AD461微机继电保护测试装置技术参数

AD461微机继电保护测试装置技术参数
AD461微机继电保护测试装置技术参数

ONLLY—AD461计算机自动化测试调试系统(继电保护)

一.技术条件

1.环境温度:—15℃至75℃

2.抗震性:垂直加速度≮0.2g 水平加速度≮0.3g

3.满足:IEC—255—22各种抗干扰标准

4.绝缘强度:符合Q/SD178—88规定标准

5.工作条件:符合Q/SD178—88规定标准

6.设备使用年限:二十年

二.装置技术参数及性能

1.技术参数

(1).主机:

a. 功耗:<1250V A

b. 单相电压:220V/±15%

c. 电源频率:电网频率

(2).电流源:

a.六相:6×(0-40)A 三相并联:3×(0-80)A

b.直流:1×(0-20)A

c.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数

d.分辩率: 1mA

e.功率: 0.5A:最大负载大于10.0Ω 30A:最大负载大

于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)(3).电压源:

a.四相电压: 3×(0-125)V

b.线电压: 1×(0-250)V

c.Ux: 0-125V(通过软件设定有八种输出方式)

d.直流电压: 0-300V

e.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数

f.分辨率: 1mV

g.功率:单相 >25VA/相(额定电压)直流 >100W

(满足所有继电保护二次PT负载)

(4).输出频率:

a.范围: 0-1000HZ

b.误差: <0.005HZ

c.分辨率: 0.001HZ

(5).相位:

a.范围: ±360o

b.误差: <0.2o

c.分辨率: 0.1o

2.功能部分

(1).功率方向继电器测试

(2).电压、电流继电器测试

(3).直流继电器测试

(4).阻抗继电器全特性测试

(5).动作时间测试

(6).差动继电器全特性测试

(7).频率继电器及低周减载装置测试

(8).同期继电器测试

(9).谐波继电器测试

(10).故障模拟,保护整组试验

(11).保护阶梯动作时间测试特性测试

三.售后服务

主机免费保修叁年,其余设备壹年,主机出现质量问题,以换机方式进行服务,终生维修;软件免费升级;免费现场培训。

广东昂立电气自动化有限公司

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T 587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1 范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

电力系统继电保护测试考核复习题解 第六章

第六章电力变压器保护 6.1判断题 6.1.1变压器的差动是变压器的主保护,他们的作用不能完全替代。()答:对 6.1.2变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。()答:错6.1.3瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差动保护不能代替瓦斯保护。()答:对 6.1.4当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。()答:错 6.1.5对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应安各侧的实际容量来选择电流互感器的变比。()答:错 6.1.6双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器 高、低压侧二次电流之相量和。()答:错 6.1.7变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。 ()答:错 6.1.8相对于变压器的容量来说,大容量的变压器的励次涌流大于小容量变压器的励次涌流。()答:错 6.1.9变压器励次涌流含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。()答:对 6.1.10变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励次涌流和提高灵敏度。()答:错 6.1.11从频域角度分析,波形对称原理差动继电器判据的动作条件,输入电流中的偶次谐波为制动量,相应基波及奇次谐波为动作量,因此躲励 次涌流的特性比二次谐波制动的特性好。()答:对 6.1.12谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。()答:错 6.1.13主接线为内桥或者3/2接线的电站,为了简化二次回路,可将高压侧两断路器的电流互感器二次并联后接入变压器比率制动式差动保护。 ()答:错 6.1.14Ynd11电源变压器的YN绕组发生单相接地短路时,两侧电流相位相同。()答:错 6.1.15在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用的电流互感器的二次接线也应随着做相应的变动。()答:错6.1.16对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流互感器无需相位补偿,对于集成型差动保护各侧电流互感器可接成星 形或三角形。()答:错 6.1.17装于Y,d接线变压器高压侧的过电流保护,在低压侧两相短路时,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。 ()答:对 6.1.18变比K=n的Yn11变压器,Y侧发生BC相短路时,短路电流为I k,

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/779614493.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

继电保护装置试验一般方法

继电保护装置试验一般方法 1、外观检查 外观检查包括继电保护“三要素”中的刷灰、紧螺丝,以及辅助设备的检查,比如说打印机、切换开关、端子箱等等。 2、逆变电源检查 运行实践说明,因电源损坏造成的保护误动拒动为数不少, 电源插件发生的缺陷也比较多,因此对逆变电源的检查需要非常重视,重点做四个方面的试验,包括:稳定性测试(直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,CPU开出传动保护动作。保护装置应能正确动作出口)、逆变电源自起动电压测试(缓升电压,要求不大于80%的额定电压)、拉合直流测试缓升缓降检查(拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号)、逆变电源投运时间(超过运行年限的要进行更换)。在进行逆变电源自启动试验时我们要求测试前测量是否有直流,搞清楚直流快分开关是上进下出还是下进上出,我们遇见较多的是前一种,但西门子的快分开关就是下进上出,只有搞清这一点才能防止损坏测试仪。 3、定值核对: 核对定值我们一般要求在验收以后与运行人员一起进行,对于现在微机保护来说,都是比较成熟产品,只要采样没有问题,内部逻辑以及纯数字大小定值一般都没问题,这里所说的定值核对是指各项定值单各项参数是否与现场一致并符合要求,包括核对TV及TA变比、版本号、效验码、控制字、软压板、主变跳闸出口矩阵等;甚至还要联系其他保护来核对定值,比如说两套母线保护南瑞915型一般基准变比为相同数较多TA变比,而南自41以及SGB750要求为最大变比为基准变比,所以我们就发现许多站两套母线保护不同基准变比但定值启动电流却一样。还有一部分控制字、装置参数之类的,在装置参数一览里,可调度部门下定值时有时并没有考虑装置参数,所以我们要认真核对。 4、开入开出检查 开入检查我们对应装置开入量菜单进行逐个核对,但这要求不能采用短接点的办法进行试验,而是要求模拟实际情况。开出试验一般可以根据整组以及信号核对进行也可通过定值试验或开出菜单进行。 5、模拟量采样检查: 对于现在的微机保护,模拟量采样是一项非常重要的工作。利用微机测试仪加量,检查保护装置采样的幅值、相位是否均正确,精度是否满足要求。 6、定值及逻辑试验 定值及逻辑试验特别逻辑试验是继电保护装置试验的重中之重,我们既要按正逻辑进行试验其正确动作,也要逐个反逻辑即部分不满足要求试验其正确不动作,这样才能保护其正确性。比如说三相不一致保护,我们定义以下条件: 条件1:三相合位 条件2:两相合位,一相分位 条件3:一相合位,两相分位 条件4:三相分位 条件5:满足电流启动条件 条件6:不满足电流启动条件

微机继电保护装置的维护及常见故障

微机继电保护装置的维护及常见故障 微机继电保护装置的优点: 微机继电保护装置与传统的继电保护装置相比最大特点就是应用了微机技术,拥有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,带有储存记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面有较大优势,其极强的综合分析和判断能力,可以实现常规模拟保护很难做到的自动纠错,即自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力和使用方便灵活、调试维护简便、功耗及体积小等特点。 微机继电保护装置的日常巡检维护: 1、检查微机保护装置外观及模块背板有无异常,液晶显示是否正常,接线是否有松动或脱落,有无发热、异味、冒烟等异常现象; 2、检查微机保护装置的运行状态、运行监视情况,如采集的电压、电流数据是否正确,三相是否平衡;装置的开关状态输入量显示与实际情况是否相符,如储能机构位置、断路器分合位、接地刀闸分合位、操作把手远近控位置等是否显示正确; 3、检查微机保护装置屏上各操作把手、旋转开关的位置是否正确;微机保护装置有无异常信号,如装置是否发跳闸或告警信号,如有故障信号要及时查明原因; 4、对微机保护装置定值进行核对,看是否与所下定值相符。检查整定电流、电压及时限值的输入是否正确,保护硬压板、软压板的投退是否满足定值的逻辑关系等; 5、对微机保护装置的动作报告记录进行查看; 微机继电保护装置的定期校验: 为保证微机保护装置可靠动作,应对继电保护装置及二次回路进行定期的停电校验,一般校验周期为一年,主要做以下内容: 1、对二次回路绝缘电阻的测试; 2、用继电保护测试仪输入标准的电流、电压模拟量,校验微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角是否正确; 3、校验微机保护装置的就地或远控操作按键是否正常工作; 4、根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求; 微机继电保护装置常见故障:

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准

微机继电保护装置运行管理规程 DL/T587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施

第一节继电保护测试装置的现状与发展

第一节继电保护测试装置的现状与发展 在我国,继电保护的应用己有80多年的历史,但就其试验和测试来说,长期使用经典的电气测量方法和常规电工仪表。近年来,随着我国电力工业的迅速发展,新型继电保护装置特别是微机型继电保护得到广泛使用,对测试技术提出了更高的要求,正在逐渐形成有别于一般电气测量的专门技术领域——继电保护测试技术。国内外的科研单位、电力系统及其相关产品的生产厂家纷纷投入大批的科研力量,相继研制出多种新型的继电保护测试装置。采用计算机实现故障再现、实时仿真、自动测试等先进技术的数字式继电保护试验装置已经成为电力系统的生产、调试、运行以及科研等部门不可缺少的专用设备,随着计算机、数字仿真及微电子技术的发展,数字式暂态试验系统发展迅速,它的发展方向大致可以分为两类:一类是朝着功能强大、实时仿真的方向发展。另一类是朝着轻巧便携、专用系统的方向发展。 1.1继电保护测试技术的发展动力 1.1.l继电保护的发展促进了保护测试的发展 新型继电保护装置特别是数字式保护和安全自动装置已得到广泛的推广应用。在对这些设备检验的过程中,已逐步屏弃传统试验方法而引进新的试验手段,涉及计算机自动测试、数字仿真、微电子、大功率器件等先进技术的微机型继电保护试验装置己成为继电保护测试领域必不可少的专用设备。 1.1.2新技术的发展促进了保护测试技术及测试装置的发展 随着计算机芯片和电子器件技术的高速发展,高性能运放IGBT、MOSEFT等高速、全控型器件的广泛应用以及逆变电源技术的飞速发展,使一些新的测试技术以及数字仿真技术的实现成为可能。 1.2.1提高工作效率 先进的测试技术和测试手段的应用,不断的使测试工作变得方便快捷,从而大大的提高了测试工作的效率。 1.2.2对产品的整体性能更全面、深入的了解 应用新的测试技术和测试设备,能够更加真实的模拟系统状况,检验继电保护装置在各种复杂情况下的运行状况和动作特性。 l.2.3避免在实际应用中的损失

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

微机继电保护装置

微机继电保护装置 华胜公司开发的FS系列FS-20JB型微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场使用。产品符合电力行业标准DL/T624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》要求。 一、产品简介: 单相继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。便携式设计适用于现场。 华胜FS系列FS-20JB 微机继电保护测试仪已广泛应用于各种电压等级的发电机、变压器、输配电线路和主要用电设备;电力系统综合自动化是电力生产的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电保护工作人员必不可少的试验工具。

二、微机继电保护测试仪特性: 1、采用微机控制,可方便的完成各种测试,改变了老式继电保护测试仪必须关断电源,切换多个开关,才能转换电源种类的弊病。 2、设有自检、全面的自我保护功能:开机后本机自动自检,在过载和过量程时,保护电路将快速切断输出并发出声光告警,极大地降低了因误操作带来的不必要损失。 3、智能化程度高:可测出通用继电器的全部参数,并自动打印存储全部数据。 4、测量交流“带电接点”:本机由微机判断是交流过零还是触头动作,使测试准确无误。 三、微机继电保护测试仪技术参数: 1、交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1%。 2、交流电流输出: 0~50A,0~100A两档电流连续可调,误差为±1%。 0~50A时,开路电压10V。 0~100A时,开路电压5V。过载保护动作电流120A。 3、直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V;过载保护动作电流2.1A±5%。纹波系数S≤0.1% 4、直流电流输出: 0~200mA 0~5 A两档电流连续可调,误差为±1%。 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA。 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。 4、直流电压固定输出: 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电压同时输出时。其总容量不能超过600VA,误差为±1%。 5、数字毫秒表:最大量程:100小时;分辨率:0.01毫秒;精度:0.01%±1个字 6、整机测量精度:≤1% 7、体积:440×320×280mm3 8、重量:18kg

微机型继电保护装置的抗干扰措施

微机型继电保护装置的抗干扰措施 点击:19 添加时间: 2007-8-2 16:47:25 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU执行非预定的指令,或者使微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种: (1) 变电站内发生单相或者多相接地故障时,强大的故障电流沿着接地点进入变电站的地网,使得地网上任意不同的两点之间产生很高的地电位差。这种干扰通常称之为50 Hz工频干扰。 (2) 当操作变电站内的开关设备,比如高压隔离开关切合带电母线时,将在二次回路上引起高频干扰。干扰电压通过母线、电容器等设备进入地网,产生频率为50 Hz~1 MHz不等的高频振荡, 在二次回路上引起较强的高频干扰。 (3) 每当进入雨季,发生雷击时,由于电与磁的耦合,也会在高压导线和大地之间感应出干扰电压,称之为雷电干扰。 (4) 当断开接触器或者继电器的线圈时,会产生宽频谱的干扰波,其干扰频率甚至可达到50 MHz。另外,在高压区使用对讲机、移动电话等通讯工具,也将产生高频电磁场干扰。 2 抗干扰措施的实施情况 抗干扰的最基本措施就是防止干扰进入弱电系统。一方面是通过改进装置的硬件部分,增加其抗干扰能力;另一方面可以从外部环境着手,通过各种屏蔽、隔离措施,切断干扰的传播途径。 根据省公司的“反措”要求,淮北供电局对集成电路保护采取了沿电缆沟铺设截面为100 mm2接地铜排的措施,这为微机保护的反措提供了条件。并针对上述干扰问题,按“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施”的要求,采取了以下几种抗干扰措施。 2.1 对微机保护硬件采取相应的抗干扰措施 目前生产厂家在产品的研制过程中采取了各种优异的抗干扰措施,比如采用VFC数据采集系统,使模拟系统和数字系统在电气上完全隔离,大大增强了装置硬件的抗干扰能力。以WXB-11型微机保 护为例,装置硬件采取的抗干扰措施有: (1) CPU插件的总线不出芯片; (2) 模拟量的输入通道加光耦; (3) 所有的开入、开出加光隔; (4) 引入装置的电源加滤波措施; (5) 增加对RAM、EPROM的自检功能; (6) 装置背板的走线采用抗干扰措施。 2.2 保护屏的接地措施 微机保护屏内所有的隔离变压器一、二次绕组间应当有良好的屏蔽层,并可靠接地。微机保护装置的箱体必须经试验确定可靠接地;将保护屏底部的漆、铁锈等清除干净以后,将保护屏和底部槽钢用焊接或者螺栓固定的方式可靠连接。微机保护屏之间用不小于50 mm2的多股铜芯线将其底部的接 地小铜排相串连,而后接于截面不小于100 mm2的接地铜排上,再将接地铜排和主控室电缆层的接地网可靠连接。

微机继电保护测试仪型号规格

https://www.wendangku.net/doc/779614493.html, 微机继电保护测试仪型号规格,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 微机继电保护测试仪运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款仪器达到了国内先进水平。 微机继电保护测试仪又叫微机继电保护测试仪、继电保护试验仪、继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪、微机保护综合测试仪、微机保护校验仪、综合继电保护测试仪、继电保护测试仪、微机继保仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护综合测试仪等。 武汉市华天电力自动化有限责任公司致力于电力系统高压试验设备的研发、生产、销售、调试为一体的高新技术企业。产品开发以国家相关行业标准和规程为依据,充分利用最新微电脑技术,实现产品的精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,确保了产品质量的高可靠性。与国内同类产品比较华天电力微机继电保护测试装置在电流和电压的带载能力、建立时间和硬件的可靠性、稳定性等几项技术指标上有明显的优势。 继电保护测试仪型号主要有HT-702、HT-802 、HT-1200、HTJB-IV等,华天电力的产品的功能特点简单的描述如下。 HT-702 微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),微机三相单片机型微机继电保护测试专用仪器。标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

继电保护装置日常维护与检修试验

继电保护装置日常维护与检修试验 继电保护装置可靠性和运行状况对电力系统的稳定与安全有着重要的影响,继电保护装置的日常维修与检修试验是保证变电站设备正常运行的关键,因此,相关工作人员做好继电保护装置设备的检修工作,及时发现并解决问题,对设备的运行具有非常重要的意义。 标签:继电保护装置;维护;检修试验;措施 继电保护装置的質量是否过关直接关系到整个电力系统的可靠性、灵敏性和准确性。继电保护装置的质量如果达不到相应标准要求,在实际的工作中就不能有效、快速的切除短路故障、缩小停电范围,给社会经济和人们日常生产生活带来严重的影响。因此,相关工作人员应该对继电保护装置的质量进行有效排查,对存在问题进行分析并采取相应措施进行整改。 1 继电保护装置的日常维护措施 1.1 对值班人员的要求 值班人员在对继电保护装置进行定时巡视和检查工作时,要对保护盘柜、自动盘柜、动力盘柜、中控室控制盘柜等继电保护装置运行情况做好相应的记录;同时,建立岗位责任制度;其次,值班人员还要做好继电保护装置的清扫工作,一般情况下,清扫工作每天一次,由两名工作人员进行配合清扫,其中一名人员对现场的情况进行监测,保证清扫人员与设备之间有一定的安全距离,避免发生触电或二次回路短路、接地的事故发生,对工作人员的人身安全产生威胁。 1.2 对继电保护装置的查评 对继电保护装置进行日常维护时,主要包括了下面几项内容:检查盘柜上各元件标志、名称是否齐全;检查装置上的转换开关、按钮动作是否灵活;检查各盘柜上继电器及接线端子螺钉是否有无松动;检查电压、电流互感器的二次引线端子是否完好等。在做好这些基本的检查的同时,技术检修人员还需要对继电保护装置进行二次设备查评,在查评中如若发现设备的个别零件存有缺陷的时候必须及时进行处理,严禁其“带病”运行,并做好相应的记录工作。 1.3 对微机装置的维护 继电保护装置是保证电力系统正常供电的重要装置,而微机装置则是继电保护装置中的重要组成元件。在电力系统中,必须安装电磁干扰防护装置来保护微机装置,而且所安装的电缆外部要带有屏蔽防护层,且屏蔽防护层的两端要与地面保持接触,才能保证所产生的电流不会对微机装置产生干扰。除此之外,工作人员还要对微机装置的组成元件进行合理优化,通过设置参数来实现微机装置自动保护功能的正常运行。

智能继电保护装置的自动测试方法

智能继电保护装置的自动测试方法 发表时间:2016-10-24T17:22:56.890Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:苏华源 [导读] 智能继电保护装置是智能化系统中的核心部分。本文在传统继电保护装置测试的基础上介绍基于IEC61850通信的智能变电站测试方法。此种测试方法可以将装置中数据对象和装置设置为标准化测试单元,能够应用到各种继电保护装置测试中,实现了互相操作和信息共享,提升了产品性能。 茂名市粤能电力股份有限公司广东茂名 525000 摘要:智能继电保护装置是智能化系统中的核心部分。本文在传统继电保护装置测试的基础上介绍基于IEC61850通信的智能变电站测试方法。此种测试方法可以将装置中数据对象和装置设置为标准化测试单元,能够应用到各种继电保护装置测试中,实现了互相操作和信息共享,提升了产品性能。本文主要从智能继电保护装置自动测试方法进行分析,希望可以给相关研究人员提供参考。 关键词:智能变电站;继电保护;自动测试 在经济发展的影响下,数字化变电站成为人们关注的热点问题。智能变电站试点工程的设计生产和建设等工作已经趋于完善。随着变电站的不断发展,变电站发展规模越来越大。自动化技术是研发生产、变电站投运以及全面测试的基础。但是由于自动化程度较落后,导致设备测试不充分,所以必须及时对当前测试方法进行研究。 一、智能继电保护的发展现状和特点 现阶段机电保护测试依然进行保护原理单一功能测试,装置测试很难实现。以距离保护为例。通常利用以下方式操作:首先,将测试仪电压、电流输出接入到保护电压电流输入端;保护装置跳闸和合闸连接到开关量输入端;其次,根据不同测试项目设置参数;再次,选择合适的软件测试组件并设置试验参数;最后,测试人员对当前项目测试结果进行评估,完成后进入下一步工作。之后再重复操作。由此可见整个测试过程都必须人工参与,工作效率较低下,而且对参与测试的人员要求较高,一旦测试人员在测试中出现细微失误,就会影响试验数据,导致最后整理试验报告过程中,经常出现各种人为错误。 智能变电站是利用一次设备和网络化二次设施分层构建,在IEC61850通信标准上实现变电站内部智能和电气信息共享、操作的现代化变电站。 与传统继电保护装置相比,智能继电保护采用采样值报文传输和开关量信号,借助面向通用对象的变电站事件报文传输,不需要与电压、电流测试仪连接,可以满足智能保护测试需求。采样值报文传输(SV)与变电站事件报文船速(GOOSE)需要全新的测试系统,可以实现抽象信息具体化。智能继电保护基于IEC61850标准,统一面向对象模型并进行自我描述,满足互相操作和信息共享要求,可以满足不同厂家要求。 二、IEC61850智能变电站继电保护测试 测试平台程序和通信控制程序组成了传统继电保护测试。通信控制程序和测试平台程序测试主要进行上传、保护动作信息、保护定值、投退功能压板等信息功能。测试频段不仅要进行自动测试,还要生成文本报告,提供与通信程序的规约。只有在通信控制程序和测试平台程序的配合下,才能实现继电自动测试。自动测试系统流程如图1所示。 图1传统自动测试系统机构 五部分分别为:第一,测试平台可以根据此方案设置测试项目,同时可作为测试项目执行单位输出开出量和模拟量;第二,自动控制测试中心平台连接测试仪和保护装置;第三,控制中心可以完成自动测试,还可以控制保护装置并反馈信息;第四,控制中心平台完成保护装置后可以自动生成测试报告;第五,控制中心平台可以根据测试项目和装置接受信息反馈。 传统测试方法的核心部分是设计测试模板,主要进行以下测试:第一,设置保护装置功能和定值。第二,配置与测试仪联系输出输入设备。每个继电保护都需要对应的测试模板,例如保护距离需要测试精度、范围、时间继电器、和范围边界。所以建立测试,模板库是保证保护测试文件正确的基础。形成模板库后还要进行测试,不断调整软件变动情况。 三、智能变电站继电保护自动测试方法 智能变电站保护装置利用GOOSE和SV两种报文传输,所以实现程序控制时,只要实现ICD文件对以上两种报文的解析。测试仪既要

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°