文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥墩脚手架专项施工方案.

桥墩脚手架专项施工方案.

桥墩脚手架专项施工方案.
桥墩脚手架专项施工方案.

桥墩脚手架专项施工方案

一、编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)

《建筑安装工人安全技术操作规程》(1980-5-20)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88)等现行的

相关法律、法规、标准及规范规程

1.2罗锅沟大桥施工设计图、罗锅沟大桥施工组织设计等资料

二、编制原则

2.1坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济适用的原则

2.2坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,以科学的方法实行动态网络管理原则

2.3坚持立足现场,服务现场的原则

2.4遵守合同文件各项条款要求,认真贯彻业主、咨询监理项目部各项指令和要求的原则

2.5认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针、坚

持“管生产必须管安全”的原则

2.6加强项目经理部内部的安全施工管理,自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控,动静结合,科学管理的原则

三、安全管理方针及目标

遵循“安全第一、预防为主”的方针,坚持“安全为了生产、生产必须安全”的原则,广泛开展安全标准工地建设,严格执行国家、建设部有关施工安全的法规、规定,无重大人身安全事故,并狠抓施工中的落实,确保安全施工。

3.1管理方针

遵守法律法规、控制安全风险、保护生态环境、实现持续发展

3.2安全环境目标指标

死亡事故为零;重大设备事故为零;重大环境污染事故为零四、工程概况

本大桥上部结构为9跨40米预应力混凝土简支-连续箱梁,下部结构桥墩采用钢筋混凝土薄壁空心桥墩,墩身截面为8.65米×3米的矩形断面,墩高15~47米,桥台采用桩接盖梁式桥台。

墩身施工采用翻模施工技术,其支架系统依靠整体式轻型爬架作为施工平台,拟定整个爬架系统由支承系统、底座、脚手架系统三部分组成。由于爬架的主要重量是脚手架系统,为了降低爬架重量,采用刚度大、重量轻的钢管作脚手架系统,即用φ4.8cm,壁厚 3.5mm 的扣件式钢管通过扣件联结成脚手架系统。立杆柱距0.3米,行距

0.6米,横杆步距1.5米。

五、施工组织及方案

5.1 脚手架搭设

5.1.1脚手架的搭设顺序如下:

地基处理放置纵、横向扫地杆立柱横向扫地杆第一步纵向水平杆第一步横向水平杆第二步纵向水平杆

第二步横向水平杆……

5.1.2 脚手架搭设施工方法

5.1.2.1 地基处理

墩身外侧脚手架搭设前,应回填承台周围土体并夯实整平,在搭设脚手架的位置铺设10cm厚碎石,脚手架立杆下搭设枕木。脚手架的柱距、排距按要求进行放线、定位。

5.1.2.2 放置纵、横向扫地杆

脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底部下不大于200mm处的立柱上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

5.1.2.3 立柱的搭设

相邻立柱对接扣件不得在同一高度内,错开距离在高度方向不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。`

5.1.2.4 纵、横向水平杆的搭设

纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧。纵向水平杆的搭接接头应交错布置,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中,搭接接头长度不应小于1m,并等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。每一主节点处必须设置一根横向水平杆,

并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。

5.1.2.5 剪刀撑、横向支撑等的设置

剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆同步搭设,每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5~7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间。剪刀撑斜杆的接头除顶层可以用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接,连接要求同立柱。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。横向支撑的斜杆应在1~2步之内,由底至顶层呈之字型布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。

5.1.2.6 扣件安装

扣件规格必须与钢管外径相同。扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m ,并不大于65N.m。主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

5.1.2.7 脚手板、栏杆及挡脚板的搭设

脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手架长度小于2m 时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾覆。脚手板采用对接或搭接时,其探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝绳固定在支撑杆上。在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧。

上层栏杆高度1.5m,中间栏杆居中设置。脚板高度不应小于150mm。

5.2 脚手架的拆除

5.2.1 拆除前的准备工作

清除脚手架上杂物及地面障碍物。脚手架拆除前全面检查其扣件连接、支撑体系等是否符合安全要求。根据检查结果,补充完善拆除顺序,报经分部总工程师批准后方可实施。拆除安全措施,应由单位工程负责人逐级技术交底。

5.2.2 脚手架的拆除

拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下层同时作业。脚手架各配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔。运至地面的构配件应按有关要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

5.3 结构验算

5.3.1 脚手架的计算参数

搭设高度H=13.5米(10排),步距h=1.5米,立杆纵距l a=0.3米,立杆横距l b=0.6米,扫地杆距地面300mm,脚手架的内外侧均设置剪刀撑,剪刀撑的夹角在45度左右,脚手架上铺木板,厚度为5cm,按同时铺设6(m=6)排计算,同时作业层数n1=1。

脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值

f=215N/mm2,基本风压值ω0=0.35kN/m2,计算时忽略雪荷载等。

荷载标准值

(1)双排脚手架结构自重标准值:

立杆:13.5×38.4N/m=0.518kN

大横杆:0.3×38.4×13.5/1.5 =0.104 kN

小横杆:38.4×13.5/1.5 ×0.6/2=0.104 kN

按可变荷载系数1.4计,单肢立杆作用荷载

N 1=1.4×(0.518+0.104+0.104)=1.016 kN

(2) 木脚手片自重标准值:

20.35/k g kN m = (可按实际取值) (3) 施工均布活荷载:23/k q kN m =

(4) 风荷载标准值:0z s z u u ωκβω=

式中z β ——为z 高度处的风振系数,为1.0

z

u ——风压高度变化系数,为1.80 s u ——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为0.8

0ω——基本风压值,为0.35 kN/m 2

则20 1.00.8 1.80.350.504/z s z u u kN m ωκβω==???=

5.3.2横向水平杆计算

(1) 横向水平杆计算

横向水平杆间距1.5m ,跨距0.6m ,按简支梁计算,此时均布荷

载由脚手板自重20.35/kN m 及施工荷载23/kN m 叠加乘以荷载分项系数1.2Q r =,得2(0.353) 1.2(0.353) 4.02/Q q r kN m =+=?+=

按照荷载宽度1.5m 计,转化成横向水平杆上均布荷载

' 1.5 4.02 1.5 6.03/q q kN m =?=?=

横向水平杆为φ48×3.5钢管,其截面模量W=5.08×103 mm 3。

[]a b MP W l q W M 4.5310

08.56.003.6818132

21=???===δ,抗弯强度满足要求 []mm l v b 4150

605.1=== mm EI l q v b 4.019.12102063846.003.65384534

41=?????==[]mm l v b 45

.1==?, 横向水平

杆挠度满足要求。

(2) 横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算

横向水平杆传给立杆的竖向作用力:

KN l q R b 809.126.003.62/1=?

=?= 8.00c R kN =

c R R ≤ ,扣件抗滑承载力满足要求。

5.3.3 立杆计算

单立杆竖向承载力:

2/4.185.02/2.111b a k b a k l l q n l l g m N N ?????+????+=

kN N 757.32/6.05.1314.185.02/6.05.135.062.1016.1=?????+????+= 立柱中心受压计算长度m l 5.10=

立柱长细比:9.94/0==i l λ,查表得折减系数0.470?=

立柱稳定承载力设计值:

[]0.47048921549.4N Af kN ?==??=

[]kN N N 4.49757.3=?=,立柱稳定性满足要求。

5.3.4 立杆地基承载力计算

g P f ≤式中

P ——立杆基础底面平均压力 ;

N ——基础顶面的轴向力

S ——基础底面面积;

fg ——地基承载力设计值,本工程原地基为粘土,fg=kc ×fgk

kc ——脚手架地基承载力调整系数,粘土取0.5

fgk ——地基承载力标准值,查工程地质报告为100kPa

245.02/6.05.12/m l l S b a =?=?=

a gk c g kp f k f m kN S N P 501005.0/3.845

.0757.32=?=?=?=== 根据计算,立杆地基承载满足要求。

5.3.5风荷载组合验算

风压标准值为20 1.00.8 1.80.350.504/z s z u u kN m ωκβω==???=

考虑单立杆迎风面宽度1.5m,密眼安全网的挡风系数0.6,得出风载

21.50.60.4536/w k P w kN m =??=

计入活荷载分项系数1.4,风荷载组合系数0.85,计得风荷载立杆弯矩

3

21.40.850.453610 1.8218.68M N m ???=?=

轴力乘以风荷组合系数得N N W 5.3193375785.0=?= 欧拉临界力23220610489

27541189.9EX N N π???==

压杆长细比9.94=λ,查表0.470?=代入压弯杆强度计算式,得

)275415.31938.01(507815.12186000.1489204.05.3193)8.01(?-???+?=-+EX LX x mx X W N N w M

A N γβ?

=73.32/215mm N f =?

根据计算,结构满足要求

5.4 人员及设备物资配备

人员配备情况表

设备物资配备情况表

六、危险源辨识与技术控制措施

6.1 主要控制点

(1)个人防护用品的佩戴;

(2)高空作业;

(3)脚手架搭设与拆除;

(4)脚手板的铺设;

(5)安全防护设施;

(6)起重作业;

(7)模板安装与拆除;

(8)砼浇筑;

(9)钢筋绑扎;

(10)其它方面。

6.2 主要防范内容

(1)防脚手架、钢筋倒塌事故;

(2)防高处坠落事故;

(3)防物体打击事故

(4)防起重伤害事故;

(5)防触电电击事故

(6)防高温中暑;

(7)防火灾事故

6.3主要工序(环节)的易发事故及专项安全技术保障措施

6.3.1脚手架安装与拆除

6.3.1.1易发事故

(1)物体打击事故;(扣件、钢管坠落击伤操作人员)

(2)起重伤害;(使用吊机造成的物体打击伤害)

(3)高处坠落;(高空违规作业)

(4)脚手架倒塌。(安装拆除不按规范要求)

6.3.1.2安全技术保障措施

(1)搭设前对钢管、扣件进行检查,禁止使用质量和规格不合理的钢管和扣件;

(2)脚手架搭设架子工必须经验丰富体检合格的专业架子工;

(3)脚手架搭设严格按照施工方案、图纸搭设顺序搭设,不得随意做出更改;

(4)脚手架拆除作业按拆除程序进行,己松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠己松开连接的杆件。拆下的杆件以安全方式吊下,严禁向下抛掷。在拆出过程中,应作好配合,协调动作,禁止单人进行拆除作业。

(5)安全防护设施必须到位,脚手板铺设规范满铺,不得出现探头板,搭接长度不得小于20cm,作业层外侧加一横杆形成安全通道,脚手架外挂安全立网作业层下挂安全网,脚手架必须设置上下安全通道(扶梯),设置安全警示牌;

(6)施工人员必须规范佩戴个人防护用品,能够正确使用安全带,高空不违章作业;

(7)脚手架搭设必须仔细检查扣件是否上紧无松动;

(8)起重作业必须有专业信号指挥人员,信号明确;

(9)起重作业必须严格遵守“十不吊”原则;

(10)起重机械和吊具必须经常检查保养;

(11)禁止酒后上岗;

(12)加强班前安全十分钟教育。

6.3.2钢筋绑扎

6.3.2.1易发事故

(1)物体打击事故;(钢筋坠落击伤操作人员)

(2)起重伤害;(使用吊机造成的物体打击伤害)

(3)高处坠落;(安全防护设施不到位)

(4)钢筋倒塌;(钢筋绑扎过高)

(5)火灾事故;(焊接、气割作业违规,用电起火)

(6)触电事故。(接电不规范线路短路漏电、电气设备短路漏电)

6.3.2.2安全技术保障措施

(1)钢筋绑扎规范作业,禁止向下抛止物件;

(2)安全防护设施到位,脚手板铺设规范满铺,不得出现探头板,搭接长度不得小于20cm,作业层外侧加一横杆形成安全通道,脚手架外挂安全立网作业层下挂安全网;

(3)接电用电必须符合《临时用电安全技术规范》,实行“三级配电、两级保护”,做到“一机一闸一箱一漏”,禁止用不合理和老化的用电线路;

(4)焊接、气割作业必须严格遵守安全操作规程,焊接严格控制电流、气割注意气瓶安全使用距离等;

(5)施工人员必须规范佩戴个人防护用品,能够正确使用安全带,高空不违章作业;

(6)脚手架搭设必须仔细检查扣件是否上紧无松动;

(7)起重作业必须有专业信号指挥人员,信号明确;

(8)起重作业必须严格遵守“十不吊”原则;

(9)起重机械和吊具必须经常检查保养;

(10)禁止酒后上岗;

(11)加强班前安全十分钟教育。

6.3.3模板安装与拆除

6.3.3.1易发事故

(1)物体打击事故;(螺栓、拉杆坠落击伤操作人员)

(2)起重伤害;(使用吊机造成的物体打击伤害)

(3)高处坠落;(安装拆除过程防护不到位)

6.3.3.2安全技术保障措施

(1)模板安全拆除需严格按照施工方案进行,不得随意安装或

拆除;

(2)安全防护设施到位,脚手板铺设规范满铺,不得出现探头板,搭接长度不得小于20cm,作业层外侧加一横杆形成安全通道,脚手架外挂安全立网作业层下挂安全网

(3)施工人员必须规范佩戴个人防护用品,能够正确使用安全带,高空不违章作业;

(4)脚手架搭设必须仔细检查扣件是否上紧无松动;

(5)起重作业必须有专业信号指挥人员,信号明确;

(6)起重作业必须严格遵守“十不吊”原则;

(7)起重机械和吊具必须经常检查保养;

(8)禁止酒后上岗;

(9)加强班前安全十分钟教育。

6.3.4砼浇筑

6.3.4.1易发事故

(1)高处坠落(安全防护不到位、砼工与泵车配合不协调)

6.3.4.2安全技术保障措施

(1)加强个人防护用品的佩戴和正确使用;

(2)作业层安全防护设施到位;

(3)砼工必须与泵车配合协调,统一指挥。

七、安全管理措施

7.1安全管理工作总体要求

结合罗锅沟大桥墩身脚手架施工的特点,从安全生产责任制着手,以“一检查、两制度、三到位”的管理手段来保证实现脚手架施工的安全管理目标。促使形成“人人有责任、事事有标准、人人讲安全、事事讲落实、处处讲文明”的良好安全生产文化氛围。

一检查:脚手架定期检查。

罗锅沟大桥墩柱高,高空作业危险度、起重作业难度大,重要工序施工难度高,易发生物体打击、高空坠落等各种安全事故,为了杜绝事故的发生、消除安全隐患,必须加强安全检查力度,项目部每周必须对脚手架施工进行定期检查至少一次,确保安全生产。

两制度:安全教育培训及持证上岗制度,安全生产责任到人制度。

安全教育培训及持证上岗制度是切实加强对从业人员的教育培

训和人事管理工作的重要制度。安全教育培训工作的重要性必须深入到项目部领导层和安全管理层人员心中,项目部的人事及安环部门要做好四类教育培训工作:

①、进场培训:又称三级安全教育。主要培训内容为:脚手架施工的基本状况和关键危险部位和危险源、本项目部的安全管理规章制度、本工种的安全注意事项及安全操作规程、典型事故案例。

②、特种作业培训:参加脚手架施工的特种作业人员必须持证上岗,特种作业具有危及自身和周围人群安全的特点。特种作业人员必须培训持证上岗。

③、岗前培训:在脚手架设施工前,根据施工情况做好岗前的安全培训,主要培训内容为:脚手架施工的安全技术交底、危险部位及危险源、施工工艺中明确的安全操作规程、典型事故案例。同时对高处作业者进行登高身体检查,培训及身体均合格者发给上岗证,所有施工人员必须持证上岗。

④、日常安全教育和培训:阶段性、有针对性的开展安全教育活动,由专职安全员或工班长在现场进行教育;开展“班前安全十分钟”制度,利用上班前的十分钟,由工班长或跟班安全员将当天的安全注意事项向作业人员进行交待和提醒。

生产安全责任到人制度是全面落实安全生产责任制的重要保证,按照“安全生产,人人有责”的要求,进一步明确现场作业人员的安全生产职责,将安全生产责任进行分解,并悬挂在现场醒目处,以增强自身的安全责任感和接受员工的广泛监督,建立健全施工一线的安全生产责任制,逐渐形成“事有人管,责有人当”的和谐施工环境。

三到位:安全防范到位,制度执行到位,考核评比到位。

安全防范到位是一种事前控制,在新工序开工前,需要制定专项安全方案和详细的施工工艺,逐级进行详尽的安全技术交底,安全设施到位,个人防护到位,创造安全的施工环境,要保持良好的安全状态和规范的安全行为。同时事前分析危险源,并研究相关的控制措施,制定安全应急预案,还要尽可能创造条件演练。

制度执行到位是一种事中控制,好的制度离不开执行落实,安全生产的“严不起来、落实不下去”是个老大难问题,但是不解决这个问题,高效的安全管理无从谈起,因此,安庆长江大桥的安全管理严字当头,狠抓落实,安全责任分解到人,实行重奖重罚。现实行“安全风险抵押金”制度,让制度执行和经济效益相挂钩。以此促进和提高安全管理制度的执行力。

考核评比制度是对安全管理措施执行效果的检查。通过季度项目综合考评、月度安全考评等多种形式对职能部门、施工现场、安全员绩效等管理进行考核,奖优罚劣,通过评比,相互竞争,你追我赶,形成良性的安全管理新风尚,从而促进安全管理工作不断迈向新台阶。

八、应急救援措施

8.1 火灾应急措施

8.1.1火灾应急响应的基本原则

火灾应急响应应将保证人身安全放在第一位。其次是保护财产,尽最大努力将火灾控制在一定的范围内,以防事故的进一步扩大,使损失和影响减到最小。具体细则如下:

①救人重于灭火

火场上如果有人受到火势威胁,首先应将被火围困的人员从火场中抢救出来。

②先控制,后灭火

对于不可能立即扑灭的火灾,要首先控制火势的继续蔓延扩大,在具备了扑灭火灾的资源时,展开攻势,扑灭火灾。

③先重点后一般

对于不能完全立即扑灭的火灾,应全面了解并认真分析整个火场的情况,分清重点。人和物相比,救人是重点。有爆炸、倒塌、坠落危险的方面和没有这些危险的方面相比,危险的方面是重点。易燃、可燃物集中的区域与较少的区域相比,集中的区域是重点。贵重物资和一般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点。火势蔓延猛烈的方面和其他方面相比,控制火势蔓延是重点。火场上的下风方向与上风、侧风方向相比,下风方向是重点。要害部位和其他部位相比,要害部位是重点。火势在周围与远处相比,扑灭周围的火势是重点。

8.1.2 火灾临界状态的响应

任何员工一旦发现火情,视火情的严重程度进行以下操作:

①局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的应立即进行扑灭。

②局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及人员安全的情况下,一方面立即通知周围的人员参与灭火,防止火势的蔓延扩大,一方面立即向现场的管理者汇报

③大面积着火或火势蔓延扩大,应按下面程序进行响应。

现场最高领导者应立即进行人员的紧急疏散,撤离到指定的安全疏散地点,由安全员负责清点疏散人数,发现有缺少人员的情况时,立即组织营救。

现场最高的领导者马上向项目经理汇报,并立即通知现场义务消防队员到场。

现场最高领导者立即拨打消防报警电话“119”,通报以下情况:单位名称、火灾地点、火势情况、联系号码等,在回答完“119”的询问后方可放下听筒,并派人在路口接应消防车。

8.2 防大风、雨雪、大雾措施

8.2.1 遇六级以上大风,必须停止高空作业和起重作业,并且脚手架设置揽风绳,吊机下放吊臂;

8.2.2 雨雪天气需加强注意防滑措施,施工前要进行积水或积雪清除工作,脚手架应设置避雷针,严防雷雨天气造成的影响。

8.2.3 大雾天气能见度很差时必须停止高空作业和起重作业,不得冒险作业。

8.3 烧伤处理措施

烧伤最常见的是被火烧伤,此外患有接触高温蒸汽、热水、热油等造成皮肤的烫伤。烧伤后,应立即用大量的冷水冲洗降温。一边冲水,一边小心地脱掉衣服,必要时,可用剪刀剪开。如果被烧部位出现水泡,不要挤破。如果烧伤处皮肤已损坏,不要涂任何物质,应用干净的纱布轻轻覆盖,迅速送医院救治。

8.4 创伤处理措施

创伤是最常见的伤害,高处坠落、物体打击、跌倒、被机械伤害都会造成创伤。创伤中最危险的是大量出血,如果不能在短时间内止住,就会有生命危险。止血的方法是:用纱布覆盖伤口,再用绷带或者其他布包扎。如果四肢或头部动脉出血,可以用手指用力压迫血管靠近心脏的一端来止血。手指或者脚趾切断,千万不能用水清洗断指(趾),应将断指(趾)用干净的布包好,放到塑料袋内。将此塑料袋放在另一个装有冰块的塑料袋中,不要让冰块直接接触断指(趾),然口迅速送往医院。千万不要把断指放在水中或酒精等消毒药水中,

更不要用热水袋保温。

高处坠落的伤员不能盲目搬运,否则容易高位或者四肢瘫痪,造成终身残疾或者死亡。搬运时不能扭动伤者身体,也不能在担架上垫软物,以免加重损伤。严重撞击或跌倒后没有外伤或疼痛感觉也要到医院检查,以防内伤。有些人在车祸后看来很正常,但在几天以后突然死亡,就是这个原因。

8.5 中暑急救措施

人们在烈日或者高温环境下工作,如:建筑工地等,就可能发生中暑。中暑的主要症状时感觉头痛、头晕、胸闷、心慌等。高度中暑就会出现昏迷、神志不清、体温超过40摄氏度等情况。发现有人中暑,应尽量将中暑者抬到阴凉、通风的地方,解开皮带、衣扣,同时用冰块或毛巾冷敷身体,或用冷水喷淋等方法降温。轻度中暑者,可以口服人丹、十滴水、藿香正气水,可用清凉油、风油精擦涂太阳穴,同时服用清凉饮料。

8.6 触电急救措施

发现有人触电时,千万不要直接接触带电者,也不能用其他金属或潮湿的物件作为救助工具,是触电者尽快脱离电源时触电急救的关键。如果电源开关或插头在触电现场附近,可以立即断开开关或拔掉插头。如果距离较远,可以用干木棒或者其他绝缘工具将电线挑开。如果触电者在高处,要采取防摔措施,防止触电者脱离电源后摔伤。人触电后,可能出现“假死”现象,这时不能中断抢救,可以先进行口对口人工呼吸,然口立即将触电者送往医院急救。

8.7 物体打击急救措施

物体打击所造成的事故常常伴随着骨折和出血,对此类事故的紧急救治应立即上报,并由办公室派车、联系医院,同时采取初步的治疗和止血,应遵循以下方案:

①上肢止血:上肢止血时在锁骨上离凹陷处向下向后模到博动的

锁骨下动脉,用拇指按压。前臂出血,在上臂肱二头肌中断内侧压迫肱动脉。手掌部出血,压迫手腕内外侧的尺、桡两动脉。

②下肢出血:下肢出血时在腹股沟韧带中点股动脉走行出,用拇指或手掌垂直压迫。足部出血,压迫踝关节外下侧的胫后动脉和足背的胫前动脉。填塞止血法用消毒的纱布或敷料、棉垫等填塞在伤口内,再用绷带紧紧包扎,也能起到止血作用。此法的缺点是止血不够彻底,且增加感染的机会。加压包扎止血法用无菌纱布、敷料或干净毛巾、布料等折成比伤口略大的垫子,盖住伤口,再用绷带、三角巾等适当加压包扎,以压迫止血。此发多用于静脉出血止血。加垫屈肢止血法前臂出血时,在肘窝部加一棉垫,屈肘;上臂出血时,在肘窝部加一棉垫,上臂紧贴胸壁;小腿出血时,在腘窝部加垫,屈膝;膝部或大腿出血时,在大腿根部加垫,屈髋。然后用绷带或三角巾将位置固定,即可止血。此法对伤员痛苦较大,不宜受选。怀疑骨折时忌用。

③对尚未完全断离的肢体,伤口包扎后应用夹板妥善固定,以免在搬运时增加病人的疼痛,引起再度损伤。夹板的形式不一,可就地取材,只要达到制动的目的即可。下肢有骨折时一般用直木板,上肢有骨折时可用直角夹板,维持肘关节屈曲于90°

④应先进行有效止血和伤口包扎后再行固定。对戳出伤口的骨端不可送回;

⑤尽可能就地固定而不移动伤肢,以免增加伤员痛苦。

⑥用最快速的交通工具将病人转移到附近医院治疗。转移前后注意与医院联系,以便他们做好准备工作。

8.8 高处坠落急救措施

高空坠落伤是指人们日常工作或生活中,从高处坠落,受到高速的冲击力,使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的损伤。多见于建筑施工和电梯安装等高空作业,通常有多个系统或多个器官的损伤,严重者当场死亡。高空坠落伤除有直接或间接受伤器官表现外,

尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状,可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的损伤。高空坠落时,足或臀部先着地,外力沿脊柱传导到颅脑而致伤;由高处仰面跌下时,背或腰部受冲击,可引起腰椎前纵韧带撕裂,椎体裂开或椎弓根骨折,易引起脊髓损伤。脑干损伤时常有较重的意识障碍、光反射消失等症状,也可有严重合并症的出现。

发生高出坠落事故后除立即上报,要求办公室派车外,应立即采取如下救治方案:

①去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

②在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫。

③创伤局部妥善包扎,但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞,以免导致颅内感染。

④颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,撤除假牙,清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等,同时松解伤员的颈、胸部钮扣。若舌已后坠或口腔内异物无法清除时,可用12号粗针穿刺环甲膜,维持呼吸、尽可能早作气管切开。

⑤复合伤要求平仰卧位,保持呼吸道畅通,解开衣领扣。

⑥周围血管伤,压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料,绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜,一半有效。当上述方法无效时可慎用止血带,原则上尽量缩短使用时间,一般以不超过1小时为宜,做好标记,注明上止血带时间。

⑦医务室迅速给予静脉补液,补充血容量。

⑧快速平稳地送附近医院救治。

满堂脚手架搭设施工方案

和昌悦澜湾北苑B标段 满堂脚手架施工方案 编制: 审核: 审批:

平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 (5) 四、模板安装方案及工艺 (12) 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 (16) 六、脚手架、模板支架安全检查 (22) 七、施工注意事项 (25) 八、泵送砼模板安全措施 (26) 九、脚手架平面图、立面图 (27)

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社 10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版 二、工程概况 本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。 和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案 1、工程概况 大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。 2、编制依据: JGJ130—2017建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范 3、脚手架搭设技术与工序 3.1构配件材质 3.1.1规格:φ48.3×3.6mm; 3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。 3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。 3.1.4扣件: 3.1. 4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831) 3.1. 4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。 3.1. 4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.1.5脚手板 3.1.5.1竹笆: a、整齐完好 b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。 3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。 b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准; b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志; c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。 3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。 b、有生产许可证和产品合格证。 3.2搭设尺寸 3.2.1高度:H=9m 3.2.2纵距:la=1.5m; 3.2.3横距:lb=1.8m; 3.2.4步距:h=1.8m; 3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm; 3.2.6扫地杆高:20cm; 3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m; 3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600; 3.2.9扣件扭力矩:50N·m。 3.3搭设工序 3.3.1施工准备 3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。 3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。 3.3.2搭设 3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

满堂脚手架工程施工方案

内 架 支 护 搭 拆 方 案 xxxx建筑工程有限责任公司 编制人:xxx 一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中,

内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展 本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法 我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上

部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图(如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带,并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地,做到文明施工。 xxxx建筑工程有限责任公司

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

室内满堂脚手架施工方案

word 红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 满 堂 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:云南荣泰建设工程有限公司 编制:方国栋 审核:瞿云春 审批:徐金洪 编制日期:2015年9月25日 目录 1.2 主要规程、规范规范一览表 (2) 2.施工方法: (2) 3.施工准备 (2) 6.钢管脚手架拆除 (3) 7.质量保证措施 (3) 8. 安全保证措施 (4) 9. 文明施工保证措施 (4)

word 1.编制依据 1.1红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 3.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上安装2.5m长立杆。横、纵向扫地杆扣入0.3m高处立杆上。 5.2.2立杆接头采用套筒连接。2.5m高上部立杆根据层高选用

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

满堂脚手架施工方案

第一节、工程概况 一、工程概况 1、工程总体概况 南宁市五象湖小学工程,位于南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处,总建筑面积约为29147平方米,其中,教学综合楼6349 平方米,地下一层,地上五层;1#教学楼3741平方米,地上五层;2# 教学楼3322平方米,地上4层;食堂综合楼5307平方米,地上3层; 午托用房及教师管理用房4425平方米,地下一层,地上五层;门卫室 75平方米。本工程采用基础采用独立基础、筏板基础。总工期:500天。 1.工程名称:南宁市五象湖小学 2.建设地点:南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处 3.建设单位:南宁市教育局 4. 代建单位:南宁五象新区建设投资有限责任公司 5. 勘察单位:南宁市勘察测绘地理信息院 6.设计单位:南宁市建筑设计院 7.监理单位:山西省建设监理有限公司 8.施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司 2、工程模板概况(单位㎜) 梁截面:250×400、250×600、250×700、200×400、200×500、200×600、200×650、200×700、200×800、200×930、200×1000等; 柱截面:400×700、500×750、500×500、400×500、400×400、600×600、600×700、500×800、950×500、400×600、等; 墙截面: 300; 楼板厚: 100、120; 第二节、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003(2005) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

满堂脚手架专项施工方案

XXX 脚手架施工方案

目录 一、工程概况????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 三、安全技术设计????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 四、施工要求??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23 五、脚手架质量检查与验收?????????????????????????????????????????????????????????26 六、安全与日常维护管理?????????????????????????????????????????????????????????????30

X 脚手架施工方案 一、工程概况 X 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 施工组织设计及施工图纸。 三、安全技术设计 3.1 脚手架材料要求 3.1.1 脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂有防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 3.1.2 扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

相关文档
相关文档 最新文档