——有保护动作或告警信息时长亮;

3.1.9“装置故障”指示灯(红灯)——保护装置有硬件故障时长亮;

3.1.10“液晶电源”按钮——开、关夜景显示屏电源按钮;

3.1.11“信号复归”按钮——复归告警或动作信息时用。

3.2 LY-36三相单跳系列操作箱面板指示灯及按钮

3.2.1“电源”指示灯——操作箱电源送上正常时长亮;

3.2.2“Ⅰ母运行”指示灯——备用;

3.2.3“Ⅱ母运行”指示灯——备用

3.2.4“跳闸位置”指示灯——#3发电机103开关在跳闸位置时长亮;

3.2.5“合闸位置”指示灯——#3发电机103开关在合闸位置时长亮;

3.2.6“保护跳闸”指示灯——保护动作跳开#3发电机103开关和/或灭磁开关时长亮;

3.2.7“复归”按钮——复归保护跳闸信息用按钮。

3.3 各压板的作用

该保护装置中使用的压板分软压板和硬压板两部分,软压板为保护投入压板,共22个,其中1~20软压板分别对应2.1~2.20所列保护功能,21~22软压板备用。保护功能投入时,相应的软压板也应投入,具体投入保护项目见定值单要求。

序号软压板名称序号保护名称序号保护名称序号保护名称

1 发电机差动

(停机)

7

定子过负荷(定

时限,告警)

13

发电机逆功率

保护(停机)

19

热工保护(汽机

事故按钮)

2 低压过流(跳母

联、分段)

8

定子过负荷(反

时限,未投)

14

失磁保护

(跳发电机)

20

热工保护(汽机

保护)

3 低压过流(跳发

电机)

9

负序过流保护

(定时限,跳母

联、分段)

15

转子两点接地

保护

(跳发电机)

21

4 低压记忆过流保

护(跳母联、分

段)

10

负序过流保护

(定时限,跳发

电机)

16

过电压

(跳发电机)

22

5 低压记忆过流保

护(跳发电机)

11

负序过流保护

(反时限,跳发

电机)

17

励磁变过流

(未投)

6 3I0定子接地12

程序逆功率保

护(跳发电机)

18

断水

(跳发电机)

②停机指跳发电机主油开关及灭磁开关并关闭汽机主汽门。

硬压板名称及对应的意义如下:

3.3.1发电机保护跳130开关压板——发电机保护出口联跳母联130开关压板,正常情况下应在投入位置;

3.3.2发电机保护跳103开关压板——发电机保护动作跳本身103开关压板,正常情况下应在投入位置;

3.3.3发电机保护跳灭磁开关压板——发电机保护动作跳主油开关时联跳灭磁开关压板,正常情况下应在投入位置;

3.3.4关主汽门压板——发电机保护动作联跳关闭汽轮机主汽门;

3.3.5保护跳160开关压板——发电机保护出口联跳分段160开关压

板,正常情况下应在投入位置;

3.3.6保护跳170开关压板——发电机保护出口联跳分段170开关压板,正常情况下应在投入位置;

3.3.7电调出口压板(Ⅰ)——当机组进行假同期并列、零起升压(指合上主油开关带设备进行升压)、发电机转动中并列前做操作试验时,在合上发电机主油开关前应解除该压板,试验结束在拉开主油开关后应及时投入该压板。正常情况下,该压板应可靠投入,机组运行时严禁解除该压板;

3.3.8电调出口压板(Ⅱ)——作用及投退情况同电调出口压板(Ⅰ);

3.3.9 MK联跳主油开关压板——保护跳#3发电机MK开关时联跳103开关压板,正常情况下应在投入位置;

3.3.10发电机转子电压压板——所接转子电压(602)接入保护装置压板,除检修要求外正常情况下应在投入位置;

3.3.11发电机大轴电压压板——所接大轴电压(600)接入保护装置压板,除检修要求外正常情况下应在投入位置。

4. DGT 801C型发电机变压器保护装置投退操作步骤

4.1保护装置及操作箱由冷备转运行时的操作步骤:

4.1.1查保护装置及收发信机各显示屏及插板外观良好,各压板投退位置正常;

4.1.2合上保护装置屏顶各交直流电源小开关、投入显示屏电源按钮,查显示屏及指示灯显示或指示正常;

4.1.3投入各保护跳闸压板。

4.2 保护装置及操作箱由运行转冷备时的操作步骤:

4.2.1查保护装置及操作箱上显示屏及指示灯显示或指示正常;

4.2.2解除各保护跳闸压板;

4.2.3断开保护装置屏内各交直流电源小开关、显示屏电源按钮。

5.保护装置及操作箱运行中的检查项目

5.1查保护装置显示屏电源在关闭状态;

5.2查保护装置及操作箱上运行指示灯指示正常,无出口信号及出口跳闸信号灯亮;

5.3查各保护投入软压板和出口跳闸硬压板投退位置正确;

5.4保护装置及操作箱外观清洁。

6.保护装置动作及异常时的处理

6.1“断水、汽机ⅠⅡ”的处理:检查保护装置动作情况,确认是汽机保护动作导致发电机跳闸后,将发电机转冷备;

6.2“过负荷、负序过负荷”的处理:检查保护装置告警信息及发电机实际负荷状况,做减负荷处理或到现场检查发电机一、二次系统情况,按《电气运行规程》进行相应的处理;

6.3“发电机定子接地”的处理:检查保护装置显示动作信息,做相应的事故停机(3I0)或系统检查(3U0)处理;

6.4“电源消失”的处理:检查保护装置各电源小开关是否合上,接线是否松动;

6.5“保护动作”的处理:检查保护装置动作情况,如果是发电机逆功率保护或程序逆功率保护动作,应检查发电机主油开关、灭磁开关跳闸正常(发电机逆功率保护动作还应确认汽机主汽门关闭),检查10kV母线系统运行稳定情况,检查发电机一次系统正常后,尽快将发动机并入系统。其它保护动作情况根据保护装置显示的信息按《电气运行规程》进行相应的处理;

6.6“差动CT断线”的处理:确认告警信息后退出发电机差动保护,按《电气运行规程》进行相应的处理;

6.7“装置故障”的处理:检查保护装置电源是否正常,如无明显外部故障应及时通知维保人员处理;

6.8“差动启动告警”的处理:检查保护装置告警信息、发电机运行参数及一、二次系统,按《电气运行规程》进行相应的处理;

6.9“电压回路断线”的处理:确认告警信息后退出发电机低压过流(含带记忆)保护,按《电气运行规程》进行相应的处理。

7.环境及危害因素的识别与预防控制措施

7.1环境及危害因素的识别

7.1.1因误操作造成保护装置的停运或损坏或是造成发电机、母联及分段开关等设备的跳闸;

7.1.2因保护装置及操作箱的运行维护造成电子元器件等的废弃;

7.1.3因保护装置及操作箱的停、送电操作及巡检作业造成的人身触电伤亡事故。

7.2环境及危害因素的预防控制措施

7.2.1进行保护装置及操作箱的停送电操作及巡检作业时,应按劳保着装,并正确使用合格的工器具;

7.2.2 正常情况下,运行人员除了对保护屏内的“复归”按钮进行信号复归和查看触摸显示屏查看运行参数、保护动作信息外,不得进行其它任何操作;

7.2.3为延长保护装置显示屏的使用寿命,正常情况下,显示屏电源应在关闭状态,当出现告警或保护动作等情况需要查看保护动作或告警信息时再投入显示屏电源按钮,查看相关信息,查看结束应及时关闭显示屏电源按钮;

7.2.4发电机保护装置多余的软压板统一存放装置,现场投压板需要补充或更换时汇报装置;

7.2.5发电机逆功率保护(停机)软压板在发电机解列后应退出,并

列正常后带初始负荷0.5MW时即应将其投入运行;

7.2.6因保护装置及操作箱的运行、维护产生的零部件等废弃物应按中心《废弃物管理实施细则》进行处理。

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

冲压模具使用及维修保养作业指导书最新参考版

1目的和适用范围 为使冲压工装得到安全正确的使用和精心维护,确保冲压零件质量,提高冲压生产效率,延长模具寿命,以达到完好的技术状态和环保要求。特制定以下《模具使用及维修保养规范》 2职责 操作人员严格执行工艺文件,严肃工艺纪律,规范操作,维护保养设备,完善原始记录。3作业程序 3.1冲压模具的使用规范 3.1.1整理工作场地及检查《设备点检记录》: 从压力机工作台上,将与工作无关的物件与工具清理干净,查看《设备点检记录》,有无未解决的问题。 3.1.2对设备进行全面检查: 首先确保设备的运转正常。 3.1.3认真阅读《冲压操作指导书》 3.1.4压板、调节螺钉及压板螺钉使用规范: a)检查压板、调节螺钉及压板螺钉是否有损伤; b)模具长度大于1.5米的使用相应冲床配套的压板不少于6套,模具长度不大于1.5 米的使用相应冲床配套的压板不少于4套; c)尽量使用压板槽固定模具。 3.1.5模具安装: a)确认模具安装前的高度; b)调整压力机闭合高度大于模具安装前的高度10mm c)将上下模板安装面擦拭干净; d)将模具放置在工作台上,(带气顶杆的模具安装时,首先按相应工艺要求装入气顶杆),调整压力机滑块,使之与模具上模板安装面贴合,若是双动模具先安装凸模再安装压料 圈,用相应压板、压板螺丝、垫块拧紧固定好; e)将压力机滑块开至上死点,检查上、下冲模是否清洁,有无毛刺,刃口处有无裂纹、凹痕或伤痕等,模具导柱涂油润滑; f)开动机床将上下模导正后,将模具下模板安装板固定好。 3.1.6冲压件生产调试 a)准备好工作时所需的工具、夹具等; b)调整模具高度,放入料片,进行试冲,参考作业指导书并由检验确认合格; c)压力机重新启动、模具修理后及压缩空气压力改变后均要重复以上操作。

设备维修保养作业指导书

设备维修保养作业指导书 核准: 审批: 拟订:

目录 1.行车维修保养作业指导书 2.焊机维修保养作业指导书 3.车辆维修保养作业指导书 4.锯床维修保养作业指导书 5.喷沙机维修保养作业指导书 6.发电机维修保养作业指导书 7.配电房维修保养作业指导书 8.折弯机维修保养作业指导书 9.剪板机维修保养作业指导书 10.空压机维修保养作业指导书 11.火焰切割机维修保养作业指导书 12.数控激光切割机维修保养作业指导书 13.数控转塔冲床维修保养作业指导书 14.螺杆式空压机维修保养作业指导书 15.转床维修保养作业指导书 16.旋臂吊维修保养作业指导书 17.顶弯机维修保养作业指导书

行车维修保养作业指导书 为确保行车的可靠性与寿命,必须对行车定期检查、润滑保养。 在日常检查、月检、年检中,凡不符合要求的均应立即维修,调整或更换零件。维修应做到以下要求: 1)维修时更换件应与原材料性能相同; 2)结构件需焊修时,所用的材料、及焊接质量等均符合原结构件的质量标准; 3)行车处于工作状态时不许进行保养维修。 1.日常检查:一般有现场使用人员在上班前检查并记录; 1.1.检查内容: 1.1.1.按钮装置(控制手柄):是否运行灵敏,准确; 1.1. 2.限位器:是否准确可靠; 1.1.3.吊钩装置:是否转动灵活,滑轮转动正常,吊钩螺母是否松动,安全扣是否安全可 靠; 1.1.4.钢丝绳:按GB5972中 2.4.1.1条件进行日常观察; 1.1.5.制动器:上升,下降运行制动是否灵敏可靠; 1.1.6.导绳器及其他安全装置:是否动作正常,安全可靠。 2.月检查:根据行车各部分结构在安全运转上的重要程度,使用频繁程度以及是否易损 件等来确定检查周期,一般分为三个等级:Ⅰ级,每月必须检查一次;Ⅱ级每三个月必须检查一次;Ⅲ级每六个月必须检查一次。 2.1.Ⅰ级检查内容: 2.1.1.运行轨道(工字钢): 2.1.1.1.运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小与100mm; 2.1.1.2.轨道端部止档不准有变形、破损等缺陷,其连接螺栓不得松动、采用焊接连接的焊 缝不得有裂纹; 2.1.2.吊钩装置: 2.1.2.1.滑轮槽不得有异常磨损,轮缘完整不得有伤害; 2.1.2.2.滑轮外壳不的有损伤,挡轴板挡圈及销不得有松动,钩口安全扣应动作正常。2.1. 3.钢丝绳: 2.1. 3.1.钢丝绳各尾端固定应牢固可靠,不得有异常; 2.1. 3.2.不得有扭结、灼伤及明显松散、腐蚀等缺陷,绳上应有润滑油脂; 2.1. 3.3.使用标准:按GB5972中2.5.1~2.5.11条执行。 2.2.Ⅱ级检查内容: 2.2.1.齿轮: 2.2.1.1.开式齿轮表面应定期加油脂,闭式齿轮应定期加机油。 2.2.2.电缆: 2.2.2.1.电缆不得有外伤,异常的弯曲或扭转、老化等缺陷。 2.2. 3.集电器(滑触器): 2.2. 3.1.滑触器轮回转应灵活,不得有明显磨损。 2.3.Ⅲ级检查内容: 2.3.1.运行轨道(工字钢): 2.3.1.1.固定轨道的螺栓不得有松动; 2.3.1.2.轨道接头焊缝不得有裂纹等缺陷;

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

发电机操作 作业指导书 - 制度大全

发电机操作作业指导书-制度大全 发电机操作作业指导书之相关制度和职责,物业管理有限公司作业指导书建筑研究中心发电机操作作业指导书1.目的确保发电机处于良好状态,保障后备电源。2.适用范围适用于XX总部物业服务处。3.方法和过程控制3.1开机前... 物业管理有限公司作业指导书 建筑研究中心发电机操作作业指导书 1.目的 确保发电机处于良好状态,保障后备电源。 2.适用范围 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制 3.1开机前应检查以下内容:检查供油阀门应处于"全开"位,机油位、冷却液位应在规定高度。 3.2 手动起动 3.2.1将三位开关旋转到"手动起动"位置,"手动"按钮上方的LED灯亮,并且LED显示。 3.2.2然后按起动按钮,"起动"按钮上方的LED灯亮, LED显示,发动机起动。 3.2.3若第一次起动失败,应暂停10秒钟后,才能再起动第二次,通常设定为三次。 3.2.4若三次起动失败,面板上的"起动失败"灯亮。 3.2.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发动机运行灯亮。 3.2.6当发电机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.2.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.3手动停机 3.3.1断开断路器。 3.3.2发动机需在空载状态下,继续运行一段时间(通常5分钟)后再停机。 3.3.3将三位开关旋转到停机"OFF"位置。 3.4自动起动 3.4.1将三位开关旋转到"自动"位置。 3.4.2当机组接收到异地信号后,机组经一定时间延迟后(通常设定为5秒钟)自动起动。 3.4.3发动机第一次起动失败,暂停数秒后,再起动第二次,通常设定为三次。 3.4.4若第三次起动失败,在面板上"起动失败"灯亮。 3.4.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发电机运行灯亮。 3.4.6当机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.4.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.5自动停机 3.5.1当异地信号解除后,发动机将在空载状态下,继续运行一段时间(通常为5分钟)后自动停机。 4.质量记录表格 **WY7.5.1-S01-02-F1 《柴油发电机运行记录表》

变压器差动保护

第二节变压器差动保护 1.概述 电气主设备内部故障的主保护方案之一是差动保护,差动保护在发电机上的应用是比较简单的,但是作为变压器内部故障的主保护,差动保护将有许多特点和困难。 变压器有两个和更多个电压等级,构成差动保护所用电流互感器的额定参数各不相同,由此产生的差动保护不平衡电流将比发电机大得多。 变压器每相原副边电流之差(正常运行时的励磁涌流)将作为变压器差动保护不平衡电流的一种来源,特别是当变压器过励磁运行时,励磁电流可达变压器额定电流的水平,势必引起差动保护误动作。更有甚者,在空载变压器突然合闸时,或者变压器外部短路被切除而变压器端电压突然恢复时,暂态励磁电流(即励磁涌流)的大小可与短路电流相比拟,在这样大的不平衡电流下,要求差动保护不误动,是一个相当复杂困难的技术问题。 正常运行中的变压器,根据电力系统的要求,需要调节分接头,这又将增大变压器差动保护的不平衡电流。 变压器差动保护能反应高、低压绕组的匝间短路,而匝间短路时虽然短路环中的电流很大,但流入差动保护的电流可能不大。 变压器差动保护还应能反应高压侧(中性点直接接地系统)经高阻接地的单相短路,此时故障电流也较小。 综上所述,差动保护用于变压器,一方面由于各种因素产生较大和很大的不平衡电流,另一方面又要求能反应具有流出电流的轻微匝间短路,可见变压器差动保护要比发电机差动保护复杂得多。 2.配置原则 对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定: (1) 10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动 保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。 (2) 10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA及以上的变压器,当电 流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。 (3) 0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为三角-星形连接的变压器,可采用两 相三继电器式的过流保护。 (4) 以上所述各相保护装置,应动作于断开变压器的各侧断路器。 3.要求达到的性能指标 (1) 具有防止区外故障误动的制动特性; (2) 具有防止励磁涌流引起误动的功能; (3) 宜具有TA断线判别功能,并能选择闭锁差动或报警,当电流超过额定电流的 1.5~2倍 时可自动解除闭锁; (4) 动作时间(2倍整定值时)不大于50ms; (5) 整定值允差±5%。 4.原理及其微机实现 4.1四方 4.1.1 保护原理 变压器差动包括主变差动、发变组差动、厂用变差动、起/备变差动、励磁变差动等,对于高压侧为500kV的一个半开关接线方式,发变组差动及主变差动保护应反应四侧的电流量。

发电机变压器组保护整定

1、原始资料 某发电厂要扩建一个新厂,安装两台发电机变压器组,主接线如图(a)所示。 已知参数如下: (1)发电机 e P =200MW ,cos ?=0.85,e U ==15.75kV ,195%d x =,' 24%d x =,'' 14.5%d x =;变压器e S =240MV A ,d U =0.105,接线Y ?-11,分接头 1212 2.5%15.75kV ±?,分级绝缘。 (2)相间短路后备保护范围末端两相短路时,流经发电机的最小短路电流为14900A 。 (3)110kV 母线上出线后备保护动作时间为6s 。出线的零序后备保护最大动作电流为3250A ,最大动作时间为5s 。在最大运行方式下,出线的零序后备保护范围末端接地短路时流经变压器的零序电流为620A ,故障线路上的零序电流为903A 。在最小运行方式下,出线末端金属接地短路时,流经变压器的最小零序电流为1100A 。 (3)保护设计所需的最大三相短路电流的计算结果如图(b)、(c)所示。它们是归算到115kV 的安数(括号内为最小三相短路电流值)。 (a )主接线图

(b)110kV母线短路时,短路电流分布图: (c)15.75kV母线短路时,短路电流分布图 2、设计内容 ⑴、发电机变压器组的保护方式 发电机变压器组的容量为200MW,发电机与变压器之间无短路器,因此,除发电机变压器组需装设公用纵差动保护外,发电机、变压器均装设单独的纵差动保护。按照保护安装设规程,需安装的保护如下: ①、发电机变压器组:纵差动保护 ②、发电机:a、纵差动保护 b、定子接地保护(零序电压保护) c、定子绕组匝间短路保护 d、定子绕组过电压保护 e、相间短路的后备保护(负序过电流保护+低电压起动保护)

冲床操作规程

冲床操作规程 1、冲床应专人使用严禁其他人员操作,学生实习必须在老师指导下进行。 2,开机前检查冲床运动部分(如导轨、轴承等)是否加注了润滑油。然后启动 冲床并检查离合器、制动器是否正常。 3,先关闭电源,等冲床运动部分停止运转后,方可开始安装并调整模具。4,安装调整完毕后,用手搬动飞轮试冲两次,经检查后,方可起动冲床。 5,开动冲床前,其他人离开冲床工作区,拿走工作台上的杂物,方可启动电源。

6,冲床开动后,由 1 人进行送料及冲冲操作,其他人不得按动电键或脚 踩脚踏开关板,并不能将手放入冲床工作区或用手触动冲床的运动部分。7,发现冲床有异常声音和机构失灵,应立即关闭电源开关进行检查。 8、工作前,应检查冲床防护装置是否齐全,飞轮运转是否平稳;脚踏装置上部及两侧有无防护,操作是否可靠灵活;并清除工作场地防碍操作的物件。 9、必须核定冲裁力,严禁超负荷运作。 10、安装、拆卸模具时,必须先切断电源。 11、模具安装必须牢固可靠。调整用合高度时采用手动或动的方法,逐步进行,在确认调好之前,禁止连车。

12 ,操作时要思想集中,严禁边谈边做,要互相配合,确保安全操作。 13、一般禁止二人以上同时操作冲床。若需要时,必须有专人指挥并负责脚踏装置的操作。 14、工作中身体任何部分严禁进行模具范围进料卸料应有专门工具。 15、禁止夹层进料冲压,必须清除前冲次冲件或余料后才可进行第二次进料。 16、必须定时检查模具安装情况,如有松动或滑移应及时调整。 17、刀口磨损到毛刺超标前,应及时修磨刀口。 18、拆卸模具时,必须在合模状态下进行。

19,爱护冲压设备、冲模、工具、量具和仪器。工作完毕后,应将模具和冲床擦试干净,整理就绪。 20、工作结束后必须切断电源。 冲床操作规程 1.冲床应专人使用严禁其他人员操作,学生实习必须在老师指导下进行。 2.一般禁止二人以上同时操作冲床。若需要时,必须有专人指挥并负责脚踏装置的操作。 3.工作前,应检查冲床防护装置是否齐全,飞轮运转是否平稳;脚踏装置上部及两侧有无防护,操作是否可靠灵活;并清除工作场地防碍操作的物件。 4.必须核定冲裁力,严禁超负荷运作。 5.安装、拆卸模具时,必须先切断电源。 6.模具安装必须牢固可靠。调整用合高度时采用手动或动的方法,逐步进行,在确认调好之前,禁止连车。 7.工作中身体任何部分严禁进行模具范围进料卸料应有专门工具。 8.禁止夹层进料冲压,必须清除前冲次冲件或余料后才可进行第二次进料。 9.必须定时检查模具安装情况,如有松动或滑移应及时调整。 10.刀口磨损到毛刺超标前,应及时修磨刀口。

2021发电机作业指导书

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021发电机作业指导书

2021发电机作业指导书 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 编制人员:编号: 序号 作业步骤名称 步骤详细说明 潜在危害 预防控制措施 备注 1 作业前安全教育 1、加强作业前的安全教育,杜绝违章操作,确保安全 2、作业现场安全巡检 1、作业前未进行安全教育违章操作,引起火灾爆炸,人员伤亡,经济损失 1、落实操作规程,加强监督检查,提高认识加强防范,杜绝违章,

确保安全 2、搞好作业现场的监护工作,防止发生事故 2 发电机组的检查 1、检查机组的紧固螺栓 2、检查机组的传动部分 3、检查仪器仪表的控制系统 4、检查燃油的数质量情况 5、检查机组的润滑系统 6、检查机组的冷却系统 7、检查启动充气瓶情况 8、检测发电机输出线路 1、螺栓松动、脱落,造成机体震动,增加机件磨损,发生事故 2、传动部分卡死,造成机组不能正常使用。 3、控制仪器仪表不准确,造成判断失误,设备损坏 4、燃油质量不合格,增加机件的磨损、降低内燃机工作寿命,经济损失;增加废气排放量,环境污染 5、机组的润滑系统不畅,发生抱轴烧瓦,设备损坏,经济损失 6、机组的冷却系统,不畅阻塞,机体产生的热量不能及时散发,功率降低,影响输出电值,耽误工作,经济损失

水电站发电机变压器保护原理及继电保护方式

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7717665041.html, 水电站发电机变压器保护原理及继电保护方式 作者:张伟周桂林 来源:《科学与财富》2018年第09期 摘要:在水电站发电机变压器中安装继电保护装置,可以保障变压器的稳定运行,使水电站为用户提供可靠的电力。基于此,笔者从水电站发电机变压器的保护原理入手,根据继电保护的原则以及变压器常见的多种故障,对变压器的继电保护方式进行了分析,变压器主要包括短路故障的主保护、后备保护以及接地故障的保护这三种继电保护方式,从整体上保障了变压器的稳定运行,有助于水电站的长久运行。 关键词:水电站;变压器;继电保护 前言:在水电站发电机变压器的正常运行中,难免会产生一些故障,对电力系统的稳定运行造成不利影响。为了解决这一问题,大部分水电站都会采用继电保护方式对变压器进行保护,避免变压器故障的影响范围进一步扩大。而且继电保护装置可以及时提醒水电站的运维人员排除变压器故障,从而保障电力系统的稳定运行。因此,对于水电站发电机变压器保护原理及继电保护方式分析具有一定的实践意义。 1.水电站发电机变压器保护原理 1.1定子接地继电保护原理 当水电站发电机变压器内部的定子出现单相接地现象的时候,会导致匝间短路、相间短路以及接地短路,对变压器的正常运行造成不利影响,从而危害到整个电力系统。因此,水电站需要对变压器进行保护,通常是在变压器定子的中性点配备高阻,对暂态过电压进行控制,为变压器提供全面的保护。如果在继电保护的过程中,变压器出现了其他故障,则继电保护装置会自动跳闸,从根本上保护变压器。 1.2变压器继电保护装置 对于水电站发电机而言,主要涉及到主变压器以及厂用变压器这两种变压器,主变压器应用的继电保护装置包括差动装置、重瓦斯装置以及零序装置等,在变压器运行时,技术人员需要根据发电机以及变压器的实际运行状况,选择适当的零序过电流加入到继电保护装置中,实现变压器的保护;厂用变压器应用的继电保护装置主要是在开关柜中安装保护装置。;两种变压器的继电保护装置通过工控机进行连接,使变压器的接线更为简便,有助于继电装置的管理以及维护[1]。

变压器和发电机的保护

对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 变压器保护配备一般根据变压器的容量和电压等级。小型变压器配过流和速断保护就够了,甚至可以用熔断器保护;中型变压器(1250kVA以上)可以再加上瓦斯保护;更大的变压器(如6300kVA以上)一般应再配备差动保护。 变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变 压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护: 相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作时限按电流保护的阶梯形原则来整定,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用过流保护、复合电压起动过电流保护或负序电流单相低电压保护等。

发电机操作作业指导书-

北京站至北京西站 地下直径线工程ZJX-2标 发电机操作作业指导书 文件编号: 拟制:王亚丽 审核: 批准: 生效日期:2008年3月1日 中国中铁隧道集团有限公司北京铁路地下直径线一工区

一、编制目的 为规范发电机的安全作业,避免由于误操作或盲目作业造成机械事故或工程事故,保障设备的正常使用和操作人员的人身安全,降低施工成本,特指定本安全作业指导书。 二、一般规定 1、操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并应经过专业培训、考核合格取得有关主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后,方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。 2、按章操作,严禁无证驾驶机、酒后开车。 3、严禁将机械交给其他无证人员操作。 4、操作人员必须严格遵守机械设备的有关保养规定,认真及时地做好各级保养。正确操作,合理使用,严禁违章作业。经常保持机械处于完好状态。 5、实行多班作业的机械,应严格执行交接班制度,认真填写交接班记录;接班的人员经检查确认无误后,方可进行工作。 6、设备应保持干净,防止驾驶员上下时滑倒。机身保持清洁美观。 三、安全操作 1、运行前的检查 1.1机组表面及周围是否有杂物阻碍; 1.2机房进、排风通道是否畅通;

1.3水箱冷却液面是否正常; 1.4空气滤清器是否指示正常; 1.5润滑油油位是否在正常范围内; 1.6燃油阀是否打开,燃油是否已正常地供给发动机; 1.7电瓶电缆是否已连接正确; 1.8发电负载设备是否准备好,当发电机直接带负载时,启动前,必须分断空气开关。 2、机组运行 2.1预热:启动前,人员可根据环境温度决定是否对机组进行预热操作,带预热按钮的控制屏可控制发动机启动加热器进行工作,以达到预热目的。 2.2上电:将控制屏钥匙开关从“OFF”打向“ON”位置,观察到面板上仪表背景灯亮,表示控制屏已上电,同时机组燃油处于打开状态,带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。 2.3启动 a.部分机组控制屏具有怠速/全速转换开关,可根据实际的需要,选择是否怠速启动或者全速一次性启动。通常怠速运行时间不宜超过5分钟;机组切勿长时间在怠速状态下运行。 b.按下启动按钮,持续时间最大不要超过30秒,发动机在启动马达的带动下开始启动,一旦启动成功,即可释放启动按钮,机组进入运行状态。 c.带自启动(或通讯)仪表的控制屏,机组预热、启动周期及

发电机、变压器保护试题范文

一、填空题 1、发电机在(定子绕组机端)发生单相接地时,机端零序电压为相电压,在(定子绕组中性点处)发生单相接地时,机端零序电压为零。 2、发电机单相接地时,较大的接地电流能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的(绝缘和定子铁芯)烧坏,也容易发展成为危害更大的定子绕组相间或(匝间短路),因此,发电机应装设定子绕组单相接地保护。 3、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护不能作为(100%定子接地)保护,有死区。 4、发电机励磁回路接地保护,分为(一点接地)保护和(两点接地)保护。 5、当发电机带有不对称负荷或系统中发生不对称故障时,在定子绕组中将有(负序电流),在发电机中产生(反向)的旋转磁场,于是在转子中产生倍频电流,引起附加损耗,导致转子过热。 6、发电机在电力系统发生不对称短路时,在(转子)中就会感应出(100Hz)电流。 7、在变压器瓦斯保护中,轻瓦斯保护动作于(信号),重瓦斯保护动作于(跳闸)。 8、变压器中性点间隙接地的接地保护采用(零序电流继电器)与(零序电压继电器)并联方式构成,带有0.5s 的时限。 9、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应(不对称)短路故障,正序电压反应(对称)短路故障。 10、变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当(90α=?)时,不产生励磁涌流;当(0α=?)时,合闸磁通由零增至2m φ,励磁涌流最大。 二、选择题 1、发电机解列的含义是(B)。 A :断开发电机断路器、灭磁、甩负荷 B:断开发电机断路器、甩负荷 C:断开发电机断路器、灭磁 2、发电机出口发生三相短路时的输出功率为(C)。 A :额定功率 B :功率极限 C :零 3、发电机装设纵联差动保护,它作为(C)保护。 A :定子绕组的匝间短路 B :定子绕组的相间短路 C :定子绕组及其引出线的相间短路

柴油发电机作业指导书

柴油发电机组作业指导书 1范围 本作业指导适用于丰润电厂柴油发电机组的检修、试验工作。 2 本作业指导书涉及的资料和图纸 柴油发电机组技术说明书 柴油发电机组使用说明书 柴油发电机组电气图纸 3 安全措施 严格执行《电业安全工作规程》。 4 备品备件清单 5 修前准备 5.3 工作准备 5.3.1工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 5.3.2作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。5.3.3工作票已履行开工手续。 5.3.4其他检修该设备需要做的其他准备。 6 检修工序 6.1 柜体内检查及清扫 6.1.1控制柜内应清洁无尘,接线应无机械损伤,端子压接应紧固。 6.1.2检查前应先断开直流电源,后断开交流电压。 6.2一般性外观检查 6.2.1 控制柜内外部清洁积尘。

6.2.2检查小开关及按钮、指示灯是否良好。 6.2.3检查各控制部件连线是否连接好。各插接线是否插接紧固。 6.2.4 控制柜内端子排螺丝是否拧紧,配线连接良好。 6.3 绝缘检查 用1000V兆欧表摇测,要求大于1MΩ 测试后,应将各回路对地放电。 6.3.1测交流电压回路对地绝缘 6.3.2测交流电流回路对地绝缘 6.3.3测控制电源回路对地绝缘 6.4 IG-CU控制器开入信号检查 检查前应先合上交流电压,后合上直流电源。 6.4.1 DCS启动信号BI1 6.4.2 DCS停机信号BI1 6.4.3 GCB开关合闸位置信号BI2 6.4.4 MCB开关合闸位置信号BI3 6.4.5远程紧急停机BI4 6.4.6远程故障复位BI5 6.4.7保安段故障不启动BI6 6.4.8远程手动BI7 6.4.9远程启动测试BI8 6.4.10远程带载测试BI9 6.5 IG-CU控制器开出测试 6.5.1启动控制信号BO1 驱动继电器K1 6.5.2燃油供油信号BO2 驱动继电器K2 6.5.3润滑油压力低BO3 驱动继电器K3 6.5.4机组超速BO4 驱动继电器K4 6.5.5三次启动失败BO5 驱动继电器K5 6.5.6冷却液高温BO6 驱动继电器K6 6.5.7发电电压异常BO7 驱动继电器K7 6.5.8故障跳闸BO8 驱动继电器K8 6.5.9润滑油压力低预警BO9 驱动继电器K9 6.6 IG-I/O M控制器开出测试 6.6.1冷却液高温预警BO1 驱动继电器K10 6.6.2非自动状态BO2 驱动继电器K11 6.6.3冷却液低液位BO3 驱动继电器K12 6.6.4发电合、分闸命令BO4 驱动继电器K13 6.6.5保安段合、分闸命令BO5 驱动继电器K14 6.6.6逆功故障BO6 驱动继电器K15 6.6.7机组运行正常BO7 驱动继电器K16 6.6.8机组公共警告BO8 驱动继电器K17 6.7IG-I/O M控制器开入信号检查 6.7.1应急!!(紧急停机)BI1 6.7.2保安段故障(闭合正常)BI4 6.7.3GCB开关按钮BI5

液压冲床操作维护保养指导书

1. 目的 为了使员工安全,正确地使用KT-373A液压冲床,确保安全生产,特制订此操作规程。 2. 适用范围 此操作维护规程适用***公司光伏车间的KT-373A液压冲床 3. 维护保养 A、每日检查项目 a、检查机台外表面是否有污物; b、检查各保护罩是否变形,紧固螺栓是否松动; c、检查工作台表面是否有油污、锈蚀等异常现象; d、检查各开关按钮是否灵敏可靠; e、检查油泵滑块是否欠润滑; f、检查送料器各润滑点是否欠润滑; g、检查油雾器油量液位是否异常(油标2/3处); B、每周检查项目 a、检查电器箱是否有铝屑并清理; b、检查各电气无余与线路是否完好; c、检查主电机有无异常发热、异常震动、异常声音等; C、每三月检查项目 a、检查各管路是否畅通,接头处是否泄漏; b、检查液压系统(阀动作是否灵活,泵运行是否异常,液压缸伸缩是否正常、密封处是否泄漏); c、检查送料装置滚轮间隙是否异常,传动带是否有裂纹等异常现象; 此文件为***所有,未经公司许可,本文件内容禁止向第三方泄露 P rinted version are uncontrolled except when stamp “ controlled copy” in red. 打印的文件,只有敲上“受控”的红章,才是受控文件

D、每三月检查项目 a、检查机械传动部分联接件是否松动、异常磨损、变形、断裂等异常现象; b、检查防护挡板是否变形,脱落等异常现象; c、检查电机运行时是否有异响、震动等异常现象; d、检查配电箱及开关是否有漏电现象; e、检查各按钮开关、指示灯是否完好; f、检查管路是否变形,接头是否泄漏,固定处是否松动; g、检查传动平带是否损伤、是否有涨力; E、每六个月检查项目 a、检查所有线路是否有破损现象; b、检查所有管路接头处密封情况; F、每年查检项目 a、检查滑块平行度与垂直度; b、检查齿轮箱齿轮运行情况并更换润滑油; 4. 安全及注意事项 a、运行时不得从事任何维修工作; b、维护和维修时必须切断电源; c、维护时必须穿戴PPE d、非维护人员未经维护人中许可不得从事任何维护工作 This document is proprietary to***, unauthorized di s closure of the content to third parties is prohibited 此文件为***所有,未经公司许可,本文件内容禁止向第三方泄露 P rinted version are uncontrolled except when stamp “ controlled copy” in red. 打印的文件,只有敲上“受控”的红章,才是受控文件

发电机作业指导书

编号:AQ-JS-08654 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电机作业指导书 Generator operation instruction

发电机作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 编制人员:编号: 序号 作业步骤名称 步骤详细说明 潜在危害 预防控制措施 备注 1 作业前安全教育 1、加强作业前的安全教育,杜绝违章操作,确保安全 2、作业现场安全巡检 1、作业前未进行安全教育违章操作,引起火灾爆炸,人员伤亡,经济损失

1、落实操作规程,加强监督检查,提高认识加强防范,杜绝违章,确保安全 2、搞好作业现场的监护工作,防止发生事故 2 发电机组的检查 1、检查机组的紧固螺栓 2、检查机组的传动部分 3、检查仪器仪表的控制系统 4、检查燃油的数质量情况 5、检查机组的润滑系统 6、检查机组的冷却系统 7、检查启动充气瓶情况 8、检测发电机输出线路 1、螺栓松动、脱落,造成机体震动,增加机件磨损,发生事故 2、传动部分卡死,造成机组不能正常使用。 3、控制仪器仪表不准确,造成判断失误,设备损坏 4、燃油质量不合格,增加机件的磨损、降低内燃机工作寿命,经济损失;增加废气排放量,环境污染

5、机组的润滑系统不畅,发生抱轴烧瓦,设备损坏,经济损失 6、机组的冷却系统,不畅阻塞,机体产生的热量不能及时散发,功率降低,影响输出电值,耽误工作,经济损失 7、充气瓶体锈蚀、变形、未鉴定,气瓶发生爆炸,人员伤亡;瓶嘴阀门漏气,压力值不够,机组启动困难,影响供电 8、发电机输出线路存在问题,造成供电不畅,耽误生产,经济损失 1、做好机组的日常检查工作发现问题及时处理。 2、落实机组各部件三级保养制度,确保机组良好状态 3、做好机组的运行记录及维修保养记录 4、发电机输出线路定期检测,存在问题的线路,及时更换,保证安全供电 3 发电机组的起动、操作、使用 1、启动前先盘动机组的飞轮,使机组转动轴良好转动 2、搬动油泵手柄数次,增加机油压力(压力达不到规定值,缺

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别 变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。 发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,兼顾定子绕组开焊故障,但不包括各种接地故障。 变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。 纵联差动保护(比率制动式纵差保护)是比较被保护设备各引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护。 变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别如下: 1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。 2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。 3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。 4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。 5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。 发电机纵差保护的工作原理是怎样的? 发电机纵差保护是根据差流法的原理来装设的。其原理接线图如下: 在发电机中性点侧与靠近发电机出口断路器QF处,装设性能、型号相同的两组电流互感器TA1、TA2,来比较定子绕组首尾端的电流值和相位,两组电流互感器,按环流法连接,差流回路接入电流继电器Ⅰ-Ⅰ. 在正常时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流,继电器Ⅰ-Ⅰ不会动作。 在保护范围外发生短路故障,与正常运行时相似,差流回路也没有电流,保护也不会动。在保护范围内发生故障,流经电流继电器Ⅰ-Ⅰ的电流,为TA1、TA2电流互感器二次电流之差,继电器Ⅰ-Ⅰ启动,保护装置将动作。这就是发电机纵差保护的基本工作原理。 纵差保护2 变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。 由此可见,变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。将

发电机操作作业指导书

编号:SM-ZD-70274 发电机操作作业指导书Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

发电机操作作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 确保发电机处于良好状态,保障后备电源。 2.适用范围 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制 3.1开机前应检查以下内容:检查供油阀门应处于"全开"位,机油位、冷却液位应在规定高度。 3.2 手动起动 3.2.1将三位开关旋转到"手动起动"位置,"手动"按钮上方的LED灯亮,并且LED显示。 3.2.2然后按起动按钮,"起动"按钮上方的LED灯亮,LED显示,发动机起动。 3.2.3若第一次起动失败,应暂停10秒钟后,才能再起动第二次,通常设定为三次。 3.2.4若三次起动失败,面板上的"起动失败"灯亮。

3.2.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发动机运行灯亮。 3.2.6当发电机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.2.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.3手动停机 3.3.1断开断路器。 3.3.2发动机需在空载状态下,继续运行一段时间(通常5分钟)后再停机。 3.3.3将三位开关旋转到停机"OFF"位置。 3.4自动起动 3.4.1将三位开关旋转到"自动"位置。 3.4.2当机组接收到异地信号后,机组经一定时间延迟后(通常设定为5秒钟)自动起动。 3.4.3发动机第一次起动失败,暂停数秒后,再起动第二次,通常设定为三次。

相关文档
相关文档 最新文档