离心机作为通用的过滤分离设备,在化肥、化工、炼油、制药、食品和国防等工业中应用相当广泛。由于离心机所处理的物料种类繁多,而且许多是易燃易爆的物料(如甲苯、丙酮、乙醇等有机溶剂),其引起燃烧爆炸事故的可能性就相应较高。同时因其转速极高,高速旋转时容易产生并积聚静电,遇可燃物料及适宜环境条件极易引发燃烧爆炸事故;若操作不慎或违章作业,与转动着的离心机转鼓内的物料接触,也易引发手指、手臂截断等人身伤害事故的发生。此外,由于种种原因引起的转鼓破裂、转鼓位移、人孔盖板飞出等也会造成严重的人员伤亡事故。因此离心机在运行过程中的安全性成为首要关注的问题。

标签:化工企业;离心机;氮气保护自动控制系统

离心机常见的事故类型有燃烧爆炸、操作失误、机械伤人、腐蚀致使转鼓破裂和异常振动等,其中燃烧爆炸极易引起群死群伤事故,对此,公司设立专项研究项目以消除、解决离心机运行过程中此类事故的发生。根据《离心机安全要求》JB 8525-1997[1]要求,其中5.4.1条处于密闭、易燃、易爆环境或潮湿环境下工作的离心机,应符合密闭、防燃、防爆、防湿等有关标准或法规的要求。其中,要做到防燃、防爆,就首先应了解产生燃烧乃至爆炸的条件。

1 产生燃烧爆炸的要素及预防措施

产生爆炸的三个要素为温度、火源、氧气,防止产生化学性爆炸的三个基本条件的同时存在,是预防可燃物质化学性爆炸的基本理论,即防止可燃物质化学性爆炸全部技术措施的实质,就是制止化学性爆炸三个基本条件的同时存在。其中:(1)温度,对于具体的某一介质,无论是液相还是气相,在进行工艺设计时应考虑离心机工作温度,这主要取决于工艺条件,一般不易改变;(2)火源,在离心机设计时,对于运动件应用足够的安全空间,以消除可能产生的机械摩擦和撞击,同时,机器必须有消除静电的措施。对于制动装置,不得采用机械摩擦式制动装置,一般均采用电器能耗制动的形式;(3)氧气,一般采用惰性气体保护,通过向离心机内部充入氮气置换里面的空气,从而使氧气浓度维持在安全范围之内。

根据以上内容,我公司采取向离心机内部通氮气保护的方法提高离心机工作的安全系数。以前,我公司的做法是在离心机上盖设置一个氮气进气口,一个氮气出气口,在离心机工作时向离心机内腔持续充氮气。至于氮气浓度能否达到安全范围则没有定量的控制,因此,其氮气保护的可靠性很差。

鉴于该问题,我公司对离心机的氮气保护系统进行改进,增加氧含量的检测、显示装置,对运行过程中的离心机内腔氧气浓度进行实时检测、定量控制,使氧含量控制在安全范围以内。

2 氮气保护自动控制系统的组成

离心机氮气保护氧含量在线检测操作规程

离心机氮气保护氧含量在线检测操作规程 1、开机前打开氮气进气阀,且保证压力不得低于20KPa。 自动状态: 分析仪表可以设定上限值及上上限值。 上限值: 自动状态下,测量显示值大于此值时,电磁阀自动打开进行充氮。 上上限值:自动状态下,测量显示值大于此值时,对离心机进行制动停机,并关闭电磁阀。 首先根据工艺要求,设定好上限值及上上限值(上上限大于上限),将电源开关“SA1”置于开档,再将“SA2”置于自动档,将“SA3”置于低速档,当测量信号低于上限值时,控制器进行逻辑控制,发出允许信号—浓度达标指示灯亮,此时方可按下“SB1”启动离心机,进行正常作业,低速上料,上完料后,再将“SA3”置于高速档。 当运行过程中,浓度超过上限值时,电磁阀自动打开进行充氮,并发出声光报警以提醒操作人员注意,直至浓度低于上限值, 如果测量显示值仍继续上升直至大于上上限值,控制器发出信号驱动变频器进行制动停机,以确保安全。 自动状态下: 浓度超上上限值、氮气进气压力低于电点压力表设定值都会进制动停机。 注意事项: (1)采样口不可以接入高压气体(20KPa内)、不可以通入液体。 (2)离心时,注意观察样气水气分离器中是否液体冲入,当班检查排放。 (3)样气活性过滤器芯建议至少每月更换一次,每半月干燥一次,以延长传感器使用寿命。 (4)防爆箱右侧面的氮气源调节过滤阀,要经常观察是否有水,如有则排放。 (5)手动状态: 首先将电源开关“SA1”置于开档,再将“SA2”置于手动档,按下“SB1”启动离心机,按下“SB2”停止离心机。 警告: 因手动是不受控制系统限制, 正常情况下操作人员不得置于此档,只允许专业人员检修时使用!

乙炔发生器操作规程及保养详细版

文件编号:GD/FS-7768 (操作规程范本系列) 乙炔发生器操作规程及保 养详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

乙炔发生器操作规程及保养详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 操作规程 1.操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。每班至少应有两人操作。 2.新安装或全部清洗后第一次使用时的操作程序。 (1)除放散管阿门开启外,其余阀门均应在关闭位置。 (2)中央式回火保险器加水至排水阀溢出后关闭。 (3)发生器主体从底部的内螺纹闸阀进水至排水

阀溢出,此时应关闭内螺纹闸阀,停止主体进水。 (4)加水桶的加水,从软管接头进水,此时加水桶下阀应在加水桶进水位置,注视加水桶水位指示器,水位逐渐上升到半桶以上,将加水桶手柄转过90度,又回复到原来位置,使加水桶上部被水压缩的一部分气体通向主体的贮气室,这样往复数次,直至加水桶灌满为止。 (5)清洗室加水,将加水桶手柄报到主体加水位置,注视主体水位指示器被确管中波位上升,即认为清洗室中水已从排气管锥形罩胜出。此时应将加水桶手柄转到加水桶进水或关闭位置。 (6)发生器混合气体的清除。在进水管外方墙头上可安装氮气吹洗混合气体(乙炔、空气)从放散管阀门中排除。如无氮气时,在第一次发气开始时,器内混合气体应先从放散管阀门排放15s~20s时。清除

【CN209968013U】一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920657821.0 (22)申请日 2019.05.08 (73)专利权人 盐城海荣炉业科技有限公司 地址 224000 江苏省盐城市盐都区大纵湖 镇双龙居委会一组1幢(M) (72)发明人 史定春 王会  (74)专利代理机构 常州市权航专利代理有限公 司 32280 代理人 袁兴隆 (51)Int.Cl. B01D 50/00(2006.01) B01D 46/42(2006.01) B01D 46/48(2006.01) B01D 46/10(2006.01) (54)实用新型名称一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置(57)摘要本实用新型公开了一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置,包括与钎焊炉内部连通的废气处理系统,沿废气排放流动方向,所述废气处理系统包括依次连通的冷却管、废渣过滤盒、静电除尘箱;所述废渣过滤盒由盒体和过滤网构成,所述过滤网插接在所述盒体上;所述静电除尘箱包括箱体、喷淋水管、静电除尘模块,所述喷淋水管从箱体上端面插入所述静电除尘箱内部,所述静电除尘模块有两块且平行而立的插入所述静电除尘箱内;所述静电除尘箱的端面连接有气泵。该废气处理系统先将钎焊炉内形成的高温气体进行前期降温处理,再依次进行废渣、粉尘处理即可较为彻底的将废气中的粉尘和有害物质清除干净,实现无污染排放,避免造成环 境污染。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209968013 U 2020.01.21 C N 209968013 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209968013 U 1.一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置,包括与钎焊炉(1)内部连通的废气处理系统,其特征在于: 沿废气排放流动方向,所述废气处理系统包括依次连通的冷却管(2)、废渣过滤盒(3)、静电除尘箱(4);所述废渣过滤盒(3)由盒体(301)和过滤网(302)构成,所述过滤网(302)插接在所述盒体(301)上;所述静电除尘箱(4)包括箱体(401)、喷淋水管(402)、静电除尘模块(403),所述喷淋水管(402)从箱体(401)上端面插入所述静电除尘箱(4)内部,所述静电除尘模块(403)有两块且平行而立的插入所述静电除尘箱(4)内;所述静电除尘箱(4)的端面连接有气泵(5)。 2.根据权利要求1所述的一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置,其特征在于:所述废渣过滤盒(3)底部设有收集盖(303),所述收集盖(303)螺纹连接在所述废渣过滤盒的盒体(301)底端。 3.根据权利要求2所述的一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置,其特征在于:所述过滤网(302)通过密封横板(304)插接在所述废渣过滤盒(3)上,且所述过滤网(302)的顶端伸入所述收集盖内。 4.根据权利要求1所述的一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置,其特征在于:所述静电除尘箱(4)位于喷淋水管(402)的下方还一体成型有储水槽(404),所述储水槽(404)上设有出水管(405)。 5.根据权利要求1或4所述的一种连续式氮气保护铝钎焊炉的废气处理装置,其特征在于:所述气泵(5)与静电除尘箱之间还固接有加热丝(6)。 2

氮气瓶安全操作规程

氮气瓶安全操作规程及注意事项 一、安全操作规程: 1. 钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源处,放置气瓶的地面必须平整,气瓶上的安全帽应旋紧,以便保护阀门勿使其偶然转动。 2. 使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行操作。 3.氮气瓶使用时先开气瓶阀门,然后将减压器调节螺丝慢慢旋紧使气体流出。用毕先关气瓶阀门,放尽减压器内气体,然后将减压气调节螺丝松掉。 4. 操作时严禁敲打撞击,应注意压力表读数,定期检查阀门及管线,确保无漏气现象。 5. 更换时要确保新气瓶标记清晰完整;搬运过程中要轻拿轻放,只有当气瓶竖直放稳后方可松手脱身。 6.非实验人员严禁接触气瓶及相关阀门。 二、注意事项: 1.不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05M以上的残留压力(减压阀表压)。 2.使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻到。 3.开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。

氧气瓶安全操作规程 一、氧气瓶一定要避免受热,也不能受阳光直接曝晒,氧气瓶应远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃易爆物质等,安全间距5米以上。 二、在操作过程中,如果发生氧气瓶压力低于可燃气体压力,则可燃气体回倒入氧气系统引起燃烧和爆炸。所以氧气瓶中的氧气不允许全部用完,至少应留 0.1-0.2Mpa剩余压力。 三、氧气瓶应尽可能垂直立放,并设有支架固定,一般不允许水平放置,因为水平防止回把瓶中的腐蚀锈末带入减压器,使减压器受到损坏。 四、氧气瓶和乙炔瓶采用时,两个减压器不能互相对峙,以免气流射出冲击对方,造成事故。 五、氧气瓶操作工人绝对不能用沾有各种油脂或油污的工作服、手套和工具等去接触气瓶及其附件,最好备用专用工具,以免引起燃烧。 六、禁止将压缩纯氧用做改善空气或通风换气,亦不得用来代替压缩空气吹扫工作服上的尘屑,吹除乙炔管道的堵塞物,或作为气动工具的动力源等。 七、并联使用氧气瓶时,在氧气汇流输出的总阀上应装设单向阀。 八、开启瓶阀和减压器应缓慢,与电焊同一工作地点使用的氧气瓶,瓶底应垫绝缘物,以防氧气瓶带电。 九、冬天氧气瓶出口处如有冻结现象,严格使用明火热或用红铁烘烤,以免氧气突然大量冲出造成事故。氧气瓶进出处的冻结现象,是由于氧气流动吸热造成的,最好是使用热的空气流或蒸汽流化冻,或温水化冻。

氮气发生器操作规程

氮气发生气操作规程 起草人:袁云起草时间:2015-11-05 版本号:01 1、仪器简介 Parker高纯度氮气发生器能够将标准的压缩空气转换成纯度高达99.9999%的氮气,纯度远远超过高纯度气瓶氮气。氮气采用最先进的纯化技术和高效过滤技术产生。利用变压吸附(Pressure Swing Adsorption , PSA)方法来去除氧气、二氧化碳和水蒸气,装有催化裂解塔以去除压缩空气中的碳烃化合物。2、氮气发生器的特点与优势 (1)氮气发生器是GC,LC/MS,ICP和热分析仪等仪器最理想的超纯氮气源。 (2)供气安全,实验室无需再使用不便宜且危险的高压氮气瓶或杜瓦瓶,减少安全隐患。 (3)结构小巧,仅占少量实验室空间。 (4)能够提供稳定的氮气纯度能够有效的提高仪器分析稳定性和结果的可重现性,提高液质的性能。 (5)自动化程度高,只要开机就可以长时间无人操作给仪器供气免去了对液氮供应商送货服务的依赖,为LC/MS的连续工作提高了方便。 3、仪器操作规程(以LC/MS氮气发生器为例) (1)接通电源,将氮气发生器出气口与质谱进气口用管路连接好,打开氮气发生器显示屏上的开关(注意将氮气发生器后面的阀门打开)(2)注意观察氮气发生器出气口压力和氮气纯度,出气口压力一般在7bar 左右,氮气纯度要大于99%。 (3)质谱使用结束后,待Desolvation Temp降至60°C以下,再关掉API GAS,最后关氮气发生器。 4、使用注意 (1)使用前检查氮气发生器进风口是否有杂物堵塞,注意清理。 (2)仪器活塞密封圈有一定的寿命,使用完毕后请及时关闭仪器。 若有需要补充的,请大家多提宝贵意见。

钎焊技术详细

铝钎焊技术简介 钎焊定义:用比母材熔点低的金属材料作为钎料,用液态钎料润湿母材和填充工件接口间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。 钎焊时只有钎料熔化而母材保持固态,这就要求钎料的熔点低于母材的熔点,其成分亦有差别。熔化的钎料依靠润湿和毛细作用吸入并保持在母材间隙内,液态钎料与固态母材间的相互扩散形成冶金结合。 一般来说,钎焊作业要使用焊料和焊剂,使用的焊料熔点在450℃以下的称为焊锡(锡和铅的合金),温度在其以上者称为钎焊(BRAZING),另外,利用高分子的媒介的接合称为熔接(BONDING),和钎焊加以区别。 铝钎焊介绍: 铝的钎焊始于二十世纪三十年代初。如今已有许多种不同的钎焊技术被采用。在钎焊装置中,气氛炉钎焊,真空钎焊和浸渍钎焊占了很大部分。 铝钎焊特点:为了使钎焊成功,钎焊焊接处表面必须干净且在钎焊温度时,该表面不能有任何氧化。铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。(如超过250℃,铝表面会形成高温氧化物,这些氧化物很难被Noclok钎剂去除)氧化膜阻碍钎料的熔化和熔合,氧化膜的比重大,不易浮出表面,易生成夹渣、未熔合、未焊透等缺欠。铝材的表面氧化膜和吸附大量的水分,易使焊缝产生气孔。焊接时应清除其表面氧化膜。(焊剂与氧化物反应并同时取代氧化物,从而避免焊件与炉子内的空气接触,这样钎料熔化并通过毛细管作用被拉至焊缝中。) 正如在油垢的表面上浇水由于表面张力的作用会形成水滴一样,在氧化膜上面进行钎焊,钎焊材料也无法均匀地和基础金属材料(母材)结合,所以会形成不良的钎焊面。 铝材的钎焊只能采用以下的化学方法和物理方法。

离心机的危险及对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L1854 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 离心机的危险及对策(正 式版)

离心机的危险及对策(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 高效分离机械--离心机在化肥、化工、炼油、制 药、食品和国防等工业中应用相当广泛。由于离心机 所处理的物料种类繁多,而且许多是易燃易爆的,这 就易引起燃烧爆炸事故的发生。又因其转速极高,如 操作不慎或违章作业,与转动着的离心机转鼓内的物 料接触,将造成手指、手臂截断事故。此外,由于种 种原因引起的转鼓破裂、转鼓位移、人孔盖板飞出等 也会造成严重的人员伤亡事故。 离心机常见的事故有燃烧爆炸、操作失误、机械 伤人、腐蚀致使转鼓破裂和异常振动等,其主要原因 及预防措施如下。

1燃烧爆炸事故及预防措施 离心机发生燃烧爆炸的三个条件是:可燃物、氧化剂和点火源。而物料的温度对燃烧爆炸有重要影响。 1.1事故原因 1.1.1在刮刀式离心机处理物料的温度低于其闪点或非刮刀式离心机处理的温度等于或高于其闪点的情况下,发生燃烧爆炸的可能性较大。 1.1.2当刮刀式离心机处理的物料温度等于或高于其闪点时,发生燃烧爆炸的可能性极大。 1.1.3离心机因下料不均匀,偏心运转,转鼓负荷过重,致使转鼓与机壳摩擦起火,引起机内可燃性气体爆炸。 1.1.4离心机下料管紧固螺栓松动,与推料器相碰撞产生火花,引起机内可燃性气体爆炸。

氮气安全操作规程

I If 编号:SM-ZD-94640 氮气安全操作规程 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

氮气安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)氮气管道检修或停送气必须向调度室申请,经批准后方可进行。 (2)氮气管线中所设安全阀、压力表、放散阀、疏水阀 必须齐全完好。 (3)操作阀门时,操作人员严禁将身体各部位正对阀门手 轮且用力不可过猛。 (4)检查氮气管道泄漏及氮气放散时,人员应站在上风 侧,必要时佩戴防毒面具。 (5)严禁氮气管道与煤气管道连接。如果使用氮气吹扫煤 气管道,吹扫完毕后应立即断开氮气管道。动火作业前,应彻底落实氮气管道和煤气管道是否有连接之处,并办理动火作业票。 (6)氮气使用注意事项 ①进入充装氮气的设备、管道和容器内部检修作业时, 应办理有限空间作业票,并切断气源、堵好盲板,执行停机、停电挂牌制度,并用空气置换内部气体,对设备内部进行通

风处理,检验合格经确认后(氧含量达到19%.5 —22%),方可准许工作人员并在有人监护下进入。 ②氮气管道不得敷设在通行地沟内,氮气的放散安全间 距不得少于10米。 ③使用氮气的现场或操作室需有良好的通风换气设施。 ④使用氮气时,应有防止人员窒息的防范措施。 ⑤在氮气浓度高的环境中作业时,必须佩带氧气呼吸器, 并有人负责监护,应对氮气阀门严加管理,防止误操作。 ⑥进入氮气危险区域点巡检,需按照规定携带氧气报警 器,及时监测氧气含量。 ⑦提升安全防范意识,随时警惕,查找泄漏隐患并及时 整改治理。 ⑧严禁使用氮气、压缩空气(内含氮气)吹扫人员或身 体衣物。 ⑨严禁使用氮气打扫设备及地面卫生。 ⑩氮气管线、储气罐、氮气取用连接点应有统一、明显 的标识。报废的氮气系统应及时拆除,停用的氮气系统应及时移开,不能移开的应进行有效隔离,使用末端必须封堵,并设置安全标识。

布鲁克液质联用操作规程

布鲁克液质联用仪操作规程 1操作前检查 1.1 检查液氮罐和高纯氮的出口压力,保证在正常范围 1.2检查洗针溶液和流动相 1.3流动相须现配并超声,缓冲盐溶液过0.22μm微孔滤膜(或者使用色谱纯的盐溶液和酸溶液)1.4 如使用溶融石英进样管,操作前应检查石英管是否拉长,确保其未超出ESI探针尖端。 1.5 检查系统真空度,电离真空计读数(分析仪区域)应小于5×10-6 Torr。 1.6 检查废液液位,及时清空废液。 1.7检查液氮罐和氦气钢瓶是否有一定压力,以便为测试样品提供符合流速和压力要求的氮气(喷雾气体和干燥气体)和氦气(碰撞气体)。 2操作步骤及注意事项 1.检查并打开干燥气(Dry gas) 和雾化气(Nebulizer Gas)所需的氮气源; 1) 如配备液氮罐,则需打开增压阀及供气阀阀门,使罐体压力保持在100 psi 以上,并调节减压阀出气口压力至0.6 Mpa; 2) 如配备氮气发生器,则提前半小时打开氮气发生器电源,以便使氮气能够达到99.99%以上的纯度,再调节氮气流量至20 L/min; 2.检查并打开碰撞气(Collision Gas) 高纯氮气N2或高纯氩气Ar钢瓶(纯度要求99.999%),并调节减压阀出气口压力至0.4 Mpa; 3.检查机械泵泵油的水平线,需在小窗口的1/2~2/3 之间; 4.打开计算机,显示器电源; 5.打开质谱仪主机电源(仪器左侧最下方); 6.启动micrOTOFcontrol 控制软件,务必保持仪器一直处在shutdown状态,待真空度达到≤1×10e-6mbar后,才可切换至standby状态待机;为了保证良好稳定的实验结果,待真空度下降至 10e-7mbar以下后,再operate仪器开始测试。

连续式氮气保护铝钎焊炉报价_连续式氮气保护铝钎焊炉工艺流程

连续式氮气保护铝钎焊炉报价_连续式氮气保护铝钎焊炉工艺流程 盛阳工业炉负责人告诉小编,近年来随着连续式氮气保护铝钎焊炉水平的提高,真空热处理有着不同与其他设备优越性,并且连续式氮气保护铝钎焊炉凭借脱气、脱脂、无氧以及自动化等一系列优势获得了业内的人士的喜爱,那么现在我们就快去了解一下连续式氮气保护铝钎焊炉报价和连续式氮气保护铝钎焊炉工艺流程吧~ #详情查看#【连续式氮气保护铝钎焊炉:注意事项】 #详情查看#【连续式氮气保护铝钎焊炉:适用范围】 【连续式氮气保护铝钎焊炉工艺流程】 热壁连续式氮气保护铝钎焊炉常用的工艺方法较多,主要是按使用的设备和工作原理区分的。如按热源区分则有红外、电子束、激光、等离子、辉光放电钎焊等;按工作过程分有接触反应钎焊和扩散钎焊等。接触反应钎焊是利用钎料与母材反应生成液相填充接头间隙。扩散钎焊是增加保温扩散时间,使焊缝与母材充分均匀化,从而获得与母材性能相同的接头。 连续式氮气保护铝钎焊炉用于细小简单或很薄零件的软钎焊。 连续式氮气保护铝钎焊炉用于大批量印刷电路板和电子元件的组装焊接。施焊时,250℃左右的熔融焊锡在泵的压力下通过窄缝形成波峰,工件经过波峰实现焊接。这种方法生产率高,可在流水线上实现

自动化生产。 火焰钎焊用可燃气体与氧气或压缩空气混合燃烧的火焰作为热源进行焊接。火焰钎焊设备简单、操作 方便,根据工件形状可用多 火焰同时加热焊接。这种方 法适用于自行车架、铝水壶 嘴等中、小件的焊接。 连续式氮气保护铝钎焊炉 将工件部分或整体浸入覆 盖有钎剂的钎料浴槽或只 有熔盐的盐浴槽中加热焊 接。这种方法加热均匀、迅速、温度控制较为准确,适合于大批量生产和大型构件的焊接。盐浴槽中的盐多由钎剂组成。焊后工件上常残存大量的钎剂,清洗工作量大。 感应钎焊利用高频、中频 或工频感应电流作为热 源的焊接方法。高频加热 适合于焊接薄壁管件。采 用同轴电缆和分合式感 应圈可在远离电源的现 场进行钎焊,特别适用于 某些大型构件,如火箭上 需要拆卸的管道接头的 焊接。 连续式氮气保护铝钎焊炉炉中钎焊将装配好钎料的工件放在炉中进行加热焊接,常需要加钎剂,也可

离心机维修保养以及故障排除

离心机维修保养以及故障排除 安装注意事项: 有基础的必须按照安装尺寸,浇注混凝土基础,三个机脚位置须校正水平,并粉光,待干燥96 小时后,在三个机脚位置放置5—10mm厚的橡皮垫,使基础达到减震之功用然后放置离心机,并旋紧螺母;无基础的则无须混凝土浇注。 安装前必须谨慎保管,注意电机、电控装置、液压系统、气控系统的防潮及所有易锈零部件的防锈蚀,并注意对机器外表面的保护。 电控柜(气控箱)应放置在干燥、通风和无腐蚀气体的地点,而且应在主机附近(可以隔离安装)。 离心机安装及放置必须水平。 机器一般为整机安装,不得拆卸,如确有必要,则装配后必须由制造厂技术人员对其进行确认。 离心机在高速运转时有轻微振动,故与离心机连接的管道(进料管、出液管、洗涤管、排气管、在线清洗管、氮气管、压缩空气管、电缆管等)必须柔性连接,连接处必须有可靠的密封或绝缘装置。 离心机应有接地装置,确保无渗漏和安全用电。 日常保养: 离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。 检查其他部位有无松动及不正常情况。 接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。 通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。 物料尽可能要放置均匀。 必须专人操作,容量不得超过额定量。 严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。 机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。 离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。

滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布 密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。 为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。 机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。 不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。 故障排除: 一般故障产生的原因及排除:

离心机分离易燃易爆物料时的安全措施

离心机分离易燃易爆物料时的安全措施前言 离心机在制药、化工工业应用极广,其仍是当前化工中间体、 医药原料药等生产工艺中固液分离的主要设备。在离心机在运转过 程中,可燃溶剂存在的内环境具有形成燃烧爆炸的潜在不安全因素。这一潜在不安全因素如果遇到合适的条件,就会导致事故的发生。 如浙江新华制药有限公司“1107”爆炸事故案、浙江中贝九洲集团 有限公司“3.5”爆炸事故等给人们留下了惨痛的教训。 1燃烧爆炸事故成因 可燃物、氧化剂和点火源,称为燃烧三要素。爆炸是剧烈燃烧,爆炸是能量(物理能、化学能或核能)在瞬间迅速释放或急剧转化成机械功和其它能量的现象,造成爆炸的条件是:温度、压力、爆炸 物的浓度。离心机内造成的爆炸事故主要是受限空间内可燃混合气 体的爆炸,即爆炸性物质爆炸(化学爆炸)。 爆炸性物质爆炸过程具有如下三个特征:即反应过程放热,过 程速度极快并能自动传播,过程中生成大量气体产物。这三个条件 是任何化学反应能成为爆炸性反应所必须具备的,而且这三者互相 关联,缺一不可。 2防爆的基本原则

防爆的基本原则是通过对爆炸过程特点进行分析,以便采取相 应的防范措施。阻止第一过程的出现,限制第二过程的发展,防护 第三过程的危害。其基本原则有以下几点: (1)防止爆炸混合物的形成; (2)严格控制着火源; (3)切断爆炸传播途径; (4)减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏; (5)检测报警。 3离心机防爆的安全技术措施 3.1防止可燃可爆系统的形成 针对在离心易燃易爆物料时,离心机内可充满可燃气体,一旦 离心机由于静电或者其他原因产生火花导致离心机发生燃烧爆炸事故。故离心含有易燃易爆物料的溶液时,应确保离心机的密闭防爆。当采用惰性气体或其它气体保护,如向离心机内部充入氮气置换里 面的空气,从而使氧气浓度维持在安全范围之内。控制氧气的浓度,一般可采用氧浓度监控法,严格控制氧的浓度。 首先必须保证氮气的气源稳定且严格按照操作规程作业,前文 提到的两起事故均是由于操作人员在没有氮气进行保护下,就打开 下料阀门并开启离心机,溶液进入高速旋转的离心机,产生静电火

制氮机安全操作规程

制氮机安全操作规程 一、开机前的准备工作 1、清除机器附近的杂物,保证设备通风良好,打扫操作现场,符合6S要求, 保持环境整洁和安全。 2、检查压缩空气管路,将压缩空气出口压力调至0.6~0.8MPa。 3、检查机器的各连接部位,不应有松动,管路良好。 4、检查电源线是否接通。 二、开机及停机 1.打开总电源; 2.启动冷干机; 3.待冷干机启动十分钟后,打开压缩空气进气阀门; 4.打开制氮机出气球阀; 5.将制氮机电源开关“POWER”从“OFF”转到“ON”的位置,准备启动制 氮机。电源指示灯(绿色)会亮起; 6.按下运行开关中的“STAR”按钮,制氮机开始运作,并发出排气通风声; 7.观察制氮机运转3分钟,检查管路接头有无漏气; 8.缓冲容器压力表的度数与吸附塔压力表显示额空气进气压力相差小于 1bar(14psig); 9.氮气分析仪显示的氮气纯度会不断上升,报警灯会自动闪烁,蜂鸣器会 闪鸣,直到产出的气体的纯度达到预先设定值时,纯度指示灯由红色变为绿色,制氮机由预热状态转到正常运行状态,合格的氮气从制氮机出气口排出; 10.关闭程序 (1)如果预计关闭时间小于72小时,请按一下操作: ①关闭“氮气出气球阀” ②按下运行开关中“STOP”按钮,关闭程序将关闭所有电磁阀和气 动阀 ③关闭电源开关 ④关闭压缩空气进气球阀 ⑤制氮机现已关闭 注意:虽然制氮机已经关闭,该系统(包括缓冲罐),将仍有气压。 如果如果制氮机处于这一状态,切不可对其进行维护。 (2)如果预计关闭时间超过72小时,请按以下操作: ①关闭空气进气球阀,让氮气发生器运转约90秒; ②按下运行开关“RUNNING”中“STOP”按钮,关闭程序将关闭所有 电磁阀和气动阀; ③当吸咐塔TANK A和TANK B 的压力表读数均小于1.5 bar时; ④打开缓冲罐的排污阀10°角,让缓冲罐内的压力低于1.5bar时 再关上阀门; 氮气发生器现已关闭。 警告:由于氮气发生器使用了过筛材料,设备在关闭后很长时间

离心机的日常维护讲解学习

离心机的日常维护 1. 定期对离心机的螺栓等连接件进行检查; 2. 定期按要求对离心机的主轴承和螺旋轴承加油,对齿轮箱的情况进行检查(包括它里面油的情况),检查清理离心机的出渣口和出水口等处; 3. 对离心机加油的油脂一定要使用同一品牌型号; 4. 加油具体方法如下: 转鼓轴承(即两个主轴承加油点)每个加油点间隔300 小时加油一次,每次加24克(离心机配的专用油枪16下),两个点都要加油。加油时,建议在低速运行或低速冲洗快完成时加油最佳,或停机状态用手盘动转鼓,边盘动转鼓边加油,可根据使用情况处理; 螺旋轴承(即两个加油点)每个加油点间隔1000 小时加一次油,每次75 克(离心机配的专用油枪打45下),两个点都要加油。给螺旋轴承加油只有在离心机停机的状态下加油,在低速冲洗完成后进行,边用手盘动小电机轴(即小齿轮轴)边加油; 齿轮箱换油按照离心机的OM手册定时对齿轮箱进行检查、换油。建议第一次换油在离心机运行1000 小时进行,以后间隔2000 小时换油一次,不要向齿轮箱中补油;一定要按要求操作; 5. 如果由于离心机长期没有运行,一定要每星期最少盘动离心机转鼓两次,每隔两星期按正常加油一次;在开机以前一定要保证离心机转鼓和螺旋自由转动,在离心机低速转动后,再逐渐提高速度运行离心机; 6. 一定要做好离心机的防冻工作,当离心机机内积冰后,一定要先用手盘动离心机,经过如“5”条中的方法处理后,方可使用;

离心机轴承加油 1.大端主轴承 2.小端主轴承 3.大端螺旋轴承 4.小端螺旋轴承 5.大端排放口 6.小端排放口 主轴承的加油量以及间隔时间(加油点1 和2) 离心机如果是24小时连续运行:连续运行300小时,用阿法拉伐公司的随机标准油脂枪加24克(16 下) 离心机如果是8小时工作:运行时间150小时,加油量是24克(16下) 螺旋轴承的加油量和间隔时间(加油点3和4) 离心机如果是24小时连续运行:连续运行1000小时,用阿法拉伐公司的随机标准油枪加70克(45 下) 离心机如果是8 小时工作:运行时间500小时,加油量是70 克(45下)

氮气保护安全技术标准

氮气保护安全技术标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

氮气保护安全技术标准 一、【背景介绍】 1、易燃易爆物料与空气形成爆炸性气体,为了降低爆炸风险,在生产过程中通入惰性 气体,控制氧气含量在爆炸极限以下,使混合气体(气相)惰性化,达到防爆目的。 2、易燃易爆物料包括:易燃液体(有机溶剂)形成的蒸发、可燃气体、可燃粉尘。 3、惰性气体:一般情况下使用氮气作为惰性气体。 二、【技术要求】 1、易燃易爆物料只要氧气含量在某个值以下(极限氧含量LOC),就不会发生爆炸, 不同的物质有不同的极限氧含量LOC值。 常用易燃易爆物料极限氧含量LOC值 序号品名不发生爆炸时的极限氧含量(%)LOC 氢气 甲醇 乙醇 丙酮 苯 甲烷 后极限氧含量LOC 3%是安全可靠的。 2、公司所有溶剂储罐、反应釜、接受罐、离心机等使用易燃易爆有机溶剂、易燃易爆 可燃气体、易燃易爆粉尘的设备(评估),都需要氮气保护。 4、氮气的纯度(N2)≥99%(工艺特殊要求除外),氮气总管压力≥。 三、【实施指南】 1、氮气保护控制方式 a)手动进氮气方式:利用氮气压力表和阀门进行手动控制。 b)自动进氮气方式:利用氮封阀装置(压力差)进行自动控制。 2、氮气保护装置安装 a).溶剂储罐: a).1.安装带呼入、呼出口的阻火式呼吸器。见图 a).2.呼入口接氮气或氮封装置。 a).3.呼出口集中接至排气总管,经管道阻火器(见图)接至冷凝 器或末端尾气处理设施处理后排放。 注意:溶剂储罐第一次使用时,用氮气置换后方可打入溶剂。 a).4.溶剂贮罐安装示意图 b).溶剂接受罐:

氧气瓶安全技术操作规程

氧气瓶安全技术操作规程 1、运输 (1)氧气瓶是运送和贮存高压氧气的容器,其容积为40L,工作压力为15Mpa。按照规定,氧气瓶外表漆成天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。 (2)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。 (3)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。 (4)不准装运其它可燃气体。 (5)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 (1)保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。库房周围不得放易燃物品。 (2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。 (3)氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。 3、氧气瓶使用规定 (1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。 (2)使用氧气时,不得将瓶内氧气全部用完,最少应留0.1Mpa。以便在再装氧气时吹除灰尘和避免混进其他气体。 (3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。 (4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。 氧气供应站安全操作规程 一、目的 明确氧气供应站安全注意事项,杜绝各种隐患发生。二、范围 适用于氧气供应站及管道安全操作。三、职责 1、氧气站工作人员遵守安全操作规程,并按规程要求操作。 2、各科室用气时按规程使用。四、安全操作规程 1、氧气站工作人员要认真学习防火知识,熟练使用各种消防器材,严格遵守安全操作规程,站内严禁烟火。 2、管道阀门的检修,必须在氧气设备停运后,氧气发生器与管道连接处的阀门关严,并将管内的余气排净后进行。 3、工作人员要熟练掌握各条管道的输气方向和供气范围。 4、经常对气瓶进行检查,阀门与管道连接处不得漏气,发现问题,应及时处理和更换。 5、氧气站内要保持良好的通风,夏季室温保持凉爽,室温超过35℃时,要采取降温措施,站内必须采用防爆型照明灯具。 6、凡是与氧气接触的工具零部件,必须

炉中钎焊的一般工艺流程

炉中铝钎焊的一般工艺流程 1.工件的表面准备 为了确保形成均匀优质钎焊接头,焊前必须清除工件表面的油污、氧化物;为了改善某些材料的钎焊性或增加钎料对母材的润湿能力等常需在母材表面镀覆金属。 (1)清除油污 常用有机溶剂去除油污,如酒精、汽油、三氯乙烯、四氯化碳等。大批量生产常在有机溶剂蒸汽中脱脂。在浴槽中清洗时可采用机械搅拌或超声波振动以提高清洗作用。脱脂后须用水清洗并烘干。 (2)清除氧化物 零件表面氧化物的清除按材料、生产条件和批量,可在机械法、化学浸蚀法和电化学浸蚀法等方法中选择。经化学浸蚀或电化学浸蚀后还须进行光亮处理或中和处理,随后用水清洗并干燥。 a. 适合批量生产的机械清除方法有砂轮、金属刷、喷砂等方法。 b. 化学浸蚀清除表面氧化物始于批量生产,生产率高。浸蚀液的选择取决于母材及其表面氧化物的性质状态。铝及铝合金可选用(10%NaOH,余量水或10%H2SO4,余量水)的浸蚀液成分。 c. 电化学浸蚀同样适用于大批量生产及须快速清除氧化物的情况,大多用于不锈钢和碳钢的清除氧化物工艺。 (3)母材表面镀覆金属 在母材表面镀覆金属主要是为了改善钎料的钎焊性;增加钎料对母材的润湿能力;作为预置钎料层以简化装配提高生产率。 2.预置钎剂和阻流剂 有些焊接方法需要预先放置钎剂和阻流剂。预置的钎剂多为软膏式液体,以确保均匀涂覆在工件的待接两表面上。粘度小的钎剂可以采用浸沾、手工喷涂或自动喷洒。粘度大的钎剂将其加热到50~600C,不用稀释便能降低其粘度,热的钎剂其表面张力降低,易粘于金属。 用于气体钎剂的炉中钎焊和火焰钎焊,以及使用自钎剂钎料的钎焊,无须预置钎料。真空钎焊也不需钎剂。 阻流剂是钎焊时用来阻止钎料泛流的一种辅助材料。在气体保护炉中钎焊和真

离心机事故及其预防措施

离心机事故及其预防措施 摘要:本文以离心机事故的统计数据为依据,对离心机常见的设备事故及人员伤亡事故产生的原因进行了分析,并提出了预防措施。关键词:离心机事故预防措施高效分离机械——离心机在化肥、化工、炼油、制药、食品和国防等工业中应用相当广泛。由于离心机所处理的物料种类繁多,而且许多是易燃易爆的,这就易引起燃烧爆炸事故的发生。又因其转速极高,如操作不慎或违章作业,与转动着的离心机转鼓内的物料接触,将造成手指、手臂截断事故。此外,由于种种原因引起的转鼓破裂、转鼓位移、人孔盖板飞出等也会造成严重的人员伤亡事故。离心机常见的事故有燃烧爆炸、操作失误、机械伤人、腐蚀致使转鼓破裂和异常振动等,其主要原因及预防措施如下。 1燃烧爆炸事故及预防措施离心机发生燃烧爆炸的三个条件是:可燃物、氧化剂和点火源。而物料的温度对燃烧爆炸有重要影响。1.1事故原因1.1.1在刮刀式离心机处理物料的温度低于其闪点或非刮刀式离心机处理的温度等于或高于其闪点的情况下,发生燃烧爆炸的可能性较大。1.1.2当刮刀式离心机处理的物料温度等于或高于其闪点时,发生燃烧爆炸的可能性极大。1.1.3离心机因下料不均匀,偏心运转,转鼓负荷过重,致使转鼓与机壳摩擦起火,引起机内可燃性气体爆炸。 1.1.4离心机下料管紧固螺栓松动,与推料器相碰撞产生火花,引起机内可燃性气体爆炸。1.1.5可燃性气体泄漏到离心机内,形成爆炸性混合气体,当离心机高速运转时,因产生静电火花而爆炸。1.1.6离心机

使用时间过长,腐蚀严重,使其转鼓变薄而导致转鼓运转时爆炸。1.1.7违反操作规程,超电流、超温、超压运行或在岗位上吸烟而引爆。1.1.8超速运转引起转鼓爆炸。转鼓的转速一般都很高,如超速运转(超过最大安全转速)而使其应力超过转鼓材料的许用应力时,将引起转鼓爆炸。 1.2预防措施(逐条对应诸事故原因)1. 2.1采用惰性气体或其它气体保护,如用氮气或二氧化碳气体(或烟道气)冲淡氧气的浓度;控制氧气的浓度,可采用流量监控法、压力监控法,若为正压操作,最好采用压力监控法。1.2.2一般可采用氧浓度监控法,严格控制氧的浓度。采用上述方法时,首先必须保证氮气的气源充足,当氮气压力不足或供氮系统发生故障时,通过报警装置发出警报,自动停车;在离心机启动时,必须用氮气对离心机系统进行气体置换,经检测氧气的浓度达到1%—2%时方能开车;当离心机进液时,对浮液和洗液都必须以氮气保护,防止空气在进液结束时或随液体的旋涡雾沫一起进入离心机;停电时,为实现氮气吹扫工作仍能正常进行,要求选用常闭式电磁阀,以保证氮气管线阀门在停电时始终处于开启状态。1.2.3严格执行操作规程,控制投料量,且均匀下料,若发现下料不均匀时,及时处理,使之均匀;定期检查离心机上的放空管,使之畅通无阻。1.2.4安装时拧紧紧固螺栓。1.2.5采用晶液分离器压液时,应严格按操作规程进行,严防可燃性气体进入机内。1.2.6加强设备维护管理,特别是易腐蚀的设备要加强防腐和维护。1.2.7压晶液时,应每分离一次压一次晶液,而且压液阀门不宜开得过大,防止超压运行;严格劳动纪律,严禁上

氮气安全操作规程

编号:CZ-GC-04691 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 氮气安全操作规程 Nitrogen safety operation procedures

氮气安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 (1)氮气管道检修或停送气必须向调度室申请,经批准后方可进行。 (2)氮气管线中所设安全阀、压力表、放散阀、疏水阀必须齐全完好。 (3)操作阀门时,操作人员严禁将身体各部位正对阀门手轮且用力不可过猛。 (4)检查氮气管道泄漏及氮气放散时,人员应站在上风侧,必要时佩戴防毒面具。 (5)严禁氮气管道与煤气管道连接。如果使用氮气吹扫煤气管道,吹扫完毕后应立即断开氮气管道。动火作业前,应彻底落实氮气管道和煤气管道是否有连接之处,并办理动火作业票。 (6)氮气使用注意事项 ①进入充装氮气的设备、管道和容器内部检修作业时,应办理

有限空间作业票,并切断气源、堵好盲板,执行停机、停电挂牌制度,并用空气置换内部气体,对设备内部进行通风处理,检验合格经确认后(氧含量达到19%.5—22%),方可准许工作人员并在有人监护下进入。 ②氮气管道不得敷设在通行地沟内,氮气的放散安全间距不得少于10米。 ③使用氮气的现场或操作室需有良好的通风换气设施。 ④使用氮气时,应有防止人员窒息的防范措施。 ⑤在氮气浓度高的环境中作业时,必须佩带氧气呼吸器,并有人负责监护,应对氮气阀门严加管理,防止误操作。 ⑥进入氮气危险区域点巡检,需按照规定携带氧气报警器,及时监测氧气含量。 ⑦提升安全防范意识,随时警惕,查找泄漏隐患并及时整改治理。 ⑧严禁使用氮气、压缩空气(内含氮气)吹扫人员或身体衣物。 ⑨严禁使用氮气打扫设备及地面卫生。

氮气系统再确认方案

压缩氮气系统再确认方案文件编号: 批准人: 生效日期:

审批表

目录 1、概述 (4) 2、目的 (4) 3、验证小组成员及职责 (4) 4、人员培训及仪表校验 (5) 5、验证内容 (5) 6、偏差及处理 (12) 7、变更及处理 (12) 8、验证结论 (12) 9、再确认周期 (12) 10、附表 (12)

1、概述 1.1车间压缩氮气制备系统由螺杆式空气空压机、油水分离器、冻干机、压缩空气储气罐、及活性炭过滤器、氮气发生器、压缩氮气储气罐、分配系统等组成。空压机与冻干机之间安装两级过滤器,进入洁净区与精制罐的氮气主管道之前安装精密过滤器(除菌),保证与物料接触及进入洁净区的氮气是符合工艺要求。 1.2确认依据与标准: 1.2.1《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及其附录 1.2.2《中国药典》2010年版二部 1.2.3 《GBT8979-2008压缩氮气质量标准》 1.2.4《药品生产验证指南》 1.2.5 《GMP实施指南》 1.3验证计划:本次氮气系统再确认计划在2018年02月完成。 2、目的 2.1压缩氮气系统在正常操作方法和工艺条件下性能稳定,运行正常,各项指标能够持续符合设计要求。 2.2确认压缩氮气质量符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)附件一非无菌等有关要求,同时能够满足生产需要。 2.3通过的运行检验操作性文件具有可操作性、重现性、安全性。 3、验证小组成员及职责 3.1本次氮气系统确认由验证实施小组七负责实施,组长为原料一车间主任**。 3.2验证小组成员及职责

5、确认内容 5.1验证指导文件5.1.1内部文件 5.1.3人员培训

连续式气体保护钎焊炉的发展现状及其应用

连续式气体保护钎焊炉的发展现状及其应用 1、前言 在汽车行业中,连续式气体保护钎焊是一种非常重要且应用十分广泛的方法,尤其是在汽车散热器和汽车三滤等零部件的焊接中更是如此。我国自20世纪80年代以来,从国外陆续引进了各种类型的气体保护钎焊炉,促进了产品质量及生产效率的提高。自上个世纪90年代以来,我国的科研单位也相继开发出了用于铝制散热器的氮气保护钎焊炉及用于其它钢制及铜制零部件的氮基可控气氛钎焊炉,促进了我国汽车行业的发展,同时为国家节约了大量外汇。 2、国内气体保护连续钎焊炉发展现状 目前,我国开发研制的气体保护钎焊炉,大都仿制进口产品。其中用于铝制散热器等其它铝制品的钎焊炉和进口产品几无二致,这是受Noclock工艺制约的结果,只不过有的使用厂家为减少投资要求开发单位简化。如湖北某厂家要求将钎剂喷淋、空气吹落、工件干燥置于炉外处理。处理好后直接进钎焊炉焊接。即使这样,我国大多数用户对该设备的投资也很难承受。如此一来,我国东北某公司为适应这种要求,开发出了单室不连续钎焊炉,其投资大大降低。但相应降低的还有效率和质量的稳定性,可以说,这也是没有办法的办法。钎焊铝制品对控温精度及加热区的均匀性要求很高。开发这种钎焊炉对国内

的研究单位来讲,难度还是很大的。为此,国内东北某研究单位采用了和日本某公司合作的方式,但由于其技术和关键器件均来自于日本,所以成本下降不多,价格上的优势不大。开发出性能满足焊接要求,同时价格上也能为用户接受的气体保护钎焊炉,只有在吸收国外先进技术的基础上,走国产化这条路。目前天津某研究所就是采取了这种方式。 钢制零件的硬钎焊炉和进口产品相比,有如下不同: (1)进口钎焊炉的保护气氛大多为石油液化气。而我国现大部分还采用氨分解气。实际上在西方发达国家,保护气氛基本上采用两种:a石油液化气;b氮基气氛。其中氮基气氛最有发展前途。现在能源危机不仅威胁着我国,也威胁着整个世界。我们知道,空气中含有78%的氮气,是取之不尽用之不竭的。现在我国大多数还采用氨分解气,主要原因有两个:一是氨分解气制备简单;二是国内对氮基气氛的宣传不够,广大用户对此不太了解,影响了推广。 (2)国内的保护气氛发生装置大多置于炉外。在炉外产生保护气通往炉内起保护作用。而我国引进的钎焊炉其保护气氛发生装置大多置于炉内,其优点很多,如节省面积,节省能耗,简化操作,从而节省投资等等,这种方式应大力推广。