文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电磁锁

电磁锁

电磁锁
电磁锁

DSN3型电磁锁

一、概述

DSN3型系列户内电磁锁是一种防止高压开关设备电器误操作的电控机构联锁装置。主要适用于户内高压开关设备的前后柜门、隔离开关、断路器、接地线等需要闭锁部位实现联锁,防止误操作的发生,是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。另外,为适应综合自动化变电站的需要,该系列电磁锁亦增加了锁内辅助接点。能在锁具的合分位置给用户提供一对相应的开关接点,便于用户锁具相互联锁及综合自动化采样,避免了走空程,是现代化变电站设备理想的闭锁装置。专利产品“电控锁”解决了综合自动化变电站中机械程序锁钥匙无法进行控制管理的缺陷。

二、主要技术参数

1、工作电压交直流220V,110V

2、辅助接点:电流≤3A

电流≤6A(断路器闭锁)

3、使用环境 a、温度:上限+40℃

下限-25℃-----10℃

b、湿度:日平均值不大于95% , 月平均值不大于90%

三、用途与使用范围

本产品是一种防止高压开关设备电气误操作的电控机构联锁装置,主要供高压开关柜柜门及其它需要安全联锁的地方实现强制联锁,防止误入带电间隔和误操作的发生,是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。

四、正常工作条件

周围空气温度:上限+40°C,下限:一般地区-10°C,高寒地区-25°C。

海拔高度:安装地区海拔不高于1000m 。

环境湿度:空气相对湿度日平均不大于95%、月平均值不大于90% 。

环境条件:无明显污秽、无易燃、易爆、化学腐蚀和盐雾及无经常性剧烈振动场所。

五、安装使用说明

电磁门锁安装步骤:

1.依次卸下面板安装螺杆的M5螺母、弹垫、平垫;

2.从柜门外面将锁体的锁栓侧先放入开孔内,然后转动锁体使面板上的安装螺杆装入柜门上开好的?60mm 孔内,并使锁面板与柜门板平整;

3.从柜门内侧依次将平垫、弹垫、M5螺母装上锁面板上的M5螺杆,最后拧紧M5螺母。

电磁门锁使用说明

(1) 正常操作步骤:

a、揿下按钮,电源接通,电磁铁线圈受电动动作,动铁芯脱离锁栓挡块,开锁指示灯亮,表示允许开锁。

b、向开锁方向转动手柄(左开顺时针方向,右开逆时针方向),当转至极限位置时继续用力,则锁栓自动返回到锁定位置,则可打开柜门。如果没有到锁开位置,则锁栓自动返回到锁定位置,满足自动复位功能,则锁栓在锁开位置,需人为地将手柄向开锁向转动,即锁栓返回到锁定位置,从而满足闭锁状态。

注:A、B锁外形、安装尺寸相同

(2)操作方法:A、拨支拨钮B、拉动手柄

(3)手动解锁步骤:

a、揿下按钮、电源被闭锁回路强制切断,开锁灯不亮,动铁芯卡住锁栓挡块,将表明不允许开锁;

b、特殊情况下必须开锁时,取来解锁钥匙,插入解锁孔内,按面板标示放向转动钥匙90°至“-”即“止位”,将动铁芯推离锁栓挡块;

c、(同正常步骤b步),以满足“手动解锁”的功能。

注:解锁钥匙的解锁过程,是将动铁芯推离锁栓挡块,以解除闭锁状态的作用,而开锁必须用拨钮或手柄来移动锁栓,达到开锁目的,因此不能用解锁钥匙直接开锁。

DSN3型反向电磁锁

概述

DSN3型反向电磁锁是一种防止高压开关设备电器误操作的电控机构联锁装置。主要适用于户内高压开关设备的前后柜门、隔离开关、断路器、接地线等需要闭锁部位实现联锁,防止误操作的发生,是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。该电磁锁主要是为用户没有独立的控制电源量身定做的一种非标电磁锁,该电磁锁电源是从进线侧互感器上取的,该锁主要功能是防止误入带电间隔,因为二次控制电源是从进线互感器上取得,当线路无电时,二次控制电源也就没有了,一般的电磁锁无法解决这个问题。而DSN3型反相电磁锁能解决上述问题,给用户带来更完善的安全措施。其外形以及安装尺寸与DSN3电磁锁相同。

DSW(N)-J-D电磁接地锁

1、概述

1.1 产品的主要用途

1.1.1 带电挂地线及带地线合闸是电力系统中最忌讳的恶性误操作事故,从防误技术管理的角度其重要的原因就是临时接地线未能纳入到防误闭锁系统或闭锁回路中,以及未装设接地装置的设备检修时必须装设接地线,这些接地线往往都未能与相关的设备形成闭锁,即使装设了接地刀闸的设备,有时会因为设备本身检修需将接地刀闸拉开而临时挂接地线,此时所挂接地线与该设备防误闭锁系统已解除,以上综合所述装设的接地线都未能接入防误闭锁系统中。当操作人员误操作时,就会发生恶性误操作事故,事故的后果都比较严重。

1.1.2 为避免此类误操作事故,一种适用的电磁接地锁应运而生。本电磁接地锁就是专用接地端的锁具,本电磁接地锁与相应电气闭锁回路或防误系统连接,当不符合接地线装设条件时接地线的接地端插不到电磁接地锁上,电磁接地锁上接地线不拆除时,相应的闭锁相关设备就无法正常操作,可防止带电挂地线以及带地线合闸的恶性误操作事故。

1.2 产品的适用范围

1.2.1 本电磁接地锁适用于变电站电气闭锁形式、监控防误系统、独立微机防误系统中临时接地线的闭锁,它可实现在满足装设接地线条件方可插入接地线的接地端至电磁接地锁上,同时电磁接地锁输出闭锁点,以实现闭锁其他设备的操作。

1.2.2 本电磁接地锁设置了4对辅助接点,可根据用户需要设置成常开或者常闭接点,可满足防误系统在采位时保证系统采位的准确性,分别采集常开,常闭接点的双接点采位的要求。

1.2.3 本电磁接地锁具有较强的实用性,可用于不同电压等级(220V及以下)不同电源性质(交流或直流)的闭锁回路。

1.3 本产品特点

1.3.1 本产品具有较好的防水防潮性能,各部件均采用防锈材料组装,能适应室外环境的长期运行。

1.3.2 本产品充分考虑了变电站二次电缆的接线,电缆线可直接接入锁具内,并可方便二次电缆的制作。本产品采用较大接线端子,最大可接入

2.5mm的导线。

1.3.3 当闭锁电路出现异常或本锁具故障导致接地锁不能正常操作时可方便进行解锁操作。

1.3.4 本产品免调试、免维护。

2、技术说明

2.1 产品型号及名称

DSW(N)-J-D 电磁接地锁

2.2 结构

2.2.1 电磁接地锁主要有四部分组成:接地棒电磁闭锁机构、指示灯及开锁按钮、辅助接点、解锁机构。

2.3 工作原理

2.3.1 本产品采用间吸式工作原理,电磁接地锁符合操作条件时,电源指示灯亮,按下电源开关,电磁接地锁打开,可插入接地棒,上紧接地螺栓,同时电磁接地锁内辅助开关动作,提供相应的节点给其它设备闭锁用。

2.3.2 电源指示灯起到两个作用,一是指示电磁接地锁是否满足操作条件,二是监视电磁接地锁线圈回路有无断线。该指示灯可长期工作。

2.4 辅助接点

2.4.1 电磁接地锁的接地棒插入时导通的接点为常开接点,不导通的接点为常闭接点,电磁接地锁辅助开关可提供3种组合方式,满足用户的不同要求(如有特殊要求订货时需明确)

2.5 主要技术参数

2.5.1 线圈工作电压:交直流220V、110V、48V、24V、12V。

2.5.2 线圈工作电流:150mA.

2.5.3 接点工作电压:交直流220V、110V、48V、24V、12V。

2.5.4 接点工作电流:交流5A,直流1A.

2.5.5 接地通流容量:符合国家标准。

2.6 使用环境条件

2.6.1 环境温度:上限+40度;下限-20度。

2.6.2 湿度:相对湿度平均值不大于百分之95,月平均不大于百分之90.

2.6.3 特殊环境由用户在订货时说明。

3、产品安装

3.1 电磁接地锁安装

3.1.1 将电磁接地锁的安装板用螺帽固定在接地扁铁上或者直接焊接在接地扁铁上。焊接时注意要用遮挡物将锁体遮住,以防电弧灼伤锁体表面而影响美观。

3.2 接线

3.2.1 旋开接线盒底部螺丝,打开接线盒,按照接线示意图进行接线。

4、订货须知

4.1 产品型号

4.2 订货数量

4.3 额定工作电压,电源性质。

4.4 辅助接点需求,说明所需常开、常闭接点的对数。

4.5 特殊要求另行说明

电磁门锁原理说明

浅谈滚筒用门锁工作原理: 一、产品描述及用途 门锁是通过内部动作来实现机门的锁住的部件。 二、产品结构及工作原理 现用的门锁分为电磁式门锁和PTC门锁两种。现先对电磁门锁进行分析(以832门锁为例)2.1、结构图 电磁门锁包括线圈、自锁结构、微动开关、操作板等。配合门勾的动作通过线圈的通断电实现上锁、解锁。滑块在动作中按压、松脱微动开关的按钮来实现信号的反馈。

2.2工作原理简述 图一图二 图三图四 锁门动作:洗衣机机门关闭,机门上的门勾进入门锁,推动自锁板(5)向内移动,解除与操作板(8)的互锁(上图一中,操作板上涂红色部位被自锁板的挡板挡住)。洗 衣机按启动按钮,给门锁线圈(3)通电(通电时间为0.3s),滑铁(4)向上移

动同时带动操作板(8)向上移动,配合操作板弹簧(10)的作用力,图四中的 铁丝从位置1运动到位置2,操作板卡住。到位后,操作板挡板(8-1)挡住锁 定板挡板(12-1),完成锁住,使得按压按钮时,锁定板无法运动,即无法开门。 操作板向上移动按压微动开关按钮(7),检知锁门信号导通,反馈完成。锁门动 作完成。 解锁动作:洗衣机运行结束或在运行时按启动键,门锁在锁定状态下给门锁线圈通电(通电时间0.3s),滑铁向上移动使铁丝从位置2滑出,由于操作板弹簧的作用力从位 置2运动到位置1,操作板复位。操作板挡板接触对锁定板的锁住,同时松开对 微动开关按钮的按压,检知锁门信号断开,完成解锁动作。这时,按压按钮,带 动拉杆向上运动,拉杆带动锁定板运动,门勾从门锁中弹出。即可开门。 强制解锁:在上锁的情况下,按压强制解锁按钮(9),使操作板向上移动,铁丝从位置2滑出,由于操作板弹簧的作用力使操作板复位,完成强制解锁。

自动门感应门的基本工作原理

自动门感应门的基本工作原 理 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

自动门感应门的基本工作原理 2014-6-15 12:56:46 点击: 917 自动门机的基本组成大体上相同,有了以上构成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的自动门系统了。 自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的,与自动门控制器相连的外围辅助控制装置,如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成,楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。 1、开门信号 自动门的开门信号是触点信号,微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源: 微波雷达是对物体的位移反应,因而反应速度快,适用于行走速度正常的人员通过的场所,它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后,雷达便不再反应,自动门就会关闭,对门机有一定的保护作用; 红外传感器对物体存在进行反应,不管人员移动与否,只要处于传感器的扫描范围内,它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢,适用于有行动迟缓的人员出入的场所。 另外,如果自动门接受触点信号时间过长,控制器会认为信号输入系统出现障碍。而且自动平移门如果保持开启时间过长,也会对电气部件产生损害。由于微波雷达和

红外传感器并不了解接近自动门的人是否真要进门,所以有些场合更愿意使用按键开关。 按键开关可以是一个触点式的按钮,更方便的是所谓肘触开关。肘触开关很耐用,特别是它可以用胳膊肘来操作。避免了手的接触。 还有脚踏开关,功能一样,但对防水的要求较高,而且脚踏的力量很大,容易使脚踏开关失效。还有一种带触点开关的拉手,当拉手被推(或在反方向拉)到位时,向门机提供触点信号。 现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求,例如使用电话的某一分线控制开门。要达到这个要求,只要保证信号是无源的触点信号即可。有些情况下,人们会提出天线遥控的要求。用一个无线接受器与自动门进行触点式连接,再配一个无线发射器,就可以达到要求。不过,现在的无线电波源太多,容易导致偶然开门是一个麻烦的问题。定时器可以自动控制门的状态,其原理是将时钟与特定的开关电路相连,可预设定时间将自动门处于自动开启或锁门状态。 2、门禁系统与非公共区域的自动门 如果说对自动门的性能和质量要求最高的,是在使用频率极高的大型公共区域,那么自动门功能要求最高是对进出人员进行选择的非公共区域。门禁系统是对入门授权的识别。在识别或检测入门授权通过以后,向自动门的控制系统提供开门信号。在提供开门信号之前,自动门必须处于锁门的状态。门禁系统包括从最简单的钥匙开关,密码锁,磁卡锁。(考勤统计系统)。一直到复杂的体重识别系统,指纹识别系统

自动感应门的基本工作原理

自动门感应门的基本工作原理自动门机的基本组成大体上相同,有了以上构 成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的自动门系统了。由于微波雷达和红外传感器并不了解接近自动门的人是否真要进门,所以有些场合更愿意使用按键开关。一直到复杂的体重识别系统,指纹识别系统等。但无论系统怎样复杂,最终都是给自动门提供开门的触点信号。信号电路的屏蔽对避免由于无关信号的干扰而误开门的情况发生非常重要。 3、对自动门的要求就是解锁动作与开门动作之间的协调。 应用于自动平移门的电子锁有锁皮带的电磁锁和锁门体吊挂件的电动锁,锁电机的三种。后者用于重型自动平移门,自动平开门的电子锁有电磁门吸,电子插销锁和电子开门器,电子开门的作用力方向不影响门的开启动作,不易发生误操作。还有一种带触点开关的

高压配电柜用电磁锁的新设计

高压配电柜用电磁锁的新设计 江苏金贝尔电气有限公司石定良215500 高压配电柜中有个“五防”安全问题,其中之一为:高压柜的设计必须符合“防止进入带电(高压)间格”的原则。也就是说柜内有高压存在就不允许打开柜门。常规设计是在柜门上装一只带电显示器及电磁锁。 带电显示器是高压通过浇注在绝缘子中电容的降压—这个绝缘子称之为传感器—得到的低压来点亮氖灯或发光二极管的一个装置。为避免长期通电容易使氖灯损坏,带电显示器专门设计了按键,在不需要显示时可切断氖灯通路以延长氖灯的寿命(见图1)。这种带电显示器一般按装在有接地开关与高压室门连锁的配电柜中,仅对柜内的高压有无作一个显示。 在没有接地开关的柜里,带电显示器还要负责闭锁门的任务,此时就要安装带闭锁的带电显示器。所谓带闭锁是在带电显示器线路中,增加一套高压识别回路,并与锁住门的电磁锁的电源进行比较。高压存在,则电磁锁的电源将不起作用;柜内没有高压,电磁锁才能开启(见图2)。 图2中可看出,当A,B,C电源经传感器降压整流后,接入可控硅控制极,使可控硅始终处于导通

状态,可控硅的导通,又使三极管E,B间电压为0,从而三极管可靠截止,继电器J不能吸合,接点K1,K2就不能闭合,电磁锁不能得到电源而不能开启。 在大中型变电所里,有专门的站用变或直流屏,电磁锁的电源不会有问题。但在小型变电所(站),低压操作电源往往取自电压互感器(PT),由电压互感器输出的100V交流电压,经过变压到220V(见图3)。这个电压是与柜中的高压牵在一起的,当柜中没有高压时,电磁锁的电源也不存在了,尽管比较电路已经把电磁锁的通路打开,电磁锁却因为没有电源而不能工作。为在这种情况下能打开柜门,只能专门为其加装一套应急电源(UPS),增加了造价,体积,还增加了维修成本。 如果电磁锁不需要变电所提供的电源,而是由外部(钥匙上自带)提供,那么就可大大的简化高压柜内的接线,节约大量的导线及辅助电源。并且还可以节约长时间的待机所消耗的电能。 把带电显示部分和电磁锁设计成一体,将会给安装和使用都带来更多的灵活和方便。图4就是新电磁锁连带电显示器原理图。

电磁锁专利文

不用市电的高压配电柜用电磁锁 高压配电柜中有个“五防”安全问题,其中之一为:高压柜的设计必须符合“防止进入带电(高压)间格”的原则。也就是说柜内有高压存在就不允许打开柜门。常规设计是在柜门上装一只带电显示器及电磁锁。 带电显示器是高压通过浇注在绝缘子中电容的降压——这个绝缘子称之为传感器——得到的低压来点亮氖灯或发光二极管的一个装置。为避免长期通电容易使氖灯损坏,带电显示器专门设计了按键,在不需要显示时可切断氖灯通路以延长氖灯的寿命(见图1)。这种带电显示器一般按装在有接地开关与高压室门连锁的配电柜中,仅对柜内的高压有无作一个显示。 图1:带电显示器原理图 在没有接地开关的柜里,带电显示器还要负责闭锁门的任务,此时就要安装带闭锁的带电显示器。所谓带闭锁是在带电显示器线路中,增加一套高压识别回路,并与锁住门的电磁锁的电源进行比较。高压存

在,则电磁锁的电源将不起作用;柜内没有高压,电磁锁的线圈才能得电开启(见图2)。 22 220V 图2:带闭锁的带电显示器原理图 带闭锁的带电显示器 图2中可看出,当A ,B ,C 电源经传感器降压整流后,接入可控硅控制极,使可控硅始终处于导通状态,可控硅的导通,又使三极管E ,B 间电压为0,从而三极管可靠截止,继电器J 不能吸合,接点K1,K2就不能闭合,电磁锁线圈不能得到电源而按动按钮也不能开启。 图3. 取自PT 的操作电源 在大中型变电所里,有专门的站用变或直流屏,电磁锁的电源不会有问题。但在小型变电所(站),变电所内的低压操作电源往往取自电压互感器(PT ),由电压互感器输出的100V 交流电压,经过变压到220V (见图3)。这个电压是需要柜中有高压,变压器才能有输出。当柜中没有高压时,电磁锁线圈的电

图解自动门工作原理

图解自动门工作原理 自动门原理是什么?自动门常在酒店或者银行取款机使用,家里也可使用自动门,方便更更人性化。下面世界工厂网小编就和大家聊聊自动门原理,一起来看看吧。 自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的,与自动门控制器相连的外围辅助控制装置,如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成,楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。 1、开门信号 自动门的开门信号是触点信号,微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源: 微波雷达是对物体的位移反应,因而反应速度快,适用于行走速度正常的人员通过的场所,它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后,雷达便不再反应,自动门就会关闭,对门机有一定的保护作用。 红外传感器对物体存在进行反应,不管人员移动与否,只要处于传感器的扫描范围内,它都会反应即传出触点信号。 2、自动门解锁 自动门解锁动作与开门动作之间的协调,应用于自动平移门的电子锁有锁皮带的电磁锁和锁门体吊挂件的电动锁,锁电机的三种。后者用于重型自动平移门,自动平开门的电子锁有电磁门吸,电子插销锁和电子开门器,电子开门的作用力方向不影响门的开启动作,不易发生误操作。还有一种带触点开关的机械锁,使锁与开关结合,锁不处于开锁状态,触点就不能接触,不可能发生误操作。 3、集中控制 集中控制的概念,包括集中监视自动门运行状态和集中操作多个自动门两层含义,集中监视自动门开门关门状态可以通过位置信号输出电路来实现,可以采用接触式开关,当门到达一定位置(如开启位置)时,触动开关而给出触点信号。也可以采用感应式信号发生装置,当感应器探测到门处于某一位置时发出信号。在中控室设置相应的指示灯,就可以显示自动门的状态,而集中操作通常指同时将多个门打开或锁住,这取决于自动门控制器上有无相应的接线端子.

门禁系统原理介绍

门禁系统原理介绍 1.门禁系统概述 门禁,即出入口控制系统,是对出入口通道进行管制的系统,门禁系统是在传统的门锁基础上发展而来的(英文Entrance Guard / Access Control)。 出入口安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区、工厂等。 门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。在该系统的基础上增加相应的辅助设备可以进行电梯控制、车辆进出控制,物业消防监控、保安巡检管理、餐饮收费管理等,真正实现区域内一卡智能管理。 2.门禁系统的发展 传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置,无论结构设计多么合理,材料多么坚固,人们总能用通过各种手段把它打开。在人员变更频繁的场所(如办公室,酒店客房)钥匙的管理很麻烦,在一些大型机关、企业,钥匙的管理成本很高,钥匙丢失或人员更换时往往要把锁和钥匙一起更换。特别是传统机械钥匙容易出现重复,而且出入没有记录,其安全性非常差。为了弥补上述问题于是出现了电子磁卡锁,电子密码锁,这从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度。但它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。密码锁的问题是密码容易泄露。这个时期的门禁系统还停留在早期不成熟阶段,因此当时的门禁系统通常被人称为电子锁,应用也不广泛。 随着感应卡技术,生物识别技术的发展,门禁系统得到了飞跃式的发展,出现了感应卡式门禁系统,指纹门禁系统,虹膜门禁系统,面部识别门禁系统,乱序键盘门禁系统等各种技术的系统,它们在安全性,方便性,易管理性等方面都各有特长,门禁系统的应用领域也越来越广。 3.门禁系统功能 1)进出权限的管理 对进出权限的管理主要有以下几个方面: (1)进出通道的权限:对每个通道设置哪些人可以进出,哪些人不能进出。 (2)进出通道的方式:对可以进出该通道的人进行进出方式的授权,进出方式通常有密码、读卡(生物识别)、读卡(生物识别+密码)三种方式。 (3)进出通道的时段:设置可以该通道的人在什么时间范围内可以进出。 2)门禁记录功能 门禁系统应记录人员出入的时间和地点以及异常情况(门被非法侵入、门没有关、消防联动等),该记录作为历史数据,在需要的时候可供管理人员查询、参考,配备相应软件可实现考勤、在线巡更、门禁一卡通。 3)实时监控功能 系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等);也可以在紧急状态打开所有的门区。 4)异常报警功能 在异常情况下可以实现微机报警或报警器报警,如非法侵入、门超时未关等。 5)消防报警监控联动功能

磁力锁好坏判断

判断一把磁力锁优劣的十五种方式 磁力锁(或称电磁锁)的设计和电磁铁一样,是利用电生磁的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。只要小小的电流电磁锁就会产生莫大的磁力,控制电磁锁电源的门禁系统识别人员正确后即断电,电磁锁失去吸力即可开门。 标准性的合格磁力锁,一般都提供12V和24V两种输入电压(单线圈和双线圈之差),它们通过跳线来进行选择、切换。判断一把磁力锁的优劣,有以下几种方式: 1、看电路板 劣质的磁力锁从电路板即可判断出来,劣质的磁力锁电路板印刷粗糙、布局异常简单,没有使用压敏电阻(也就是突波器,一般有两个),且只有一组电压输入。 2、测电阻 先把磁力锁的12V及24V的切换跳线拔掉(注意:无需通电),一般均有4个接线柱(跳线处),测其红、黑两条线,电阻在50欧姆左右的为佳。 3、通电后测电流数值 把磁力锁通12V电压后测其电流值,与标注值相符者为佳。280KG(600磅)的磁力锁一般在400-450毫安的为佳,若小于450毫安就不够拉力;若通24V电压时,其标注值或实际值应为200毫安。 4、绝缘值 标准合格的磁力锁其锁体的绝缘值应为无穷大的为好,具体数值应在50兆欧姆以上;具体测试位置为截钢片与锁体输出线(任一条)。 5、截钢片的垂直度 截钢片原则上要尽量减少用手触摸或沾有污迹,合格的磁力锁截钢片的垂直度及平行度越标准越好。截钢片电镀的好坏要以截钢片上有无氧化痕迹。 6、灌胶检查 磁力锁的胶体不能出现气泡,应平坦整齐,无裂痕,角度方正。 7、截钢片距离

主要关注截钢片的厚度应在0.35mm为最佳,目前市面上的较多都是使用0.5mm的截钢片;锁体上截钢片的排列越紧密越好,注意观察截钢片的排列当中不要出现渗胶现象。 8、无残磁 一般磁力锁的锁片采用纯铁制造,但大部分的锁片为99%的纯铁,所以要具备去残磁功能,装有凸出的橡胶垫,起到缓冲作用,有防残磁装置的锁会降低35公斤左右的拉力;若采用99.9%纯铁的产品,无需防残磁装置即可基本上排除残磁的产生,而且拉力充足。 9、4007二极管 特指不指示灯及信号输出的锁具,一般会在锁的电源正负极处加上此二极管晶体,此番处理明显表露锁具的材料不过关,而在此做的一些保护工作,防止正负极接错或冲击门禁机等。 10、锁体外壳的工艺处理 锁体外壳一般采用氧化拉丝或氧化喷砂,尤以氧化喷砂,细砂为优。 拉丝整齐、喷钞均匀,外壳钢体切割面平整。 11、高低压 低压时,锁具仍然能工作,但拉力降低;高压时锁体会发烫,此时应注意温升的情况,温升超过20度的为劣品,一般在一个小时内即可得出温升数据。 12、酸度测试 用弱酸涂在锁体截钢片上,好的锁体45分钟后才会发生氧化,而差的一般在15分钟即出现氧化。另外可以将锁体泡在水中,24小时内发黑的为劣品。 13、光洁度 把小水滴滴在锁体截钢片上,观察其流动是否顺畅,是否拖泥带水,顺畅者其光洁度为优。 14、锁体电镀 注意观注锁体边角位置的电镀质量,出现皱纹、发暗者为锁体电镀不过关。 15、输出线 两芯的为无信号输出电锁,五芯的为带门位侦测输出。

电磁锁

DSN3型电磁锁 一、概述 DSN3型系列户内电磁锁是一种防止高压开关设备电器误操作的电控机构联锁装置。 二、主要技术参数 1、工作电压交直流220V,110V 2、辅助接点:电流≤3A 电流≤6A(断路器闭锁) 3、使用环境 a、温度:上限+40℃ 下限-25℃-----10℃ b、湿度:日平均值不大于95% , 月平均值不大于90% 三、用途与使用范围 本产品是一种防止高压开关设备电气误操作的电控机构联锁装置,主要供高压开关柜柜门及其它需要安全联锁的地方实现强制联锁,防止误入带电间隔和误操作的发生,是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。 四、正常工作条件 周围空气温度:上限+40°C,下限:一般地区-10°C,高寒地区-25°C。 海拔高度:安装地区海拔不高于1000m 。 环境湿度:空气相对湿度日平均不大于95%、月平均值不大于90% 。 环境条件:无明显污秽、无易燃、易爆、化学腐蚀和盐雾及无经常性剧烈振动场所。

五、安装使用说明 电磁门锁安装步骤: 1.依次卸下面板安装螺杆的M5螺母、弹垫、平垫; 2.从柜门外面将锁体的锁栓侧先放入开孔内,然后转动锁体使面板上的安装螺杆装入柜门上开好的?60mm 孔内,并使锁面板与柜门板平整; 3.从柜门内侧依次将平垫、弹垫、M5螺母装上锁面板上的M5螺杆,最后拧紧M5螺母。 电磁门锁使用说明 (1) 正常操作步骤: a、揿下按钮,电源接通,电磁铁线圈受电动动作,动铁芯脱离锁栓挡块,开锁指示灯亮,表示允许开锁。 b、向开锁方向转动手柄(左开顺时针方向,右开逆时针方向),当转至极限位置时继续用力,则锁栓自动返回到锁定位置,则可打开柜门。如果没有到锁开位置,则锁栓自动返回到锁定位置,满足自动复位功能,则锁栓在锁开位置,需人为地将手柄向开锁向转动,即锁栓返回到锁定位置,从而满足闭锁状态。 注:A、B锁外形、安装尺寸相同 (2)操作方法:A、拨支拨钮B、拉动手柄 (3)手动解锁步骤: a、揿下按钮、电源被闭锁回路强制切断,开锁灯不亮,动铁芯卡住锁栓挡块,将表明不允许开锁; b、特殊情况下必须开锁时,取来解锁钥匙,插入解锁孔内,按面板标示放向转动钥匙90°至“-”即“止位”,将动铁芯推离锁栓挡块; c、(同正常步骤b步),以满足“手动解锁”的功能。 注:解锁钥匙的解锁过程,是将动铁芯推离锁栓挡块,以解除闭锁状态的作用,而开锁必须用拨钮或手柄来移动锁栓,达到开锁目的,因此不能用解锁钥匙直接开锁。

自动门的工作原理

自动门的工作原理 自动门的原理自动门的基本工作原理自动门自动门机的基本组成大体上相同,有了以上构成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的自动门系统了。而且自动平移门如果保持开启时间过长,

也会对电气部件产生损害。技术交底记录 工程名称红星智国际住宅智能化交底部位南区7-12#楼磁力锁 工程地点江海路与锡沪路交界处日期2013年10月21日 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下技术交底。 一、施工技术交底 1、施工技术准备: 积极组织技术人员认真审阅图纸,并现场进行实地测量,做好图纸设计交底和技术交底的准备工作,备齐工程所需的资料,编制施工图预算和分部工程材料计划以及劳动力需求计划和工具的需要情况。向施工人员进行施工组织设计和技术交底,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。 2、物资的准备: 根据施工预算和分部分项工程施工方法和施工进度的安排,组织货源,确定加工、供应地点和供应方式,签订物资供货合同。根据各种物资的需要量计划和合同,拟定运输计划和运输方案。按照要求,组织物资按计划时间进场,在指定地点,按规定方式进行储存和保管。 3、劳动力等组织准备: 成立以项目经理为领导的项目经理部的组织机构,建立健全各项规章管理制度,确定劳动组织的领导机构名额和人选,坚持合理分工与密切协作相结合的原则。 为了加快施工准备工作的进度,必须加强与建设单位和监理单位之间的协调工作,密切配合,建立健全施工准备工作的责任制度和检查制度,使施工准备工作由领导、有组织、有计划和分期分批地进行。 对工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4、工器具设备: 剪刀,斜口钳,开口扳手等基础工具每人一套 5、磁力锁的原理: 磁力锁(或称电磁锁)的作用原理和电磁铁一样,是利用电生磁,而后异极相吸的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。只要小小的电流电磁锁就会产生莫大的磁力,控制电磁锁电源的门禁系统识别人员正确后即断电,电磁锁失去吸力即可开门。因为电磁锁没有复杂的机械结构以及锁舌的构造,适用在逃生门或是消防门的通路控制。其内部用灌注环氧树酯(epoxy)保护锁体。目前电磁锁的吸力强度以LB表示(磅),测试的方法是静态加压。所谓静态加压就是电磁锁通电后慢慢地逐渐增加对吸附铁板的拉力,当超出电磁锁的吸力时瞬间拉开吸附铁板,此ㄧ拉力的数据就是电磁锁的拉力值。而且电磁锁与吸附铁板的作用力必须是面对面而且是直线加压(collinear load test),如此电磁锁的吸力(Holding Force)

自动门感应门的基本工作原理

自动门感应门的基本工作原理 2014-6-15 12:56:46点击:917 自动门机的基本组成大体上相同,有了以上构成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的自动门系统了。电插锁与磁力锁的区别 一、电插锁 有的人也叫他“阳极锁”,其实他只是“阳极锁”的一种,即停电开门的电锁。因为按照消防要求,火灾时,大楼会自动切断电源,电锁应该打开,方便人员逃生,所以大部分电锁是断电开门的。 电插锁看电线分为两线电插锁、四线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC,黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的电插锁。 四线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC,黑色接GND。还有两条白色的线,是门磁信号线,反映们的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不接。四线电插锁采用单片机控制器,发热量性,带延时控制,带门磁信号输出,属于性价比好的常用型电锁。 电插锁上的关门延时设置

所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置为0秒、2.5秒、5秒、9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。 请注意这个延时和门禁控制器和门禁软件设置的开门延时两个概念不一样。 门禁控制器和门禁软件设置的是“开门延时”,或者叫“门延时”,是指电锁开门多少秒后自动合上。 电锁自带的延时,是关门延时,是指门到位多久后,锁头下来,锁住门。一般门禁系统都是要求门一关到位,锁头就下来,把门关好。所以,电锁延时缺省设置成0秒。而有些门,地弹簧不好,门在关门位置前后晃荡个几下,门才定下来,这个时候如果设置成0秒,锁头还没有来得及打中锁孔,门就晃荡过去了,门在晃荡回来会把已经伸出来锁头撞歪,这种情况就可以设置一个关门延时,使门晃荡几下后,稳定下来,锁头再下来,关闭门。 五线电插锁:和四线电插锁的原理是一样的,只是多了一对门磁的相反信号,用于一些特殊场合,正式场合反而麻烦,工程师要测试该用哪一对。 红黑两条线是电源。还有COM、NO、NC三条线,NO和NC分别和COM组成两对信号相反(一组闭合信号,一组开路信号)。门被打开后,闭合信号变成开路信号,开路信号的一组变成闭合信号。 八线电插锁:原理和五线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。即锁头是不是伸出来信号不一样。 应用场合: 电插锁:通常用于玻璃门、木门等。 优点:隐藏式安全,外观美观,安全性好,不容易被撬开合拉开。 缺点:安装时要挖锁孔,比较辛苦。 备注:有些玻璃门没有门槛(即门框也是玻璃的),或者玻璃门面的顶部没有包边,需要买无框玻璃门附件来辅助安装。附件的费用由于产量不高,费用不低。 电插锁带无框玻璃门附件安装后样图

相关文档