黄河下游近期防洪工程(山东段)施工淄博堤防加固工程第二标段

新堤道路分部工程专项施工方案

工程概况

黄河下游平原系山黄河泥沙冲积而成,堤防基础多为沙性土,主要为壤土、 砂壤

土、粉上、粉砂,结构类型主要为多层结构和双层结构,确保花园口 22000m7s

洪水黄河下游大堤不决口,通过堤防加固工程,解决发生标准内洪水"溃决"堤 防的问

题。堤防加固的原则是“临河截渗,背河导渗m 主要通过放淤固堤,利 用挖泥船或泥浆泵抽取河道或滩区的泥沙,输送到堤防临背河侧,培片大堤断面, 延长渗径长度。

淄W 堤防加固工程第二标段位于黄河右岸桩号为147+770?148+750,

152+220?154+350, 156+150?159+100,新堤道路位于 157+100758+150。

施工依据

水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一堤防工程(SL634-2012)

《公路丄程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)

施工方案

施工程序:测量放线一路槽施丄一水泥?石灰稳定土底基层一水泥?石灰.

碎石土基层一路缘石安装f 培路眉f 沥青透层f 沥青混凝土细粒层

2、路槽开挖

⑴桩点布设:堤顶道路工程设计?中心线为沿大堤中心布置。首先在起止桩 范ffl

内沿中心线位置每50m 设一个断面,大堤拐弯处可适当增加断面,将木桩设 在临河堤眉位置,表明桩号并用大红漆染刷桩顶,以利于保护和寻找。为了防止 百米桩的丢失和破坏,以便于短途测量,中途每200in 设立一个固定点,并进行 标识和防破坏保护。

⑵纵、横断面测量:断面桩设定后,按照监理工程师提供的高程点测纵断

面程,在测量过程中,进行返测校核,以确定其准确精度,然后测量横断面高程 和距离,重要的是注明断面桩距堤顶中心的距离,以利于上下基层及路面施丄时 中心位置的准确性。

⑶ 放线:下基层设计?宽度为6. 8m,为了保证下基层的宽度,在路基整修时

宽度可按7. Om 控制,首先找出中心位置,然后向两边等距找出边线点,

2. 1 《堤防工程施工规范》SL260-98;

2.2 2.3 2.4 设计图纸、施工组织设计、招投标文件要求。

用测绳连接两个断面,分别划出两边灰线确定路槽开挖范

⑷开挖:根据挖深程度,分别用挖掘机或装载机进行开挖,利用自卸车将挖方运至指定地点。在开挖过程中,始终有专业人员随时进行高程测量控制,开挖后的路槽纵向坡比应符合纵断面设计高程。路槽开挖后,利用平地机进行整平, 然后按照程序进行翻松、整平、碾压工序。

3、路基翻松压实

山于堤顶压实度较低,对路基部分仍采用翻松压实处理,保证压实度达到

95% (fi击),翻松压实完成后,应测量基底及横坡高程是否符合设计要求(误差

允许为:+1010及-30mm),不符合要求时应进行整修,直至满足规定。

4、稳定土试验路段

水泥石灰稳定土底基层、水泥石灰碎石土基层开工前,施丄单位应在监理机构批准的地段试铺长200m的试验路段。试验时,准确记录压实方法、压实设备、工序和碾压遍数及层用、材料含水量范ffl、干密度等,以便在以后主体丄程施工中作为现场控制依据。压实度要现场做压实试验,底基层压实度应>95%,基层压实度>97%.试验成功后即可进行底基层、基层施工。

5、水泥石灰稳定土底基层

施工工序:路基整修f备上整平f备白灰条及摊铺f拌和闷料f布水泥及摊铺一拌和稳压一整平一碾压一接缝处理一养生

⑴备土整平:路基整修完成后,按照底基层水泥石灰稳定土配合比

的土方用量,在建设单位指定的土场运土,在弃土过程中,安排专人指挥卸车, 同时用推土机随时进行整平,以免影响交通。在整平的同时有技术人员用水准仪观测相对面程的高度。为了保持整个路面的整体性,在底基层上土时,将两路肩的土方填足同时碾压,以保证路眉的压实度。

⑵备白灰条及摊铺:按照配合比白灰的用量,制作三角架专用检

测工具进行体积控制,沿路面中心线堆筑口灰条,同时划出两边灰线,待现场监理工程

师检査满足用量后,利用人工进行均匀摊铺。

⑶拌和闷料:口灰摊铺后,利用路拌机进行拌和,拌和过程中,要

有专人随机检査拌和深度,使灰土基本达到均匀,并配备推土机进行稳压,拌和完成后,根据检测的含水量,计?算出所增加的水量,以适当补充水分,保持含水量比设计含水量略高于1-2%,洒水闷料一夜。

⑷布水泥及摊铺:水泥的摊铺必须严格要求,在水泥分布前,首先

用平地机将路面平整,然后划出两边灰线,按照配合比水泥的用量打好方格,每个方格按照一袋水泥需要撒布的面积,排放整齐经现场监理工程师检査认可后, 釆用人工扣锹法,均匀分布在界限内,要求既没有空口点,乂不能局部过多,随后进行拌合稳压。

⑸ 拌和稳压:利用路拌机进行拌和,要到边、到底,在拌和过程中

安排专人随机检査拌和深度。有两种方法:一是开挖看是不是拌和到基底,并测量周遍用度;二是用50cm钢板尺测量庁度,基层15cm的拌和系数一般在1. 53 1.55之间,疗度在22-25cm为宜,拌和深度最好掌握侵入基底5-lOmm,以利于

上下结合。为了保持水分,利用链轨拖拉机随拌和随稳压,同时也暴露潜在的不平整,

更利于整平操作。

⑹整平:在整平前,有专业人员进行高程测量,每隔20-3001分别

测出左、中、右三个点,并用白灰作出标记,然后利用平地机进行整平,整平完成后进行碾压。

⑺ 碾压:碾压首先用CA30型(12t)振动压路机由两侧路肩向中心静

压一遍P振压一遍,然后用18-21T光轮压路机碾压3遍,碾压时应重叠1/2轮宽,时速控制在2. 0-2. Skm/h,并用核子仪随时检查控制压实度及含水量,以达

到规定压实度为止。值得注意的是碾压时两侧边缘要多压2?3遍,以保证压实质量。

底基层、基层每完成一段后,按照质量控制要求取样,按照JTJ 057-94规

定的标准进行试验,7天无侧限抗压强度对于底基层应^0. 7Mpa,基层应M 0. SMpao

⑻接缝处理:两丄段的搭接部分,应采用对接形式(本公路基层均不得纵

:小 ’审世| ” :X6C(OT 火电《:

向接缝)。前?一段拌和整形后,留5?8in 不碾压,在后一段施丄时一起进行拌和、 整形、碾压。

⑼养生:对圧实好的路段要按时进行洒水养生,保持表面湿润,直到基层 稳定土上土为止,其养生期不宜少于7天,在养生期间封闭路面,洒水车控制在

15km/ho

6、水泥石灰碎石土基层

施工工序:备上整平f 备0灰条及摊铺f 备碎石条及摊铺f 拌和闷料f 布水 泥及摊铺一拌和稳压一整平一碾压f 接缝处理一软帘覆盖养生

基层的施工工序与底基层基本相同,所不同的是在摊铺施工中增加了

级配碎石材料,在口灰摊铺后,按照配合比中碎石用量打成条形,现场监理验收 认可后用人工或平地机均匀的摊开,随后进行拌和闷料。在水泥摊铺拌和压实后, 用软帘进行覆盖养生,按时洒水控制表面始终处于潮湿状态,养生期不少于7天, 在养生期间封闭交通,控制重车通过,确保路面完好无损。

7、路缘石安装

⑴路缘石采购:路缘石采用C20素混凝上预制块,尺度为:50cmX 25cmX

具有抗撞击、耐风化的性能,表面平整、光滑、有棱角。

⑵开槽:在基层完成后2-3天左右,根据路面的设计宽度,首先确定中

然后用黑墨划出两边线,设计开挖宽度15cin,深度22cm,根据开槽设备的 ⑶路缘石运输:运输路缘石使用小型拖拉机或三轮车,在装卸过程中,

要轻装轻放,运输高度不宜超过2-3层,以减少碰撞,确保路缘石的完整,卸路 缘石要根据使用的多少,均匀存放,避免重复运输。

⑷路缘石安装:在路缘石安设过程中,严格按设计要求施工,路缘石在路 面基层碾压完成后再开槽埋入,并将其孔隙填土捣实,确保稳定,用1: 3的水

泥砂浆铺2cm 片,并用M10水泥砂浆勾缝,在路面、路肩施丄时,亦应保证与 路缘石能紧密结合。

8、清底

沥青面层施工前,按规定对基层清理检査,符合要求后进行沥青粘层和透层 施工。

lOcmr 心线, 性能, 使两边槽宽度和深度符合设计要求。

9、粘层透层喷刷

⑴粘层:路缘石侧面涂刷沥青粘层油,采用PC-3快裂洒布型阳离子乳化沥青稀料涂刷,涂层用度Imm,沥青用量0. 6kg/m2o温度低于10° C时不得施丄。

⑵透层:透层采用PC-2快裂洒布型阳离子乳化沥青稀料洒布,透层宽度

6血沥青用量0?93kg/m2。为了使乳化沥青与基层粘结良好,在乳化沥青洒布之前,先用人工对基层表面的浮土等杂质进行清扫,当基层表面过干时,在基层表面少量洒水,等表层稍干后,进行透层沥青的洒布。

基层表面处理完后,用乳化沥青洒布机在基层表面进行均匀洒布,使乳化沥青渗入基层一定深度,但乂不致流淌,在表面形成油膜。在洒布过程中,按设讣沥青用量一次洒布均匀,当有遗漏时,将用人工进行补洒。当温度低于5° C、

有降雨、风速过大以及基层潮湿时,均不得洒布沥青材料。

在洒布乳化沥青前,对路缘石表面必须采用监理机构批准的方法加以保护, 以防飞溅沥青污染。

透层保养:在刚喷洒透层的基层上,要禁止车辆通行,直到透层沥青干燥, 如在透层变干之前必须让车通行时,则将在透层表面上撒布适量细石屑

或黄沙用以保护透层。

10、沥青混凝土细粒层施工

热拌沥青混合料面层采用场拌法施工,在正式施工前,必须进行各种材料

试验,以确定各种材料的参数。

施工工序:施工准备f试验路段f热拌沥青混合料拌制f热拌沥青混合料运输f热拌沥青混合料摊铺一热拌沥青混合料压实成型一接缝处理。

⑴施丄准备:在沥青混合料面层施工前至少28天,将拟用的各种集、填料

和沥青委托监理机构确认的试验室,按JTJ052-2000规定进行原材料试验和混合

沥青要密闭封存,各种矿料分别堆放在具有硬质基底的场地上,且互不混杂, 并用塑料布进行覆盖,以防雨淋,拌和厂要设排水设施,以防水浸泡矿料。

拌和厂要自备发电设备,保证电力正常供应。

⑵试验路段:在沥青面层铺筑开始前至少14天,施丄单位应在监理机构批准的地段铺筑长度100m的试验路段,沥青混合料摊铺、压实12小时后,应按

JTJ 052-2000的标准方法进行密实度、疗度检验,沥青混合料面层一层片度5cm,

松铺系数取1.3,压实度应达到94陰压实密度为2200kg/m3o

试验路段完成后,施工单位应写出试验路段总结报告,经监理机构审査批准后可作为

正式施工的依据。

⑶热拌沥青混合料的拌制:热拌沥青混合料采用连续式拌和机拌

制,并配备根据材料含水量变化调整上料比例、上料速度、沥青用量等装置。

沥青材料采用导热油加热,加热温度140760° C,并严格控制拌和沥青混合料的出厂温度,当混合料的出厂温度过高,并影响沥青与集料的粘结力时,混合料将予以废弃。

在拌和过程中,严格控制拌和时间,并使混合料拌和均匀,所有矿料颗

粒全部裏覆沥青结合料,无花口料、无结团成块或严重的分离现象。在拌和厂设试验室,并配置足够的仪器设备,在拌和过程中随时检测沥青及油石比的控制指标。对混合料的抽样检验,按每台拌和机每天或拌和250t混合料最少进行一次,试样选取、试样尺寸和试验方法按JTJ 052-2000规定的标准方法进行,

拌好的热拌沥青混合料在未运送前,应储存与有保温设备的储料仓内,储存超过

6小时或温度低于120。C的混合料不得出厂。

出厂的沥青混合料将逐车用地磅称重,并测量运料车中沥青混合料的

温度,签发一式三份的运料单,一份存拌和厂、一份交摊铺现场、一份交司机。

(4)热拌沥青混合料的运输:热拌沥青混合料应采用8-15T自卸车

运输,禁止使用大型运输车。为防止沥青与车厢板粘结,将把车厢清扫干净,并在车厢侧板和底板涂一层油水(柴油与水的比例为1:3)的混合液,并使车厢底部无余液积聚。从拌和机向运料车装料时,为防止集料离析,每卸一斗混合料挪动一下汽车位置。为保证熟料的温度符合要求,将在运料车上覆盖蓬布用以保温。

在施工过程中,将使沥青混合料运输车的运量比拌和能力或摊铺速度有所S 余,并使摊铺机前方始终有运料车等候卸料。

在摊铺过程中,运料车停在摊铺机前10-30cm处,并不得撞击摊铺

机,卸料过程中,运料车挂空挡,第摊铺机推动力前进。沥青混合料运至摊铺地点后,将凭运料单接收,并山专人检査拌和质量,不符合要求的禁止摊铺。

⑸ 热拌沥青混合料的摊铺:当气温低于5° C时,不得进行施丄。

混合料的摊铺温度正常施工时应不低于125。C,并不应超过165° C,低温施工时应不低于135。C,并不超过175° Co摊铺机在开始受料前,先在料斗内

涂刷少量防止粘料用的柴油。在混合料的摊铺过程中,将严格控制混合料的温度, 并根据山试验确定的松铺系数控制摊铺厚度,采用一幅机械摊铺,松铺片度为

1.15-1.3倍。做到混合料摊铺缓慢、均匀、连续不间断。摊铺机不随意变换速

度或中途停顿。使摊铺机螺旋送料器不停顿的运转,两侧保持不少于送料器高度的2/3的混合料,并保证在摊铺宽度断面上不发生离析。摊铺机两侧随时有人进行人工做局部找补或更换混合料。如果路面分两幅进行摊铺,要根据气温情况, 一般接头要控制在50700m之间。

⑹热拌和沥青混合料的压实及成型:混合料的压实采用5-8T双轮

钢筒式压路机配合12-15T和18-21T三轮钢筒式压路机进行。压实分初压、复压和终

压三个步骤进行,初压温度不应低于120° C,终压温度不得低于60° Co

压路机在压实过程中,以慢而均匀的速度进行碾压,初压速度控制在

2.0-

3. Okm/h^复压速度控制在3. 0-5. Okm/h,终压速度控3. 0-6. Okm/h,根据混合料的温度情况及对温度的要求,适时调整碾压速度。

初压在混合料摊铺后较高温度时,m 5-8T双轮钢筒式压路机进行,碾压时

使混合料不产生推移、发裂。压路机推动轮面向摊铺面,碾压路线及碾压方向将杜绝突

然改变从而导致混合料产生推移,压路机起动、停止要减速缓慢进行。碾压时,从外侧向中心碾压,相邻碾压带重叠1/3-1/2轮宽。碾压边缘时,将紧靠路缘石碾压,并保证不压坏路缘石。为了使混合料不粘光轮,对光轮喷洒净水, 使光轮始终处于湿润状态。

复压采用12-15T三轮钢筒式压路机进行,相邻碾压带重叠1/2宽度。

终压用18-21T三轮钢筒式压路机进行,并紧接在复压后进行。

⑺ 接缝处理:当每次摊铺施工结束时,摊铺机在接近端部前约Im处,

将熨平板稍稍抬起驶离现场,并用人工将端部混合料铲齐后在碾压。然后用3ni

直尺检査平整度和疗度,趁尚未冷透时垂直刨除端部层疗不足的部分,使下

次施工时成直角连接。

从接缝处起继续摊铺混合料前,先用3in直尺检査端部平整度和疗

度,当不符合标准要求时,将予以铲除,摊铺时调整好预留高度,接缝处摊铺层

施丄结束后,再用3m直尺检査平整度和疗度,当有不符合标准者,趁混合料尚未冷却时立即处理。沥青面层摊铺碾压成型冷结低于50° C后即可开放交通。

11.培路肩及整修

当基层施工完成后,将同路缘石安设一起进行路肩的加培与整修,视悄增补土方,利

堤顶防汛道路工程

14 堤顶防汛道路工程 14.1路床压实 14.1.1施工工艺流程图 14.1.2碾压注意事项 加强对员工的安全生产教育,树立安全第一的观点。操作机手在上机前必须经严格的培训,不合格者不得上机。冲击压路机颠簸厉害,至少应配备2名操作机手,轮流进行作业,每次碾压时间不宜超过2小时,防止疲劳驾驶,不得把机器随便转让他人驾驶。若施工现场灰尘较大,应戴口罩与其它防护措施施工。 使用前应查明冲压范围内的地下管线及附近各种构造物,并应根据构筑物的类型采取相应的保护措施。在挡墙墙背、涵台台背、桥台侧墙尾部5米水平距离范围内不得采用冲击碾压技术施工,暗涵顶填

土少于3 m时,涵洞项面不能用冲击压实机冲碾;冲击碾压须距路肩边缘1.0m的安全间距。 当路床范围设有土工格栅时,路床检验性补压的位置应做相应的下移调整。 根据冲击碾压影响深度,冲击压实机碾压路基的施工尚需与一般压路机配合施工。 由于路基边缘是压实机具碾压的薄弱环节,采用冲击碾压对下路床进行补压时,应加强对路基边坡边缘地带的碾压,根据边坡高度、填料种类、原有压实及其控制情况,可酌情增加5~10遍冲碾遍数。 因冲击碾压机械调头范围较大,应尽可能在路基形成较长的连续冲碾段进行.不但可以提高冲碾效率,也可避免因过多的“接头”而影响路基的整体均匀性。 因冲击式压实机的冲击能量大,路表50cm范围的土体含水量对冲碾效果影响较大。含水量过大时,容易形成弹簧、翻浆等,故需严格控制路表以下50cm内的含水量。 当土体表面含水量较大时,易形成表面推移,与下部土体产生脱离现象。因此,雨后或表面含水量较大时应采取晾晒或其它措施降低表面含水量,不宜直接用冲击式压实机进行冲击碾压施工。 冲压过程中,如陷坑大于5cm,应用平地机整平。 认真填写现场冲压记录,以记“正”字方法记录圈数,来保证冲压遍数。 冲压施工时,应采用大小圈、正反圈的方法错开冲压轮辙。 用小红旗或石灰现场标示构造物位置,并确保安全净距。 按质量要求进行冲压施工,并在监理旁站监督下进行施工,冲压时做好现场记录。 14.2级配碎石底基层施工方法 路拌法施工

道路附属工程施工方案 (1)(完整版)

贵阳市金清路道路工程第四标段道路附属工程施工方案 编制: 审批: 审核: 中建五局金清项目经理部 2011年7月10日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (1) 3.1 技术准备 (1) 3.2 现场准备 (2) 3.3 劳动力计划 (2) 第四章施工工艺及技术要求 (2) 4.1 路缘石安装 (2) 4.1.1 工艺流程 (3) 4.1.2 测量放线 (3) 4.1.3 准备下承层 (3) 4.1.4 路缘石进场 (4) 4.1.5 安砌路缘石 (5) 4.1.6 洒水养护 (6) 4.2 截水沟施工 (7) 4.2.1 工艺流程 (7) 4.2.2 测量放线 (7) 4.2.3 基坑开挖 (8) 4.2.4 垫层施工 (9) 4.2.5 片石砌筑 (9) 4.2.5 抹面及养护 (10)

4.2.6 验收标准 (11) 第五章雨季施工措施 (12) 5.1 技术措施 (12) 5.2 现场布置 (12) 5.3 临时设施及现场施工设备的防护 (12) 5.4 材料处理 (12) 5.5 砌筑施工 (12) 第六章质量保证措施 (13) 6.1 制度措施 (13) 6.2 严格控制质量程序 (13) 6.3 严格奖惩制度 (13) 6.4 严把材料关 (13) 第七章安全保证措施和文明施工 (14) 7.1 安全保证措施 (14) 7.1.1 落实安全生产责任制 (14) 7.1.2 加强安全教育 (14) 7.1.3 边坡防护 (14) 7.1.4 爆破管理 (14) 7.1.5 材料、机械管理 (15) 7.2 文明施工 (15)

最新城市道路工程施工方案

城市道路工程施工方 案

目录 一、工程综合说明 二、平面布置图 三、施工现场组织结构 四、人员、机械、材料计划表(见附图) 五、进度计划(见附图)及工期保证措施 六、基础施工方案及质量保证措施 七、基础排水和防止沉降措施 八、主体结构主要施工方案和施工措施 九、关于质量通病的措施 十、地下管线及其他设施的加固措施 十一、质量保证措施和质量目标 十二、各工序的协调措施 十三、雨季施工措施 十四、低温措施 十五、施工安全保证措施 十六、现场文明施工措施 十七、环境保护 十八、工程校验后服务措施 十九、产品加工过程标识及可追溯性管理二十、成品保护 二十一、关键工序 二十二、检验计量器具及检验和试验 二十三、顾客满意度调查

中环线断面调整工程施工方案 (王顶堤立交桥~卫津河桥) 1、修建意义: 依据2002年11月6日卡口改造工程设计方案审查会确定的修建方案。针对中环线西起红旗路,东至卫津路一段进行规划。随着地区经济的迅速发展,交通流量的增大,交通堵塞现象日益严重。为促使该地区交通顺畅,完善城市基础设施,改善中环线交通状况。同时也促进了城市规划建设的发展。 2、主要工程量: 车行道翻修:10746平方米; 车行道挖补:15137平方米; 人行道:22042平方米; 罩面:55126平方米; 开蹬搭接: 5422平方米; 侧石:4960米; 缘石:150米。 3、修建范围: 中环线复康路断面调整工程:西起红旗路王顶堤立交桥引桥起点,东至卫津路八里台立交桥引桥,路线全长2107.534米。现

状车行道为三块板断面形式:8米非机动车道+2米隔离带+18米机动车道+2米隔离带+8米非机动车道。南侧人行道宽6米,其中靠近侧石2米为绿带、花坛等,北侧人行道宽2~4米不等,人行道外侧是绿地。本工程按旧路走向拆除机动车道两侧的机非分隔带,车行道成为全幅一块板形式,改造后的断面形式为:38米车行道+两侧人行道修至建筑物。道路等级为城市主干道。 4、结构形式: 道路两侧原分隔带、原非机动车道临近分隔带2米范围翻修新建车行道结构,原非机动车道其余部分和机动车道范围进行局部挖补处理后全线罩面,全线人行道翻修新建,更换侧石。 1)翻修车行道: 4cm细粒式沥青砼(AC—13Ⅰ)+5cm中粒式沥青砼(AC—20Ⅰ)+6cm粗粒式沥青砼(AC—25Ⅰ)+18cm粉煤灰石灰碎石(13:7:80)+15cm粉煤灰石灰土(40:12:48)+15cm石灰土,结构总厚度为63cm。 2)车行道罩面:4cm细粒式沥砼(AC—13Ⅰ)。

某道路绿化工程施工方案

--------绿化工程 (经二路至民生路段) 施 工 方 案 建设单位:---------------- 施工单位:------------------- 2012年4月10日

放工组织设计 施工组织设计的编制:应采用文字并结合图表形式说明施工方法:拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

一、施工部署 本工程工期紧,质量标准高,单位时间内完成的工程量大。为了保证景区绿化工程按施工总进度计划进行,我们采取工期倒排计时法,并考虑各方面的影响因素,均衡合理安排工程量,充分利用人力、材料、机械、资金等资源,在时间和空间上做好总体布局,保证按合同工期竣工交付建设单位使用。 第一节工程项目管理目标 1.质量目标 工程—次验收合格;符合国家质量验收标准,争创优质。 2.工期目标 本工程定额工期为1日历天。项目部将在保证质量的前提下,合理安排施工进度,计划总工期为21日历天,即施工工期为:2012年4月10开工,2012年4月30日竣工,总计21日历天。如遇下列情况工期相应顺延 (1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。(2)不可抗力因素。 3.安全目标 确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故。 4.文明施工目标 确保平顶市绿化工程安全文明施工工地。 5.新技术应用目标 争创平顶山市科技示范工程。 6.服务目标 在工程质量、工期控制、使用功能、回访保修等方面让用户满意。 7.现场环境管理目标

筑堤施工方案精编

筑堤施工方案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

第一章工程概况 一、工程设计情况: 本段为延庆妫水河河道治理工程下段新华营桥南至吴坊营村南 0+000-1+200妫水河北岸的黄土筑堤工程,全长。根据业主要求,为外购黄土填筑,购土运距为5~8KM。填筑工程量约万立方米。填筑要求压实度。 二、施工条件 交通条件:本段外围施工道路由滨河北路进入施工现场,外围施工道路畅通。 场内条件:本段施工范围内为树林,需移栽树木完成后清表施工。 水电条件:施工现场无水电管网,施工用水可取附近河道水,生活用水电需要自行解决。 第二章施工准备 一、机械设备安排 本段工程量约万m3,运距5~8km,安排机械设备如下: 主要施工机械、设备表

二、工期计划安排: 自2014年5月1日开始施工,至2014年5月25日竣工。 第三章施工方法 一、测量放样 施工前,均应按图纸要求或监理人的指示进行测量、放样。由施工专业测量人员实施本工程所有工程测量工作,并对提供的测量数据进行复核验算,报监理工程师确认批准。 现场控制点应建在相互可视不易破坏的位置,且不受施工影响。所有控制点应设立保护装置。工程中经常校核检查。 堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差士 30mm~士50mm,高程允许误差士30mm;其测点相对设计的限值误差,平面为土50mm,高程为士30mm,堤轴线点为土30mm。高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%。 二、堤身填筑: 1、施工工艺流程:

土方工程施工工艺流程图 2、堤料选择 本段设计为黄粘土筑堤,施工时注意筑堤土料质量,严禁淤土、杂质土等不合格土料筑堤。筑堤土料通过试验,确定最优含水量,根据最优含水量确定各种筑堤土料的控制含水量范围。若含水量偏高或过低,采取措施进行处理,达到要求后再进行碾压。

经典版市政道路及配套工程施工组织设计方案

经典版 市政道路及配套工程施工组织设计方案

a、工程概况 (一)、总体概述 **一期市政配套**路南段工程是**的重点市政工程项目,位于**,是**市市政基础设施中干线道路之一。本次**路实施范围南起建武路交叉口K0+000桩号;北至人民渠桥K1+057桩号,新建道路全长1057m,道路规划红线是37m,道路范围内包括建武路T字交叉口和建文路十字交叉口,另外在K0+857.7~K0+946.4桩号间与园区开发大道形式十字相交。本次市政配套工程招标包括道路工程、交通标志标线工程、雨污水管道工程、给水管道工程、通信线路工程、路灯照明管线工程、绿化工程、以及道路防护工程等等。道路建成后对地方的经济建设将具有十分重要的推动作用。(二)、编制依据 1、**发布的**一期市政配套工程**路南段(K0+000~ K1+057)工程施工招标文件和工程量清单。 2、**一期市政配套工程**路南段工程(K0+000~ K1+057)道路、管线施工图设计第一册和第二册(招标专用)。 3、业主对施工单位提出问题的答疑纪要及我单位有关人员对施工现场踏勘和调查情况。 4、施工招标文件所列的本工程适用的标准及规范,以及**市、****市的相关法规等。

5、我单位可调入本工程的人员、设备等综合实力情况。 6、我单位有同类工程的施工经验。 (三)、编制原则 1、“百年大计,质量第一”的原则 以“百年大计,质量第一”的思想编制各施工工序的质量控制措施,以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量,确保质量目标的实现,树立良好的企业形象。同时以设备保工艺,以工艺保质量的原则,配备先进的施工设备保证可靠的施工工艺,以可靠的施工工艺保证施工质量,从根本上确保质量目标的实现。在管理上编制完备的质量保证体系指导现场施工质量目标的具体实施与控制。 2、确保工期的原则 根据招标要求工期编制本工程施工进度计划,并以此为前提配备施工队伍、机械设备、劳动力、材料等,以足够的资源配置,满足施工工期的要求,采取分段组织施工,安排好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,确保工期目标的实现。 3、优化施工方案的原则 严格遵照合同要求,结合本标段的实际情况,优化施工方案。积极推进技术与管理创新,确保工程质量,采取各种技术组织措施和管理措施降低工程造价。同时合理安排施工进度,搞好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,突出重点,均衡生产,力求施工方案优化。

城市道路施工方案

前言 《公路工程预算定额》、《公路工程建设工程概预算文件编制办法》探索、总结,逐渐形成一套符合我国国情有自己特色的施工及其组织管理技术,为我国修筑高质量、高标准的高等级公路提供了良好的技术支持。 和其他建筑工程一样,公路建设工程施工及其组织管理时确保工程建设质量,降低工程建设费用,加快工程建设进度的关键环节,公路等级的提高对工程建设在材料特性、设备性能、施工工艺诸方面提出更高的技术要求,而且建设工程规模的不断扩大,也要求有更科学的组织管理水平。本设计紧密结合城市道路建设实际,运用了同望WECOST、同望Easyplan等软件进行了施工组织设计和施工图预算的编制,总之,通过毕业设计,达到基本知识、基础理论、基本技能(三基)和运用知识能力、网络获取知识的能力、计算机应用的能力、外语能力以及文化素质、思想品德素质、业务素质(三个素质)的训练,培养了学生运用所学的专业知识和技术,研究、解决本专业实际问题的初步能力。 (7)、遵纪守法和尊重地方风俗的原则.施工中遵守国家的法律、法规,兼顾地方和群众利益,尊重地方的风俗习惯,减少扰民。 1.3施工组织机构 1.3.1项目经理部的组成

图1.1 2.土石方调配 2.1调配原则 (1)应尽可能横向调配,以减少废方和借方。

(2)选用经济运距时,应综合考虑施工方法、运输条件和地形等因素。 (3)不同性质的土石方应分别调配,以做到分层填筑。石方除特殊情况下,一般不作纵向调配。 (4)应妥善处理废方。 (5)填方如需路外借土,应根据借方的数量,结合附近的地形、地质等情况,认真考虑后进行调配。 (6)应考虑桥涵的位置,一般不做跨沟调运,也应考虑地形,一般不宜往上坡方向调运。 (7)土石方数量集中的路段,可单独进行调配。 2.2调配方法 (1)本路段借方运距为1026.259m ,选用20t 以内自卸汽车运土,期间应采用2.03 m 以内履带式单斗挖掘机配合挖装土方。 (2) 本路段调配运距为203.708m ,选用312m 以内拖式铲运机铲运土方。 3.1临时工程 (1)汽车便道 路基宽度B=7m 路面宽度B=4.5m 便道长度L=3km 人工41.03248.13867.3=?+?=工日 6—8t 光轮压路机0.943 2.82=?=台班 8—10t 光轮压路机0.713 1.623 6.99=?+?=台班 12—15t 光轮压路机 2.793 3.24318.09=?+?=台班 0.6t 手扶振动碾压机 5.65316.95=?=台班 (2)架设电线 架设长度L=3km 人工7.03210=?=工日 3.2圆管涵 浆砌片石锥坡Q=3.39m3 浆砌片石基础Q=1.98m3 浆砌片石隔水墙Q=3.13m3 浆砌片石洞口铺砌Q=1.64m3 人工 5.153 1.881 2.974 2.985338.979= +++?=()工日 3.3路基工程 (1)自卸汽车运土

某村道路硬化工程施工组织设计方案

目录 第一章:综合说明 第二章:施工进度计划 第三章:施工进度、施工工期保证措施 第四章:主要施工机器、设备 第五章:主要工序的施工方法和施工措施 第六章:工程质量保证措施 第七章:各工序的协调措施 第八章:冬、雨季施工措施 第九章:施工安全保证措施 第十章:现场文明施工的费用投入和措施 第十一章:施工现场环保费用投入和措施 第十二章:施工现场维护措施 第十三章:工程交验后服务措施 ?第一章、综合说明一、基本情况: 工程名称:***村道路硬化工程 建设单位:****村 建设地点:****村内主干道路

投标工期:28日历天 二、工程概况: ****村道路硬化工程,主要施工内容是:**村内主干道路1500米,路宽4米,硬化厚度0.2米,路面现浇混凝土配合比为C20。 三、施工部署 1、项目部、材料场的建立和布置 (1)项目部的建立:经现场勘查,我们计划租用当地民用房作为项目部。项目经理全面负责本工程全过程管理。材料场计划建立在项目部附近,采用运输车辆运送材料。 项目部内设置经理室、综合办公室等。墙面悬挂进度计划和人员安排表。项目部办公配备复印机、传真机、办公电话、电脑、打印机、宽带等。 (2)生活、办公用电引用附近低压照明电源,安置安全用电设备,由专人进行安全用电管理。生活用水引用临近自来水管线。 (3)场外运输借用已有道路,开工前与相关部门协调,经许可后方可使用,并在施工过程中负责维护现场周围的交通疏导工作和道路清理及防扬尘工作。完工后恢复该道路的使用功能,满足当地要求。 (4)项目班子的配备:本工程项目管理工作由项目经理负责项目整体管理,项目总工负责技术,各部室人员负责日常项目管理工作。 2、工程测量 由项目总工组织、测量主管负责工程测量工作,作好控制点测设与复核、使用和保护工作。测量主管组织测量人员对该工程的水准点、导线点进行认真复核工作,并且及时将复核结果上报监理单位进行审批,审批通过后方可用于施工。 水准点采用精度高的Na2水准仪加密,在加密过程中沿主线每200m处稳固的混凝土基础上加设一加密水准点,并且在该点处用红油漆做明显标记,统一编号。布设附合水准路线,检测水准点的闭合差在12√Lmm(L以km为单位)时,可将误差平均分配到各点,当经反复检测闭合差始终超限时,要及时把复

堤顶道路分部工程施工方案资料

黄河下游近期防洪工程(山东段)施工淄博堤防加固工程第二标段 新堤道路分部工程专项施工方案 一、工程概况 黄河下游平原系由黄河泥沙冲积而成,堤防基础多为沙性土,主要为壤土、砂壤土、粉土、粉砂,结构类型主要为多层结构和双层结构,确保花园口22000m1 2 3/s 洪水黄河下游大堤不决口,通过堤防加固工程,解决发生标准内洪水“溃决”堤防的问题。堤防加固的原则是“临河截渗,背河导渗” ,主要通过放淤固堤,利用挖泥船或泥浆泵抽取河道或滩区的泥沙,输送到堤防临背河侧,培厚大堤断面,延长渗径长度。 淄博堤防加固工程第二标段位于黄河右岸桩号为147+770?148+750, 152+220?154+350, 156+150?159+100,新堤道路位于157+100-158+150。 二、施工依据 2.1 《堤防工程施工规范》SL260-98; 2.2 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程( SL634-2012) 2.3 《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004 ) 2.4 设计图纸、施工组织设计、招投标文件要求。 和距离,重要的是注明断面桩距堤顶中心的距离,以利于上下基层及路面施工时中心位置的准确性。 ⑶ 放线:下基层设计宽度为6.8m ,为了保证下基层的宽度,在路基整修时宽度可 1施工程序:测量放线f路槽施工f水泥.石灰稳定土底基层f水泥.石灰. 碎石土基层f路缘石安装f培路肩f沥青透层f沥青混凝土细粒层 2路槽开挖 ⑴ 桩点布设:堤顶道路工程设计中心线为沿大堤中心布置。首先在起止桩范围内沿中心线位置每50m设一个断面,大堤拐弯处可适当增加断面,将木桩设在临河堤肩位置,表明桩号并用大红漆染刷桩顶,以利于保护和寻找。为了防止百米桩的丢失和破坏,以便于短途测量,中途每200m设立一个固定点,并进行标识和防破坏保护。 ⑵ 纵、横断面测量:断面桩设定后,按照监理工程师提供的高程点测纵断高程,在测量过程中,进行返测校核,以确定其准确精度,然后测量横断面高程

市政工程道路施工方案[最新]

目录第一部分:施工组织设计 第一篇编制说明和依据9 第二篇工程概况9 第三篇施工进度计划10 第四篇施工平面图布置10 第五篇施工部署12 一、施工准备12 二、项目管理机构13 三、施工力量组织15 四、施工作业班次15 五、建立现场协调会制度15 第六篇主要施工方法及技术措施16 一、道路施工测量2021、道路工程21 (一)、设计概况21 1. 主要技术标准22 2. 道路横断面设计22 3. 路面结构设计22 (1) 机动车道: 22 (2) 非机动车道及人行道23 (二)、施工要求23 (三)、施工方法24 1. 路基土方工程24 (1) 施工准备24 (2) 土方路堑开挖25 (3) 填方路基施工26 2. 水泥稳定石粉渣底基层、基层28 (1) 准备工作28 (2) 施工要点29 (3) 操作方法30 3. 混凝土路面31 4. 人行道40 5. 沿线设施施工41

三、给水管道工程42 (一)、设计概况42 (二)、施工方法42 1. 管沟开挖: 43 2. 给水管道基础: 43 3. 管道安装方法;43 4. 管道试验47 5. 管道回填48 四、排水管道工程48 (一)、设计概况48 (二)、施工要求49 (三)、施工方法50 (四)、排水管道的闭水试验52 (五)、工艺和安全要求53 五、电缆沟工程56 (一)、设计概况56 (二)、施工要求56 (三)、施工方法57 1. 施工条件57 2. 测量放线: 57 3. 沟槽开挖: 57 4. 基底处理: 58 5. 墙体砌筑: 58 (1) 施工准备: 58 (2) 拌制砂浆59 (3) 操作工艺59 6. 内外壁抹灰60 (1) 基层处理60 (2) 做灰饼(打墩): 60 (3) 基层施工60 (4) 抹底灰60 (5) 装饰面层61 (6) 质量保证措施: 61

整理城市道路施工方案

城市道路施工方案

市政道路施工组织设计 第一篇编制说明和依据 (一)深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段(三联路至和平路0+500~1+020)工程招标书。 (二)深圳南油工程设计有限公司设计的深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段(三联路至和平路0+500~1+020)工程道路,给排水,电、气工程施工图纸。 (三)国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二篇工程概况 深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段(三联路至和平路0+500~1+020)工程位于深圳市宝安区龙华镇,起始桩号0+500~1+020,本标段全长520米。路幅宽度:路幅宽度30米,工程内容有道路、给排水、电力、电信、道路照明、燃气工程(本次招标不包括路灯、绿化和燃气)。前期准备工作已经就绪,根据深圳市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。工程有关施工图已由深圳南油工程设计有限公司设计完成。现场已具备施工条件。 第三篇施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为270日历天,有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。 第四篇施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工大临设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为1200m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土(垫层除外),现场砼部分数量不大,现场设400公升砼搅拌机一台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。 4. 施工总平面管理 1)、为了减少各种料具的二次倒运距离,有计划地组织现场平面及立体交叉作业,最大限度地利用场地,提高劳动生产率,真正做到安全生产和文明施工,本工程的施工平面管理工作,由项目付经理负责,实行分片包干管理,责任到人,未经同意,任何人不得随意更改。 2)、项目经理部是现场施工生产的指挥中心,现场办公室内要布置工程进度计划图表、

某市政道路施工方案

施工总结 一、工程概况 龙辉路道路工程,地处阳曲县城东北部。是由阳曲县住建局兴建,太原市市政工程设计研究院设计,太原晋协市政监理有限公司监理,山西喜跃发道路养护建设有限公司承建。 施工起点桩号0+000(X88360.076、Y34048.344)、终点桩号0+670(X88281.914、Y33382.919),全长670m,工程预算造价13620376.86元。 工程自2013年10 月10 日开始施工,并在2013年12月10日按优良工程正式完成。 二、工程地质地貌特征 场地地貌单元属黄土台塬地貌,拟建场地位于太原盆地北部地基复杂程度等级为二级。厂区地震峰值加速度为0.20g,相应于地震本烈度8度,可不考虑液化影响。 场地土基的干湿类型均为干燥。拟建场地为自重湿陷性场地,地基湿陷性等级为级Ⅱ(中等)。湿陷土层为粉土,分布于整个场地,湿陷性土的埋深为10.2-10.8米。 三、工程设计概况 拟建园区支线道路全长670米,红线宽:24米,采用单幅路形式。24米道路断面形式:4.5米(路侧带)+15米(机非混行车道)+4.5米(路侧带)=24米,其中,路侧带:3米(人行道)+1.5米(树

穴带)=4.5米。 机非混行车道采用直线接抛物线型路拱,采用1.5%的横坡,坡向两侧,人行横道坡均为2%的内向坡。树穴布置在人行道上,树穴纵向布置时,以道路路缘石转弯视距三角外整桩号开始布设,并以此按6米的纵向间距布置,道路横坡在交叉口范围内服从交叉口竖向设计。 1、主要技术指标 道路等级:城市次干路 红线宽度 24M 设计速度 40km/h 最大纵坡 2.155% 标准荷载 BZZ-100 最小纵坡 0.3% 设计年限 10年 2. 路面结构形式 A.机非混行车道:沥青混凝土面层13cm(其中粗粒式沥青混凝土8cm,混合料级配采用AC-25,细粒式4cmSBS改性沥青混凝土,混合料级配采用AC-13,1cm沥青表处下封层,),6%石灰土垫层30cm,水泥稳定碎石底基层34cm(水泥含量3%),水泥稳定碎石基层20cm(水泥含量5%),路面允许弯沉值25.3(0.01mm)。 B.人行道路面结构:花岗岩人行道砖厚6㎝,1:3干性水泥砂浆卧层

市政道路中修工程施工方案

第一章综合说明 1.1 编制说明 1.1.1我公司有幸中标,一定全力以赴,抓紧做好施工前期准备和施工现场总体规划布置。并调派进驻工程项目部,配备具有丰富施工经验的项目经理来承担本工程施工。建立项目部技术负责人,配备施工、技术、质量、安全、材料和资料等专业管理员,落实严格的责任制,实施项目法管理,全面负责工程施工质量、进度、安全、文明施工及做好协调各方面的关系,组织和管理施工。 1.1.2我们将与业主、监理单位、设计单位密切配合,真心诚意地接受业主单位、监理单位和设计单位在全施工全过程中的热忱指导、监督和帮助,同心协力地将本工程建成民心工程、达标工程而努力,为使本工程早日建成投入使用作出我们应有的贡献。 1.2 编制依据 1.2.1踏勘工程现场的实际资料; 1.2.2根据交通部的公路工程施工技术规范和技术标准; 1.2.3上海市标准《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08—225—97) 1.2.4根据现行的国家和上海市关于建设工程安全技术法规和文明施工管理规定。 1.3 质量目标 本工程的质量目标为:一次性验收合格率100%。 1.4 工程目标 确保本工程日历总工期74天,比招标文件规定的施工工期提前6天竣工,实际开工日期根据建设单位开工报告为准。 1.5 安全、文明施工目标 重大伤亡事故为零,争创区级文明工地。

第二章工程概况 2.1 工程概述 工程名称:申江路中修工程 工程地址:申江路(唐陆公路交叉口至新金桥路交叉口) 工程描述:本工程南起唐陆公路北至新金桥路,道路规划红线为50m,全长480m,起点桩号K0+140,终点桩号K0+620。 2.2 工程范围 2.2.1路面结构:设计高程与原路面高程h<4cm,先铣跑老跑老路面至4cm,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I);4cm≤h<8cm时,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I),在加铺层与原路面间用细粒式沥青砼(AC—13I)进行衬垫;8cm≤h<12cm时,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I),在加铺层与原路面间用粗粒式沥青砼(AC—25I)进行衬垫;h≥12cm时,加铺4cm细粒式沥青砼(AC—13I)和8cm粗粒式沥青砼(AC—25I),在加铺层与原路面间用粗粒式沥青砼(AC—25I)进行衬垫。 2.2.2侧、平石铺砌:原中央分隔带和机非分隔带的侧、平石不予利用,重新铺砌侧、平石,其铺砌形式按上海市市政工程局侧、平石通用结构图实施。中央分隔带侧石采用高侧石,一般高出地面20cm,机非分隔带及人行道侧石采用普通侧石,一般高出地面15cm,侧石顶线纵坡应与道路中心线纵坡一致。 2.2.3人行道:工程范围内的原彩色人行道板不予利用,重新铺筑人行道。其结构组合及厚度如下:面层:6cm同质砖、3cm干拌水泥黄砂;基层:10cm 细是砼(C20);垫层:10cm碎石。

城市道路工程施工方案

目录 一、工程综合说明 二、平面布置图 三、施工现场组织结构 四、人员、机械、材料计划表(见附图) 五、进度计划(见附图)及工期保证措施 六、基础施工方案及质量保证措施 七、基础排水和防止沉降措施 八、主体结构主要施工方案和施工措施 九、关于质量通病的措施 十、地下管线及其他设施的加固措施 十一、质量保证措施和质量目标 十二、各工序的协调措施 十三、雨季施工措施 十四、低温措施 十五、施工安全保证措施 十六、现场文明施工措施 十七、环境保护 十八、工程校验后服务措施 十九、产品加工过程标识及可追溯性管理二十、成品保护 二十一、关键工序 二十二、检验计量器具及检验和试验 二十三、顾客满意度调查

中环线断面调整工程施工方案 (王顶堤立交桥~卫津河桥) 1、修建意义: 依据2002年11月6日卡口改造工程设计方案审查会确定的修建方案。针对中环线西起红旗路,东至卫津路一段进行规划。随着地区经济的迅速发展,交通流量的增大,交通堵塞现象日益严重。为促使该地区交通顺畅,完善城市基础设施,改善中环线交通状况。同时也促进了城市规划建设的发展。2、主要工程量: 车行道翻修:10746平方米; 车行道挖补:15137平方米; 人行道:22042平方米; 罩面:55126平方米; 开蹬搭接:5422平方米; 侧石:4960米; 缘石:150米。 3、修建范围: 中环线复康路断面调整工程:西起红旗路王顶堤立交桥引

桥起点,东至卫津路八里台立交桥引桥,路线全长2107.534米。现状车行道为三块板断面形式:8米非机动车道+2米隔离带+18米机动车道+2米隔离带+8米非机动车道。南侧人行道宽6米,其中靠近侧石2米为绿带、花坛等,北侧人行道宽2~4米不等,人行道外侧是绿地。本工程按旧路走向拆除机动车道两侧的机非分隔带,车行道成为全幅一块板形式,改造后的断面形式为:38米车行道+两侧人行道修至建筑物。道路等级为城市主干道。 4、结构形式: 道路两侧原分隔带、原非机动车道临近分隔带2米范围翻修新建车行道结构,原非机动车道其余部分和机动车道范围进行局部挖补处理后全线罩面,全线人行道翻修新建,更换侧石。 1)翻修车行道: 4cm细粒式沥青砼(AC—13Ⅰ)+5cm中粒式沥青砼(AC—20Ⅰ)+6cm粗粒式沥青砼(AC—25Ⅰ)+18cm粉煤灰石灰碎石(13:

某市政道路施工交通疏导方案

亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范项目-阜康市-***道路工程 交 通 疏 导 方 案 ******有限公司 2020年**月**日

一、工程概况 (XXXX~XX)工程因工期短、任务重,既要保证车辆正常运行,又要在合同工期内完成建设任务,为确保安全文明施工,杜绝安全事故的发生,全线范围内施工时采取半封闭式的施工方案。 二、工期安排 第一阶段:施工右幅临时行车便道,同时维持现状机动车道正常通行,左幅准备桩基施工准备工作(20**年**月**日~20**年**月**日)第二阶段:开放右侧临时行车道,同时封闭左侧原行车道,施工左幅桥梁下部结构桩基、墩柱,根据拆迁情况施工左右辅道及A匝道。(20**年**月**日~20**年**月**日) 第三阶段:封闭右侧四个行车道,开放左辅道交通,同时施工跨线桥及右辅道。(20**年**月**日~20**年**月**日)。 第四阶段:开放右辅道交通及左辅道两个车道,同时施工左辅道人行道及跨线桥。(20**年**月**日~20**年**月**日)。 第五阶段:开放各车道及人行道交通,并完善道路绿化、照明及相关交通设施。(20**年**月**日~20**年**月**日)。 三、交通疏导维护措施 1、围蔽措施(附图4) 1)采用2000×1800×2mm的波纹钢板绑扎在Φ10mm钢管框架上,钢

管框架规格为2000×1800mm,由钢管焊接组合而成,安置于施工区 域与车辆行驶区域分界线上。 2)在铁皮围墙上,水平方向等间距贴三道反光膜,以保证车辆夜间行驶安全。 3)在封闭区域两端及交叉路口设置闪光警示灯。 4)由多个反光塔与反光带组成安全防护带,设置于施工地段。 5)十字路口、交叉路口设置各种安全警示牌、车辆行驶导向牌,车流量大的重要路口设置专人疏导交通。 2、交通维护措施 1)积极与当地各级行政及公安交警部门配合,在规定位置与本工程各通道与地方道路交汇处和入口设置施工围蔽和交通标志牌,指示过往行人、车辆通行,各通道入口处夜间设置警示灯。 2)防止车辆及非施工人员进入施工现场,在施工护栏上及施工区前来车方向设置警示标志及警示灯,以策安全。 3)设多名专职交通协管人员,疏民现场车辆通行,保证临时交通通道顺畅。 4)施工材料堆放及机械设备的停放一律在施工范围内,不占用行车通道,确保车辆顺利通过,不阻塞交通。 5)本工程施工计划采用单边施工,即以道路中线为界,先施工道路左幅,右幅原有行车道及临时行车道保持原有道路通行能力,等左辅道路面铺装完后,开放左辅道交通,再施工右幅,将施工对交通的影响降到最低。 6)科学安排工地的车辆出入工地。安排工地的运输车辆尽量在晚上交通低峰期出入工地。 7)在施工范围的路口处设置明显的交通标志,引导车辆渠化分流,交通

堤顶道路施工方案设计

5.2 堤顶道路施工方案 本工程堤顶沥青道路底层自下而上设原路基压实度≥95%、15cm 厚山皮石、5cm级配碎石、C30 22CM水泥砼面层。道路两侧安设山皮石。 1、堤身土方密实 在堤顶石碴清理干净后,就开始进行原土密实,使土方达到中密-密实。根据现场实际情况土方密实采用水将路面灌水24小时后用挖掘机斗戽水密实,然后采用压路机进行振动碾压,碾压遍数经过试验确定。 2、垫层施工 垫层分两层铺设,先铺设山皮石垫层,铺筑15cm厚山皮石垫层。然后填筑级配碎石,填筑厚度约为5cm。 ①放样前再复测路基中线和高程,本合同段施工的车行道山皮石垫层的放样均采用虚铺厚度,根据设计加虚高系数2%(一般山皮石压缩率为5%),采用机械摊铺人工配合,骨料要均匀,表面应平整。 ②山皮石填料最大粒径应不超过80mm,大于2mm且小于20mm的砾料约占80.5%,大于0.075mm且小于2mm的颗料占15.4%,小于 0.075mm的粉料占4.1%,填料中的杂草等杂物应清理干净。 ③填料要控制在最佳含水量的-4%~+2%时碾压,过湿要凉晒,太干要洒水,不许有任何松散材料现象出现。碾压先采用轻型压路机稳压后,再用振动压路机碾压成型,并控制好横坡度,以利排水。 ④山皮石垫层碾压成活后应进行宽度、厚度、高程及弯沉值检测,并做好试验记录,均符合设计和规范要求后方能进行5%水泥稳定层的施工。

山皮石垫层经检测合格后,根据设计图测定中线和边线,直线段10m测一点,曲线段根据曲线半径大小,每5~10m测一点,安装模板用水准仪测定高程,模板应支撑牢固。 3、砼路面层工程 混凝土施工机械的选择 1、混凝土搅拌机选用1台容量为500L的自由式搅拌机。 2、振捣器 (1)插人式振捣器:用于模板、井边四周和平板振捣器不易振实的地方。 (2)平板振捣器:用于局部振实和振平混凝土。 (3)振动夯板:其作用为振动和整平混凝土,长度比混凝土板宽度加长30cm,在两端1/4处各安装1.1kwh振动机一台(二台振动机必须同向安装)。 (4)滚浆筒:用于滚压修整混凝土表面,压下分别突出的骨料。提起砂浆。长度比混凝土板宽度加长30cm。 (5)切缝机:金钢石锯片切缝机。 施工放样 1、根据道路中心线和边线,校核设计图纸的混凝土分块线,混凝土分块线距各种检查井盖、框不应小于1m。若小于1m,应采取加强措施。 2、混凝土板分块先由交叉口开始,在曲线段分块时,应注意曲线的内侧和外侧混凝土分块纵向长度不同,横向分块必须与路中心线

城市道路和桥梁施工组织设计(道桥)

目录 第一部分总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分4第一章施工组织设计编制概况 (4) 一、编制依据 (4) 二、编制原则 (4) 第二章工程建设概况 (4) 一、工程概况 (4) 二、相关技术标准要求 (5) 第三章工程施工组织总体设想 (5) (一)、总体目标规划设想 (5) (二)、机械人员材料设想 (5) 第四章方案针对性 (6) 一、本工程施工方案的针对性 (6) 二、本工程组织管理方案的针对性 (7) 第五章施工段划分 (7) 第二部分施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (7) 一、施工便道、便桥 (7) 二、生产及生活临时设施 (7) 三、材料堆场及加工操作间 (8) 第三部分施工计划和进度保证措施 (8) 第一章工程施工工期目标 (8) 第二章工期目标保证措施 (9) 第四部分各分项分部工程施工方案与质量保证措施 (9) 第一章道路工程方案 (9) 一、土方施工方案 (9) 二、灰土施工方案 (9) 三、二灰稳定碎石基层施工方案 (12) 四、油封层施工 (13) 五、6cm中粒式沥青施工 (14) 六、面层4cm细粒式沥青施工 (15) 七、侧石平石施工 (15) 第二章桥梁工程方案 (16) 一、钻孔桩施工 (16) 二、土方开挖 (19) 三、承台地梁施工 (19) 四、土方回填 (19) 第三章工程质量保证措施 (20) 第一节质量目标保证 (20) 第二节质量体系保证 (20) 第三节质量管理职责保证 (21) 第四节质量措施保证 (21) 第五部分安全文明施工与环保措施 (23)

第一章安全施工保证措施 (23) 一、安全保证体系 (23) 二、落实安全生产责任制 (24) 三、安全生产的规章制度 (25) 四、总体施工安全措施 (26) 五、机电设备安全防护措施 (26) 第二章文明施工措施 (27) 一、文明施工目标 (27) 二、文明施工管理图 (27) 三、文明施工规划及管理制度 (27) 四、文明施工方案 (28) 五、施工区文明规范管理 (28) 六、施工现场管理措施 (29) 第三章环境保护措施 (30) 一、环境保护方案 (30) 二、环境保护总体措施 (30) 三、环境保护组织机构 (30) 第六部分项目负责班子的人员配备、素质及劳动力配备、管理网络30第一章项目负责班子的人员配备、素质及管理经验 (30) 第一节、质量管理体系 (31) 第二节、项目部组织架构图 (31) 第三节、项目负责班子的人员配备 (31) 第四节、项目部管理班子具体分工 (31) 第五节、项目经理部主要人员职责 (32) 第七部分劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施 (33) 第一章项目劳动力组织计划 (33) 第二章施工机械投入计划 (35) 第三章材料投入安排计划 (36) 第八部分关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案38第一章道路工程控制 (38) 第一节、沥青混凝土路面裂缝产生原因及防治措施 (38) 第二节、路基回填土的质量通病及防治措施 (38) 第三节、路肩、边坡常见的质量通病及防治措施 (39) 第四节、沥青混凝土路面常见的质量通病及防治措施 (40) 第二章桥梁工程控制 (41) 第一节、桩基施工的重点、难点及其对策 (41) 第二节、承台大体积混凝土的裂缝产生的原因及应对措施 (42) 第九部分冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 (43) 第一章冬雨季施工 (43) 一、雨季施工质量保证措施 (43) 二、冬季施工质量保证措施 (43) 第二章地下管线保护 (44)

堤顶道路分部工程施工方案

黄河下游近期防洪工程(山东段)施工淄博堤防加固工程第二标段新堤道路分部工程专项施工方案 一、工程概况 黄河下游平原系由黄河泥沙冲积而成,堤防基础多为沙性土,主要为壤土、砂壤土、粉土、粉砂,结构类型主要为多层结构和双层结构,确保花园口22000m3/s 洪水黄河下游大堤不决口,通过堤防加固工程,解决发生标准内洪水“溃决”堤防的问题。堤防加固的原则是“临河截渗,背河导渗”,主要通过放淤固堤,利用挖泥船或泥浆泵抽取河道或滩区的泥沙,输送到堤防临背河侧,培厚大堤断面,延长渗径长度。 淄博堤防加固工程第二标段位于黄河右岸桩号为147+770~148+750,152+220~154+350,156+150~159+100,新堤道路位于157+100-158+150。 二、施工依据 2.1 《堤防工程施工规范》SL260-98; 2.2 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程(SL634-2012)2.3 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 2.4 设计图纸、施工组织设计、招投标文件要求。 三、施工方案 1、施工程序:测量放线→路槽施工→水泥.石灰稳定土底基层→水泥.石灰.碎石土基层→路缘石安装→培路肩→沥青透层→沥青混凝土细粒层 2、路槽开挖 ⑴桩点布设:堤顶道路工程设计中心线为沿大堤中心布置。首先在起止桩范围内沿中心线位置每50m设一个断面,大堤拐弯处可适当增加断面,将木桩设在临河堤肩位置,表明桩号并用大红漆染刷桩顶,以利于保护和寻找。为了防止百米桩的丢失和破坏,以便于短途测量,中途每200m设立一个固定点,并进行标识和防破坏保护。 ⑵纵、横断面测量:断面桩设定后,按照监理工程师提供的高程点测纵断高程,在测量过程中,进行返测校核,以确定其准确精度,然后测量横断面高程

市政道路工程施工方案

施工方法中,着重说明施工组织方式,主要施工步骤、施工环节、重点施工工艺、操作规程、关键质量检测点的控制。对单项工程每道工序具体的施工工艺的操作流程,材质规定,质量评定,各种试验检测等。有关施工、技术、质量规范中有详细的明确规定。在施工中,按照有关施工技术规范的要求,严格遵循设计意图,照图按规范作业,并编制详尽的实施性施工组织设计,报建设单位和监理公司审批后实施。 一、施工准备 1.1、项目部管理人员及施工队伍组建 我公司将组建一套精干、技术资质高和经验丰富的项目管理班子,项目经理具有二级项目经理资质证书,并有中级职称和同类型工程的施工项目管理经验。其它主要项目管理人员均具有丰富的施工管理经验,努力使管理机构的设置知识化、专业化,满足本工程的各项要求。 挑选经验丰富吃苦耐劳的优秀专业队伍参加本工程施工,对特殊技术工种均保证持有劳动局及建委统一核发的操作证及技术等级证书。 1.2、图纸会审交底 工程开工前,项目工程师组织施工、技术、质量管理人员,认真学习合同内容,施工图纸,施工规范,操作规程以及有关的上级文件和要求,配合业主工程部,召开施工图纸交底会审会议。 1.3、图纸会审 熟悉各工种图纸的节点、尺寸和相互关系,然后由项目工程师组织项目图纸会审会议,汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况,以便按工程特点、合同条款要求和设计意图编制出相应的设计疑问材料准备交底资料。 1.4、设计交底 在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,由建设单位主持,组织设计单位向施工单位进行图纸交底,进一步理解、完善、深化施工图纸及解决有关图纸问题,明确设计补充图出图计划和内容,与业主、监理、设计单位达成一致意见,并由施工单位负责将交底会议内容整理成文,经各方签证认可后,由建设单位印发至各有关单位,此交底纪要作为设计文件的组成部分。 1.5、施工方案和施工组织设计 根据施工图纸、合同要求、规范规程及交底纪要的内容,结合工程实际情况,编制施工方案和组织设计,施工组织设计必须在工程实施前,公司各级有关部门审核,并由总工程师审批后,报业主项目部监理审批。 1.6、工程控制坐标点及水准点标高的复核与接收 1.6.1、为保证工程定位的准确,在开工前,将及时办好有关工程定位控制坐标点和水准点的移交工作,并进行闭合复核。 1.6.2、对接受的定位控制点坐标和水准点标高办好书面接收手续,并做好记录。 1.6.3、在接收坐标控制点及水准控制点的位置后,建立平面控制网(见工程平面测量控制网图),提交业主、监理方复核。经认可后作为测量、放线、复核的依据,并做好控制点的保护工作,定期复测,确保测量精度。 二、测量放线 根据本工程的施工测量精度要求,配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度,各种测量仪器、工具均应按有关的质量管理规定,定期送有关部门进行检测,取得有关质检部门的合格证书后才能使用,使用过程中有关人员应经常对所有的仪器、工具进行自检、自校使之保持在良好的状态中。制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

相关文档