文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电位器检验规范

电位器检验规范

电位器检验规范
电位器检验规范

质检部生产工艺流程及检验规范

无锡现代电子商务信息有限公司 质检部生产工艺流程及检验规范 二OO七年七月修订 产品质量检验规范 一、检验内容: 1.原材料入库检验 2.生产过程控制 3.半成品检验 4.成品检验(试车检验) 二、规范要求: 1.原材料入库检验: a.原材料入库要切实符合合格分承包方单位生产。检验原材料的合格证及批量的 要求。 b.原材料入库时,库房要及时通知检验员检验。 c.检验员应严格按照《原材料检验规范》和工艺、图纸文件要求,进行原材料入 库检验。并在《原材料入库检验单》上做好记录。 d.检验员判定为合格的产品,填写入库单,判定为不合格的产品,要及时通知库 房,并填写不合格单。 e.对原材料批量入库要求抽检,抽检按SQL:(1~25只抽3只、25~50只抽13 只、50~1500只抽8只、1200~3000只抽13只、3000~12000抽32只),原 材料合格率应不小于98%。 f.检验员在原材料性能等无法作出判断时,要通过技术部讨论、会签,在使用时, 要做好详细试验跟踪。 g.对原材料新产品要进行电、温度等性能试验,测量工具和环境要求在达不到试 验性能要求,必要时,可申请专业机构进行试验,并出相应检验报告。 h.检验员认为必要情况下,可对原材料库房定期抽检。 i.原材料供方要进行年评,对批量不合格产品,采取让步接受、退货。降级使用 和取消分承包方的办法途径。 2.生产过程控制: a.操作员工应严格按照产品工艺文件图纸要求生产、安装、加工。认真填写装配、 检验记录单。测量数据要求详实、准确。 b.操作员工在操作时,应认真做好产品质量的自检、互检和主动送检。 c.产品批量加工生产时,第一点要求做到首检。通电检验、调试,以避免不合格 产品的批量生产。 d.产品在做更改时要有技术部出示的技术文件更改单签字有效后,方可加工生 产。 e.精密原材料安装生产时,注意做好必要的防静电措施,确保产品合格生产。 f.产品流入下工序时,要求做好标示,保证不合格不流入下一道工序。

消防验收工作规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防验收工作规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防验收工作规范(标准版) 第一章验收的安排与分工 第一条验收承办人应科学合理地安排每周工作。支队验收项目由科室领导根据工程的体量统一安排并报防火处和支队领导审批。大队的验收项目由分管领导统一安排。 领导审批同意的验收安排将通过“苏州消防网”向社会单位公布。无特殊情况验收人员不得变更。 第二条除下列工程外,验收的日程安排原则上应按照建筑工程申报验收日期的先后顺序排列: (一)政府重点工程、实事工程和重大招商引资项目; (二)大型工程的复验; (三)建筑工程消防变更设计等小型工程的验收; (四)其它。 第三条型建筑工程的消防验收在初验和复验时均不应少于两名

消防监督员参加。 第四条消防验收不合格的大型建筑工程,原则上实行初验和复验分离制度。初验人员对由本人作出的验收结论负责;复验人员则依据初验的建筑工程消防验收消防不合格意见进行复验。 第二章验收准备工作 第五条验收前,承办人应首先对建筑工程的消防验收资料进行审查并熟悉工程情况,审查内容主要包括: (一)建筑工程消防验收申报表; (二)建筑工程消防设计审查资料(包括相关部门批准文件、消防设计审查意见、消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及有关说明等); (三)竣工图纸及隐蔽工程监理记录资料; (四)建筑消防设施技术测试报告; (五)消防产品质量合格证明文件,建筑内部装修材料见证取样、抽样检验报告及其它燃烧性能证明材料验收之前,验收人员应及时通知甲方并明确共同参加消防验收的相关单位(消防设计、施

电阻器的识别与检测

任务一电阻器的识别与检测 【任务描述】 作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为电阻。电阻几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一种器件,在电路中主要的作用是:缓冲、负载、分压分流、保护等作用。那么如何识别电阻器?如何检测电阻器?下面让我们通过本任务的学习,掌握电阻器的基本知识。 【知识目标】 1、掌握各种电阻器、电位器的种类、作用与标识方法。 2、掌握各种电阻器、电位器的主要参数。 【技能目标】 1、能用目视法判断、识别常见电阻器、电位器的种类,能正确说出各种电阻器、电位器的名称。 2、对电阻器、电位器上标识的主要参数能正确识读,了解该电阻器、电位器的作用和用途。 3、会使用万用表对各种电阻器和电位器进行正确测量并对其质量做出评价。 【技能知识】 电阻器通常简称为电阻,电阻是电子元器件应用最广泛的一种,其质量的好坏对电路的性能有较大影响。电阻的主要用途是稳定和调节电路中的电压和电流,其次还可以作为分流器、分压器和消耗电能的负载等。 一、电阻的分类 在电子电路中常用的电阻分三大类:阻值固定的电阻称为固定电阻或普通电阻;阻值连续可变的电阻称为可变电阻(电位器和微调电阻);具有特殊作用的电阻器称为敏感电阻(如热敏电阻、

光敏电阻、气敏电阻等)。 按制作材料分类电阻器又可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。 按制作工艺分类电阻器又可分为:通孔式电阻器和贴片式电阻器两大类。 1、固定电阻的外形及特点(如表1.1.1所示) 表1.1.1 普通电阻的外形及特点 名称 实物图 结构和特点 碳膜电阻 碳膜电阻是以碳膜作为基本材料,利用浸渍或真空蒸发形成结晶的电阻膜(碳膜),属于通用性电阻。 金属氧化膜电阻 金属氧化膜电阻是在陶瓷机体上蒸发一层金属氧化膜,然后再涂一层硅树脂胶,使电阻的表面坚硬而不易碎坏。 金属膜电阻金属膜电阻以特种稀有金属作为电阻材料,在陶瓷基体上,利用厚膜技术进行涂层和焙烧的方法形成电阻膜。 线绕电阻 线绕电阻是将电阻线绕在耐热瓷体上,表面涂以耐热、耐湿、耐腐蚀的不燃性涂料保护而成。线绕电阻与额定功率相同的薄膜电阻相比,具有体积小的优点,它的缺点是分布电感大。 水泥电阻 水泥电阻也是一种线绕电阻,它是将电阻线绕与无碱性耐热瓷体上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定而成的。 贴片式电阻 贴片式电阻又称表面安装电阻,是小型电子线路的理想元件。它是把很薄的碳膜或金属合金涂覆到陶瓷基底上,电子元件和电路板的连接直接通过金属封装端面,不需引脚,主要有矩形和圆柱型两种。

电位器检测流程

电位器检测流程 一、目的规格电位器质量检验流程,保证产品出货质量。 二、检验方式全检。 三、检验流程 (一)数量检查电位器个数是否与来料单一致。 (二)外观 1、检验设备:无 2、检验方法及要求:检查电位器外壳是否有划痕、裂纹、破损等机械损伤;检查电位器引出线是否有破损,插头是否松动。 3、判定:外壳无明显划痕、裂纹、破损,插头不松动为合格。 (三)电阻检验 1、检验设备:万用表。 2、检验方法及要求:1)用万用表欧姆档测量电位器两个固定端间电阻值(即两端的引出端间电阻值),与标称阻值 (10KΩ10%)比较,看二者是否一致。同时旋动转轴,其值应固定不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。2)测量其中心端与电阻体的接触情况,即两端与中心端之间电阻值。测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况:随着转轴的转动,读数均匀平稳地增加或减小,当中心端滑到首端或末

端,电阻值为0或标称阻值。若出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。 3、判定:转轴旋转时有平滑感;两端电阻值达到标称阻值;电位器的滑动阻值随转轴旋转而变化,最大阻值达到标称阻值,最小阻值达到零阻值,判定为合格。 (四)性能测试 1、检验设备:24V直流电源、推进器 2、检验方法及要求:推进器放入水槽中,将电位器与推进器连接,开启电源开关,反复缓慢旋转电位器转轴,观察推进器是否均匀变速,电位器转轴旋至两端时,推进器是否停止或转速最大。 3、判定:旋转电位器转轴,推进器均匀变速,电位器转轴旋至两端时,推进器停止或转速最大,判定为合格。 四、注意事项性能测试时,每次测试完一个电位器,必须关掉测试电源之后再进行更换。产品名称:产品型号:送检数量:测试数量:送检日期:测试日期:检验依据:《电位器质量检验标准及流程》样品编号外观两端阻值滑动阻值性能测试测试结果备注检验:________审核:________核准:________

电位器分类

电位器A20K和B20K是有区别的,如果对调节要求不高,还是可以替换,但还是要看应用场合。 A 型为指数式,指数式(反转对数式)电位器,在开始转动时,阻值变化很大。而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越小。指数式(反转对数式)电位器,阻值按旋转角依指数关系变化,普遍用在音量控制电路中如收音机、录音机、电视机中的音量控制器。因为人的听觉对声音的强弱,是依指数关系变化的,若调制音量随电阻阻值指数变化,这样人耳听到的声音就感觉平稳舒适。所以这种电位器适用于音响电路的音调控制电路。 B型,直线式电位器:其电阻体上的导电物质分布均匀,单位长度的阻值大致相等,电阻值的变化与电位器的旋转角度成直线关系,多用于分压;阻值按旋转角度均匀变化,适合于分压、单调等方面调节作用。一般电位器的线形用的比较多的就是这个。 C型为对数式,对数式电位器在开始转动时,电阻值变化转小,而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越大。阻值按旋转角度依对数关系变化,这种型式电位器多用在仪表当中,也适用于音调控制电路,这种电位器电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化很大;转动角度增大时,阻值的变化较小。阻值的变化与电位器的旋转角度成对数关系,多用于音量控制。因为人耳对音量的感觉大致和声音功率的对数成直线关系,即声音从小加大时,人耳感觉很灵敏,但大到某一值后,即使声音功率有了较大的增加,人耳却感觉变化不大。可见对数式电位器的阻值变化规律比较符合人耳听觉的特点,因此在收音机、电视机等音量控制电路中,应选用对数式电位器。 这个看你对电位器调节幅度要求高不高。如果是功放机上面用可以通用的。 就是旋转的时候有个调节幅度,我们把电位器看成一个圆弧,电位器平行放。大约从315°开始就是左边旋到底,到225°就是右旋到底。 A型开始旋阻值变化大过了一半后旋转阻值变化小。B型是均匀,C型开始变化小后面变化大。这样知道不? 再要明白点同样是20K A型的在90度时阻值是12K到13K,B型在90度时阻值是10K左右。C型在90度的时候阻值是7到8K这样明白吧。 电位器的型号是如何命名的 电位器的型号命名由四部分组成: 第一部分表示电位器的主称,用宇母"W"表示。 第二部分表示电位器电阻体选用的材料,用字母表示。电阻体材料的代表字母见表1所示。 第三部分表示电位器的类别,用宇母表示。类别的代表宇 母见表2所示。 有的电位器第三部分用数字来表示功率或生产序号。 第四部分表示电位器的生产序号,用数宇表示。 表1所示电阻体材料

消防验收新规范2019

消防验收新规范2019 公安部技术监督委员会6月25日批准发布GA 836-2019 《建设工程消防验收评定规则》强制性公共安全行业标准,将于2019年8月1日起实施。 建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责,是防止形成先天性火灾隐患,确保建设工程消防安全的重要措施。2007年,公安部消防局曾印发《建筑工程消防验收评定暂行办法》,为开展消防验收工作提供了暂行依据和方法。 2019年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收; 对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。 为贯彻实施《建设工程消防监督管理规定》,指导和规范消防执法行为,增强建设工程消防验收工作的科学性、公正性,公安部消防局依据国家现行消防法规和相关技术标准,组织山东、北京公安消防总队以及相关方面的专家, 进行了大量深入调研,多次召开研讨会,广泛征求各地意见,在总结多年来建设工程消防验收工作实践经验的基础上,认真研究制定了《建设工程消防验收评定规则》行业标准。 该标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法,适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。 经试行,使用单位普遍反映该标准有很强的可操作性,大大提高了消防验收的科学性和效率,对于进一步规范建设工程消防验收行为,提高消防验收质量具有重要作用。 公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。

无损检测工艺流程

无损检测工艺流程 无损检测工艺流程 1根据施工图纸设计要求、相关规范(标准)确定无损检测内容后,施工单位应办理检测委托,填写《检测委托书》,并依据委托书的要求,实施委托检测,并确定检测部位,作好受检产品、材料、配件等受检部位的识别标记。 2在检测过程中如有与检测相关的变更,施工单位应及时以书面形式通知相关检测组,检测组根据变更对检测计划进行相应的调整。 3检测准备和实施 3.1检测人员按照每一类检测对象,依据委托书、检测标准、作业指导书等技术资料,编制工艺卡,确定检测技术参数,。 3.2检测组成员应做好设备、仪器、材料、工具及防护用品的准备,并负责就检测条件(如检测时间、水源、电源、通风、照明、脚手架、安全围护等)与施工单位及时联系,确保检测工作顺利进行。 3.3检测人员应严格按照标准规范、作业指导书进行操作,及时作好检测原始记录。 3.4在进行射线检测前,要求施工单位做好检测区域内的安全标识和围护,并在施工单位工程部办理入场手续和射线作业许可证(票),检测人员应将此证(票)随身携带,以备检查。 4检测结果 4.1检测人员第二天必须根据标准规范对检测结果进行评定,及时填发检测报告,作好各种原始记录。 4.2检测责任师对检测数据及评定结果进行校核,对检测结果的真实性和准确性负责,结果有误时,应及时更正,必要时重新检测。 4.3因检测工作量大等原因不能及时填写检测报告时,可先填写《检测结果通知书》,不合格需返修部位以《返修通知书》的形式通知施工单位。 4.4如有不合格部位的工件应按有关验收规范、标准或技术要求进行扩探,并以《扩探通知书》的形式通知施工单位。 5底片质量; 5.1所有底片上,定位和识别标记影像应显示完整、位置正确。 5.2底片评定范围内的黑度D应符合AB级要求:2.0-4.0之间。 5.3底片本底灰雾度D0<0.3。 5.4底片的像质计灵敏度应符合JB/T4730-2005《承压设备无损检测标准》要求。 5.5底片评定范围内不应存在干扰缺陷影像识别的水迹、划伤、斑纹等伪缺陷影像。 5.6资料的归档:所有检测工程结束后,检测报告和底片图纸及各种原始记录应整理交公司存档,若用户需要,也可交用户保管,底片保存期为7年。 5.7随时接受并积极配合业主、监理、施工单位、质量监督部门进行的监督检查,并提供所需的检测资料和相关材料。 射线检测通用工艺规程 射线检测通用工艺规程 1.主题内容与适用范围

消防验收规范

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、关于排烟 (1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 (2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。(3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 (4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 ▌二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。

郭占苗课题一二电阻器与电位器

电子元器件的识别与检测 电子元器件一般指电阻器、电容器、线圈、变压器、晶体二极管、晶体三极管、可控硅和集成电路等。我们将学习这些元器件的用途,主要性能参数、规格型号以及检查这些元器件质量好坏的基本知识,下面分别作说明。 课题一电阻器的识别与检测 一、电阻作用 电荷在物体里运动会受到一定的阻力,这种阻力叫电阻,具有一定阻值的元件叫做电阻器。它是电子产品中一种必不可少、用得最多的电子元器件之一。在电路中的主要作用是分压、分流、限流、偏置的作用另外,还可以与其它元件配合,组成耦合、滤波、反馈、补偿等各种不同功能的电路。所以,我们有必要掌握电阻器的分类、主要参数、标志方法和测试方法等基本知识。 二、电阻器分类与符号 1、电阻器分类 电阻按照阻值的变化特性分类为:固定电阻器可变电阻器和敏感电阻器;

2、电阻器符号 3、常见电阻器图片 光敏电阻 湿敏电阻

金属氧化膜电阻RY 水泥型线绕电阻 碳膜电阻RT 说明:通常,底色为蓝色的是金属膜电阻;底色为灰色的是氧化膜电阻;底色为米黄色或者土黄色的是碳膜电阻。

三、电阻器型号命名 电阻器和电位器的型号命名方法见表1.1

四、电阻器的主要性能参数 1.标称值和允许误差: (1)标称阻值:国家规定出一系列的阻值作为产品的标准,这就是电阻器的标称阻值。

(2)允许误差:电阻的实际阻值不可能做到与它的标称值完全一样,两者间总是存在一定的偏差。最大的允许误差除以该电阻的标称值所得的百分数就叫电阻的误差。 对于误差,国家也规定出一个系列。普通电阻的误差可分为±5%、±10%、±20%三种,在标志上分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ误差等级表示。在电路图中电阻器旁边所标的阻值就是标称阻值。使用者在设计电路时计算得出的电阻器阻值不是标称值时,可选择和它相接近的标称电阻值。 电阻的误差通常分别用六个字母表示: 字母 D F G J K M 误差±% 0.5 1 2 5 10 20 还有I ,II,III表示误差等级。 2.额定功率:当电流通过电阻时,要消耗一定的功率,这部分功率变成热量使电阻温度升高,为保证电阻正常使用而不被烧坏,它所承受的功率不能超过规定的限度,这个最大的限度就称为电阻的额定功率。 一般可分为1/8、1/4、1/2、1、2、5、10W等。额定功率大的电阻器体积就大,在一般半导体收音机或功放等

电位器型号命名方法

电位器型号命名方法和主要参数1.电位器型号命名方法 电位器型号命名方法见表3-6。 2.电位器主要参数 电位器的参数比较少,识别也较为方便。 (1)标称阻值。标称阻值指两个定片引脚之间的阻值,电位器按标称系列分为线绕和非线绕电位器两种。常用的非线绕电位器标称系列是1.0、1.5、2.2、3.2、4.7、6.8,再乘上10的胛次方(门为正整数或负整数),单位为Q。 (2)允许偏差。非线绕电位器允许偏差分为3个等级,l级为±5%,I|级为±l0%,Ⅲ级为±20%。

(3)额定功率,它是指电位器在交流或直流电路中,当大气压力为650~800mmHg(1mmHg=1.3332×l02Pa)、在规定环境温度下所能承受的最大允许功耗。非线绕电位器的额定功率系列为0.05W、O.lW、0.25W、0.5W、1W、2W、3W。 (4)噪声。这是衡量电位器性能的一个重要参数,电位器的噪声有3种。 ①热噪声。 ②电流噪声。热噪声和电流噪声是动片触点不滑动时两个定片之间的噪声,又称静噪声。静噪声是电位器的固定噪声,很小。 ⑧动噪声。动噪声是电位器的特有噪声,是主要噪声。产生动噪声的原因很多,主要原因是电阻体的结构不均匀,以及动片触点与电阻体的接触噪声,后者随着电位器使用时间的延长而变得越来越大。3.电位器参数识别方法 电位器的参数表示方法采用直标法,LG-JT02通常将标称阻值及允许偏差、额定功率和类型标注在电位器的外壳上,一些小型电位器上只标出标称阻值。 举例说明:某电位器外壳上标出51k-0.25/X,其中“51k”表示标称阻值为51k(l,“0.25”表示额定功率为0.25W,“X”表示是X型电位器。

消防验收规范

消防验收规范

消防工程安装验收规范 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。

5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。 6、未按设计要求安装防火门。 安全疏散: 1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。 2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。 消防车道: 1、车道宽度不能满足规范要求。 2、消防扑救面未形成。 3、环形车道未形成或回车场未形成。 4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。 正压送风: 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。防火卷帘: 1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。 2、卷顶部未完全封堵。 3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。 4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。 5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。 6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。 建筑装修: 1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不

消防验收方案及标准

消防系统验收方案 验收流程 消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收 消防中控室设备交接: 参加单位:成都万安、广东阳江、甲方及消防部门 提交资料:设备清单、设备点位图、设备点位表、气体灭火主机、消防主机及广播主机设备接线图等。 交接流程:1、施工单位准备整个系统设备清单、前端设备点位图,机房端消防主机设备接线图。 2、施工单位对消防系统设备进行自检,包含但不仅限以下内容:系统前端设备、传输设备、机房端设备外观完好无损,并已擦拭干净;消防主机无故障、无火警、设备正常运行; 3、施工单位在自检合格及设备交接资料准备完毕的情况下,通知监理项目。由监理项目协调组织甲方和消防部门及施工单位对消防主机设备进行交接。 4、设备数量清点完毕后,参加交接工作的各单位在清单上签字确认,签字清单各方各留一份。 5、设备交接完毕之后,设备管理权交由后勤管理中心,系统开始进入试运行期,设备故障的维修在试运行期间暂由施工单位进行负责实施;消防报警系统前端设备交接 参加单位:成都万安、各设备供货厂家、消防部门、甲方、系统使用部门 提交资料:消防各系统图、卷帘门、挡烟垂壁、切电、广播系统图纸等、简易

培训教材、培训记录 交接流程:1、由消防施工单位对消防报警系统前端设备进行模拟火灾试验,进行消防联动测试,按防火分区抽测率20%,排烟风机、正压送风机、切断非消防电源、电梯迫降、消防广播、消防卷帘门及挡烟垂壁全部动作。 2、测试完毕,消防主机厂家负责对系统使用部门进行培训,培训应有书面培训记录,培训记录包含但不仅限以下内容:培训地点,培训时间,培训人,受培训部门,培训内容,培训考核方式,培训结论。 3、培训工作原则上由系统厂家进行,快达进行相关配合。 消防系统验收 参加单位:成都万安、各设备供货厂家、消防部门、甲方、系统使用部门。 提交资料:设备使用说明书、用户手册、工程资料等(详见附录)。 验收流程: 系统试运行7天后,各项运行指标符合设计要求。 施工单位所有工程资料准备齐全,符合规范要求,并自检合格。 施工单位现场所有问题自检完毕,并自检合格。 施工单位向工程管理中心提交验收申请单。(见附表) 工程管理中心收到验收申请单后组织后勤管理中心、各系统使用部门进行验收。验收过程中的问题、施工单位进行整改,直至验收合格。 验收合格后,各参加验收单位在验收单上进行会签,全面验收工作结束。 附录:工程资料 工程物资进场报验资料、材料构配件验收记录。 预检、隐检记录。

电位器规格书

制 订 核 准业 务 部确 认 人核 准采 购 部Development Approved Marketing Dept Confirmed by Approved Purchasing Dept 结果判定: Judge outcome 结果判定:Judge outcome ity Guangdong Province 制定日期(Date prepared): 客户料号(Customer NO ): 产品名称(Product Name ):产品型号(Product Type ): Customer's Approval 旋转式电位器 客户名称(Customer Name): 产 品 规 格 书 Product Specification Report

产品系列 NO: 公司名称 CO. Name: 型号名称 Model Name: Max. Operation Voltage最高工作电压 ■10,000 □Other (Cycles Min.)核 准Approved Rotational Life 旋转寿命 Solder dip:浸锡 Preheating condition: Surface temperature of the substrate shall be settled within 100℃ in one min. 预热: 基板表面温度100℃以下,1分钟内。 Solder temperature 200±5℃for 5 sec. 焊锡温度260±5℃,5秒。 Resistance to soldering heat 焊锡耐热性审 核Q.I.Department 制 表 Design Manual Soldering: Less than 300℃ and quicker than 3 seconds. (手焊: 300℃以下,3秒以內) 0.8 Kgf.cm Min. -40dB ~0dB<3dB;Withstand Voltage 耐电压特性 Rotation Stopper Strength 旋转止动强度 Push-Pull Strength 旋钮推拉承受强度Rotation Torque 旋转力矩 20 ~ 50 gf.cm Gang Error (Dual Unit) 同步误差值 Less than _10_ ΩPull: 0.2Kg.f Max. Push: 0.5Kg.f Max. at 10 sec 1 minute at AC 100 V 270° ±5 °MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械特性: Residual Resistance残留阻抗值 Total Rotation Angle 全回转角度 Rated Power 额定功率 ■Linear Taper B : 0.05 W □Other Tapers: 0.025 W Less than 100 mV POTENTIOMETER SPECIFICATIONS ELECTRICAL CHARACTERISTICS电气特性: 规 格 书 印章区AC 50 V,DC 12 V Total Resistance 全阻值 □A,■B,□C,□D,□E,□MN,□RD,□W,□____ More than 100 MΩ at DC 100 V 10K Ω±20%Resistance Taper 阻抗特性型式 Sliding Noise 滑动噪声 Insulation Resistance 绝缘阻抗值

PCB工艺流程及建厂要求

P C B工艺流程及建厂要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

开料 一.目的: 将大片板料切割成各种要求规格的小块板料。 二.工艺流程: 三、设备及作用: 1.自动开料机:将大料切割开成各种细料。 2.磨圆角机:将板角尘端都磨圆。 3.洗板机:将板机上的粉尘杂质洗干净并风干。 4.焗炉:炉板,提高板料稳定性。 5.字唛机;在板边打字唛作标记。 内层干菲林 一、原理 在板面铜箔上贴上一层感光材料(感光油或干膜),然后通过黑菲林进行对位曝光,显影后形成线路图形。

二、 工艺流程图: 三、化学清洗 1. 1.设备:化学清洗机 2. 2.作用:a. 除去Cu 表面的氧化物、垃圾等; b. 粗化Cu 表面,增强Cu 表面与感光油或干膜之间的结合力。 3. 3.流程图:

4. 4.检测洗板效果的方法: a.a.水膜试验,要求≥30s 5. 5.影响洗板效板的因素:除油速度、除油剂浓度、微蚀温度、总酸度、Cu2+浓度、压力、 速度 6. 6.易产生的缺陷:开路(清洗效果不好导致甩菲林),短路(清洁不净产生垃圾)。 四、辘干膜 1. 1.设备:手动辘膜机 2. 2.作用:在铜板表面上贴上一层感光材料(干膜); 3. 3.影响贴膜效果的主要因素:温度、压力、速度; 4. 4.贴膜易产生的缺陷:内短(菲林碎导致Cu点)、内开(甩菲林导致少Cu); 五、辘感光油 1. 1.设备:辘感光油机、自动粘尘机; 2. 2.作用:在已清洗好的铜面上辘上一层感光材料(感光油); 3. 3.流程: 4. 4.影响因素:感光油粘度、速度;焗板温度、速度。 5. 5.产生的缺陷:内开(少Cu)。 六、曝光 1. 1.设备/工具:曝光机、10倍镜、21Step曝光尺、手动粘尘辘; 2. 2.曝光机,在已辘感光油或干膜的板面上拍菲林后进行曝光,从而形成线路图形; 3. 3.影响曝光的主要因素:曝光能量、抽真空度、清洁度; 4. 4.易产生的缺陷:开路(曝光不良)、短路(曝光垃圾)。 七、DES LINE I、显影 1. 1.设备:DES LINE; 2. 2.作用:将未曝光的感光材料溶解掉,留下已曝光的部分从而形成线路; 3. 3.主要药水:Na 2CO 3 溶液;

消防验收方案及标准

消防系统验收方案 一、验收流程 消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收 二、消防中控室设备交接: 参加单位:浙江快达、工程管理中心、后勤管理中心 提交资料:设备清单、设备点位图、设备点位表、气体灭火主机、消防主机及广播主机设备接线图等。 交接流程:1、施工单位准备整个系统设备清单、前端设备点位图,机房端消防主机设备接线图。 2、施工单位对消防系统设备进行自检,包含但不仅限以下内容:系 统前端设备、传输设备、机房端设备外观完好无损,并已擦拭干 净;消防主机无故障、无火警、设备正常运行; 3、施工单位在自检合格及设备交接资料准备完毕的情况下,通知工 程管理中心。由工程管理中心协调组织后勤管理中心及施工单位 对消防主机设备进行交接。 4、设备数量清点完毕后,参加交接工作的各单位在清单上签字确认, 签字清单各方各留一份。 5、设备交接完毕之后,设备管理权交由后勤管理中心,系统开始进 入试运行期,设备故障的维修在试运行期间暂由施工单位进行负 责实施; 三、消防报警系统前端设备交接 参加单位:浙江快达、各设备供货厂家、工程管理中心、后勤管理中心、系统

使用部门 提交资料:消防各系统图、卷帘门、挡烟垂壁、切电、广播系统图纸等、简易培训教材、培训记录 交接流程: 1、由消防施工单位对消防报警系统前端设备进行模拟火灾试验,进行消防联动测试,按防火分区抽测率20%,排烟风机、正压 送风机、切断非消防电源、电梯迫降、消防广播、消防卷帘门 及挡烟垂壁全部动作。 2、测试完毕,消防主机厂家负责对系统使用部门进行培训,培训 应有书面培训记录,培训记录包含但不仅限以下内容:培训地 点,培训时间,培训人,受培训部门,培训内容,培训考核方 式,培训结论。 3、培训工作原则上由系统厂家进行,快达进行相关配合。 四、消防系统验收 参加单位:浙江快达、工程管理中心、后勤管理中心、各系统使用部门。 提交资料:设备使用说明书、用户手册、工程资料等(详见附录)。 验收流程: 1、系统试运行7天后,各项运行指标符合设计要求。 2、施工单位所有工程资料准备齐全,符合规范要求,并自检合格。 3、施工单位现场所有问题自检完毕,并自检合格。 4、施工单位向工程管理中心提交验收申请单。(见附表) 5、工程管理中心收到验收申请单后组织后勤管理中心、各系统使用 部门进行验收。

电位器检测流程

电位器质量检验标准及流程 一、目的 规格电位器质量检验流程,保证产品出货质量。 二、检验方式 全检。 三、检验流程 (一)数量 检查电位器个数是否与来料单一致。 (二)外观 1、检验设备:无 2、检验方法及要求:检查电位器外壳是否有划痕、裂纹、破损等机械损伤;检查电 位器引出线是否有破损,插头是否松动。 3、判定:外壳无明显划痕、裂纹、破损,插头不松动为合格。 (三)电阻检验 1、检验设备:万用表。 2、检验方法及要求: 1)用万用表欧姆档测量电位器两个固定端间电阻值(即两端的引出端间电阻值),与标称阻值(10KΩ±10%)比较,看二者是否一致。同时旋动转轴,其值应固定 不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。 2)测量其中心端与电阻体的接触情况,即两端与中心端之间电阻值。测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况:随着转轴的转动,读数均 匀平稳地增加或减小,当中心端滑到首端或末端,电阻值为0或标称阻值。若 出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。 3、判定:转轴旋转时有平滑感;两端电阻值达到标称阻值;电位器的滑动阻值随 转轴旋转而变化,最大阻值达到标称阻值,最小阻值达到零阻值,判定为合格。(四)性能测试 1、检验设备:24V直流电源、推进器 2、检验方法及要求:推进器放入水槽中,将电位器与推进器连接,开启电源开关, 反复缓慢旋转电位器转轴,观察推进器是否均匀变速,电位器转轴旋至两端时,推进器是否停止或转速最大。 3、判定:旋转电位器转轴,推进器均匀变速,电位器转轴旋至两端时,推进器停止 或转速最大,判定为合格。 四、注意事项 性能测试时,每次测试完一个电位器,必须关掉测试电源之后再进行更换。

消防验收规范模板

消防验收规范模板

消防工程安装验收规范 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。

5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。 6、未按设计要求安装防火门。 安全疏散: 1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。 2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。 消防车道: 1、车道宽度不能满足规范要求。 2、消防扑救面未形成。 3、环形车道未形成或回车场未形成。 4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。 正压送风: 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。防火卷帘: 1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。 2、卷顶部未完全封堵。 3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。 4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。 5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。 6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。 建筑装修: 1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不

电阻器和电位器的识别与检测

项目二电阻器和电位器的识别与检测 【本项目学习目标】 ●知道电阻器和电位器的作用及种类; ●能描述电阻器和电位器的参数及参数标注方法,并正确识别其参数; ●会正确识别各种电阻器及功用; ●能正确筛选和检测各种电阻器、电位器; ●能正确识别贴片电阻器参数。

任务一电阻器的认识 任务描述 在电子产品生产、检测维护中,会发现电路板上有很多电子元器件,这些元器件直接影响电子产品的正常工作,每一种元器件都有特定的功能和作用,我们必须清楚的认识这些元器件,才能使这些元器件的基本功能和作用得以充分的发挥,使电子产品能正常工作,所以我们先来认识一种叫电阻器的元件,它是电子产品中的主要元器件之一。 任务分析 电阻器的种类多,外部特征各有不同,只有通过对电阻器表面的型号、参数的识别,才能灵活地使用各种电阻器,发挥电阻器在电路中应有的功能。本任务就是通过观察电阻器的实物和图片,知道电阻器的作用、种类、参数及参数标注方法。 任务实施 物体对电流通过的阻碍作用称为电阻,利用了这种阻碍作用做成的元件称为电阻器,电阻器在电路中具有分流、分压、绥冲、负载、保护、检测等作用。 活动一认识电阻器型号命名及电阻器种类、符号 根据国标GB2471-81规定,固定电阻器型号命名由四个部分构成,如下所示:

例如:RJ71为精密金属膜固定电阻器、 RX81为高压线绕固定电阻器、RTG6为高功率碳膜固定电阻器。 常用电阻器种类及在电路中的符号见表2-1。 表2-1 常用电阻器种类、符号 碳膜 电阻器 金属膜 电阻器 金属氧化 膜电阻器 有机实芯 电阻器

气敏电阻器

在电子产品中还有如下两种电阻器:

晶圆封装测试工序和半导体制造工艺流程

A.晶圆封装测试工序 一、IC检测 1. 缺陷检查Defect Inspection 2. DR-SEM(Defect Review Scanning Electron Microscopy) 用来检测出晶圆上是否有瑕疵,主要是微尘粒子、刮痕、残留物等问题。此外,对已印有电路图案的图案晶圆成品而言,则需要进行深次微米范围之瑕疵检测。一般来说,图案晶圆检测系统系以白光或雷射光来照射晶圆表面。再由一或多组侦测器接收自晶圆表面绕射出来的光线,并将该影像交由高功能软件进行底层图案消除,以辨识并发现瑕疵。 3. CD-SEM(Critical Dimensioin Measurement) 对蚀刻后的图案作精确的尺寸检测。 二、IC封装 1. 构装(Packaging) IC构装依使用材料可分为陶瓷(ceramic)及塑胶(plastic)两种,而目前商业应用上则以塑胶构装为主。以塑胶构装中打线接合为例,其步骤依序为晶片切割(die saw)、黏晶(die mount / die bond)、焊线(wire bond)、封胶(mold)、剪切/成形(trim / form)、印字(mark)、电镀(plating)及检验(inspection)等。 (1) 晶片切割(die saw) 晶片切割之目的为将前制程加工完成之晶圆上一颗颗之晶粒(die)切割分离。举例来说:以

0.2微米制程技术生产,每片八寸晶圆上可制作近六百颗以上的64M微量。 欲进行晶片切割,首先必须进行晶圆黏片,而后再送至晶片切割机上进行切割。切割完后之晶粒井然有序排列于胶带上,而框架的支撐避免了胶带的皱褶与晶粒之相互碰撞。 (2) 黏晶(die mount / die bond) 黏晶之目的乃将一颗颗之晶粒置于导线架上并以银胶(epoxy)粘着固定。黏晶完成后之导线架则经由传输设备送至弹匣(magazine)内,以送至下一制程进行焊线。 (3) 焊线(wire bond) IC构装制程(Packaging)则是利用塑胶或陶瓷包装晶粒与配线以成集成电路(Integrated Circuit;简称IC),此制程的目的是为了制造出所生产的电路的保护层,避免电路受到机械性刮伤或是高温破坏。最后整个集成电路的周围会向外拉出脚架(Pin),称之为打线,作为与外界电路板连接之用。 (4) 封胶(mold) 封胶之主要目的为防止湿气由外部侵入、以机械方式支持导线、內部产生热量之去除及提供能够手持之形体。其过程为将导线架置于框架上并预热,再将框架置于压模机上的构装模上,再以树脂充填并待硬化。 (5) 剪切/成形(trim / form) 剪切之目的为将导线架上构装完成之晶粒独立分开,并把不需要的连接用材料及部份凸出之树脂切除(dejunk)。成形之目的则是将外引脚压成各种预先设计好之形状,以便于装置于

消防验收规范标准

1、电源线标志 技术要求:操纵器主电源线应有明显标志。 检验方法:目测。 2、助焊剂类型 技术要求:不得使用带腐蚀性的助焊剂。 检验方法:目测,手感。 3、报警音响 技术要求:在额定工作电压下,距离音响器件中心lm处,音M向器件的声压级应在65—115dB。 检验器具:声级计。 检验方法:用声级计测量报警音响声压级。 4、操纵器差不多功能 技术要求: a)报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及手动报警按钮火灾报警信号,并发出声、光报警信号。 b)二次报警:操纵器第一次报警时,可手动消除声报警信号,现在如再次有火灾报警信号时,应能重新启动。

c)故障报警:当操纵器与火灾探测器、操纵器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能发出与火灾报警信号有明显区不的声、光故障信号。 d)自检功能:操纵器应有本机自检功能。 e)火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号。 f)经历功能:具有显示或打印火灾报警时刻的功能。 g)消音、复位功能:操纵器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警信号,并能手动复位。 h)电源转换功能:主电切断时,备电应自动投入运行。 i)电源指示灯功能:主备电源自动转换时,主备电源指示灯功能应正常。 检验器具:火灾探测器试验器。 检验方法: a)报警和经历功能:用火灾探测器试验器使任一回路处于火灾报警状态,观看操纵器声、光报警信号及计时或打印情况。 b)二次报警:在操纵器处于火灾报警状态时,先手动消除声报警信号,然后使另一回路处于火灾报警状态,观看操纵器声、光报警情况。

c)故障报警:使操纵器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态,观看操纵器声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况。 d)自检功能:操作操纵器检查机构,观看操纵器声、光报警情况。 e)火灾优先功能:在操纵器处于故障报警状态时,使任一非故障回路处于火灾报警状态,观看操纵器声、光报警情况。 f)消音、复位功能:在操纵器处于火灾报警状态时,首先手动消音撤销火灾报警回路的输入报警信号,然后复位,观看操纵器声、光报警情况。 g)电源转换及指示灯功能:先将主电源切断,备电自动投入,然后恢复主电源,备用电源自动切除并观看电源切换指示灯变化情况。 5、备用电源自动充电 技术要求:主电源恢复后,备用电源自动切除,并自动浮充,充电达到额定值以后,自动断开,处于备用状态。 检验方法:将主电断开,使操纵器处于备电工作状态,监视30min,记录现在备电电压值,然后恢复主电,10min后记录备电电压值,通过比较,确认备电是否具有自动充电功能。

相关文档