文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化系统设计要求

智能化系统设计要求

智能化系统设计要求
智能化系统设计要求

智能化系统设计要求

根据慈溪市城展馆的装修布展需求及现代化展馆应具备的智能化基本条件,应建立如下智能化系统(包含但不仅限于以下系统):综合布线、计算机网络、安全防范、无线对讲、公共广播、语音通讯、语音导览、有线电视、信息发布、楼宇自控、智能照明及灯光控制、机房工程、多媒体会议、电梯监控、一卡通、游客人数统计等系统。

各系统要求如下:

1、综合布线系统

综合布线系统作为展馆内信息的高速传输通道,需按适度超前且本着实用、可靠和可扩展性要求加以建设。为满足馆内数据、语音系统及视频系统的传输需要,数据干线采用室内万兆多模光纤,数据水平系统采用全六类UTP通道(用户区RJ45接口、配线间配线架、跳线)。

2、计算机网络系统

计算机网络系统服务于展馆的整个数字化应用,需满足多系统联网应用。网络拓扑架构采用万兆进楼、千兆到汇聚,百兆到桌面的应用模式。

3、安全防范系统

安全防范系统必须实现集成管理、联动功能。安全防范综合管理系统采用网络方式与各子系统实现无缝集成,达到安防各个子系统(包括视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统)之间的自动联动、集中控制和统一管理。

同时,安全防范系统需与本建筑专用的办公管理系统提供数据交换、信息共享,可以将图像数字化后直接提供办公管理系统来利用,也可以通过高级管理功能实现对重要房间、关键通道的监控功能,从而达到双向的信息沟通能力、广范围的资源共享。

视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统等应选用数字系统,能方便接入文化商务区公建群总控系统,以实现灵活组网及权限管理。

4、无线对讲系统

无线对讲系统用于联络如保安、工程、操作及服务在管理场所内非固定的位置执行职责的人员,用于设备维护、物业管理等各项管理工作,实现高效、即时地处理各种事件。

5、公共广播系统

公共广播系统将背景音乐、公共广播要求集于一身,并可实现全区广播,也可以在不同时间、不同区域播放不同内容的音乐或广播;消防广播可考虑与该系统部分设备共享。

语音通讯系统(电话通讯系统)

语音干线采用25对大对数线缆,水平采用六类UTP布线。为便于管理设置程控交换,通过主干布线用110配线架与电讯部门连接,主干线同时预留不少于2对光纤作为预留。

语音导览系统

语音导览系统(无线播放系统)采用数字无线传输技术,具有超强抗干扰能力,音质清晰,支持多语种语音讲解,讲解点之间进行切换时,声音淡入淡出,平稳过渡、不间断;保证每个讲解点位都是独立小系统,如有陈展或者讲解区域的调整需求,可以通过专用设置机调整逻辑群组设置,而无需改动任何布线及硬件系统;每个讲解点能够根据周围空间结构、覆盖范围需求的不同,独立调节各项声音参数,使系统有机地融入到整个陈展空间。

6、有线电视系统

根据需求设置终端点位,前置干线放大器,使用SYWV75类同轴电缆,该系统均采用5-1000MHZ双向传输,上行通道为5-65MHZ,下行通道为85-1000MHZ。

7、信息发布系统

系统需要具备在不同环境实现展馆的各种多媒体信息播放,包括图文、音视频,直播内容等。音视频媒体、文字等多媒体信息播出不受网络宽带的影像,可以达到即发即播。

8、楼宇自控系统

系统采用国际标准的开放型协议的BA产品,完成对馆内冷热源系统、空调通风系统、送排风系统、给排水系统、电梯系统、照明系统的运行情况进行监视、控制、测量、记录,在消控室或值班室设置终端,统一管理。

(1)冷热源系统

①空调循环系统

水泵启停控制(DO);水泵运行控制(DI);水泵故障报警(DI);水泵手、自动状态(DI)。

②VRV多联机系统

设置区域群控,群控器统一设置于消控室或值班室,统一管理。

③冷、热水供回水总管

供、回水温度(AI);水流开关(DI);水压力(AI);流量(AI);旁通阀调节(AO)。

(2)空调通风系统

风机启停控制(DO);风机运行状态(DI);风机手、自动状态(DI);风机故障报警(DI);过滤报警(DI);风机压差(DI);防冻开关(DI);新风阀控制(DO);送、回风温度(AI);冷/热水电动阀调节控制(AO);风管压力(AI);变频调节(AO);变频器反馈(AI)。

(3)送排风系统

风机手、自动状态(DI);风机运行状态(DI);风机故障报警(DI);风机启停控制(DO)。

(4)雨水、景观水循环泵

①水泵运行状态(DI);水泵故障报警(DI);水泵手、自动状态(DI);水泵启停状态(DO)。

②消防水池

高低液位(DI)。

③消防泵

水泵运行状态(DI);水泵故障报警(DI)。

④地下排水

潜水泵运行状态(DI);潜水泵故障报警(DI);潜水泵手、自动状态(DI);潜水泵启停状态(DO);集水坑液位(DI)。

(5)电梯系统

电梯运行状态(DI);电梯故障报警(DI)。

(6)照明系统

照明运行状态(DI);照明故障报警(DI);照明手、自动状态(DI);照明开关(DO)。

9、智能照明及灯光控制系统

利用先进的设计理念、智能化的控制手段,采用强、弱电分离式布线方式,将专业灯光、场馆普通照明和各子系统通过各种通信协议进行集成,并按照预编

好的程序时序化、互动化工作,控制全场所有灯光,并达到完全无人值守。在节能、高效管理同时,立体渲染模型、展品、主题展区、特色互动等展项,制造出科技感、艺术感的氛围及进行参观路线的引导。

用控制软件进行远程控制和中央监控,灯具的供电、信号控制、程序的表演及定时开关等做到同步控制。展区及公共空间按不同需求进行场景设置,控制方式采用智能调光、智能开关控制等,也可以手动临时切换场景。控制系统控制采用现场面板控制、定时控制、触摸屏控制、中央监控控制等方式。系统可随时方便地根据用户需求修改控制关系,无须重新敷设线缆便能通过简单的多元化升级达到功能拓展的目的。系统能通过软件及硬件接口,能和电动窗帘、空调、安防、消防、视听、大楼管理等其他系统实现联动。同时,系统具有红外及亮度感应等其它功能接口,做到节能自控的目的。

10、机房工程

机房工程包括机房结构装饰系统、供配电系统、防雷接地系统、照明系统、防浪涌系统、机房监控系统、精密空调系统、消防灭火及报警系统、KVM系统等。

机房结构装饰系统要求:吊顶统一选用不起尘的金属微孔条板;墙面采用金属彩钢壁板,以增加机房防静电及屏蔽的性能,地面采用优质静电地板。

供配电系统:机房供电采用“市电供电+UPS电源不间断电源”方式,配电柜要求独立,采用双电源自动切换开关控制,并设过负荷、短路保护。

防雷接地系统:机房配电系统设置电源防雷及防浪涌装置,防雷系统设计与施工符合国家有关标准规定,与大楼原接地系统可靠联接。

照明系统:机房照明用电从机房动力配电柜引入,管理机房照明设备。

防浪涌系统:电源系统的防雷采用三级防雷。

机房监控系统:机房监控系统应包括机房安防监测系统、配电检测系统、精密空调监测系统、漏水检测系统、温湿度检测系统、消防检测系统。

精密空调系统:机房空调系统采用精密空调,采用下送风室内回风方式。

消防灭火及报警系统:机房采用气体灭火系统,在适当位置设置灭火气体钢瓶,系统和火灾自动探测报警系统联动,系统采用七氟丙烷作为灭火剂,火灾探测应采用高灵敏度空气采样式探测系统,有效保护机房设备。

KVM系统:采用数字KVM技术,通过一套显示器、键盘、鼠标控制若干台服务器,便于灵活、集中的管理。

电源管理系统:功放等音像设备应采用带稳压功能的电源时序控制器,控制器应带电压等相关的电参数显示功能。

11、多媒体会议系统

多媒体会议系统包括会议发声系统、会议扩声系统、大屏幕显示系统、中央集成控制系统等多个系统。发声系统包括1个或2个主席单元话筒和若干个代表单元话筒,实现常规的会议发言所需的功能,具备移动功能;会议扩声系统的音响效果符合国家设计要求,语言清晰、无失真、声场分布均匀,无声反馈啸叫;大屏幕系统的视频效果要求达到画面清晰。以上各系统通过中央集成控制系统,用触摸屏便可轻松操纵整个会议进程,形成不同场景控制,如自动完成熄灯、投影机及其屏幕升降、影音设备、信号切换以及音量调节等。

14、电梯监控系统

根据电梯台数和客运流量大小,对电梯的运行进行综合调配和管理,在智能化系统设计中应包含两类控制:①电梯轿厢所处位置、运行状态、运行方向、启停状态,通过视频监控显示电梯轿厢内的实时状态;②配合消防系统,完成电梯轿厢内的语音广播,以及轿厢内人员紧急呼叫。

15、一卡通系统

一卡通系统包括:门禁、消费、考勤、停车管理等多种应用,利用一张卡实现多种不同功能的智能管理。

16、游客人数统计系统

游客人数统计系统是针对游客进出展馆的人员数量进行统计,具有预约登记、访客查询、随车人员统计、人员流量统计等一系列功能;管理者通过局域网就可以查询每天的游客人数情况。

★以上设计要求待投标单位中标后做进一步细化和对接,但报价不作调整。

智能化系统设计

智能化系统设计 Hessen was revised in January 2021

智能化系统设计 一、裙楼商业部分智能化系统 1、综合布线系统 综合布线系统作为建筑物内的语音、数据、图像及多媒体等系统的传输介质和通道,并与外部网络相连,构成集语音、数据和控制信号通信的支撑平台。考虑到现代化办公及商务环境对通讯网络(CNS)、办公自动化(OA)等系统的信息传输的需求,在布线方面要求具有高度灵活性、可靠性及综合性,并且要求易扩容、应面向未来的发展及方便维护和管理。 本项目裙楼商业部分的综合布线系统主要为商业运营核心网、公共WIFI网络、物业办公网络及电话、弱电设备专网、运营商至租户光纤入户外网提供布线系统的支撑。 综合布线系统前端24口光纤配线架、机柜等尽量考虑共用。 大楼电缆进出线根据需要设置防雷装置,电缆的金属护套及光缆的金属件均应接地。 2、入侵报警系统 入侵报警系统采用总线制,前端报警设备与报警主机通过485总线连接; 入侵报警系统与视频安防监控系统联动,为报警管理主机应配置网络通讯模块,将报警主机输出的数据接入弱电设备专网,当监控系统接收到报警系统的报警信号后,根据预案,在电视墙相应监视器上显示报警区域的实时画面; 主要考虑在出入口、重要设备机房、资料室、重要库房等位置设置双鉴探测器,非营业时间设防;各层各服务台位置,设置手动报警按钮; 入侵报警系统管理计算机,共用监控系统管理计算机,通过安防综合管理平台的报警及电子地图模块进行管理。 3、一卡通管理系统(门禁、考勤、餐饮消费、停车场等)

本设计的一卡通系统,其服务功能及范围可以包括:身份管理、考勤管理、员工就餐管理、门禁管理等等。具体而言,即通过卡管理可实现对客人或工作人员的出入控制和记录、考勤及人事管理、内部就餐、门禁管理等服务。 门禁主要考虑设置在物业办公区、屋顶通往室外平台处、重要设备机房、商业首层次要出入口等位置,商业主要出入口,不设置门禁,在非营业时间通过人工进行锁闭,并通过设防的双鉴探测器进行防护; 考勤主要根据需要设置在物业管理用房; 餐饮收费设置在职工餐厅; 主要考虑物业内部人员实现一卡通系统。 4、背景音乐系统 设计的公共广播系统具有背景音乐广播、公共业务广播、火灾事故广播功能。系统平时可在公共区域播放背景音乐,发生火灾时,兼作事故广播使用,指挥疏散。 公共广播系统可以作固定节目定时广播、宣传、播放通知、找人等,紧急情况下起到广播疏散的作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,要求扩声系统能达到需要的声场强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用本系统提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 系统采用音响管理系统,按消防广播分区。地下部分楼层的办公区域也要提供背景音乐广播。 背景音乐广播与消防应急广播可以合用一个线路系统,消防应急广播必须能自动强切至各个区域。 系统的设计,必须考虑使用场所的特性、噪音水平、空间大小高度,并根据扬声器的扩散角度、声压等级和额定输入功率,确定扬声器的数量。 主要考虑设置在商业部分、室外广场部分。

智能化系统设计方案(整体)-最终版

*** 智能化系统技术方案 <一期、二期综合设计> 设计单位: 设计日期:

目录 第一章系统综述 (3) 1.1项目设计的基础和依据 (3) 1.2项目设计的原则 (3) 1.3项目设计范围 (5) 第二章技术重点及规划说明 (8) 2.1设计思想 (8) 2.2目标定位 (8) 2.3技术重点及建议 (8) 第三章闭路电视监控系统 (10) 3.1概述 (10) 3.2需求分析 (10) 3.3设计说明 (11) 第四章周界报警系统 (33) 4.1概述 (33) 4.2需求分析 (33) 4.3设计说明 (33) 第五章可视对讲门禁系统 (42) 5.1概述 (42) 5.2需求分析 (42) 5.3设计说明 (43) 第六章车辆管理系统 (59) 6.1概述 (59) 6.2需求分析 (60) 6.3设计说明 (60)

第七章安保巡更管理系统 (71) 7.1概述 (71) 7.2需求分析 (72) 7.3设计说明 (72) 第八章机房工程与防雷系统 (78) 8.1概述 (78) 8.2需求分析 (78) 8.3设计说明 (78) 第九章室外管网系统 (85) 9.1概述 (85) 9.2需求分析 (85) 9.3设计说明 (86) 第十章公共广播系统 (91) 10.1概述 (91) 10.2需求分析 (91) 10.3设计说明 (92)

第一章系统综述 1.1 项目设计的基础和依据 作为智能化建筑的系统服务者,我们不是凭空作业,我们的工程设计有着坚实的基础和依据。这些基础和依据主要有如下方面: 1.2 项目设计的原则 1.2.1 先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证项目总体智能化水平达到稳定可靠。 以适度超前的意识为指导原则,保障将建成的项目智能化系统在多年内不落后,

主要智能化系统设计国家规范

一、建筑智能化类 GB/T 50314-2006智能建筑设计标准 GB 50339-2003智能建筑工程质量验收规范 二、综合安防类 1、安全防范 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GA 70-2004安全防范工程费用预算编制办法 GA 308-2001安全防范系统验收规则 GA T94-2000安全防范系统通用图形符号 GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求 2、视频监控 GB 50395-2007视频安防监控系统工程设计规范GB 7401-87彩色电视图象质量主观评价方法 GB 50198-1994民用闭路监视电视系统工程技术规范3、入侵报警 GB 50394-2007入侵报警系统工程设计规范 GA/T 368-2001入侵报警系统要求 GA/T 669-2006城市监控报警联网系统通用技术要求

GB 12663-2001防盗报警控制器通用技术条件 GB 16796-1997安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB/T 16677-1996报警图像信号有线传输装置 GB/T 16572-1996防盗报警中心控制台 4、出入口控制 GA/T 761-2008停车库(场)安全管理系统技术要求 GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GA/T 269-2001黑白可视对讲系统 GA/T 72-2005楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件GA/T 678-2007联网型可视对讲系统技术要求 5、其他 GA/T 670-2006安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GA 27-2002文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定GB 16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范 GB/T 16676-1996银行营业场所安全防范工程设计规范 GA 38-2004银行营业场所风险等级和防护级别的规定 GA/T 514-2004交通电视监视系统工程验收规范 三、综合布线类

家庭智能化系统设计方案

家庭智能化系统设计方案

目录 1概述 (2) 2系统设计指导思想 (3) 3设计依据 (4) 4数码家庭智能化系统设计 (5) 4.1总体系统简介 (5) 4.2系统的主要功能 (5) 4.3业主家中配置 (7) 4.4icHome系统管理中心 (8) 4.5小区住户手机短信控制模块(SMS)功能 (10) 4.6家庭智能信息终端icHome-2000主要技术指标 (11) 4.7选配件介绍 (11) 4.8系统中心机房的基本要求 (15) 4.9系统供电源设计 (17) 5设备配置 (21)

1概述 智能化小区建设要使住户不仅仅体验到传统意义上的住宅功能,更能享受到快速上网、便捷通讯、安全保障、丰富娱乐生活、优质物业管理等智能化小区特有的生活方式,使生活的物质水平和文化内涵都产生质的飞跃。 在小区智能化的建设中,家庭智能化系统逐渐占据越来越重要的地位,而家庭安全防范系统是家庭智能化系统的子集。目前较成熟的实施方法就是采用:“以数码家庭为基本单位,智能物业管理中心为中心节点,局域网为数据传输媒介”的模式,局域网以其优秀的拓扑结构(星型)、快速的传输速度和低廉的成本越来越成为传输媒介的首选。 基于以上观点,建议采用以局域网为传输媒介的家庭智能化系统。 要建设智能小区和实现家庭智能化,除了应该有很好的规划和设计,满足用户在功能方面的要求,同时最重要的是需要优秀的系统产品来支撑,来实现和完成上述家庭智能化在功能上的需求。铭源公司推出了一个建立在宽带网基础上的家庭智能终端——**ICHOME-2000,其具有若干个以太网接口,可以在任何宽带网络环境中组成小区智能化系统,通过本产品自带的HUB功能还可方便的组成家庭内部局域网,实现防盗报警、求助报警、煤气泄露报警、火灾报警、水电煤气等多种表具的自动抄收、远程家电控制、个人信息服务。甚至于在数千里之外遥控家里的空调设备进行温度调节和家庭电器的控制,照明的调整,当家庭中发生安全报警(包括:盗警、火警、煤气泄漏以及疾病紧急呼救等),在外的家庭成员可以在接到报警信息以后,通过网络线路查询和确认家庭中的安全状况。让你真正体验到IT技术发展给您带来的方便愉快的居家生活。 根据智能化小区的实际情况,建议每户安装一套家庭智能信息终端ICHOME-2000,家庭内各类防盗报警探头、家电控制点全部通过普通RVV线连接到家庭智能信息终端,在小区内部另外建立一套局域网负责家庭到物业中心的信息传输,中心机房含有数据库服务器及监控电脑,监控电脑的电子地图上可快速察看每户的报警类型及报警位置。中心端电脑还可以给每户人家发送各类信息,代替传统的电子公告牌。

小区智能化系统设计方案

天下大观 智能化系统 设

前言.................................................... 错误!未定义书签。第一章电子巡更系统 (7) 第二章可视对讲系统 ...................................... 错误!未定义书签。第三章自动停车场管理系统 .. (41) 第四章广播及背景音乐系统 (57) 第五章周界防范系统 (59) 第六章闭路电视监控系统 (62) 第七章电子显示屏系统 (70) 第八章项目管理 (79)

1.智能小区的概念 智能小区其实是智能大厦、智能住宅和国内小区特点相结合而衍生出来的。随着自动控制技术、计算机技术、通讯技术的高速发展及其在建筑领域的应用,具有传统控制方式的大厦,从简单的综合布线、计算机网络,发展到整个弱电系统的集成,3A、5A型的智能大厦在国内不胜枚举。而智能住宅的概念源于美国,美国的智能住宅发展是最为迅猛的。继美国之后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到了飞速发展。在我国,智能住宅 2. 务突出体现在计算机网络上,这对小区网络的硬件建设提出了要求,其实信息服务也就是大家常常听到的“数字化家园”、“数字家庭”要体现的核心服务。 小区产品实现功能的方式,一般都是在小区内建立智能控制网络,利用此网络来实现家庭智能化和小区智能设备的集中监控,核心产品是家庭控制器。 智能小区是以家庭为单位,每个家庭在智能化后形成智能住宅,智能住宅是将家庭中各种与信息相关的通讯设备、家用电器和家庭安防装置,通过家庭总线连接到构建的智能控制网络上进行集中的或异地的监视、控制和家庭事务性管理,并保持这些家庭设施与住宅

智能化系统总体设计要求

2.3智能化系统总体设计要求 (一)、总体要求 1.本系统以综合布线系统和通信系统、计算机网络系统为平台,充分体现现代信息处理技术、传感技术、自动控制技术和网络通信技术在卷烟生产企业的应用水平。 2.我司提供的设施是一个完整的系统。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行具备的功能和设备及配件,均包括在本工程范围中。 3.我司在设计说明中提供系统设计原理图、系统拓扑结构图、控制点位表、联动控制系统图、控制机房布局图等。 4.应功能布局重新调整的特点,在建筑走线和布点位置方面留有足够的调整性与冗余度。 5.以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,适应系统维护和技术发展的需要。 6.采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。 7.若中标,我司负责系统的开通调试和检测验收,并负责一年以上的免费维修与保养。我司负责维修保养期内系统正常运行操作所发生的设备更换。 8.我司提供业主操作管理人员的培训计划。 (二)、系统安全性 1.设备安全性 ?系统所用设备、器材的安全性指标均符合相关产品标准规定的安全性能要求?系统所用设备、器材需经国家质量检测中心或行业管理部门授权的检测认证机构测试认证合格。 2.操作人员的安全性 ?系统的设计应“以人为本”。 ?所用设备或系统的任何部分有足够强度,防止可能对人员的伤害。 ?系统采取防触电保护等措施,所用设备不能有害人体健康。 3.信息安全性 ?系统设置操作密码、操作等级和控制权限,保证系统运行数据的安全。?有防信息网络病毒和非法入侵的措施。

4.防破坏性 ?系统具备断线、短路和并接其它负载时的报警功能。 ?传输线路的出入口线隐蔽,并有保护措施。 ?系统有自检功能,应具备故障报警、失效告警功能。 (三)、系统可靠性 1. 保证智能化系统全天候、24小时的正常运行。 2. 采用经过工程实践考验、先进而成熟的技术。 3. 采用经过严格质量检验或认证、性能可靠、性能价格比高的产品或设备。 4. 可靠性分配 根据系统规模的大小和用户对系统可靠性的总要求,将整个系统的可靠性指标要求转换为系统各组成部分(或子系统)的可靠性要求。 ?系统所有子系统的平均无故障时间(MTBF)大于其可靠性分配指标。 ?所有设备、器材的平均无故障时间(MTBF)大于其可靠性分配指标。 5.简化设计 系统在完成规定功能的前提下,尽可能简化结构、尽可能减少设备、尽可能缩短路由,以获得系统的最佳可靠性。 6.冗余设计 ?系统保证系统的某个局部发生故障或失效时,不影响系统其它部分的正常工作。 ?系统采用储备冗余设计。特别是系统的关键组成部分或关键设备,设置热(冷)备份,以保证在系统局部受损的情况下能正常运行或快速维修。 7.可维修设计 ?系统设备采用标准化、规格化、通用化设备以便维修和更换。 ?系统主机结构模块化。 ?系统线路接头插件化,线端必须作永久性标记。 ?设备安装或放置的位置留有足够的维修空间。 ?传输线路设置维修测试点。 ?关键线路或隐蔽线路留有备份线。 (四)、系统电磁兼容性

建筑智能化系统设计要点研究

建筑智能化系统设计要点研究 摘要:建筑智能化系统,利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等,通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理,实现对建筑物的智能控制与管理,以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求,从而使智能建筑具有安全、舒适、高效和环保的特点,达到投资合理、适应信息社会需要的目标。智能化建设正在渗透我们生活的各个方面。随着信息技术的快速发展,智能化系统正在走向集中化。本文对建筑智能化系统设计要点进行阐述。 关键词:建筑智能化智能系统设计要点 一、我国目前建筑智能化系统设计中存在的问题 当今世界,科学技术迅猛发展,我国建筑的智能化系统也在不断地发展与完善,但是在智能系统水平快速提高与进步的过程中,也存在着不少的问题。这些问题大体上可以概括为以下几个方面:(1)建筑业主对智能化系统的信息产品并没有做很深入的了解,而是盲目跟进所谓的潮流,不顾自身建筑建设的实际情况,对建筑智能设计的投资效果不理想,在盲目投资的过程中导致资金的大量浪费。建筑智能化系统所需的设备产品没有统一的质量检测标准,一些设备产品的生产工艺无法达到既定的标准,这样的情况致使设备使用后的后期维护比较困难;(2)建筑施工的队伍的素质普遍偏低,在施工管理与施工组织方面的制度不健全容易导致建设施工的工作效率低下等不良状况;以上在建筑智能系统的设计与施工中存在的问题如不及时解决,很可能会给建筑的智能化系统的运行造成非常大的安全隐患。我国智能建筑建设的方式已不能再是疾风暴雨,智能建筑的建设需要在一个逐步规范化的过程中,从无序逐步走向有序,从混乱的状态走向健康状态。 二、设计前充分理解业主的设计需求及解决建议 这个阶段在整个设计过程中应该是最重要的一步,它是设计人员掌握设计任务书内容,理解甲方意图的关键环节。这个环节往往也是最容易出现问题的地方。一旦这个环节出现问题,后面的设计工作都将白白辛苦。设计人员在对设计方案进行总体规划设计之前一定要认真分析业主的设计需求,清楚设计依据。更重要的是与业主进行充分的沟通交流,反复研讨设计任务书,在讨论过程中不是简单机械的理解业主的设计需求,而是应该结合业主意图和相关设计规范对项目进行综合分析,同时从专业的角度提出系统需求中的不足,为业主确定一个最佳的设计方案。如果设计人员对业主需求不做全面的分析,一味的遵从业主的想法,简单机械的进行设计,就使得设计图和设计说明不全,图纸不能给人建立起清晰的

某小区智能化系统设计要求讲解学习

智能化系统设计要求 一、联网型彩色可视对讲系统(含家居报警、电梯智能控制) 基本功能: 1、半数字半模拟联网方式; 2、实现住户、单元门口、管理中心、围墙机4方可视通话功能; 3、电梯召唤智能控制(室内对讲分机上集成召唤电梯的按键); 4、监视单元门功能; 5、集成IC卡门禁功能; 6、密码、门禁刷卡开锁功能; 7、每栋楼第1、2层(从有住户层算起)和顶层均实现家居报警功能:红外探头、入 户门门磁、紧急按钮,其它楼层均只实现紧急报警功能; 8、室内对讲分机8防区,并带无线拓展端口实现无线防区功能; 9、实现单元门口主机与消防系统联动(消防提供无源信号或24V有源信号); 10、信息发布功能,管理中心可向住户发布信息; 11、拍照功能:拍摄访客照片留影; 12、门口主机/围墙机死机时由监控中心进行断电操作实现开门; 13、可扩展智能家居功能; 主要设备参数: 门口主机/围墙机 1、10寸液晶屏,彩色可视,中文操作提示; 2、1024×600高分辨率; 3、SONY CCD、480线摄像头; 4、触摸屏感应操作方式; 5、天气预报、时钟; 6、门禁卡开锁; 7、出门按钮; 8、密码开锁功能,集成门禁; 9、防水防尘等级IP66; 10、按键具有确认声;

11、受话器敏感度及喇叭音量可调; 12、和弦铃声; 13、环境温度:-30℃~+70℃; 14、相对湿度:10%~95%; 15、壁挂式安装; 室内分机: 1、7寸彩色液晶屏、触摸感应式按键; 2、监视、对讲、开锁、呼叫; 3、一键呼叫管理中心; 4、防区功能: 8防区; 5、无线防区:可扩展无线防区,无线控制接听、开锁、布防、撤防功能; 6、拍照:主动抓拍照片,访客来访自动拍照(照片可备份); 7、信息发布:接收小区信息; 8、可外接二次分机;; 11、和弦铃声; 12、可扩展智能家居功能; 二、彩色闭路电视监控系统 A、硬盘录像机: 1、每台数字硬盘录像机可以实现16路同时录像,集全动态视频图像监视、视频连续实时记录、前端摄像机及辅助设备控制、网络视频传输及控制于一体,功能强大,操作简单。 2、要求每路图像连续实时录像时间不低于30天; 3、回放分辨率不低于2CIF; 4、可接入外网,实现异地可查看; 5、所有硬盘录像机形成局域网,设一台中心管理电脑; B、室外彩色智能红外球型摄像机: 1、具备27倍光学变焦、10倍电子放大; 2、1/4 SONY EXVIEW CCD; 3、彩色540线、黑白570线; 4、最低照度:0.0001LUX/F1.2;

智能化系统设计说明资料

一、工程概况 本工程位于广东省惠州市,由一栋办公楼和购物中心组成,其中办公楼部分高度为25层,购物中心部分主体为3层,局部5层,地上总建筑面积为73892.97平方米;地下建两层停车库,总建筑面积为21374.80平方米。总建筑面积为21374.80平方米。 弱电机房、信息机房均设在地下一层。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314 -2006 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200 -94 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395 2007 《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50394-2007 《安全防范工程技术规范》 GB 50348 -2004 《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311 -2007 《出入口控制系统工程设计规范》 GB 50396 -2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 《建筑工程设计文件编制深度规定》中华人民共和国建设部2003 建筑设计图纸及资料 三、设计内容 本方案设计包括以下十个系统: 1)综合线槽

2)综合布线系统 3)语音通讯系统 4)计算机网络系统 5)有线电视系统 6)安全防范系统(包括视频监控系统、入侵报警系统、巡更系统、停车场管理系统) 7)信息发布系统 8)无线对讲系统 9)公共广播系统 10)电梯五方对讲系统 11)远程抄表系统 12)机房工程 四、综合线槽 弱电系统设置一套200mm*100mm的水平线槽,地下一层水平线槽互通,主干线槽设置为400mm*100mm,地下一层从各个弱电竖井至通信机房设置为400mm*100mm。 供电部分在地下一层从信息机房到各个弱电竖井设置一套100mm*100mm的水平线槽,用于敷设220V电源电缆,实现弱电设备的UPS集中供电。主干线槽设置为100mm*100mm。 远程抄表系统从弱电竖井到本层电表房(或强电竖井)设置一套100mm*50mm的水平线槽。公共广播系统在地下一层从消防控制室到各弱电竖井敷设一套50*50的线槽。 电缆线槽、桥架敷设宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其他障碍物处不得小于50mm。 水平线路(除图中注明外)均采用沿吊顶内金属线槽敷设,无线槽处穿钢管敷设到位。 线槽穿墙及楼板处,电缆井、管道井与走道等相连通的孔洞应用防火材料密闭封堵。 五、综合布线系统 本系统将语音和数据综合在一套标准的布线系统上,系统为开放式网络平台,方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。 本系统由市政引来通讯光缆进入地下一层的通信机房。系统包括外网(语音点、数据点、无线网络点)和设备网(视频监控点,LED信息屏点)2套物理隔离的网络。

智能化系统设计方案

智能化系统设计方案

前言 (3) 第一章电子巡更系统 (9) 第二章可视对讲系统 (15) 第三章自动停车场管理系统 (54) 第四章广播及背景音乐系统 (79) 第五章周界防范系统 (82) 第六章闭路电视监控系统 (86) 第七章电子显示屏系统 (97) 第八章项目管理 (108)

1.智能小区的概念 智能小区其实是智能大厦、智能住宅和国内小区特点相结合而衍生出来的。随着自动控制技术、计算机技术、通讯技术的高速发展及其在建筑领域的应用,具有传统控制方式的大厦,从简单的综合布线、计算机网络,发展到整个弱电系统的集成,3A、5A型的智能大厦在国内不胜枚举。而智能住宅的概念源于美国,美国的智能住宅发展是最为迅猛的。继美国之后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到了飞速发展。在我国,智能住宅这一概念推广较晚,但其发展的速度也很快,由于国内的住宅产业的特殊性,智能小区取代了智能住宅的概念,全国已建立了一些具有一定智能化功能的住宅和住宅小区。 随着智能化技术从大厦走向小区,迈进千家万户,智能小区的内涵也在不断地丰富和发展。那么达到一个什么样的标准或模式才可以称得上智能化小区或智能化家庭呢?最近国家建设部住宅产业化办公室提出了关于住宅小区智能化的基本概念,即:“住宅小区智能化是利用4C(即计算机、通讯与网络、自控、IC卡)技术,通过有效的传输网络,将多元信息服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全舒适的家居环境”。 2.智能小区的功能 智能小区的智能化系统功能设置,一般应该根据市场定位的不同(是中档还是高档?)对于智能小区安防和通讯网络是首先要考虑的问题。对于智能化大厦的功能,多数人们都比较熟悉。对于住宅小区,它的智能化并不是简单地将智能大厦中的一些功能应用进来,这并不能完全满足其要求。住宅有其特殊的方面,它需要将住宅内越来越多的设备,系统

智能化系统设计规范模板

智能化系统设计规 范

智能化系统设计标准 目录 GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》(设计要求) (3) GBT 50200-1994 《有线电视系统工程技术规范》(设计要求) (4) GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(要求) (6) GBT50314-2006《智能建筑设计标准》(设计要求) (8) GB50311-2007《综合布线与系统工程设计规范》(设计要求) (20) JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 (23) GB_50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(设计) (30) GB50348-2004《安全防范工程设计规范》(设计要求) (31) GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》(设计要求) (45) GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》(设计要求) (46) GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》(功能设计) (47)

GB 50116- 《火灾自动报警系统设计规范》( 设计要求) 系统形式的选择和设计要求 3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择, 应符合下列规定: 1 仅需要报警, 不需要联动自动泊防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2 不但需要报警, 同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象, 应采用集中报警系统, 应设置一个消防控制室。 3 设置两个及以上消防控制室的保护对象, 或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象, 应采用控制中心报警系统。 3.2.2 区域报警系统的设计, 应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、于动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成, 系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。 3 系统设置消防控制室图形显示装置时, 该装置应具有传输本规起附录A 和附录B 规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时, 应设置火警传输设备。 3.2.3 集中报警系统的设计, 应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、于动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案 一、工程概况 本工程项目所在地位于XXX地块,用地面积为20000平方米,总建筑面积为70000平方米。其中,本工程仅为整个地块的酒店部分,酒店及配套建筑层数十四层,单幢建筑面积18000平方米,建筑高度60米,酒店客房数210间。 二、设计范围 1、本设计说明中弱电系统主要有:通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统(视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统)、出入口控制系统、卫星电视及有线电视系统、客房控制(RCU)管理系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电梯监控及六方对讲系统、弱电机房工程、弱电管路及线槽。 2、与其它专业配合的内容: 1)酒店AV系统 AV(背景音乐、IPTV、信息发布以及会议系统等)系统均由AV专业设计单位负责设计,AV设计区域内所有的电话、网络、电视、LCD等点位均由本专业承包单位在综合布线系统、计算机网络系统深化设计中提供预留。

2)酒店客房控制(RCU)管理系统 本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。 3)酒店员工消费及考勤系统 酒店员工消费及考勤系统由酒店自备,本专业承包单位仅负责预留网络点位及管线等通路设计。 4)酒店电子门锁、客梯梯控系统 酒店电子门锁、客梯梯控系统均由内装负责设计和实施。 5)消防广播系统 酒店消防广播系统需参见机电图纸,纳入消防系统设计和招标。 三、通讯网络系统 本项目通讯网络系统主要包括市政通讯、酒店程控交换机、酒店内部员工通讯以及无线对讲系统。 1、市政通讯 本项目固网固话引入电信、联通2家运营商,手机信号覆盖引入电信、联通及移动3家运营商,运营商接入机房位于地下一层。本项目通讯进线由运营商负责端接至酒店IT/PABX机房内的通讯配线架,本专业承包单位需配合提供相关的线槽、管道等通路以及机房内的机柜、配线架。 2、酒店程控交换机 1)本项目采用基于IP和模拟混合技术的PABX,需提供至少3路E1(30B+D)数字中继端口,16路模拟中继端口,每间客房分配一个模

小区智能化系统设计方案

小区智能化系统 设 计 方 案 XX工程公司 年月日

前言 (3) 第一章电子巡更系统 (8) 第二章可视对讲系统 (14) 第三章自动停车场管理系统 (23) 第四章广播及背景音乐系统 (48) 第五章周界防范系统 (51) 第六章闭路电视监控系统 (55) 第七章物业管理系统 ............................................................. 错误!未定义书签。第八章电子显示屏系统 .......................................................... 错误!未定义书签。第九章PDS系统 ................................................................. 错误!未定义书签。第十章家居智能控制系统....................................................... 错误!未定义书签。第十一章小区设备监控系统.................................................... 错误!未定义书签。第十二章项目管理 ................................................................ 错误!未定义书签。

1.智能小区的概念 智能小区其实是智能大厦、智能住宅和国内小区特点相结合而衍生出来的。随着自动控制技术、计算机技术、通讯技术的高速发展及其在建筑领域的应用,具有传统控制方式的大厦,从简单的综合布线、计算机网络,发展到整个弱电系统的集成,3A、5A型的智能大厦在国内不胜枚举。而智能住宅的概念源于美国,美国的智能住宅发展是最为迅猛的。继美国之后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到了飞速发展。在我国,智能住宅这一概念推广较晚,但其发展的速度也很快,由于国内的住宅产业的特殊性,智能小区取代了智能住宅的概念,全国已建立了一些具有一定智能化功能的住宅和住宅小区。2.智能小区的功能 智能小区的智能化系统功能设置,一般应该根据市场定位的不同(是中档还是高档?)对于智能小区安防和通讯网络是首先要考虑的问题。对于智能化大厦的功能,多数人们都比较熟悉。对于住宅小区,它的智能化并不是简单地将智能大厦中的一些功能应用进来,这并不能完全满足其要求。住宅有其特殊的方面,它需要将住宅内越来越多的设备,系统统筹管理,使其能具备智能化的功能,从而达到和创造舒适健康的环境,具备高度的安全性,具有良好的通信功能,包括语音、文字、图像的传输。因此,智能化小区最突出的特点就是信息服务,服务功能主要包括方便的管理、高效的监控和先进的通信方式。信息服务突出体现在计算机网络上,这对小区网络的硬件建设提出了要求,其实信息服务也就是大家常常听到的“数字化家园”、“数字家庭”要体现的核心服务。 小区产品实现功能的方式,一般都是在小区内建立智能控制网络,利用此网络来实现家庭智能化和小区智能设备的集中监控,核心产品是家庭控制器。 智能小区是以家庭为单位,每个家庭在智能化后形成智能住宅,智能住宅是将家庭中

智能化系统方案指导思想及设计依据

智能化系统方案指导思想及设计依据 作者: 阅读:364 引用:0 发布时间:2005-10-17 18:10 出处: 一、智能化系统指导思想: 1、坚持高起点,勇于创新,保证系统的先进性和在国 内同行业中的领先地位。 2、贯彻“实用、可靠、先进、高效、经济”的原则, 以应用为导向,推进管理,按最优化的方案进行设计 施工。 3、从实际情况出发,以需求为依据,总体规划,确保 系统的高度集成、总体优化、安全可靠。 4、系统充分考虑功能扩容性和技术升级性,适应当代 信息技术高速发展的要求,以求得最佳效果。 二、系统设计原则及依据: 在进行智能化系统设计时,我们充分考虑并遵循了以下设计原则:★可行性和适应性 系统要保证技术上的可行性和经济上的适应性,既要科学设计,又要有比较高的性能价格比。 ★实用性和经济性

系统建设应始终坚持面向应用、注重实效的原则,把实用性和经济性结合起来。 ★先进性和成熟性 系统设计既要采用先进的设计理念、技术、方法,又要注意结构、设备的成熟性,不但能体现现在的技术水平,而且具有发展的潜力。 ★开放性和标准性 为了满足系统所采用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性和标准性。 ★可靠性和稳定性 在考虑技术先进性和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性。 ★安全性和保密性 在系统设计时,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应分别针对不同的应用和不同的网络通讯环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。★可扩展性和易维护性 为了适应系统变化的要求,必须充分考虑将来系统扩展的需要,在设计时应有弹性。并且以最简便的方法、最合适的投资,实现系统的扩展和维护。 三、系统设计的主要依据:

智能化系统设计原则

智能化系统设计原则 对于xxxxxx新厂智能化系统建设设计,我们结合企业厂区智能化建设用户要求,及多年来智能化系统设计经验,xxxxxx新厂智能化系统设计满足以下原则: 先进性 采用网络化与人性化管理设计,集成化和数字化的主流产品为核心设备,智能一体化的总体设计与实施。 开放性 为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。 可靠性 系统的整体结构及其关键部件均考虑采用容错技术,使系统具有足够的冗余和备份能力,并在关键设备设有备品和备件,确保系统运行的可靠性。 可扩充性 智能建筑所应用的技术不断向前发展,往往需要对系统进行扩充,或增加与其他系统的互连。设计时充分考虑满足易于系统在、未来使用上扩充和升级的要求,各系统为将来提供部分预留节点。 安全性 在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离。在线路设计上利用网络实时在线检测,具有故障报警提示分析功能;网络对外出入口处,充分考虑网络信息数据安全性。 管理可控性和维护简易性 任何先进的技术和产品要发挥良好的应用都不能违背三分技术和七分管理的通则,因此我们在系统设计以至于将来的施工和管理方面自始至终都将未来的系统管理作为一项重要的工作加以谨慎考虑。 我们采取先进实用的技术,实现简约化的管理和维护的指导思想,以设备功

能模块化,系统控制分级化为原则,为用户提供即强大又容易控制的系统硬件、软件管理功能,也便于故障诊断和日常维护。 实用性 系统设计时,充分考虑各类产品的性能价格比,对关键性的产品应以性能的先进性为主要考虑因素,以提高系统的整体水平,对非关键性产品则以实用性为主。 同时响应招标文件要求满足以下要求: 1.系统设计符合我国有关法律法规,符合国家有关标准和行业管理条例。 2.系统所采用的所有设备(材料)通过国家相关行业管理部门和质量监督部门的检测认证。 3.系统的技术性能和质量指标达到国内先进水平,采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。并适合工业生产的建筑特点和使用特点。系统在安装调试、操作使用、维护保养等方面简便易行。 4.系统以经济实用为原则,采用经过工程运行验证的成熟的先进技术和产品,性能稳定、可靠。具有较高的性能价格比,确保本工程成为技术先进、可靠实用、经济合理的、具有国内领先水平的智能建筑。 5、系统提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具,保证整个系统的互联及信息的集成。 6、标准化、模块化:采用标准化、模块化的设计和产品(包括软件)。 7、系统设计考虑到未来发展,保证系统结构与前端设备的可调整性和可扩展性,留有必要的冗余,便于系统升级、扩展。 8、安全性、可靠性:采用安全设计技术,确保楼宇内的人员、设备、重要文件资料、信息等的安全,严防非授权用户的侵入和机密信息的泄露;采取必要的冗余技术保证系统及其运行的可靠性、稳定性。 9、实用性:开发的应用系统能完全满足xxxxxx新厂区的各项功能要求,特别符合管理和使用性能要求。系统易学易用,具有良好的人机界面和联机帮助功能。同时有针对各种场景的提示信息,为用户提供正确导航。

智能化系统建设应以国家相关设计规范标准为依据概要

智能化系统建设应以国家相关设计规范标准为依据,在做智能化各应用系统实施时,应充分采用忆有的国家及国际现行标准。参照以下技术规范(不限于此: GBT50314-2000 智能建筑设计标准 GB 500339-2003 智能建筑工程质量验收规范 GB/T 建筑及居住区数字化技术应用系列标准(送审稿 GB50189-2005 公共建筑节能设计标准 DB 32/181-1998 上海建筑智能化系统工程设计标准 DB 32/365-1999 上海建筑智能化系统工程检测规程 DB 32/366-1999 上海建筑智能化系统工程实施及验收规范 DB 32/T367-1999 上海建筑智能化系统工程评估标准供配电系统设计规范 GB 50052-1995 JGJ/T 16-1992 供配电系统设计规范 GB 50116-1998 民用建筑电气设计规范 GB 4717-1993 建筑设计防火规范 GA 38-92 安全防范工程程序要求 GB 16796-1997 安全防范工程费用概算定额编制办法 GB 12663-1990 安全防范报警系统设备安全要求和试验方法 GB 16796-1997 防盗报警控制器通用技术条件 GA/T 57-2001 防盗报警中心控制器

GA/T 358-2001 视频安防控制系统技术要求 GA 127-1996 入侵报警系统技术要求 YD 5032-1997 报警系统电源装置、测试方法和性能规范 TDJ 13-88 城市住宅区和办公楼电话通信设施验收规范 YD/T 1123-2001 邮电部电话交换设备总技术规范书 GB/Y 15542-1995 市内电信网光纤数据传输系统工程设计暂行技术规定 GB/T 18336.1-2001 综合交换机技术规范 GB/T 50311-2000 数字程控自动电话交换机技术要求 GB/T 50312-2000 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则第1部分 GB/T 12505-90 建筑和建筑群综合布线系统工程验收规范 GB 17859-1999 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB 163-1997 计算机软件配置管理计划规范 GB/T 2887-2000 计算机信息系统安全保护等级划分规范 GB/9361-1998 计算机信息系统安全专用产品分类原则 GB/50174-1993 电子计算机场地通用规范 GB 6650-86 计算机场地安全要求 TD 5003-94 电子计算机房设计规范 YDTT 54-95 计算机机房用活动地板的技术要求 ISOIEC 1801 电信专用房屋设计规范

智能化系统设计规范

智能化系统设计标准 目录 GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》(设计要求) (2) GBT 50200-1994 《有线电视系统工程技术规范》(设计要求) (3) GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(要求) (4) GBT50314-2006《智能建筑设计标准》(设计要求) (7) GB50311-2007《综合布线与系统工程设计规范》(设计要求) (17) JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 (20) GB_50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(设计) (26) GB50348-2004《安全防范工程设计规范》(设计要求) (27) GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》(设计要求) (39) GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》(设计要求) (40) GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》(功能设计) (41)

GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》(设计要求) 系统形式的选择和设计要求 3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: 1 仅需要报警,不需要联动自动泊防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,应设置一个消防控制室。 3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。 3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、于动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。 3 系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规起附录A 和附录B 规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。 3.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、于动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。 2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防

相关文档