文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 截桩头施工方案

截桩头施工方案

截桩头施工方案
截桩头施工方案

禹城市南街小区回迁楼工程(一标段)

截桩头施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

北京国泰建设集团有限公司

年月日

截桩头施工方案

一、准备工作:

1. 技术准备:

熟悉施工图纸,了解所要截取桩基的根数,并对有关施工人员进行技术交底。

2. 主要机具:

手持电动切割机、手锤、钻子、铁锹、撬棍等。

3. 作业条件:

1)基底土方已挖至设计标高;(原设计桩顶标高为12.700米,经设计同意现桩顶标高为12.750米)。

2)基底平面尺寸已符合设计要求及施工规范的有关规定。

二、施工工艺:

1. 工艺流程:

弹标高线→切割桩身→断桩→桩头运输→凿桩头水平面处理

2. 操作工艺:

1)在清理好的基坑内,在设计标高处围绕桩身周围作一道平线标记,沿此平线采用手持电动切割机进行切割,深度约为2cm。

2)对于高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土。对已切割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和加以保护。保护好高出地面桩头,截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向或强行扳拉截桩。

2)切割完毕后,采用手锤和钻子进行断桩处理。将钻子沿着所切割的平线处,在桩身的四周采用三个钻子分别均匀进行锤击,只要将桩身截断即可。注意:不要使桩身倾倒,以免造成地基土扰动。

3)凿桩头处理:在桩头表面,采用手锤和钻子将桩头剔凿至与基底面持平。注意:在剔凿的过程中,应使钻子与桩头表面的夹角保持为120°。

三、质量要求:

桩头在剔凿后,其顶面应与基底面相持平,桩头表面应保持平整。同一基坑内的桩头表面应处在同一标高位置。

四、职业健康安全管理措施:

1. 在进行断桩的操作过程中,应有专人在旁边注意观察安全。以防止桩身的突然倾倒而对操作工人的人身造成伤害。

2. 在桩头的剔凿过程中,应注意在实施操作时,防止碰伤手臂等。

3. 夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

基础桩头施工方案

.工程概况 本工程基础工程桩均采用钻孔灌注桩,为群桩基础。桩径分别为800、1000 和1100,桩长均为42M钻孔灌注桩共计3760根,桩顶绝对标高2.900米,凿桩高度均为1500,设计要求桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。整体道床桩为直径400预应力管桩,约400根,桩顶标高相对标高-0.880米(绝对标高5.920米),桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。 二.控制要点 在基础施工中,为了有效的保证工程桩身质量,需在施工中控制以下要点: 1、挖土施工中控制挖土机械不碰撞工程桩。 2、控制截桩的标高,截桩前测定桩顶标高,用红油漆做标记。截桩时不得 损伤桩身,桩顶标咼尽量控制在设计标咼。 3、截桩的桩头处理宜表面修平,钢筋伸入承台的锚固长度》35d。 4、管桩清孔和接桩处理,钢筋锚固与焊接应符合2002浙G22先张法预应力混凝土管桩图集和焊接规范的要求。 三、塔吊承台区域整体道床列检库、月检库工程桩处理措施 本工程5#、6#、9#、10#塔吊基础承台位于整体道床列检库、月检库工程桩区域。考虑到塔吊桩桩径(? 800)大于工程桩桩径(? 500),塔吊桩桩长长于工程桩,因此,塔吊桩的承载能力大于工程桩。对于这部分工程桩处理措施如下:塔吊基础桩与工程桩重叠位置,工程桩由塔吊桩来替换。两塔吊基础桩中间的工程桩在塔吊基础桩施工时一起完成。工程桩和塔吊基础承台的处理与塔吊桩与塔吊基础承台处理 塔吊基础桩与工程桩施工示意图

措施相同;具体施工事宜在后续施工过程中以联系单的形式同设计沟通,处理此部位施工问题。详见:塔吊基础桩与工程桩施工示意图。 四、工程桩截桩及桩头处理 1、基础挖土时200型挖机、120型挖机和人工配合施工,专人指挥作业,挖机不得碰撞工程桩,桩周边土方均用人工挖土。凿除的桩头和余土集中后由挖机配合塔吊运出基坑。 2、钻孔灌注桩凿除桩头时根据基础承台的设计标高施工,根据设计标高要 求,桩头进入承台高度100,桩头的钢筋预留35d长度伸入基础承台内,不得随意切除桩头预留钢筋,预留钢筋短的进行焊接加长,满定锚固长度35d的要求, 焊接长度,单面焊接10d,双面焊接5d,焊缝光滑平整。并应进清渣验收。 3、凿除桩头宜用人工配合电动空压气泵等工具施工,严禁直接用挖机拉断,桩头上口要根据设计标高凿除平整,不宜缺棱掉角,以便桩基动测检测。 4、承台处的土方开挖清理至设计标高止,对每道轴线承台部位的桩进行验线,并做好隐蔽验收的记录,桩位移超越规范应另行处理。 5、桩位检测,待截桩工序完成后,进行轴线测放定位,浇筑混凝土垫层施工,混凝土垫层施工完毕后,再次进行轴线测放定位和弹线,测量和记录每根桩X、丫方向偏移值,超出规范要求的由设计单位处理。 6本工程的工程桩需按设计要求做小应变检测、超声波检测,符合要求后再进行下道工序即基础承台施工 7、桩头处理的示意图:

桩间土开挖及截桩施工方案

郑东新区合村并城祭城南安置区项目 四标段 桩 间 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 新蒲建设集团有限公司 2013-10-22

土方开挖及截桩施工方案 一、工程概况: 工程名称:郑东新区合村并城祭城南安置区项目七标段(12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼) 建筑地点:河南省郑州市郑东新区彩云三街南、龙湖外环路东(E04-02地块) 建设单位:河南省郑州新区建设投资有限公司 17#楼总建筑面积18166.25平方米,地下室建筑面积1360.59平方米,地上建筑面积16805.66平方米。其中住宅面积16669.38平方米,机房层建筑面积136.28平方米,建筑基地面积641.13平方米。 建筑层数:地下2层,地上26层,屋顶结构标高75.4m,女儿墙顶标高76.9m,机房顶标高80.8m,机房女儿墙顶标高81.2m,建筑高度75.85m,室内外高差为0.45m。 建筑分类及耐火等级为:一类高层住宅;耐火等级:地上一级,地下一级。 防水等级:屋面防水等级为一级,地下室混凝土抗渗等级P6,地下室防水等级为II(局部变配电室等级为I级)。 主要结构类型:剪力墙结构;抗震设防烈度:7度。 建筑使用功能:地下二层为设备用房及戊类储藏室,(其储藏物品可燃包装重量不大于物品重量的1/4),层高3m;地下一层为自行车停车库及设配用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层高2.7m。

设计使用年限50年。 二、施工准备工作: 1.1土方清理准备: 1.1.1机械配置:三台小型反铲挖掘机,三台大型反铲挖掘机,翻斗汽车6辆; 1.1.2人员安排:力工30人,石工10人; 1.1.3为保护地基的桩头和精确控制基底标高,地基设计标高200㎜以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。 1.1.4质量要点:土方工程严禁超挖,超挖部分必须做特殊处理。 1.2桩头的剔凿: 1.2.1破桩应分两步走,第一步用风镐将桩头破至设计标高 m的地方,把标高抄在桩头的锚筋上,用红油漆做好标记,余下部分(200mm)由石工根据标高人工剔凿到设计基底标高 m。 1.2.2桩头的剔凿工作由专业石工班组担任,剔好后的桩头形状要规则,桩顶平整,桩顶标高要准确。 三、操作工艺流程、 确定土方开挖顺序→放线→沿灰线机械开挖土方至桩顶200mm 以上位置→人工挖桩间土→截桩→清底土方 开挖及质量控制 1、首先根据业主提供的本工程高程控制点,引设基坑土方开挖标高控制桩。 为保护地基的桩头和精确控制基底标高,桩顶设计标高250㎜以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。 2、挖土前需与业主查明现场地下管线、管道。本工程现场采用三台小型反铲挖掘机,三台大型反铲挖掘机,翻斗汽车6辆,并根据运输情况随时调整车辆数量,机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。

管桩截桩接桩专项施工方案(中天)

通港达新能源汽车场土石方和主体工程管桩截桩接桩 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 2017年3月22日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 3.1一次截桩 (1) 3.2二次截桩 (3) 3.3管桩施工后桩顶未达到设计标高的施工方法 (3) 四、安全注意事项 (5) 附图一: (6) 编制人相关证件: (7)

管桩接桩截桩专项施工方案 第1页 共7页 一、工程概况 1.1本工程是通港达新能源汽车场项目,位于深圳市宝安区松岗街道,总建筑面积46054.03平方米。新建建筑物为地下1层、地上9层商业办公楼,设备用房及其他配套设施。地下室建筑面积1014 2.55平方米,采用框架剪力墙结构。 1.2工程筏板基础大面开挖时,现场有大量的管桩在土面之上,存在2到5米的管桩,为了确保基坑施工安全,避免管桩高在土面上带来的不利影响,及时的截桩,保证施工安全,同时也保证了工作效率和挖土速度。 1.3工程承台开挖时,发现有一部分管桩顶未达到设计标高,需进行接桩施工,接桩的长度大部分在0.6米以内,可能有极少数的桩的长度超过0.6米,截止方案提交前,已发现两根桩需要接桩,分别是3轴交CX 轴右下角管桩,需要接桩高度1.18m ;9轴交AX 轴单桩承台,一根管桩,需要接桩高度0.73m ;。 1.4 本工程基础采用高强预应力混凝土(PHC)管桩,管桩混凝土强度等级不低于C80。桩端进入持力层的实际深度跟沉桩方式、岩层特性、终压值(贯入度)等有关,设计要求桩端进入持力层深度不宜小于1.0米。预应力混凝土管桩PHC-AB500-125预应力管桩,管桩采用闭口桩靴, 并按规范进行桩底灌芯处理,桩长为7~23米。 为了有效的指导现场的施工和安全,制定本方案。 二、编制依据 2.1《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 2.2《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002; 2.3中国有色金属工业昆明勘察设计院提供的《通港达新能源汽车场岩土工程勘察报告》,工程编号G.755.15-04; 2.4《通港达新能源汽车场工程施工图纸》; 2.5通港达新能源汽车场工程施工组织设计; 2.6现场施工情况。 三、施工程序 3.1 一次截桩 工程筏板基础大面开挖时,现场有大量的管桩在土面之上,有许多高度大约在1到5米的管桩,为了确保基坑施工安全,避免管桩高在土面上带来的不利影响,进行第一次截桩,截桩头采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩,现场施

管桩截桩施工方案

管桩截桩施工方案 一、编制依据 1、北京中和建城建筑工程设计有限公司提供的施工图纸; 2、本公司的同类工程经验; 3、本企业的GB /T19001-ISO9001-2000质量保证体系标准及各项施工、质 量、安全、技术管理制度。 5、国家及地方、行业有关法律、法规、规范、标准. 二、施工部署 1、机械配备: 各栋分别配置切割机两台、手推车2辆等,照明灯具安排到位(晚上加班使用)。 2、施工准备: 2.1技术交底,操作人员培训; 2.2组织人员学习施工规范和工艺标准; 3、作业条件: 3.1截桩前,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 3.2夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要 合理安排截桩顺序,防止错截。 三、主要施工方法: 测量标高→人工截桩→人工清理 1、截桩前,由专职测量员对桩标高进行测量,测量完毕,方可进行截桩。

2、截桩应自东而西进行,边截桩边检查,管桩周围余土与杂物人工进行清 除。 3、截桩标高见下图: 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意! 感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭! 最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。 致谢词2 在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习

最新灌注桩接桩施工方案

XXXXXXXXXX项目 灌注桩接桩施工方案 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX XXXXXXXXX有限责任公司 XXXXXXXXXXXX项目经理部 2017年12月25日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、技术参数 (3) 五、施工工艺流程 (3) 六、施工方法 (3) 七、工艺要点 (4) 八、质量要求 (5) 九、质量标准 (5) 十、质量保证措施 (5) 十一、冬季施工措施 (6) 十二、安全保证措施 (6)

灌注桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXXXX项目 建设单位:XXXX房地产开发有限责任公司 监理单位:XXX工程监理咨询有限公司 设计单位:XXX建筑设计院有限公司 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXXXXXXX(合同约为82万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。 本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。 (2)机械、人员准备 空压机,风镐,切割锯,振捣器,电焊机,圆头铁锹。 测量员2名,施工员1名,工人15名。 (3)测量放样 测量人员依据施工图纸放出桩位中心点,由作业班组以桩位中心拉十字线引出护

补桩头施工方案

一、编制依据 1、设计施工图纸; 2、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 3、施工现场场地情况及周边环境情况。 二、工程概况 1)项目名称:XXX片区棚户区(危旧房)改造工程(XX)1#楼 2)建设地点:XX 3)建设单位:XX房地产开发有限责任公司 2、建设规模 建筑面积: 1#楼:33189.87㎡。 建筑层数和建筑高度:1#楼:地下三层,地上三十二层。建筑高度为98米;设计使用年限:50年。 基坑工程施工根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,工程桩桩身直径为800mm,桩身砼强度等级为试桩C40,锚桩、工程桩C35。灌注桩1#楼:171根。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在试桩及工程桩施工完毕并达到设计强度 (2)关于工程灌注桩必须在桩间土开挖至设计标高后施工 2、机具准备

3、材料准备:钢板(长1.9米,宽0.25米)60块。 四、施工工艺 1、工艺流程基坑轴线定位→设置标高控制桩→挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→电镐凿出钢筋→用电镐打眼→楔子钉进眼孔→用锤子打楔子→用手工凿平桩顶→凿除残余→清洗桩头→补桩头受损钢筋→补桩头砼 2、施工顺序 一:破桩头: (1)桩顶标高控制用水准仪把桩顶标高控制点划到桩的侧壁。 (2)桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除当快接近桩顶设计标高-10.200m时用人工用凿除桩顶残余砼达到设计标高。 (3)凿除桩顶预加高的砼桩头时钢筋不能乱弯要保护整个施工中的钢筋。 3、施工注意细节 (1)切割机施工时桩体主筋保护层厚度为55mm严禁切割机切到钢筋。电梯井、集水坑放坡坡面上的桩破除桩头后,顶面为斜面,与放坡面平行。尤其需要注意:电梯井、集水坑斜坡处的桩头,破除桩头切割时,必须引起高度重视,严禁切割机切到、损伤主筋。 (2)电镐破除钢筋保护层时钢筋可稍微弯曲但不得超过30度。 (3)标高要符合设计要求严禁钢筋外边(保护层)5.5cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净桩顶

桩头处理施工方案

桩头处理施工方案 一、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2016)。 2、桩位布置平面图,桩承台布置平面图。 3、参照3月31 日监理例会精神。 二、工程概况 本工程桩基础采用预应力钢筋混凝土管桩(PHC),桩外径500mm,壁厚100mm,桩总根数288根,桩顶设计标高-1.95m,桩顶锚入承台50mm。 三、施工部署 1、施工进度 桩头处理待土方开挖完成,地基验槽后,铺设砼垫层后进行。 2、劳动组织 电焊工,截桩工,杂工,桩芯土清理,砼工,塔吊司机。以上工种根据现场需要调配 3.3施工工艺 根据GB50202-2016桩顶标高允许偏差为±50mm,因此我们对静力压桩施工后桩顶低于-2.05m的桩采取接桩施工,对桩顶高于-1.85m的桩采取截桩施工,对于桩顶标高在-1.90~-2.0m之间的桩按不截桩施工、标高在2.0M 的桩,采用在桩四周做成锅底形,以保证桩头锚入承台50mm。 四、施工准备 4.1施工前准备 砼垫层铺设、桩头锚筋、桩内钢筋骨架制作完毕。 4.2主要机具准备 DZS3水准仪、电焊机、截桩机、铁锹、洛阳铲、自吸泵、小平铲、砂纸、红油漆、小振捣棒、铁抹子。 4.3现场准备 用于桩芯混凝土。现场采用塔式起重机吊斗转运,。电焊机就位,配闸箱线路连接好。 4. 4材料准备 桩芯混凝土采用非泵C40微膨涨混凝土,用于桩芯混凝土浇筑 4.4.1E43型焊条:应有出厂合格证。 4.4.3钢筋:应有出厂合格证及试验报告,用于桩内钢筋骨架及桩顶锚筋制作(见苏G03-2012)。 五、施工工艺流程 桩顶标高实测,用水准仪测量桩顶标高,并做好记录。 1、桩顶低于-2.05m桩头处理工艺流程: 桩头开挖、清理→桩顶标高实测→接桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑(接桩低于30CM的桩砼与承台混凝土一起浇筑)。具体做法参见(见苏G03-2012-52) 2、高于-1.85m桩头处理工艺流程 桩顶、桩壁上-1.90位置抄平→截桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑。(见苏G03-2012-50)

截桩施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、施工机械、车辆准备 (4) 3、组织准备 (4) 4、作业准备 (5) 四、操作工艺 (5) 五、质量标准 (6) 1、质量保证措施 (6) 2、确保质量的若干要点 (6) 六、成品保护 (7) 七、应注意的质量问题 (7) 八、安全技术措施 (8) 九、机械管理措施 (9)

一、编制依据: 二、工程概况

三、施工准备 1、技术准备: 1)、清除土方和截桩头前积极了解现场及工程情况,熟悉施工图纸,弄清结构物定位及轴线尺寸,各部位高程,为顺利施工做好技术准备。 2)、测量复核:测量人员及时掌握相关的控制轴线及水准点,复核无误后方可使用,同时与资料室办理施测资料交接手续。经双方复核认可后方可进行施工。 3)、编制好桩体泥浆土的清除、截桩头施工方案,经批准后逐级做好技术交底。 2、施工机械、车辆准备: 机械进场前仔细检查施工机械、车辆的机械性能,可能出现问题的各部零配件提前更换,对车辆外观较差的提前进行喷漆整容,确保机械、车辆以整洁、优良的性能进场。并根据上级要求,统一车辆名称。 1)机具:铁锹、手推车、无齿锯、小白线、白灰、撬杠、钢卷尺等。 2)机械:三台小型挖掘机、一台大型挖掘机、一台50型铲车、三辆自卸汽车、塔吊等。 3、组织准备: 对中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工地参施人员提前进行政治、素质教育,树立以企业形象为重的意识,以饱满的精神状态投入施工。作业队的主要人员加强与项目部各业务口联系,熟悉工程环境,提前进入工作状态。带领运输队、环保组、保卫

破桩头施工方案

目录 一.工程概况--------------------------------------2 二.编制依据---------------------------- ---------2 三.施工准备------------------------------ -------2 四.施工工艺--------------------------------------3 五.成品保护------------------------------- ------4 六.桩头质量缺陷及处理方法------------------------4 七. 安全文明施工----------------------------------6 开平市住宅建筑工程集团公司 第1页共6页

一.工程概况 御城雅苑二期工程位于蓬江区迎宾大道北侧、东面紧邻港口路。建筑面积117261㎡。拟建建筑物有8幢(3.4.5#)楼均为30层,最高109m;(8.9#)楼均为28层最高103m;,10#楼均为29层最高106m,11、12#楼均为22层,最高85m。设二层地下室。基础形式:3、4、8、9#楼及塔楼外部分地下室为桩基础,其余部分为天然基础;结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程地基基础设计3、4、5#楼为甲级,其余等级为乙级,桩基安全等级为二级,采用旋挖孔灌注桩,桩径有0.8、1.0、1.2、1.5m四中,其中0.8m的桩128条、1.0m桩204条、1.2m 桩7条、1.5m桩12条,共计工程桩351条,其中本工程由江门市蓬江区白石泓润房地产开发有限公司开发;开平市住宅建筑工程集团公司承建;广东省华城建筑设计院有限公司承担施工图设计;江门市建筑设计院承接勘察任务。 二.编制依据 2.1工程设计图纸 2.2港口路白石地段10号地块二期工程《岩土工程勘察报告》 2.3相关的各种规范规程、法律法规、图集。 2.4施工现场场地情况及周边环境情况 三.施工准备 1.施工条件 (1)开挖面积达到承台大小至垫层底标高,且达到施工作业面。 (2)桩身周围积水抽出到达施工作业条件 2、机具准备 开平市住宅建筑工程集团公司 第2页共6页

桥梁桩基桩头凿除施工作业指导书

桥梁桩基桩头凿除施工作业指导书 1 目的 明确桥梁桩基桩头凿除施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桥梁桩基桩头凿除作业施工。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《铁路客运专线施工图设计文件》 3 适用范围 适用于客专DK500+019~DK514+481段桥梁桩基桩头凿除施工。 4 施工方法及工艺要求 4.1承台基坑开挖达设计标高后,测量确定桩头深入承台15厘米的标高,并用油漆做好标记,标记沿桩体四周布置清晰。 4.2为了保证在凿除桩头中不扰动设计桩顶以下的混凝土,标记以上25cm的桩砼部分用人工凿出。 4.3桩头凿除可采用机械结合人工凿除。为了保证凿除过程中不伤到钻孔桩主筋,主筋之间的混凝土可用风镐凿除,主筋附近的混凝土必须用人工凿除。 4.4四周混凝土凿除完毕后,将主筋向外侧拉出。拉动范围以凿开部分的钢筋与混凝土分离为宜。拉出角度过大,

会导致设计桩顶标高以下钢筋保护层的剥落。主筋包围的桩头部分,在钢筋与混凝土分离的位置,四周用钢钎水平向桩内凿进,将主筋包围的桩头完全截断,然后用起重设备将桩头移走(可分层进行)。也可采用风镐逐块凿除的方法。4.5在深入承台15厘米标记处,沿标记在桩体四周布置用砼切割锯环切深2厘米,其上砼人工凿除,桩头凿平整。桩头顶面达到设计标高并保证深入承台的尺寸,其顶面无松散层及松散残余,桩身保护层无破损,保持完整净厚度达到设计要求。

桥梁基坑开挖施工作业指导书 1 目的 明确桥梁基坑开挖施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桥梁基坑开挖施工。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《铁路客运专线施工图设计文件》 3 适用范围 适用于客专DK500+019~DK514+481段桥梁基坑开挖施工。施工方法及工艺要求4 4.1、明挖基础施工

管桩截桩的施工方案

广饶中南世纪城1.2期18#楼工程 截 桩 施 工 方 案 江苏省苏中建设集团股份有限公司广饶中南世纪城项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、施工部署 (2) 三、截桩方法 (2) 四、安全注意事项 (3)

管桩截桩施工方案 一、编制依据 1、淄博市建筑设计研究院设计的施工图纸 2、本公司同类工程经验 二、施工部署 1、机械配备: 配置专用截据两台,挖机(SY225、65)各一台,手推车2辆,照明灯具安排到位(夜晚加班使用)。 2、施工准备 2.1技术交底,操作人员培训; 2.2组织人员学习施工规范和工艺标准; 3、作业条件: 3.1截桩前,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 3.2夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排截桩顺序,防止错截。 4、现场与甲方及监理工程师及时做好签证记录工作。 三、截桩方法 1、截桩前,由专职测量员对桩标高进行测量,并在每根桩身上做好标志,测量完毕,方可进行截桩。 2、使用小型挖掘机从基础西侧开始清土,预留10cm保护土由人工

清土,工程桩清出一排后,将桩头周围的土尽量挖去。

3、桩头露出地面超过3米的管桩,由于桩头过重,一次截桩不便吊运,需搭设脚手架,做二次截桩。在截桩时要用大挖机吊住桩头,以防截桩时桩头坠落伤人。使用截桩锯将第一节管桩截去一半高度,用大挖机及时捞出,再截去剩余高度至设计标高。第一排桩截除后,拆除第一排脚手架,继续开挖第一排和第二排桩之间的土方,再搭设第二排脚手架,截断第二排管桩,依次开挖并截断第三排和后面的桩。 四、安全注意事项 1、对所有人员进行三级安全技术交底。 2、临电使用和机械使用应遵守相应的安全管理规定。 3、破桩人员应随土方的开挖进行观察露出的桩长,当发现桩体开挖过程中有异常时,应及时离开危险区域。 4、破桩人员进入破桩前要先与挖机驾驶员进行沟通,协同作业。 5、破桩时要划出一定范围作为倒桩的危险区域,此范围内除破桩人员外不得有其它任何操作人员。 6、破桩人员要经验丰富,正确处理相应的安全隐患问题以确保自身安全。 7、机械施工区域内禁止无关人员进入场地内。 8、夜间施工时,要有足够的照明设施;在危险的地段应设置明显的标志,并合理安排开挖顺序,防止挖错或超挖。 欢迎您的下载,资料仅供参考!

截桩头施工方案

禹城市南街小区回迁楼工程(一标段) 截桩头施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京国泰建设集团有限公司 年月日

截桩头施工方案 一、准备工作: 1. 技术准备: 熟悉施工图纸,了解所要截取桩基的根数,并对有关施工人员进行技术交底。 2. 主要机具: 手持电动切割机、手锤、钻子、铁锹、撬棍等。 3. 作业条件: 1)基底土方已挖至设计标高;(原设计桩顶标高为12.700米,经设计同意现桩顶标高为12.750米)。 2)基底平面尺寸已符合设计要求及施工规范的有关规定。 二、施工工艺: 1. 工艺流程: 弹标高线→切割桩身→断桩→桩头运输→凿桩头水平面处理 2. 操作工艺: 1)在清理好的基坑内,在设计标高处围绕桩身周围作一道平线标记,沿此平线采用手持电动切割机进行切割,深度约为2cm。 2)对于高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土。对已切割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和加以保护。保护好高出地面桩头,截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向或强行扳拉截桩。

2)切割完毕后,采用手锤和钻子进行断桩处理。将钻子沿着所切割的平线处,在桩身的四周采用三个钻子分别均匀进行锤击,只要将桩身截断即可。注意:不要使桩身倾倒,以免造成地基土扰动。 3)凿桩头处理:在桩头表面,采用手锤和钻子将桩头剔凿至与基底面持平。注意:在剔凿的过程中,应使钻子与桩头表面的夹角保持为120°。 三、质量要求: 桩头在剔凿后,其顶面应与基底面相持平,桩头表面应保持平整。同一基坑内的桩头表面应处在同一标高位置。 四、职业健康安全管理措施: 1. 在进行断桩的操作过程中,应有专人在旁边注意观察安全。以防止桩身的突然倾倒而对操作工人的人身造成伤害。 2. 在桩头的剔凿过程中,应注意在实施操作时,防止碰伤手臂等。 3. 夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

桩间土开挖_截桩头施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工现场准备工作 (2) 四、开挖范围 (2) 五、施工工艺 (3) 六、质量标准 (4) 七、注意事项 (4) 八、安全措施 (5) 九、环境保护措施 (6)

一、工程概况 拟建的鸡西万达广场位于鸡西市鸡冠区中心大街、祥光路及鸿雁路围成的区域。拟建建筑为8栋11-33层建筑,住宅区地下一层,地上1#住宅楼为11层、16层,2#、3#楼住宅楼为31层,住宅区基坑开挖深度6.25m-7.2m;大商业区地下二层,地上回迁楼33层、A写字楼28层、B写字楼28层、C写字楼28层、D写字楼27层。基坑开挖深度:11.5m-12.9m。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《挤密桩法处理地基技术规程》DBJ61-2-2006 3、《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2010 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 三、施工现场准备工作 1.主要机具 a .挖土机械有:小型反铲挖掘机、自卸汽车等。 b. 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、白线或20号铅丝和 钢卷尺等。 2 .作业条件 a. 桩基施工完毕并检验合格。 b. 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预验手续。 四、开挖范围

住宅区2#楼、3#楼;商业区公寓A、公寓B、公寓C、公寓D;回迁区的回迁楼; 各楼破桩头和桩间土破除标高如下: 2#楼:在桩顶向上1.0m处开始 3#楼:在桩顶向上1.0m处开始 公寓A、公寓B:在桩顶向上1.0m处开始 公寓C:在原自然地面下2.5m处开始 公寓D:在原自然地面下2.5m处开始 回迁楼:在桩顶向上1.0m处开始 五、施工工艺 为加快工程进度同时确保成品桩质量,可采用特制挖斗(宽度约400mm)进行开挖。否则由人工挖除。 1. 工艺流程 挖桩间土——破虚桩头——人工清槽——检测——褥垫层施工。 2. 试桩、工程桩挖桩间土、破桩头工艺 a. 桩施工检测后首先将基槽内的所有土方清运出基槽,将槽底整平,根据桩的位置图在基槽内用白灰撒出每根桩的位置,确定桩位置。 b. 用人工挖出桩头,使桩头明显外露。 c.机械开挖:考虑实际情况,桩间净距为1.6m至2.7m,桩间土的开挖采用一台小型挖掘自西向东进行开挖,自卸汽车配合运出施工现场。开挖时沿两排桩的中心线开挖,每边留200mm土方采用人工开挖,以免机械扰动基底原土。

管桩接桩施工方案

浏阳·碧桂园工程 管桩接桩施工方案 工程名称:浏阳·碧桂园工程 工程地点:浏阳市市区北部 建设单位:浏阳碧桂园房地产开发有限公司监理单位:浏阳市建设监理有限公司 施工单位:浏阳五环建设开发有限公司 编制单位;浏阳五环建设开发有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2008年10月31日

1、工程概况 浏阳·碧桂园工程地处浏阳市市区北部,是由浏阳碧桂园房地产开发有限公司投资兴建,广东博意建筑设计院有限公司设计。本工程一期工程由浏阳·碧桂园综合楼及浏阳·碧桂园一期样板房区工程组成。其中浏阳·碧桂园会所及一期样板房区的1#、4#、5#、6#、10#栋基础为管桩基础。 各栋桩数量及规格见下表: 2、管桩的接桩和切割: (1)桩头应与管桩周围封闭,如焊缝厚度6mm,焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击施打,自然冷却时间不宜小于8min,严禁用水冷却或焊好后即打,以免焊缝接口变脆而被

打裂。 (2)焊接接桩应符合现行行业标准(建筑钢结构焊接规程)JGJ81的有关规定外,尚应符合下列规定: ①当管桩需要接长时,其未入部分桩段的桩头宜高出地面 0.5-1.0m。 ②下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位,接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm,桩节弯曲矢高不得大于桩长的0.1%,且不得大于20mm; ③管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。 ④焊接时宜先在坡口周围上对称点焊4-6 点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。 ⑤焊接层数不得少于二层,宜为三层,内层焊必须清理干净后方能施焊外一层,内外层焊缝接头位置应错开,焊缝应饱满连续且根部必须焊透。 (3)桩打好后桩头高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头用作拉锚点;送桩遗留的孔洞,应立即回填或做好覆盖。 (4)截桩头宜采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。 (5)每根桩须对照地质资料预计桩总长,选用合理的桩节组合,以使接桩次数尽量少,任一单位的接头数量不宜超过3 个。 (6)实际桩顶标高低于设计标高30cm以内,在承台内另

破除桩头施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工准备及总体安排 (3) 第三章施工工艺 (4) 第四章成品保护 (6) 第五章桩头质量缺陷及处理办法 (6) 第六章安全文明施工措施 (8) 第一章工程概况

一、工程建设概况 1、工程名称:************工程,以下简称“本工程”。其中B4、B5#楼地上二十八层,B6、B7#楼地上三十四层,以及地下车库,标准层层高2.9m,总建筑面积99490m2。B4#、B5#楼基础采用机械成孔灌注桩,B6#、B7#楼基础采用人工挖孔灌注桩,基础设计等级为甲级。 2、工程建设地点:本工程位于重庆市。 二、编制依据 1.本工程设计施工图纸。 2.有关基础分部工程现行施工验收规范、强制性标准、操作规程、标准图集及质量检验评定标准。 3.国家及重庆市施工安全、文明施工、环境保护等方面的有关规定及技术标准。 4.本企业标准(质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件汇编、作业文件汇编)。 5.有关工具性参考资料。 三、编制说明 本工程B4、B5#楼桩以及B10#楼部分桩采用冲击成孔灌注桩,桩头处存在浮浆以及桩浇筑砼过高,需剔除桩头砼,特编制本施工方案。

第二章施工准备及总体安排 一.施工部署 整个施工场地按B4、B5#各楼栋以及车库区域划分3个独立施工区域,待各施工单元冲桩施工完成后,先将该区域的淤泥层以及土层开挖至施工要求的标高后(详见本工程换填施工方案),再进行破除桩头砼施工,插入破桩头施工前桩砼强度必须达到80%以上。 二、组织机构 本次破桩头施工管理人员均为本项目部原有管理人员。 三、施工队伍配置 本次施工选用当地专业土石方施工队伍进行施工作业。 七、技术准备 1、审查设计图纸,核对桩顶标高,确定桩剔打长度。 2、对所有用于测量的相关测量仪器及工具进行检测及标定。 3、作好对工人的技术及安全交底工作。 八、施工工期

静压桩截桩施工方案

周口碧桂园一期二批一标段66# 67#楼 静压桩截桩施工方案 河南国基建设有限公司

目录 第一章编制依据----------------------------------3 第二章工程概况----------------------------------3 第三章安全截桩方法----------------------------4 第四章施工要点----------------------------------4 第五章安全文明施工----------------------------5

第一章编制依据 1、依据相应国家地方标准; 2、工程采用的主要法规及规范性文件 序号规范及规程名称编号 1 《建设工程监理规范》GB50319-2000 2 《房屋建筑工程施工旁站管理办法(试行)》 3 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、企业其他规章制度等文件。 第二章,截桩工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架系多层住宅楼,地上7层,地下1层地下室,首层 4.0m,标准层层高 3.0m,总高为25.8m,结构设计抗震设防列度6度。本工程采用预应力高强度管桩PHC-A400-95,桩端持力层为第5层细沙,采用静压力桩进行施工,单桩承载力特征值为Ra=900KN,采用压桩力控制桩长,有效桩长14.0M,桩端进入持力层大于2.0m; 基础采用独立承台基础 。

第三章截桩方法 (一)机械设备和工具的准备 主要设备、工具:手提式圆盘切割机、大锤、撬棒、钢丝绳、铁锹、 镐等。 (二)作业条件 截桩:在基槽内进行,周围不得有其他机械、人员施工。 破桩:由于基槽非大开挖施工,破桩可在基槽旁土方堆放场地进行。(三)截桩方法 1、使用挖掘机从基础一侧开始挖土,挖土深度约 1.6米,预留100mm 保护土,工程桩挖出一个承台后,将桩头周围的土方尽量清净(注意 挖土机不得碰撞桩头)。 2、用水准仪将桩顶标高确定并用墨线弹出。 3、采用手提式圆盘切割机人工截桩。 4、桩头由挖机运至临近土方堆放场地。 第四章施工要点 1、在基坑土方开挖过程中遇到静压桩桩体时立即停止用330挖机施工,改用铲斗为600mm的210挖机进行掏桩。

管桩截桩接桩专项施工方案(中天)

管桩截桩接桩专项施工方案(中天) 通港达新能源汽车场土石方和主体工程管桩截桩接桩 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 3.1一次截桩 (1) 3.2二次截桩 (3) 3.3管桩施工后桩顶未达到设计标高的施工方法 (3) 四、安全注意事项 (5) 附图一: (6) 编制人相关证件:.............................. 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.1本工程是通港达新能源汽车场项目,位于深圳市宝安区松岗街道,总建筑面积46054.03平方米。新建建筑物为地下1层、地上9层商业办公楼,设备用房及其他配套设施。地下室建筑面积1014 2.55平方米,采用框架剪力墙结构。 1.2工程筏板基础大面开挖时,现场有大量的管桩在土面之上,存在2到5米的管桩,为了确保基坑施工安全,避免管桩高在土面上带来的不利影响,及时的截桩,保证施工安全,同时也保证了工作效率和挖土速度。 1.3工程承台开挖时,发现有一部分管桩顶未达到设计标高,需进行接桩施工,接桩的长度大部分在0.6米以内,可能有极少数的桩的长度超过0.6米,截止方案提交前,已发现两根桩需要接桩,分别是3轴交CX轴右下角管桩,需要接桩高度1.18m;9轴交AX轴单桩承台,一根管桩,需要接桩高度0.73m;。 1.4 本工程基础采用高强预应力混凝土(PHC)管桩,管桩混凝土强度等级不低于C80。桩端进入持力层的实际深度跟沉桩方式、岩层特性、终压值(贯入度)等有关,设计要求桩端进入持力层深度不宜小于1.0米。预应力混凝土管桩PHC-AB500-125预应力管桩,管桩采用闭口桩靴, 并按规范进行桩底灌芯处理,桩长为7~23米。 为了有效的指导现场的施工和安全,制定本方案。 二、编制依据 2.1《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 2.2《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002; 2.3中国有色金属工业昆明勘察设计院提供的《通港达新能源汽车场岩土工程勘察报告》,工程编号G.755.15-04; 2.4《通港达新能源汽车场工程施工图纸》; 2.5通港达新能源汽车场工程施工组织设计; 2.6现场施工情况。 三、施工程序 3.1 一次截桩 工程筏板基础大面开挖时,现场有大量的管桩在土面之上,有许多高度大约在1到5米的管桩,为了确保基坑施工安全,避免管桩高在土面上带来的不利影响,进行第一次截桩,截桩头采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩,现场施

破桩头施工方案

破桩头施工方案 一、编制依据 1、由中机国际工程设计研究院有限责任公司提供的设计施工图纸; 2、由湖南省勘测设计院提供的《岩土工程勘察报告(详勘); 3、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 4、施工现场场地情况及周边环境情况 二、工程概况 本标段桩基主要包括送水泵房、V型滤池、仓库机修及变配电间等桩基,采用夯扩灌注桩施工技术进行桩基施工作业。 1、送水泵房桩基143根桩,单桩长度约6-12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 2、V型滤池桩基180根桩,单桩长度约6~12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 3、仓库机修及变配电间桩基20根桩,单桩长度约6~12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在基坑周边设好临时维护措施,做好防塌方预防措施; (2)大面积开挖至底板垫层标高后,方可进行围护桩头的破碎工作; (3)根据施工图纸要求,严格控制好桩顶标高; 2、机具准备 序号设备名称数量用途 1 水准仪1台测量标高 2 切割机2台切割桩

3 空压机1台顶断桩头 4 塔吊1台吊离断桩 5 自卸车1台运输断桩 6 风镐1台破桩头 7 电镐1台整平桩头 四、施工工艺 1、工艺流程 挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→用风镐破桩头→用手工整平桩顶→ 凿除残余→清洗桩头 2、施工顺序 (1)桩顶标高控制:根据基础垫层标高,用水准仪把桩顶标高控制点,划到桩的侧壁,为了防止机械在破桩头时破坏桩顶,把桩顶标高线向上抬高10㎝左右。 (2)图纸设计要求桩锚入底板的长度50㎜,高出的桩头凿除。桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除,当快接近桩顶标高时,用人工用凿除桩顶砼,使桩顶大致平整。 (3)凿除桩顶预加高的砼,桩头钢筋不能乱弯,要保护整个施工中钢筋位置的准确性。 (4)如遇到桩顶标高正好是设计要求的标高,即桩顶标高正好是底板底部标高加上50,这样的桩顶标高是不需要凿除。 (5)人工凿除关键施工区域的其余桩体,达到设计要求的桩顶标高,清楚桩头浮渣,并冲洗干净; 3、施工注意细节 (1)切割线施工时,桩体主筋保护层厚度为50mm,严禁切割机切到钢筋; (2)风镐破除钢筋保护层时,钢筋可稍微弯曲,但不得超过30度; (3)关键施工区域的施工必须由人工操作,不得对有效桩造成破坏; (4)标高要符合设计要求,严禁钢筋外边6cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净,桩顶中间略高于四周。桩顶混凝土洁净均匀、无夹层、无离析、强度符合要求。 (5)若桩头的钢筋外边混凝土破坏,必须把整个桩头往下破,一直满足外

凿桩头施工方案

凿桩头施工方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

一、工程概况 工程概况 工程名称:太原市中心医院门急诊医技住院综合楼/感染疾病楼/污水处理站/锅炉房、消防水泵房/液氧站。 工程地点:太原市汾东商务区,太茅路贾家寨村; 建设单位:太原市中心医院; 代建单位:山西天地衡项目管理有限公司; 设计单位:太原市建筑设计研究院; 勘察单位:山西省勘察设计研究院; 监理单位:山西省建设监理有限公司; 施工单位:山西建筑工程(集团)总公司; 结构类型:框架剪力墙结构。 工程简介: 太原市中心医院迁建工程项目净用地平方米,分为四部分,分别为门急诊医疗综合楼、医技楼、住院楼和辅助配套工程,总建筑面积平方米。 建设项目包括:门急诊医疗综合楼地下3层,地上4层,建筑高度米;医技楼地下3层,地上为4层,建筑高度米;住院楼B2区地下为3层,地上15层,建筑高度米;污水处理站地下2层,地上1层,建筑高度米;锅炉房,地下1层,地上1层,建筑高度米;液氧站,地上一层,建筑高度米;感染疾病楼,地上2层,建筑高度米。 本工程±相当于绝对高程,基底最深处标高,基坑相对深度。 基坑支护设计概况: 根据设计支护方案图纸,施工现场场地拟整平至标高,现场场地自然地坪约。 本工程基坑支护C16~C17~C18、A15~A14~A13~A12~A11~A10~A9区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护

桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; C6~C7~C8~C9~C10~C11区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度 850mm,止水帷幕桩长,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段 8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; A1~A2、A3~A4~A5、C1~C2~C3~C4~C5、C1~B5、A1~B8、A2~B1、A3~B4区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护相对深度,支护体系采用桩锚体系(三道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段12m,锚固段 13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段10m,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段7m,锚固段17m,水平间距; 古寨村村民回迁安置住宅小区9#楼高层住宅楼,工程地点为于太原市晋源区古寨村,建设单位为山西古鑫房地产集团公司,设计单位为山西建苑建筑设计研究院,监理单位为北京中城建建设监理有限公司山