普通厂房或实验室中的氧气瓶不得超过多少瓶?
根据2014版建筑设计防火规范条文说明中的规定:可不按物质火灾危险特性确定生产场所火灾危险性类别的最大允许量有两个指标需同时满足,其中氧气为与房间容积的比值不大于5L/m3(标准状态)、总量不大于50m3(标准状态)。
1)先看总量50m3(标准状态)这个指标
1只氧气瓶中,可储存氧气4.85kg,即4850g,除以氧气的摩尔质量32g/mol,得151.6mol,乘以气体摩尔体积常数22.4L/mol(标准状态),得3395L/瓶。
总量50m3=50000L,除以3395L/瓶,得14.7瓶,取整就是14瓶氧气,是最大允许量。
2)再看与房间容积的比值5L/m3(标准状态)这个指标
假设普通厂房或实验室净高为3.3m,一瓶氧气3395L,需要多大面积的普通厂房或实验室来容纳呢?
3395L除以5L/m3,得679m3,再除以3.3m,得面积206㎡。
一般企业单层厂房净空比较高,体积679m3内,只能放一瓶氧气;多层厂房中面积206㎡内,只能放一瓶氧气;对多数企业来说,要做到不是太难。
2018.6.3