文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机进相试验安全措施正式样本

发电机进相试验安全措施正式样本

发电机进相试验安全措施正式样本
发电机进相试验安全措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7717

In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.

(示范文本)

编制:_______________

审核:_______________

单位:_______________

发电机进相试验安全措

施正式样本

发电机进相试验安全措施正式样本

使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

一、试验方法与条件遵照四川电科院编写方案执行

二、试验时安全注意事项

(一)由电厂向调度申请进相试验,由调度确定电网配合方案。

(二)试验过程中严格按照《东北区域发电厂并网运行管理实施细则》的要求测取相关技术数据。

(三)试验过程中严格按照试验方案程序进行,遇有机组异常时立即终止试验,待原因查清和排除并确认无误后方可重新进行试验。

(四)试验过程中运行操作、参数调整等工作应服从指挥、密切配合,确保试验顺利进行。

(五)试验前详细审核机组发电机进相运行试验时有关限额值的规定, 发电机进相运行试验时的继电保护整定,确保各项功能及参数设置完全满足试验及投入运行后的技术指标要求。

三、安全措施

进相运行试验关系到机组的安全、稳定运行,进行该项功能试验工作时应在试验项目组的统一组织、指挥下进行,试验工作不应危及机组的安全运行。在试验过程中如出现危及机组的安全、稳定运行的情况时应立即停止试验,并恢复机组稳定运行。在确认机组稳定运行后,再重新开始功能试验。

(一)机组在进相运行时严密监视“限制条件”:

220kV母线电压最低为:220kV;

6kV母线电压最低为:5.7kV;

发电机定子电压:(0.90-1.1)UN之间,18-

22kV;

发电机定子电流最大值:1.0IN,10190A;

发电机各部分温度不超规定值:接近高低限值前应进行调整,保证电压质量合格。

(二)机组在接到省调度员要求进相运行时,应检查下列项目后进行。

1. 励磁系统在自动方式,且没有异常信号,低励限制功能正常;

2. 汽机调速系统必须工作正常。

3. 发电机静子线圈及铁芯测温点的测温元件工作正常;

4. 发电机功角仪运行正常;

5. 发电机进相运行期间,发电机失磁保护正常投入。

6. 机组无过负荷等异常现象。

7. 发电机内氢压必须在正常值范围内。

(三)负荷变动时,必须首先同步调整无功参数。特别是增加有功负荷时必须监视无功参数。

(四)机组进相运行时,注意监视各辅机的电流不超过额定电流。进相运行时,所有机、炉人员必须对电动机的电流、温度加强监视,没有温度表的要用测温仪,启6kV设备前必须检查监视6kV母线电压,启电动给水泵前必须先将发电机由进相运行转为迟相运行。

(五)机组深度进相运行时,6kV母线电压最低为:5.7kV不允许启动6kV大容量辅机,以防止380V的辅机因低电压而跳闸,必要时可以增加无功

后再启动。

(六)进相运行时,必须严格监视电气各参数,特别是6kV母线电压不得低于规定值。进相运行前,必须先将机组的AGC负荷上限限制,并由值长汇报省调。发电机进相运行时,若发现有失稳趋势应立即增加无功,必要时可适当降低有功进行处理。

(七)发电机进相运行时,氢压宜保证在额定压力下运行,发电机冷却效果最好,具体氢压与负荷对照表。

(八)发电机进相运行期间,应检查发电机定冷水压力、流量是否正常。

(九)进相运行时,运行人员要加强对发电机定、转子电流及端部铁芯温度的监视。

(十)发电机进相运行期间,应注意发电机各部温度不超过必要的规定。

(十一)电气设备进行大型操作时机组严禁进相运行。

四、试验中的异常情况处理

为防止及处理试验过程中出现意外的工况,运行人员应熟悉试验内容,做好充分的事故预防措施,同时对正在运行的电气设备缺陷必须心中有数,当发电机进相运行试验时有关超过限额值的规定,严禁试验。

(一)发电机进相运行时励磁调节器应在自动励磁方式下运行,减少发电机无功至进相运行时,应从零开始平稳、缓慢进行,并注意监视发电机出口电压、6kV母线电压、380V母线电压。发现异常时应立即增加励磁电流进行处理,并将此汇报省调调度值班员。(二)机组在进相运行时严密监视“限制条件”各部温度如超过规定立即停止试验,增加励磁

电流进行处理。

(三)由迟相变进相时,必须缓慢减少励磁电流,严禁大幅度调节。如果发现无功负荷大幅度摆动,应迅速增加励磁电流,将发电机恢复至迟相运行。待查明原因后再进行操作。

(四)在发电机进相运行期间如发生设备跳闸立即退出进相运行。

(五)发电机进相运行时,所有机、炉人员必须对电动机的电流、温度加强监视,没有温度表的要用测温仪,防止电机温度高跳闸。

如高压电机温度高跳闸引起锅炉BT,立即停止试验,增加励磁电流进行处理。高压电动机进行绝缘测定,外观检查无异常,恢复锅炉运行。

禁止私自启动电动机,必须汇报值长。

6kV母线电压最低为:5.7kV不允许启动6kV大

容量辅机,以防止380V的辅机因低电压而跳闸,必要时可以增加无功后再启动。

380V母线电压最低为:350V不允许启动380V低压辅机。

如必须启动先将发电机由进相运行转为迟相运行。

(六)在发电机进相试验时造成失磁。

若失磁保护动作立即检查发变组主开关、励磁开关、厂用工作开关跳闸,备用电源开关投入正常。如励磁开关拒动,按解列按钮或点关机令(无功、转子电压、电流到零)断开励磁开关。进行检查确定进相试验时造成失磁。立即启动恢复并网运行。

若失磁保护拒动,立即调解励磁调节器增加励磁电流。

若失磁保护拒动,必须在60S内将负荷减至额定

值的60%以内,在1.5min内减至额定值的40%以内。总的失磁异步运行的允许时间不得超过15分钟。

(七)发电机进相运行时,若发现有失稳趋势应立即增加无功,必要时可适当降低有功进行处理。

在发电机进相试验时造成振荡。

首先判明是系统振荡还是本机振荡

系统振荡:控制室内两台机组有关表计摆动方向相同,幅值基本相等,也就是同步摆动。

本机振荡:本机有关表计摆动幅度很大,另一台机组有关表计摆动幅度小,且两台机组有关表计摆动方向相反

在电压不超上限的情况下尽可能的增加其励磁电流,为恢复再同步创造条件。

如调节器为“自动”方式运行时,禁止切为“手动”方式运行。

电气试验安全措施

编号:SM-ZD-94088 电气试验安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气试验安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求。 2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。 3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所准备。 4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。 5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充分放电。 6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试验。 7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验

的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。 9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。 10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。 11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。 12)加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器领位及仪表的开始状态,均确保无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可方可加压,加压过程中应有监护人并呼唱。高压试验工作人员在加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。 13)变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

发电机耐压试验方案样本

目录 1.作业任务 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.作业准备及条件 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.作业方法及安全、质量控制措施.......................... 错误!未定义书签。 5.作业质量标准及检验要求 ....................................... 错误!未定义书签。 6.技术记录要求 ........................................................... 错误!未定义书签。 7.危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准错误!未定义书签。 8.有关计算及其分析 ................................................... 错误!未定义书签。 9.附录 ........................................................................... 错误!未定义书签。

1.作业任务 1.1工程概况 崇阳凯迪电厂1X30MW机组电气工程安装, ,1台30MW发电机耐压试验。 1.2工程范围 崇阳凯迪电厂1台30MW发电机耐压试验。包括绝缘检查, 直流电阻测试, 直流耐压, 交流耐压。 1.3工程量 1.4 工期要求 计划工期在12月17日 2编制依据 2.1.电气设备交接试验标准GB50150-中的规定 3作业准备及条件 3.1技术准备 3.1.1发电机技术资料应齐全。 3.1.2安装的设备均应验收合格。 3.1.3试验人员到位, 试验器具准备完毕。 3.2 作业人员: 技术员1人 安全员1人 质检员1人

柴油发电机安全技术措施及防火措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT572 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 柴油发电机安全技术措施及防火措施 通用范本

柴油发电机安全技术措施及防火措施通 用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 接出室外的排气管道与邻近建筑物或附近易燃物料应有足够的距离,以免在任何运行情况下达到燃点温度而引起火灾。 2 排气口夏季应防止雨水流入排气管。 3 身体的任何部分应远离热的排气,并避免身体与热油,热剂,热面和尖边尖角的接触。 4 保持手,脚,地面清洁,无油,水,防冻剂或其他液体,以减少滑跌的可能性。 5 身体任何部分或未绝缘的导体不得接触机组的带电部分、连接电缆和导线。

电气试验安全安全措施示范文本

电气试验安全安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 交流耐压试验安全注意事项 1.1试验人员进入试验场地必须配戴安全帽;高空作业 时必须使用安全带。 1.2试验现场需设置警示带、围栏,并在警示带或围栏 上向外悬挂“止步,高压危险”,“禁止入内,高压危 险”等标示牌,并派人看守,被试设备两端不在同一点 时,另一端还应设置警示带、围栏、标示牌,派人看守。 1.3试验用的接地线应有可靠的接地点,试验设备及被 试设备需接地的端子应可靠接地。 1.4试验时用的放电地线的接地端应可靠接地,绝缘手 套、绝缘鞋应准备好。 1.5试验前应将被试设备与其它设备的连接断开,并留

有足够的安全距离;与被试设备相邻的其他设备应可靠接地。 1.6交流耐压试验设备接线完成后,要经过仔细的检查与确认,确保试验接线正确、可靠。 1.7交流耐压试验属于破坏性试验,是电气设备绝缘强度最严格的试验方法,该项试验须在被试设备所有常规试验完成并合格后方能进行。若发现设备绝缘存在异常,应先进行处理,避免造成不应有的绝缘击穿。如绝缘上有恢尘、潮湿,需擦干或烘干处理。 1.8试验前应对试验回路的过流保护装置、球隙保护装置等进行检查校核,调整在恰当的保护值上。试验电源须带漏电保护装置。 1.9试验加压前应明确试验电压。检查试验用的表计、量程、调压装置零位及仪表的初始状态等,确认无误。现场试验负责人许可后方能进行。

柴油发电机的安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 柴油发电机的安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

柴油发电机的安全措施 一、 机组检查1、将机房现场清理干净;2、检查发电机组外观,注意水箱护罩与扇叶不能碰擦,如有此情况,应查明原因,并解决;3、检查机组各项安装是否符合规范,各安装接口螺钉是否紧固,开关电缆联接螺钉是否紧固,排烟管联接是否紧固,如没有,紧固;4、检查机组本身电气线路及机组上螺钉是否有松动情况,如有,紧固;5、打开水箱顶部盖子,加满防冻液(注意在放水口排气),再盖上盖子;6、在机组上加机油口处加入CD级15W/40机油,检查机油油位,机油位应到油标尺的L与H刻度之间,一般在H刻度;7、若在燃油箱内加注燃油,油面至少高于油箱出油管,并对油路进行排空,以便机组容易启动;8、检查空气滤清器,确保进气畅通;9、检查确保没有冷却液、燃油或润滑油泄漏现象;10、检查发电机组辅机水套加热器、市电充电器,确保水套加热器无渗漏,市电充电器工作正常;11、检查蓄电池有无液体渗漏,电池电压在DC24V~27.6V范围。 二、柴油发电机组的启动: 1、柴油发电机组与国家电网必须采用“先断后通”的切换方式。 2、柴油发电机组和国家电网的零线与相线必须同步切换。 3、本柴油发电机组采用一组四极双头刀闸。 4、发电机的接地网独立设置,不得与配电系统共用接地线,发电机中性线与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标示,发电机外壳必须接地并符合要求。 5、发电机与切换开关之间采用电缆外套绝缘管连接,严禁使用裸导线。 第 2 页共 6 页

电气设备的高压试验及安全措施研究

电气设备的高压试验及安全措施研究 发表时间:2017-10-12T11:33:45.117Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:江嘉伦 [导读] 摘要:电力系统正常运行关系到人民群众的生活生产活动,尤其是在当今时代,电力系统、电力资源等已经成为生活的基础。因此在利用电力资源、使用电力系统的过程中,也要重视系统当中的电力电气设备检修,以维持电力系统长期运行。 (鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯 017000) 摘要:电力系统正常运行关系到人民群众的生活生产活动,尤其是在当今时代,电力系统、电力资源等已经成为生活的基础。因此在利用电力资源、使用电力系统的过程中,也要重视系统当中的电力电气设备检修,以维持电力系统长期运行。而电气设备的检修涉及到许多专业技术,其中电气设备的高压试验需要专业人士操作。总而言之,电气设备高压试验非常重要,以下主要从不同的方面论证其重要性。 关键词:电气设备;高压试验;安全措施;研究 导言 因为人们的生活水平和生活质量在不断地提高,所以人们对于精神层面和物质层面的要求也在发生变化,这点在人们对高压电气试验的安全管理要求中可以明确体现。虽然电力企业运行效率在现阶段已经得到了明显提高,并且高压电气试验在发展中处于非常有利的大环境中,但是高压电气设备还是存在试验难度系数高和危险系数高的问题,试验失败将会带来企业经济损失巨大和工作人员生命安全受威胁的严重后果,所以进行高压电气试验的安全管理措施分析是非常必要的。既然供电企业和用电客户对电力系统和高压电气设备的可持续运行都非常关心,那么本文就对高压电气试验的安全管理相关的问题及措施进行研究。 1 电气设备高压试验 电气设备高压试验主要检测的是电气设备绝缘性能的好坏,也包括检测电气设备的运行状态。电气设备高压试验主要包括两种类型: 1.1绝缘特性试验。这种试验类型是测量电气设备的相关参数,例如绝缘电阻、泄露电流等参数,通过参数可以得出电气设备是否存在缺损,根据实践显示这种试验方法可以检测到电气设备运行状态,但是目前还不能完全依赖这种试验方法判断电气设备的绝缘性能; 1.2破坏性试验。破坏性试验主要使用的方法是在检测的电气设备时试验电压要超过设备的工作电压,相比绝缘性试验更严格,能够充分检测出设备中危险系数大的集中性缺陷,当然这种试验检测也会使得绝缘发生损伤。在进行电气设备高压试验的过程中,以上两种类型的试验方法应当要循序渐进,以保证试验设备的完整性和试验人员的安全性。 2 高压电气试验中存在的安全管理问题 虽然高压电气试验中存在着不足之处,使得相关工作受到消极影响的伤害,但是计算机技术和信号处理技术在高压电气试验中的应用满足了电气设备诊断故障的要求和促进电力系统运行的正常发展,所以高压电气试验的安全管理仍然是当前阶段的重点和难点。随着时代的发展和社会的进步,高压电气试验安全管理所处的环境也在发生变化,在目前工作中出现的问题需要研究人员结合企业经济效益和社会效益的要求加以解决,才能为后续进行高压电气试验安全管理措施的实施打下良好的基础。 2.1安全管理的制度不够完善 虽然针对高压电气试验的安全管理许多企业已经制定了相关规定和制度加以约束,但是受到传统观念和管理模式的限制并未得到有效落实,所以才使得安全管理制度不完善变成了严重问题。一般安全管理制度不完善表现在这几个方面:监管制度力度不够,许多试验环节存在安全管理薄弱的地方;试验人员对有关知识,技能和流程掌握并不熟练,对存在的错误和偏差不能正确处理和解决。 2.2试验过程中出现违章操作 随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们的生产生活对于电力的需求日益增加,电力企业规模和数量的扩大使得电力设备故障排除与检验成为工作中的重点与难点,但是高压电气试验的安全管理并未得到长足发展,使得有关规定和相应要求未能有效落实。当前阶段工作多,劳动强度大,工作人员少就容易出现违章操作现象,使得疏忽和失误产生安全问题。 2.3缺乏安全和风险管控的意识 当高压电气试验被普及到电力企业的工作环节中去,而其安全管理措施却跟不上电力行业发展的速度,就会使得工作人员未能在管理人员的重视下树立起安全和风险管控意识,从而会使得高压电气试验中的疏漏成为安全威胁。如果工作人员对现场不够熟悉,相关技术和流程不了解,甚至未对危险点做安全措施和隔离带电设备,就会大大增加高压电气试验出现安全事故的可能性。 3 做好电气设备高压试验的安全措施分析 3.1加强安全意识培养 a)需要强化安全教育,充分认识到电气高压试验的危险性,重视试验过程中的每一个环节,减少试验中的误操作和违规操作; b)重视安全检查,对设备、仪器、辅助设施进行安全检查工作,一旦存在安全隐患立即解决。在一次试验项目完成之后都需要进行放电作业,将电压调零,为下一个项目做好准备。在升压过程中,应该安排专业人员对电压的数值进行监测,一旦发现仪表异常就要立即停止试验。等到所有的试验结束之后,检查电气设备的接地情况,整理试验现场; c)落实安全制度,相关工作人员应该严格按照相关标准与规范进行试验,确保试验有序进行。避免试验过程中出现混乱、安全措施不到位现象等。同时还应该安排专门的监护,对试验过程进行安全防护,监控试验人员,避免出现违反安全制度的行为。 3.2规范试验准备工作 做好试验前的准备工作,完善、良好的安全措施才能保证电气设备高压试验安全、顺利进行。在准备工作过程中,要注意每一个细节,特别是有异常的细微之处,否则会因为疏忽而导致无法弥补的损失。试验之前需要了解试验安全守则,熟悉试验流程,对流程中的每一个步骤都清楚地知道安全预防措施。 3.3提高工作人员素质 只有具备一定专业素质的工作人员才能够顺利完成试验工作,特别是针对高压试验,工作人员不仅需要专业知识,还需要培养其具有良好的工作执行力与责任心。保证工作人员对高压试验中的各项工作都能够熟练掌握,了解各种注意事项。 3.4加强人员培训工作 试验人员自身的技术水平也关系到试验结果,还关系到工作人员的人身安全。针对工作人员的技术水平,在日常工作中需要加强对工

发电机静态试验方案样本

发电机静态实验方案 目录 1实验目 2实验根据 3人员职责分工 4发电机名牌参数 5发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项6发电机静态实验环节和办法 6.1 发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻 6.3发电机转子绕组绝缘电阻 6.4测量发电机轴承绝缘电阻 6.5发电机定子绕组直流耐压实验和泄漏电流测量6.6发电机定子绕组交流耐压实验 6.7发电机转子交流阻抗和功率损耗

1.实验目 通过实验可以检查发电机安装后绝缘状况等,数据分析发电机与否可以满足启动条件和稳定运营。 2.实验根据 2.1GB50150--《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》; 2.2设备《出厂阐明书》 2.3设备《出厂实验报告》 2.4《电业安全工作规程》 3.人员职责分工 3.1实验方案需报请监理审核、现场指挥机构批准,重要实验项目需业主、监理旁站。 3.2施工及建设等单位应为实验实行提供必要实验条件。 3.3实验项目负责人负责组织实验工作实行,检查实验安全工作。3.4参加实验工作人员应熟悉工作内容、仪器设备使用及实验数据记录整顿。 4.发电机名牌参数 额定功率:12MW 额定电压:10.5 kV 额定电流:825A 功率因数:0.8 滞后 频率:50Hz 冷却方式:空冷

励磁方式:机端变压器自并励励磁系统 励磁电压:188.9V 励磁电流:220.3A 5.发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项 5.1所有工作人员应严格遵守《电业安全工作规程》。 5.2实验时实验人员应精力集中,分工明确,密切配合。实验地点至少有两人工作,重要部位要有专人监视,并有必要通讯设施,发现问题及时报告。 5.3实验用仪器、仪表需通过检查,保证完好工况,保证明验顺利进行。 5.4发电机实验线固定良好,保持安全距离。一次连线断口(与非试侧)保证安全距离。 5.5发电机小间关门上锁,必要时派专人把守(实验地点在发动机空冷器室内)。 6发电机静态实验环节和办法 6.1发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.1.1采用手摇式2500V兆欧表进行测试 6.1.2。测量某相时,非测量相必要短路接地(每项绕组必要头尾相短接)。 6.1.3在120转/分钟下分别读取15、60秒绝缘电阻值。 6.1.4每测量一相绕组后,对其被测相充分放电。 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻

柴油发电机操作安全注意事项示范文本

柴油发电机操作安全注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

柴油发电机操作安全注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.使用及维护机组前,必须阅读并理解本说明书及相关 的其它随机资料。 2.正确的安装机组是机组正常使用的前提,并使用合格 的备品备件进行维护保养才能使机组获得良好的运行状态 和更长的使用寿命。 3.机组必须由受过培训的人员操作,维修必须由授权人 员进行,操作及维护人员必须明白安全预防措施及操作维护 程序。 4.只有在确保安全情况下才能启动机组,切勿在明知有 异常的情况下开机,以免发生意外情况。对机组清洁、维 护、修理时,必须先停机并将电瓶负极开关断开或拆除电 瓶连接电缆,且在相应的位置放置警告牌,以避免发生意

外情况。 发动机排放的废气对人体有害,所有户内安装的机组必须将废气排至室外。 5.机组运行时排烟管及消音器会产生高温,安装使用时,需采用防火隔热材料并远离易燃物品。确保机房内有良好足够的通风,整洁的环境。切勿将易燃易爆物体(液体)存放在发动机附近。 6.不允许在电瓶及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为,因为燃料挥发的气体以及电池充电产生的氢气在遇到火花或明火时会引起爆炸。 7.机房内应配备BC和ABC灭火器,并要求操作及维护人员懂得如何使用。 8.在风扇防护罩或其它安全保护罩拆除的情况下,切勿试图开机;在开机时,切勿试图把手伸到这些保护装置下

电气试验安全措施示范文本

电气试验安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验 仪器的性能及要求。 2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。 3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所 准备。 4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操 作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。 5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻, 试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充 分放电。 6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试 验。

7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。 9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。 10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。 11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。 2.试验措施编制的依据及试验标准 1)《发电机励磁系统试验》 2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》 3) GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 4) DL/T650-1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 3 试验中使用的仪器设备 便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。 4 试验中需录制和测量的电气参数 1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制); 2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制); 3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制); 对于三机常规励磁还应测量: 1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视) 2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制); 3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视); 4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读); 5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读); 对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。 5.试验的组织和分工 参加发电机励磁系统模型参数确认试验的单位有:发电厂、励磁调节器制造厂、山东电力调度中心、山东电力研究院等。因有关方面提供的机组参数不完整或不正确,使励磁系统参数测试工作有一定的难度和风险性,为保证试验工作的正常顺利进行和机组的安全,应建立完善的组织机构,各部门的职责和分工如下: 1)电厂生技部负责整个试验的组织和协调。 2)电厂继电保护班负责试验的接线及具体安全措施。 3)电厂运行人员负责常规的操作及机组运行状态的监视。

发电机定子铁心损耗试验方案

#1发电机定子铁芯损耗试验方案批准: 会审: 编制:王太国胡丹 设备管理部 2010年10月20日

#1发电机定子铁芯损耗试验措施 一、组织措施 本次#1机A修发电机抽转子检查发现铁心风道齿条、铁芯本体风道齿条、穿心螺杆剩余紧力过小,由上海电机厂技术人员进行紧力补偿处理。检修处理后发电机铁芯进行铁耗试验以检验确认各部无受损情况,因试验涉及面广危险性高,为确保试验能顺利开展特成立#1发电机定子铁芯损耗试验小组。 组长:胡林 副组长:张宏、王太国 小组成员:张朝权(电机厂)、计磊(电机厂)、许军、杨光明、黄敬、杨彬、省电科院试验人员、国电山东、运行部当值值长、机组长等。 工作小组具体负责整个试验方案的执行,具体分解如下: 省电科院试验人员:对试验的正确性、安全性负责;审编试验技术方案;完成试验所有仪器的正确接线、数据收集整理;负责整个试验过程的指挥。 上海发电机厂技术人员:负责试验前定子膛类工作结束并检查未残留任何工器具、剩余材料、杂物等。对整个试验全过程监督。对正确试验方法下不损伤发电机负责。 运行部:负责试验准备工作中#1机6kv A段运行方式、负荷倒

换操作,以及试验电源的送电工作。按照《运行事故处理规程》相关规定,对试验过程中发生异常(如6kv失电)的事故处理。 设备部:对试验的必要性、可行性、正确性负责;6kv开关保护定值修改整定等,全过程配合电科院试验人员进行试验。 安二公司:负责完成试验前各项准备工作,负责发电机出线三相短路、励磁线圈的敷设接线工作,励磁电缆检查试验工作,全过程配合电科院试验人员进行试验。 二、预控措施 1、试验前试验人员现场对参加试验的人员进行技术交底,在试验前必须确认运行方式是否满足要求,严防因6kv A段失电影响#2机组的正常运行。运行人员提前熟悉试验方案并做好事故预想。 2、二次保护班按试验方案计算参数,提前把6kv试验电源开关的保护定值整定好,避免保护误动、拒动。 3、运行部按照试验方案条件需求做好运行方式的调整,避免因试验时电流不平衡6kvA段跳闸后对运行机组和公用系统的影响。并考虑好恢复失电的措施。 4、设备部对励磁线圈的制作敷设中要充分估算好高压电缆、中间接头、终端接头的绝缘强度,在制作过程中要按电气规范进行,试验不合格不得投用。重视穿入发电机膛内部分电缆的敷设工作,做好防护措施,不造成对发电机膛内各部件的损坏。 5、安徽二公司现场做好试验区域的防护防火工作,现场必须设置安全围栏、放置一定数量的消防器材。

柴油发电机的安全措施

柴油发电机组的安全措施 一、机组检查 1、将机房现场清理干净; 2、检查发电机组外观,注意水箱护罩与扇叶不能碰擦,如有此情况,应查明原因,并解决; 3、检查机组各项安装是否符合规范,各安装接口螺钉是否紧固,开关电缆联接螺钉是否紧固,排烟管联接是否紧固,如没有,紧固; 4、检查机组本身电气线路及机组上螺钉是否有松动情况,如有,紧固; 5、打开水箱顶部盖子,加满防冻液(注意在放水口排气),再盖上盖子; 6、在机组上加机油口处加入CD级15W/40机油,检查机油油位,机油位应到油标尺的L与H刻度之间,一般在H刻度; 7、若在燃油箱内加注燃油,油面至少高于油箱出油管,并对油路进行排空,以便机组容易启动; 8、检查空气滤清器,确保进气畅通; 9、检查确保没有冷却液、燃油或润滑油泄漏现象; 10、检查发电机组辅机水套加热器、市电充电器,确保水套加热器无渗漏,市电充电器工作正常; 11、检查蓄电池有无液体渗漏,电池电压在DC 24V~27.6V范围。 二、柴油发电机组的启动: 1、柴油发电机组与国家电网必须采用“先断后通”的切换方式。 2、柴油发电机组和国家电网的零线与相线必须同步切换。

3、本柴油发电机组采用一组四极双头刀闸。 4、发电机的接地网独立设置,不得与配电系统共用接地线,发电机中性线与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标示,发电机外壳必须接地并符合要求。 5、发电机与切换开关之间采用电缆外套绝缘管连接,严禁使用裸导线。 6、在柴油机启动前,首先要对启动系统电路和蓄电池的充电状况进行检查。启动时还要查看电瓶接线柱与电瓶卡子是否牢固。 7、柴油机启动时,如果一次启动不能达到启动目的,则第二次启动的时间间隔不应小于2min。当柴油发电机组连续几次不能启动时,应排除造成不能启动的故障之后再进行启动。 8、柴油发电机组绝不允许带着负荷启动,很容易给燃烧室组件造成破坏,容易出现裂纹和拉缸,发电机容易造成励磁损坏,因此柴油发电机组必须空载启动。 9、不同牌号的机油粘度指数不一样,使用的环境、温度有区别,所以严禁机油混合使用。 10、柴油发电机组设置短路保护和过负荷保护,发电机采用三相五线制接地系统,其接地电阻值不得大于4Ω。 三、蓄电池的安全使用: 1、蓄电池放电后,在最短的时间内进行充电。 2、蓄电池内的电解液应高出极板10~15mm,否则会损坏蓄电池内部极板。 3、蓄电池应经常保持清洁,并定期洗刷外露表面及电瓶上的通气盖。 4、蓄电池充电后,若长期不用,应一个月补充一次电。因此,在冬季使用完柴油发电机组,一定要把蓄电池放到专用充电间进行充

电气预防性试验安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气预防性试验安全措施(通用 版)

电气预防性试验安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为做好本次电气预防性试验,特制定如下安全措施。 其试验工艺流程为:准备试验器材→停、送电→做试验→清理现场。 存在风险:触电伤人事故。 一、地面部分: 1、参加试验的人员身体必须健康,具备一定的电气专业知识,熟悉电气试验工作,会触电急救法和人工呼吸法。参加试验人员必须经培训合格,并取得相关专业的上岗证,方可参加本次施工作业。 2、试验负责人从事高压工作必须有5年以上的工作经验,并熟悉试验步骤及供电系统情况的人员担当。 3、工作人员必须熟悉供电系统情况,掌握倒闸操作顺序,了解运行方式。操作时严格按工作票、和工作监护执行。 4、高压试验仪器外壳必须可靠接地,按地线必须用截面不小于25平方毫米的多股铜线,被试设备的金属外壳应可靠接地;高压引线牢

固,试验用导线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘软线。 5、高压试验现场应设临时遮栏或拉绳,并挂警示牌和设专人警戒防止他人误入。遮栏距带电体不小于1米。 6、长距离电缆试验,电缆的另一端应设专人监视,中间应放专人巡回监视。 7、试验完毕后,被试设备、滤波电容及试验变压器要对地放电,放电时应使用高压放电棒,带绝缘手套,穿绝缘靴。放电时应待被试设备自然放电1分钟以上,方可进行人工放电。 8、在试验期间突遇雷雨天气时应立即停止试验。 9、当泄漏电流突然变化,随时间增长或电压升高,不成比例地上升,以及有闪烁放电击穿等现象时,应停止试验,必须查出原因后方可进行。 10、在工作之前,必须先停电、验电、放电、封地线,严禁带电作业、严禁不封地线工作。 11、试验操作者必须带绝缘手套,穿绝缘靴并设有一人监护,试验期间严禁打闹嘻笑。 12、加压试验前应有2人详细检查仪器状况及其接线,确认无误后通知无关人员离开试验现场,并取得负责人的同意,方可加压试验。

发电机电气试验方法及标准

发电机电气试验方法及标准 一.高压发电机 第一部分:定子部件 1.直流电阻 2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因 测试环境:冷状态下进行 测试工具:直流电阻电桥 数据处理:各项的测试应做以下处理 数据处理(I max-I min)/I平均≤2% 结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。 3.绝缘电阻 目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。 测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。 测试工具:兆欧表 注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果 测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计 算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡 系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比) 4.直流耐电压. 目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷 测试环境:常温下进行试验 测试工具:直流耐压设备一套 测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、 3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候 的电流值。每项在测试的时候其他项都必须接地。而且在电压相同的时候各个项 的电流值应该比较相近。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50%。 注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。必须注意的就是,测温线圈的 接线头必须接地。 5.交流耐电压 目的:检查线圈之间的绝缘性能 测试环境:常温下进行试验 测试工具:耐电压试验设备一套 测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法: (1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验 方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈, 必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的 低阻部分必选全放在木方上方。试验的电压计算公式见后表格 (2)、在下线的过程中耐电压试验,每次基本上下线下到10个左右就要做该试验, 在做线圈试验的时候,除开试验的线圈其他线圈都必选接地,试验电压计算公式

发电机定子铁芯损耗试验方案汇总

发电机定子铁芯损耗试验 施工方案 批准: 初审: 编制: 设备管理部 2015年01月14日

发电机定子铁芯损耗 试验方案 一、施工项目简介 我厂发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机,发电机采用内部氢气循环,定子绕组水内冷,定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却,转子绕组氢气内冷的冷却方式。 为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,必须进行铁芯损耗试验。 二、施工方案 1、施工准备 1.1物资准备 1.2人员准备 哈尔滨电机厂现场服务人员负责密封垫更换工作,设备管理部电气专业人员配合。 1.3机械设备准备 根据现场实际情况,准备扳手、螺丝刀、热成像仪等。 2、施工方案 2.1试验原理 在发电机定子铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取励磁磁感应强度为1~1.4 T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,铁芯发热,温度很快升高。同时,使铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点。试验中用红外线测温仪测出定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线热成像仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。把测量、计算结

果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。 2.2试验接线图 W1:励磁绕组 W2:测量绕组 A:测量绕组电流表 W:测量绕组功率表 V2:测量绕组电压表 2.3试验标准 2.3.1《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996),励磁磁通密度为1.4T(特斯拉)下持续时间为45min,齿的最高温升不得超过25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位铁损不得超过该型号硅钢片的允许值(一般在1T时为2.5W/kg). 2.3.2《电力设备交接和预防性试验规程》(大唐集团公司Q/CDT 107 001-2005),磁密在1T下齿的最高温升不大于25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位损耗不大于1.3倍参考值。在磁密为1T下的持续试验时间为90min,在磁密为1.4T下的持续时间为

电气试验安全规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气试验安全规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气试验安全规定(新编版) 第一节高压试验 第1条高压试验工作不应少于两人。试验人员应精神正常、身体健康并具有高压试验资格。工作负责人开始试验前应对全体试验人员详细交代安全措施,检查应断开的设备是否已断开,并注意对相邻带电设备的安全距离。 第2条因试验需要拉合开关、刀闸、拆除接地线、断开设备接头时,均应通知值班人员,得到许可方能进行,拆接头前应做好相位、极性标记。恢复后应进行检查。高处拆接引线应有可靠的安全措施。 第3条试验现场应装设围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派人看守,勿使外人接近或误入试验现场。被试设备两端不在同一地点时(例如电缆等)另一端也应派人看守,下列情况可不派人看守:1、配电线路室外电缆终端头甩开,在本杆挂“电缆在

试验中禁止攀登”标示牌。2、配电直配电缆对端配电室遮拦门加锁,挂好“止步高压危险”标示牌并报知运行人员。若对端有工作则必须设专人看守。电缆线路有接头等检修维护工作,两端应挂好地线。 第4条试验装置金属外壳接地应根据要求可靠接地。试验电源应使用有明显断开的双极刀闸和电源指示灯。 第5条加压前应通知有关人员离开被试设备或退出现场并悬挂警告牌或设围栏后方可加压。对有人工作的邻近设备有感应电压时,应采取临时接地等防止触电措施。 第6条试验前和变更试验接线时应坚持复查接线制度。通电前注意调压器位置应在零位。 第7条合拉闸、倒接线时,必须互相呼应正确传达口令,加压时应重复要求加压的数字,避免错加压,并有人监护。 第8条试验操作过程中,应精神集中,随时警戒异常情况。操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。 第9条未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次

发电机转子交流阻抗试验技术方案

#2发电机转子交流阻抗试验 技术方案 批准人: 审定人: 审核人: 编写人: 贵州黔东电力有限公司 2011年07月07日

#2发电机转子交流阻抗试验技术方案 1、试验目的: 针对#2发电机运行中震动较大等原因,对#2发电机进行:转子绕组直流电阻试验、发电机堂内转子交流阻抗试验、发电机转子两极分担电压试验。来判断发电机转子绕组是否存在匝间短路,为查找发电机震动较大提供技术数据和分析判断依据。 2、引用标准 DLT1051-2007 《电力技术监督导则》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3、使用仪器仪表 FULK 兆欧表 HDBZ-5 直流电阻测试仪 HDJZ 型发电机转子交流阻抗测试仪 5 测试内容及工作程序 5.1试验内容 5.1.1 试验方法

用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 5.1.2试验接线见图1。 图1试验接线 本图较一般接线图增加了隔离变压器,因为现在大多检修电源开关都装了漏电保安器,由于转子绕组对地有电容,当交流电源接上后对地会有电容电流,就会导致漏电保安器动作跳开电源开关,因此建议前极加上一隔离变压器。如果没有隔离变压器,可直接将调压器接220V 交流电源,但接的开关不能有漏电保安器。开关容量需要60A 。 5. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电; (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。 (3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)试验电压的确定 对于额定励磁电压在400V 及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压峰值等于额定励磁电压。额定励磁电压大于400V 时,电压可适当降低。本机转子绕组交流阻抗较小,外施电压到100V 电流已超过40A ,故历次试验都只加到100V 电压,本次试验也可加到100V ,以便与以往数据比较。 (5)用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 (6)应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前后的额定转速下分别测量,每种工况都应在几个不同的电压下进行测量。 (7)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常。 (8)记录温度和湿度。 5. 3试验时注意事项:合电源开关向转子施加电压前必须大声通知。 转子绕组 铜刷

相关文档
相关文档 最新文档