文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 每月消防设施检查记录表

每月消防设施检查记录表

每月消防设施检查记录表
每月消防设施检查记录表

.

精选表格

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账

消防设施未被阻挡

消火栓箱完好情况

“F ”扳手完好情况

水带及卡扣完好情况

水枪完好情况

灭火器铅封完好情况

灭火器压力表指针在绿区

灭火器筒体完好情况

灭火器喷嘴完好情况

消防设施卫生情况

检查人 备注:存在异常情况的处理情况

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月 8 月 9 月

10月 11月 12月

检查 项目

月份

精选表格

消防栓检查标准

序号 检查内容

备注

1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。

每月检

查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。

3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。

4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。

6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。

7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。

8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。

12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。

14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。

15

水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈)

灭火器检查标准

序号 检查内容

备注

1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。

每月检查外

观检查

2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。

3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。

4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。

5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7

检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。

精选表格

8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。

每月检查

9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

10

检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防器材检查记录表

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防安全每月检查表

公司厂区每月消防安全检查表 年月日序号检查内容检查的具体内容检查结果备注 一消防 安全 制度 建立 健全 1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制 度和操作规程以及执行落实情况 01有 02无 03不全 04落实 05未落实 2、是否建立了每日防火巡查、检查制度 01建立 02未建立 3、是否建立了义务消防队组织,职责明确,定期演 练。 01建立 02未建立 二消防 安全 管理 1、消防安全责任是否明确,是否确定消防安全责任 人和管理人。 01 明确 02 未明确 2、是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制, 明确各岗位的消防安全职责。 03 落实 04 未落实 3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案, 对防火档案是否及时进行补充和完善。 05 建立 06 未建立 三 建筑物 消防管理 1、被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开 业前,是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续。 01办理 02未办理 2、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否订 立合同(或协议),是否明确各自的消防安全责任。 01明确 02未明确 3、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位(或个体 商户)是否履行各自的职责。 01履行 02未履行 四建筑 消防 设施 管理 水 灭 火 系 统 1、消防水泵是否运转正常 01正常 02有故障 2、室内外消火栓是否完好,供水是否正常 01完好正常 02有问题 3、应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现象 01放空 02未放空 4、消防水罐水量是否充足 01充足 02缺水 5、各种喷头是否完好 01完好 02有故障 6、对现场消防设施、器材的维护、保养情况 1有记录 2无记录 7、消防设施清洁,无跑、冒、滴、漏。01无02有

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话:

建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。 ⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面 m,后侧 m,左侧 m,右侧 m,距地: m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地 MΩ,相间 MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。 顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音 dB,最远点声强 dB,物理位置,消防广播分区最远距离 m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音 dB,声强 dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距 m;⑵距端墙距离 m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□: ⑴设置地点:, ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质);防火玻璃□;门开启方向□;设备房名称标识□; 应急灯□,照明灯具□;消防电话□,安装高度 m; ⑶消防电梯:型号:数量:台;载重量: kg,行驶速度: m/s; 生产厂家:出厂日期: ⑷正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。

单位日常消防设施检查表

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

消防设施每日巡检记录表

消防设施每日巡检记录表 日期:年月日巡查时间:时分至时 1号技术员签名: 2号技术员签名: 巡查 项目 巡查内容巡查情况当场处理情况 消防供配电设施消防电源工作状态 □正常 □异常自备发电设备状况 火灾自动报警系统火灾报警探测器外观 □正常 □异常区域显示器运行状况、图形显示器 运行状况、火灾报警控制器运行状 况 手动报警按钮外观 火灾警报装置外观 消防供水设施市政管网供水状态 □正常 □异常消防水池外观 消防水箱外观 消防水泵工作装态 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状 态 水泵接合器外观 管网控制阀门启闭状态 泵房工作环境 消火栓灭火系统室内消火栓外观 □正常 □异常室外消火栓外观 消防水炮外观 启泵按钮外观 自动喷水灭火系统喷头外观 □正常 □异常报警阀组外观 末端试水装置压力值 气体灭火系统喷嘴外观 □正常 □异常气体灭火控制工作状态 储瓶间环境 气体瓶组或储罐外观 选择阀、驱动装置等组件外观 防护区状况

防烟排烟系统送风阀外观 □正常 □异常送风机工作状态 排烟阀外观 电动排烟窗外观 自然排烟窗外观 排烟机工作状态 送风、排烟机房环境 应急照明和疏散指示志应急灯外观 □正常 □异常应急灯工作状况 疏散指示标志外观 疏散指示标志工作状态 应急广播系统扬声器外观 □正常 □异常扩音机工作状态 消防专用电话分机电话外观 □正常 □异常插孔电话外观 防火分隔设施防火门外观 □正常 □异常防火门启闭状况 防火卷帘外观 防火卷帘工作状态 消防电梯紧急按钮外观 □正常 □异常轿厢内电话外观 消防电梯工作状态 灭火器灭火器外观 □正常 □异常设置位置状况 对当场未能解决的问题是否填报《火灾陷患整改登记表》(本表填写人签名)工程技术部门领导签字确认: 消防安全归口部门领导签字确认:

消防设施安全检查表

消防设施安全检查表 依据检查序号检查项目及内容备注标准结果 1 一般规定 石油化工企业应设置与生产、储存、运输的物料相GB 50160-921.1 适应的消防设施,供专职消防人员和岗位操作人员(1999年版) 使用。 7.1.1 2 消防站 石油化工企业应设消防站。消防站的规模,应根据GB 50160-922.1 工厂的规模、火灾危险性、固定消防设施的设置情(1999年版) 况,以及邻近单位消防协作条件等因素确定。 7.2.1 消防站的服务范围,应按行车路程计,行车路程不GB 50160-92宜大于2.5km;并且接到火警后消防车到达火场的2.2 (1999年版) 时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所,消7.2.2 防站的服务范围可加大到4km。 车库大门应面向道路,距道路边不应小于15m。车GB 50160-922.3 库前场地应采用混凝土或沥青地面,并应有不小于(1999年版) 2%的坡度坡向道路。 7.2.11 GB 50160-92消防站车辆的配置数量,应根据灭火系统设置情况2.4 (1999年版) 满足扑救最大火灾的要求。 7.2.4 石油化工企业消防车辆的车型配备,应以大型泡沫GB 50160-922.5 消防车为主,且应配备干粉或干粉—泡沫联用车;(1999年版) 大型石油化工企业尚宜配备高喷车和通讯指挥车。 7.2.5 消防站必须设置接受火灾报警的设施和通讯系统, 其设置应满足下列要求: 1、电话报警系统的受警电话应为录音电话;

2、当设有自动报警、手动报警按钮系统时,GB 50160-922.6 宜设置报警信号显示盘; (1999年版) 3、当企业设有电视安全监视系统时,消防站7.2.6 宜设置显示屏幕; 4、当企业设有自动灭火系统时,其反馈信号 在消防站宜有显示。 消防站内储存泡沫液量较多时,宜设置向消防车快GB 50160-92速灌装泡沫液的设施。一级消防站尚宜设置泡沫液2.7 (1999年版) 罐拖车或运输车,且车上应配备向消防车输送泡沫7.2.7 液的设施。 消防总站应由车库、通讯室、办公室、值勤宿舍、 药剂库、器材库、蓄电池室、干燥室(寒冷或多雨GB 50160-922.8 地区)、培训学习室及训练场、训练塔,以及其他(1999年版) 必要的生活设施等组成。消防分站的组成,可根据7.2.8 实际需要确定 2.9 消防车库的耐火等级不应低于二级;车库室内温度GB 50160-92 1 依据检查序号检查项目及内容备注标准结果 不宜低于12?。一、二级消防站的车库宜设机械(1999年版) 排风设施。 7.2.9 车库、值勤宿舍必须设置警铃,并应在车库前场地GB 50160-922.10 一侧安装车辆出动的警灯和警铃。通讯室、车库、(1999年版) 值勤宿舍以及通往车库走道等处应设事故照明。 7.2.10 3 消防给水系统 3.1 消防水源 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网

消防器材检查记录表格模板

欢迎阅读 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。消防设施检测原始记录(20200530125710)

建筑消防设施检测 原始记录 工程名称: 委托单位: 工程地址: 检测日期: 记录编号: 总页数: 地址:××××××××××× 电话:××××××××传真:××××××××

建筑消防设施检测原始记录 共页第页委托单位建筑地点 建筑名称建筑物高度m 建筑物面积m2使用性质 建筑层数检测类型 联系人联系电话 序号检测项目委托检测 检 测 依 据GA 503-2004建筑消防设施检测技术规程□GB 4717-2005火灾报警控制器□GB 14003-2005线型光束感烟火灾探测器□GB 15322.1-2003可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器□GB 15322.2-2003可燃气体探测器第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器□GB 15322.3-2003可燃气体探测器第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器□GB 15322.4-2003可燃气体探测器第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器□GB 16808-2008可燃气体报警控制器□GB 17429-2011火灾显示盘□GB 50116-2013火灾自动报警系统设计规范□GB 16806-2006《消防联动控制系统》□GB 50263-2007气体灭火系统施工及验收规范□GB 15630-1995 消防安全标志设置要求□GA 95-2007灭火器维修与报废规程□ 1 消防供配电设施 2 火灾自动报警系统 3 消防给水设施 4 消火栓和消防炮 5 自动喷水灭火系统 6 泡沫灭火系统 7 气体灭火系统 8 机械加压送风系统 9 机械排烟系统 10 应急照明和疏散指示标志 11 应急广播系统 12 消防专用电话 13 消防分隔设施 14 消防电梯 15 灭火器 备注:委托检测项打“√”,未委托检测项打“×”。 检测仪器感烟试验装置塞尺秒表 数字风速计坡度尺数字照度计 钢卷尺数字声级计消火栓试水装置 数字微压计红外线热成像钳形电流表 绝缘电阻测试仪数字万用表漏电开关/回路测试仪插座检测器温湿度计 备注1.本次检测实施即时检测,检测结果仅对本次检测负责。 2.此原始记录表仅供检测机构记录参数时使用。 3.使用检测仪器项打“√”,未检测仪器项打“×”。 主检:记录:日期:

消防器材检查记录表

南谷小学消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 南谷小学消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。