4.1.5 隐蔽工程验收记录

1.地基验槽记录

2.现场预制桩钢筋安装

3.预制桩的接头

4.混凝土灌注桩钢筋笼

5.钢筋混凝土工程

6.砌体工程

7.钢结构工程

8.地面工程

9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程

4.1.

5.1 地基验槽记录

Ⅰ基本要求和内容

(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。

(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。

(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。

(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。

(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。

(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ核查办法

(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认

可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。

(2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无验槽记录或验槽内容记录不全。

(2)验槽记录签证手续不齐全。

(3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。

(4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。

(5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

4.1.

5.2 现场预制桩钢筋安装

Ⅰ基本要求和内容

(1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。

(2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

(3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。(4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。

Ⅱ核查办法

(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。

(2)核查钢筋连接方式和试验报告。

(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。

(5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。

(6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.3 预制桩的接头

Ⅰ基本要求和内容

(1)预制桩的接头需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间;

2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁;

3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔;

4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5. 3。

(2)电焊焊缝质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及设计要求;电焊接桩结束后的停歇时间应大于1min,焊条应按设计要求采用。

(3)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢,不得用钢筋头或塑片叠焊。

(4)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋应除锈无污染和下节桩的预留孔无杂物堵塞。

(5)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间不得超过2min;送上节桩使两端面贴合,硫磺胶泥自然冷却

时间应大于7min。

Ⅱ核查办法

(1)核查隐蔽工程的焊接材料、硫磺胶泥材料等相关产品的质量证明文件、中文说明及检验报告等。

(2)核查电焊接桩结束后的停歇时间、硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间是否符合设计及有关规范要求。

(3)核查硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋是否除锈和下节桩的预留孔有无杂物堵塞,硫磺胶泥注入预留孔是否溢出孔外至桩顶整个平面。

(4)核查电焊接桩的上下节桩节间的缝隙是否用铁片垫密焊牢并符合规定要求。

(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(3)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.4混凝土灌注桩钢筋笼

Ⅰ基本要求和内容

(1)混凝土灌注桩钢筋笼,必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。

(2)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。

(3)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。

(4)钢筋的材质检验应符合设计要求。

(5)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。

Ⅱ核查办法

(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。

(2)核查钢筋连接方式和试验报告。

(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核查主筋间距、长度、箍筋间距是否符合混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准的规定。(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

(6)核查钢筋笼埋置位置是否符合设计要求。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.5 钢筋混凝土工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)钢筋混凝土工程钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格,在模板合模前或浇捣混凝土前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。

(2)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。

(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等必须符合设计和规范要求。(4)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等必须符合设计和规范要求。

(5)预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求。

(6)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。

Ⅱ核查办法

(1)核查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格,并与实际钢筋相符。

(2)核查钢筋连接件试验报告,连接试件是否合格。

(3)核对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核对钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等是否符合规范要求。

(5)核查箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等是否符合设计要求。

(6)核查预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(7)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

(8)核查重要构件的钢筋结点隐蔽是否附有简图。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.6 砌体工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)砌体工程中所含有的隐蔽工程主要有以下内容:配筋砌体工程钢筋安装、填充墙拉结钢筋;(2)配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求;

(3)填充墙拉结钢筋的连接方式应符合设计要求;

(4)砌体工程验收前,必须提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.3。

Ⅱ核查办法

(1)核查钢筋合格证书、钢筋性能试验报告是否符合设计要求。

(2)根据设计图纸检查配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量是否符合设计要求。

(3)核查填写砌体留置的拉结钢筋或网片的位置是否与砌体皮数相符合,拉结钢筋、规格、数量和竖向间距是否符合设计要求。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.7 钢结构工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)钢结构工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)焊缝;

2)钢结构涂装工程涂装前处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件;

3)每遍涂层;

4)网架结构的支承垫块、螺栓球节点接缝、多余螺孔封口。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205附录A及设计要求。

(3)涂装前钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,所有紧固件、螺栓等被覆盖的零部件的数量、间距、布置方式等应符合设计及有关规范要求。

(4)每遍涂层的次数、厚度应满足设计及有关规定。

(5)网架结构的支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求和国家有关标准的规定,橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚垫块之间不得互换使用。

(6)螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。

Ⅱ核查办法

(1)核查上述隐蔽工程的钢材、焊接材料、紧固件等相关产品的质量证明文件及检验报告等。(2)核查涂料、涂装遍数、涂层厚度是否均符合设计及有关规范要求。

(3)检查支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向是否符合规定。

(4)检查螺栓球节点是否将所有接缝用油腻子填嵌严密并将多余螺栓孔封口。

(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.8 地面工程

Ⅰ基本要求和内容:

(1)地面工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)各构造层隐蔽验收;

2)建筑物地面下的沟槽、暗管;

3)建筑物地面的变形缝(沉降缝、伸缩缝和防震缝)节点构造作法;

4)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)各构造层所采用的材料、厚度、作法必须符合设计要求及有关国家标准的规定。

(3)建筑地面下的沟槽、暗管位置、标高应符合设计要求。

(4)变形缝应按设计要求设置,建筑地面的变形缝应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖并应与面层齐平。

(5)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理应符合相关标准规定,有排水要求的排水坡度应符合设计要求。

Ⅱ核查办法

(1)核查所用材料的质量合格证明文件,重要材料的复验报告是否齐全。

(2)核查各构造层、上述项目各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.9 门窗工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门及门窗玻璃等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)预埋件和锚固件的埋设;

2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理;

3)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)门窗预埋件和锚固件的数量、位置、埋设方式及与框的连接方式必须符合设计和规范、规程要求。

(3)门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计、规范、规程的要求,塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满。

(4)木门窗预埋木砖的防腐处理、金属门窗和特种门的防腐处理应符合设计和规范、规程要求。(5)固定玻璃的钉子和钢丝卡的数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有关标准的规定。

(6)金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。

Ⅱ核查办法

(1)核查蔽验收记录能否反映预埋件和锚固件、固定玻璃的钉子或钢丝卡与特种门的防腐处理情况。

(2)核查窗与墙体间缝隙的填嵌材料的填嵌情况。

(3)核查金属门窗防雷装置的情况是否符合设计及相关规范、规程的要求。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理,或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.10 幕墙工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行

隐蔽工程项目验收的内容有:

1)埋件(或后置埋件)的埋设;

2)构件的连接节点处理;

3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;

4)幕墙防雷装置施工;

5)幕墙防火构造处理;

6)幕墙保温层及防潮层的设置。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。

(3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。

(4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。

(5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。

(6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。

(7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。

(8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。

(9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。

Ⅱ核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。

(2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.11 墙面工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)墙面工程包括室内顶棚、墙面的抹灰工程以及饰面板安装,饰面砖粘贴,裱糊饰面、软包饰面、罩面板饰面、纺织品类壁饰工程等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)饰面板的连接、连接件之间的连接;

2)外墙面的防水层;

3)裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆;

4)软包饰面工程的封闭底胶、内衬材料;

5)饰面工程的基层(或基体)质量;

6)抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)饰面板安装中连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、连接件之间的连接应符合设

计及相关规范规程的要求。

(3)外墙防水层施工应符合设计要求。

(4)裱糊饰面工程的基层含水率应符合不同基层的要求:混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%;新建建筑物的混凝土或抹灰层基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆;旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。基层表面平整度,立面垂直度及阴阳角应符合规范要求;裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

(5)软包饰面工程所使用的封闭底胶,内衬材料应符合设计要求。

(6)抹灰工程应分层进行,抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。Ⅱ核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映饰面板的连接情况(连接件与墙体、连接件与饰面板、连接件之间)。

(2)核查外墙防水层施工情况,饰面工程基层处理情况,软包饰面工程使用内衬材料情况等是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无基层的处理情况,软包饰面工程内衬材料使用情况,饰面板安装连接情况,外墙防水层及裱糊工程施工情况,抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.12 轻质隔墙工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)木龙骨防火、防腐处理;

2)预埋拉结筋埋设;

3)龙骨安装;

4)填充材料的铺置;

5)设备管线的安装等。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃墙等,隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置和数量以及连接方法必须符合设计要求。

(3)骨架隔墙中龙骨间距及构造连接方法,木龙骨及木饰的防火和防腐处理,设备管线安装,门窗洞口部位加强龙骨安装必须符合设计要求。边框龙骨安装与基体结构连接必须位置正确、牢固平直,无松动。

(4)骨架隔墙内填充材料应干燥,填充密实均匀,接头无空隙、下坠。

(5)玻璃砖砌筑隔墙中预埋拉结筋及玻璃隔墙框樘与基体结构的连接必须牢固,位置正确。

Ⅱ核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、连接件的设置及连接方法。

(2)核查木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理,龙骨及设备管线的安装,填充材料、拉结筋的施工等是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置及数量以及连接方法是否符合设计要求,骨架隔墙边框龙骨安装与基体结构连接,中龙骨间距及构造连接、门窗洞口部位加强龙骨安装情况,木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理(使用涂料的品种、涂刷遍数或厚度等),填充材料施工(使用材料、填充情况)。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.13 吊顶工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)吊顶工程包括暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶、花栅吊顶、玻璃吊顶等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)房间净高和基底处理;

2)预埋件和拉结筋的设置;

3)龙骨及吊(杆)的安装;

4)木龙骨、木吊杆防火、防腐处理;

5)填充材料的设置;

6)吊顶内管道、设备的安装及调试。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)安装龙骨前应对房间净高和洞口标高进行交接检验,结果应符合设计要求,吊顶内的管道、设备及其支架安装应符合设计标高要求,基层缺陷应处理完善,所有管线应验收合格。

(3)基底做法应符合设计要求,用金属网做抹灰基底时,金属网必须铺钉牢固,接头在骨架主筋上。

(4)预埋件和拉结筋的设置应符合设计及规范要求。预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈

处理。

(5)木龙骨、木吊杆的防火、防腐应符合设计和相关规范的规定。

(6)吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

(7)吊杆、龙骨的安装必须牢固,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当吊杆长度大于1. 5m时,应设置反支撑。

(8)重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,管道和设备的调试应在安装饰面板前完成。

Ⅱ核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、拉结筋、填充材料的设置。

(2)核查基层缺陷的处理,木龙骨、木吊杆防火、防腐处理,龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试等情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出房间净高、洞口标高以及吊顶内管道、设备及其支架的安装标高,预埋件、拉结筋、填充材料设置情况(材料、位置、数量)及填充料铺设厚度等,基层缺陷的处理,木龙骨、木吊杆防火、防腐处理情况(使用材料、涂刷遍数或厚度),龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试(使用材料、安装位置,接头处理,调试时间、吊杆长度大于1.5m时的处理),花栅的防火、防潮、防锈处理等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.14 细部工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)细部工程包括细木制品、木制固定家具、花饰、栏杆、栏板、扶手等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)木制品的防潮、防腐、防火处理;

2)细部工程的预埋件埋设及节点的连接。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)木制品应按设计要求进行防潮、防腐、防火处理。

(3)橱柜、护栏和护手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。

Ⅱ核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件的设置以及节点的连接情况。

(2)核查木制品防潮、防腐、防火的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出预埋件的设置(数量、规格、位置),护栏与预埋件的连接情况,木制品的防潮、防火、防腐处理(按设计及相关规范、规程要求)。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.15 地下防水工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)地下防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)细部节点(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造;

2)水泥砂浆防水层的平均厚度;

3)阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;

4)顶板、底板、外墙防水层的保护层;

5)涂料防水层的遍数、厚度及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度;

6)塑料板防水层的塑料板缓冲衬垫、两幅塑料板的搭接焊缝;

7)金属板防水层中金属板的拼缝及金属板与建筑结构的锚固件连接。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计及规范要求。

(3)水泥砂浆防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

(4)水泥砂浆防水层、卷材防水层、塑料板防水层等阴阳角处应做圆弧形处理。

(5)防水层保护层的做法应满足设计要求及现行规范《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定。

(6)涂料防水施工前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂,防水层的遍数、平均厚度应符合设计及规范要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%;两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,涂料防水层施工缝搭接宽度应大于100mm。

(7)缓冲衬垫应用暗钉圈固定在基层上,下部塑料板应压住上部塑料板。

(8)金属板防水层中焊缝处理质量、尺寸允许偏差应满足设计要求及现行规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

Ⅱ核查办法

(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试块强度报告是否齐全。

(2)核查防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等设置和构造及各防水隐蔽工程做法是否符合设计及相关规范标准的要求。

(3)核查相关操作人员岗位资格证书。

(4)核查验收意见是否明确,监理手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出各防水层的做法及细部构造。(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4.1.

5.16 屋面防水工程

Ⅰ基本要求和内容

(1)屋面防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)屋面基层及各构造层隐蔽验收;

2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法或收头处理;

3)分格缝及密封材料(找平层、保温层、细石混凝土防水层、水泥砂浆保护层、细石混凝土保护层等需设分格缝和密封材料的构造层);

4)卷材、涂膜防水屋面阴阳角处找平层圆弧处理,刚性防水屋面细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处柔性处理;

5)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(1)屋面基层及构造层所采用的材料、厚度、作法(包括防水层遍数)应满足设计要求及有关

国家标准的规定。

(2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法及收头处理应按设计图纸和规范要求设置。

(3)水泥砂浆和细石混凝土找平层(刚性防水层)纵横最大间距不宜大于6m,沥青砂浆找平层不宜大于4m,水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2,细石混凝土保护层分格面积不大于36m2。使用新型材料应按相关标准规定进行分格。

(4)卷材、涂膜防水层面阴阳角处应做圆弧处理,转角处圆弧半径应满足规范要求,刚性防水层面的细石混凝土防水层与立墙及突出层面结构等交接处抱歉应做柔性密封处理。

(5)卷材搭接宽度应满足《屋面工程质量验收规范》GB50207的要求,涂膜防水层胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm。

Ⅱ核查办法

(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试件强度报告。

(2)核查各构造层、各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。

(3)核查相关操作人员岗位资格证书。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录无基层的处理情况,无防水各细部的处理情况。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)验收意见不明确,签证手续不齐全。

(完整版)建设工程隐蔽工程验收内容及要点

隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由施工单位负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告, 检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及 作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。 (4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。 (5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。 (6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。 隐蔽工程验收内容 桩基工程 (1)桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。 (2)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。 (4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 (2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 (3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 (4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 (5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

实验资料及隐蔽工程验收主要内容

第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、桩基工程试验报告 11、钢结构工程试验报告 12、幕墙工程试验报告 13、防水材料试验报告 14、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性) 15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、建(构)筑物防雷装置验收检测报告 17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告 18、质量验收规范规定的其他试验报告 19、地下室防水效果检查记录 20、有防水要求的地面蓄水试验记录 21、屋面淋水试验记录 22、抽气(风)道检查记录 23、节能、保温测试记录 24、管道、设备强度及严密性试验记录 25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 26、照明全负荷试验记录 27、大型灯具牢固性试验记录 28、电气设备调试记录 29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录 30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录 31、制冷设备试运行调试记录 32、通风、空调系统试运行调试记录 33、风量、温度测试记录 34、电梯设备开箱检验记录 35、电梯负荷试验、安全装置检查记录 36、电梯接地、绝缘电阻测试记录 37、电梯试运行调试记录 38、智能建筑工程系统试运行记录 39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录 40、单位(子单位)工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录 第四部分材料、产品、构配件等合格证资料

隐蔽工程及关键工序检查验收制度

XX项目隐蔽工程及关键部位检查验收制度 目录 前言 (1) 一、隐蔽工程及关键施工部位监控原则 (1) 二、隐蔽工程及关键工序检查验收程序 (2) 三、检查注意事项 (3) 四、验收前提供的技术资料 (3) 五、有下列情况之一者不得进行下一道工序 (4)

前言 隐蔽工程是指在上一道工序结束后,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的项目;关键工序是指工艺复杂,质量容易波动对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;为确保隐蔽工程及关键工序的整体质量。认真按设计要求施工,隐蔽及关键工程必须经过施工技术人员和质检人员检查合格,并经施工监理检查合格,签妥隐蔽工程检查证书后,方可掩盖和继续施工。 一、隐蔽工程及关键施工部位监控原则 (1)严格执行国家及政府颁布的有关工程施工质量管理方面的法规文件。 (2)以国家颁布的“规、标准”为准绳。 (3)选好项目质检员、技术员是监控施工质量的关键。 (4)坚持工程验收标准是手段。

二、隐蔽工程及关键工序检查验收程序 (1)隐蔽工程及关键工序,如基础工程、既有线开挖沟坑立设、拆除高柱信号机、电气化铁路换装既有钢轨绝缘基础浇筑、安装调试转辙设备、移设既有线行车设备、既有室设备改线安装、新旧设备更替、预埋件、光电缆敷设等,必须按规定进行检查验收,办理签证手续,做好质量记录。 (2)隐蔽工程及关键工序,由各作业队技术员、质检员自检合格后,填写检查证,备齐有关附件资料,提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认方可进行下道工序施工。 (3)由于各种原因造成现场实际与设计不符,作业队技术员、质检人员无权处理者,应及时呈报项目部工程部或总工解决。必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。 (4)隐蔽工程检查证,用黑色碳素墨水填写,要求字迹工整、数据准确、用词规、描述详细。各种检查证填写份数满足业主要求。 (5)经监理单位、甲方检查验收合格,及时进行隐蔽

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(一层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (一层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(二层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 ( 三层) 分部( 子分部 ) 工程名称 分项工程名称 单位 ( 子单位 ) 工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (二层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

全解析隐蔽工程验收记录填写范例

全解析隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。5、结构钢筋绑扎

新版隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 工程名称施工执行标准 名称及编号 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》 GB50204-2015版 隐检项目基础承台、地梁、电梯井、消防 水池底板钢筋 隐检日期2015-8-25 隐检部位层:基础轴线:A--L轴/1--28轴标高:-0.5米 隐检依据:施工图号结施03改、04改、05改,设计变更/洽商/技术核定单(编号03 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号:钢筋HRB400Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25 原材料试验力学性能检测报告编号:BGGYC201500419~201500421 原材料试验重量偏差检测报告编号:BGGHJ201501088 隐检内容: ①钢筋的连接方式:机械焊接(电弧焊); ②接头数量:90个;接头位置:剪力最小部位(跨中1/3处); ③接头部位百分率:≥50%; ④保护层厚度要求:1.5公分; ⑤箍筋数量间距:加密区@100,非加密区@150, @200; ⑥主、次筋锚固长度和搭接长度、截面尺寸、节点构造:参照11G101-1第53、55页要求。附:基础承台、地梁、电梯井、消防水池底板钢筋钢筋隐蔽工程检查验收记录表 检查结论: □同意隐蔽□不同意隐蔽,修改后复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业工长监理或建设单位专业工程师

工程名称施工执行标准名 称及编号 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》 GB50204-2015版 隐检项目基础承台、地梁、电梯井、消防水 池底板钢筋 隐检日期2015-8-25 隐检部位层:基础轴线:A--L轴/1--28轴标高:-0.5米简图或说明:具体详见结施03改、04改、05改,设计联系单03号

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的概念及验收签证

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的 概念及验收签证 一、概念 1、主要单元工程:限指评定标准中的单元工程划分表中加“△” 符合的单元工程。 2、重要隐蔽工程:隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等所有完工后被覆盖,而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 3、工程关键部位:指对工程安全或效益有显著影响的部位。 主要单元工程、主要隐蔽工程和工程关键部位,一般应在项目划分时确定。 二、水利工程隐蔽工程验收需提供资料 1 、主要隐蔽(关键部位)单元工程核查表 2、主要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表 3、单元工程施工质量报验表 4、单元工程质量评定及“三检”表等备查资料 5、监理抽验资料及单元工程质量复核检验记录表 6、地质编录 7、测量成果 8、检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等) 9、影像资料 10 、其他资料(旁站资料、质量缺陷备案资料等)

1、水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一) 水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)

水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二)

四、质量等级鉴证 1、主要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 注:重要隐蔽单位工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“ 丁,如其他资料应在括号内注明资料的名称。 填表说明: 填表时应遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

土建部分的隐蔽工程验收主要内容

土建部分的隐蔽工程验收主要内容 隐蔽工程验收主要内容(土建部分) 桩基工程 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.基土钎探(包括钎探孔平面布置图、钎探孔处理) 4.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 5.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 6.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 7.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 8.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 9.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 10.回填土(包括土质情况、回填深度、取样部位及取样数量等等)。 主体工程 1.轴线及放样(每一层)。

2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。 4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。 6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。 7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。 8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。 屋面工程 1.卷材、涂膜防水层的基层 2.密封防水处理部位 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

隐蔽工程验收步骤

1、隐蔽工程验收制度 一、目的: 在施工过程中,对重要的或影响工程质量的主要工序实施隐蔽工程验收,是为了避免被下道工序所掩盖、而无法进行复查的部位发生重大差错,保证工程质量满足设计和合同规定要求。 二、隐蔽工程验收的程序及要求: 1、隐蔽工程检查工作应在本工序已完成且班组自检合格后,下道工序施工前进行。 2、隐蔽验收前,主管工长应认真填写好隐蔽工程检查记录的有关栏目,通知项目质量检查员及有关人员进行检查。检查合格并经项目技术负责人签署自检意见后,及时通知建设单位代表(监理工程师)参加共同验收。验收合格监理工程师(建设单位技术复责人)签署验收结论。 3、经验收合格的工序可通知进行下道工序,否则,待整改好后再进行验收,直到合格或达到质量规定的要求。 2、隐蔽工程验收制度 本校所有建设工程已实施了建设工程监理制,本着对工程质量负责的态度,本处特制定了甲方在隐蔽工程验收中的制度,主要有以下几点: 1、隐蔽工程完成后,先由施工单位自检,合格后将资料报送监理工程师通知监理工程师检验,监理工程师检查合格后及时通知甲方现场代表,甲方现场代表在接到通知后上报科长及分管副处长并对隐蔽工程进行抽检。 2、监理工程师应按照设计要求和有关规范的要求,对隐蔽工程进行细致认真的检查,合格后在检查记录上签字,签字后方可进行下一道工序的施工。检查

发现隐蔽工程条件不合格的,要求承包人在一定期限内整改并复检直至合格。隐蔽工程未经验收或验收不合格施工单位自行进行下道工序施工的,监理工程师会同甲方现场代表要求施工单位返工甚至停工。 3、甲方现场代表、科长及分管副处长在各自抽查的隐蔽工程的检查记录上签字留底,工程竣工验收后将留底记录保存备查,同时签字留底的隐蔽工程的检查记录作为工作考核依据。 4、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程,甲方现场代表应及时通知设计人员、勘探人员、质检人员等相关人员共同检查签证。隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。 5、甲方土建现场代表需要参加不少于10%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字,甲方安装现场代表需要参加不少于5%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。 6、甲方土建现场代表需要参加地基处理与桩基工程、屋面工程、防水工程、建筑装饰装修工程、建筑节能与保温隔热工程、室外附属工程等重要部位不少于30%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。甲方安装现场代表需要参加建筑电气安装工程、智能建筑工程、通风与空调工程、室外附属工程等重要部位不少于15%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。 7、现场代表需参加所有涉及造价认定的隐蔽工程验收,验收记录按《基建管理处工程联系及变更制度》办理。 8、科长、分管处长、处长总共需要参加重要部位不少于5%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。 9、以上现场代表、科长、分管处长、处长的检查部位不得重复。抽检要求在每层的每个工作面上按百分比进行检查。 3、什么是隐蔽工程怎样进行隐蔽工程 隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收流程 隐蔽工程验收内容有哪些

隐蔽工程验收流程隐蔽工程验收内容有哪些 隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定。如果不认真做好隐蔽工程的检查验收,就容易给工程留下隐患。为做好隐蔽工程的检查,保证前后工序顺利进行,明确验收程序是关键。那么隐蔽工程如何来验收呢?隐蔽工程验收程序1、验收程序:承包 人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合

格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。隐蔽工程验收内容1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。 3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程验收重要隐蔽单元工程

单位工程名称挡水坝工程单元工程量 分部工程名称开挖支护工程施工单位中国水利水第五工程局有限 公司 单元工程名称、部位基坑EL.984~EL.983开挖支护 工程 自评日期年月日 施工单位 自评意见 1.自评意见: 2.自评质量等级: 终检人员(签名) 监理单位 抽查意见 抽查意见: 监理工程师(签名) 联合小组 核定意见 1.核定意见: 2.质量等级: 年月日保留意见 (签名) 备查资料 清单1.地质编录□ 2.测量成果□ 3.检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、传构强度等)□ 4.其它()□ 联合小组成员 单位名称职务、职称签名项目法人叙永县倒流河水利工程投资开发有限公司 监理单位四川腾越建设监理有限公司 设计单位四川省水利水电勘测设计研究院 施工单位中国水利水电第五工程局有限公司 运行管理倒流河水库管理所 注:重要隐蔽单元工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加,备查资料清单中凡涉及到的项目应在‘□’内打‘√’,如有其它资料应在括号内注明资料的名称。

单位工程名称挡水坝工程单元工程量 分部工程名称取水闸混凝土分部工程施工单位中国水利水第五工程局有限 公司 单元工程名称、部位EL.1006.5~EL.1007.8混凝土工 程 自评日期年月日 施工单位 自评意见 1.自评意见: 2.自评质量等级: 终检人员(签名) 监理单位 抽查意见 抽查意见: 监理工程师(签名) 联合小组 核定意见 1.核定意见 2.质量等级: 年月日保留意见 (签名) 备查资料 清单1.地质编录□ 2.测量成果□ 3.检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、传构强度等)□ 4.其它()□ 联合小组成员 单位名称职务、职称签名项目法人叙永县倒流河水利工程投资开发有限公司 监理单位四川腾越建设监理有限公司 设计单位四川省水利水电勘测设计研究院 施工单位中国水利水电第五工程局有限公司 运行管理倒流河水库管理所 注:重要隐蔽单元工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加,备查资料清单中凡涉及到的项目应在‘□’内打‘√’,如有其它资料应在括号内注明资料的名称。

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

隐蔽工程验收重点检查内容与填写要点

隐蔽工程验收重点检查内容与填写要点 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮 廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查 内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检 查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成 槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、 土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检 查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查 的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检 查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检 查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等 情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度 等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简 图加以说明。 5、结构钢筋绑扎

隐蔽工程验收规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隐蔽工程验收规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9234-12 隐蔽工程验收规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、隐蔽工程验收签证 隐蔽工程验收签证是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程,必须在隐蔽或覆盖前,经过承包商的自检合格后报监理人员检查、确认其质量合格后,由压接人(仅对导地线压接)、施工现场负责人、承包商质检专工、现场监理工程师三(四)方在隐蔽工程签证卡上签字才允许隐蔽。 2、隐蔽工程验收的范围 基础分部工程包括:地基处理、基础浇筑前、基础拆模后,灌注桩钢筋笼入孔。 接地分部工程包括:接地体敷设 架线分部工程包括:导地线压接 3、隐蔽工程签证前的检查内容和要求 3.1地基处理:地基灰土配比、夯实后压实系数

应符合设计要求。 3.2基础浇筑前:地脚螺栓、配筋规格材质,砼配合比,基坑尺寸,基础根开,对角线,基础顶面高差,预偏,地脚螺栓露出基础顶面高度,保护层厚度,模板支立等均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.3基础拆模后:外观检查及尺寸实测均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.4接地体敷设:接地体型式、规格、数量、埋深、长度、焊接、防腐、降阻剂(接地模块),接地引下线安装工艺均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.5导地线压接: (1)液压操作人员必须经过培训并考试合格、持证上岗; (2)各类压接管的规格、型号符合设计要求; (3)现场压接机具及消耗材料符合作业指导书要求; (4)压接管压后的外观质量、压后尺寸、表面损伤情况、弯曲度符合作业指导书要求;

相关文档