文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杆塔作业指导书

杆塔作业指导书

杆塔作业指导书
杆塔作业指导书

唐山胥德及德丰支线35kV线路改造(西电路)

工程

组塔施工作业指导书

编制:北京乾宏电力工程有限公司

2011年5月14日

目录

一、工程概况 (1)

二、施工准备 (5)

三、施工流程图 (8)

四、施工方法 (9)

五、施工要求 (10)

六、安全措施 (11)

七、质量管理点的设置,质量检查及标准 (13)

八、填写施工记录 (13)

九、中间验收 (14)

十、缺陷处理 (14)

十一、铁塔组立施工危险点及控制 (14)

一、工程概况

本工程改造范围为胥德35kV线路的1#―8#段,德丰支线的1#―5#,新建电缆终端塔―德丰支线,5#塔双回路路径长度为0.447 km,新建电缆终端塔―德丰支线3#塔段的单回胥化线路路径长度

0.088km。

线路分双回路段+单回路段。

本工程线路导线采用LGJ-150/25 的钢芯铝绞线。

地线采用GJ-35型镀锌钢绞线。

本工程的设计单位: 北京广联惠供用电工程设计有限公司

本工程的建设单位: 唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司

本工程的施工单位:北京乾宏电力工程有限公司

1.3.2 地形条件

本工程地形条件简单,全线平地。

1.5施工范围及组塔工程量

1.5.1本工程的组塔施工范围是:

铁塔2基。

1.7工程要求

1.7.1铁塔螺栓安装要求

A、铁塔螺栓均采用6.8级镀锌粗制螺栓,全塔采用防盗螺栓。

B、使用的螺栓规格应符合施工图要求,所有螺栓不能使丝扣部分进入剪切面,保证螺丝扣露出螺帽不小于两扣长度,施工时如发现螺栓不满足要求,应予以更换。

1.7.2铁塔螺栓防盗和防松要求及范围

铁塔各部件的连接均采用螺栓连接,塔脚及局部结构采用焊接,所有螺栓均采用6.8级粗制镀锌螺栓全线铁塔自地面以上10米范围内采用防盗螺栓,每个螺栓均配有扣紧螺母。重要跨越全塔防盗。

1.7.3脚钉安装位置、方法及范围

脚钉安装:a、直线塔安装在B、D脚,脚钉弯钩一律向上(主材准线方向)。

1.7.4本工程的铁塔螺丝穿向

a对于挂点处的螺栓穿向应符合运行单位的要求或按统一规定的方向执行。

b其它部位的螺丝穿向按下图所示。

螺栓穿向示意图

1.8塔材保护

吊装铁塔的钢丝绳不得任意绑扎塔材上,应绑扎在构件的接点处,并需加以衬垫和保护,以防止塔材变形和磨损锌层。

保护方法:a塔扇吊点处加垫木和麻丝布 b吊点钢丝绳套与塔件连接部分用橡皮套包裹。

二、施工准备

2.1铁塔组立前必须作好以下施工准备工作

2.1.1技术准备:

a)塔位明细表,铁塔组装图,铁塔组立作业指导书,齐全完整;

b)组立前必须做好技术交底,施工人员全部参加,并经考试合格方准

参加组立铁塔施工;

c)做好组立铁塔的首基试点工作,试点的目的是检验施工技术施工工

艺是否可行,总结经验,为全面开展组立铁塔开个好头。

2.1.2人员准备

a)参加组立铁塔人员必须有上岗证且经过技术交底,考试合格;

b)组立操作的重要岗位必须由有经验的技工担任,没有高空作业合格

证的人员不许登塔作业;

c)机动绞磨的机手必须经培训合格的人员担任。

2.1.3机具准备

a)铁塔组立需用的机具必须齐全完好,并有定期检验合格证;

b)各种工器具运往现场之前必须检查、清点保证完好;

c)机动绞磨在使用前必须仔细检查各部机件特别是刹车装置是否完

好;

d)抱杆规格及组装后桡度必须符合要求方准使用;

e)钢丝绳使用应符合安全规程要求,检查不合格的不得使用;

f)滑车必须经常检查,滑车边缘有裂纹或严重磨损、轴承变形、轴瓦

磨损严重者均不得使用;吊钩外观检查有裂纹或明显变形者不得使用;

g)手搬葫芦应是经定期试验合格的产品,缓放器要有足够的强度,滚

筒严重磨损不能使用;

h)其它各种小型工器具在清点准备过程中都要仔细检查,不符合使用

要求的不用。

2.1.4材料准备

a)组立铁塔前必须对运到现场的塔料进行清点(数量和质量检查);

b)组立铁塔用的螺栓、垫圈、脚钉必须齐全,规格和材质符合设计图

纸要求;

c)地面组装好的塔段,经检查合格后方准吊装。

2.1.5现场布置

a)平面布置图

b)抱杆拉线地锚和溜绳地锚距塔尽可能远一些,以减少抱杆的压力和拉线的受力,平地最小距离为塔全高+5米,(拉线与水平面夹角不应大于45°);

c)抱杆拉线与地锚的连接与调整

升抱杆时拉线用缓放器调整,用手搬葫芦收紧,吊料时先把拉线、缓放器、固定在地锚上,然后将手搬葫芦放松;

c)起吊系统:牵引地锚应距塔中心20米以外;按避开塔扇组装方向

布置时,以不磨铁为宜;

d)吊装时设置两根溜绳,上部一根通过V型套栓在吊件上部,下

部一根通过V型套栓在两主材节点处,溜绳通过缓放器与地锚连接,整吊横杆的溜绳设置两个地锚,地锚坑深按表2—3要求;

e)铁塔基础必须经中间检查验收合格。砼强度必达到设计强度的

70%以上;复核基础顶面高差、大小根开、地脚螺栓是否符合要求并形成记录。

三、施工流程图

4.1外拉线内悬浮抱杆分解组立

4.1.1直线塔吊装:塔身每段分片吊装、横担整体吊装、地线支架与横担连吊。塔身底段是三米段可以与上段连吊。

4.1.2工器具配置表;主要工器具的配置应根据铁塔的结构特点确定。本次作业的每组组塔工器具配置如下:

每组组塔工器具配置表表八

5.1组塔前应先将组塔起重地锚坑挖设完毕,其深度应符合本作业指导书规定的深度值。并将地锚埋设好。

5.2将铁塔底段连接完毕,把事先放入塔中央的抱杆按照组扇的方向立在塔位中心上,并打好拉线。

5.3塔扇的地面组装应按设计图纸进行安装,当塔材组装有困难应查明原因,不可强行组装个别螺孔须扩孔时,扩孔部分不应超过3mm。应先堵焊再重新打孔。并应进行防腐处理,严禁用气割进行扩孔或烧孔。5.4铁塔的各部件组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的垫圈和垫板。

5.5 当采用螺栓连接时,应符合下列归定:

a)螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙;

b)螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:单螺母不应小于2个螺距,

双螺母可与螺母相同。

5.6地面组扇时,应先将侧面的水平材、斜材、辅助材带全,并保证连接螺丝带至平帽。

5.7对与吊装时容易弯曲的挂铁应在塔扇起吊后挂上。

5.8对与跨越较大,塔扇较重起吊过程中容易弯曲变形的塔扇,应采取补强措施。补强方法如图所示。

5.9塔扇起吊时应用控制绳控制塔扇的距离,防止塔扇碰撞塔身。

5.10塔扇就位后应先连接主材、斜材、最后是辅助材。

5.11抱杆的升降时四根上拉线应缓慢一致松紧,确保抱杆稳定,抱杆升到预定位置后其尾绳应固定在主材与斜材节点处,防止尾绳受力滑脱,然后将四角拉线固定。

5.12铁塔组立完后,卸抱杆应根据铁塔的结构采用塔外和塔内卸抱杆两种方法,并用拉线配合点绳拆卸抱杆。

5.13铁塔组立完成后随即铁塔螺栓紧固一遍,并检查扭矩,合格后采取防松、防盗措施。

六、安全措施

1.起吊方案和现场布置必须符合作业指导书的要求,开工前必须对施工人员进行技术交底,接受交底人应签字。

2.参加组塔人员必须做到“三熟悉”熟悉铁塔组装图,熟悉组立铁塔的操作要点,熟悉安全措施。

3.组塔指挥人应掌握抱杆,各部绳索的受力情况,严格控制起吊重量。

4.各部位的工具,应按指导书要求进行布置,各种绳索的穿向要正确,连接可靠,安全监督人在吊件前应作一次全面检查。

5.固定绞磨的地锚必须符合要求埋深与绞磨连接要牢靠,被吊构件要绑扎牢固。

6.在带电体附近高空作业时,距带电体的最小安全距离必须满足“安全规程”规定。

7.离地面1.5m以上的工作均属高空作业,高空作业应遵守下述规

定。

7.1高空作业人员必须扎双保险安全带,穿胶底鞋,工作前严禁饮酒。

7.2作业人员的安全带必须栓在主材或结实牢固的物体上,不得栓在附件上。

7.3多人在一处作业或双层作业,应相互照应,密切配合,吊件的下方不得有人。

7.4有高空作业合格证且经体格检查允许高空作业者方准登高作业。

7.5在雨天之后进行高空作业应采取防滑措施。

7.6遇有雷雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。

8.绞磨应安置在合适的位置,以便于观察和操作。绞磨所在地面应平整,机动绞磨手必须经培训合格后才准操作。

9.在起吊过程中严禁将手脚伸进吊件的空隙内或吊件上作业。

10.塔上作业要尽量和地面组装作业不同时进行。如必须同时进行时,在构件起吊过程中地面暂停作业,防止发生高空物体坠落伤人。

11.施工现场人员必须戴安全帽。

12.组塔施工过程中,非工作人员严禁在塔高范围内参观逗留。

13.塔上下传递工具器材必须用传递绳,严禁上下抛掷。

七、质量管理点的设置,质量检查及标准

7.1质量管理点

7.1..1见证点(W点)

塔组立施工过程中见证点如下

a)螺栓穿向

b)螺栓规格

7.1.2控制点

铁塔组立施工过程中控制点如下

a)螺栓紧固

b)铁塔的部件数量与规格

c)主材、斜材(辅助材)弯曲

d)结构倾斜

7.2质量检验

7.2.1执行三级制度

a)施工班(队)100%自检

b)工程处100%复检后报项目部专检

c)项目部抽检30%以上

八、填写施工记录

8.1填写检查及评级记录;线塔1。

8.2填写检查及评级记录;线地1。

九、中间验收

9.1施工记录的检查;

9.2铁塔螺丝紧固的检查,防松、防盗范围检查;

9.3塔材安装检查,挠度检查;

9.4铁塔倾斜检查,整基扭转检查;

9.5接地电阻值的测量及接地线的安装工艺的检查;

9.6保护帽的检查。

十、缺陷处理

经中间验收后,由项目部提供缺陷处理单,并分发至有质量问题单位,按照缺陷单的内容逐项处理。处理结果上报项目部,以备复查。对永久性缺陷应由项目部研究制定处理方案。

十一、铁塔组立施工危险点及控制措施

杆塔组立作业指导书(1)

目录 编制依据 (2) 第一章杆塔组立工程概况 (3) 一、工程简述 (3) 二、工程参建单位 (3) 三、地质、地貌状况 (3) 四、杆塔型号简介 (4) 第二章现场作业准备及布置 (6) 第三章主要施工方法及要求 (9) 一、施工工艺流程 (9) 二、施工准备: (9) 三、现场布置 (10) 四、塔腿组立 (13) 五、竖立扒杆 (14) 六、提升扒杆 (14) 七、构件的绑扎 (16) 八、构件的吊装 (17) 九、扒杆拆除: (18) 十、螺栓复紧与缺陷处理: (19) 第四章安全技术措施 (20) 作业人员职责 (20) 安全技术措施 (22) 第 1 页共26 页

编制依据 1 施工项目部对本工程施工现场和周围环境的勘察; 2 《110kV良塘输变电线路新建工程施工组织设计》及施工图纸和文件;设计变更 3 《110~500KV 架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)》; 4 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 5 《电力安全工作规程》; 6 《标准化施工作业手册(送电工程分册)》; 7 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(一)施工工艺示范手册》 8 《国家电网公司输变电工程典型施工方法(第一辑)》 9 《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》[2011]1758号 第 2 页共24 页

第一章杆塔组立工程概况 一、工程简述 九江修水县110kV良塘变输变电线路新建工程,分为110kV叶家山至良塘送电线路工程及110kV修渣线破口进良塘线路工程两段。 110kV叶家山至良塘送电线路工程,自叶家山变电站110KV构架出线,止于新建110KV良塘变电站进线构架,线路亘长约29.8公里,导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线;地线采用一根JLB20A-80铝包钢地线,另一根采用OPGW-24芯光缆,全线新建直线塔78基,耐张塔33基。 110kV修渣线破口进良塘线路工程,自修渣线21#-22#杆处起,止于新建110KV良塘变电站进线构架线,线路亘长约1.2公里,导线采用LGJ- 300/40型钢芯铝绞线;地线采用一根JLB20A-80铝包钢地线,另一根采用OPGW-24芯光缆,新建铁塔5基。 二、工程参建单位 建设单位:九江供电公司 设计单位:九江电力勘察设计院 监理单位:江西诚达工程咨询监理有限公司 施工单位:九江巨能实业总公司 三、地质、地貌状况 110kV叶家山至良塘送电线路工程,地形比例:平地7%,丘陵22%,山地71%,运输较困难,人力运距600米,汽车运输12公里。 110kV修渣线破口进良塘线路工程,地形比例:山地100%,运输较困难,人力运距500米,汽车运输5公里。 各地形所占比例表 第 3 页共24 页

铁塔组立作业指导书

第一章编制依据 一、编制依据 1鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司出版的《鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV 双回路输电线路工程》施工图及施工设计说明书; 2、《110?750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2014; 3、《110-750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL5168-2016 ; 5、《电力建设安全工作规程第2部分(电力线路)》(DL ); 6、《电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行); 7、《内蒙古送变电有限责任公司输变电工程安全文明施工标准化实施规定》 8、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2008); 9、《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 10、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册(一)》; 11、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》; 二、编制目的 通过规范和提高施工工艺,加强过程控制,确保施工安全,稳定和提高本工程的施工工艺及质量水平,施工质量符合规程、规范要求,达到业主和监理单位的要求,实现本工程质量和职业健康安全与环境管理目标。 三、适用范围 本作业指导书适用于鄂托克220kV变一苏米图110kV变输电线路工程铁塔组立施工。 第二章工程概况与说明 一、工程概况 1. 线路起止点:鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV输电线路工程,线路起于鄂托克220kV 变电站,止于苏米图110kV变电站,本工程架空线路全长,其中单回路、双回路。 2. 线路长度:双回路架设长度为2X;单回路架设长度为。 3. 铁塔数量和重量:全线共有铁塔146基,其中双回路铁塔144基,单回路铁塔2基。铁塔总重共计吨。 二、本工程相关单位 建设单位:鄂尔多斯电业局 监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 设计单位:鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司

杆塔工程施工作业指导书

****************工程 杆塔工程施工作业指导书 **********************项目部 ****年**月**日

工程项目:杆塔工程 项目总工:日期:安质环部:日期:工程部:日期:编制:日期:

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况及主要工作量 (1) 3 作业前应做的准备工作和必须具备的条件 (1) 4 参加施工人员的资格和要求 (1) 5 作业所需的工机具 (1) 6 作业程序、方法及内容 (2) 7 强制性条文执行条例 (11) 8 职业健康安全、文明施工、环境保护措施 (11)

1 编制依据 2 工程概况及主要工作量 ******************************* 3 作业前应做的准备工作和必须具备的条件 3.1施工前应提前掌握有关技术资料,熟悉施工图纸、设计变更单、《验评标准》、《施工验收规范》,并编写好施工作业指导书及施工预算,进行施工技术交底, 3.2准备好施工所用的机具、工器具,并检查其完好性;准备好施工所用的材料及其它用品。 3.3基础混凝土强度达到设计值的75%以上,复核基础根开、对角线。基础验收合格。 3.4做好施工所用安全设施,用品的检查工作,发现不合格者及时维修或更换。 3.5杆塔材料已到货,所有材料检验合格。施工现场及杂物清除干净,工作场地平整,施工道路畅通。 4 参加施工人员的资格和要求 4.1 所有参加作业人员须经医生体检合格,无妨碍杆塔施工作业的病症。 4.2 全体参加施工人员须经安全和线路专业知识培训,并经考试合格,取得上岗证后方可参加施工。 4.3 劳动力组合必须是班长、技术员、组长、施工人员相结合的方式,分工明确,听从指挥,各负其责。 5 作业所需的工机具

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

铁塔组立作业指导书分解

自立式铁塔组立作业指导书 1、依据: 1.1、《110-500kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《输电线路铁塔制造技术条件》; 1.3 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》; 1.4、ISO9002质量认证体系; 1.5、《电力建设安全工作规程》DL-5009.2-2004; 1.6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.7、110千伏输电线路工程《铁塔组装图》; 2、施工方法介绍:(内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔) 2.1内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,主要是利用已组好的塔身,通过承托绳和内拉线使抱杆悬浮于塔身中心来起吊待装塔材构件。该方法适用于有不同呼称高的铁塔。直线塔塔头部分另作说明。 2.2外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔施工方法,就是利用铁塔结构上特点,铁塔接腿段主材一般采用人力小“人”字抱杆单独组立组立,最后封铁,然后把外拉线抱杆立起来,固定在已经组装好的铁塔接腿段上,为稳定抱杆,在顶端打四方拉线,起吊塔材依次组塔,直至铁塔组立完毕。 3、施工前准备工作 组立铁塔前,需按施工技术安全交底内容作好充分的准备工作。 3.1、基础工程必须经中间验收合格,已申请批准转序的塔位,基础各

部分尺寸误差在《验规》允许范围之内。立塔时,现浇基础的强度应达到设计强度的70﹪以上。 3.2、按交底要求准备工器具。 3.3、根据现场地形,地质情况,确定牵引方向,布置各地锚及桩锚。 3.4、整理施工作业现场,清除地面障碍,划分作业范围。 3.5、对运到施工现场的塔材进行清点检查,按规格或使用顺序排放在适当的位置。 3.6、对组塔人员要明确分工,全面检查所使用的工器具的完好情况,并对现场人员位置,高空地面作业的分工要明确到位。 4、现场施工组织 组立铁塔劳动力组织

多介质过滤器操作规程

多介质过滤器操作步骤: 1.设备制水: 1.1 正洗(当该过滤器一段时间不用,又投运时,需要进行正洗一下) 开正洗排水阀。 开进水阀。 当出水浊度小于3 度时正洗合格。 1.2 制水 开出水阀。 关正洗排水阀。 开始制水。 系统运行巡检。 2、设备反洗

2.1 排水 关闭进水阀、出水阀。 开上排阀。 开正洗排水阀,观测过滤器视镜,使排水至滤层面10-20cm。 关闭正洗排水阀。 2.2 空气擦洗 启动罗茨风机。 开进气阀。 气擦洗2-3 分钟。 关闭进气阀,关闭罗茨风机。 注:先开风机,再开进气阀;停止时先关进气阀,再停风。否则可能会造成水倒灌而损坏风机。 2.3 反洗 检查反洗水箱是否在高液位。 启动反洗泵。 开反洗进水阀,反洗5-1 2 分钟 2.4 静置 关反洗出水阀。 关反洗进水阀。 关反洗泵。 2.5 正洗 开进水阀门、下排阀。

当出水浊度小于3 度时正洗合格。 关下排阀、进水阀。 设备处于备用状态。 3、设备切换: 当多介质过滤器需要反洗时,备用过滤器依次按“1、设备制水”的序启动投用。原备用过滤器运行正常后,原运行过滤器按“2、设备反洗”的次序进行反洗,最后进入备用状态。 连续运行时间: 系统的设计运行时间12-24 小时,随后应对多介质过滤器进行反洗,并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期,确保出水浊度小于3 度。当多介质过滤器进出压差达到0.05Mpa 时,应反洗。 反洗流量: 反洗的目的在于使石英砂和无烟煤反向松动,并将滤层上所截留的截留物冲走,达到清洁滤层的作用,通常控制反洗强度控制在10L/m2.s 左右,以颗粒多孔陶瓷不被冲跑为宜。 反洗时间: 反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反洗排水浊度而定。一般情况下反洗浊度应小于3NTU,且时间不少于5 分钟,可根据运行情况进行适当调整。 运行时间:24 小时反洗一次(按实际调整) 反洗时间:约40min/次(包括气洗、正洗,按实际调整) 浊度:进水<20NTU;出水<3NTU

杆塔组装作业指导书

作业指导书 杆塔组立 +++++++++++++++++++++++公司 +++++++++++++++++++++++++++项目经理部

编制:2010年09月26日执行:2010年10月30日 审批页 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

1总则 1.1 为了在送电线路杆塔组立施工中,能认真执行国家规范,做到技术先进,经济合理,安全适用,确保实物质量及内业资料完备。编制本作业指导书。 1.2铁塔采用外拉线抱杆单件吊装组立铁塔的原理 1.2.1利用铁塔的结构特点,如铁塔一般是由角钢和螺栓连接而成的框架结构,由四根主角钢组成正方形断面或矩形断面。 1.2.2首先用外拉线抱杆把铁塔底层一段组装起来,固定在基础上。 1.2.3将外拉线抱杆提升,使抱杆固定在已经组装好的一段铁塔主材上(一般应固定在脚钉腿上),再组装上一段铁塔。 1.2.4这样使用一副外拉线抱杆就能把一基铁塔各部件吊装组成,按照由底部至头部的顺序,将铁塔组立起来。 1.2.5此种施工方法,抱杆的长度只需满足吊装全铁塔最高一段的要求。故组立本工程铁塔抱杆只需6~8米,使组装设备轻巧,安装简单迅速。 1.3。进行施工时,除应遵守本作业指导书外,尚应遵守国家现行有关标准、规范的规定。 2适用范围 2.1本作业指导书适用于国华爱依斯风电场110千伏线路接入系统工程杆塔组立施工。 2.2指导及时完成内业资料及满足投产标要求。 3作业任务:

3.1铁塔施工前必须先完成基础转序工作。 3.2核对铁塔档距,塔型,呼称高及基础尺寸。 3.3根据施工的总体安排组织塔料的大运,将塔料由材料站运至离塔位最近的地方,集中堆放或分散堆放。 3.4 为便于组塔选料速度快,组塔前先进行分料,核对塔料编号及螺丝是否齐全,并将缺件情况及时反馈到材料部门。 3.5将分点完的塔料进行地面试组装。 3.6进行现场布置,包括地锚坑的挖设,抱杆及拉线的连接,起吊系统的布置。 3.7现场布置完毕后进行抱杆的起立。 3.8进行塔件的吊装。 3.0根据吊件的高度提出升抱杆。 3.10塔身部吊装完毕后,要进行塔头部分的吊装,由于塔型不同,塔头部的吊装有所不同。 3.11铁塔吊装完毕后要进行抱杆及起吊系统的拆除。 3.12螺栓紧固可在铁塔全部组立完毕后,按施工图核对无误后进行。 3.13当组完5基塔以后,施工队应进行一次自检,并将缺陷逐项进行处理。 3.14施工队将处理完毕的铁塔,无缺陷地向项目部移交。 3.15工程质检部门必须对施工队移交的铁塔进行100%的检查验收。并将检查出的缺陷,限期要求施工队进行处理,期间需要材料部门的大力配合。 3.16最终施工队应按工期要求向项目部移交,满足《110~500kv架空电力线路施工及验收规范》、《组塔统一工艺要求》及达标投产要求,无缺陷的铁塔。 4作业准备工作:

KV铁塔组立施工作业指导书

东宁东升水电站送出66kV线路 新建工程 铁塔组立施工作业指导书 黑龙江省华晖送变电工程有限公司 东宁东升水电站送出66kV线路新建工程 施工项目部 2014年6月

审批页 批准:____________ 年月日审核:____________ 年月日编制:____________ 年月日

目录 1、编制依据:------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2、工程概况--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3、本工程塔型及数量一览表------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第一章质量及工艺标准----------------------------------------------- 错误!未定义书签。第二章内悬浮抱杆分段组立铁塔--------------------------------------------- 错误!未定义书签。第三章吊车分段组立铁塔--------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第四章安全施工措施----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第五章环境保护及文明施工------------------------------------------------ 错误!未定义书签。第六章应急响应---------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。附件一主要工器具附表------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

过滤岗位安全操作规程

行业资料:________ 过滤岗位安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

过滤岗位安全操作规程 1目的 规范操作程序,强化环保意识,提高操作水平。 2适用范围 适用于过滤岗位。 3职责及职责范围 3.1 职责 3.1.1遵守厂纪厂规及上级有关规定。 3.1.2服从班长指挥,认真完成指令性任务。 3.1.3严格执行交接班制度。 3.1.4掌握本岗位的工艺流程、生产原理,不断提高操作技能。 3.1.5增强环境意识,保护生态环境,降低能耗,减少污染物排放量,确保本岗位环境达到环保要求。 3.2 职责范围 3.2.1严格按本操作法规定进行生产过程控制,确保过滤产品质量,加强设备和仪表的维护保养,提高设备和仪表的使用寿命。 3.2.2按照岗位责任区检查各个密封点,及时处理泄漏点。 3.2.3负责本岗位卫生区卫生,垃圾要求分类存放。 4岗位执行标准(略)5工艺操作顺序 5.1准备工作 (1)检查本岗位全部密封点,保证无泄漏或松动现象。 (2)检查本岗位设备的完好性。 (3)检查温度计、温度自动记录仪、压力表、色谱仪等仪表,保 第 2 页共 5 页

证仪表正常。 (4)检查电动设备保证正常运转。 (5)检查蒸汽管道,保证管道畅通。 6应急措施 6.1 停电 蒸馏过程时突然停电,要立即关闭蒸汽阀,打开釜上放空阀,然后打开釜底凝液排放阀;关气相色谱,待色谱冷却后再关蒸气阀门。 6.2 泄漏 6.2.1精馏过程中如出现产品泄漏,应立即紧固,或控制漏点,更换密封垫。如处理无效应立即将产品倒入其它釜中进行蒸馏,再作处理;若发生油气气泄漏,则应先关闭色谱,打开门窗通风,用肥皂水检漏,待色谱冷却后关闭氢油气气阀修理,然后重新开气检漏,正常后开启色谱。 6.2.2如真空系统出现泄漏要立即停止蒸馏处理。 过滤工安全技术操作规程 (1)作业前穿戴好劳动防护用品,上岗后,检查过滤机中心皮带机转(传)动部件、防护罩、护栏等是否完好,一切正常后,与浓缩机岗位、真空泵岗位联系好,方可启动运行。 (2)开机程序(停机相反): 开机时,先开动中心皮带机,检查过滤机周围无人和障碍物后,启 第 3 页共 5 页

线路杆塔标志(警示)牌安装作业指导书

编号:Q/×××线路杆塔标志(警示)牌安装作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 ××供电公司××× 1范围 本作业指导书适用于湖北省电力公司输电线路杆塔标志(警示)牌安装作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版

均不适用本作业指导书,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本使用本作业指导书。 GBJ 233—1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL/T 5092—1999 110~500kV架空电力线路设计规程 DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程 电力生产企业安全设施规范手册修订版国家电力公司2001年12月 国家电网生[2003]481号架空输电线路管理规范(试行) 国家电网生[2004]503号关于印发国家电网公司《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则(试行)》的通知 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行) Q/ED 204 107-2004 《架空输电线路管理实施细则》 Q/ED 204 305-2005 《输变电设备缺陷管理规定》 3 修前准备 3.1准备工作安排 √序号内容标准责任人备注

1 开工前1天,准备安装用的工器具及清理、领用 材料 工器具必须经试验合格,材料应充足齐全 2 开工前1天,应组织工作班成员学习作业指导书, 明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控 制 工作班组必须全员参加,认真学习,全面分析,并 做好相关记录 3.2 人员要求 √序 号 内容责任人备注 1 作业人员应情绪稳定,精神饱满,身体状况良好 2 工作人员应熟悉电力安全工作规程(电力线路部分)的相关知识,并经测试合格 3.3 工器具 √序号名称型号/规格单位数量备注 1 个人工具套 2 2 脚扣或登高板付 1 3 钢丝钳把 2

过滤岗位 安全作业指导书 - 制度大全

过滤岗位安全作业指导书-制度大全 过滤岗位安全作业指导书之相关制度和职责,一、岗位名称:过滤机二、作业人员数:3人三、岗位性质:一般操作四、工作范围:过滤机、精矿皮带、立式泵、回流泵;五、操作设备与工器具:1#、2#、3#过滤机、1#、2#、3#精矿皮带、立式泵、回流... 一、岗位名称:过滤机二、作业人员数:3人三、岗位性质:一般操作四、工作范围:过滤机、精矿皮带、立式泵、回流泵;五、操作设备与工器具:1#、2#、3#过滤机、1#、2#、3#精矿皮带、立式泵、回流泵;铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根六、工作内容:过滤机布矿均匀、精矿皮带布矿均匀、立式泵、回流泵上矿均匀、所属设备的操作、点检、润滑与维护;卫生清扫与维护七、安全作业标准:岗位过滤机防护器具劳保服、防砸鞋、手套、防尘口罩作业人员3人使用工具铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根作业名称作业内容存在危险源可能造成的伤害安全作业标准设备点检 1.按规定穿戴好本岗位劳动保护用品,工作服的上衣扣子必须从下到上扣好,不得敞胸露背2.冬季不得穿下摆过长的防寒服或棉衣3.确认各通道畅通无杂物;4、冬季生产时粉尘较大,点检时多加小心 1.由于工作服不系扣或上衣下摆过长被皮带转动的部位带入2.通道内堆放杂物或存有积料;3、冬季生产蒸汽大,点检不小心; 机械伤害、跌伤、其它伤害1.劳动保护用品穿戴符合本岗位规定,工作服的扣子要全部扣上;2、把通道内的过道清理干净;3、冬季点检加小心; 班中检查布料1、劳保用品穿戴齐全;2、确认探仓工具为合格;3、作业时确认脚下我杂物,一只手必须抓牢防护栏,另一只手抓牢探钎;1、劳保穿戴不齐全2、所用工具为不合格;3、作业时手不抓栏杆或抓不牢探钎;刺伤手部、高空坠落、损坏设备1、劳保用品穿戴齐全;2、确认探仓工具为合格;3、作业时确认脚下我杂物,一只手必须抓牢防护栏,另一只手抓牢探钎;清理皮带下方积料1、按照要求穿戴好劳保用品,佩戴好防护器具;2、确认工具合格; 3用铁锹把料铲到皮带上;1、劳保穿戴不齐全;2、所用工具为不合格;3、钯料时身体距皮带机太近;4、铲料时铁锹被带入运转的皮带机;刺伤手部、机械伤害、物体打击、矽肺病1、穿戴好劳保用品,佩戴好防护器具;2、检查确认工具合格;3、作业时身体距运转部位150mm以外;4、一旦铁锹被卷入皮带机,必须立即撒手,禁止强拉硬拽;清扫卫生1、清扫卫生前检查好工具合格2、清扫梯子卫生时,一手要抓好扶手小心跌落3、清理卫生时要配好防尘口罩1、由于工具不合格而造成作业者手刺伤2、清扫楼梯卫生不抓扶手造成跌伤3、清扫卫生时不佩戴防尘口罩工具刺伤、高空坠落、矽肺病1、作业前确认工具合格2、打扫楼梯卫生时一手抓紧扶手3、清扫卫生时必须佩戴好防尘口罩更换托辊1、正常开机状态下:1)先将所需更换的新托辊备好并准备2米的撬棍1根;2)两人或两人以上监护作业;3)联系配电室将皮带机开关打至零位,再卡掉该皮带机两道事故开关,并挂警示牌;4)作业时人员要配合好,防止挤伤事故发生;5)作业完毕后,将工具和旧托辊移至一旁,待开机后按要求处理;合上事故开关并联系配电室,将警示牌取掉并合上开关;2、停机状态下:按要求备好新托辊和工具后按照“正常开机状态下”的2、3、4条进行作业;1、所使用的工具不符合规定;2、单人作业3、开机状态下作业;4、不挂警示牌或不卡事故开关;5、作业时配合不好;机械伤害、碰伤、挤伤、其他伤害1、正常开机状态下:1)先将所需更换的新托辊备好并准备2米的撬棍1根;2)两人或两人以上监护作业;3)联系配电室将皮带机开关打至零位,再卡掉该皮带机两道事故开关,并挂警示牌;4)作业时人员要配合好,防止挤伤事故发生;5)作业完毕后,将工具和旧托辊移至一旁,待开机后按要求处理;合上事故开关并联系配电室,将警示牌取掉并

35kv线路铁塔组立作业任务指导书

35KV架空线 施工 铁 塔 组 立 作 业 指 导 书

批准:审核:编制:

目录 一、概况及编制依据 (2) 二、铁塔组立施工 (5) 三、铁塔组立施工注意事项 (26) 四、铁塔组立安全措施 (28)

一、概述 1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。 转角塔型:35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。 直线塔型:35H-SZ11一种。 直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。 2

1.2编制依据 1、《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90)、设计文件、施工图会审纪要。 2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。 3、设计部门提供的施工图。 4、本工程施工组织设计和本作业指导书。 1.3编制原则 1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。 1.3.2认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。 1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。 1.3.4坚持“质量第一,安全第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。

1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。 1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。 1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 1.4编制说明 1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的基础上,通过对施工现场的实地踏勘、了解及业主、监理对承建商的各项要求。 1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的基础上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。本着实事求是的科学态度,编制本工程施工组织设计。 1.4.3编写本施工组织设计不仅是为了本工程施工管理的需要,而且也将是为控制具体的施工生产提供重要依据。 1.5工程概况 1.5.1项目名称:双回35kV电源线路施工。

过滤岗位安全作业指导书(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 过滤岗位安全作业指导书(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

过滤岗位安全作业指导书(标准版) 一、岗位名称:过滤机 二、作业人员数:3人 三、岗位性质:一般操作 四、工作范围:过滤机、精矿皮带、立式泵、回流泵; 五、操作设备与工器具:1#、2#、3#过滤机、1#、2#、3#精矿皮带、立式泵、回流泵;铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根 六、工作内容:过滤机布矿均匀、精矿皮带布矿均匀、立式泵、回流泵上矿均匀、所属设备的操作、点检、润滑与维护;卫生清扫与维护 七、安全作业标准: 岗位

过滤机 防护器具 劳保服、防砸鞋、手套、防尘口罩 作业人员 3人 使用工具 铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根 作业名称 作业内容 存在危险源 可能造成的伤害 安全作业标准 设备点检 1.按规定穿戴好本岗位劳动保护用品,工作服的上衣扣子必须从下到上扣好,不得敞胸露背 2.冬季不得穿下摆过长的防寒服或棉

衣3.确认各通道畅通无杂物;4、冬季生产时粉尘较大,点检时多加小心 1.由于工作服不系扣或上衣下摆过长被皮带转动的部位带入 2.通道内堆放杂物或存有积料;3、冬季生产蒸汽大,点检不小心; 机械伤害、跌伤、其它伤害 1.劳动保护用品穿戴符合本岗位规定,工作服的扣子要全部扣上;2、把通道内的过道清理干净;3、冬季点检加小心; 班中检查布料 1、劳保用品穿戴齐全; 2、确认探仓工具为合格; 3、作业时确认脚下我杂物,一只手必须抓牢防护栏,另一只手抓牢探钎; 1、劳保穿戴不齐全 2、所用工具为不合格; 3、作业时手不抓栏杆或抓不牢探钎; 刺伤手部、高空坠落、损坏设备 1、劳保用品穿戴齐全; 2、确认探仓工具为合格; 3、作业时确认脚下我杂物,一只手必须抓牢防护栏,另一只手抓牢探钎; 清理皮带下方积料

杆塔组立作业指导书

目录 一、引用标准及编制依据 (2) 二、适用范围 (2) 三、工程概况 (2) 四、作业工序流程 (3) 五、作业准备及条件 (4) 六、杆塔组立作业要求 (5) 七、工程本体材料 (8) 八、杆塔组立 (9) 九、安全职业健康保证措施 (12) 十、文明施工及环境保护 (14) 十一、作业人员的职责及权限 (15) 十二、杆塔组立工序的安全责任制 (15)

一、引用标准及编制依据 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—50233-2005) 《110~500kV架空电力线路工程质量及评定规程》 《高压架空输电线路施工技术手册》(杆塔组立部分) 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(DL 500922—94) 110kV大黑山一期线路工程设计文件 注:施工过程中如有设计变更,变更部分以《设计变更通知单》为准。 二、适用范围 2.1本标准适用于110kV大黑山一期线路工程杆塔组立分部工程的施工。本标准有效日期为发布之日起至工程竣工为止。 2.2本标准规定了杆塔组立的施工工艺和方法,明确了施工时的安全、质量注意事项、文明施工及环境保护的要求。 三、工程概况 3.1线路概况 1、本工程为110kV大黑山一期线路工程,起点为110kV骑马坝电站,终点为110kV 绿春变,全线为单回路架设,线路长度为40.115km。 2、本工程全线新建各型杆塔90基,其中直线塔为49基,转角或承力塔41基。 3、本线路导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,一根地线采用GJX-50稀土铝合金镀层钢绞线,另一根地线采用的12芯OPGW光缆,全线采用LXP-70钢化玻璃绝缘子,钢材总计80.402吨,混凝土总计838.574立方米。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,保护帽的混凝土标号为C10。 3.2 杆塔型号及数量 杆塔 90基,直线塔49基;承力塔41基,铁塔具体使用明细见下表:直线塔49基

杆塔组立施工作业指导书

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据及说明 (3) 2.1编制依据 (3) 2.2施工说明 (3) 2.2.1线路方向及塔腿编号 (3) 2.2.2杆塔基础腿编号 (3) 3.工艺要求 (4) 3.1铁塔脚钉安装位置 (4) 3.2铁塔防盗、防松螺栓安装要求 (5) 3.3螺栓穿向规定 (5) 4.保护帽施工 (5) 5.质量及技术要求 (6) 6.材料装卸、运输及存放要求 (9) 7.内拉线悬浮抱杆分解立塔施工技术措施 (9) 悬浮抱杆施工布置图 (9) 7.1工作原理 (9) 7.2抱杆系统 (10) 7.3内悬浮抱杆立塔施工 (10) 7.3.1单插下部塔段 (10) 7.3.2起立抱杆 (10) 7.3.3上拉线安装 (11) 7.3.4提升抱杆 (11) 7.3.5抱杆的拆除 (12) 7.3.6吊装塔身 (12) 7.3.7直线塔横担吊装 (13) 7.3.8干字型转角塔横担吊装 (15) 8.安全及文明施工补充措施 (18) 9. 接地施工工艺要求 (18)

工程概况 1.西气东输三线管道工程西段古浪压气站110kV外电工程三标段 新建古浪330kV变~古浪压气站一、二回110kV架空线路(简称古气一二回)2X53公里。起点:古浪330kV变;落点:古浪压气站。额定电压:110kV; 本标段10包概况:工程A回从330kV古浪变出线自同塔双回AG0号塔,再到原有双回路塔AG1号塔右侧挂线;B回从330kV古浪变出线自同塔双回BG0号塔,再到原有双回路塔BG1号塔左侧挂线。 1)新建AG2至AG46+1终至,共计53基,其中转角塔18基;直线塔35基。 2)新建BG2至BG45终至,共计51基,其中转角塔19基;直线塔32基。 3)A回线路总长15.856千米;B回线路总长15.723千米;双回线路总长31.579千米。 2. 地质及地貌状况 ⑴沿线地貌单元大部分为低中山和山前洪积扇,局部为阶地,地层结构相对简单,无不良地质作用发育,工程地质条件较好,可以建线。 (2)本线路走径内,黄土、黄土状粉土为Ⅱ~Ⅳ级自重湿陷性场地,目前河流阶地及冲洪积扇地段(长约16.3km),具备上水条件,低中山地段不具备上水条件。 (3)沿线路黄羊川河阶地阶地(长约0.5km)地下水埋深3.0~5.0m,年变化幅度1.5m;民权乡阶地(长约1.5km)地下水埋深6.0~7.0m,年变化幅度1.5m;需采取相应的防、排水措施。其余地段地下水埋深均大于10m。 (4)依据《中国地震动参数区划图》判定,线路走径区地震基本烈度为8度,地震动峰值加速度,为0.30g。 (5)本地区冻土深度为138cm。 (6) 根据现场实地勘察并参考临近工程的建筑经验,线路沿线河流阶地及山前冲积扇地段地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性,对钢结构具有微腐蚀性;低中山区地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构均具有微腐蚀性。 3.交通情况:全线交通条件一般。张家窝铺~民权乡西侧段(约10.0km)以及民权乡东侧~马家槽段(5.0km),交通条件相对较差。

杆塔工程作业指导书解析

华能同江风电场接入系统工程(Ⅰ)标段铁塔组立分部工程施工作业指导书 编制单位(章) 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 牡丹江电力实业集团有限公司

目录 一、工程概况 (4) 二、组塔的基本要求 (4) 1. 机动车运输 (4) 2. 机械装卸 (4) 3. 材料堆放 (5) 4. 施工机具安全系数计算 (5) 5. 一般规定 (8) 6. 地面组装 (9) 7. 铁塔分解组立 (9) 8. 施工机械及工器具 (10) 9. 安全防护用品、用具 (10) 10.其它 (11) 三、组塔工艺要求 (11) 四、组塔危险因素控制 (12) 1.工地运输 (12) 2.组塔施工 (12) 3.材料、法律法规、环保 (14) 五、铁塔组立工程安全过程控制 (15) 1.地面组装 (15) 2.起吊作业 (15) 3.高空作业 (15)

编制说明 铁塔组立工作是集体操作,也是一项比较危险的作业,高空作业较多。因此,做好组塔施工的安全工作,乃是施工企业安全施工中最重要的一个环节。为了确保铁塔组立施工安全顺利地进行,确保安全工作目标“零事故”工程实现。特制订以下安全措施,各施工队认真贯彻落实并在施工中严格执行,坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,力争圆满完成组立铁塔的施工任务。 1、为了保证组立铁塔施工的顺利进行,在组立铁塔时各个工序必须严格遵守相应的安全措施。 2、安全技术措施,其内容主要规定了组塔程序,各种方法在操作上应当认真执行规定事项。 3、本措施主要内容是依据《电力建设安全操作规程(架空电力线路部分)》而编制。 4、为有效防止事故发生,应遵守以下三项纪律:①遵守施工组织纪律。做到分工明确,一切行动听指挥。②遵守劳动纪律,做到坚守岗位,精神集中,尽心尽力完成本岗位工作。③遵守技术管理制度。坚持按规程办事,坚持按设计图纸施工。 5、执行本安全措施的同时,必须贯彻执行《电力建设安全施工管理制度》。 6、在组塔前,各施工队技术负责人和施工负责人应组织全体施工人员对本安全措施及《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规程》进行统一安全学习和考试;考试合格后方可持证上岗,考试不合格者严禁录用。

铁塔组立施工方案

东方红-克仁格图35kV输电线路工程 铁塔组立施工 作业指导书 *******公司 2016年10月

编制:审核:批准:

一.工程概况1、工程简述

二.施工技术依据 本工程铁塔组立施工所执行的技术规程、规范及有关图纸文件有: 1.本工程的设计图纸及设计变更; 2.《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 3.《电力建设安全工作规程》(架空线路部分)(DL5009.2 -94); 4. 相关《架空送电线路组立铁塔施工守则》; 5.设计单位、监理公司下发的有关铁塔工程的通知、文件、以及会议纪要等。 三.线路方向及有关规定 线路方向规定及塔腿编号顺序如1图所示:

四.铁塔组立对基础的要求 铁塔基础应符合下列规定时,方可进行组立铁塔施工: 1.经过中间验收合格者; 2.混凝土强度应符合分解组塔时基础强度达到设计强度的70%的要求;五.铁塔组立施工工艺要求 1、脚钉位置 (1)直线塔脚钉均安装在D腿; (2)转角及终端塔规定安装在线路转角的内侧(呼称高以下),呼称高以上的脚钉安装在转角外侧。铁塔脚钉弯钩一律朝上。中线挂线铁安装在内角侧。 (3)直线耐张塔脚钉安装在D腿,中挂线铁安装在线路前进方向的右侧,呼称高以上脚钉安装在前进方向左侧。

(1)铁塔螺栓及脚钉自地面以上8米位置安装防盗帽(以高腿地面为准)(2)铁塔螺栓除防盗螺栓外全部安装防松帽。使用双帽的螺栓不再安装防松帽。 (3)螺栓穿向: ①立体结构 水平方向者由内向外; 垂直方向者由下向上; 铁塔斜面螺栓均由下向上穿。 ②平面结构 顺线路方向者由小号侧向大号侧穿入(单面结构); 横线路方向者两侧由线路内侧向线路外侧; 中间由左向右(面向大号分左右)?,垂直方向由下向上穿。 3.与螺栓连接的构件应符合下列规定 (1)螺杆应与构件平面垂直,螺栓头平面与构件平面不应有空隙; (2)螺栓紧固并加装扣紧螺母后,螺栓露扣长度要求: ①单螺母应不少于两扣; ②双螺母至少应平扣; (3)承受剪力的螺栓,其丝扣部分不得进入联接构件的剪切面内; (4)各构件的螺栓规格应符合设计图纸要求; 4.螺栓的紧固要求 (1)铁塔各部件的组装应紧密牢固,交叉构件在交叉处有空隙者,应按

杆塔基础施工作业指导书

杆塔基础施工作业指导书 1 目的 保证基础质量符合设计、规范要求。 2 适用范围 适用于35KV-110KV 现场浇筑基础和装配式预制基础。 3 编制依据 根据《35KV 架空电力线路施工及验收规范》[GBJ 233-90]第五章基础工程编制。 4 一般要求 4.1 基础工程外包时,施工承包单位及现场施工人员均必须具备合格的资质及能力并签定合同,施工的安全责任均由其(施工单位)负全责。 4.2 施工前必须认真核对设计图纸、施工说明、设计变更通知书,进行技术交底,学习GBS233-90、GB 50204-92 规范及评级标准,还应做好首基基础的试点示范工作。 4.3 严格施工管理,现场施工人员必须掌握施工的各种资料,并对全过程进行控制,保证施工质量。 4.4 杆塔基础的坑深应以设计的施工基面为基准;拉线基础的坑深,设计未提出施工面的,应以拉线基础中心的地面标高为基准。 4.5 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 4.6 基础钢筋焊接应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规范》[JGJ18-96]的规定。 4.7 当转角、终端塔设计采取预偏措施时,基础顶面应按该项偏值未成斜平面,并应共在一个整斜平面内。 4.8 位于山坡或河边的杆塔基础,当有被冲刷可能时,应按设计要求采取防护措施。 4.9 线路经复测无误后,方可进行分坑;分坑后,经检查无误方可进行基础施工。 4.10 混凝土基础的每个腿应连续进行浇灌,如中途必须停顿时,应不超过水泥的初凝时间,若超过初凝时间,在一定位臵留施工缝,并进行施工缝处理。 4.11 混凝土养护采用自然养护,其养护日期应按《钢筋混凝土工程施工及验收规定》决定。 4.12 浇制杆塔基础尺寸的误差,应不超过下列规定: 4.12.1 保护层厚度:-5MM

相关文档
相关文档 最新文档