v1.0可编辑可修改 建筑消防设施检测报告 编号:京消检AZH(2013)XJ131224 北京安征昊消防技术服务有限公司质量体系认证证书号:01712Q12120R2S 依据标准: GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008 建筑名称: 申检单位: 检测类别: 报告日期: 北京安征昊消防技术服务有限公司

建筑消防设施检测概述申检单位建筑地址 建筑面积 使用性质 检测区域依 据 380V 标 进户电源 准 环境温度12℃相对湿度45% 检测日期 检测项数 建审意见 资 施工单位资质证书质 审 核 申检单位改造工程要求甩项中未予检的区域或测的原有消防设施消防设施申检单位安征昊检负责人测负责人安征昊 检测人员GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》 GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB14102-2005 《防火卷帘》 GB12955-2008 《防火门》 GB 4717-2005 《火灾报警控制器》 GB 16806-2006 《消防联动系统》 DBJ01-611-2002 《消防安全疏散标志设置标准》 施工系统 王汉文 主检人:审核人:批准人:

建筑消防设施检测结果综述页 建筑(项目)的火灾自动报警及联动控制系统、消防供水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、防火卷帘、防火门进行了即时技术检测。当 日检测结果如下: 一、符合项目(符合国家和北京市有关规范和标准要求的项目) 1、火灾自动报警系统 系统布线中:信号传输导线截面积,信号传输线路和控制通信警报线路的防火保护措施;系统接地形式、接地导体截面积。 火灾探测器数量、选型、规格,安装间距、外观质量、确认灯、报警功能;手动报警按钮设置状况、外观质量、安装牢固程度、报警、确认功能。火灾报警控制 器的选型、布置,安装尺寸和牢固程度;控制器柜内配线、导线绑扎、导线 检 编号、接线端子接线根数、接线余量;控制器保护性接地及标志,控制器电源的测 连接及标志;主电源供电情况,主备电源的转换,备用电源容量及安装、欠压过结 压报警功能;控制器自检、故障报警、屏蔽功能及火灾报警优先、二次报警、消论 音复位、报警记忆功能。消防联动控制盘的选型、布置,安装尺寸;柜内布线、 备用电源;盘面信息显示与查询、盘面控制和显示功能;消防专用电气设备手动 和自动控制装置。 消防控制室的位置、安全出口、门及标志、室内照明、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设置防火阀、无关电气线路及管路穿过情况;控制室与 设备间通讯功能、与外线消防“ 119”通话功能、电话插孔通话功能;火灾应急 广播手动选层广播功能;火灾警报装置。 火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号。 2、消防供水系统

消防设施检测报告(2017版)

消防设施检测报告 项目名称___________________________________ 委托单位___________________________________ 检测机构名称______________________________ 检测机构资质______________________________ 报告日期___________________________________ 说明

1、本报告书统一使用国际标准A4 型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无” 。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页” 处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格” 的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格” “不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。项目负责人:技术负责人:编制人:

消火栓箱(灭火器箱)招标方案

消火栓箱(灭火器箱)招标技术方案 一.资质要求 1.营业执照经营范围:应有消火栓箱生产等项目。 2.注册资金:要求不小于50万元人民币。 3.生产规模或每月供应量:要求不小于3000套消火栓箱(灭火器箱)的供货能力。 4.检测报告:需提供18个月以内地市级或以上检测部门出具的产品质量检验报告。 二.招标内容 按材料部提供的材料清单内容进行招标,同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价,以最低综合评标总价确定中标单位。 三.技术要求 1、消火栓箱(灭火器箱)应符合国家标准GB14561-93中 的技术要求。 1.1室内消火栓 1.1.1 密封性能:室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa水 压,持续2min,不得有渗漏现象。 1.1.2水压强度:阀体和阀盖承受2.4MPa水压,持续2min,应无破裂和渗漏现象。 1.2消防接口 1.2.1密封性能:在1.6MPa水压下,持续2min,不得有渗漏

现象。 1.2.2 机械强度:在2.4MPa水压下,持续2min,应无断裂和残余变形。 1.3 消防水带 1.3.1耐压性能:将水带试样以(5.0-10.0)MPa/min的速率升压至 1.2Mpa的试验压力,保压5min,试样不得有渗漏现象。然后仍以该速率升压至试样爆破,其值不得低于2.4MPa。 1.3.2 扭转方向:在水压作用下,沿水流方向看,水带不得产生逆时针扭转。 1.4 消防水枪 1.4.1 密封性能:在0.9Mpa水压下,持续2min,枪体及各密封部位不允许泄漏。 1.4.2 水压强度:在1.6Mpa水压下,持续2min,水枪应无破裂,不得产生影响正常使用的残余变形。 1.5 消防水喉 1.5.1 喷射性能:在0.35MPa水压下,流量应不小于35L/min; 在0.35MPa水压下,直流射程应不小于10m。 1.5.2 软管性能:升压至1.0Mpa时,软管的膨胀率不应大于4%;在3.0MPa水压下,软管不应爆破,膨胀均匀无局部凸起现象。 2、外观质量 2.1 箱体应端正,不得有歪斜翘曲等现象。 2.2各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。 2.3 各面之间的垂直度不得大于3:1000。

消防设施检测报告记录(2017版)

消防设施检测报告记录(2017版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 项目名称使用性质 审核/验收/备案文书号检验次数 受检单位联系电话 安装单位联系电话

消防检验报告

消防检验报告 《检验报告》结论判定说明 根据发生电气火灾的可能性,将火灾危险项目级别分为四类:A类特别危险项目:可直接导致电气火灾的发生;

B类严重危险项目:存在严重电气火灾隐患; C类一般危险项目:存在一般火灾隐患,长时间运行可能导致电气火灾的发生; D类检测无隐患 以上分类可根据现场检查、检测情况及危险程序确定相应类别。注:现场检查、检测数据表明危险程度的定义范围,由电气检测部门统计,分析得出。 电气系统的评定 一等安全,可以直接使用 二等较安全,可以使用,但长时间运行中应注意电气防火检查。三等存在电气火灾隐患,需整改后投入使用。 四等存在严重电气火灾隐患,必须马上停止使用,实施整改。(存在A类或五条以上B类火灾隐患) ××××消防安全检测有限公司 电气检验报告 10页第1页

建筑物名建筑地) 地总面建筑物面建筑物层地最大单层面/ m 联系地建筑物高地联系电/ 检验面检测类设计单委托新 建筑保护类低层建消防批准 检验日使用性 原检验报告编原检验时 施工单位及配合人委托检测项检验系序已安装系 电气线路系电气线电气线路系1电气照明系电气照电气照明系2 经检测 、电气线路系统为二等 、电气照明系统为二等 其它问题详见关问题说明 检测专用章 2011年3月4日 检测人员×××打字员:××× 本次检验实施即时检验,检验结果对本次检验负责。备注 主检:审核:批准: ××××消防安全检测有限公司电气检验依据及检测设备2页10页第

江西省中瑞消防安全检测有限公司电气检验依据及检测设备 3 10页第页

××××消防安全检测有限公司电气检验报告附页 10页第4页

相关文档