文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广源煤矿注氮措施

广源煤矿注氮措施

广源煤矿注氮措施
广源煤矿注氮措施

+812m停采后防灭火注氮安全技术措施

一、工程概况

为有效抑制+812m采空区遗煤自燃,做好采空区防灭火工作,经研究对+812m停采后采取注氮措施,为确保注氮期间安全,并达到预期注氮效果,根据《广源煤矿防治采空区自燃发火的设计方案及措施》,特编制本措施。

二、成立注氮领导组

组长:兰玉学、张用

成员:薛兴魁、程云龙、张维军、马双喜、王焕丑、马福珍、

职责分工:

1、组长:张用负责注氮期间通风安全及注氮的指挥工作。

组长:兰玉学负责+812m注氮期间安全和密闭监督检查工作。

2、成员:

马福珍:负责注氮期间矿井上下通讯及联络工作,保证通讯畅通。

张维军:负责注氮期间安全管理及一氧化碳、瓦斯、氧气的检查工作。

薛兴魁:负责注氮机的安全操作,根据氮气浓度适当调整注氮流量。

王焕丑:负责巡查注氮管路完好情况,保证管路无漏气现象。

马双喜:负责注氮机的开关,保证注氮设备正常运转。

程云龙:负责地面束管监测监控系统的操作及气样分析。

三、注氮前的准备工作

1、调度室保证注氮期间通讯系统畅通,在注氮机房、+812m南北

顺槽各安装一部电话,以便井下人员反馈信息。

2、注氮严格坚持“少量多注”多循环进行注氮。

3、由安通科科长负责组织人员,立即对所有注氮管路进行气密性试验,发现问题立即处理,直至不漏气为止。

4、由安通科科长负责组织相关人员熟悉矿井防灭火系统,明确各阀门的安设地点及作用,熟练掌握阀门切换工作。

5、由机电科负责组织人员对地面和井下的制氮机进行检查和试机,并安排人员每班的值班人员和操作人员。

6、制氮机试机期间,由安通科安排人员在制氮机的出口采取氮气气样进行分析,确定制氮机的出口氮气浓度和氧气浓度符合规定浓度后,由安通科向调度室汇报。

7、上述所有工作完成后,向调度室及矿分管领导汇报。安通科再根据调度指令进行注氮。

四、施工方法

1、注氮防灭火惰化指标

注氮灭火惰化指标不得小于3%,注氮防灭火惰化指标不得大于7%;注入的氮气浓度不小于97%。

2、注氮系统

我矿制氮机采用RDZ97-400Nm3/h型地面固定式制氮机,其主要技术参数如下:制氮量400m3/h;输出压力0.6MPa;氮气纯度≥97%。

3、注氮量计算

确定注氮量主要是根据防灭火区的空间大小及自燃程度确定,+812m水平

是新布置的采面根据我矿2012年已经采煤(2、5万吨)、吨煤注氮量、瓦斯量进行计算。

⑴按工作面已采煤产量计算

此法计算的实质是在单位时间内注氮充满采煤所形成的空间,使氧气浓度降到防灭火惰化指标以下。

Q N =[A/(1440ptn1n2)]×(C1/C2-1)

=[25000/(1440×1.26×330×90%×75%)]×(20.8%/7%-1)

=1.73m3/min

式中:

Q N—注氮流量,m3/min;

A已采煤产量,取25000t;

t—年工作日,取330d;

p—煤的密度,1.26t/m3;

n1—管路输氮效率,取90%;

n2—采空区注氮效率,取75%;

C1—空气中的氧浓度,取20.8%;

C2—采空区防火惰化指标,取7%。

⑵按吨煤注氮量计算

此法计算是指工作面每采出1t煤所需的防火注氮量,根据国内外的经验,每吨煤需5m3氮气量,根据我矿的现状计划停产两个月,每天用一班注氮6小时可按下式计算注氮流量:

Q N =5AK/54×60×6

=5×25000×93%/54×60×6

=5.98m3/min

式中:

Q N—注氮流量,m3/min;

A+812采煤产量,取25000t;

K—工作面回采率,取93%。

⑶按瓦斯涌出量计算

Q N =Q c C/(10-C)

=900×0.2%/(10-0.2%)

=0.18 m3/min

式中:

Q N—注氮流量,m3/min;

Q c—工作面通风量,取900m3/min;

C—工作面回风流中的瓦斯浓度,取0.2%。

⑷注氮量确定

根据上述计算结果,注氮流量取大值5.98m3/min,考虑1.3的备用系数,全矿井注氮量按400m3/h考虑。

4、管路选型及铺设

我矿选用一台RDZ97-400Nm3/型地面固定式制氮机,注氮管路从地面到井下均选用D59×5mm无缝钢管一趟,

制氮机房设在井口工业广场南侧,风井东侧,管路通过氮气房→斜立风井→+822m集中回风石门→+822m北巷→专用回风上山→+812m北巷→工作面架后采空区等形式埋设到工作面,注氮管路采用?59mm无缝钢管,每隔3m利用托架来固定在巷道帮。采空区一段通过耐压橡胶软管连接到工作面架后采空区,对工作面架后采空区进行实施注氮。

5、注氮方式及方法

当+812采空区一氧化碳经连续观测持续升高并超过24ppm时,采用连续性注氮。

6、注氮工艺

选用埋管注氮工艺,即在工作面的进风顺槽沿密闭采空区埋设一趟DN59管路,其中第一个氮气释放口埋入采空区30m(2202采空区氧化带)后开始注氮,同时再埋入第二趟注氮管路(注氮管口的移动步距暂时选定为30m,可通过实际注氮效果考察进行修正)。当第二趟注氮管口埋入采空区20m后向采空区注氮,同时停止第一趟管路注氮,如此循环,如果发现注氮压力异常或管路堵死,必须立即倒换管路。

7、注氮效果的评估

注氮期间,从地面束管监测监控站连续不断的对+812采空区进行气体采集分析,当+812采空区氧气浓度低于7%时方可停止注氮。

六、安全技术措施

(一)注氮设备操作安全注意事项

1、注氮前必须认真检查各项准备工作,注氮埋管期间通修队要与采煤队密切配合好,确保氮气管路及其附属安全装置完好,检查各阀门开闭状况是否符合要求,制氮装置完好性。

2、各项准备工作就绪后,制氮机操作人员应通知调度室。

3、调度室同意后,通知采面注氮人员打开注氮阀门,同时通知制氮机司机按规定时间及质量要求开机制氮、送氮。

4、制氮机根据用气压力和用气量调节流量计前面的调压阀和流量计后的产氮阀,不要随意调大流量,以保证设备的正常运转。

5、空气进气阀和氮气产气阀开度不宜过大,以保证纯度达到最佳。

6、调试人员调节好的阀门不要随意转动,以免影响纯度。

7、不要随意动制氮机电控柜内的电器件,不要随意拆动气动管道阀门。

8、操作人员要定时察看机上显示屏压力,对其压力变化作一个日常纪录以备设备故障分析。

9、机电队操作人员做好注氮机运行记录。

(二)注氮安全注意事项

1、为确保安全,注氮前通修队巡管路人员必须巡视管路的完好情况,确认完好汇报调度室。由调度室通知采煤队工作面当班第一安全负责人和采面专职瓦检员后,方可进行注氮。

2、?注氮前必须认真检查管路、注氮位置和各阀门开关状况是否符合要求。

3、注氮初期,使管路内“憋气”,通修队指定专人迅速巡视注氮管路系统检查有无漏气,发现漏气立即处理。系统无问题后先进行排空,管路中O2低于3%时方可向采空区内注氮。

4、定期对氮气出口的安全阀进行可靠性检测。

5、为了防止氮气涌出造成人员窒息,在采面安排专职瓦斯检查员,携带多功能气体测量仪随时进行检测瓦斯、CO、O2等气体浓度。检查地点包括总回风、密闭、+812皮带顺槽回风流,当检查发现CO浓度超过0.0024%或氧气浓度小于18.5%时,必须立即撤离受威胁地点,并汇报调度室,根据现场情况采取措施、进行处理。

6、巡视管工要保证注氮管路三通阀门关闭,不被人打开,以免发生氮气泄露,造成人员伤害。

7、为保证采空区氮气不泄露或少泄露,时刻检查密闭的漏风情况,发现漏风立即汇报调度室,根据现场情况采取措施、进行处理。

8、+812轨道顺槽内工作人员一旦有呼吸急促等缺氧征兆时,要立即外撤

到新鲜风流中。

9、地面束管监测系统监控分析+812上隅角、采空区等处的气体成分,监测采空区内氧气浓度是否控制在7%,以便验证注氮效果。

10、注氮泵处人员安排:注氮司机一名,管路工一名,负责对注氮管路进行巡视,一旦有问题立即处理。

11、在注氮过程中,如发生主扇停风,造成工作面停风,瓦斯检查员或综采队值班队长应立即将人撤至进风巷,并通知制氮车间立即停止注氮。

12、注氮结束后,继续检测工作面及回风流的各种气体浓度。

13、所有参与注氮及相关的人员,必须由各有关部(队)组织学习,并严格按措施执行。

七、避灾路线

注氮期间受威胁区域:+812密闭、+812轨道顺槽、+812皮带顺槽、轨道上山、斜风井。

避灾路线:工作面氮气管泄漏或瓦斯超限时:人员通过工作面→+812m南巷→+812m车场→轨道上山→+772水平井底车场→副立井→地面。

新疆阜康市广源煤矿

+812m停采后防灭火注氮安全技术措施

编制:杜辉

审核:拜克里

审批:孙德勇

阜康市广源煤矿

2012年7月10日

广源煤矿安全技术措施会审意见表名称审批意见签字日期技术科长

安通科长

机电科长

救护队长

监控主任

调度主任

通风副总

机电副矿长

安全副矿长

生产副矿长

总工

安全技术措施学习签字表

负责人:传达人:

贯彻

听传达人贯彻时间听传达人时间

年月日签字年月日签字

采空区注氮措施(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 采空区注氮措施(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

采空区注氮措施(新版) (一)井下拖管注氮量的计算 白芨沟井已经建立永久注氮防灭火系统。二号桥中央瓦斯泵站附近安装两台DW1200Nm3 型制氮机与井下1640集中运输巷敷设永久注氮管路连接,可保证工作面采空区正常注氮。采空区注氮量计算: 注氮量的确定原则是使氮气充满整个需要惰化处理的区域。注氮量可按下列公式计算。 式中:Qn ——间歇式注氮时日注氮量,m3 ; b——工作面日推进度,m; L——工作面长度,m; H——采、放煤高度,m;

K1 ——采空区气体置换系数,取2-3; K2 ——采空区冒落矸石松散系数,取0.8-0.9; K3 ——工作面推进速度校正系数,取0.8-0.9; 01021 02工作面采空区每日注氮量计算: =4.8×232×3×2.0×0.8×0.8 =4276m3 在具体开采过程中,注氮量要随工作面漏风量及采空区“三带”监测数据及时调整,每班供氮量不得小于6000m3 ,浓度不得低于97%的氮气,以达到注氮惰化指标为准。注氮方式:在下隅角敷设20米φ108mm的地质钻杆,并将地质钻杆与支架连接,确保在支架移动时,地质钻杆随支架的移动进行移动,采用随采随注的方法进行注氮。注氮方式见示意图。

防火注氮实施方案及安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火注氮实施方案及安全技术措 施(最新版)

防火注氮实施方案及安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概况 51402工作面为我矿首采工作面,综采走向长壁采煤法,全部垮落法管理顶板,走向长度240米,倾斜长度130米,平均煤层厚度2.2米。煤层自燃倾向等级为:煤4-1为Ⅰ级容易自燃煤层,自燃发火期54天。煤层原煤燃点一般在274℃~297℃,个别为303℃,燃点较低,加上煤的变质程度低,含硫高,易氧化而自燃。 于7月27日至30日检查,51402皮带机尾一氧化碳浓度为 11-16ppm,根据工作面的推进速度及作业工序综合分析,认为是51402工作面上下隅角向采空区漏风,导致已采空的24米冒落区内有浮煤氧化现象。为消除隐患,防止自然发火事故出现,确保矿井的安全生产,特制订“51402工作面防灭火注氮实施方案及安全技术措施”如下。 二、采空区注氮实施方案 1.防火注氮工作由龙口项目部与机电工区负责每天早班向工作面按通防工区要求注氮入气。

氮气安全技术说明书MSDS

氮气安全技术说明书 第一部分化学品名称及企业标识 化学品中文名称:氮 化学品俗名:氮气 化学品英文名称: nitrogen 技术说明书编码: 33 CAS No.:7727-37-9 企业名称:武汉纽瑞德特种气体有限公司 第二部分:成分/组成信息 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成徽血管阻塞,发生“减压病”。 环境危害: 燃爆危险:本品不燃。 第四部分:急救措施 皮肤接触: 眼睛接触: 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 食入: 第五部分:消防措施 危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物:氮气。 灭火方法:本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 第八部分:接触控制/个体防护 中国MAC(mg/m3):未制定标准 前苏联MAC(mg/m3):未制定标准 TLVTN: ACGIH 窒息性气体 TLVWN:未制定标准 监测方法: 工程控制:密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护:一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护:一般不需特殊防护。 身体防护:穿一般作业工作服。 手防护:戴一般作业防护手套。 其他防护:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 第九部分:理化特性 外观与性状:无色无臭气体。 pH: 熔点(℃): 相对密度(水=1): (-196℃) 沸点(℃):

矿井防灭火措施

. . 神木县盛博煤业有限公司 矿井综合防灭火措施 编制: 审核: 安通部: 总工: 矿长: 二○一四年二月

会审意见 编审人员签字

浓度及其温度进行巡回检查,发现煤体或空气温度30℃以上或出现煤油味、焦油味等芳香性气味时,要立即汇报。 三、矿井综合防灭火措施 2014年矿井在一水平2-2上煤层回采,由于2-2上煤层为容易自燃煤层,因此预防2-2上煤层自燃发火是防火的重点,此次为外因火灾。 (一)矿井外因火灾的防治措施: 1.副斜井井口设防火铁门,防止烟火进入矿井的安全措施。

2.井下变电所设置防火栅栏两用门。 3.井上、下设有消防材料库,并配有足够数量的消防器材。 4. 矿井地面设有日用消防水池和井下消防洒水水池。 5.井筒、井底车场、带式输送机巷、辅助运输巷、回风巷等按规定敷设有消防管路及阀门。 6.井下带式输送机处、机电设备硐室、消防材料库附近设有消火栓,硐室备有其它消防器材。 7.井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶,由专人押运送至使用地点,剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面,严禁在井下存放。井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须存放在盖严的铁桶。用过的棉纱、布头和纸,也必须放在盖严的铁桶,并有专人定期送到地面处理,不准乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷和硐室。 8.主要巷道和硐室采用锚喷或砌碹等不燃性材料支护。 9.加强井下密闭管理,对废弃或暂不使用独头巷道应及时密闭封巷。 10.地面通风机房风机反转反风,井下设有反风构筑物,必要时可进行采区及全矿井反风。 11.必须有专人负责检查和维护井上下安全设施,保证完好无损,符合要求。 12.井下设有消防管路系统,同时建立矿井火灾预测和报警系统。 13.井下各工作面巷道与大巷连接处均布置有工作面防火铁门。

注氮安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 注氮安全技术措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

注氮安全技术措施(新版) 一、概况 同生树儿里煤业矿井煤层自燃倾向性等级为Ⅱ级,自燃倾向性性质为自燃。8101工作面为我矿首采工作面,现已永久性封闭,为防止封闭后采空区遗煤自燃发火,需对采空区实施预防性注氮措施;为确保采空区注氮期间安全,特编制以下安全措施。 二、安全技术措施 1.每班注氮管路使用前,必须进行压力试验,确保密封不漏气。 2.制氮设备使用前必须检查机组油量、冷却水系统、仪器仪表、阀门等是否满足要求。 3.注入氮气浓度不得小于97%。 4.制氮机组运行时,每隔半小时作1次运行记录,发现数据异常立即停止注氮,进行处理,处理后方可恢复工作。

5、注氮前,对8103工作面区域所有作业人员,由培训部门进行一次专业自救器培训工作,培训不合格严禁入井作业。 6.注氮期间,安排专职瓦检员检查8103工作面上隅角以及回风顺槽气体情况,每隔1小时检查一次8103上隅角CO、CO2、CH4、O2等气体的浓度,若工作面上隅角CO浓度大于50ppm、回风顺槽CO浓度大于24ppm、CH4浓度大于0.8%、O2浓度低于18%,有任何一种气体出现以上情况,安瓦检员以及跟班干部必须立即由工作面沿2103胶带顺槽撤出工作面所有人员到西盘区轨道巷;并向矿调度室汇报,且停止注氮系统。 7.注氮期间,所有在8103工作面作业人员必须从2103巷进入工作面,严禁从回风巷进入工作面。 8.注氮期间,5103排水处作业人员严禁在瓦检员检查该地点气体前进入排水点,只有检查该地点气体正常后,方可进入。 9.注氮期间,安排专人巡查管路,尤其与采空区连接处的管路必须加强巡查,若有管路连接不牢固以及其它漏气现象,必须立即停止注氮,进行处理,处理后方可恢复注氮。

注氮灭火安全技术措施

编号:SM-ZD-68055 注氮灭火安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

注氮灭火安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 20xx年1月4日,九采区+27标高出现自然发火,并及时在采区+50回风大巷及-15运输大巷,砌筑木段闭和砖闭各一道,为防止漏风闭外进行喷浆,为彻底将闭内火区息灭,经公司、矿领导研究决定,进行注氮气灭火,为确保安全故报此措施。 安全技术措施: 1、严格按制氮装置安全运转,启动动行,停机时的操作规程执行。 2、操作制氮装置人员必须经过培训合格方准上岗,操作时要认真填写操作记录。 3、开机前检查连接供水、供电和电磁阀控制电缆,供水压力必须在0.15~0.5mpa的范围内,流量必须达到要求。 4、检查好各零部件,油气桶内油位必须在二条刻线之间,不足时应补充。

5、开机按起动按钮要点动,确认转向正确,点动时间为1~2秒,禁止超过数秒,正式运转压力从零逐渐升至0.75mpa,润滑油压力低于排气压力0.25mpa左右。 6、制氮装置运行过程中,要间隔1小时手动打开排污阀排污,防止因角座阀堵塞而影响设备的正常运转。 7、停机时,停止供氮,在停空压机切断电源后关闭冷却水。开启排污阀,排污泄压后关闭。 8、制氮装置在运行中突然停机,关闭矿用隔爆型电控箱电源开关,运行开关,将制氮装置所有的阀门恢复到初始状态。 9、制氮装置在运行中出现以下情况必须紧急停机,异常声响或振动,排气压力超过0.9mpa而安全阀未打开,润滑油压力低于0.25mpa,未自动停机,排气温度超过100℃时未自动停机,管路漏气。 10、制氮装置空压机运转中要经常观察各仪表,各部位声音是否正常,检查有无漏油现象。 11、九采区+50回风道及-15大巷未经领导批准,所有人员不得进入该地点,采区+50、-15闭前安设CH4,CO探

新版氮气安全技术说明书

化学品安全技术说明书 修订日期:2014-7-20 SDS编号:KLSDS02 产品名称:氮气版本:01 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:工业氮 化学品英文名称: nitrogen 企业名称:湖州南浔康龙气体有限公司 地址:湖州市菱湖镇竹墩工业集中区 邮编:313018 电子邮件地址: 传真号码: 应急咨询电话:0 技术说明书编号:KLSDS002 化学品推荐用途和限制用途:应用在气体配置,氮气惰性气体,常用作保护气体,如:瓜果,食品,灯泡填充气。液氮还可用作深度冷冻剂。高纯氮气用作色谱仪等仪器 的载气。用作铜管的光亮退火保护气体。氮气也作为食品保鲜保护气体的用途。在化工行业,氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体。用作铝制品、铝型材加工,铝薄轧制等保护气体。用作回流焊和波峰焊配套的保护气体,提高焊接质量。用作浮法玻璃生产过程中的保护气体,防锡槽氧化。 第二部分危险性描述 紧急情况概述:压缩气体 GHS危险性类别:加压气体-压缩气体, 标签要素: 象形图: 警示词:警告 危险信息:含压力下气体,如受热可爆炸。 防范说明:防范措施:远离热源和火源;避免阳光直射。在运输中钢瓶上要加装安全帽和防震橡皮圈,穿防护服和戴手套。 事故响应:火灾时,使用水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。泄漏时,迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。

安全储存:远离火种、热源。避免阳光直射,保管在通风良好的场所。 废弃处置:允许气体安全地扩散到大气中。 主要物理和化学危险信息:压缩气体,不支持燃烧,钢瓶容器受热易超压,有爆炸危险。健康危害:没有明显的毒性作用,由于无味、无色、无嗅,故空气中含量高时无法发觉,如果氧含量低于18%则威胁生命。缺氧症状为恶心、困倦、皮肤眼睑变青, 无知觉直至死亡。 环境危害:该物质对环境无危害。 第三部分成分/组成信息 第四部分急救措施 皮肤接触:若有皮肤冻伤,先用温水洗浴,再涂抹冻伤软膏,用消毒纱布包扎。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。 吸入:迅速撤离现场到空气新鲜处;如呼吸停止,进行人工呼吸;如呼吸困难,给输氧。 食入:无资料 第五部分消防措施 危险特性:氮本身不燃烧,但盛装氮气容器与设备遇明火、高温可使器内压力急剧升高直至爆炸。 有害燃烧产物:无 灭火方法及灭火剂:用水冷却火场中容器,使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。 灭火注意事项:灭火人员戴自给正压式呼吸器。 第六部分泄漏应急处理 作业人员防护措施、防护装备:大量泄漏时应急处理人员戴自给式呼吸器,穿工作服。 低温液体泄漏时应做好自身防护。 处置程序:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽。切断气源,通风对流,稀释扩散。液氩泄漏时,须穿戴防护用具进入现场,保证现场通风。 让泄漏氮自行挥发。泄漏容器不能再用,及时返回厂家。

煤矿井上下综合防灭火措施方案

煤矿井上下综合防灭火措施 *****煤股份****矿 2012年11月

十一矿井上、下综合防灭火措施 为切实加强我矿井上、下防灭火工作,预防、外因火灾的发生,为矿井安全生产奠定基础,特编制安全技术措施如下: 一、井上防灭火措施 1、矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。 2、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于80m。木料场距离矸石山不得小于50m。不得将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧,也不得设在表土10m以有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷东围。 3、进风井口装设防火门,防火门必须严密并易于关闭,打开时不妨碍提升、运输和人员通行,并应定期维修;否则,必须有防止烟火进入矿井的安全措施。 4、地面消防水池必须保证不低于200m3的存水量,并有备用水池,能满足矿井2小时的供水要求。保证水的清洁,水中悬浮物含量不得超过150mg/L,粒径不大于0.3mm。水的PH值应在6~9.5的围。 5、井口房和通风机房附近20m,不得有烟火或用火炉取暖。 6、井上设置消防材料库,地点设在矿供应站,必须有轨道直达井口。 7、其它所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等处,必须制定专项防火制度。 二、井下火灾防治

1、矿井延深新水平时,必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。采取综合预防煤层自然发火的措施。 2、集中运输大巷和总回风巷尽量布置在岩层中或不易自燃的煤层,已布置在容易自燃和自燃煤层的巷道,要进行锚喷。 3、采煤工作面必须采用后退式开采,并根据采取防火措施后的煤层自然发火期确定采区开采期限。回采过程中不得任意留设设计外煤柱和顶煤。采煤工作面采到停采线时,必须采取措施使顶板冒落严实。 4、对采空区、突出和冒落孔洞等空隙采取预防性灌浆或全部充填。采煤工作面回采结束后,必须在45天进行永久性封闭。 5、掘进巷道时,对巷道中出现的冒顶区必须及时进行防火处理,并定期检查。 6、任何人发现井下火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后,应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。 矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定,将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离,并组织人员灭火。电气设备着火时,应首先切断其电源;在切断电源前,只准使用不导电的灭火器材进行灭火。 抢救人员和灭火过程中,必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化,还必须采取防止瓦斯、煤尘

注氮安全技术措施示范文本

注氮安全技术措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

注氮安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况 同生树儿里煤业矿井煤层自燃倾向性等级为Ⅱ级,自 燃倾向性性质为自燃。8101工作面为我矿首采工作面,现 已永久性封闭,为防止封闭后采空区遗煤自燃发火,需对 采空区实施预防性注氮措施;为确保采空区注氮期间安 全,特编制以下安全措施。 二、安全技术措施 1.每班注氮管路使用前,必须进行压力试验,确保密封 不漏气。 2.制氮设备使用前必须检查机组油量、冷却水系统、仪 器仪表、阀门等是否满足要求。 3.注入氮气浓度不得小于97%。

4.制氮机组运行时,每隔半小时作1 次运行记录,发现数据异常立即停止注氮,进行处理,处理后方可恢复工作。 5、注氮前,对8103工作面区域所有作业人员,由培训部门进行一次专业自救器培训工作,培训不合格严禁入井作业。 6.注氮期间,安排专职瓦检员检查8103工作面上隅角以及回风顺槽气体情况,每隔1小时检查一次8103上隅角CO、C O2、CH4、O2等气体的浓度,若工作面上隅角CO浓度大于50ppm、回风顺槽CO浓度大于24ppm、CH4浓度大于0.8%、O2浓度低于18%,有任何一种气体出现以上情况,安瓦检员以及跟班干部必须立即由工作面沿2103胶带顺槽撤出工作面所有人员到西盘区轨道巷;并向矿调度室汇报,且停止注氮系统。 7.注氮期间,所有在8103工作面作业人员必须从

注氮方案及安全技术措施

采空区注氮方案及安全技术措施 一、采空区注氮设计方案 (一)、概况 目前1101采空区密闭已全部封闭,密闭中间充填3米黄土,密闭顶部,密闭严格按照设计要求留设了观测孔、措施孔和反水池。为了防止采空区遗煤自燃,现需向采空区注入氮气。为确保此项工作安全顺利进行,特制定本设计方案。 (二)、成立采空区注氮领导小组 组长:艾合买提.尕依提(总工程师) 副组长:谭金安(通风副矿长) 成员:倪建华(通风副总工程师)、(调度室主任)、(通风科科长)(机电科科长)、(通风科技术员)、其他成员 职责: (总工程师):组织开展并全面指挥此次注氮工作。 (通风副矿长):协助总指挥负责注氮的具体指挥工作;当总指挥不在现场时,自动承担总指挥的一切职责。 (通风副总工程师)负责指导、监督落实此项工作,并保证此项工作安全顺利完成。 (调度室主任):负责安排调度室监测监控人员实时关注注氮机所在地回风区域的气体变化情况。 (通风科科长):负责组织实施注氮工作;协调通风科的对外联系。

(机电科科长):负责注氮机安设、接电、使用和机电现场管理工作。 (通风科技术员):负责编制、贯彻注氮安全技术措施;安排瓦检员盯防注氮过程中及注氮后分析采空区气体变化情况。 (三)、注氮气可靠性计算: 1、注氮设备主要技术指标 QTD200/97型 氮气产量200m 3/h 出口压力0.6Mpa 氮气纯度≧97% 2、输氮系统 制氮车间→轨道上山→1101运输巷,均采用4寸无缝钢管。 注氮管路能否满足输氮气要求通过下式计算: P1﹣P2=0.0056(Qmax/1000)*L ………………① 式中:P1-管道始端的绝对压力Mpa P2-管道末端的绝对压力Mpa Qmax-最大输氮量m 3/h L-管路当量长度 Km L 计算式为: L=∑o)i/(×5)/(λλDi Do ×Li ……………………………② 式中:Do-----基准管径(Do=100mm ) 阻力损失系数:o λ=0.026

采空区注氮措施

编号:SY-AQ-06189 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 采空区注氮措施 Nitrogen injection measures in Goaf

采空区注氮措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (一)井下拖管注氮量的计算 白芨沟井已经建立永久注氮防灭火系统。二号桥中央瓦斯泵站附近安装两台DW1200Nm3 型制氮机与井下1640集中运输巷敷设永久注氮管路连接,可保证工作面采空区正常注氮。采空区注氮量计算: 注氮量的确定原则是使氮气充满整个需要惰化处理的区域。注氮量可按下列公式计算。 式中:Qn ——间歇式注氮时日注氮量,m3 ; b——工作面日推进度,m; L——工作面长度,m; H——采、放煤高度,m;

K1 ——采空区气体置换系数,取2-3; K2 ——采空区冒落矸石松散系数,取0.8-0.9; K3 ——工作面推进速度校正系数,取0.8-0.9; 01021 02工作面采空区每日注氮量计算: =4.8×232×3×2.0×0.8×0.8 =4276m3 在具体开采过程中,注氮量要随工作面漏风量及采空区“三带”监测数据及时调整,每班供氮量不得小于6000m3 ,浓度不得低于97%的氮气,以达到注氮惰化指标为准。注氮方式:在下隅角敷设20米φ108mm的地质钻杆,并将地质钻杆与支架连接,确保在支架移动时,地质钻杆随支架的移动进行移动,采用随采随注的方法进行注氮。注氮方式见示意图。

停采后防灭火注氮安全技术措施示范文本

停采后防灭火注氮安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停采后防灭火注氮安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 为有效抑制+812m采空区遗煤自燃,做好采空区防灭 火工作,经研究对+812m停采后采取注氮措施,为确保注 氮期间安全,并达到预期注氮效果,根据《广源煤矿防治 采空区自燃发火的设计方案及措施》,特编制本措施。 二、成立注氮领导组 组长:兰玉学、张用 成员:薛兴魁、程云龙、张维军、马双喜、王焕丑、 马福珍、 职责分工: 1、组长:张用负责注氮期间通风安全及注氮的指挥工

作。 组长:兰玉学负责+812m注氮期间安全和密闭监督检查工作。 2、成员: 马福珍:负责注氮期间矿井上下通讯及联络工作,保证通讯畅通。 张维军:负责注氮期间安全管理及一氧化碳、瓦斯、氧气的检查工作。 薛兴魁:负责注氮机的安全操作,根据氮气浓度适当调整注氮流量。 王焕丑:负责巡查注氮管路完好情况,保证管路无漏气现象。 马双喜:负责注氮机的开关,保证注氮设备正常运转。 程云龙:负责地面束管监测监控系统的操作及气样分

液氮安全技术说明书

化学品安全技术说明书 CSDS 化学品名称:液氮 企业名称:XXXXXXXXXX有限公司 地址:XXXXXXX工业园 邮编:XXXXXXXX 电话:XXXX-XXXXXX 应急咨询电话:XXXXXXX 填写日期:2016年9月20日 XXXXXXX有限公司

危险化学品技术说明书 产品名称:液氮按照GB/T 16483 GB/T17519编制 修订日期:2016年8月3日 SDS编号:YXCCC-02 编制日期:2013年5月31日版本:YD-2 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名:液氮 化学品英文名:Industrial Nitrogen 企业名称:XXXXXX限公司 地址:XXXXXXX工业园 邮编:XX 传真电话:XX 联系电话:XX 电子邮件地址:https://www.wendangku.net/doc/708845846.html, 企业应急电话:XXXXX(24h) 产品推荐及限制用途:氮气具有广泛的用途,它是制造化肥的重要原料,用于合成氨,制硝酸,化肥及其它氮化物,用作惰性气相中的冶金,电子工业中作保护气用作物质保护剂、冷冻剂,医疗上可在液氮冷冻条件下做手术,超导材料在液氮的低温环境下能显示超导特性。 第二部分危险性概述 紧急情况概述:是无色、无味,不易燃烧,不会爆炸,无腐蚀性,温度极低。氮是不活泼的,不支持燃烧;汽化时大量收热接触造成冻伤、不可与皮肤接触。如在常压下汽化产生的氮气过量,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息。 GHS危险性类别: 加压气体-液化气体, 标签要素: 象形图: 警示词:警告 危险性说明:含压力下气体,如受热可爆炸; 防范说明: .预防措施:现场禁止吸烟,做好通风,避免容器遇明火或预热造成压力升高,爆炸。避免皮肤直接接

煤矿防灭火常用的措施方法

煤矿防灭火常用的措施方法 对于煤矿生产过程中来说,最主要的自然灾害便是煤炭自燃,一旦发生此类现象,将会给我们国家经济财产带来巨大损失,同时也会造成大量的人员伤亡。在煤矿自然灾害中包括自燃发火,经过相关专家的调查研究发现,目前我们国家的大约1/2煤矿都存在着自然发火问题,尤其是特厚煤层更易出现这一灾害。近年来,我们国家的煤炭形势相对平稳,对于特厚煤层开采强度逐渐增大,进而来不断提高煤矿的产量,但是在此过程中,在特厚煤层中不能使用提高产能提高效率的技术,主要归因于煤层的火灾预防与消除措施不到位。 现如今对于自燃防治措施主要有以下几种方法:一类是以灌浆的形式进行提前预防,一类是喷酒一定的阻化剂,一类是将一些惰性气体、凝胶以及三相泡沫注入或覆盖煤体等等,不可否认,这些措施在预防煤矿安全方面起到了一定的促进作用,然而依然存在一系列的问题,例如,在注浆、注阻化剂方面,只能在确定起火区域起到一定的作用,对于隐藏火源的消灭依然不能实现;当使用注入水或者灌浆方式的过程中,水液和浆液只能存在较低高度的区域,对于大范围煤矿自燃火灾区域不能够均衡地实现全面附着,对于高位的着火区域也不能够有效地进行预防,流动渗透区域以及分散都存在不足;当使用惰性气体进行防灭火时,惰性气体主要是通过将火源与氧气进行隔绝来灭火,但是在降温方面的能力不足,不仅如此,具体的采空区与外界之间很难形成封闭区间,所以,在使用过程中惰性气体很容易随风飘散,进而影响防灭火效果。在三相泡沫注入过程中,泡沫的稳定时间大概在十小时左右,不能很好的实现固化。 徐州吉安研发的普瑞特防灭火材料既能有效地防治煤炭自燃,又能封堵煤体孔隙,防止瓦斯向外释放。普瑞特防灭火材料具有流体的流动性及膏体的覆盖与封堵性,胶凝反应之前属于泡沫流体的一种,具有较好的流动性及堆积性,胶凝之后则属于膏体。普瑞特防灭火材料被注入到防灭火区域,凝胶以泡沫为载体沿浮煤的裂隙呈立体状扩散,扩散过程中固结后的凝胶能对其中的裂隙进行有效地封堵,隔断漏风通道。并且普瑞特防灭火材料能固结90%以上的水分,大幅度提高浆水在防灭火区域里的滞留率。普瑞特防灭火材料被注入到防灭火区域后,通过大面积扩散覆盖、固水降温、封堵漏风的原理防治煤炭自燃。

注氮防灭火措施方案

注氮防灭火系统试运转安全技术措施 一、工程概况 为了有效抑制采空区遗煤自燃,做好采空区防灭火工作,公司在地面已建立了注氮车间,注氮设备已安装完毕,注氮管路已连接到位,注氮防灭火系统已经形成,即将进行试运转。经公司专业会议研究决定,对采空区采取注氮措施,为确保注氮防灭火系统试运转期间的安全,并达到预期注氮效果,特编制本措施。 二、成立注氮领导组 1.注氮领导组 组长:杜斌 副组长:周炳陶应刚王仲军吕孝军李拉庆 崔学良年斌 成员:朱茂林张海城明白艾琪 海杜文魁亮郭志峰坚 马明宇尹国成刘茂军候伟东寇亮 纪翔尹志伟 2.领导组职责和分工 ⑴领导组负责注氮防灭火系统试运转期间安全工作的指挥协调,具体处理注氮防灭火系统试运转期间通风安全及注氮问题,并负责贯彻落实本措施。 ⑵组长负责注氮防灭火系统试运转期间通风安全及注氮工作的统

一指挥、全面协调。 ⑶副组长负责注氮防灭火系统试运转期间通风安全及注氮工作可能出现的各种问题做好预处理准备,并及时采取措施,具体处理注氮防灭火系统试运转期间出现的各种问题并负责本措施的贯彻落实。 ⑷成员负责注氮防灭火系统试运转工作中各分管专业和部门工作: a.调度室负责注氮防灭火系统试运转期间矿井上下通讯及联络工作,保证通讯畅通; b.通风科负责注氮防灭火系统试运转期间通风管理及一氧化碳、瓦斯、氧气的检查工作和综采工作面上隅角、下隅角挡风帘的吊挂;负责地面束管监测监控系统的操作及气样分析; c.机电科负责注氮机的安全操作,根据氮气浓度适当调整注氮流量,负责注氮机的开关,保证注氮设备正常运转; d.管路队负责巡查注氮管路完好情况,保证管路无漏气现象; e.安全科负责注氮防灭火系统试运转期间安全管理及安全警戒和撤人。 三、注氮前的准备工作 1.注氮前首先检查注氮机、压风机等设备,保证各设备正常运转。 2.调度室保证注氮期间通讯系统畅通,在注氮机房和综采工作面各安装一部电话,以便井下人员反馈信息。 3.检查综采工作面上隅角挡风帘吊挂是否到位。 4.检查束管检测监控系统、综采工作面上隅角一氧化碳传感器及瓦斯传感器,确保正常工作。

氮气安全技术说明书

氮气化学品安全技术说明书 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:一氧化氮;氧化氮 化学品英文名称:Nitrogen monoxide;Nitric oxide 中文俗名或商品名: Synonyms: CAS No.:10102-43-9 分子式:NO 分子量:30.01 第二部分:成分/组成信息 纯化学品混合物 化学品名称:一氧化氮;氧化氮 有害物成分含量CAS No. 第三部分:危险性概述 危险性类别:第2.3类有毒气体 侵入途径:吸入 健康危害:一氧化氮在空气中很快变为二氧化氮,二氧化氮对眼及上呼吸道粘膜刺激性较小,当进入呼吸道深部时,形成硝酸与亚硝酸,对肺组织产生刺激和腐蚀作用,引起肺水肿;形成高铁血红蛋白,使组织缺氧。急性中毒:初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状,经过4—6小时或更长的潜伏期,便出现肺水肿,抢救不及时可引起死亡。慢性作用:主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。此外,还可出现牙齿酸蚀症。 环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 燃爆危险:本品助燃,有毒,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触: 眼睛接触: 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入: 第五部分:消防措施 危险特性:具有强氧化性。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇到氢气爆炸性化

合。接触空气会散发出棕色有氧化性的烟雾。一氧化氮较不活泼,但在空气中易被氧化成二氧化氮,而后者有强烈毒性。 有害燃烧产物:氧化氮。 灭火方法及灭火剂:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。 喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水。 消防员的个体防护:全身防火防毒服 禁止使用的灭火剂: 闪点(℃):无意义 自燃温度(℃):无意义 爆炸下限[%(V/V)]:无意义 爆炸上限[%(V/V)]:无意义 最小点火能(mJ): 爆燃点: 爆速: 最大燃爆压力(MPa): 建规火险分级: 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿透气型防毒服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与卤素接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。 应与易(可)燃物、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 第八部分:接触控制/个体防护 最高容许浓度:中国MAC(mg/m3):5[NO2] 前苏联MAC(mg/m3): 5 TLVTN:

某煤矿综合防灭火安全技术措施

编号:AQ-JS-04569 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某煤矿综合防灭火安全技术措 施 Safety technical measures of comprehensive fire prevention and extinguishing in a coal mine

某煤矿综合防灭火安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、矿井防火措施 (一)、矿井防火的一般措施 1、矿井所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等都要建立防 火措施和制度。 2、防止火烟入井。矸石山、木料场距进风井的距离不得小于80 米,井口房和通风机房附近20米内不得有烟火或用火炉取暖。 3、进风井口装设防火铁门。 4、井口附近井底车场或主要运输大巷都应设置消防材料库。 5、地面设置消防水池,井下设置消防管路系统。 6、井口房和井架采用不燃性建筑材料。 (二)外因火灾的预防措施 1、防止明火点燃。井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯 焊接等工作。如果必须在井下进行上述作业时,每次都必须制定安

全措施,经矿领导批准后,方可执行。 2、防止失控的高温热源引燃 (1)、预防电气设备失控引火,井下所有电气设备的选择、安装与使用都必须遵守有关规定,正确运用过负荷继电器与熔断器。 (2)、预防机械摩擦引火,对机械设备要安装良好,经常检查维修,保证设备不“带病”运行。 (3)、防止爆破引火,严禁明火放炮。 3、采用不燃性材料支护,井下所有巷道均采用不燃性材料支护。 (三)、煤炭自燃的预防措施 1、开采技术措施 (1)、选择合理的煤柱尺寸,尽量少留煤柱。 (2)、选择后退式开采顺序,提高采出率。 (3)、提高开采速度,并及时封闭采空区。 (4)、选择合理的通风系统。防止漏风,主要通风机与风网匹配,通风设施布置合理,质量可靠。 2、采用氯化镁防火

2021版综采工作面注氮安全技术措施

2021版综采工作面注氮安全技 术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0062

2021版综采工作面注氮安全技术措施 为了防止4103采面的老空区着火,经矿领导研究决定对其4103工作面的老空区进行注氮: 一、注氮技术要求: 1、注氮的氮气浓度不得低于97%,低于97%立即停止注氮。 2、注氮严格坚持“少量多注”多循环进行注氮。 3、注氮时间每循环1小时,每小时注氮量100m3,停1小时在进入下一循环,由当班瓦斯员立即进行工作面、上隅角和回风顺槽气体检测,若发现瓦斯浓度达到1%,一氧化碳达到0.0024%及时向调度室汇报进行处理,检查无误后方可进行注氮,以后正常后,注氮量可以加到每小时300m3。 4、注氮机压力不得超过6MPa。 5、注氮时撤出所有闲杂人员,每班技术员现场跟班,技术指导。

6、注氮时必须有专用记录本和台帐,记录开关机时间、注氮量、压力、开关司机等,以便对注氮情况进行分析。 7、井下发现不适合注氮时,要立即打电话通知注氮机组操作人员进行停机,并向调度室汇报。 8、注氮的管路:埋管注氮,在工作面得进风侧沿采空区埋设一趟注氮管路。当埋入一定深度后开始注氮,同时又埋入第二趟注氮管路(注氮管口的移动步距为5~25米)。当第二趟注氮管口埋入采空区氧化带与冷却带的交接部位时向采空区注氮,同时停止第一趟管路的注氮,并又重新埋设注氮管路,如此循环,直至工作面采完为止。 托管注氮,在工作面得进风侧沿采空区埋设一定长度的厚壁钢管作为注氮管路,它的移动主要利用工作面的液压支架,或工作面运输机头、机尾,或工作面进风巷的回柱绞车作牵引。注氮管随着工作面的推移而移动,使其始终埋入采空区内的一定深度。 9、注氮管路的铺设:管路的铺设应尽量减少拐弯,要求平、直、稳,接头不漏气。每节钢管的支点不少于两点,每节软管的吊挂不

注氮灭火安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT563 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 注氮灭火安全技术措施通用范本

注氮灭火安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 20xx年1月4日,九采区+27标高出现自然发火,并及时在采区+50回风大巷及-15运输大巷,砌筑木段闭和砖闭各一道,为防止漏风闭外进行喷浆,为彻底将闭内火区息灭,经公司、矿领导研究决定,进行注氮气灭火,为确保安全故报此措施。 安全技术措施: 1、严格按制氮装置安全运转,启动动行,停机时的操作规程执行。 2、操作制氮装置人员必须经过培训合格方准上岗,操作时要认真填写操作记录。 3、开机前检查连接供水、供电和电磁阀控

井上下防灭火措施96962

井上、下防灭火措施 矿井火灾是煤矿的严重自然灾害之一,矿井火灾一旦发生,往往造成瓦斯、煤尘爆炸,使灾害的程度和范围扩大。除煤炭自燃外,随着矿井机械化程度的不断提高,发生外因火灾的危险性也有所增大,这就给安全生产造成很大威胁。因此,促进煤矿安全生产,加强矿井火灾的预防与管理,是矿井安全管理工作的一项重要内容。 一、成立组织机构 组长:邢党政吕沁军 副组长:赵哲成文明崔志国张宏飞郭耀武 李宗强王兵胜牛建吉袁振华 成员:王利军张永进孟存存王珏王锋锋 司海云李涛李培育杨铄铄闫雨根据《煤矿安全规程》第264条规定:煤矿必须制定井上、下防灭火措施,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《煤矿矸石山灾害防范与治理工作指导意见》(安监总煤矿字【2005】162号)等相关标准与规范制定本措施。 制定本措施的目的,是预防井上火灾事故对井下的影响。 矿井火灾是指发生在矿井井下或地面井口附近,威胁矿井安全生产并形成灾害一切非控制燃烧。煤矿为地下作业,但供风来源于地面,若地面发生火灾,不仅对井上造成危害,产生的火灾烟流可能进入煤矿井下,威胁井下人员的安全,因此,在做好煤矿井下防火同时,必

须制定井上、下防火措施。 为切实加强我矿井上、下防灭火工作,预防内、外因火灾的发生,为矿井安全生产奠定基础,特编制安全技术措施如下: 二、井上防灭火措施 1、木料场、矸石山等堆放场距离进风井口不得小于80m。木料场距离矸石山不得小于50m。不得将矸石山设在进风井的主导风向上风侧,表土10m以浅有煤层的地面上和漏风采空区上方的塌陷范围内。 2、矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。 3、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应当铺设到采掘工作面,每隔100m设置支管和阀门,但在带式输送机巷道中应当每隔50m设置支管和阀门。地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。并符合下列要求: (1)地面消防水池的容量应根据矿井自然发火危险程度等级、防治火灾能力和所采用的灭火手段等因素确定,且必须符合下列规定: ○1容量不小于2h的连续用水量,并必须经常保持不少于200m3的水量; ○2供水压力要保持不小于1Mpa; ○3每支灭火用设备的耗水量不小于50m3/h。 (2)井下消防管路