一、工程概述及特点

1、工程概况:

2、编制依据:

(1)国家及电力部颁布的工程建设的法令法规、规范规程。

(2)建筑工程施工合同。

(3)经有关部门批准的工程项目文件。

(4)国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司制定的相关企业标准。

(5)正式的设计施工图纸及有关设计文件。

3、施工范围:

二、组织措施:

成立工程项目部,明确和落实各项安全生产责任制,确保工程质量、安全、工期顺利完成。

1、项目质量管理体系:

2、管理职责及权限

2.1项目经理:

项目经理是公司法人代表在本标段上的全权委托代理人,主要职责为:落实公司对工程各项指标要求、协调、工程各项工作。指挥工程安全管理、技术质量、人员状态等各个环节,把握工程总进度。对内是项目实施全过程全部工作的总负责人,对外在授权范围内处理各项事务,是项目实施的最高责任者和组织者。

2.2施工班组:

在项目经理的领导下,对整个项目工程的施工管理、质量管理负责。主要职责为:严把现场安全质量关,电力电缆安装,施工工艺,对设备的安装,电缆的敷设,制作的安全及质量负责,全面做好所辖工作的安全、质量、材料、工具等各个方面,确保工程安全、优质、按期完成。

2.3工程组:

2.3.1按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001系列标准的要求指导施工,对整个工程的施工过程进行质量控制,严格执行各项安装施工工艺规程,全面落实各技术专业现场工艺纪律。解决施工中出现的技术问题,确保工程达到优良标准。

2.3.2负责对施工人员进行安全、质量、技术、环境、职业健康交底。

2.4现场安全管理监督组:

2.4.1按照项目法人、监理工程师、安全管理要求标准等对工程实施安全质量监督。

2.4.2严格贯彻执行国家有关安全规程、规定,坚持“安全第一,预防为主”的方针。落实现场安全措施,严厉查禁违章作业,确保工程的安全完成。

2.5材料班:

2.5.1负责项目法人供应材料的催交、验收、清点工作。

2.5.2负责按施工计划进行材料的进料、检验、运输、保管、标识工作。

2.6机具班:负责施工机具的标识、认证管理。

三、安全措施:

1、安全管理组织机构:项目经理部设安全专工一名,每个施工班设安全员一名。

2、安全管理目标:

杜绝死亡和重伤事故及重大设备事故,消灭恶性事故,控制消除

一般责任事故,创国际一流安全目标。

3、安全管理职责:

3.1项目经理:本工程安全施工的第一责任人,对工程安全目标全面负责。

3.2安全专工:负责安全技术工作;组织安全培训、安全技术教育。

3.3专职安质员:负责审查施工安全技术措施;负责施工现场的安全设施的检查和认证。

3.4班组安全员:负责监督检查施工现场的安全施工;有权制止违章作业和违章指挥;参与审查施工安全技术措施并监督执行。

4、安全保证措施:

4.1严格执行《电业安全工作规程》。

4.2建立健全安全监督机构并使其有效行使职权。

5、安全管理措施:

5.1认真贯彻执行《安全生产工作规定》等,正确处理进度、质量、安全的关系,坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针。

5.2制订安全施工管理实施方案及措施,落实各级安全生产责任制,安全管理网健全。

5.3开工前,应对所有施工人员进行技术交底,施工中,严格按制定的方案措施实施。

5.4对现场工作中所使用的临时施工用电,应采用三相五线制。确保现场施工人员的安全。

5.5对电气焊施工人员必须持证上岗,严格执行安规。

四、通用措施:

1.技术措施

严格执行各专业工艺规程要求。

2.材料管理:

2.1材料站由专人负责管理,并制定进货、检验、保管、分供等到管理办法,按规定建立帐卡物相符。特别要做好材料的防火、防盗、防潮、防锈蚀工作。

2.2在材料贮存、施工过程各阶段设置产品标识和记录,以避免不同物资的混用和满足追溯的要求。对不合格品应及时标识、隔离和处置,严禁在工程中使用。

3.文明施工与环境保护

3.1文明施工是安全工作的需要,是企业形象的标志。

3.2文明施工管理

3.2.1文明施工目标:分工明确,责任到人,奖罚分明。施工及办公区域实行定置管理,并标识明确、齐全,施工做到工完、料净、场清、整洁,满足项目法人及监理工程师的要求。

3.2.2文明施工主要管理制度

3.2.2.1遵守国家、地方的法律、法规及其他规章,执行《电力建设文明施工规定及考核办法》,树立为项目法人服务、施工保障运行的思想意识,经常主动的与项目法人或监理工程师联系,征求意见,全方位提高自身的服务意识和水平。

3.2.2.2领导负责制:项目经理是文明施工的第一责任人,项目副经理

是本工程的分管文明施工的责任者,协助项目经理具体管理文明施工,形成一个项目部、施工队及参加施工者的管理网。

3.2.2.3文明施工教育培训制度:工程开工前,对所有参加的施工人员进行一次文明施工培训及技术交底,培训后应进行考试,考试不合格者不能上岗作业。

3.2.2.4文明施工检查制度:施工队每周进行一次自检,施工队之间每月进行一次互检,项目部每月进行一次文明施工检查,每次检查应有检查记录,并在检查后进行总结。

3.2.2.5文明施工评比制度:每个工序施工完毕,进行一次总结评比,对在文明施工中做出突出成绩的单位和个人予以奖励。

3.2.2.6文明施工考核办法及考核标准

(1) 考核标准:

a.《输变电工程“创一流”考核评定办法(最新版本)》

b.《电力建设文明施工规定及考核办法》

文明施工考核项目

3. 3文明施工控制措施

文明施工与环境保护的主要控制措施如下表

3.4.1环境保护目标

保护山林植被,将施工所造成的环境污染降到最小的范围内。

3.4.2环境保护的措施

3.4.2.1项目部为环境保护工作的技术主管部门,制订环境保护技术措施。综合科、专工为环境保护实施的现场监督部门,负责按措施要求,监督、检查环保措施的实施。各施工队是环境保护的实施部门,负责按环境保护技术措施的要求进行工程的施工。

3.4.2.2本工程执行国家制订的有关环境保护的法规、政策、规定和有关文件,严格按项目法人对环保的要求来进行工程的施工。

3.4.2.3工程开始前,由专工负责起草环境保护实施措施,并在工程中实施。

3.4.2.4施工中做到尽量保护环境、减少污染,施工后将临时坑回填,把保护自然生态环境作为一项重要工作来抓。

3.4.2.5加强防火教育,成立消防领导小组,制定施工防火管理措施。

3.4.2.6采取一切合理措施,避免污染、噪音等,保护工地及周围的环境。

3.4.2.7环保工作每月定期进行一次检查评比,评比结果计入奖金考核。工程施工中根据不同施工阶段的特点对环保工作进行总结。

3.4.2.8随时接受项目法人、监理工程师、环保监测部门的检查与指导,积极采取相应整改措施。

五、专项技术措施

5.1 施工依据及标准

5.1.1 本工程经过批准的设计文件、施工图会审纪要、设计变更和其他技术通知单(或文件)

5.1.2《输变电工程达标投产考核评定标准》

5.1.3 《10kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005)

5.1.4 《10kV架空电力线路工程施工质量检验及评级标准》

5.1.5 《10kV及以上送变电基本建设工程启动验收规程》

5.1.6《电力建设工程施工技术管理导则》(2003年3月)

5.1.7《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

5.1.8《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

5.1.9《架空电力线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 5.1.10《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路部分) 5.1.11《电力建设安全施工管理规定》

5.1.12国家其它有关规程、规范、技术标准等

5.2 施工方法

5.2.1 工地运输

选择合理的运输道路,由卸货站至材料站和物资供应站到各材料

堆放点的大运,采用汽车运输;各材料堆放点至各塔位的小运若能采用机械运输时采用拖拉机运输。。

5.2.2 复测

5.2.2.1本段线路杆塔位采用GPS定位,埋设木桩作为标志。

5.2.2.2施工测量使用有检测合格证的仪器。

5.2.2.3线路复测内容包括线路的直线性、转角度数、档距、塔位高差以及地形地物之间的高差和沿线跨越情况,复测结果应与设计图纸相同。

图1 基础工程施工工艺流程及施工过程控制图

5.2.2.4施工测量必须由测工担任,技术员监测,测量中所立花杆和塔尺应垂直于地面。

5.2.2.5标桩上书写文字或符号时,应用红油漆且书写清楚,并由专人做好线路复测记录。复测记录应如实填写,且应字迹工整清楚。5.2.2.6线路复测时,两相邻直线桩之间横线路偏差不超过设计要求。

5.2.2.7复测时若实际复测结果与设计不符时,应及时向项目部汇报,由项目部协同设计院进行复勘处理。

5.2.3基础分坑

5.2.3.1分坑是在线路复测完毕后的工作。分坑前应首先校核相邻的档距和直线性,若是转角塔,应校核转角度数,并查看塔位地形,对塔位基础各腿所处位置有大概的估计,对塔位的真实位置进行最终认定。

5.2.3.2基础分坑前必须按《杆塔明细表》、《分坑图》、《杆塔基础配置表》核对杆塔型号、呼称高、转角度数、降基面值、基础型号、地脚螺栓规格及根开等,若有不符时,及时通知项目部,处理后方可继

续施工。

5.2.3.3将仪器架设在中心桩上,对准前后视,若是转角塔准确测量出实际角度,定出二等分线桩,要求二等分线桩应设在离中心桩20m 以外不易受到人为破坏的特征地貌处,并且钉设好的二等分线桩时必须由另外一名测工进行复勘校核,如现场不具备该条件时,应由本人采用大、小角两次测量,分别进行校核。

5.2.4画坑

画坑时以基础底板尺寸为基准,考虑底板支模工作面以及地质情况放坡因素加大后,给出坑口开挖尺寸线,并由测工、技术员现场对挖坑负责人进行交底。

5.2.5挖坑

5.2.5.1 基坑开挖时,首先应该核实地质情况与《工程地质勘测报告》中描述的地质情况是否一致,若不一致,应及时通知设计单位处理。同时应通知监理工程师对地质进行验证。

5.2.5.2基坑开挖应保留塔位中心桩,作为校验立柱顶高、基础埋深的参照标志,若不能保留,应将塔位中心桩引出。

5.2.5.3塔基降基面时以中心桩顶面高程为准;主杆和铁塔的基础基面均以中心桩高程或中心桩降基后的高程为准,同基基础坑在允许误差的范围内,应按最深坑操平。

5.2.5.4 各种埋深定义如下:铁塔基础指基础底板的底面至地面的距离。

5.2.5.5基础坑的深度以设计为主,严格按照设计要求及现场情况进

行开挖,若出现特别情况,应立即上报。

5.2.6基础材料

5.2.

6.1基础所用原材料应符合现行国家标准及有关专业标准,并附产品出厂合格证明。

5.2.

6.2本工程基础混凝土等级均为C30,保护帽及基础垫层用混凝土等级均为C15。均采用商砼,由建设单位统一采购,各施工队严格按照图纸要求进行材料提报。

5.2.

6.3现浇基础配筋采用Q235钢筋。。

5.2.7 钢筋笼绑扎:

5.2.7.1钢筋笼一律在现场绑扎,绑扎前应除锈,并采取防油防污措施。

5.2.7.2钢筋笼绑扎时必须按设计要求进行,必须检查主筋及箍筋的品种、规格和尺寸,不得以小代大或少绑漏绑现象出现。

5.2.7.3在绑扎时,钢筋接头部位应错开,不得放置在同一面上。

5.2.7.4钢筋笼绑扎误差要求:主筋间±10mm;箍筋间±20mm。

5.2.7.5钢筋保护层应用事先预制好的垫块进行支垫,以保证主筋保护层符合设计要求。

5.2.8模板安装

本工程自立塔基础台阶较多,支模时应采取钢管搭设承托架固定模板,找正好的模板各台阶及立柱应用顶木支撑牢固。模板之间缝隙采用密封条密封,防止砂浆外漏。

5.2.9浇制现场混凝土坍落度实验及溜桶(槽)使用

浇制现场应配备坍落度测试桶和混凝土溜桶。每基浇制前应做坍落度实验,根据坍落度(坍落度为30~40mm)实验来控制现场水灰比,当混凝土下落高度超过2m时,必须使用溜桶,防止混凝土离析和破坏已绑钢筋笼的外形。

5.2.10试块制作

5.2.10.1混凝土试块:直线塔要求3基做一组,转角塔(含直线转角塔)、耐张塔一基一组。

5.2.10.2试块必须同基础在同等条件下制作和养护,现场编号:4106BD17A001应明确表示桩位号、塔腿号、制作日期、制作人、混凝土标号并做详细记录。见证取样试块应有详细测温记录,最后由项目部会同监理一起送实验室进行压力实验。

5.2.10.3质量控制卡、浇制申请书(命令书)、混凝土施工日志、施工记录

本工程基础施工采用“转角杆塔分坑测量监督控制卡”、“混凝土浇制各岗位监督控制卡”、“基础浇制过程控制(浇制日志)”、“基础拆模监督控制卡”。并实行基础浇制申请书、基础浇制命令书制度。即当现场准备就绪,基础支模、找正完毕,自检合格后,向项目部递交浇制申请书,项目部有关质检人员接到申请后,会同监理进行现场检查,下发基础浇制命令书后方可进行基础浇制工作,在浇制过程中项目部技术员、质检员必须全程旁站。

5.2.11基础施工特殊要求

基础施工应遵照《10k V送电线路施工及验收规范》(GB50233~

2005)和线路工程建设单位送电线路负责部门及监理的有关文件。

5.2.11.1所有基础回填不得采用含腐烂植物残体的土质。

5.2.11.2基础施工中必须重视塔基及附近的环境保护,施工中凡损及农田灌溉的基础施工完毕后进行地貌恢复,弃土要妥善处理,不可随便堆放或沿坡任意自行滚落,应用编织袋装好,就地堆放整齐。

5.2.11.3对于地形、地质条件复杂的塔位,施工时与设计部门密切配合,积极联系,确保施工质量。

5.2.11.4施工场地平整及基坑开挖,应保留塔位中心桩,作为校验柱顶标高,基础埋深的参照标志,若不能保留,应将塔位中心桩引出保留。

5.2.11.5基础施工前,应先核对基础施工图中的塔型、呼高是否与杆塔明细表和基础配置表相符,再核对基础根开、地脚螺栓间距是否正确,与该铁塔施工图有关尺寸确实统一无误后方可施工。

5.2.11.6线路处于干沙和流沙地段,施工中要采取有效降水措施和安全可靠基坑维护措施,同时防止地基土扰动。

5.2.11.7基坑开挖后,若发现地质与《工程地质勘测报告书》中的描述不符时,应及时通知设计单位处理。并及时通知监理工程师进行验证。

5.2.11.8每个基础混凝土应一次浇筑完成,并且基础浇筑混凝土时基坑内不得有水。

5.2.11.9终端塔基础施工时应注意转角内侧及线路侧均为压基础。

5.2.11.10基础回填土时,回填土应分层夯实,每层厚度为200~