文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编
全国统一安装工程预算定额解释汇编

综合性问题解释

1、脚手架搭拆费采用系数计算,系数考虑了下列因素:

1.相互利用已搭拆的脚手架;

2.按有偿使用考虑;

3.无论发生与否,包干使用;

2、高层建筑指六层以上的多层建筑,不含六层;单层建筑自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等)的建筑物。

3、高层建筑增加费指施工中施工高度超过6层或20m的人工降效,以及材料垂直运输增加费的费用。

4、超高增加费指有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点±0至操作物的距离。

5、安装与生产同时进行指因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括保证安全生产和施工所采取的措施费用。按人工费的10%计算。

6、在有害身体健康的环境中施工降效增加费是指改扩建工程由于车间,装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用。

7、水平运输材料定额取定为300m;设备定额取定为100m;

8、垂直运输基准面室内以室内地平面为准;室外以安装现场地平面为基准面。

9、定额中未包括材料二次运输。

10、材料损耗包括:1.工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗;

2.施工操作损耗;

3.施工现场堆放损耗;

4.直接消耗在安装工作内容中的主要材料,辅助材料和零星材料;

11、定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的工日消耗量,各地区在编制单位估价表时,应扣除焊接机械、加工机械、无损探伤机械,热处理机械台班单价中的人工费部分,避免重复计算。

12、人工幅度差包括工种之间的工序搭接及安装工程的交叉中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动时水、电、线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。(各册定额是根据子目所包括的工作内容,以人工消耗量为基础增加8%-15%计算的)

定额已包括单体试验、试运行费用,不包括联合试运行费用。

第一册机械设备安装工程

1、计算设备重量时,除另有规定外,应包括本体及联体的平台、梯子、栏杆、支架、屏盘、电机、安全罩

和设备本体第一个法兰以内的管道等全部重量。

2、当设备底座安装标高(不是操作标高)超过地平面±10m时,视为超高。凡超高安装设备,其超高增加

费按人工和机械之和乘以定额各册说明规定的系数。

3、设备底座的安装标高起算点按地平面±0处,而不是按楼地面计。安装标高超高100m时,系数的增加

按“每20m”为一调整单位,调整10个百分点,不足20m则按20m计算。

4、压缩机安装定额不包括的内容:

1.出与主机在同一底座上的电动机已包括在安装外,其他类型的压缩机均不包括电动机,汽轮机

及其他动力机械的安装。

2.与主机本体联体的各级出入口第一个阀门外的各种管道、空气干燥设备及净化设备、油水分离

设备、废油回收设备、自控系统及仪表系统安装以及支架、沟槽、防护罩等制作、加工。

3.介质的冲灌。

4.主体本体循环油(按设备带有考虑)。

5.电动机拆装检查及配线、接线等电气工程。

6.离心压缩机的拆装检查。

5、机械设备运输是按:机械设备场内运输100m;

材料、成品、半成品场内水平运输为300m;

垂直吊装±10m;

6、垂直吊装机械不是按利用厂房起重机编制的,而是按设备吨位配备吊装机械。

7、设备底座与基础间的灌浆层厚度按50㎜计算消耗量。

8、定额内其他材料统一按辅助材料费的3%计算。

9、设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装内容内。应属设备配套供应

而未供应,或供应的部件与设备本体图纸不一致,需现场进行加工制作时,其制作应另行使用相应定额进行计算。由供方另行委托制造单位制造时,费用由双方协商确定。

10、施工现场统称工地,一般是指工厂(或电站)围墙内的范围;

11、安装现场是指距离设备基础100m以内的范围。

12、出库搬运:设备出库搬运---将要安装的设备从仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作;(运费未包

括在定额内)

材料或工器具出库搬运---将材料或工器具从施工单位仓库运到安装地点的搬运工作;(其费用包

括在定额内)

13、厂内搬运:指工厂(或电站)围墙范围内材料或工器具的搬运工作;(费用包括在定额内)

14、场内搬运:指距离所安装设备的基础100m范围内的搬运工作;其费用已包括在定额内;

15、起重机摊销费按22.2元/吨计算

17、清洗的范围和内容是按照其“施工及验收技术规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的,具体情

况请参阅有关的技术规范或文件。

18、在现场组装洗涤塔,其木格层均以做好并组成整块刷好防腐漆,其安装工作已包括在定额内。如木格

层没有做好,没有组成整块,没有刷好防腐漆者,则木格层的制作及由散片组成整块、刷防腐漆等工作应另行计算。

19

工程”,不包括非直接性的安装工程。此外,“站内”是指各站的“工艺系统内”,不是指“室内”、“室外”。

20、固定式胶带输送机的安装,除钢制外壳、刮板、漏斗的制作安装和特殊试验未包含在定额内。另外,

如钢制外壳、刮板、漏斗为设备供应方随设备供货,则记取安装费,不得记取制作费。凡随设备供货的钢制外壳、刮板、漏斗及胶带等其本身价值不得进入直接费。

21、分片到货的热处理炉、冲天炉仍执行“工业炉窑设备安装”的相应设备安装定额。

22、在本定额内不包括试压用水,也不包括试运转中所规定的水、电、气、油、燃料等。故对试压用水的

水质处理做出规定,应另行计算。

23、离心式压缩机的安装不包括透平带动时的热对中随机预制管道,凡属离心式压缩机本体的各级出入口

第一个阀门以内的管道,已包括在定额安装费内。而第一个阀门以外的管道安装,则不包括在本册定额内。

24、第一册机械设备安装工程不包括汽轮机安装,也不包括热对中。由于本册定额内均不包括主机本体第

一个阀门以外的管道安装,所以,配管时对压缩机的检测校正人工也不在本册定额范围内。

25、风机、泵、压缩机凡是按施工及验收规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置、受潮湿等原

因,建设单位或设计部门提出拆装检查施工记录的,均可记取拆装检查费用。

26、不经过拆装检查验证及调整,是无法保证该设备(化工设备)安全、正常、连续运行的。在建设单位

或设计单位规定下安装前必须进行拆装检查。设备解体执行设备拆装检查定额。

27、第一册设备安装都应记取一般起重机具摊销费,按所安装设备的净重量(包括设备底座、辅机)22.2

28、设备安装,基础超过-10m的机房内设备安装,应该记取超高费。设备从楼板预留洞下所发生的吊装措

施费按批准的施工方案记取,但是因扣除定额内的吊装机械费。

29、集中空调制冷机房,可以按制冷站(库)收取系统调整费。

30、风机安装界限划分:1.第一册是各类工业、化工、石油化工等新建、扩建及技术改造项目的风机安装;

2.第三册中的风机安装是锅炉设备安装的附属机械、锅炉送风机、引风机及排粉风

机;

3.第九册为生产、生活服务的通风空调机设备安装;

31、设备重量均以设备的铭牌重量为准。如无铭牌重量的,则以产品目录、样本、说明书所注的设备净重

量为准。不包括设备内衬的重量、设备安装后的安装的内件的重量。

32、关于设备单体试运转中所需的配合电工,本定额已包括各机械部分的调整、试运转时所必须配合的电

工。机械设备的电气部分的安装、调整、试验、试运转所需的电工,应包含在相应电气安装定额内。

33、起重机安装项目中包括静负荷、动负荷、及超负荷试运转。

34、设备安装项目中地脚螺栓是随设备配套的。

35、除与主机在同一个底座上的电动机已包括安装外,其他类型的压缩机,均不包括电动机、汽轮机及其

他动力机械的安装。

36、皮带输送机安装定额已包括皮带中间接头的工作内容。

37、空气幕安装,若热空气幕型号为RML/W—1×8/4、RML/W—1×12/4和RML/W—1×15/4时,使用

第八册第四章定额。

38、风机、水泵安装使用的橡胶隔振垫或弹簧减震器安装定额缺项。

39、下列定额:

1.属于设备制造范围的,则不属于安装定额范围,应在设备的采购范围内解决。

2.属于工艺金属结构工程范围内的,因执行《静止设备工艺金属结构制作安装工程》定额子目相应项目。

3.与本册各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时,由施工单位在现

场加工制作,则可套用本册第十四章“零星小型金属结构件制作安装”定额。

40、各章规定的因无法使用厂房内的电动机桥式起重机,按各章说明的规定乘以相应系数后,仍可记取一

般起重机摊销费,此二者是完全不同的概念。

41、机械设备安装时,利用车间内已有的桥式起重机吊装,并吊装就位,在使用定额时定额机械费不作调

整。

42、工业炉设备安装,除无芯工频感应炉包括内衬砌筑外,其他工业炉按第四册《炉窑砌筑工程》定额相

应项目另行计算。

44、小型制冷站(库)、空压站、乙炔站、水压机蓄水站、制氧站、煤气站、泵站、换热站等工程(简称“小

型工艺站“库””)系统调整费,是指独立的小型站“库”工艺系统且需要施工单位进行系统调整时的费用,而工艺生产工艺装置中的冷冻、空压、制氧、制氢等系统调整费、按专业部门的规定记取。45、活塞式D、M、H型对称压缩机的设备重量,按主机、电动机及随主机到货的附属设备的总重量计算。

不论附属设备是否随主机到货,计算设备重量时均包括附属设备的重量。

46、小型金属设备结构制作安装定额只适用于本册定额中各类设备本体范围内(即与设备配套的)需要现

场制作、安装的零星小型金属结构(如支架、框架、防护罩、支柱以及沟、槽、箱等非密闭性容器)工程。

47、第一册“机械设备”适用于一般工业及民用建筑中常用的机械设备,其中风机、泵、压缩机的安装,

如施工及验收技术规范要求必须解体拆装检查的,除使用安装定额外,同时执行拆装检查定额。其他专业中的同类传动设备安装,按照规范要求必须解体拆装检查的设备,也可执行第一册拆装检查定额。48、第一册“机械设备”安装定额已经包括设备灌浆。第二册“电气设备”,第三册“热力设备”,第五册

“静止设备与工艺金属结构制作”中如发生地脚螺栓二次灌浆可执行第一册“机械设备”相应定额。

第二册电气设备安装工程

1.变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装?

答:变压器安装不包括轨道的安装,应另行计算。

2.第二章配电装置中避雷器安装分1kv以下、10kv以下两个子目,区分了电压等级,其他未标“高压”

字样的配电装置是否可以理解为1kv以上、10kv以下电压等级?

答:可以这样理解。

3.高压计量柜安装没有单独设立子目,安装时如何使用定额?

答:使用时可参照2-94或2-98子目,区别单、双母线柜分别使用。

4.配电(电源)屏、低压开关柜安装是否指变配电装置的低压柜安装?用电的配电间内的低压配电柜

是否也使用配电(电源)屏、低压开关柜定额?

答:2-240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于车间用低压配电柜的安装。

5.高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额?

答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包括盘面开孔,开孔的消耗量应另行计算。

6.实际工程中遇到集装箱事式成套配电装置,该装置运输到现场后,直接安装在基础上,进出线用电

缆连接,该设备的安装如何执行定额?

答:可执行本册定额第四章第一节2-242子目,该子目就是专门为这种情况编制的,时以“10t”为计量单位,应该按该整体的重量计算工程量.

7.控制、继电屏、盘的安装工作内容中有效线、接线、如何理解“接线”内容?

答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好,连接线已配好,在现场安装后,电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验,试验完后要恢复连接线。另外在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好后再接上。

8.2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏?照明专用的双电源切换电控

箱、柜、屏是否也套用定额子目?

答:照明双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目。

9.木制配电箱只有制作定额,安装如何使用?

答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数0.65

10.三相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目?

答:是的

11.电流继电器、中间继电器、时间继电器等是否统一使用2-308子目?

答:是的

12.2-172铜过渡板安装子目是否适用于铜铝过渡板安装?

答:铜铝过渡板安装也可执行该定额子目。

13.UPS蓄电池柜安装应使用什么定额?

答:可以执行2-254蓄电池屏(柜)安装子目

14.电机检查接线定额中金属软管按每台1.25米计算,列入未计价材料,安装费是否已包括?

答:其软管安装费已含在点击检查接线定额内。

15.电缆头制安定额中“热缩电缆头”以未计价主材表现,因热缩电缆头以“套件”形式供货,内含一

切制作材料,如果把未计价主材加上,电缆头制作安装中的材料费则出现重复计数,如何处理?答:定额是按现场制作考虑的,已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材料时,则可以将“套件”按未计价主材计入,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含部分消耗材料时,加入“套件”未计价主材后,只应减去定额内相应消耗材料。

16.冷缩电缆头制安使用什么定额?

答:冷缩工艺制安的电缆头可使用相应截面电缆热缩头制安的子目,未计价材料改为冷缩电缆头套件。

17.10kv以下架空配电线路工程定额本身包括多长人力运输范围,超过后可以计算工地运输?

答:电气册定额对于现场范围内的运搬:设备按100m、材料按300m考虑,100m以外另行计算人力运输费。

18.钢杆组立如何使用定额?

答:按混凝土杆相应子目的人工和机械乘以系数1.40

19.“线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑的,如果5根以内者,其全部人工、机械乘以系数

1.3”如何理解?

答:单项工程(1条架空线路)的工程量较小(5基以下)时,人工和机械效率的补偿系数。

20.2-703钢铝窗接地定额是按圆钢接地考虑的,实际设计为铜绞线连接时如何处理?

答:设计材质不同时可以调整连线材料费。

用什么定额?

答:执行2-885独立接地装置(6根接地极以内)系统调试子目。

22.利用基础底板内钢筋作接地,使用什么定额?

答:可以执行2-752柱主筋与圆梁钢筋焊接定额。

23.电容器的调试,“组”的含义是什么?

答:不分容量,按设计的接线方式,三相为一组。若为集合式电容器时,一台即为一组。

24.2-864备用电机自投装置系统调试,是否适用于消防泵、喷淋等设备用电机,这些电机是以磁力启

动器、中间继电器自动投入运转。如果适用是否还使用2-930异步电动机调试?

答:2-864适用于一切设备用电机的自动投入装置调试,电动机系统调试仍需使用。

25.箱式变压器如何计算调试费?

答:应根据其箱式变压器电气主接线图的接线方式和设备组成来分析,一般有:变压器系统、母线系统、高低压送配电设备系统,接地装置系统等调试项目。

26.电气安装配合机械设备单体试运转的用工包含在什么地方?

答:包含在第一册《机械设备安装》相应定额中。

27.送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目,在执行中有些争议。《全国统一安装工程预算定额

编制说明》中“2定额包括的工作内容:图3的断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验调整。”是否每个供电回路都必须具备以上全部工作内容,才能作为一个调试项目计取调试费?

答:对于第二册定额中的各项工作内容,皆是以“章”、“节”为单位进行说明的。“送配电设备系统调试”是一节定额,其中包括“1kv以下交流供电”和“10kv以下交流供电…”等诸多子目。显然,该说明包括的工作内容是指该节定额所含的全部工作内容,并非指其中某一个子目的工作内容和范围。下面的图示(a)就是1kv以下交流供电系统图,图中所含的设备只有一次主回路,以自动空气开关(又称空气断路器)为代表的低压配电系统。凡含有“断路器”的系统,都应计取调试费。

因为断路器具又过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全

含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。

1)一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算:

a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。

b每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。

c民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。

d高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中有程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。

2)备用回路情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,可计算系统调试费。

3)低压配电柜应按出线数(即回路数)算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。

28.避雷器的放电计数器安装包括在定额什么地方?

答:避雷器放电计数器的安装包括在相应的避雷器安装定额中,单固定放电计数器的之家另计。其调试包含在避雷器调试定额内。

29.耐张绝缘子串的安装包括在定额的什么地方?

答:软母线安装定额中包括了耐张绝缘子串的安装,但耐张绝缘子串及其连接金具作为未计价材料考虑。

30.电气设备的接地包括在定额的什么地方?

答:所有电气设备的安装均包括设备本身的接地安装,计算主接地网工程量时不能重复计算。

31.充油设备的油试验包括在定额的什么地方

答:充油设备的调试包括在所属电气系统调试内,充油设备绝缘油的试验仅包括其电气性能的试验,不含其物理特性的检验。

32.怎样才能计取变压器干燥费?

有需要干燥的变压器才能计取此项费用。

33.变压器油过滤工程量如何计算?

答:变压器安装未包括绝缘油的国度,需要过滤时,可按变压器铭牌标称充油量计算。

34.直埋电缆挖填土方量应如何计算?

答:两根直埋电缆挖填土方量两根以内电缆沟,按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm,每米哇填土方0.45m3增加一根电缆,底宽增加170mm,挖填土方量增加0.153m3。设计对电缆埋深

有特殊要求时,按设计深度计算。

35.蓄电池抽头电缆及保护管的辐射接线如何使用定额?

答:蓄电池抽头电缆及其保护管的敷设、电缆头制安接线应使用第八章电缆的相应定额。

36.10kv以下架空线路工程中,如一个杆坑81%为普通土,19%为坚土,应使用什么定额?

答:应全部按普通土计算并使用土石方工程普通土定额子目。

37.一台6300KV*A的变压器安装时需吊芯检查,编制预算时应如何使用定额?

答:应使用油浸电力变压器2-6安装子目,其机械费乘以系数2.0

38.干式变压器如果带有保护罩时,编制预算时应如何使用定额?

答:使用干式变压器安装子目,其人工和机械费乘以系数1.1

39.封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,编制预算时应如何使用定额?

答:根据母电槽电流大小的相应母线槽定额人工和机械乘以系数2.0

40.10KV以下架空线路工程中的工地运输指什么?

答:10KV以下架空线路工程中的工地运输是指定额中的未计价材料从工地仓库(材料集中堆放点)搬运到杆位(作业点)的运输。

41.10KV以下架空线路工程地形调整系数有几个?调整什么?

42.10KV成套高压配电柜安装分单母线和双母线柜,单双母线的含义是什么?

答: 单双母线是指电气主接线的单母线接线或双母线接线,不是指单双片硬母线。

43.10KV成套高压配电柜安装预算编制时应注意什么?

答:按电气配置接线图区分断路器柜、互感器柜、电容器柜与其他柜分别使用定额,执行中不分容量大小。柜顶主母线以及主母线与上刀闸引下线的安装使用相应硬母线的安装定额。

44.电气设备安装用地脚螺栓是怎样考虑的?

答:电气设备安装用地脚螺栓是按土建预埋考虑的,不包括二次灌浆,若发生时可按第一册定额相应子目另行计算。

45.木制配电箱只有制作定额,其内部配电元件安装如何使用定额?

答:木制配电箱的制作不包括箱内配电板的制作,也不包括电气装置的安装、盘内配线和元件安装,应使用第四章相应定额子目。

46.插座箱的安装使用什么定额?

答:插座箱的安装可执行悬挂嵌入式成套配电箱定额相应子目。

47.配电屏柜的安装是否包括基础槽钢、角钢的制作安装?如果不包括,应使用什么定额?

答:配电屏柜的安装不包括基础槽钢、角钢的制作安装,需要时可使用第四章2-356或2-357定额子目,以10m为计量单位计算。

48.递变装置、不间断电源装置使用什么定额?

答:逆变装置、不间断电源装置可使用2-254定额子目

49.端子排外部接线定额分为有端子和无端子两种,具体如何使用?

答:有端子定额已包括焊(压)端子工作内容,适用于软线和多股线;无端子定额适用于独股硬线。

50.焊(压)接线端子定额的适用范围是什么?

答: 焊(压)接线端子定额适用于导线焊(压)接线端子,铜接线端子定额亦适用于铜铝过渡端子。不

51.免维护蓄电池安装定额以“组件”为计量单位,具体工程量如何计算?

答:例如某工程设计一组蓄电池为220V/500A*h,由12V的组件18个组成,那么就应该使用12V/500A*h 的定额18组件(即工程量为18组件)。

52.免维护蓄电池组的充电如何计算?

答:免维护蓄电池组的充电可按蓄电池组充放电相应定额乘以系数0.3计算(因不需要放电,再充电的过程,只需要充电)。

53.电机检查接线定额不包含焊(压)接线端子的工作内容,编制预算如何处理?

答:当电缆与电机连接时,其接线端子已含在电缆头制作中,不应另行计算。当导线与电机连接时,其焊(压)接线端子应另按相应定额计算。

54.请提供电机功率与重量的对照表。

答:各种常用电机的容量(额定功率)与电机综合平均重量对照如下:

55.厂内电缆与厂外电缆划分?

答:原则上以厂区围墙为界,没有围墙的以设计的全场平面范围。

答:电缆敷设不分场内与场外,如为场外(包括进场部分),只需计算工地运输即可。定额本身包括了场内300以内的运输,只有出线电缆长度大于300m以上时才可考虑工地运输。工地运输按第十章10KV以下架空配电线路的工地运输中线材运输定额。

57.户外接地母线的敷设每米包含多少土方工程量?

答:户外接地母线敷设每米包含地沟的挖填方和夯实工作,沟的底宽按0.4m、上口为0.5m、沟深0.75m,每米沟长的土方量为0.34m3。如果设计要求埋深与定额不同时,可以按实际土方量调整。

58.10KV以下架空配电线路工程遇两种以上地形时如何计算?

答:例如某工程10KV线路总长10km,平地占50%,丘陵占20%,一般山地占30%,计算综合地形系数为1*50%+1.2*20%+1.6*30%=1.22,预算编制时按综合系数1.22计算。

59.配管配线中如何考虑接线盒和拉线盒的数量?

答:根据《装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的规定:

1)拉线盒的位置应便于穿线:

A管长度每超过30m,无弯曲。

B管长度每超过20m,有1个弯曲。

C管长度每超过15m,有2个弯曲。

D管长度每超过8m,有3个弯曲。

2)垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:

A管内导线截面50mm2及以下,长度每超过30m。

B管内导线截面70~95mm2及以下,长度每超过20m。

C管内导线截面120~240mm2及以下,长度每超过18m。

60.荧光艺术装饰灯具安装工程量计算应注意什么?

答:应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式和计量单位。

1)组合荧光灯光带安装的工程量:应根据装饰灯具示意图集所示,区别安装形式、灯管数量,以“延长米”为计量单位计算。灯具的设计数量与定额不符时,可以按设计加损耗量调整主材(定额中每10米光带中含灯具8.08套,灯具的长度是按40W灯管的长度来计算的)。

2)内藏组合式灯安装的工程量:应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,以“延长米”

带中含灯具8.08套,灯具的长度是按40W灯管的长度来计算的)。

3)发光棚安装的工作量:应根据装饰灯具示意图集所示,以“m2”为计量单位计算。发光棚灯具按设计用量加损耗量计算。

4)立体广告灯箱、荧光灯光沿的工程量:应根据装饰灯具示意图集所示,以“延长米”为计量单位。灯具的设计数量与定额不符时,可以按设计数量加损耗量调整主材(定额中每10m光带中含灯具8.08套,灯具的长度是按40W灯管的长度来计算的)。

61.一套变频调速装置控制多台电机,应如何使用定额?

答:定额系按一套变频调速装置控制一台电机考虑的,如控制多台电机时,每增加一台电机定额基价增加20%。

62.电缆缠绕防火带,使用什么定额?

答:可参照第八章第七节电缆“缠石棉绳”定额执行,并将其中主材石棉绳改为防火带。

63.电缆头保护罩安装使用什么定额?

答:电缆中间头制作安装定额已包括保护罩的安装,只需计取主材费。若单独安装保护罩时,可参照第十二章第二十一节的“接线箱安装”定额相应子目。

64.线槽配线项目是按单根导向考虑的,若为多芯导线(导线截面2.5mm2以内)时如何执行定额?答:二芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数1.2;四芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数

1.4;八芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数1.8;十六芯导线时,按2-1337定额子目基价

乘以系数2.1.

65.塑料护套线在穿管敷设时,执行什么定额?

答:塑料护套线穿管敷设无定额,可参考软线穿管敷设定额,按芯数分别截面100m/束计算。

66.防雷接地章“接地跨接线”的含义是什么?

答:利用金属物体作接地连引线时,两段金属物体之间的连接为不可靠接地或不连通(如两段钢管中间对丝连接;两段封闭母线外壳不相连接;两段轨道中间有伸缩缝等等),需要增加一个辅助的连接跨接体,将这两部分可靠地连接起来,定额时按镀锌扁钢-60*6焊接和螺栓连接综合考虑的。

67.电力电缆户外终端上杆塔时要采用保护管(一般2.5米/根)保护,保护管的费用如何计算?

答:保护管的敷设按第八章电缆部分的相应定额执行。

68.10KV线路上所挂的功用与专用变压器,其调试费如何处理?

答:按第十一章“电力变压器系统调试”定额2-847乘以系数0.2执行。

69.一般电缆敷设定额都综合了那些敷设方式?

答:一般电缆敷设定额综合了土沟内直埋、穿管、支架桥架上、沿钢索、沿墙等按比例综合计算的方式。

70.民用建筑工程一般灯具安装是否计算脚手架摊销费?

答:民用建筑工程一般灯具安装不计算哦摊销费。

71.防爆开关、防水插座用什么定额?

答:防爆开关参考2-1651密闭开关;防水插座参考防爆插座安装定额。

72.独立接地装置(6根接地极以内)调试,以“组”委单位,如何使用?

答:1)如一台柱上变压器油一个独立的接地装置,即按一组计算,使用2-885子目。

2)避雷针接地电阻的测定:每一避雷针均有单独接地网(包括独立避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算,使用2-886子目。

3)凡接地极在6根以内的小接地网,均按一组计算,使用2-886子目。

73.接地网调试,2-886(890)子目以“系统”为单位,如何套用?

答:1)定额所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一个变电所的所区为单位考虑的,一般的发电厂或变电所连为一体的母网按一个系统计算。

2)自成母网不与厂区相连的独立接地网,另按一个系统计算。

3)大型建筑群各建筑物有自己的接地网(指接地电阻值设计有不同的要求),虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的实际情况而定。

74.基础槽钢、角钢安装是否包括其制作费用?

答:基础槽钢、角钢的安装工作内容为平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆。包括制作费用

75.有些工程利用女儿墙压筋作为避雷网(用女儿墙两根压筋),如何使用定额?

答:参考2-751子目利用圈梁钢筋做均压环敷设定额,以10m为计量单位。

76.接地跨接线是按一处两根钢筋跨接还是按一根算一处?

答:接地跨接线是按一处用-60*6镀锌扁钢作跨接线考虑的

77.接线盒盖板的安装是否包含在接线盒的安装中?

答:接线盒的安装中已包括了接线盒盖板的安装。接线盒盖板的主材另计。

78.钢管在吊棚内敷设,施工单位用角钢做了支架,将钢管用管卡固定在支架上安装,敷设于吊顶内。

是否可以这样套用定额;支架使用支架的制作安装定额,钢管的敷设使用明敷还是暗敷呢?

答:支架套用支架的制作安装定额,钢管的敷设使用明敷配管。

79.电机检查接线有功率之分,是否有电压之分?

答:电机检查接线对大中型电机时按重量划分,小型电机是按功率划分的,不分电压等级。

80.微型电机是否适用电机系统调试?

答:微型电机是指075kw以下的电机,不分类型,一律执行微型电机综合调试项目,以“台”为计量单位。

81.独立接地调试如实际6根以上,如8/10/12根怎样使用定额?

答:超过6根以上接地极的接地网,应按一个接地网(系统)调试定额套用。

82.利用柱主筋作接地引下线,定额是按2根主筋,计算工程量时是计算一次高度呢还是高度乘2呢?

如果设计要求4根柱筋呢?

答:利用柱主筋作接地引下线,定额时按2根主筋考虑的,工程量计算应为一个柱高度,如果设计要求超过2根时,可按比例调整,设计要求为4根,则工程量乘以2。

答:柱主筋与圈梁钢筋焊接时按2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接连接考虑的,工程量计算为1处,如果焊接主筋与圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。

84.小容量变频电动机调试怎样使用定额?

答:交流异步电动机变频调速2-953项目是按50kw电机考虑的,13kw以下电机项目乘以系数0.5;7kw 以下电机项目乘以系数0.3;3kw以下电机项目乘以系数0.1。

85.计取变频电动机调试费以后,是否还要再计取电动机调试费用?

答:不能计取电动机调试费用。

86.电缆敷设定额是综合考虑的,实际工程中电缆敷设全部为埋地敷设,脚手架搭拆是否计算?

答:单项工程若为全部电缆埋地敷设时,不应计算脚手架搭拆费。

87.拉线制作安装中取消了V型及Y型拉线制作安装,适用中如何办?

答:若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按普通拉线2根计算,定额乘以系数2.0。

88.管内穿电缆是否可以套用管内穿动力线?按电缆单芯截面计算还是三芯截面计算?

答:电缆敷设是按各种敷设方式综合考虑的,也包括穿管敷设,所以不能套用管内穿动力线定额,只能套用电缆敷设定额。

89.可挠金属软管规格10#、12#等对应管径多少?

答:可挠金属软管规格如下表:

90.一栋楼内只有大厅超过5m以上,其他房间都在3.6m以内,这样超高费如何计算?

答:按超过5m部分的工程量计算的人工乘以超高系数计算。

91.厂家供应的配电箱没有安装的电器元件。如空气开关,到现场后才能安装,如何计算费用?

答:除套用第四章“配电箱安装”定额外,再使用空气开关安装和盘柜配线定额计算安装费。

92.电机非电量连锁指什么?

答:指压力、温度等连锁。

93.低压封闭式插接母线槽定额是否考虑了固定支架的安装内容?

答:低压封闭式插接母线槽安装定额不包括固定支架的安装,应按设计图计算支架的制作安装费。

94.《工程计算规则》第3.10.4条“送配电设备系统调试,系统一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断

路器,则应按2个系统计算”。这里的两侧是什么含义?

答:是指送电侧和受电侧。

95.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析?

答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。

96.互感器安装定额不包括抽芯、如需要抽芯检查、使用什么定额?

答:可按施工方案进行计算。

97.高压成套配电柜中“双母线柜”是否指“带旁路母线的柜”?

98.电缆敷设定额中,单芯电缆头和五芯以上电缆头如何使用定额?

答:单芯电缆头制安按同电压同截面电缆头制安定额乘以系数0.5,五芯以上电缆头制安按每增加一芯,定额增加系数0.25。

99.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?

答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上,自然适用,否则不适用。

100.电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?如支吊架以工字钢和14#槽钢焊接而成,按铁构件制作安装定额是否不合适?

答:电缆桥架支、吊架制作安装均可使用二册一般铁构件制作安装定额。

101.预分支电缆中间头如何使用定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以使用定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端头可执行电缆终端头制安定额。

102.以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,如何使用定额?

答:调试执行独立接地装置调试定额,即2-885子目。

103.等电位箱、电缆T 接箱如何使用定额?

答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子、电缆头制安另行计算。

104.焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?

答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。

105.卫生间的等电位接地如何使用定额?

106.电容器调试定额的计量为“组”,何为“一组”?

答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。

107.电气工程棕色采用金属软管做电气保护管(如顶板内普通灯具处)时,如何使用定额?

答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可使用金属软管相应项目。实际施工中,如每根长度、接头数量与定额不符时可按实际进行调整。

108.若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中?

答:灯具安装定额中不包括该项内容。

109.什么时重型母线?

答:重型母线原铝冶金系统用于冶炼、电解等电流特别大,电压又不高,母线截面大的情况。

110.定额中电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。

111.电缆直埋工程中,套用电缆铺砂、盖砖(保护板)定额时,如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法,结算时应如何计算?

答:电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在所敷设电缆的上、下各铺垫100mm黄砂,定额时根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时减去材料中黄砂耗量,且人工乘以系数0.5。

112.工程超高增加费计算时应注意些什么?

答:工程超高增加费计算时应注意以下问题:

1)定额已经考虑了超高因素的项目有:

a滑触线及支架安装10kv以下不计超高、10kv以上计算超高费。

b竖直通道电缆安装(2-622~625/2-614~617/2-677~679)不计超高费。

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1

1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 2

湖南定额解释汇编

湖南定额解释汇编 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

定额解释汇编

附E表6 :单位工程(安装)竣工结算汇总表工程名称:标段:第页共页

附表计价办法附录勘误表 第一节关于"第一册机械设备安装工程" 1.地脚螺栓的制作安装能否参照第五册第一章静置设备附件制作内的塔器地脚螺栓制作相应子目并换算材料含量 第一册机械设备安装工程中的地脚螺栓的安装是指在浇筑混凝土基层时预埋安装,且属于标准规格螺栓,不需现场制作。若设计要求为非标准规格的地脚螺栓,需现场进行加工制作,则可参照第五册相关子目执行,并作相应调整。 2.数控机床的安装应如何执行定额,数控机床的软连接管如何执行定额 数控机床是指对该机床的工作进行程序控制,机座安装完后作数控调整试验,而机床本身按机床类别执行相关子目(如切削机床,刨床等)。软管是电机用或移动导体用,按相关定额说明执行。 3.泵安装在定额中是以设备质量来区分,在执行过程中难以估算设备质

量,在定额的材料表中无设备主材,执行模糊。 泵的基本参数中包括了设备质量,按相应参数执行定额。泵属设备,计人设备购置费。 4.橡胶隔震垫应该执行什么定额子目 橡胶隔震垫属设备安装工艺要求,机组安装时需要配置而相关子目中未列的,可按设计数量或实际发生数量调整该材料费,其他人、材、机消耗量不变。 5.第一册机械设备安装中的电梯安装的增减厅门轿厢门、提升高度章节与第二册电气设备安装中的电梯电气装置的电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度章节是否重复,如何区分套用 第一册适用于电梯设备的机械部分安装,第二册适用于电梯设备的电气部分安装。 6.小型电机干燥中电机拆除及重新安装套用第一册C1-1359最低质量为,质量偏大的问题。 在没有新的步距出来之前,仍严格按现有子目执行。 7.机械设备安装工程中的设备底座与基础间灌浆的工程量如何计算 设备底座与基础间灌浆的工程量为设备底座外围的面积乘上设计厚度,不扣除中间螺栓及铁件体积。设计图没有明确厚度时,按厚度30mm考虑。结算时按实调整。 第二节关于"第二册电气设备安装工程" 1.对于电气设备安装工程,如何区分电力工程行业定额和现行湖南省安装工程消耗量标准的执行范围。 凡属电力行业的建设项目,均执行电力定额;10kV以上的安装工程,执行

全国统一安装工程项目预算定额解释大全

更多企业学院: 《中小企业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+ 324份资料

《职员治理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产治理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务治理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?答:定额中的脚手架搭拆费,均采纳系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,能够互相利用已搭建的脚手架;2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑;3)不管现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0 至檐口(或 最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入

口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6 层或20m 的人工降放,以及材料垂直运输增加的 费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0) 至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产 条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产 和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害躯体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害躯体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程

定额解释汇编(一)

第一章湖南省建设工程计价办法解释汇编 1、《湖南省建设工程计价办法》(以下简称“省计价办法”)规定了安全文明施工费计费标准,实际施工中是否可按实际发生的费用调整? 安全文明施工费包括“三通一平”后的文明措施、安全措施、临时设施费和环境保护费。“省计价办法”强制性条文第65条规定“措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。”因此,在编制招标控制价或投标报价以及办理竣工结算时,其安全文明施工费均应按照“省计价办法”规定的费率标准计取,不得作为竞争性费用。 2、招标人提供(简称“甲供”)的材料(包括半成品、成品)是否应计税费? 甲供材料费应计税费。 3、招标人在工程报建时代缴的规费是否计入工程造价中? 代缴的规费应计入工程造价,可在财务结算中扣除。 4、省住建厅《关于进一步明确我省建筑行业劳保基金管理相关事项的通知》(湘建建〔2015〕6号)调整了“社会保险费”(含社会基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费)名称与计费标准,“省计价办法”中的“规费”费率标准如何调整?

“省计价办法”规费表中的“其他规费”改名为“住房公积金”,费率标准由16.7%调整为6.0%; “省计价办法”规费表M2.4.1条改名为“劳保基金”,包括养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费等五项费用;劳保基金按费率标准3.5%计取,且不得作为竞争性费用。 5、单独发包的装饰装修工程及安装工程安全文明费率按什么标准执行? 对单独发包的装饰装修工程(不分粗装修与二次装修)及安装工程的安全文明施工费费率标准为装饰装修工程10.70%(原标准14.27%的75%)、安装工程10.32%(原标准13.76%的75%)。 6、“省计价办法”所指的“纳税地点”是指建筑施工企业机构所在地还是指工程所在地? 依据《营业税暂行条例》规定,应当向工程所在地主管税务机关申报纳税。 7、“省计价办法”第89条规定其他项目包括暂列金额,是否有误? 有误,“省计价办法”第89条规定修改为不包括暂列金额。 8、结合实际法律规章修改,如何修改“建设工程费用项目组成及费用标准”的M.4.6 条文(条文内容为专业工程暂估价不应超过分部分项工程费的15%,且施工合同估算价不得超过100万元。)? 依据原《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第十一条规定“施工合同估算金额不得超过100万元”。现该办法经修订,

全国统一安装定额解释三共10页

第二册电气设备安装工程 1.变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装? 答:变压器安装不包括轨道的安装,应另行计算。 2.第二章配电装置中避雷器安装分1kV’以下、lOkV以下两个子目,区分了电压等级,其他未标“高压”字样的配电装置是否可以理解为1kV以上、lOkV以下电压等级?, 答:可以这样理解。 3.高压计量柜的安装没有单独设立子目,安装时如何使用定额? 答:使用时可参照2—94或2—98子目,区别单、双母线柜分别使用。 4.配电(电源)屏、低压开关柜安装是否指变配电装置的低压柜安装?用电的配电间内的低压配电柜是否也使用配电(电源)屏、低压开关柜定额? 答:2_240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于车间用低压配电柜的安装。 5.高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额? 答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包括盘面开孔,开孔的消耗量应另行计算。‘ 6.实际工程中遇到集装箱式成套配电装置,该装置运输到现场后,直接安装在基础上,进出线用电缆连接,该设备的安装如何执行定额? 答:可执行本册定额第四章第一节2—242子目,该子目就是专门为这种情况编制的,是以“10t”为计量单位,应按该整体设备的重量计算工程量。 7.控制、继电屏、盘的安装工作内容中有校线、接线,如何理解“接线”内容? 答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好,连接线已配好,在现场安装后,电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验,试验完后要恢复连接线。另外,在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好线后再接上。 .8.2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏?照明专用的双电源切换电控箱、柜、屏是否也套用该定额子目? 答:照明用双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目。 9.木制配电箱只有制作定额,安装如何使用? 答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数O.65。 10.三相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目? 答:是的。 11.电流继电器、中间继电器、时间继电器等是否统一使用2-308子目? 答:是的。 12.2-172铜过渡板安装子目是否适用于铜铝过渡板安装? 答:铜铝过渡板安装也可执行该定额子目j 13.UPS蓄电池柜安装应使用什么定额?, 答:可以执行2.254蓄电池屏(柜)安装子目。 14.电机检查接线定额中金属软管是按每台i.25m计算。列入未计价材料,安装费是否已包括? 答:其软管安装费已含在电机检查接线定额内。 15.电缆头制安定额中“热缩电缆头”以未计价主材表现.因热缩电缆头以“套件”形式供货,内含一切制作材料。如果把未计价主材加上,电缆头制作安装中材料费则出现重复计算,如何处理? 答:定额是按现场制作考虑的,已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材料时,则可以将“套件”按未计价主材计人,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含

全国统一安装工程预算定额解释汇编(续).

第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算?答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定?答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算?答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷?答:已包括了起重机的…静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整?答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下,不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面?

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编(第六册) 2011-03-11 09:38:31| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅第六册工艺管道工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、补充的项目有(1)低中高压碳钢管安装(氩电联焊);(2)低中高压铬钼钢安装(氩电联焊);(3)高压不锈钢管安装(电弧焊和氩电联焊);(4)有缝低温钢管安装(引进STPL-39、46)(电弧焊和氩电联焊);(5)低中压钛管安装(氩弧焊);(6)焊口管内局部充氩气保护;(7)全加热外套两半管件安装(电弧焊);(8)碳钢伴热管安装(氧炔焊);(9)碳钢板压制两半弯头纵缝焊接(电弧焊);(10)不锈钢波形补偿器制作(电弧焊);(11)上述各种管道安装的配件焊接也列有相应项目;(12)钢板卷管与管件制作项目;(13)管件安装项目。2、本定额的主要变动(1)管道施工及验收技术规范标准的变动:第一根据规范GBJ235-82第三章及第四章管口工序(切口、坡口、焊口)规定:“对管口切割和坡口加工,应用机械法”,本定额对DG32-50MM低中压碳钢管,由原定额的手工锯切割改为砂轮切管机切割。第二、施工及验收技术规范规定,压力在1.6MPD以下的碳钢管道,也要按焊口的比例抽查,进行无损探伤检验,若发现不合格者,按原规定比例加倍抽查。因此,本定额所有低压炭钢管均按射线探伤检验标准施工,增加了焊缝层间打磨和1、2级焊缝的氩弧焊打底工序,在辅助材料中相应增加了砂轮片、氩气等消耗量,机械费中增加快速砂轮机和氩弧焊机的台班费用。第三、根据规范要求和保证焊接质量,发挥机械加工的优越性和效率,本定额对1、2、级焊缝管道和不锈钢,合金钢和中高压碳钢管等都采用集中加工方法。因此,增加了管段吹扫、管口封闭和管段运输等工序。第四、为了保证管口焊接质量,根据规范要求,增加了电焊条烘干箱。(2)定额结构形式的改变:第一,原定额的管道安装项目包括管件的制作、安装,本定额除铅管、非金属管(不包括塑料管)法兰铸铁管、承插铸铁管仍沿用原定额形式外,其他类管道中的管件安装单独列项,并按成品及现场制作二种形式考虑。第二、原定额分室(车间)内、外、站类,油罐区管道安装,本定额不再按上述形式分类,一律执行管理安装定额的相应项目,管件按图纸数量,另行计算。第三、新定额已将原定额的章节顺序作如下调整:首先,第五章增列了钢板卷管及管件制作;其次,将第六章改为管架、金属构件制作与安装;其

全国统一安装定额解释汇编

全国统一安装定额解释汇编 全国统一安装工程预算定额 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册测算系数时已考虑了以下因素: (1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; (2)施工时如部分或全部使用土建的脚手架时,按有偿使用 考虑; (3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在 20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱问、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m 的人工降效,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,

无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计取? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。在有害身体健康的环境中施工时按人工费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额是如何考虑的? 答:(1)材料、成品、半成品的水平运输距离指自施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 (2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面? 答:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为

全国统一安装工程预算定额解释汇编精编版

综合性问题解释 1、脚手架搭拆费采用系数计算,系数考虑了下列因素: 1.相互利用已搭拆的脚手架; 2.按有偿使用考虑; 3.无论发生与否,包干使用; 2、高层建筑指六层以上的多层建筑,不含六层;单层建筑自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等)的建筑物。 3、高层建筑增加费指施工中施工高度超过6层或20m的人工降效,以及材料垂直运输增加费的费用。 4、超高增加费指有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点±0至操作物的距离。 5、安装与生产同时进行指因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括保证安全生产和施工所采取的措施费用。按人工费的10%计算。 6、在有害身体健康的环境中施工降效增加费是指改扩建工程由于车间,装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用。 7、水平运输材料定额取定为300m;设备定额取定为100m; 8、垂直运输基准面室内以室内地平面为准;室外以安装现场地平面为基准面。 9、定额中未包括材料二次运输。 10、材料损耗包括:1.工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗; 2.施工操作损耗; 3.施工现场堆放损耗; 4.直接消耗在安装工作内容中的主要材料,辅助材料和零星材料; 11、定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的工日消耗量,各地区在编制单位估价表时,应扣除焊接机械、加工机械、无损探伤机械,热处理机械台班单价中的人工费部分,避免重复计算。 12、人工幅度差包括工种之间的工序搭接及安装工程的交叉中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动时水、电、线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。(各册定额是根据子目所包括的工作内容,以人工消耗量为基础增加8%-15%计算的) 定额已包括单体试验、试运行费用,不包括联合试运行费用。

全国统一安装定额解释(六 )

第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程1.静置设备制作定额适用范围是什么? 答:本章定额适用于建筑安装企业在加工厂或施工现场制作容器、塔器、换热器等设备制作工程.它仅适用于常压、I、Ⅱ类容器、塔器、换热器地制作.不适用于高压设备地制作. . 2.静置设备制作时,设计压力不同怎样选择定额工程? 答:本定额没有表现常压、I、Ⅱ类设备形式,只是以钢材材质形式表示,对于设计压力PN≥1.6MPa地Ⅱ类设备按定额使用说明中规定进行调整. (1>当碳钢椭圆双封头容器设计压力.PN>1.6MPa时,执行低合金钢容器相应工程.当不锈钢椭圆双封头容器设计压力PN>1.6MPa时,定额乘以系数1.1. (2>当塔器设计压力PN>1.6MPa时,按相应定额乘以系数1.1. (3>当换热器压力PN>1.6MPa时,按相应定额乘以系数1.08. ’ 3.设备制作工程量计算规则是什么? 答:金属容器、塔器、换热器地设备制作定额是以容积(NVm.>表示,不扣除内部附件所占体积.“金属净重量”是指以制造图尺寸计算地金属重量,以“t”为计量单位. 金属容器、塔器、换热器设备地直径不同,筒体采用卷板机压头滚弧,所用地椭圆形封头直径在咖3000mm以内,按整体压制封头制作考虑.超过咖3000mm地按分瓣压封头制作考虑,在使用过程中不应调整定额. 设备制作工程量计算规则:金属容器、塔器、换热器地设备重量,以金属净重量-“i?’为计量单位,不扣除开孔割除部分重量.不包括外部附件(人孔、手孔、接管、鞍座、支座>和内部防腐、刷油、绝缘及填充物地重量.塔器地工程量则应包括基础模板地重量. 外购件和外协件地重量应从制造图地重量内扣除,其单价另行计算. 4.接管、人孔、手孔制作定额包括哪些内容? 答i接管、人孔、手孑L制作中考虑了设备开孔、补强圈地制作与组装焊接.接管地短管是按钢管制作;人孔、手孔地短管是按钢板滚圆制作.其主材利用率按定额规定计算,接管、人孔、手孔补强板按筒体计算主材利用率. 5.现场分段设备组对、分片设备组装包括哪些工作内容? 答:现场分段设备组对、分片设备组装定额有两种材质,即:碳钢、不锈钢.其他材质按定额规定系数进行调整.根据设计资料及设备运输条件和实际调查综合取定为:凡设备直径达到3.8m地,按分片组装处理..凡设备直径小于3._8m,设备长度达到或超过20m,按分段设备处理. (1>碳钢、不锈钢容器、塔类设备分片组装:包括施工准备、水平运输、清点验收;弧板检查、坡口修磨、分节分段拼装、对口找正、.点焊、焊接、清根;划线定位、开孔、内外件、组合件地焊接安装;整理记录、工器具回收、清理现场等. (2>碳钢、不锈钢容器、塔类设备分段组对:包括施工准备、水平运输、检查验收;划线定位、‘坡口修磨、点焊、清根、焊接安装;整理记录、工器具回收、清理现场等. 6.分段设备组装按几段确定? 答:(1.’>分段容器按两段一道口确定,每增加一道口,定额乘以系数1.35. (2>分段塔器按三段两道口确定,若分两段到货一道口.49?时,定额乘以系数O.75;三段以上每增加一段,定额乘以系数1.35. 7.现场分段、分片设备组对安装是否包括了水压实验? 答:现场分段、分片设备组对安装不包括水压实验.应根据设计图纸要求,组装后作整体水压实验可使用本定额第三章“设备压力实验”有关工程. 8.使用分片、分段设备组装定额时,应注意什么? 答:(’1>分段、分片设备组装工程内均不包括设备吊装就位工作内容,、应按“设备整体安

全国统一安装工程预算定额说明第四册

第一章专业炉窑说明 一、本章定额适用于已列名的专业炉窑。其他工业炉窑执行第二章“一般工业炉窑”定额。 二、本章定额中的专业炉项目,已综合了因砌筑部位不同、造型结构不同、配用砖型不同、砌体质量类别不同和砌筑方法不同而造成的差异因素。 三、本章定额项目的工作内容,主要工序有砌筑地点的清扫与准备、放线、作标记、立线杆、材料的运输装卸、码垛、泥桨搅拌(包括添加剂中和)、砌筑(或吊装)、临时磨(切)砖(含手加工)、原浆勾缝、质量自检与清废外运。此外,还综合扩大了在砌筑(或吊装)前的选砖、预砌筑、集中砖加工、二次勾缝、吹风清扫或吸尘等次要工序。 四、本章定额不包括各专业炉窑中的烟道砌体、不定形耐火材料与辅助工程,发生时可分别执行本定额的二、三、四章相应项目。 五、有关问题的说明: 1.焦炉(包括蓄热室分格焦炉): (1)焦炉定额中已综合包括了二次勾缝、吹风清扫或吸尘、镶铁件等次要工序的人工、材料、施工机械台班消耗量; (2)大中型焦炉炉体施工垂直运输,本定额按桥式吊考虑;如实际施工采用卷扬机或其他方式运输时,一律不得调整; (3)焦炉施工大棚的搭拆、烘炉与热态等三项工程,另订有统一的计算办法及包干系数,发生时可参照执行。详见预算工程量计算规则。 2.熄焦罐: (1)熄焦罐定额中已综合包括了熄焦罐罐体、除尘器、管道与余热锅炉等系列工程; (2)熄焦罐锥形炉顶,如设计采用标准型耐火砖或隔热砖作内衬时,所发生的改型加工费用,可按施工方案另行计算。 3.高炉: (1)高炉定额包括炉本体、热风炉、热风管、上升管、下降管、除尘器与铁渣沟等系列工程。热风炉烟道执行本定额第二章“一般工业炉窑”相应项目; (2)本定额已考虑高炉、热风炉某些部位使用大型组合砖的因素,但未包括组合砖因采用毛坯由母砖通过金刚石磨砖机加工组装成子砖的消耗,发生时可按批准的方案另行计算。 (3)高炉系统工程施工中采用的大型吊盘,不作脚手架搭拆包干系数的计算范围,发生时可按批准的方案另行计算; (4)管式热风炉执行第二章“一般工业炉窑”相应定额。 4.鱼雷形混铁车:本定额中已考虑了鱼雷形混铁车的特异造型所造成的砖加工因素(包括机械和手工),执行中不得调整。 5.炼钢转炉:如设计采用有效使用期的大型白云石砌块作内衬时,其发生的密闭式金属集装箱开封人工、材料、机械可按批准的方案另行计算。 6.电炉:本定额已考虑电极孔砖加工因素,与耐火砖改型的损耗。 7.步进式加热炉: (1)步进式加热炉附属金属烟囱耐火喷涂工程,执行本定额第三章“不定形耐火材料”相应项目; (2)本定额未包括步进式加热炉烘炉前的可塑料的修整养护工作。 8.环形加热炉: (1)本定额亦适用于环形退火炉; (2)本定额不包括金具件制作安装,发生时执行第四章相应项目。 9.均热炉:

全国统一安装工程预算工程量计算规则GYDGZ-201-2000

主编部门:中华人民共和国建设部标准定额司 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2000年3月17日 关于发布《全国统一安装工程预算定额》 和《全国统一安装工程预算工程量计算规则》的通知 建标【2000】60号 为适应工程建设的需要,规范安装工程造价计价行为,由我部组织修订的《全国统一安装工程预算定额》(第一~十一册)(GYD-201~GYD-211-2000)和《全国统一安装工程预算工程量计算规则》(GYD GZ-201-2000)已经完成。经审查,现批准发布,自发布之日起施行。原国家计委1986量发布的十五册《全国统一安装工程预算定额》(第四册《通信设备安装工程》、第五册《通信设备安装工程》、第五册《通信线路工程》除外)和建设部1992量发布的第十六册《非标设备制作工程预算定额》同时停止执行。 本定额由建设部标准定额研究所负责具体解释和日常管理。 中华人民共和国建设部 二零零零年三月十七日 第一章总则 为统一安装工程预算工程量的计算,制定本规则。 本规则适用于安装工程施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更 后的工程量计算。本规则与《全国统一安装工程预算定额》现配套,作为确定安装工程造价 及消耗量的基础。 安装工程量依据《全国统一安装工程预算定额》及本规则各项规定除外,还应依据以下文件: 1.经审定的施工设计图纸及说明。 2.经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。 3.经审定的其他有关技术经济文件。 本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程 量的计量单位应按下列规定计算: 1.以体积计算的为立方米(m3)。 2.以面积计算的为平方米(m2)。 3.以长度计算的为米(m)。 4.以重量计算的为吨(t)。 5.以台(套或件等)计算的为(套或件等)。 汇总工程量时,其准确度取值:m3、m2、m以下取两位;t以下取三位;台(套或件等)取整 数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。 计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机 计算,简化计算过程。

全统定额解释汇编

[造价工程师]全统定额解释汇编 第1册机械设备安装工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、本定额取消原定额的第七章“空气压缩设备安装”、第八章“乙炔发 生设备安装”、第九章“蓄势站设备安装”、第十章“制氧设备安装”和第十一 章“制冷设备安装”,将容器、构件等方面的内容全部编入第十一册“工艺金属 结构”和第十五册“化学工业设备”两册内。将原定额其他各册中的压缩机、风 关、泵全部纳入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装 检查”、第十章“压缩机安装”。2、将原定额的第十二章“20吨以内锅炉设 备安装”纳入第十四册“热力设备”。3、原定额第六章“煤气发生设备安装” 仍保留在本定额内,编排为第十二章。4、原定额第十一章“制冷设备安装”中 的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”内。5、 原定额第十章“制氧设备安装”中的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其 他机械安装和设备灌浆”内。6、原定额第四章“通用机械及试验机械安装”, 分别编入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装检查”;将“试验机械安装”编入本定额第一章“其他机床安装”;将“柴油机及柴油发 电机组安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”。7、取消原 定额第五章“起重输送设备安装”,分别编入本定额的第四章“起重设备安装”、第五章“起重机轨道安装”、第六章“输送设备安装”和第七章“电梯安装”等 四章中。8、本定额的补充规定:(1)制订不能利用厂房内桥式起重机时的降 效系数(详见本定额说明)。(2)制订本定额一般起重机具的摊销费(详见本 定额说明)。(3)制订超高系数及降效系数(详见本定额说明)。(4)编制“风机”和“泵”的拆装检查定额(详见本定额说明)。0iU6hH。 问题:本定额的使用范围

全国统一安装工程预算定额答疑

第一册机械设备安装工程 1.什么情况下才能套用风机、泵拆装检查子目? 答:风机、泵、压缩机拆装检查是为了解决“国标”与“部标”之间技术要求不同而增设的项目,只有在施工及验收技术规范规定必须进行拆装检查或建设单位要求时,才可套用拆装检查子目。 2.怎样理解一般起重机械摊销费的含义?能否换算? 答:金属桅杆、人字架、龙门架等一般起重机具摊销费,按所安装设备的净重量(包括辅机、底座)以每吨12元计算,这笔费用,由机具所有权单位包干使用,各地区均不得调整。 3.新设备安装完毕后尚未正式使用,因生产工艺变更,需拆迁至其他地方,其拆除费是否可按旧设备拆除对待? 答:已安装好的新设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除,其拆除费用,按相应安装子目基价的50%计算。 4.第一册中出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别? 答:①出库搬运分为两种: A:设备出库搬运:是指设备从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。设备仓库,可能在工地内,也可能在工地外。第一册未包括设备出库搬运工

作,需按有关规定另行计算。 B:材料或工(机)具出库搬运:是指材料或工(机)具从工地仓库(施工现场仓库)运到安装地点的搬运工作。本册包括了材料或工(机)具出库搬运工作。 ②厂内搬运:是指工厂围墙范围内(也就是工地内)的搬运工作。本册估价表中,材料或工(机)具的搬运工作,即属厂内搬运工作。 ③场内搬运:是指安装现场范围内的搬运工作,即距离所安装设备的基础100米范围内的搬运工作。其费用已包括在估价表内。 5.本册中大型设备如已收取特殊技术措施费,是否应扣减卷扬机等机械台班费用? 答:不扣减。 6.本册中计算各站的系统调试费时,怎样才算“站内工艺系统安装工程”?“站内”是否指“室内”? 答:“站内工艺系统安装工程”是指与各站生产工艺有直接关系的安装工程。不包括非直接性的安装工程。“站内”是指各站的“工艺系统内”,不是指“室内”。在计算各站系统的调整费时,必须遵守本册第十四章说明第七条中的有关规定。 7.塔类设备安装时,其辅助性工程如何计算? 答:在塔类设备安装中,不构成工程实体而实际上又需要的辅助性工程,如临时加固支撑和吊装加固措施,以及现场组装平台的敷设和拆除等,如设计有要

安装工程预算定额

定额解释汇编(续) 第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算? 答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定? 答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算? 答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?

答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别? 答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。 厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。 场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷? 答:已包括了起重机的‘静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整? 答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)

定额解释汇编

新疆定额解释造价疑难问答(一、二)汇编 以下内容部分是自治区造价管理总站的咨询答复;部分是市造价站协调处理纠纷或咨询的意见,供专业人员在工作中参考。 造价疑难问题(一) 1、根据乌建发[2012]24号文,执行市政、仿古建筑及园林、房屋修缮定额(不含安装定额)的工程在新建造[2008]3号文件的基础上人工单价调增27.00元/定额工日,而[2008]3号文件市政、仿古建筑及园林调增31.49%,则:调整后市政、仿古建筑及园林人工是否为22.12*1.3149+27=56.09元/工日,若与业主协商的价格高于文件规定,怎么补差? 答:按合同约定执行。 2、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)中没有对应定额子目时,能否借用全国统一市政工程预算定额新疆估价表(2001)或新疆建筑工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表(2010)?但取费依据不同,在同一份预算书里可以吗?即在同一份预算书里,既有98仿古定额,有市政,也有建筑定额,但费用表仍旧套用98仿古,可行吗? 答:全国统一仿古建筑及园林工程预算定额缺项子目可以参照相关定额消耗量,参照全国统一仿古建筑及园林工程预算定额 乌鲁木齐地区单位估价表(1998)中的价格组成基价,才可与(1998)全国统一仿古建筑及园林工程费用定额配套使用。

3、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)时,砼子目综合考虑了模板、钢筋,若施工现场发生的钢筋及模板工程量大于定额含量时,能否调整? 答:套用全国统一仿古建筑及园林工程预算定额(1997)时,混凝土子目综合考虑了模板、钢筋,若施工现场发生的钢筋及模板工程量大于定额含量时,钢筋可按照设计调整,模板按照双方确认的施工组织方案进行调整. 4、针对施工现场的特殊性,发生的人工二次搬运(有现场监理确认),如何在预算中体现? 答:合同约定执行费用定额有关规定。 5、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)时,人材机汇总表中的机械综合工日是否调整? 答:执行[2008]3号文件时,机械综合工日已在测算调整系数中综合考虑,故计算时只调整土建综合工日.执行乌鲁木齐市市场人工单价调整文件时,由于测算方法不同,土建综合工日、机械综合工日均应调整. 6、室外总体管线敷设、给排水、一体式玻璃钢化粪池、成套塑料查井,能否套用新疆安装工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价(2010)?发生的园林给排水(水系)、管道敷设能否套用新疆安装工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价(2010)? 答:小区内的室外总体管线敷设、给排水、一体式玻璃钢化粪池、成套塑料检查井,可以参照执行全国统一安装工程预算定额2010年乌鲁木齐地区单位估价表.发生的园林给、排水管道敷设也可以参照执行全国统一安装工程预算定额2010年乌鲁木齐地区单位估价.

相关文档
相关文档 最新文档