文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏机电施工安装施工组织设计(一标段)

光伏机电施工安装施工组织设计(一标段)

光伏机电施工安装施工组织设计(一标段)
光伏机电施工安装施工组织设计(一标段)

编制依据及说明

我公司在认真阅读本工程招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,经过充分的研究和论证,以科学、严谨的态度编写本工程施工组织设计。本施工组织设计体现了我公司对本工程施工的总体部署与原则性做法。在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及确保工期的技术组织措施、施工质量目标和技术织织保证措施、文明施工技术组织保证措施和安全生产技术组织保证措施,施工机械配置、降低成本措施、工程质量通病防治措施等诸多方面进行了论述,以突出施工组织设计的科学性、可行性。

我们将依据本施工组织设计及其他有关文件确定的原则和方法,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,在施工图纸会审之后,编制详细的分部分项工程施工方案,经审批的《实施计划》和《施工方案》是指导和规范工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、低耗、安全、文明地完成本工程的建设任务。

1、编制依据

1) 本项目招标文件;

2) 对现场和周边的踏勘情况;

3) 国家行业及地方现行的相关法规、规范、规程及验评标准;

4) 本地区相关现场安全、文明施工的各种规定;

5) 本公司质量管理体系;

6) GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、ISO14001:2004环境管理体系;

2、施工质量验收规范及相关规范、标准

1) 《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CECS85:96(参考);

2) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96;

3) 《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96;

4) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

5) 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

6) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-92

7) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

8) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

9) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

10) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96;

其他与本工程有关的施工及验收规范。以上规范和标准如有变化,以最新发布的为准。3、编制原则

1) 结合实际,突出重点,兼顾一般,周密布署,合理安排;

2)平行流水,均衡作业,网络技术控制,保证工期;

3) 规划创优,方案切实,措施到位,确保质量;

4) 推广使用新技术、新工艺。

第一章概述

1.1项目简要介绍

1.1.1项目基本情况

1.1.1.1项目名称:中利腾晖光伏科技有限公司2015年度1GW光伏并网电站工程施工招标

1.1.1.2招标人:中利腾晖光伏科技有限公司

1.1.1.3建设地点:江苏、浙江、安徽、河北、青海、新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等地区。

1.1.2工程规模

太阳能阵列区域施工工程,工作界面为:场区内的所有设备安装、基本场地平整、电缆敷设、调试等工程施工内容,如打桩,支架安装,组件、汇流箱、逆变器、箱变等电气设备的安装调试、所有线缆敷设与连接(含视频监控线缆、通信电缆、熔纤);区域、设备、设施标示和防雷接地工程等。

1.2施工条件

1.2.1地理位置

江苏、浙江、安徽、河北、青海、新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等地区。

1.2.2区域与地质

本项目位于高原区,属于荒漠地区,地势平坦。

1.2.3施工用水

施工用水在站外拉水,并在站内修建蓄水池蓄水,能解决施工及生活用水需要。

1.2.4施工用电

施工用电从业主提供的电源上根据现场情况合理布置,并自备一台75KW柴油发电机作为备用电源。

1.2.5施工通讯

厂址区移动、联通信息均已覆盖,所有施工人员自有手机能够满足施工的通讯需要。

第二章施工准备工作

2.1.准备工作

2.1.1. 作好施工调查工作

2.1.1.1 气象调查

掌握气象资料,以便综合组织全过程的均衡施工,制定雨季、冬季、大风天气、下雪天气的施工措施。

2.1.1.2各种物质资源和技术条件的调查

由于施工所需物质资源品种多,数量大,故应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查,以便及早进行供需联系,落实供需要求。

2.1.2作好施工图纸的学习

施工图纸是施工的主要依据,图纸完成后我们将立即组织图纸自审工作,形成文字记录,协助相关单位组织图纸会审。由技术部门协助项目组有关人员认真学习图纸,并进行自审、会审工作,以便正确无误地施工。

1) 通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工达到的技术标准,明确工艺流程。

2) 进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握了解图纸中的细节。

3) 组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

4) 组织图纸会审,由设计人员进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。

2.1.

3. 做好前期技术交底工作

作好技术交底工作,对各分部分项工程、工种、工序的施工方案(作业设计)交底;本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况。通过三级技术交底(技术负责人—施工员—施工班组长—班组工人),最后落实到责任工长和操作工人,重点强调对作业班组人员的交底;对于重要分部分项工程,由项目技术负责人组织对班组交底。

2.2.物资条件准备

2.2.1. 物资材料的准备、施工机械准备

2.2.1.1根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

2.2.1.2根据自购材料需用量计划,做好材料的申请、送检、订货和采购工作,使计划得到落实。

2.2.1.3组织材料按计划进场,并作好登记、保管工作。

2.2.1.4根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具设备需用量计划的落实,确保按期进场。

2.2.1.5光伏发电系统设备、构配件的加工订货准备

2.2.1.6根据光伏发电系统设备施工进度计划及施工图纸和预算所提供的各种构配件数量,做好加工图的工作,并编制相应的需用量计划。组织构配件按计划进场,按施工平面布置图作好存放和保管工作。

2.3.标段的划分

2.3.1. 划分原则

本工程根据设计的施工内容,按不同施工专业、结构特点、施工程序、平面布置特点和减少交叉作业等为原则划分施工段标。

2.3.2. 安装工程施工标段的划分

主要工作内容:光伏发电设备安装、储能设备安装、光伏发电配电设备安装、通信设备安装、高压输变电设备安装、电气二次设备安装、电缆安装、路灯安装、接地系统施工等施工。

2.3.3.土建工程

土建工程主要有:场地平整、电站围墙围栏、综合楼、蓄电池室、配电室、门卫室、光伏阵列支架基础、设备基础、场内道路、场内排水沟、电缆沟等组成。

2.4.项目分包和采购计划

2.4.1项目分包

本项目工程公司不安排分包。

2.4.1采购计划

设备、电缆均由联合体牵头单位采购,我公司只做部分材料,如钢筋、水泥、砂石料等材料的采购。

因目前电气图、主控楼、逆变器室、光伏支架、配套工程等施工图没出图,所以不能计算设备和材料数量和订货。

2.5 项目沟通与协调程序

项目部 电力相关部门门

供应商 监理单位

运行单位 业主 联合体牵头单位 地方政府

首先,我公司向业主承诺,我们将配合业主协调关系。我公司将在省内外工程建设中积累的对外协调经验,用于该工程施工中,做到涉及施工中的各种问题,尽力通过我们自身的努力和业主的关系加以解决。

2.5.1与牵头设计单位的协调:

我公司将积极与牵头设计单位联系,并结合省内光伏电站运行方面的资料,做好图纸的全审工作,力争、尽早发现问题,努力实现在不增加工程成本的基础上,保证工程设计的优化和满足运行单位的要求。

2.5.1监理方的协调

积极主动的配合监理单位的工作,项目实施总方案,各种施工方案,措施计划,隐蔽工程验收、关键工序施工都将按要求,提前通知业主和监理单位,在监理单位审批和认可后执行。对监理单位提出的有利于控制成本,保证工程质量和安全的建议,积极响应并坚决贯彻执行。

2.5.3与材料供应商的协调

无论是牵头单位供的设备、电缆,还是我方自购材料,我们公司都有比较现成的沟通渠道,设备材料满足质量要求,并保证可靠的运行。

2.5.4与运行单位之间的协调

在施工中,我们公司将积极配合运行人员尽快熟悉设备及保护方式,并正常投运和安全运行创造条件。

2.5.5与地方政府及其他相关部门的协调

我公司在以往施工中有许多同地方政府和其它相关单位成功合作的经验,建立了良好的信誉,在以往的合作中未留下任何问题。我们将同地方政府及其相关单位更加紧密的合作,贯彻落实现性的各种政策,特别是现在比较强调的“三农”政策,保证相关方的根本利益。

2.6现场平面布置与管理

2.6.1 平面管理总原则

根据施工平面总平面设计及各分阶段布置,以充分保障阶段性施工重点,保证进度计划的顺利实施为目的,在工程实施前,制定详细的大型机具使用,进退场计划,主材及周转材料的堆放、运输计划,以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时,制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。

2.6.2 施工现场平面管理

施工平面科学管理的关键是科学的规划周密详细的具体计划,在工程进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场,垂直运输、以确保工程进度,充分、均衡的利用平面为目标,制定出符合实际情况的平面管理实施计划。

2.6.2.1平面管理计划的实施

1)根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划。现场安装部负责组织阶段性的和不定期的检查监督,确保平面管理计划的实施。

2)施工阶段重点保证项目:场区内外环卫;安全用电;场内道路有序安排使用;排水系统通畅。

3)料具置场点有序的调整、管理;材料,机械进退场,使用的科学调度;施工作业面工人区域化管理。

2.6.2.2平面管理办法

合理布局整个施工现场是做好文明施工的前提和关键,严格管理是搞好文明施工的保证,在总平面管理中,必须达到如下要求:

1) 施工平面管理由现场安装负责人总负责,由各专业工长、材料管理员、机械管理员、后勤人员组织实施,按平面分片包干管理措施进行管理。

2) 施工现场要加强场容管理,做到整齐、干净、节约、安全,力求均衡生产。

3) 施工现场切实做到工完场清,施工垃圾要集中堆放,及时清运,以保持场容的整洁。

4) 材料堆放场地

(1)施工及周转材料按施工进度计划分批进场,并依据材料性能分类堆放,标识清楚。做到分规格码放整齐,稳固,做到一头齐、一条线;

(2)施工现场材料保管,将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施;

(3)贵重物品及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领退料手续;

(4)材料堆放场地设置得力的消防措施,消防设施齐全有效,所有施工人员均会正确使用消防器材;

(5)施工现场临时存放的施工材料,须经有关部门批准,材料码放整齐,不得妨碍交通和影响场容。

2.6.3施工平面布置图

施工平面布置图见附图一、附图二

2.7设备及材料进场方案

2.7.1 设备及材料进场运输方案

鉴于太阳能电站设备重量较轻,工程量较小,设备及施工机械进厂主要通过公路运输。

2.7.2现场货物管理

建立健全现场材料管理制度,严格按照现场平面布置图要求堆放货物。现场仓库内外整洁干净,防潮、防腐、防火物品应及时入库保管。各杆件、构件必须分类按规格编号堆放,做到妥善保管、使用方便。及时回收拼装余料,做到工完场清,余料统一堆放,以保证现场整洁。现场各类材料要做到帐物相符,并有材质证明,证物相符。货物的存放要根据成品的特点采取不同方法放置,分类保管。货物在现场的堆放、保管,应堆放保存在封闭的堆场内,并有专人看管。

第三章施工准备及计划

3.1.施工队伍的准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,采用邀请招标的方式,邀请具有相关施工安装资质的单位参加投标,从中选择高素质的施工作业队伍配合本公司人员进行该项目的实施。

1) 根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划。对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想;遵守有关施工和安全的技术法规;遵守地方治安法规。

2) 要求施工单位做好生活后勤保障工作:在大批施工人员进场前,必须做好后勤工作的安排,为工人的衣、食、住、行、医等应予全面考虑,应认真落实,确保安装人员的身体健康。

3.2.作业条件准备

1) 向施工班组进行质量、技术和安全交底,使班组明确有关任务的质量、技术、安全、进度等要求。

2) 做好工作面准备:检查道路、垂直和水平运输是否畅通,操作场所是否清理干净等。

3) 对材料、构配件的质量、规格、数量等进行清查,并有相当一部分运到指定的作业地点。

4) 检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。

3.3.现场准备

3.3.1.场地测量和界址复测

为保证施工的精确性,根据建设单位提供的青海省玉树州水光互补微网2MW光伏电站建设用地范围的界址图,对场地平整进行测量并复测建设用地范围的界址。利用测量控制网控制场地平整的挖填方标标高和围墙的轴线定位,确保施工质量。

3.3.2.临时设施搭建

按施工平面布置图的要求和施工人员数量,搭建施工生产和生活临时设施。

3.3.3.机械设备进场

根据施工机具的需用量计划,按施工平面布置图的要求,组织施工机械设备进场,机械设备进场后按规定地点和方式布置,并进行相应的保养和试运转等项工作。

3.3.4.材料和构配件的进场

根据建筑材料、构配件的需用量计划组织其进场,按规定地点和方式存放或堆放,并做好组织和保护措施。

第四章.施工管理组织机构

4.1.施工管理机构及人员配置

根据该工程的规模和特点,建立管理层,按本公司《质量保证体系程序文件》要求,设立项目部,承担整个施工全过程中的质量、工期、安全、以及文明施工等的组织协调和管理等工作,对项目全过程进行组织、控制和管理。公司总经理负责整体项目的总协调;公司副总经理负责整个项目配套设备生产、材料采购、相关单位的总协调;项目经理负责现场施工、设备安装、设备调试、人员培训等的组织和协调;技术负责人负责设备的生产以及设备的质量和技术控制,配合设计单位的系统设计;设备生产经理负责设备的生产、采购和质量保证;货物采购部负责货物的采购、运输和管理;质检组负责货物的质量检验和监督;环保监督负责人环保监督;安全检查负责人安装措施的落实和检查;项目财务部负责项目资金预算、资金筹备和管理。项目组织机构及人员配置见图4.01:

图4.01 项目组织机构及人员配置图

4.2.组织机构的启动与高效

1) 根据本工程实际情况及特点,有针对性的组建项目班子,并且人选一旦经过确认,全班人选将处于启动状态,提前做好开工前的准备工作,以无条件满足本工程需要为前提。

2)明确每个项目管理人员的责、权、利,使全体管理人员有条不紊、积极地开展工作,提高项目经理部的工作效率,有效地促进管理整体实力的强化,使项目经理部管理体系有更充沛的精力分析运筹可能出现的各种复杂局面,决策有的放矢,成竹在胸,不打无把握之仗。

3)用管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率,做到项目管理“有章可循,执法必严、违章必纠”,形成军令如山,赏罚分明的先进管理模式。

4)我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益,将项目职业道德作为专项考核制度,并在项目管理中大力提倡和推广,把项目施工职业道德的具体含义、标准分解落实到每个管理人员和操作人员头上并与其收入挂勾,形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化,施工质量做到业主与监理是否在场都一个样,让业主和用户享受精品工程的高品质使用价值。

4.3.施工组织机构高效运作保障措施

工程项目经理部

部安全质量部计 划 部财 务 部物资设备部综合办公室试验室测

班文明环保部桩

工土建作业队 安装作业队

电缆敷设作综合作业队

高压安装作土石方作业

1)组织强有力的项目班子,选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2)建立健全岗位责任制,定期对各专业进行考核。

3)强化激励与约束机制,制定业绩评比,奖罚办法,定时组织项目经理部管理人员会议,检查工作质量。

4)建立工程现场办公制,每星期召开一次现场办公会,重点帮助解决项目的质量、进度等难题,带动项目各项工作的高效运转。

5)每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会,对次日的工作进行协调安排。

6)形成与业主监理的周例会制度,项目部主要管理人员参加,例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间,并形成会议纪要,以指导下一阶段施工。

7)选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗且具有同类工程施工经验的作业队伍,确保工期和质量目标。

第五章施工部署

5.1.目标

我公司将严格履行工程合同及承诺,充分发挥本公司优势和成熟的光伏电站设计技术和施工工艺,科学和精心地组织施工,以一流的设计技术、一流的工程质量、一流的项目管理、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务,确保实现如下目标:

5.1.1. 质量目标

本公司十分重视为我们的用户提供高质量的服务,这种认识将贯穿从承接项目到建成发电的全过程。按照国家标准的要求和施工技术规范进行质量检验评定工程质量。

5.1.2. 安全目标

1) 施工安全目标:采取有效安全施工措施,杜绝死亡及伤残事故的发生,将轻伤事故频率控制在1‰以下。并确保施工现场达到本地区安全文明施工标准化工地。

2) 光伏发电系统安全目标:光伏发电系统运行安全是向用户提供合格服务的一个重要组成部分,对用户而言,为其提供安全的发电系统是极为重要的,我公司将对本项目精心设计,并选取高安全度的设备和材料,确保光伏发电系统100%的安全发电。

5.1.3. 工期目标

本公司决定在满足安全和质量要求的前提下,努力缩短设备设计、生产、采购和施工的周期。应由建设单位方面负责提供设备、施工面等正常的情况下,本工程确保在甲方指定工期内完成本工程的全部工作内容。

5.1.4. 文明施工目标

采取有效文明施工措施,确保达到本地区“文明施工工地”标准,力争达到本地区“文明施工样板工地”标准。

5.1.5. 环保目标

根据本工程实际情况,充分做好各项施工控制;光伏发电系统所采用的材料全部采用环保材料;现场安装过程和使用过程杜绝对周围环境的污染和影响,施工场地无污物,做到工完场清;最大限度地减少施工对周边环境的干扰;生活垃圾集中处理。

5.1.

6. 工程回访及服务目标

我公司承诺对本工程质量负责。工程交付使用时,向业主提交《用户使用说明书》,并建立《工程回访服务卡》,采取季节性回访和工程定期保修回访等多种形式,争创“全国用户满意工程”。

第六章施工方案

6.1土建工程主要施工方案

6.1.1场地平整施工方案

土方开挖前,应根据施工图施工确定场地位置和定位控制线(桩)、标准水平桩及场地边沿灰线。夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度等,均应配备人工进行。填土前,应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。

1) 工艺流程

挖土:确定开挖的顺序→按图纸标高分段分层下挖→修边和清底

回填:地坪上清理→运土分层铺填→分层碾压密实→修整找平

2) 施工方法

(1)施工前应根据核对无误的控制桩和水准点,完成测量放线工作。布设好现场方格网桩;并根据图纸算出的挖、填的土方量,制定土方平衡,调配计划,编制施工方案。

(2)对定位标准桩、标准水准点等,挖运土时要留有余地不得撞碰,等验收完开挖土方量后再整平。

(3)应经常测量和校核其平面位置、水平标高和坡度是否符合设计要求。定位标准桩也应复测和检查是否正确。如现场地面标高与图纸设计标高误差较大时,必须及时报总承建单位施工管理人员到现场处理。

(4)施工人员必须遵守各自岗位的机械操作规程和土石方施工机械及运输的安全操作规

程。

3) 质量要求

(1)场地平整表面标高允许偏差值正负25mm ,检验方法用水准仪检查。长度、宽度允许偏差值正负100mm,用经纬仪、拉线和尺量检查。

(2)回填土必须按规定分层碾压密实。

6.2 支架施工方案

一、静压钢管桩施工工艺

1、施工顺序

承台预留开孔→锚杆植筋→钢管灌注砼→压桩→稳压封桩

2、施工注意事项:

(1)原有每个承台每次只能开三个孔,以确保在压桩过程中,原承台不会发生冲切破坏。

(2)静压钢管桩采用100T电动液压千斤顶作动力。施工前配以压力表可比较直观地读出送桩压力。

(3)一条桩用多条短桩连接成整桩,采用焊接接桩技术。施工时,在托换承台预留锚杆作反力架,在植筋锚杆的预埋构件上装上反力架。施工时,严格按设计要求控制原承台抬升量不超过2mm,千斤顶通过反力架将桩压入土中,压桩时反力架将力传到承台上。在桩压到规定的读数后,并在30分钟内桩的沉降量不大于2mm,即可收桩。压桩时,要保证桩身的垂直度,控制在1%%%,首段桩压入垂直度控制在5mm内,特别注意桩头的焊接处牢固,驳接要垂直,焊接要饱满,以保证质量。反力架安装要垂直、牢固,行程垫块要足够。压入时必须要做好记录,控制好千斤顶的压力,验收合格后进行稳压封桩。

3、稳压封桩施工

(1)稳压封桩在每条钢管桩静压完成后即时进行。

(2)千斤顶安装必须保证千斤顶的型心与钢管的型心重合。

(3)桩顶变形稳定,待封桩砼强度达到50%%%后,才能拆除千斤顶和反力架。

二、钢管灌注桩施工工艺

1、施工准备

A、工程开工前,会同监理、设计等单位进行桩基施工技术交底,并现场引进测量基准点和探明地下管线,迁移并维护好施工工地内的管线,统筹安排现场临时设施。

B、根据总包方提供的现场测量控制点进行场地测量放样,放样时应打好钢筋定位桩,做好标记。

C、根据桩位位置,破除地面砼,校核桩位。

2、泥浆制作

钢管灌注桩成孔穿越的地层,大多是粘土造浆能力好。成孔泥浆性能指标如表2所示。

3、成孔

A、钻机选用XY-2地质钻机,经改装能满足在室内操作,采用正循环回转钻孔成孔,泥浆维护孔壁稳定,具体注意事项如下:根据地质条件和操作空间选用成孔设备为XY-2型地质钻机,钻头选择如表3所示。

B、开孔时尽量用天车拉住钻杆,轻压慢钻,防止钻具摆动过大而造成超径或孔斜。

C、钻进时随时校正主动杆,底座不平,发现不平,随时纠正,保证垂直度控制≤0.3%%%桩长。

D、钻进时控制好孔内水位,如渗漏失水严重,及时补浆以防塌孔。

E、严格控制泥浆指标,在粘性土中成孔时泥浆比重控制在1.10~1.20;在砂层成孔时泥浆比重控制在1.20~1.30。

F、钻进过程中如发生斜孔,塌孔,应停钻,待采取相应措施后再进行钻进。

G、当钻进至中风化岩面时,改用钢砂钻头钻进取芯,取芯深度不少于2.0 米。

H、取出岩芯经自检合格后,会同监理工程师共同判定终孔,并做好记录,同时保留岩样和拍照。

4、扫孔清渣

为减少孔底沉渣厚度和残留岩芯,取芯后必须进行扫孔清渣。

扫孔清渣方法:采用合金钻头特制打捞钻头,利用钻具结合打捞钻头进行打捞,同时改用优质泥浆进行置换。

5、钢管制作安装

(1)、钢管制作

A、根据楼房高度,将钢管分段成每段2.0米长。

B、入岩段钢管在端部1.2米范围开三排四列孔,尺寸为40×200,每排间距为200。

C、标准段(非入岩部分)钢管,每500cm对称开2孔,孔径为%%13020,作为出浆孔,详见设计图纸。

(2)、安放钢管

A、安放钢管采用钻机卷扬逐段下放。

B、安放时,必须将钢管落至基岩面上,保证钢管与基岩接触。

C、钢管安放允许偏差,见表5。

6、二次清孔

采用%%13042镀锌管作为注浆管,安放至孔底,利用优质泥浆进行置换、清孔,清孔后质量指标见表4。

7、灌注水泥砂浆

(1)、灌注水泥砂浆采用水下灌注。

(2)、从孔底由下往上采用不拆管灌注至孔口,灌注时将注浆管底离孔底10~20cm。

(3)、水泥砂浆为M30。由搅拌站提供。

(4)、由于砂浆终凝后有收缩现象,需在终凝后进行补浆,补浆砂浆为M30。

6.3主要电气安装工程主要设备安装方案

63.1系统总体安装工艺流程

根据本光伏发电系统项目安装主要分为发电设备安装、高压输电设备安装、电气二次安装、

储能设备安装四个部分。这四个项目可分开进行组织施工,为加速安装进度电气二次设备安装中的部分设备可同时进行安装,安装工艺流程如下图

6.3.2发电设备备安装方案

1)平单轴光伏支架安装

(1)机具准备:

经纬仪1部、水平仪1部、水平尺3支、尼龙小线200米、记号笔10支、铅笔10支、300mm 长直尺1支、需要的各型板手、叉车等等。

(2)工艺流程

清理基础面和清理预埋螺栓螺纹 → 测量基础面标高→安装立柱 → 安装立柱 →立柱调整校正 →制作经纬仪安装支架→装经纬仪→安装水平仪→调整立柱→调整光伏阵列立柱→安装轴承座与转轴→组件安装面→ 组件安装面钢檩条安装 → 检查所有螺栓的拧紧度并作标记。 施工图设计→图纸会审→技术交底→材料设备订货

光伏阵列

分部工程安装直流和信号线路分部工程安装控制设备分部工程安装低压部分分部工程安装安装机具准备、材料设备进场准备、安装人员组织

安装位置调整

水平平单轴安装调

试光伏组件安装光伏组件

串线连接光伏组件串

电压测试安装位置定点放线线槽或线管安装电缆线路

敷设接线箱安装和接线线路测试安装位置定点放线设备支架设备基础施工安装位置定点放线线槽、线管电缆沟施工逆变器、充电控制器安装电缆线路敷设设备接线

线路测试

设备调试并网试运行

变压器、配电柜安装高压部分分部工程安装

安装位置定点放线

线槽、线管电缆沟施工

电缆线路敷设

(3)安装方案

A、安装基础预埋螺栓上的螺母

螺母安装高度高于基础面约50mm,最低不小于30mm。采水平仪测量螺母高度,使同一平单轴系统的所有螺母同一高度。同一基础预埋螺栓上的螺母只测量一个,其他螺母可用水平尺校核与测量的螺母一样的高度。

B、安装立柱

安装立柱前定立柱法兰中心线,按轴承安装孔为标准划分(如下图所示)。将立柱安装于预埋螺栓的螺母上,拧上立柱紧固螺母,不要紧拧,螺母松拧能稳住立柱即可,等调整完成后才紧拧。

C、立柱调整校正

立柱校正是整个平单轴最重要的安装程序。校正步骤如下:

①制作经纬仪安装支架:事前先制作好经纬仪安装支架。如下图所示:

②装经纬仪:事前先制作好经纬仪安装支架。将经纬仪安装于平单轴系统最边角的1-1立柱法

兰上,经纬仪中心调整于立柱法兰定绘的中线与经纬仪支架二个安装孔的直线交点上,并且经纬仪安装必须调整水平。如下图所示:

经纬仪安装位置示意图

③安装水平仪:将经纬仪安装于平单轴系统阵列中间位置空地上。

④调整1-1立柱:采用水平尺放于立柱法兰上(应该检查二个方向),另二支水平尺采用上下二

根橡皮圈压紧固定于立柱纵横轴线的立柱上(可减少用人拿),调整立柱下螺母使三支水平尺的水泡居中,同时转动立柱角度使立柱法兰中心线与该阵列轴线同一直线。如水平尺垂直度和立柱法兰面水平度有误差时按立柱法兰面水平度为标准。立柱的垂直度和立柱法兰面水平度调整完成后拧紧地脚螺母。

⑤调整5-1立柱:调整最远端的5-1立柱。采用水平尺放于立柱法兰上,另二支水平尺采用上

下二根橡皮圈压紧固定于立柱纵横轴线的立柱上,调整立柱下螺母使三支水平尺的水泡居中,同时转动立柱角度使立柱法兰中心线与该阵列轴线同一直线。采用水平仪测量5-1立柱面的标高与1-1立柱面的标高一致;立柱的垂直度和立柱法兰面水平度调整完成后拧紧地脚螺母;将安装在1-1立柱上的经纬仪镜头转向5-1立柱对准经纬仪支架安装孔中心,将经纬仪水平转动固定螺栓拧紧。

⑥调整4-1立柱:检查立柱之间尺寸是否符合图纸要求(误差±15mm);采用水平尺放于立柱

法兰上,另二支水平尺采用上下二根橡皮圈压紧固定于立柱纵横轴线的立柱上,调整立柱下螺母使三支水平尺的水泡居中,同时转动立柱角度使立柱法兰中心线与该阵列轴线同一直线。采用水平仪测量4-1立柱面的标高与1-1立柱面的标高一致;同时将经纬仪镜头转向4-1立柱,调整立柱支架安装孔中心与经纬仪镜头中的中线吻合(误差不大于15mm);调整完成后拧紧地脚螺母;

⑦调整3-1、2-1立柱:方法与(6)相同。

⑧调整①列光伏方阵立柱:

第一步确实轴线方向:将经纬仪镜头转向1-10立柱预埋之间的基础中心线使经纬仪镜头中的中线与基础中心线吻合,将经纬仪水平转动固定螺栓拧紧。

第二步调整1-10立柱:采用水平尺放于立柱法兰上,另二支水平尺采用上下二根橡皮圈压紧固定于立柱纵横轴线的立柱上,调整立柱下螺母使三支水平尺的水泡居中,同时转动立柱角度使立柱法兰中心线与该阵列轴线同一直线,同时采用水平仪测量1-10

立柱面的标高与1-1立柱面的标高一致;将经纬仪镜头转向1-10立柱面法兰,调整立柱面法兰中心与经纬仪镜头中的中线吻合(误差不大于1mm);如中线不重合说明立柱中心线与本轴线不在同一直线上,必须转动立柱调整到吻合(本调整最为重要),调整完成后拧紧地脚螺母;

第三步调整1-9至1-2立柱:方法同第二步的做法。

此步骤的调整最为重要,必须保证精度,只要把这一步骤做好才能满足后续机架的顺利安装。

D、安装轴承座和转轴

①安装1-5与1-6立柱轴承座和之间的转轴:轴承座与立柱法兰的连接螺栓暂时不要拧紧等待

整列转轴和转管安装并调整完成后才拧紧。安装步骤:安装轴承下座→安装转轴→安装轴承上座→拧紧轴承上座螺栓。转轴应该安装于两立柱中间。

②安装1-5至1-1轴承座、转轴、转管:安装从中间向两侧逐步进行。安装步骤:安装轴承下

座→安装转轴→安装转管,轴承座与立柱法兰的连接螺栓暂时不要拧紧,轴承上座暂时不要安装。

③安装1-6至1-10轴承座、转轴、转管:安装方法同第(10)项。可与第(10)项同时进行。

④安装1-5与1-6转轴中间的推杆:推杆应该安装于两立柱中间。

⑤检查轴承座的转轴与轴承的铜弧片接触面是否吻合,如不吻合先调整轴承座方向至吻合,如

还不吻合调整立柱下螺母高低或转动立柱,合之完全吻合。如安装后转轴(管)直线弯度较严重,可重新安装经纬仪和水平仪进行校验。

⑥用力转动1-5与1-6转轴中间的推杆使转轴(管)转动,如转动用力较轻,则可进行下步安

装;如转动用力较重,则重新检查轴承座的转轴与轴承的铜弧片接触面是否吻合。

⑦拧紧轴承下座的紧固螺栓。

⑧安装轴承上座,紧固轴承座螺栓。

⑨用力转动1-5与1-6转轴中间的推杆使转轴(管)转动,检查转动阻力度,如转动用力较轻,

则该阵列转管安装完成。

⑩安装第⑤列方阵:安装方法同(9)至(17)项。

?采用尼龙线拉①到⑤方阵推杆的中心线,用于中间部分方阵的推杆安装。

?开始对中间部分方阵转轴(管)进行安装,安装方法同安装方法同(9)至(17)项。

1)安装连动推杆→安装推杆电机→光伏组件支架→安装光伏组件→其它安装

E 、组件安装面钢檩条安装

本安装程序是安装光伏支架的关键程序,是决定能否顺利安装光伏组件的前提条件。将组件安装面钢檩条安装于钢斜梁上,先套上螺栓和螺母,然后用三角标尺校正同一组件安装面的上下钢檩条的组件安装孔调整为直角,再拧紧螺栓。

F、检查所有螺栓的拧紧度并作标记

光伏阵列支架安装完成后必须检查所有螺栓的拧紧度,逐根螺栓检查完成后,逐根在螺栓与螺母的交按处作标记,标记采用红色的油性记号笔。

(3)质量要求

光伏阵列支架表面应平整,固定太阳能板的钢面必须调整在同一平面;各组件安装孔应对整齐并成一直线、上下安装孔成直角;倾角必须符合设计要求;构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。阵列全长的直线度误差在正负5mm以内。

2)光伏组件按装

(1)工艺流程

光伏组件就位→安装螺栓→组件位置对齐→拧紧螺母→串接线连接→检查所有螺栓的拧紧度并作标记。

(2)施工方法和质量要求

安装光伏组件前,应将组件相同的技术参数安装在同一组件串上。

安装太阳能光伏组件时,应轻拿轻放,防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

机电安装施工组织设计方案(DOC39页)

第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1.编制依据 . 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 . 建设单位各类招投标文件 1.3.现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑥《电气装置安装工程及以下配线工程施工验收规范》 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1.工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 . 施工内容 . 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统 2.1. 3. 空调给水系统

2.1.4.消防给水系统 . 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 . 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 . 工程特点 . 平面布置比较紧凑。 3.2.各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围大。 3.3.功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2005年9月日开工,2006年6月日完工。总工期为天。 5.质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 .机电安装管理架构 .分部项目部人员构成

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

铝合金门窗阳台栏杆施工组织设计

XXXX铝合金门窗、阳台栏杆工程 施 工 组 织 设 计 编制:___________________ 审核:____________________ 审定:____________________ XXXXX 工程有限公司 20xx年XX月XX日 目录一、工程目标 二、工程概况 三、编制依据 四、项目部组织机构及职责

五、工期保证措施六、保证安全施工措施 七、降低成本措施 八、施工方法及技术措施 九、铝合金阳台栏杆安装十、成品、半成品保护措施十一、专项安全文明施工 十二、验收 十三、附表 附表一拟投入的主要施工机械设备表 附表二项目部人员名单 附表三进度计划横道图 一、工程目标 1、工程质量目标:严格按国家现行有效的相关施工及验收规范组织施工,以《建筑 工程施工质量验收统一标准》,达到国家施工验收规范标准,创优质工程。 2、工期目标:我们本着紧前不紧后的原则,充分利用长期积累的一些成功经验进行 进度控制。 3、安全生产目标:在整个施工过程中杜绝各种重大伤亡、火灾事故,努力减少轻伤 事故发生。 4、文明施工目标:严格执行建设部颁发的施工现场管理规定,科学合理布置和管理 整个施工现场,创建出一流的文明工地。 5、服务目标:重合同、守信誉,服从业主的管理,接受工程监理的监督,为其开展 工作提供便利。 6、协调目标:认真做好内外关系的协调工作,主动与各有关单位协调并争取得到其大力支持与配合,确保工程按计划顺利实施。 二、工程概况 1、工程名称:xx 住宅小区铝合金门窗、阳台栏杆工程 2、建设单位:xxxx 房地产开发有限公司 3、监理单位:xxxx 监理公司 4、施工单位:xxxx 装饰工程有限公司

临电施工组织设计方案

WORD格式可编辑 目录 、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2临时用电线路布置 (2) 1.3 机械设备投入情况 (3) 1 . 4 施工现场总平面布 二、现场勘察 (4) 2 . 1 施工现场概况 (4) 2.2施工场地内地上、地下管道路径 (4) 2.3 建筑材料堆放场所及生产用临时建筑的位 … … … … … … … … … … … … … … … 4 2 . 4 用电设备布置 . 4三、.............................................. 电源进线,确定配电总用电量4四、................................................ 导线和配电器类型规格确定5 4 . 1 主干线导线确定............................ 5 4 . 2 分配电箱、开关箱内电器设备、导线截面的选择……… 五、绘制电气平面

六、安全用电技术措施 (13) 6.1 专业人员 (13) 6.2安全技术档案 (14) 6.3接地与防雷 (14) 6.4 配电室 (16) 6.5配电箱及开关箱 (17) 6.6 电缆线路 (20) 6.7施工机械与手持电动工具 (21) 6.8 照明 (23) 七、电气防火措施 (23) 八、安全用电管理制度 (24) 一、工程概况 1.1工程概况 临湘工业园区标准化厂房PPP项目工程,项目地址位于临湘工业园江南镇儒溪村 (滨江产业园区),4#~7#中厂房为3层标准厂房,其中办公部分为4层、总高度18.9 米。 10#~17#小厂房为4层标准厂房。24#邻里中心为3层建筑,内设大餐厅、包间及厨房及商铺,总高度18.3米,为本项目中的商业性质配套服务建筑。25#研发楼 为地上4层,地下1层建筑,为研发类的厂房建筑,地上总高度为18.8米,地下 室层高4.2米,主要功能为汽车库和设备用房,二标段建筑面积约111828.85卅。均为现浇钢筋混凝土框架结构,基础类型为预应力管桩基础,结构的设计使用年限为50 年。建筑结构安全等级为:二级。建筑抗震等级:4~7#T房厂房区域框架四级,办公区域框剪结构,框架四级剪力墙三级;10#~17#厂房框架四级;24#邻里中心框架四级;25#研发中心框架四级;辅助用房门卫等框架四级。建筑设计合理使用年限为50

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

护栏工程施工组织设计方案

护栏工程施工组织 设计方案

施 工 组 织 设 计 目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方

第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时 间…………………………………………………………………… ……… 第十二章水电用量计

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将经过高标准、严要求,争取实现工程”零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现”双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。

机电安装施工组织设计

机电设备及滴灌材料安装施工组织设计 宁夏水利水电工程局 2011年5月30日

目录 1 编制说明 (4) 1.1 编制原则 (4) 1.2施工技术规范 (5) 2 设备、人员动员周期和设备、人员及材料运到施工现场的方法 (6) 2.1 设备、人员动员周期 (6) 2.2 设备、人员及材料运到现场的方法 (6) 3 施工组织机构主要职责范围 (6) 3.1 施工组织机构 (6) 3.2 各部门主要职责范围 (7) 4 主要工程施工准备及施工措施 (8) 4.1 施工准备 (8) 4.2 施工措施 (8) 5施工工艺及方法 (9) 5.1管沟开挖 (9) 5.2 管沟回填 (10) 5.3 管材及设备安装 (11) 5.4 金属管道的安装 (13) 5.5 填砂、填土作业 (14) 5.6 胶圈接口 (14) 5.7 胶圈连接 (14) 5.8 阀门安装 (14) 5.9 管道试压 (14) 5.10 铺管 (15)

5.11 管道附属构筑施工 (15) 5.12 管道冲洗和系统压力调试运行 (15) 5.13 机电工程主要分项施工方法 (16) 6 保证工程质量的措施 (17) 7 保证工程进度的措施 (18) 8 雨季施工措施 (18) 9 安全保证体系及保证安全的措施 (19) 10 环境保护措施 (20) 11 文明施工措施 (21) 12 其他说明事项 (21) 13 施工总进度计划 (22) 附件: 附图1:质量保证体系图 附图2:安全保证体系图 附表1:投入本标段的主要施工设备表 附表2:配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表3:劳动力计划表 附表4:施工进度图

附临时用电施工组织设计方案

***医附院外科楼工程 临时用电施工组织设计 审核: 编制: **省第六建筑工程公司四分公司 二三年十月二十五日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场用电设备及用电量 四、用电计算 五、变压器及导线选择 六、用电位置图 七、用电安全措施 八、电气防火措施

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路号。本工程地上十六层,总高度为68.米,地下室一层,基础埋置深度为9.0m。工程建筑基底面积为2631m2,建筑物总建筑面积为2,其中地下室建筑面积为2。结构形式为框架剪力墙。 二、编制依据 (一)河科大一附院外科楼工程施工组织设计。 (二)施工现场临时用电安全技术规范()。 (三)建设工程施工现场供用电安全规范()。 三、现场计划设备及用电量

四、用电计算 建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。 (一)工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。(二)用电计算

式中—供电设备总需要容量() —电动机额定功率() —电焊机额定功率() —室内照明容量() —室外照明容量() cos—电动机平均功率因数,() 台 台 台 台以上 、塔吊、施工电梯线路计算,距离。 、总用电量 塔吊用电量 施工电梯 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面

、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:×××× 、钢筋机械、生活照明线路计算,距离。 a、总用电量 钢筋机械: 生活照明 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面 、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:××× 、砼输送泵、现场照明线路计算,距离。 、总用电量 砼输送泵用电量 现场照明

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

铁艺栏杆施工组织设计方案

嘉联橄榄城东围挡及南消防大门 铁艺栏杆 施工组织设计方案 河南时代建筑安装工程有限公司 年月日

目录 一、编制说明及编制依据 二、工程概况及特点 三、施工准备工作计划和施工测量 四、施工工期、进度计划及确保工期措施 五、质量保证措施 六、半成品、成品运输保护措施 七、工艺流程 八、设备和设施与加工工序质量的控制及质量要求 九、铁艺栏杆工程验收及维护

一.编制说明及编制依据 1.1 编制依据 业主提供技术文件、业主要求等。 1.2 编制说明 我们认真分析了工程的技术文件,力求整个建筑功能体现现代化气息又与周边环境有一个完美和谐的统一。为达到这一效果,我们从内部结构力学、建筑的使用功能及美学等方面,进行了科学细致的推敲使其既保证外观效果和局部处理的合理性,又使其产品成本、价格具有一定的可行性。使我们的方案达到业主与设计师所期望的效果。 铁艺栏杆从其对住宅楼的作用来说,不仅仅是属于建筑装饰的范围,而且是大楼的外围护结构,它虽不承受主体建筑物的荷载,但它要承受风荷载,地震作用和温度变化的作用,所以在满足外装饰效果的同时,必须满足风压,地震力和温度变化对它的影响,这就要求我们在设计及选料中更需从严掌握、精心操作。 铁艺栏杆的安装质量,是直接影响安装后能否满足建筑物理及其它性能要求的关键之一,同时栏杆安装施工又是多工种的联合施工,和其它分项工程难免有所交叉和衔接的工序。并且是主体工程中的分项,和主体工程混为一体。 二.工程概况及特点 2.1 工程概况 2.1.1 项目名称:嘉联橄榄城东围档及南消防大门 2.1.2 项目地点:嘉联橄榄城 2.2 本工程的重点及难点 1.在测量放线时,按制定的放线方案,取好永久坐标点,并认真按施工图规定的轴位置尺寸放出基准线并选择适宜位置标定永久坐标点,以备施工过程中随时参照使用;

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。 3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

栏杆工程施工组织设计方案

协信照母山G3-1项目一期 栏杆工程 施 工 组 织 设 计 编制:轩烽建材 2012年7月20日

施工组织设计及方案 第一节、编制依据 1-1、国家有关法律、法规、现行有关施工规、规程及标准。 1-2、《中华人民国建筑法》和《市建筑管理条例》 1-3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 1-4、《工程测量规》GB50026-2007; 《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 1-5、《建筑装饰工程施工及验收规》GB50210-2001; 1-6、《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001; 1-7、2013年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》。 第二节、工程概况 协信照母山G3-1项目一期栏杆由轩烽建材施工工程。我司在栏杆制作、安装过程中,以安全、适用、经济、美观、为原则,采用新工艺、新技术、新型机具的基础上,确保质量、降低成本、缩短工期、减轻员工劳动强度、提高工效,制定以下方案。 第三节、进度计划及开、竣工计划 3-1、进度计划 3-1、1. 前5天完成材料的采购。完成现场不同规格、高度、数量、尺寸的统计 3-1、2. 其中20天完成现场所有栏杆的制作,把栏杆做成成品。 3-1、3. 其中30天完成现场成品栏杆的安装及玻璃安装。 3-1、4. 最后15天对所有栏杆的检查、修复、整改工作。最终 达到全部合格。

3-2、开工计划 3-2、1. 完成所有的施工图纸编制、绘制。 3-2、2. 落实施工合同的签署。 3-2、3. 最终确定对现场管理人员、施工队伍及劳动力的配备。 3-2、4. 落实主要材料订制,设备、机具的配备。 3-3、竣工计划 3-3、1. 完成现场所有栏杆的安装完毕及验收合格。 3-3、2. 完成竣工资料的装订。 3-3、3. 完成现场收方。 3-3、4. 完成结算的办理。 第四节、工程项目组织管理机构及主要人员 根据该项目质量、工期特点,我公司拟组建现场项目部安派项目经理常住现场负责,工程部直接领导,组成适应项目需要的精干项目部,该工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作,由项目经理代表公司全权负责,全体项目部成员计划5人左右,并根据项目工期,质量的需求随时增调或更换施工人员。

热轧管工程项目机电安装施工组织设计范本

天津钢管集团720热轧管工程 机电设备安装 施工组织设计

中冶天工钢管工程项目经理部2021年2月10日

目录 1. 概述 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2工程概述 (7) 1.4生产工艺简述 (9) 1.5本次安装工程的关键和难点 (12) 2 施工总体方案 (13) 2.1指导思想、目标和承诺 (13) 2.2 施工总体部署 (15) 3 施工总进度网络打算 (18) 3.1 施工总进度打算 (18) 3.2保证施工进度打算的措施 (18) 3.3工期延误时采取的补救措施 (23) 4施工劳动力打算 (25) 5施工机具打算 (26)

5.1 大型施工机械需用打算 (26) 5.2 要紧施工机具、量具需用打算 (26) 6.工程施工预备 (28) 6.1技术预备 (28) 6.2劳动力组织预备 (29) 6.3物资预备 (30) 6.4机具预备 (32) 7.机械设备安装 (34) 7.1 基础验收及施工测量 (34) 7.2.设备安装垫板和灌浆料 (38) 7.3 零部件的清洗和装配。 (39) 7.4 机械设备的调整 (40) 7.5地脚螺栓孔灌浆及二次灌浆 (42) 7.6 设备检查、验收及保管工作 (42) 8.要紧工艺设备安装 (42) 8.1多功能穿孔机机组安装: (42)

8.2热扩机机组的安装: (48) 8.4五架定径机安装: (49) 8.5冷床的安装 (50) 8.6矫直机安装 (51) 8.7附属设备安装: (53) 8.8炉窑施工 (54) 9.管道及液压系统施工 (63) 9.1介质管道施工 (63) 9.2液压润滑系统安装 (66) 10.电气施工方法 (74) 10.1施工预备及安装工艺流程 (74) 10.2电气设备安装 (76) 10.3电气调试 (90) 11自动化仪表安装及调试 (102) 11.1工程简介 (102) 11.2施工方法 (102)

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

目录一、工程概况 (一)、工程地点和内容 (二)、工程特点 (三)、建设单位 (四)、质量和工期要求 二、施工方案 (一)、进入施工现场前的准备工作(二)、沟槽开挖与回填 (三)、管道基础处理 (四)、管道安装 (五)、附属构筑物施工 (六)、水压试验 (七)、施工难点及施工重点 (八)、道路恢复

三、施工准备工作 (一)、建立施工组织管理体系(二)、建立施工技术管理体系(三)、劳动组织准备(四)、施工物资准备(五)、施工现场准备 四、施工进度计划 五、施工质量保证及技术措施(一)、组织保证 (二)、技术措施 六、雨季施工措施 (一)、施工准备 (二)、管道安装 七、施工资源计划 (一)、劳动力需求计划

(二)、建筑材料需求计划 (三)、机械设备需求计划 八、安全生产、文明施工及环境保护措施(一)、建立现场安全体系 (二)、文明施工及环境保护措施 九、新技术、新工艺的采用 十、施工总平面图布置

一、工程概况 (一)、工程地点和内容 本工程为**市**生活污水截流及处理工程。工程地点位于五道街泵站至太平污水处理厂,工程内容包括建设由五道街泵站至太平污水处理厂污水截流干管、建设十八道街泵站至污水截流干管段排水管及道路恢复。 本段投标工程为**市**生活污水截流及处理工程第二标段。内容为十八道街泵站至三不管泵站段截流管道的施工与安装工程及道路恢复。其中:十八道街泵站至三不管泵站段截流管道,截流干管管材为预应力钢筋混凝土管(PCP),管道长度为1626m,管径为DN2400mm(设计图纸中桩号为1+560----3+186);十八道街泵站出水管为高密度缠绕聚乙烯管(HDFE),管道长度为600m,管径DN900mm。 (二)、工程特点 本段工程位于**市道外区北新街,为交通干道,施工作业面狭窄,地下隐蔽工程情况较为复杂,需穿越及处理的地下障碍较多。 (三)、建设单位:本工程建设单位为**市污水治理工程有限责任公司。

相关文档