文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LEC系列电动执行器控制器简易操作手册

LEC系列电动执行器控制器简易操作手册

LEC系列电动执行器控制器简易操作手册
LEC系列电动执行器控制器简易操作手册

LEC系列电缸简易操作手册

LEC系列控制器为SMC开发的新型电缸控制器。

适用范围:

LES系列电动滑台LEY系列出杆式电缸LEF系列无杆式电缸

LEH系列电动夹爪

1、产品特点:

①内部可存储64步程序

②可实现精确定位、力矩输出

2、系统构成(以LES系列电动滑台+LEC系列控制器为例)

3、产品结构

4、各端口配线及功能详解

4-1 CN1端口-DC24V 电源接口

急停信号配线(注意:常闭信号,闭合时正常使用,断开时急停)

解锁信号配线(注意:闭合时解锁,断开时锁紧,适用于带锁型电缸)

4-2 CN2端口-电机电源接口/CN3端口-电机编码器接口/CN4端口-通信线缆接口 以上3个端口均为标准插头,直接插入端口即可。

端子号 功能 0V 电源- M 24V 电机电源+ C 24V 控制端口电源+ EMG 急停信号+ BK RLS 解锁信号+

4-3 CN5端口-控制I/O 接口 CN5端口用标准线缆示意图:

配线图(以NPN 型为例)

注意:上表中粗体红字部分的线为必接线,否则电缸无法正常使用。其余线缆可根据实际需要选接。 线号线色 名称 说明

A1 茶/黑1 COM+控制端口DC24V 正 A2 茶/红1

COM-

控制端口DC24V 负

A3 黄/黑1 IN0 A4 黄/红1 IN1 A5 浅绿/黑1 IN2 A6 浅绿/红1 IN3 A7 灰/黑1 IN4 A8 灰/红1 IN5 步选择信号(2进制)。

A9 白/黑1 SETUP 原点回归 A10白/红1 HOLD 暂时停止(可继续)

A11 茶/黑2 DRIVE 运行 A12茶/红2 RESET 报警取消 A13黄/黑2 SVON 伺服ON

线号线色

名称

说明

B1 黄/红2 OUT0 B2 浅绿/黑2 OUT1 B3 浅绿/红2 OUT2

B4 灰/黑2 OUT3 B5 灰/红2 OUT4 B6 白/黑2 OUT5 步选择输出信号 (2进制) B7 白/红2 BUSY 运行中 B8 茶/黑3 AREA 区域内 B9 茶/红3 SETON 原点回归完成 B10 黄/黑3 INP

公差内

B11 黄/红3 SVRE 伺服准备完成 B12 浅绿/黑3 *ESTOP 急停中 B13

浅绿/红3 *ALARM 报警

输入信号: 输出信号:

A1 COM+ DC24V 正 DC24V 正 A2 COM- DC24V 负 DC24V 负 A3 IN0 A4 IN1

A5 IN2

A6 IN3

A7 IN4 A8 IN5

步选择信号

2进制组合选定要执行的程序步号,OFF 表示0,ON 表示1。 IN5 IN4

IN3

IN2

IN1

IN0

步号

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2

。。。。。。

1 1 1 1 1 1 63

A9 SETUP 原点回归

输出信号SVRE (B11)为ON 时,SETUP 信号闭合将启动原点回归动作。原点回归过程中,输出信号BUSY (B7)信号为ON ,原点回归完成后,输出信号SETON (B9)和INP (B10)信号变为ON 。

A10 HOLD 暂时停止

HOLD 信号闭合时,执行器马上以最大的加速度减速、停止,并且保持在停止位置。HOLD 信号断开时,执行器恢复运行并执行完未完成的行程。

注意:HOLD 信号闭合时,DRIVE 信号失效。

A11 DRIVE 运行

DRIVE 信号闭合时,控制器将扫描IN0~IN5的端口状态已确定选定的程序步号,开始执行指定这一步程序。DRIVE 信号断开时,输出信号OUT0~OUT5将输出正在运行的程序步号。

A12 RESET 重启

RESET 信号闭合时,控制器将输出信号ALARM (B13)变为ON (异常已排除,异常未排除时,ALARM 信号仍为OFF ),同时OUT0~OUT5和INP 信号输出将变为OFF 。

A13 SVON 伺服ON

SVON 信号闭合时,电机通电,产生保持力,输出信号SVRE 变为ON 。

B1 OUT0 B2 OUT1 B3 OUT2

B4 OUT3 B5 OUT4 B6 OUT5

步选择输出

执行器开始运行后当输入信号DRIVE 变为OFF 时,OUT0~OUT5将以2进制的组合使特定端口信号变为ON ,显示运行中的程序步号。注意:1-当输入信号RESET 闭合时,OUT0~OUT5变为OFF 。 2-ALARM 状态下,OUT0~OUT5输出报警组别。

3-力矩输出模式下,如果执行器位置超出指定范围时,OUT0~OUT5变为OFF 。

B7 BUSY 运行中

执行器运行过程中,BUSY 信号输出为ON 。

注意:力矩模式下,仅有力矩输出而无位置移动时,BUSY 为OFF 。

B8 AREA 区域内

当执行器位置处于程序指定的AREA1和AREA2的范围内时,AREA 信号输出为ON 。

B9 SETON 原点回归

完成

原点回归完成时,SETON 信号输出为ON ,未完成之前为OFF 。

B10 INP

公差内

原点回归时:在原点位置±指定公差范围内时变为ON ;

定位时:在指定位置±指定公差范围内时变为ON ; 力矩输出时:输出力矩达到“TriggerLV ”指定水平时。

注意:力矩输出模式下,当EMG 急停信号输入或RESET 重启信号输入时,力矩输出停止。

B11 SVRE

伺服准备 完成

电机通电后,SVRE 信号变为ON ;电机断电后,SVRE 变为OFF 。

B12 *ESTOP 急停中 正常运行时,此信号为ON 状态;EMG 信号断开时,此信号变为OFF 。A13 *ALARM 报警

正常运行时,此信号为ON 状态;发生异常时,此信号变为OFF 。

控制器在不同的状态下输出信号的情况:

5、编程软件的安装、使用

5-1 编程软件的安装

①将软件安装盘放入电脑光驱,然后用通信线缆将电脑与控制器联接。

②系统出现入如图所示提示,按照图中红圈指示操作。

③点击“NEXT”后将出现如下界面,按照图中红圈指示操作。

④点击“NEXT”后将出现如下界面,按照图中红圈指示操作。

⑤点击“FINISH”,完成软件安装。

⑥安装完成后,桌面上将出现如下图标。双击即可进入编程软件。

5-2 通信端口匹配

①在桌面的“我的电脑”图表上点击鼠标右键,选择“属性”,出现如下界面,按红圈指示操作。

②点击“设备管理器”查看系统分配给LEC系列控制器的端口编号(例:COM4),记录下来。

注意:如果在“设备管理器”下面的“端口(COM&LPT)”一栏下没有发现SMC产品项及端口号,请检查“设备管理器”界面下的“端口(COM&LPT)”及“通用总线串行控制器”两项中有无黄色问号项,如果有,则驱动未能完全安装。请在黄色问号项上点击右键并选择“更细驱动程序”,并将安装路径指向安装源文件存储位置,完成后黄色问号消失,产品可正常使用。

5-3 编程软件的使用

双击“ATC CONTROLLER”图标,将出现如下界面,选择“Normal Mode”(标准模式)或者“Easy Mode”(简易模式)。

5-3-1 “Normal Mode”(标准模式)

①点击“Normal Mode”进入如下界面,因为通信端口尚未匹配,状态栏显示“Offline”。

②在命令栏选择“Action”/ “System”/ “Setting”,进入端口设置界面

③将端口号设置为前面记录的端口号,然后在命令栏选择“Action”/ “System”/ “Reset”,控制器将重新扫描端口信息。如果设置正确,状态栏会显示出当前控制器联接的执行器型号。

5-3-2 命令栏

区域1:命令菜单。 区域2:报警快捷键 区域3:执行器型号 区域4:试运行快捷键。程序步号选择栏,程序试运行(Go ),单步运行(Step),停止(Stop )和暂停(HOLD )。 区域5:功能快捷键。

包括安全速度切换(Safe Speed ),锁打开/关闭(Brake )和模式切换(Test Mode )和(Monitor Mode )。 区域6:重启快捷键。可用于报警清除,运行停止。 ①File :

②View :下设命令包括

程序步数据:下设SAVE (保存),LOAD (载入)命令 参数:下设SAVE (保存),LOAD (载入)命令 报警:下设SAVE (保存)命令

捕捉:下设Window (窗口)命令,抓取当前窗口截图 打印:下设Window (窗口)、StepData (程序步数据)、

Parameter (参数)命令

退出本软件 Status :监控界面 Teaching :示教界面 Alarm :报警界面 Step Data :编程界面 Parameter :参数界面 Drive Test :试运行界面 Status Bar :状态条

②-1 Status :监控界面。监控各个输入、输出端口的ON/OFF 状态。

②-2 Teaching :示教界面。此界面下可以对执行器的运行进行手动控制。

注意:示教界面仅在测试模式(Test Mode )下可用,如图所示。

点击右上角的Monitor Mode 切换到测试模式(Test Mode )下即可使用示教界面。 ②-3 Alarm:报警界面。查看报警代码和报警内容。按“RESET ”清除报警。

DIRECT :伺服OFF (可用手移动执行器位置)。 RTN ORIG :原点回归。 Stop :运行停止。

JOG <-:向电机端移动“Move distance ”指定的距离。 JOG->:向电机远端移动“Move distance ”指定的距离。 MOV -:向电机端移动 MOV +:向电机远端移动

②-4 Step Data:程序编写界面。程序的编写、保存/打开、上传/下载。

名称

设定范围

说明

NO. 0~63 程序步号 Move M

3种可选项

软件 手持控制器说明

空白 无效 此步程序无效

Absolute Absolute 目标位置以绝对坐标0点为基准Relative

Relative

目标位置以当前位置为基准

Speed (mm/s ) 1~允许上限 向目标位置移动的速度。 Position (mm ) Stroke-/+ 范围内 目标位置或移动距离。 Acceleration (mm 2/s ) 1~允许上限 加速至指定速度时的加速度。 Deceleration (mm 2/s )

1~允许上限

减速至0的加速度。

Pushing Force

(%)

1~允许上限

模式

设定值说明

定位 0 执行器移动至指定位置

力矩输出

1~100

执行器移动至指定位置,同时输出指定力矩

注:力矩输出时,不同的执行器允许值上限也不同,请参考样本。

Trigger LV (%)

1~允许上限

当力矩输出超过此设定值时,INP 信号变为ON 。单位-% 注:此参数仅在力矩输出时有效。

Pushing Speed (mm 2/s )

1~允许上限

此参数用于设置力矩输出时执行器的运行速度。如果速度过大,执行器或工件可能因冲击过大受损,因此,设置时请参照样本。单位-% 注:此参数仅在力矩输出时有效。

Moving Force (%) 1~允许上限 定位过程中执行器的最大输出力矩。

Area1(mm ) Area2(mm ) Stroke-/+ 范围内

设定使输出信号AREA 变为ON 的位置区间。AREA2应大于AREA1。注:若AREA1> AREA2,将出现“Step Data Alarm1”报警。 若AREA1= AREA2=0,无报警,输出信号AREA 为OFF 。 In position

(mm )

1~允许上限

定位时:当执行器运行至Position±Inposition 范围内时,输出信号INP 变为ON 。

力矩输出时:设定力矩输出动作的范围。当执行器运行超出此范围时,力矩输出停止,且输出信号INP 不能变为ON 。

②-5 Parameter:参数界面。部分基础参数的设定、修改。

生效方式:XX—写入控制器即可生效,X—写入后重启控制器方可生效。

基本参数设置:

原点回归参数设置:

项目名称设定范围说明生效ORIG direction 原点位置1,2 1-CW方向,2-CCW方向(注)×ORIG mode 原点模式1,2 1-停止,2-传感器(注)××ORIG limit 原点范围(注)设定原点时输出力大小××ORIG time 原点回归时间固定值控制器内部固定值---ORIG speed 原点回归速度(注)原点回归式的速度××ORIG acc/dec 原点回归加速度(注)原点回归动作的加速度和减加速度××Creep speed 爬行速度固定值控制器内部固定值---ORIG sensor 原点开关0~2 0-无效,1-NO,2-NC ××项目说明设定范围生效Controller ID 控制器编号。1~32 ×

IO pattern IO类型不可更改--- ACC/DEC pattern 速度驱动类型不可更改---

S-motion rate 不可更改--- Stroke+ 行程上限参考执行器信息××Stroke- 行程下限参考执行器信息××Max. Speed 速度上限参考执行器信息××Max. Acc/Dec 加速度上限参考执行器信息××Def in position 原点确认公差参考执行器信息××ORIG offset 执行原点回归命令时,执行器到达的位置参考执行器信息××Max. force 输出力上限参考执行器信息××Para protect 1-基本参数+原点回归参数+程序

2-基本参数+原点回归参数

1~2 ××Enable switch 设置手持控制器的状态Enable/Disable ××Unit name 执行器型号不可更改--- W-AREA1 不可更改--- W-AREA2 不可更改--- ORIG correct 不可更改---

②-6 Drive Test: 试运行界面。整个或部分程序的试运行。TEST 模式下有效。

增加一步程序选型下(ADD ),可插入一部分程序,亦可插入“Wait ”延时或“Jump ”跳回起始步命令。

②-7 Status Bar:状态条。

左下角可显示READY ,右下角显示Normal/Easy ADD :增加一步

Delete :删除一步 Insert :插入一步 Edit :编辑

Move Up :当前步上移 Move Down :当前步上移 Load::打开 Save :保存

RTN ORGN :原点回归 Select Top :选定第一步 GO :开始试运行 Stop :停止试运行

③Action:运行命令栏。下设:

③-1 Step Data

Download:程序信息下载至控制器。

Upload:从控制器内存上传程序信息。

Go:试运行选定的所有程序。

Stop:试运行停止。

Step Go:单步试运行,试运行指定的一步程序。

Hold:试运行暂停。

③-2 Teaching

Jog:进入点动界面

Direct:伺服OFF

③-3 Parameter

Download:参数设置下载至控制器。

Upload:从控制器内存上传参数设置。

③-4 I/O

Enable:输出端口可强制输出。

③-5 System

Setting:通信端口设定。

Reset:重新启动。

5-3-3 Easy Mode。简易模式。简易模式下软件省略部分辅助功能。使用更快捷。

5、程序编写方法

5-1 实现定位功能的程序编写方法

示例程序:

步1:执行器运行至距坐标0点100mm的位置;

步2:执行器运行从当前位置向坐标0点方向移动50mm。

注意:其中Pushing Force, Trigger LV, Pushing Speed, Moving Force 四项命令在定位功能时无效。

5-2 实现力矩输出功能的程序编写方法

示例程序:

作动过程:执行器以100mm/s的速度运行至绝对坐标10mm位置(推力输出起始位置),以5mm/s的速度继续向前执行推力输出,推力大小为执行器额定推力的50%,推力输出的终止位置为position+in position=10+10=20mm。若在10~20mm的区间内推理达到额定推力的50%,执行器将保持该出力并保持在该位置。当执行器超出20mm时,推力输出停止。

相关信号状态:

当电机实际输出力矩达到额定力矩40%时,输出信号Trigger LV变为ON,否则为OFF。

当执行器位置位于Area1和Area2之间时,输出信号AREA变为ON,否则为OFF。

当执行器位置位于Position ± In Pos内时,输出信号INP变为ON,否则为OFF。

注意:其中Moving Force 命令在力矩输出功能时无效。

IC不联网授权管理门禁控制器使用手册总结

第一部份 不联网授权管理门禁控制器手册 2012 – 02 - 12 本文件所指控制器,是无485通信功能、无需联网、通过管理中心软件和写卡器授权来进行管理的IC不联网授权门禁控制器;所指写卡器也叫发卡器。

一、性能参数 ●低成本不联网门禁控制器,极高的性价比; ●有小体积、高性能、操作简便; ●直接母卡刷卡授权,用拨码设置机号; ●黑名单功能; ●按钮、长开、长闭控制; ●输出为常开、常闭2种状态,输出为干接点开关量信号; ●可以替换的天线,可以根据安装需要,选择不同尺寸的天线; ●地址使用拨码开关; ●拨码设置开门时间为1秒或者5秒; ●优秀的读卡性能,距离可达5-9cm; ●超强的抗干扰能力,可在金属板前面安装; ●扩展引出控制线; ●设置刷卡使用次数(6万次),也可不设置次数限制。 管理卡片:数量无限制读卡距离:5-9cm 黑名单数量:680张,可扩展电压:12V 电流:100mA 二、系统结构 本系统使用不联网授权方式,权限写入IC卡片,控制器使用IC嵌入式门禁机,不和电脑进行联网授权;经写卡器授权后的卡才能刷开对应的门。 一个最小的授权系统必须包括一个写卡器,一个IC嵌入式门禁控制器,若干IC用户卡。 写卡器:硬件和IC嵌入式门禁控制器一样,但有不同的功能,发卡器在电脑桌面上通过USB接口连接软件使用,进行授权发卡等操作。 控制器:安装在门禁位置,需要用母卡授权后才能安装使用。一个系统最多可以安装128个不同机码

的控制器,相同机码的控制器台数不受限制。 三、设备硬件 1、设备图片: 写卡器(USB接口)不联网控制器外壳2、接线方法: 说明:其中出门按钮、长锁门、长开门需要和电源GND相接生效。 锁输出端子由常开、常闭、公共端组成。接线的时候公共端必须接,另外根据接线的设备选择常开或者常闭。 电锁一般接线方法: 电源正极——公共端(COM) 锁正极——常闭NC(常开NO) 锁负极——电源负极 断电开锁:当断开电源时,锁打开;阳极锁、磁力锁等通电闭合的设备选择常闭(NC) 通电开锁:当接通电源时,锁打开;阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开(NO)

门禁控制器使用手册

目录 目录............................................................... 错误!未定义书签。功能简述:.......................................................... 错误!未定义书签。 1. 产品介绍......................................................... 错误!未定义书签。 门禁系统基本组成部分........................................... 错误!未定义书签。 产品分类....................................................... 错误!未定义书签。 门禁软件特征................................................... 错误!未定义书签。 特色功能....................................................... 错误!未定义书签。 丰富的输入输出控制功能......................................... 错误!未定义书签。 多种控制模式................................................... 错误!未定义书签。 优越的远程控制功能............................................. 错误!未定义书签。 联动控制功能................................................... 错误!未定义书签。 报警事件....................................................... 错误!未定义书签。 系统安全性..................................................... 错误!未定义书签。 电子地图....................................................... 错误!未定义书签。 适用场合....................................................... 错误!未定义书签。 2. 硬件参数......................................................... 错误!未定义书签。 3. 门禁控制器接线................................................... 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图............................. 错误!未定义书签。 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图.............................. 错误!未定义书签。 接线示意图补充说明............................................. 错误!未定义书签。 4. 门禁控制器联网示意图............................................. 错误!未定义书签。 485通讯控制器联网示意图........................................ 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯控制器联网示意图..................................... 错误!未定义书签。 5. 工程规范图....................................................... 错误!未定义书签。 6. 布线要求......................................................... 错误!未定义书签。 7. 安装注意事项..................................................... 错误!未定义书签。 8. 门禁系统的使用................................................... 错误!未定义书签。 安装设置流程图................................................. 错误!未定义书签。 具体安装步骤及说明............................................. 错误!未定义书签。 扩展部分设置................................................... 错误!未定义书签。 9. 常见问题......................................................... 错误!未定义书签。附录一:............................................................ 错误!未定义书签。非接触式感应卡读卡器................................................ 错误!未定义书签。附录二:....................................................................... 封面3门禁与DVS联动拍照............................................................. 封面3

微电脑控制器操作手册

微电脑控制器操作手册https://www.wendangku.net/doc/7a8743607.html,work Information Technology Company.2020YEAR

微电脑程序控制器 操作手册

在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出范围和输入输出种类与您的需求是相符的。 1. 面板说明 1.1 七段显示器 PV:处理值(process value),红色4位显示 SV:设定值(setting value),绿色4位显示 1.2 LED OUT1 :第一组输出(Output1),绿色灯 OUT2 :第二组输出(Output2),绿色灯 AT :自动演算(Auto Tuning),黄色灯 PRO :程式执行中(Program),黄色灯 ----- 只适用于PFY系列AL1 :第一组警报(Alarm 1),红色灯 AL2 :第二组警报(Alarm 2),红色灯 MAN :输出百分比手动调整(Manual),黄色灯 ※注意:当发生错误(Error)时,MAN灯会亮,并将输出百分 比归零 1.3 按键 SET :设定键(写入设定值或切换模式) :移位键(移动设定位数) :增加键(设定值减1) :减少键(设定值加1) A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键。 自动:输出百分比由控制器内部演算决定 手动:输出百分比由手动调整OUTL(在User Level中)决定 2 自动演算功能(Auto tuning) 2.2 需先将AT(在User Level中)设定为YES,启动自动演算功能。 2.3 自动演算结束后,控制器内部会自动产生一组新的PID参数取代 原有的PID参数。 *自动演算适用于控温不准时,由控制器自行调整PID参数。

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 标准485(波特率9600)通讯; 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等; 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; 多门控制器支持互锁、防潜返功能; 所有设备可以混合安装在一个系统里面; 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 标准10M TCP/IP 通讯; 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在脱

微电脑路灯控制器使用说明书

微电脑路灯控制器使用说明书 1、开关灯动作的必要条件: ①、必须同时满足下列3项条件时才会开灯:时控开灯时间已到、光照度达到设定值、湿度探头处于干燥状态或未安装(阻值≥1M)。 ②、当出现下列1项条件时就会关灯:时控关灯时间已到;光照度达到设定值;湿度探头被雨水淋湿(阻值≤50K)。 2、北京时间的设定: ①、按住“取消/恢复”键3秒钟以上,屏幕左下角的上锁符号“?”就会出现或者消失。上锁后不能更改设置。如果30秒内未进行下一步操作,微电脑会保存当前的设置,重新显示北京时间。 ②、按下“时钟”键不放松的同时,分别按下“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可设定星期和时间。 3、星期组合和时间的设定: ①、按一下“定时”键,液晶屏左下角会出现1开字样,表示现在开始设定第1次开灯时间;再按“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可分别输入第1次开灯的星期组合和时间。 ②、每次按下“校星期”键后,液晶屏会循环显示:一二三四五六日、一、二、三、四、五、六、日、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六。您可在以上15种星期组合中,选定所需要的开灯星期组合类型。 ③、按一下“定时”键,液晶屏左下角会出现1关字样,表示现在开始设定第1次关灯时间;再按“校星期”键、“校时”键、“校分”键,可分别输入第1次关灯的星期组合和时间。需要注意的是:1关与1开所设定的星期组合类型应完全一致,否则会出现“误动作”。 ④、继续按“定时”键,液晶屏左下角将依次显示2开、2关直至10开、10关字样,您可参照以上步骤,分别设定第2次至第10次的开关灯星期组合和时间。 ⑤、如果每天只有一次开关灯动作,除保留1开、1关所设定的内容以外,应使用“取消/恢复”键,将2开、2关至10开、10关所显示的星期组合和时间内容全部消除,使液晶屏显示“- -︰- -”图样,以避免出现“误动作”。 ⑥、每次按键后,如果30秒内未进行下一步操作,微电脑会自动保存当前的设置,重新显示标准时间。 4、自动开关灯的设定: 按“自动/手动”健,使液晶屏下方的箭头“▼”移动到“自动”位置,并注意以下事项,以免出现“不动作”。 ①、如果按此键时正处于定时开灯的时间范围之内,应让箭头“▼”从“开”移动到“自动”位置。 ②、如果按此键时正处于定时关灯的时间范围之内,应让箭头“▼”从“关”移动到“自动”位置。 5、手动开关灯的设定: 按“自动/手动”健,当液晶屏下方的箭头“▼”移动到“开”时,路灯强制开启,适用于白天检修路灯;当液晶屏下方的箭头“▼”移动到“关”时,路灯强制关闭,可用于战争期间的灯火管制等。 四、接线方法: 左边两个接线端子接220V电源,右边两个接线端子接电灯等负载。 五、注意事项: 1、把光控探头的插头插入微电脑路灯控制器侧面的插座内,将其安装在既能监测到室外光线亮暗变化、又不会被所控路灯灯光照射到的地方。 2、把雨控探头的插头插入微电脑路灯控制器侧面的插座内,将其安装在室外能被雨水淋湿、

泰尚门禁控制器使用说明书

泰尚门禁控制器使用说明书 广州泰尚信息系统有限公司

目录 一、前言 (1) 二、控制器与前端设备的安装与说明 (1) 1. 控制器的安装与说明 (1) 2. 控制器与锁电源箱的安装与说明 (1) 3. 控制器与读卡器的安装与说明 (2) 4. 控制器与锁的安装与说明 (3) 5. 控制器与门状态检测设备的安装与说明 (4) 6. 控制器与开门开关的安装与说明 (5) 7. 控制器与报警设备的安装与说明 (5) 8. 控制器与遥控设备的安装与说明 (6) 9. 控制器自定义扩展设备的安装与说明..........................错误!未定义书签。 三、门禁控制器的系统连接与说明 (7) 四、安装注意事项 (8)

一、 前言 广州泰尚门禁系列产品:标准版二门控制器、标准版四门控制器、专业版二门控制器、专业版四门控制器、专业版八门控制器等。此使用手册包含以上门禁系列产品的安装与使用说明。 标准版二门控制器参数 读卡器数量 2个 读卡器破坏报警 2路 读卡器蜂鸣器控制 2路 读卡器LED 控制 2路 读卡器接口 标准Wiegand 26bit 、32bit 、40bit 、44bit 门磁输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁状态输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 按钮输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁控制输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 识别方式 卡、密码、卡+密码、双卡开门、双卡+双密码 发卡量 10000张 保存数据记录量 10000条 通讯接口 10BaseT 以太网 联网距离 100m 传输速率 10Mb 工作电压、电流 12VDC ,0.5A 工作温度 0℃~70℃ 掉电数据保存 10年 外型尺寸 280m m×180m m×70m m 外壳 金属

ROTORK电动执行机构参数设置及操作方法

ROTORK电动执行机构参数设置及操作方法 作者:杨潇波 2013年10月22日来源:浏览量:1181 字号:T | T 1结构ROTORKIQ系列电动执行器是对阀门进行就地及远程电动控制的非侵入式自控设备。它由一个电机、减速齿轮、现场控制反转启动器、带电逻辑控制力矩、限位和监视装置组成。 ROTOKIQ系列使用非侵入式手持红外线IQ设定器 1 结构 ROTORK IQ系列电动执行器是对阀门进行就地及远程电动控制的非侵入式自控设备。它由一个电机、减速齿轮、现场控制反转启动器、带电逻辑控制力矩、限位和监视装置组成。ROTOKIQ系列使用非侵入式手持红外线IQ设定器完成对力矩、限位以及一级、二级设定的。IQ的结构如图1所示。 图 1 IQ的结构 2 IQ执行器的操作方法 2.1 手动操作

压下手动/自动手柄,使其处于手动位置。旋转手轮以挂上离合器,此时松开手柄,手柄将自动弹回初始位置,手轮将保持啮合状态,直到执行器被电动操作,手轮将自动脱离,回到电机驱动状态。如果需要,可用一个带6.5mm铁钩的挂锁将离合器锁定在任何状态。 2.2 电动操作 检查电源电压,应与执行器铭牌上的标识相符,然后即可开启电源。无需检查相位。如果没有进行初步检查,则不要进行电气操作,至少要用红外线设定器来完成初级设定。 选择现场/停止/远程操作:红色选择器可选择现场或远程两种操作,当选择器锁定在就地或远程位置时,停止功能仍然有效。选择器也可锁定在停止状态,以防止现场或远程的电动操作。逆时针旋转红色选择器旋钮至现场位置,相邻的黑色旋钮可分别转至开和关的位置;顺时针旋转红色旋钮则停止运行。如果逆时针旋转红色选择器旋钮至远程位置,远程控制只能用于开和关,此时顺时针旋转红色旋钮仍可使执行器停止运行。 3 IQ执行器的功能检查参数设置 3.1 基本参数设定方法 ROTORK IQ系列执行器是全世界首家推出无需打开电气端盖即可进行调试和查询的阀门执行器。当执行器与阀门连接可靠后,接通主电源,并将执行器选择在就地或停止位,使用所提供的红外线设定器进入执行器的设定程序,即可对行程末端的限位方式、力矩值和限位以及其它所有控制和指示功能进行设定。(IQ的设定和调整在执行器主电源接通和断开时均可完成。)设定器的按键名称及作用(图2):

捷豹空压机电脑控制器说明书

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型(中文液晶显示-200) 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/7a8743607.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/7a8743607.html,

特点: ●LCD中英文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比 ●远程/机旁选择控制 ●联动/独立选择运行 ●RS-485通讯功能

一、基本操作 1、按键说明 图1 I ——起动键:按此键可起动电机运行 O ——停机键:按此键可停止电机运行 S ——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 ??——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力范围内按此键可加载或卸载。 ?——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面: a 、运行参数查看 按“?” 或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

门禁控制器使用手册

目录 目录 (1) 功能简述: (4) 1. 产品介绍 (6) 1.1 门禁系统基本组成部分 (6) 1.2 产品分类 (6) 1.3 门禁软件特征 (6) 1.4 特色功能 (7) 1.5 丰富的输入输出控制功能 (8) 1.6 多种控制模式 (8) 1.7 优越的远程控制功能 (9) 1.8 联动控制功能 (9) 1.9 报警事件 (9) 1.10 系统安全性 (11) 1.11 电子地图 (11) 1.12 适用场合 (11) 2. 硬件参数 (12)

3. 门禁控制器接线 (13) 3.1 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图 (13) 3.2 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图 (14) 3.3 接线示意图补充说明 (14) 4. 门禁控制器联网示意图 (17) 4.1 485通讯控制器联网示意图 (17) 4.2 TCP/IP通讯控制器联网示意图 (17) 5. 工程规范图 (19) 6. 布线要求 (19) 7. 安装注意事项 (19) 8. 门禁系统的使用 (19) 8.1 安装设置流程图 (19) 8.2 具体安装步骤及说明 (19) 8.3 扩展部分设置 (23) 9. 常见问题 (23) 附录一: (25)

非接触式感应卡读卡器 (25) 附录二:............................................................. 封面3门禁与DVS联动拍照................................................... 封面3

前言 欢迎您选用我公司门禁机,为了您正确、方便、快捷地使用本产品,同时更详细的了解本产品的功能,请您在使用本产品前认真阅读此说明书。 功能简述: 外观设计时尚优美,设备可与墙面设计装潢完美结合,更符合实际用户的需求。 真正网络版门禁,整套系统只需安装一个数据库,管理端无须安装数据库。按星期、按任意天数和按月排列的时段规律,彻底解决人员轮班,三班倒等问题。 采用符合外来发展趋势的TCP/IP协议(局域网)接口和RS485接口。 门禁控制系统具有脱机和联机两种使用功能,联网模式下可实现分权限、分部门管理、实时监控等。 门禁控制器兼容性更强,具备与国际标准wiegand-格式的各种类型的读卡器配套使用,可满足不同客户的实际需求。 门禁控制器允许接入wiegand格式读头1~4个,根据产品型号不同门内可接外出按钮或读卡器。 读卡类型:EM ,Mifare1、HID等市面主流的读卡类型。 防冲突、抗干扰设计原理,采用高标准贴片元器件生产,适合各种复杂环境,系统稳定性和可靠性更高。 自主知识产权,可提供开放式的二次开发通讯协议,大大方便了系统集成的需求。

电动执行器安装和操作说明

电动执行器安装和操作说明 目录 一般信息 1.0 驱动器安装 2.0 外部零件的标准模式 3.0 内部零件的标准模式 4.0 接线图 5.0 电源要求 6.0 负载率7.0 手轮和离合8.0 机械行程停止调整9.0 电气连接和初步测试10.0 限位开关的设置11.0 扭矩调整12.0 逆时针方向关闭设置13.0 加热器14.0 润滑15.0 指示器设置16.0 保养17.0 存储18.0 工具19.0 执行器安装详情ISO5211 20.0 执行驱动轴套详情21.0 故障排除22.0

1.0 一般信息 HQ系列电动执行器是提供设计和高效的运作的90°回转阀门,减速器等。 执行器的扭矩范围从80N*M到3000N*M,目前有十款。 紧凑型执行器HQ-006也可以单独购买。 HQ-008,015,020,030,050,060,080,120,200&300。HQ标准的特点 外壳气候防护型IP67,NEMA4&6 材料压铸铝,耐腐蚀涂层 电源110/220V AC 1PH 50/60Hz,380/440V AC 3PH 50/60Hz,±10% 负载率EC 34 S2(25~30﹪) 电机可逆异步电动机 限位开关2×开/关SPDT,250V AC 10A Rating 辅助限位开关2×开/关SPDT,250V AC 10A Rating(HQ-008除外) 扭矩开关开/关SPDT,250V AC 10A Rating(HQ-008除外) 失速保护内置热保护 行程90°±10% 指示器连续位置指示 手动控制机械离合机构 自锁蜗轮蜗杆机构提供 机械限位2个外部可调节的机械限位 干燥器5~10W 防冷凝 接线孔2个PF3/4” 润滑铝基润滑脂EP型 环境温度-20℃~+70℃(电子板选项除外) 外涂层干粉,环氧聚酯孟塞尔No.5R 3.5/12 安装前检查 验证驱动器铭牌,以确保安装或使用前的型号,扭矩,运行速度,电压和外壳类型。 重要的是验证输出扭矩执行机构,这是预期应用适当的负载率的阀门和执行器的扭矩相应要求。 2.0 驱动器安装 不抬起手轮执行机构 执行器可安装在任何位置

微电脑控制器操作手册

微电脑程序控制器 操作手册

在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出围和输入输出种类与您的需相符的。 1.面板说明 1.1 七段显示器 PV:处理值(process value),红色4位显示 SV:设定值(setting value),绿色4位显示 1.2LED OUT1 :第一组输出(Output1),绿色灯 OUT2 :第二组输出(Output2),绿色灯 AT :自动演算(Auto Tuning),黄色灯 PRO :程式执行中(Program),黄色灯----- 只适用于PFY系列AL1 :第一组警报(Alarm 1),红色灯 AL2 :第二组警报(Alarm 2),红色灯 MAN :输出百分比手动调整(Manual),黄色灯 ※注意:当发生错误(Error)时,MAN灯会亮,并将输出百分 比归零 1.3 按键 SET :设定键(写入设定值或切换模式) :移位键(移动设定位数) :增加键(设定值减1) :减少键(设定值加1) A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键。 自动:输出百分比由控制器部演算决定 手动:输出百分比由手动调整OUTL(在User Level中)决定 2自动演算功能(Auto tuning) 2.2需先将AT(在User Level中)设定为YES,启动自动演算功能。 2.3自动演算结束后,控制器部会自动产生一组新的PID参数取代 原有的PID参数。 *自动演算适用于控温不准时,由控制器自行调整PID参数。

2.4ATVL:自动演算偏移量(AutoTuning offset Value) SV减ATVL为自动演算设定点,设定ATVL可以避免自动演算时, 因PV值震荡而超过设定点(Overshoot)。 例如:SV=200℃,ATVL=5,则自动演算设定点为195℃ 当自动演算中,PV值震荡,则是在195℃上下震荡,因此可避免 PV值震荡超过200℃。 ※注意:在PFY型号,,ATVL设定值即为自动演算设定点 2.5自动演算失败可能原因 1:ATVL 设定值太大。(若无法确定ATVL合适值,请设为”0”) 2:演算时间过长。(请手动调整PID值)

门禁系统操作手册

欢迎阅读 I 第1章系统简介 1.1系统功能简介 安全管理在近些年的现代企业管理中越来越受到管理者的关注。本系统实现门禁系统管理统一化、流程化, 并帮助客户实现运营安全。 ? 系统特点 .强大的数据处理能力,能管理30000个人员的门禁数据,能连接100台设备。 .形象而合理的操作流程融合了多年的门禁经验。 .自动化的用户名单管理,使得管理更科学、高效。 .建立在多级管理角色上的权限管理,能保证用户数据的保密性。 服务器硬件配置要求 :主频2.0G 以上。 内存:1G 及以上。 硬盘:可用空间10G 及以上,推荐使用NTFS 的硬盘分区作为系统安装目录(NTFS 硬盘分区能提供更好的性能和更高的安全性)。 系统运行环境 可支持的操作系统:WindowsXP/Windows2003/WindowsVista/Windows7 可支持的数据库:MSSQLServer2005/MicrosoftAccess 系统功能模块介绍 本系统主要分为四大功能模块: 人事:主要包括两部分,一是部门管理设置,即设置公司的主要架构;二是人员管理设置,为系统录入人员,分配部门,然后进行人员维护管理。 设备:设置连接设备的通信参数,通信参数正确才能够与设备正常通信,包括系统中的设置和设备中的设置。 通信成功后就能查看到已连接设备的信息并能对设备进行远程监控、上传、下载等操作。 ? 备注:指静脉功能在系统的“设备”和“人员”界面显示。 门禁:基于C/S 框架的管理系统,能够实现普通门禁功能,通过计算机对网络门禁控制器进行管理,实现 对人员进出的统一管理。门禁系统是对已经登记用户的开门时间及权限进行设置;即在某个时间段内,在某些门 上,允许某些用户可以验证开锁。 1

电动执行机构操作维护手册

电动执行机构(ROTORK)操作维护手册 1 设备功能简介 ROTORK电动执行器的基本功能是完成对阀门的开、关操作和阀门开度调节操作。执行器操作有手动和自动两种方式,其中自动方式分就地控制和远程控制。根据现场管理和安全的需要,可以用挂锁锁定在就地/停止/远程的其中一个位置。执行机构外观见图1-1-1。

图1-1-1 ROTORK电动执行器IQ系列结构图 2 操作方法 2.1 现场电动开阀操作 首先确认电源正常,就地/远程选择柄未锁止在就地位置,然后旋转执行器 红色旋钮让“?”标记与壳体上的“▲”标记正对,再顺时针旋转执行器黑色旋钮,让“”标记与壳体上的“▲”标记正对,即实现现场电动开阀操作。在开阀的进程中液晶显示器显示开度的百分比,全开后液晶显示器上红色指示灯亮。如果在开阀操作中需停止开阀,只需将执行器红色旋钮上的“STOP”标记与壳体上的“▲”标记正对,执行器停止动作。此时液晶显示器上黄色指示灯亮,并显示开度的百分比。 2.2 现场电动关阀操作 首先确认电源正常,就地/远程选择柄未锁止在“就地”位置,然后旋转执 行器红色旋钮让“?”标记与壳体上的“▲”标记正对,再顺时针旋转执行器黑色旋钮,让“”标记与壳体上的“▲”标记正对,即实现就地电动关

阀操作。在关阀的进程中液晶显示器显示开度的百分比,全关后液晶显示器上绿色指示灯亮。如果在关阀操作中需停止关阀,只需将执行器红色旋钮上的“STOP”标记与壳体上的“▲”标记正对,执行器停止动作。此时液晶显示器上黄色指示灯亮,并显示开度的百分比。 2.3 远程电动操作 首先确认电源正常,就地/远程选择柄处于“远程”位置,执行器红色旋钮 上“ ”标记与壳体上的“▲”标记正对,然后在远程终端显示器的控制面板上用计算机鼠标点击相应的开阀、关阀和停止按钮,如:Open (开),Close(关),Stop(停止)。 2.4 现场手动开阀操作 压下就地/远控选择柄处于“停止”位置,旋转手轮以挂上离合器,松开手柄,然后逆时针旋转手轮,直到阀门顶端的阀位指示器箭头指向“OPEN(开)”标记为止,实现手动开阀操作。如果手动操作时电源和自动控制系统并无故障,阀的开关状态可以通过执行器的液晶显示器观察到。 2.5 现场手动关阀操作 压下就地/远控选择柄处于“停止”位置,旋转手轮以挂上离合器,松开手柄,然后顺时针旋转手轮,直到阀门顶端的阀位指示器箭头指向“Close(关)”标记为止,实现手动关阀操作。如果手动操作时电源和自动控制系统并无故障,阀的开关状态可以通过执行器的液晶显示器观察到。 2.6 初级功能设定程序 阀门与执行器组装好后,接上动力电源,将红色旋钮选择至就地或停止位置,将设定器靠近执行器指示窗0.75米以内,通过按“ ”键和“ ”键,可看到如图1-1-2所示的功能与设定值。

立方---门禁施工手册

门禁施工手册 一、前言: 欢迎选用杭州立方自动化工程有限公司一卡通系列产品。智能卡门禁系统做为一套完整的,方便的,安全的人员、房门管理模式,日渐成为众多办公楼、小区、企事业单位的青睐。 本手册结合国际国内现行的工程技术标准及实施大型一卡通项目的实际工程经验,全面系统地介绍了立方一卡通门禁系统的管线铺设及设备安装、调试,旨在为使用本公司产品的广大工程商、系统集成商和直接用户提供一套系统的工程安装施工规范。 二、设备的组成: 门禁系统常用设备:控制器、读卡器、电控锁、门磁、出门按钮、专用开关电源。 控制器:主要负责接收读卡器传来的信号,并与所储存信息比较后,进行开关门动作。 读卡器:负责获取信号,并将信号传输给控制器。 协议转换器:当使用WG信号格式输出的读卡器时,通过协议转换器将WG转换成485信号, 电控锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门。 门磁:负责辨别门开关状态,并将此状态传输给控制器。 开关电源:将220V市电转门禁设备可用的直流电源。

三、布线施工: 布线: 根据门禁系统的特点可将整个系统的布线分为局部布线及系统布线,局部布线指控制器跟读卡器、电控锁、开门按钮之间的布线;系统布线指各控制器之间、控制器与485协议转换器之间的布线及电源线。 管线的敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点: 1、交流电源线与信号线必须分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距50cm以上;直流电源线与信号线穿同根管时,尽量采用屏蔽线。 2、通常情况下,开关电源安装与管理中心,交流220V电源由管理中心取、经开关电源转换为直流电后供至各门禁点,在某些情况下交流220V电源也可就近接取,但应符合相关规范; 3、穿线要求做好线标,线的接头一定要放在接线盒内,否则会给安装、调试工作带麻烦; 4、读卡器与控制器之间信号线采用5类屏蔽线,型号为:UTPcat5;读卡器电源线采用2芯电源线,线径要求不小于0.5 mm2型号为:RVVP2*0.5 mm2。 5、电控锁的电源线采用2芯电源线,线径要求大于1.0 mm2,型号:RVV2×1.0mm2。

BEQ电动执行器英文说明书

GENERAL INFORMATION 1.0 ACTUATOR MOUNTING 2.0 EXTERNAL PARTS STANDARD MODEL 3.0 INTERNAL PARTS STANDARD MODELS 4.0 WIRING DIAGRAM 5.0 POWER REQUIREMENTS 6.0 DUTY CYCLE 7.0 HANDWHEEL AND DECLUTCHING 8.0 MECHANICAL TRAVEL STOPS ADJUSTMENT 9.0 ELECTRICAL CONNECTION AND PRELIMINARY TEST 10.0 LIMIT SWITCH SETTING 11.0 TORQUE ADJUSTMENT 12.0 ANTI-CLOCKWISE CLOSE SETTING 13.0 HEATER 14.0 LUBRICATION 15.0 INDICATOR SETTING 16.0 MAINTENTANCE 17.0 STORAGE 18.0 TOOLS 19.0 ACTUATOR MOUNTING DETAILS ISO 5211 20.0 ACTUATOR DRIVE BUSH DETAILS 21.0 TROUBLE SHOOTING 22.0

1.0 General Information HQ series electric actuators are design to provide reliable and efficient operation of 90 degree quarter turn valves, dampers, etc. Actuator torques range from 80Nm to 3,000Nm, currently ten models are available: BEQ-A/B/C/D/E BEQ Standard Features Enclosure Rated Weatherproof IP67, NEMA 4 & 6 Enclosure High grade aluminium alloy, corrosion coated Power Supply 110/220VAC 1 PH 50/60Hz, 380/440VAC 3PH 50/60Hz, ±10% Duty Cycle EC 34 S2 (25~30%) Motor Reversible Induction motor Limit Switches 2 x open/close SPDT, 250VAC 10A rating Auxiliary Limit Switches 2 x open/close SPDT, 250VAC 10A rating (except BEQ-A1) Torque Switches Open/close SPDT, 250VAC 10A Rating (except BEQ-A1) Stall Protection Built –in thermal protection Travel Angle 90 degree +/- 10% Indicator Continuous position indicator Manual Override Declutching mechanism Self Locking Provided by double worm gearing Mechanical Travel Stops 2 x external adjustable mechanical travel stops Space Heater 5~10W Anti-Condensation. Conduit Entries 2 x PF3/4” Lubrication Grease moly EP Ambient Temperature -20 deg C ~ + 70 dec C (except on CPT & PCU board ) External Coating Dry powder polyester, Munsell No. 5R 3.5/12 Pre-Installation Inspection Verify the actuators nameplate to insure correct model number, torque, operating speed, voltage and enclosure type before installation or use. It is important to verify that the output torque of the actuator is appropriate for the torque requirements of the valve and that the actuator duty cycle is appropriate of the intended application 2.0 Actuator Mounting Do not lift the actuator by the handwheel The actuator may be mounted in any position The BEQ- Series actuators are supplied with a female d rive output. ISO5211. Bolt patterns are provided for actuator mounting. The actuator drive bush is removable for ease of machining. It is mandatory that the actuator be firmly secured to a sturdy mounting bracket or directly mounted to the valve’s ISO mounting pad. High tensile bolts or studs with spring locking washers must be used. The valve output shaft must be inline with the actuator output drive to avoid side-loading the shaft. To avoid any backlash no flexibility in the mounting bracket or mounting should be allowed.

门禁控制器使用说明书

门禁控制器使用说明书 一、产品简介: RD-004D控制器采用最新技术,使用红外遥控器对控制器进行管理,采用灌封处理,具有良好的防水性能。采用ID卡作为电子密码钥匙,增加了系统的安全可靠性,是商务机构、办公大楼、工厂、住宅区等场所的理想装置。 二、技术参数: 工作电压:12VDC/AC±10% 静态电流:<80mA 负载电流:≤0.5A 工作温度:-25℃~60℃ 工作湿度:10%~90%RH 存储容量:1700张用户卡 读卡距离:1~150mm 读卡类型:ID或EM兼容之卡片 三、设置使用方法: 1、出厂设置的编程密码有四组,分别为: ①A123 ②B123 ③C123 ④D123 警告:如果四组密码都忘了,可按住线路板上的复位按钮,蜂鸣器将连续鸣叫5声,恢复出厂设置的编程密码。 2、进入编程状态: 进入编程模式。 注:管理员可用以上四组密码任意一组进入编程状态,蜂鸣器“嘀嘀”两声响,同时红色指示灯转为每秒闪烁一次,表示进入,三声响为操作有误,请重试。

注意:一下所有操作都必须在编程状态下进行。 3、修改编程密码: 按 注:密码必须为4位,只能修改你自己进入的编程密码。 4、设置锁状态: a. 按 b. 按 c. 按 5、设置开门时间 确认 注:X为1-99数字,单位为秒,出厂设置为3秒。 6、设置用户卡: ①、输入卡号发卡 单张或连续按卡号设置卡片,“XXX”表示设置的数量。 设置范围从000到999之间,000和001都是表示1张,即1-999张 a、如果卡片上的号码不是连续的,则在输入6位卡号加输000或001按确认键即可发卡. b、如卡号为连续的卡片,则先输入6位卡号加输入卡片的数量,最多可一次连续发卡999张。发卡过程中控制器会发出“嘀··嘀”的提示音,每一声响表示一张卡设置成功。全部设完蜂鸣器会发出嘀嘀两声。 注:输入的6位卡号为ID卡上前段10位中的后6位数字。 ②、读卡发卡 按

相关文档
相关文档 最新文档