多联机空调系统技术特点及设计要点研究【摘要】多联机空调系统由于其具有安装方便和低能耗的特点越来越到国内用户的欢迎,已被普遍使用,赢得了社会各界普遍好评。本文针对这一问题分析了多联机空调系统的技术特点,并将目前两种主要技术进行了对比分析,最后对多联机空调系统的设计要点进行了介绍,期望能对多联机空调系统的使用提供借鉴和参考。

【关键词】多联机空调系统;技术特点;设计要点

1、引言

近年来,多联机空调系统越来越受到欢迎。因为它与中央空调系统相比具有诸多优势,例如,运行费用低可以节约能源,联机所占空间少,控制系统比较先进,维修便利,温度控制灵活,安装比较方便等,特别是对于办公楼及高档住宅有着极大的优点,所以它越来越受到认可,得到广泛应用。

2、多联机空调系统技术特点分析

目前,多联机空调系统比较实用的技术有两种:直流变频多联机技术;数码漩涡多联机技术,以下对其进行简要分析。

2.1直流变频多联机技术分析

直流变频多联机所采用的压缩机是直流电机,我们平时所说的“直流变频空调”某种程度上是不正确的,因为直流电根本没有频率,所以就无变频可言,称其为直流变速比较合适。直流变频的压缩机制作所采用的材料是磁质材料,这样电机的转速可以通过改变送给电机的直流电压的改变而随之改变,在很大程度上避免了交流

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

多联机系统设计说明

多联机系统设计注意事项 负荷计算——室机选型——室外机选型——冷媒配管选择——分歧管选择——控制系统选择——电气配线 室机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选 取较大制冷量机型,办公区可选择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。

2、根据设计环境确定类型: 全吊顶: RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形 状统一,整齐美观,配管方向调整灵活。 局部吊顶:RPI / RPIZ系列。RPI / RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪 音低,下回风、后回风灵活变换。 风管机:A、室机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。 3、确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的作用。

室外机 1、室外机选型。 容量匹配:外机容量配置比应在50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联机供热时随着室外气温的降低,供热量衰减较快,可能造成室外机配置比较小,建议适当增大室机型号,配比不小于75%。 数量匹配:室机台数不应超过下表围: 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。机组后侧及左右两侧的运行噪音会比前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于 2.5m。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面200mm以上的基座平台;机组与平台

多联机空调系统施工及方案

多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织十、质量保证措施十一、安全技术和消防保卫措施十二、其他 各项措施十三、工期间的整洁措施十四、调试整理及验收十五、其它十六、与业主的协调配合 一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1 标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13 台室外机和145 台室内 机的安装调试。

三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作:

熟悉图纸米购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“ 5S'内容,强调“安全第 一”的工作理念。 五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟

小议暖通空调控制系统设计及探讨

小议暖通空调控制系统设计及探讨 摘要:由于能源十分紧张, 同时暖通空调的能耗在国民经济总能耗中所占比重越来越大, 生活水平的提高, 空调系统的应用越来越普及, 所以开发中央空调系统的优化控制技术, 使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下, 都能以最佳效率运行, 并且达到最好的控制效果, 是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。 关键词:暖通空调;低效运行;控制系统 中图分类号:TM925.12 文献标识码:A 文章编号: 引言 随着生活水平的提高,空调系统的应用越来越普及,中央空调系统的能最消耗一般占整个建筑耗能的50%以上。但目前实际情况是,空调系统是按满足用户最大需求而设计,所有的空调系统长时间处在低负荷下运行。由于能源十分紧张,同时暖通空调的能耗在国民经济总能耗中所占比重越来越大,所以开发中央空调系统的优化控制技术,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,并且达到最好的控制效果,是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。

暖通空调系统 1. 整体工艺。暖通空调工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化, 从而使冷冻水的温度降低, 然后, 被汽化的制冷剂在压缩机作用下, 变成高温高压气体, 流经制冷机组的冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却, 又从气体变成了低温低压的液体, 同时被降温的冷冻水经冷冻水水泵送到空气处理单元的热交换器中, 与混风进行冷热交换形成冷风源, 通过送风管道送入被调房间。如此循环, 在夏季, 房间的热量就被冷却水所带走, 在流经冷却塔时释放到空气中。 2. 供水系统。常用的冷冻水( 水为载冷剂) 系统的冷冻水管道均为循环式系统。变流量系统根据其组成装置不同, 又可分为“相对的变流量系统”, 即冷量制备环路是定流量, 而冷量输送环路是变流量的; 和“真正的变流量系统”, 即冷水机组蒸发器变流量系统, 流过蒸发器的水量由负荷端的需求来确定, 后者能够充分发挥变流量系统的节能潜力。 3. 空气处理单元。在暖通空调空气处理单元中,首先是新风与部分回风混合, 形成混风, 混风经过热交换器与冷冻水进行热交换形成送风, 在冬天, 混风吸收能量温度提高, 在夏天, 混风温度降低, 送风在风机的作用下经过送风管道进入房间, 与房间内的空气进行热量的传递, 最

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

PLC中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485 - I -

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10) 2.4 PID控制的设计 (11) 2.4.1 PID控制原理 (11) 2.4.2 PID控制器的参数整定 (12) 2.4.3 PID的反馈逻辑 (12) 2.4.4 P、I、D参数调整原则 (13) 2.4.5 对空调系统的PID变频控制 (13) 2.4.6实现设定值的自动调节 (13) 2.4.7 PID控制器设计及实现 (13) 2.5 本章小结 (14) 第3章中央空调控制系统的硬件设计 (15) 3.1 变频器的原理 (15) 3.2 西门子MM440变频器性能介绍 (15) 3.2.1 主要特征 (16) 3.2.2 控制性能的特点 (16) 3.2.3 保护功能 (16) 3.2.4 变频器运行的环境条件 (16) 3.2.5 使用变频器设计系统时需注意的问题 (17) - II -

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

多联机空调工程安装指导手册

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比

第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸

①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理 1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验

中央空调自动控制系统设计说明概要

自控系统介绍 一、概述 随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。因此,采用自动化监控系统技术及计算机管理已成为现代建筑最重要的管理手段。它可以大量的节省人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。 建筑自动化监控系统(Building Automation System,简称BAS),实质上是一套中央监控系统(Central Control Monitoring System, 简称CCMS),有时称为综合中央管理系统。现阶段已广泛应用于各类建筑领域,以提供对各类建筑物内设备进行高效率管理与控制的有效途径。 BA系统的主要功能是: 对机电设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化; 以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化; 以安全状态监视和灾害控制为中心的安全管理自动化; 以节能运行为中心的能量管理自动化。 机房集中监控系统是智能建筑系统中最重要的子系统之一,这可以从以下几方面看出: 智能建筑设备控制中机房设备相对比例较大,控制流程和技术较复杂,涉及自动控制、通信、计算机、图形及显示技术等。 机房集中监控系统,它不仅涉及对大厦的电、风、水等设备进行控制,而且与大厦的IT(信息技术)应用了有紧密的联系。 机房集中监控系统技术发展十分迅速,控制网络技术的突破性进展给楼宇控制领域带来巨大的影响。 机房集中监控系统是智能化工程中投资较大的部分。 1、系统的必要性 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、暖通设备、等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。所以机房的集中管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,本自控方案实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

大型商业空调设计

大型商业空调设计 目录 一、大型商业的特点 二、大型商业空调使用特点 三、大型商业负荷特点 四、大型商业常见空调系统及选择要点 冷热源系统 冷冻水系统 末端系统:全空气系统、风机盘管系统、吊装空调系统 五、大型商业空调设计一般要点 六、大型商业空调设计流程 七、其他

一、大型商业建筑特点 功能多,一般有商铺、超市、大型百货、餐饮、共享空间等,有些还会有电影院、溜冰场、电玩城等。 单层面积大(是否分内外区) 立面要求较高(影响百叶的位置) 虽然有玻璃外墙,一般不能开启(不能考虑自然排烟) 一般会有内部中庭或公享空间(影响供热和末端系统设计) 有大型地下室,功能一般负一层会做商业,但面积一般不会超20000万平方,负二、负三及以下会做停车库和设备用房,(地下室通风进出口设置困难) 商业的繁荣程度受业主的经营与地理位置双重影响(影响冷负荷和热负荷)一般一层的繁荣程度最高,其次二层、负一层、再3、4、5递减,一层的商业价值最大(故一层一般不能考虑空调机房) 二、大型商业空调运行情况 因商业繁荣程度的不同,有较大的差异,商业好的情况下,需全年供冷,商业一般或差的情况下,需要供热,供热可能全天供热,也可能只需早上预热。 商业内有特别大的上下串通共享空间,且上面是玻璃预时,在冬季可能都需要早上预热。 供冷时间远长于供热时间。 冬季供冷需考虑冷却水低温保护,有时也可采用冷却水直接供冷,在成都由于室外空气相对温度大,室外平均气温也较高,直接供冷的意义一般(即不能提供较低的水温)。 三、大型商业负荷特点 正常情况下,冷负荷远大于热负荷。 室内冷负荷比重大,围护结构冷负荷比重小; 室内冷负荷受人员数量影响大。 围护结构热负荷远小于新风热负荷 室内灯光散热对冷热负荷影响都很大 四、大型商业常见空调系统及选择要点 1、冷热源系统 大型商业常见冷热源系统有:

楼宇自动化课程设计(中央空调控制系统)

楼宇自动化(中央空调控制系统)课程设计 目录 摘要 (2) 第一章工程概况 (2) 第二章设计原则及依据 (2) 第一节设计原则 (2) 第二节设计依据 (2) 第三章中央空调系统 (3) 第一节中央空调系统原理与结构 (3) 第二节中央空调系统设计基本原则 (4) 第三节中央空调系统的冷负荷计算 (4) 第四章中央空调监控系统设计 (8) 第一节系统构成 (8) 第二节监控设计的注意事项 (8) 第三节机房监控系统设计 (9) 一、机房监控点位的布置 (9) 二、控制部分设计 (9) 第四节测点一览表 (11) 第五章新风系统监控设计 (11) 第一节系统功能及组成 (11) 一、系统功能 (11) 二、系统组成 (12) 第二节主要设备及选择 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附录 (13)

摘要 随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高。空调系统尤其是中央空调系统在建筑物中得到了越来越多的应用,像宾馆、办公楼等这类对舒适性要求较高的建筑,普遍采用中央空调系统。 中央空调系统的使用可以达到经济节能,环保,节约空间,个性化,简化管理,提升档次,投资方便等优点,是未来空调的发展方向之一。其统一的管理,良好的舒适度,高档的品位,广阔的利用空间一定能使用户的生活提高一个档次。而统一供冷供暖的方式,可以节约一大部分能量,环保的特质也会让用户感到特别满意。 第一章工程概况 本建筑为一商贸综合楼,共10层,建筑面积5997平方米,主要功能有餐饮、客房、办公室等。本工程设计范围包括餐饮、客房、办公室等的多联机空调设计;空调系统采用MDV智能变频控制多联式空调系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。 在暖通空调负荷计算之前,按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的要求,配合建筑专业对建筑围护结构热工进行了详细计算。通过计算使建筑热工设计满足节能标准的要求,为暖通空调节能设计奠定基础。 第二章设计原则及依据 第一节设计原则 1)设备保证是符合中华人民共和国最新执行标准,须为国内外知名品牌并通过国家、行业检测中心检测合格的设备。 2)产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求,维护方便。制造产品的材料应具有足够的强度和合适的性能,且为原厂生产,并有该厂商标。产品必须是最新制造生产,不得有生锈、陈旧、过时的配件。 第二节设计依据 GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

空调风系统的设计要点

空调风系统的设计要点 空调风系统的设计要点 (1)空调系统新风量的大小不仅与能耗、初投资和运行费用密切相关, 而且关系到人体的健康,因此《公共建筑节能设计标准》GB50189- 2005对其取值进行了规定,设计人员进行工程设计时,不应随意增加 或减少。另外,在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜采用新风 需求控制,即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使CO2浓 度始终维持在卫生标准规定的限值内。 (2)风机盘管机组加新风空调系统的新风口,应单独设置,或布置在风 机盘管机组出风口的旁边,不应将新风接至风机盘管机组的回风吸入 口处,以免减少新风量或削弱风机盘管处理室内回风的能力。 (3)房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温、湿度控制和 管理的空调场所(如商场、影剧院、营业式餐厅、展览厅、候机/车楼、多功能厅、体育馆、大型会议室等),其空调风系统宜采用全空气空调 系统,不宜采用风机盘管系统。全空气空调系统具有易于改变新、回 风比例,必要时可实现全新风运行,从而获得较大的节能效益和环境 效益,且易于集中处理噪声、过滤净化和控制空调区的温、湿度,设 备集中,方便维修和管理等优点。 (4)建筑空间高度大于或等于10m、且体积大于10000m3时,宜采用分 层空调系统。分层空调是一种仅对室内下部空间进行空调、而对上部 空间不进行空调的特殊空调方式,与全室性空调方式相比,分层空调 夏季可节省冷量30%左右,因此,能节省运行能耗和初投资。但在冬季供暖工况下运行时并不节能,此点特别提请设计人员注意。 对于民用建筑中的中庭等高大空间,通常来说,人员通常都在底层活动,因此舒适性范围大约为地面以上2~3m。采用分层空调,其目的是将这部分范围的空气参数控制在使用要求之内,3m以上的空间则处于不 保证的范畴。这里提到的分层空调只是一个概念和原则,实际工程中 有多种做法,比较典型的是送风气流只负担人员活动区,同时在高空

浅谈多联机空调设计

浅谈多联机空调设计 浅谈多联机空调设计 南通中房建筑设计研究院有限公司陆妍杰 摘要本文以实用性为主,介绍了多联机空调的工作原理,以及多联机系统在设计选型的一些设计思想,在设计过程中就新风机组的选型,室外机耗电量方面,室内机选择,室外机组位置布置要求,冷媒管长度对系统的影响,以及冷凝水排放的坡度要求等一些注意点与大家探讨。本文应用一些工程实例谈多联机空调从设计选型等一些设计体会。 关键词新风室外机耗电量室内机 能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,多联机空调采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的 舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率制冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多级压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。本文就变频多联机空调设计中在新风的处理,耗电量,内外机匹配等方面与大家探讨。 1 新风方面 在暖通空调系统中,足够的新风量对于提供良好的室内空气品质(IAO),保证室内人员的舒适感和身体健康有着直接意义。使用新风既能提高室内空气品质,又能在过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求。在变频多联机空调系统中新风机组的形式 有以下两种, 1.1全热交换机组:是回收排气热能并重新用于送风时制热或制冷的系统,使一部分回风和送风之间进行热交换。优点:整体式 机组,无室外机,不受外界限制,相当节能。缺点:风管设计较复杂,风压较低。 1.2全新风处理机组:采用直接膨胀制冷法,通过变频控制为基础,加热和冷却处理接近室温的室外空气。优点:风管设计简单,风压较高。缺点:室内机与室外机之间的冷媒配管实际长度在100m以内,高低差为50m(室外机高于室内机),当室内机高于室外机时,高低差为40m,因而受外界的限制。另外冷媒配管垂直距离超过50m时,需修正制冷容量,全新风机组采用独立的制冷系统,故耗 电量比较高。 在设计过程中根据工程实际情况选择合适的新风机组应用于空调系统,这样才能取得良好的效果。另外经新风机组处理后的新风建议送至室内机的回风口,与回风一起处理后送至室内,这样有效防止新风管结露问题。 2 室外机耗电量方面 设计时必须仔细分析样本,要对不同厂家的样本进行分析比较,虽然各个厂家的技术含量不同,COP值有高低,但不会相差太大,风冷式机组COP一般在2.6~3.3左右。有些厂家一味强调COP值高,但样本与实际不符,从而导致室外机的电线容量配置不够。 另外在设计过程中要注意室外机耗电量是压缩机的功率和外风扇的功率之和,不要错将压缩机功率当作室外机的耗电量。 3 室内机选择方面 某些工程中在一些房间的室内机选用不合理,如:1.在高度较低的房间内选用了嵌入式四面送风的室内机;2.在层高较高,档次较高的场所选择明装侧吹式室内机,与周围环境不相称,影响整体的效果。 改进措施:1.在房间层高较低的场所比较适宜选用明装侧吹或暗装侧吹的室内机,吊顶采用不吊顶或二次吊顶的形式,这样有效的节省了空间。2.有平吊顶且空间较大时采用嵌入式四面送风的室内机,与吊顶很容易配套,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的 配合内装修也可选用暗装内藏风管式室内机。

雅士空调自动控制系统设计指南

空调自动控制系统设计指南 1.空调自动控制系统及其基本类型 (1)空调系统的控制要求 空调的用户或工艺条件不同,空调系统的控制要求也往往不同,但不外乎以下几种情况: 1)空调机组的起停控制和安全保护 2)空调房间温度(或回风温度、或送风温度)的自动控制 3)独立空调系统的温湿度(室内、回风或送风)控制 4)区域内多个空调系统的集中管理与控制(集散式控制或分布式控制) 5)其它控制要求,如风量控制(变风量或定风量)、压差控制(过滤器压差、洁净室正压或负压、缺风保护等)等 在以上几种情况中,第5)类控制要求一般不会独立提出,一般伴随第2)~4)几种情况同时出现。第1)种控制要求独立提出时,严格意义上不属于空调自动控制系统的范畴,应该归于低压配电系统更为贴切。 在目前国内的空调自动控制类项目实施中,大部分按照目前的专业分工情况,对强弱电分柜制作和安装,即由独立的起动控制柜(配电箱)负责空调机组的起停控制和安全保护,弱电控制器及其相关部件则集成于另一个独立的弱电控制柜中。在雅士的标准中,我们倾向于强弱电一体的集成方案,即将空调机组的起停控制单元与弱电控制单元集成于同一个控制柜中,可有效减少外部接线,提高系统的可靠性。当然,采用强弱电一体的方案时,必须消除强电部分对弱电部分的电磁干扰。 (2)空调自动控制设备系统的基本类型 按照空调设备系统前述的不同控制要求,就有了以下几类典型的空调自动控制设备系统: 1)起动控制柜(配电箱)ASP 起动控制柜内集成了设备的供电控制回路(主回路)和保护控制回路(二次回路),其主要功能有二:手动或自动通断设备的供电电源,以控制设备的起停;提供过载、欠压、失压、缺相、短路等多种保护功能,保证受控设备及供电系统

空调自动控制系统软件设计及调试

空调自动控制系统软件设计及调试 尹海蛟 空调的硬件电路只是起到支持作用。因为作为自动化控制的大部分功能,只能采取软件程序来实现,而且软件程序的优点是显而易见的。它既经济又灵活方便,而且易于模块化和标准化。同时,软件程序所占用的空间和时间相对来说比硬件电路的开销要小得多。同时,与硬件不同,软件有不致磨损、复制容易、易于更新或改造等特点,但由于它所要处理的问题往往远较硬件复杂,因而软件的设计、开发、调试及维护往往要花费巨大的经历及时间。但相比之下,这些代价所取得的功能远优于仅依靠硬件电路所实现的功能。 1.空调自动控制系统软件程序设计思想 在硬件电路设计好以后,软件设计则是最重要的一个设计部分,由于空调自动控制的大部分智能化功能都是软件来完成,这样就使得硬件电路设计的简化和成本低可以得到实现。然而,8051单片机采用的是与其物理地址联系非常紧密地汇编语言来进行编程的。我们知道汇编语言相对于高级语言而言,它的速度是比较快的,而且它的指令代码也非常简单,但前提是编程人员要对8051单片机内部硬件电路非常熟悉。这对编程人员的要求是比较高的。 在进行软件编程时,我们仍然要采用结构化模块方式编程,从而可以把一些非常大的程序逐步分解为几个小程序,这对于编程人员非常重要的。对于本课题而言,由于它最终要设计成样机形式。因此,我们就得对整机进行监控,这个监控程序中应包括各种芯片的初始化程序、自诊断程序及许多中断子程序等事实上,在对空调器上电后,它应在单片机的控制下自动转入监控程序的执行。我们在编制时把监控程序作为本机的主程序来进行工作。任何故障都会从监控程序的执行中得到响应,而且任何故障给予的响应方式和代码不同,因此这很方便的可以查找到该故障部位。显然,这只对硬件电路的故障有效。对于软件程序的执行故障,我们目前只能通过软件程序的调试安装及仿真来判别它是否正常运行。因为单片机毕竟不是微机或上位机。它所能容纳的程序能力也是有限的。当然,我们可以采用各种技术进行优化,这样就可以最大限度的直至软件程序的出错运行。各种子程序模块都挂接在该主程序上。编制它时,我们尽可能充分利用8051单片机的软件资源及内部寄存器资源,这样可以提高其运行速度。 硬件和软件式空调温度控制的核心设计方面,本课题把研究重点特别投向软件设计,毕竟自动控制功能大部分都要靠软件程序来完成。在本课题设计过程中,软件调试要花大量时间来调试运行,而硬件电路我们只需简单调试。因此可见硬件设计和软件设计有很大区别,而且在总体调试中还要对其进行调整。这都是本课题所研究的内容。我们从总体上把握了空调自动控制系统的设计思路,初步了解到该研究项目主要的研究工作内容和其采用的优点。倘若要具体进行各个细节

多联机设计说明

设计说明 一、工程概况和设计范围 本工程为苏州水世界办公楼中央空调项目,共三层 ,为地上两层,地下一层,建筑面积约2000平方米,其中空调面积约为1200平方米。 二、设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》【GB50019-2003】 2.《公共建筑节能设计标准》【GB50189-2005】 3.《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》(2003版) 4.《通风与空调工程施工质量验收规范》【GB 50243-2002】 5. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》【GB 50242-2002】 6.《城市区域环境噪声标准》【GB 3096-93】 7. 建筑平面图和剖面图以及其它配合专业的设计资料,以及相关的设计规范、规程和措施。 三、设计范围 暖通空调专业负责施工图设计的范围是:办公楼空调系统设计。 四、室外计算参数 1.本项目位于江苏省苏州市: 城市位置:北纬31°46',东经119°57'海拔9.2M, 2.大气压力:冬季1025.9hPa,夏季1004.9hPa; 3. 年平均气温:15.4℃; 4. 极端最低温度:-1 5.5℃; 5. 极端最高温度:39.4℃; 6. 室外计算干球温度:夏季空调:34.6℃; 夏季通风:32℃; 冬季空调:-5.0℃; 冬季通风:2.0℃; 7. 室外计算湿球温度:夏季空调28.6℃; 最热月平均82%; 8. 室外风速:冬季平均3.1m/s,夏季平均3.1m/s; 9. 主导风向及频率:冬季ESE8%,夏季ESE19%; 10. 最大冻土深度: 10cm。 五、室内计算参数 1、空气调节

备注:上述室内温度和湿度均为设计值,而允许波动范围在±10%之间. 施工说明 施工步骤: ●冷媒铜管施工 ●冷凝水管施工 ●铜弯头及对接 ●PVC控制线管及控制线 ●管道安装零配件 ●风系统管道安装 ●焊接材料 ●室外机基础 ●室内外机组安装就位 ●冷媒管清理及试压 ●气密实验 ●冷媒填充 ●试运转 ●系统整理、验收 各步骤技术要求与标准: 冷媒配管施工,本系统制冷剂的液管和气管均采用磷化脱氧无缝铜管1)打洞及预埋件作业处理

浅谈多联机空调系统的设计与应用

浅谈多联机空调系统的设计与应用 摘要:以大金多联机系列产品为例,针对常见的几种业态(例如:普通公建、公寓或写字间、高档住宅及别墅等),结合其项目所处地理位置、空调的具体使用要求及降低工程造价等方面因素,经综合考量后,确定空调系统的系统设置及最终室内外机的选用方式,选择最优空调设计方案。 关键字:多联机空调;VRV;系统形式;连接率;与精装修配合 Abstract: the auric many online series products for the example, and in the light of several common format (for example: general public, apartment or writing room, high-grade residence and villa etc), in combination with the project is located situation, air conditioning of the specific use requirements and cut down engineering cost aspects of the comprehensive consideration, sure air conditioning system system setting and eventually the selection of indoor and outdoor machine way, select the optimal air-conditioning design. Key word: VRF air conditioning; VRV; The system form; Connection rate; And fine decoration with 中图分类号:TU831.3+5文献标识码:A 文章编号: 随着社会经济的不断发展与进步,人们生活水平的日益提高,人们对自身的生活品质逐步有了更高的追求,而空调也已成为人们日常生活不可或缺的一部分。多联机空调以其系统设置的灵活性、安装维修的快捷性、运行管理的简单性、日常使用的节能性等特点,被广泛应用于各类项目中。 一、多联机空调系统的设计与应用: 多联机空调系统产品种类繁多,针对以下几种常见业态,简单介绍多联机空调在项目中的设计与应用。 1、普通公建: 普通公建的使用功能一般为商场、综合楼、体育场馆、售楼处、商业网

空调控制系统设计毕业论文

空调控制系统设计毕业论文1 绪论 1.1 论文的研究目的和意义 随着能源的日趋减少,大气污染愈加严重,节能已是一个不容忽视的问题。众所周知,空调正朝着节能、舒适、静噪于一体的方向发展。如变频空调,它刚一问世,就显示出强大的生命力;家用中央空调将全部居室空间的空气调节和生活品质改善作为整体来实现,克服了分体式壁挂和柜式空调对分割室的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处。通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国的发展潮流。可以预料,下世纪的空调将会以更快的步伐向前发展。目前空调已经广泛地应用于生产、生活中。 随着电子产品的快速发展,单片机的应用领域相当广泛,几乎很难找到没有单片机足迹的领域。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。 微型单片机系统以其体积小、性能价格比高,指令丰富、提供多种外围接口部件、控制灵活等优点,亦广泛应用于各种家电产品和工业控制系统中,在温度控制领域的应用也十分广泛。空调的主要功能是改变室温度。本文将初步的讨论单片机与空调的结合,用单片机控制实现空调的各项基本功能。

1.2 空调的概述 “空调”(room air conditioner) 即房间空气调节器,是一种用于给房间(或封闭空间、区域)提供处理空气的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。由被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。 按外形分类可分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、吊顶式、嵌入式、小型中央空调等。 1.2.1 空调的基本功能说明 (1)电辅助加热 市面上的冷暖空调分为普通冷暖空调和带辅助电加热冷暖空调,而带辅助电加热冷暖空调又分为采用电阻丝发热的和采用PTC 材料发热的冷热空调。采用电阻丝加热的空调是在空调机装上一个电阻丝通电发热,实质上就相当于一个挂在墙上的电炉,具有很大的安全隐患;而采用PTC材料发热的冷暖空调则是用特殊质地的陶瓷完全替代了电阻丝,完全排除了这种安全隐患。另外,PTC发热组件装上温控器和熔断器,起双重保护功能。 (2)超低温启动 目前市场上的空调大部分具备这一功能,能够在最低零下20度的时候快速启动,强劲制暖,方便我们的使用也有利于不同地区的朋友选择购买,而不具备的话则就会受地区的限制而无法普及性的进行售卖或受限制而无法购买。 (3)甲醛滤网 空调过滤原理:甲醛克星滤网是以波纹状驻极纤维为载体,波