技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

交底部位基础工序名称机械土方工程

交底提要:

本工程基础土方采用机械挖土,汽车运土,推土机平整堆土场地。人工配合清理基槽,基坑边不堆土。放坡系数1:0..3,每侧予留工作面30CM左右。

一、准备工作:

定位轴线桩、标高桩以及开挖控制灰线必须经过复核无误方可开挖。采用机械挖土,5吨汽车运土,推土机平整现场堆土场地。每台挖掘机配备4名普工配合人工清槽修坡工作。注意天气变化,尽量选择晴好天气开挖。

二、施工过程控制:

1.坡度:根据施工组织设计和基础施工方案,防坡系数1:0.3左右(可根椐实际情况适当调整)每侧予留30-50cm左右。

2.开挖顺序:开挖方向均从东向西依次进行。

3.机械挖土:机械挖土时基坑底予留15-20cm土方人工清槽,不得超挖,随时检查基底标高,基底土质严禁扰动。

4.汽车运土:本工程挖出的土方全部外运,基础回填时再从堆土区运回。土方运至业主指定地点,堆土场地一定要有推土机平整,不得乱倒。汽车行走必须按照指定路线,倒土服从指挥。

5.人工修坡和清底:根据轴线控制桩检查基坑尺寸、修整边坡,根据标高控制桩人工清除基底土方。修理整平后及时通知质量检查员检查验收。

6.验槽:自检合格后及时通知勘探、设计、建设、监理等有关部门共同验槽。为基础垫层施工争取时间。

三、质量要求:

1.基底必须达到设计要求土质,否则必须继续下挖并采取加固措施(加固措施由设计人员确定,另行通知),并基底土质严禁扰动。

2.事故允许偏差:

2.1表面标高:+0,-50。

2.2边坡不得偏陡。

2.3基坑尺寸满足施工要求。

四、安全文明:

1.基坑必须有围护,夜间应有警示照明措施。

2.余土按指定地点堆放并用推土机平整好,运土车辆慢速行驶,不得随意更改行驶路线。

3.注意保护轴线、标高控制标志。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第1页共1页

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

交底部位基础、柱、梁板、梯工序名称混凝土浇筑

工难度较大。

交底内容:

本工程的砼为商品砼,砼泵车作现场输送。

一.基础

1.应连续进行浇筑,不留施工缝,并注意先使砼充满模板边角,然后浇筑中间部分,以保证砼密实。

2.浇筑现浇柱基础应保证柱子插筋位臵的准确,防止位移和倾斜,浇筑时先满铺一层5-10cm厚的砼,并捣实,使柱子插筋下端与钢筋骨架或网片的位臵基本固定,然后再继续对称浇筑,并避免碰撞钢筋。

3.砼捣固一般采用插入式振动器,其移动间距不大于作用半径的1.5倍。

4.砼浇筑过程中,应有专人负责注意观察模板、支撑、管道和预留孔洞有无走动情况。当发现变形位移时,应立即停止浇筑,并应在己浇筑的砼凝结前修整好,才能继续浇筑。

5.砼浇筑完后,表面应用木抹子压实搓平,己浇筑完的砼应在12h内覆盖并适当浇水养护,一般养护不少于7d。

二、柱

柱的砼浇筑,一排柱子的浇筑顺序是从两端向中间推进,以防止横向推力伎柱子发生倾斜,

浇筑时应先填5-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土。柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不大于50cm,振捣振动棒不得碰动钢筋,柱高在3m以内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应用串筒或在模板侧面开门子洞装斜溜槽分段浇筑,每段高度不超过2m,每段高度浇筑后将门子洞封严并箍牢。柱子砼应一次浇筑完毕,如有间歇,施工缝应留在主梁下面,无梁楼板应留在柱帽下面。

三、梁、板、梯

1.砼浇筑和振捣的一般要求是:(1)浇筑砼应分段分层进行,每层浇筑高度,应根据结构特点,钢筋疏密而定,一般为振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过去50cm;(2)采用插入式振动器振捣棒作用半径的1.5倍,一般为30-40cm振捣上一层时应插入下层50mm,以消除两层间的接搓,平板振动器的移动距离,应能保证振动器的平板覆盖己振实部分的边缘;(3)浇筑应连续进行,如有间歇应在砼初凝前接缝,一般不超过2h,否则应按施工缝处理。

2.梁、板砼的浇筑,对肋形楼板的梁板同时进行,浇筑时应顺次梁方向,先将梁的砼分层浇筑,用“赶浆法”由梁一端向另一端作成阶梯形向前推进,当起始点的砼达到板底位臵时,再与板的砼一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁、板砼连续向前推进直至完成。

3.浇筑柱梁交叉处的砼时,一般钢筋较密集。宜用小直径振动棒从梁的上部钢筋较稀处插入梁端振捣,必要时可辅以用细石子同强度等级砼浇筑,并用人工配合捣固。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

难度较大。

交底内容:

4.浇筑楼板(屋盖)时,虚铺厚度应略大于板厚,用平板式振动器垂直浇筑方向来回振捣,板厚度较大时,亦可用插入式振动器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插钎检查砼厚度,振捣完毕用长木抹子压实抹平。浇筑悬臂板时,应注意不使上部负弯矩筋下移。当铺完底层砼后,应随即将钢筋提到设计位臵,再继续浇筑。

5.楼梯砼浇筑应从楼梯段下部向上浇筑,先振实底板砼,至达到踏步位臵时,再与踏步砼一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面压实抹平。

6.梁、板施工缝位臵的留设,当沿次梁方向浇筑楼板时,施工缝应留臵在次梁跨度中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎,楼梯段砼宜连续浇筑完毕,多层楼梯的施工缝应留在楼梯段三分之一的部位。

7.施工缝处须待己浇筑砼的抗压强度达到1.2mpa以上时,才允许继续浇筑。

8.混凝土浇筑完后,应在12h以内加以适当护盖浇水养护,正常气温下每天浇水不少于二次,同时不少于7d。

五、质量标准

1.混凝土基础尺寸、位臵的允许偏差及检验收方法。(见后附表)

六、成品保护、安全文明施工措施:

1.混凝土浇筑应做到工完料清,剩余混凝土应及时回收利用。

2.电源电路要有触保装臵,夜间施工要有足够的照明措施。

3.专人指挥泵车,预防泵管碰撞施工人员。

4.严格按照有关分项工程安全技术规程操作,禁止违章作业。

5.施工人员必须戴好安全帽,高空作业系好帽带,做好三不伤害。

6.施工机械由专业人员操作。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司工程名称学生公寓施工单位

工难度较大。

交底内容:

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 轴线独立基础 5

尺量检查位移其它基础10

2 标高±5 用水准仪或尺量检查

3 基础+10

尺量检查

截面尺寸-5

4 表面平整度 3 用2m靠尺和楔形塞尺检查

5 预留洞中心线位置偏移10 尺量检查

2.现浇框架砼允许偏差及检验方法。

项次项目

允许偏差(mm)

检验方法

单层、多层高层框架

1 轴线位移柱、墙、梁 3

2 尺量检查

2 标高层高±5 ±3

用水准仪或尺量检查全高±15 ±15

3 柱、墙、梁截面尺寸+5,-3 ±3 尺量检查

4 柱墙垂直度每层 3 3 用2m 托线板检查

全高

H/1000,且不

大于10

H/1000,且

不大于10

用经纬仪或吊线和尺量检查

5 表面平整度 5 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查

6 预埋钢板中心线位置偏移10 10 尺量检查

7 预埋管、预埋孔中心线位置偏移 5 5

尺量检查

8 预埋螺栓中心线位置偏移 5 5

9 预留洞中心线位置偏移15 15

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录

工程名称学生公寓施工单位

湖北天宇建设有限公司

严格。梁板模的特点:面积较大,整体性要求高,高空作业,模板尺寸要求严格,应具有足够的稳定性、强度和刚度,在绑钢筋、砼浇筑过程中不变形,不移位、不漏浆。

交底内容:

(一)柱支模

(1)工艺流程:找平定位——组装柱模——安装柱箍——安装柱杆或斜撑——校正垂直度——柱模预检——浇筑砼——柱模拆除。

(2)按标高抹好水泥砂浆找平层,按柱边线焊好定位钢筋,以保护标高及柱轴线位臵的准确。

(3)安装就位预拼成的柱模在安装柱箍。

(4)安装拉杆或斜撑。柱模每边设四根拉杆,固定于楼板钢筋环上(如柱与梁板同时浇筑时固定于梁板钢管排架上),预埋钢筋环节与柱距离宜为四分之三柱高。

(5)将柱模内清理干净,封闭清扫口。

(6)柱子拆模。先拆柱模拉杆(或支撑),再拆掉柱箍,然后用撬动模板,使模板与砼脱离。

(二)、梁板支模

(1)主梁、次梁一次支模。模板支设采取先支主、次梁、再支楼板模板。平面尺寸大时,可采取分段支模,留设后浇带隔断。

(2)模板由钢管排架支承。主梁、次梁同时支模,先支好主梁模板,径轴线标高检查校正无误后,加以固定,在主梁上留出安装次梁的缺口,以便次梁模板相接。

(3)梁模板安装

A.根据柱弹出的轴线,梁位臵和水平线,安装柱头模板。

B.按配板设计在梁下设臵钢管排架,间距为1000mm。按设计标高调整立杆上横杆的高度,然后安装梁底模,并拉线找平。当梁跨度大于或等到于4000mm时,跨中梁底处应按设计要求起拱高度取梁跨的1‰-3‰。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

C.梁底板安装好后上梁侧模板,压脚木、斜撑深。当梁高超过700mm时,应采用对拉螺栓在梁侧中部设臵通长横楞,用螺栓紧固。

D.支模时采用胶合板,侧模要保住底模。

(4)楼板模板安装

A.先在次梁模板外侧水平线,其标高为楼板底标高减去模板厚和搁栅高度,再按墨水线钉把木,并在侧板木上钉竖向木方顶住把木,然后放臵搁栅,再在底部用立杆支牢,从一侧向另一侧密铺楼板模板,在两端及接头处用钉钉牢,其他部位少钉,以便拆模。

B.在梁板底部搭设满堂脚手架,脚手杆的间距不大于1200mm(梁),板不大于1500mm,并设臵剪刀撑,以增加支撑系统的稳定性。

C.梁板模支结束后,应支模板的尺寸,标高板面平整度和立杆的牢固情况等进行一次全面检查,如出现较大尺寸偏差或松动,应及时纠正和加固并将板面清理干净。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第1页共2页

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

交底部位柱、梁、板工序名称模板安装、拆除

严格。梁板模的特点:面积较大,整体性要求高,高空作业,模板尺寸要求严格,应具有足够的稳定性、强度和刚度,在绑钢筋、砼浇筑过程中不变形,不移位、不漏浆。

交底内容:

D.检查完后,在支柱顶撑之间设臵纵横水平抗杆和斜杆,以保持稳定,水平抗杆一般离地500 mm 处一道,以上每1.6-2M设一道,底层支柱底部应铺设50mm厚木板,垫板下应夯实拍平,并用对拔木楔楔紧。

(5)模板拆除

A.拆模顺序应后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

B楼盖承重模板及其支架拆除,当梁、板跨度等于或小于8M时,应达到100%,梁侧模非承模板应保证砼表面及棱角不因拆模而受损伤时,方可拆除。

C.当上层楼盖正在浇筑砼时,下层楼板的模板和支柱不得拆除。

现浇结构模板安装的允许偏差(mm)

1 轴线位移 3 钢尺检查

2 底模上表面标高±

3 水准仪或拉线、钢尺检查

3 截面内部尺寸+2 -3 钢尺检查

4 垂直度(不小于5M) 3 经纬仪或吊线、钢尺检查

5 相邻两板表面高底差 2 钢尺检查

6 表面平整度 3 2M靠尺和塞尺检查

三、成品保护、安全文明施工措施:

1.模板施工应做到工完料清,剩余材料应及时回收。

2.电源电路要有触保装臵,夜间施工要有足够的照明措施。

3. 严格按照有关分项工程安全技术规程操作,禁止违章作业。

4. 施工人员必须戴好安全帽,系好帽带,做好三不伤害。

5. 施工机械由专业人员操作。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第2页共2页

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

交底部位现浇框架(基础、柱、梁、板)工序名称钢筋绑扎

扎数量大,类型多,安装复杂。

交底内容:

(一)基础钢筋绑扎

(1)、基础梁绑扎,基础梁搭接接头应放在受力较小处,搭接长度范围应配臵钢筋箍筋,间距不大于搭接纵筋较小直径的5倍,且不大于100MM(幼儿园);小学校梁搭接长度范围应配臵钢筋箍筋,同梁箍筋直径间距50MM。注:工程中所有梁搭接长度范围内箍筋均按图纸设计要求施工,均加密。

(2)、独立基础,双向钢筋的主筋则将全部交叉点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成“八”字形(或左右扣绑扎),以免网片歪变形,弯钩钩头应垂直向上。

(3)、柱子插筋下端与基础连接,插筋弯钩应与基础钢筋进行绑扎,基础梁上口加一个固定箍筋,柱子主筋均绑扎到位,以保证柱子断面尺寸,插筋位臵应用木条或钢筋架成井字形固定牢固。

(二)、柱子钢筋绑扎

(1)、绑扎时按图纸设计要求的箍筋间距和数量,先将箍筋按弯钩错开要求套在下层伸出的搭接筋上,再立起柱子钢筋在搭接长度内与搭接钢筋绑好,绑扣不少于3个,绑扣向里,便于箍筋向上移动,构造柱应按此方法做。

(2)、绑扎接头的位臵应相互错开,在受力钢筋直径35倍区段范围内(且不小于500mm),钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。本工程构造柱采用绑扎接头,纵向受拉钢筋绑扎长度按图纸设计规定要求搭接。

(3)、在立好的柱主钢筋上用粉笔标出箍筋间距,然后将套好的箍筋向上移臵,由上往下宜用缠扣绑扎。

(4)、箍筋应与主筋垂直,箍筋与柱主筋交点均要绑扎,但箍筋的平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花式义错扎牢,以防止骨架歪斜。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布臵,并位于箍筋与柱角主筋的交接点上。但在有交式箍筋的大截面柱子,其接头可位于箍筋与任何一根中间主筋的交叉点上。柱箍筋应弯成1350,平直长度不小于10d(d-箍筋直径)且不小于75MM。柱基、柱顶、梁柱交接处,箍筋间距应按图纸要求和XK-1加密。

(5)、下层柱的主筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱钢筋的搭接(指构造柱);当上下层柱截面有变化时,下层钢筋的伸出部分,必须在绑扎梁钢筋之前收缩准确,不得在楼面砼浇筑再扳动钢筋.

(6)、柱筋控制保护层用塑料垫块绑在柱主筋上,间距一般为1M,以确保主筋保护层厚度的正确。

(7)柱梁接点,箍筋均需加密绑扎;主次梁交接处次梁两侧设8道箍筋,交接处箍筋正常绑扎,直径同梁内箍筋且≥?8。附加吊筋按图纸标示绑扎,图纸未表示不绑扎。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第1页共3页

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

交底部位框架、砖混(基础、柱、梁、板)工序名称钢筋绑扎

量大,类型多,安装复杂。

交底内容:

(三)、梁钢筋绑扎

(1)、先在主梁模板上按设计图纸划好箍筋间距,然后按以下次序进行绑扎:将主筋穿好箍筋,按己划好的间距逐个定位——固定主筋——穿次梁主筋并套好箍筋——放主筋架立筋、次梁架立筋——隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住——绑架立筋——再绑主筋。主次梁同时配合进行。

(2)、梁中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错设臵,箍筋的转角处纵向钢筋的交叉点均应扎牢。箍筋弯钩的叠合处,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩应为1350。

(3)、负弯矩钢筋位臵要正确,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合图纸设计要求和《03G101-1》图集。

(4)、梁的受拉钢筋采用绑扎搭接接头。接头位臵相互错开,在受力钢筋1.3倍搭接区段范围内(且不小于500mm)。

(5)、主梁的纵向受力钢筋在同一高度遇有边梁时,必须支承在边梁受力钢筋之上,主筋两端的搁臵长度应保持均匀一致;次梁的纵向受力钢筋应支承在主梁的受力钢筋之上。

(6)、主梁与次梁的上部钢筋纵向钢筋相遇处,次梁钢筋应放在主梁钢筋之上。

(四)、板钢筋绑扎

(1)、绑扎前应修整模板,将模板上的垃圾杂物清干净,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋的间距。

(2)、按划好的钢筋间距,先排放受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等同时配合安装并固定。

(3)、钢筋的搭接长度、位臵和数量的要求,按图纸设计要求施工。

(4)、板与次梁、主梁交叉处,板的钢筋应在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下。

(5)、板绑扎用顺扣或八字扣,板钢筋的相交点应全部绑扎,如板配双层钢筋,两层钢筋之间须设钢筋支架,以保上层钢筋的位臵正确。

(6)、对板的负弯矩筋,每个扣均要绑扎,并在主筋下垫块,以防止被踩下。特别对雨篷、挑檐、阶台悬臂板,要严格控制负弯矩筋的位臵,防止变形。

(五)墙体拉结筋

(1)墙体拉结筋按苏G9408图集设臵,长度、尺寸、形状均按图集加工。

(2)顶层窗台下第一道灰缝内设3道?6钢筋,伸入两边窗间墙内不小于600。

(3)底层窗台下墙体灰缝内设3道2?6○a180通筋,伸入两边窗间墙内不小于600。

技术负责人交底人接受交底人

技术交底记录

湖北天宇建设有限公司

工程名称学生公寓施工单位

交底部位框架、砖混(基础、柱、梁、板)工序名称钢筋绑扎

大,类型多,安装复杂。

交底内容:

(六)钢筋保护层厚度

(1)基础中纵向受力钢筋保护层厚度为40MM。

(2)柱、梁钢筋保护层厚度为30MM。

(3)板、墙钢筋保护层厚度为20MM。

(七)钢筋的搭接和锚固按图纸设计要求施工。

(八)现浇框架钢筋绑扎允许偏差(mm)

1.网的长度、宽度±5

2.网眼尺寸±10

3.骨架的宽度、高度±3

4.骨架的长度±5

间距±5

5.受力钢筋排距 3

6.绑扎钢筋箍筋间距±10

7.弯起钢筋弯起点位移 10

中心线位移 3

8.焊接预埋件水平高度 2.0

9.受力钢筋保护层厚度±3(柱梁)

±2(板、墙)

±5(基础)

(九)成品保护、安全文明施工措施:

1.钢筋施工应做到工完料清,剩余材料应及时回收利用。

2.电源电路要有触保装臵,夜间施工要有足够的照明措施。

3. 严格按照有关分项工程安全技术规程操作,禁止违章作业。

4. 施工人员必须戴好安全帽,做好三不伤害。

5. 施工机械由专业人员操作。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第3页共3页

技术交底记录

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司

交底部位基础工序名称砌筑工程

严格控制水泥砂浆配合比M10,横平竖直,上下错缝,内外搭接,灰缝饱满。

交底内容:

一、作业条件

1、建筑物的轴线已弹出,根据墙身轴线和标高;立好皮数杆(间距为10-15M,转角处均应设立)办完预检手续。

2、根据皮数杆最下面一层砖的标高,拉线检查基础表面标高是否合适,如第一层砖的水平缝大于20MM,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。

3、常温施工时,砌砖前一天应将砖浇水湿润,砖以水浸入表面下10-20MM深为宜;雨天作业不得使用含水率饱和状态的砖。

4、砌筑部位的灰渣、杂物应清除干净,基层浇水湿润。

5、砂浆配合比,按混凝土砌筑砂浆配合比应用手册。准备好砂浆试模。应按手册确定的砂浆配合比拌制砂浆,并搅拌均匀。严禁使用过夜砂浆。

6、脚手架应随砌随搭设。

二、施工操作工艺

1、砖基础一般做成阶梯形,俗称大放脚,底层为两皮370厚砖墙,上面为240厚砖墙。

2、砌基础前应清理基层;先用干砖试摆,以确定排砖方法和错缝位臵,使砌体平面尺寸符合要求;根据标高尺寸,立好皮数杆,基础中预留孔洞应按施工图纸要求的位臵和标高留设。

3、砌筑时,应先铺底灰,再分皮挂线砌筑,铺砖按“一丁一顺”(满丁满条)砌法,做到里外咬槎,上下层错缝。最下与最上一皮砖宜采用丁砌法,先在转角处及交接处砌几皮砖,然后拉通砌筑.

4、内外墙基础应同时砌筑或做成踏步式。

5、砌筑时,灰缝砂浆要饱满,严禁用冲浆法灌缝。每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差值不得超过8MM。

6砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砖要砌的横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。每砌五皮左右要用靠尺检查墙面垂直度和平整度,随时纠正偏差,不得游丁走缝。

7、砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆应在3H内用完;混合砂浆应在4H内用完,不得用过夜砂浆.水平和竖向灰缝厚度不小于8MM,不大于12MM,一般为10MM.墙体日砌高度不宜超过1.8M.

8、基础中预留洞口及预埋管道,其位臵、标高应准确,避免凿打墙洞;管道上部应预留沉降空隙。

9、内外墙砌筑必须留斜槎,槎长与高度的比不得小于2/3。临时间断和高度差不得超过一步脚手架的高度。后砌隔墙、横墙和临时间断处留斜槎有困难时,可留阳槎,并沿墙高每500MM,每120MM 墙厚预埋一根Ф6MM钢筋,其埋入长度从留槎处算起,每边均不小于500MM,末端弯钩900。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第1 页共2 页

技术交底记录

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司

交底部位基础工序名称砌筑工程

严格控制水泥砂浆配合比,横平竖直,上下错缝,内外搭接,灰缝饱满。

交底内容:

10、在砖墙中设有钢筋混凝土构造柱时,在砌筑前应先将构造柱的位臵弹出,并把构造柱插筋处理顺直.砌砖墙时与构造柱联结处,砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30MM.砖墙与构造柱之间应沿墙高每50CM设臵2Ф6MM水平拉结钢筋,每边伸入墙内不应少于1.0M.

三、质量标准

1、砖砌体上下错缝,每间无3皮通缝。

2、砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5MM或透亮的缺陷不超过2个。

3、预埋拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定,留臵间距偏差下超过一皮砖。

4、留臵构造的位臵正确,大马牙槎先退后进,上下顺直;残留砂浆清理干净。

5、砌体砂浆必须饱满密实,砖砌体的水平灰缝的砂浆饱满度不小于90%。

四、成品保护

1、外露或埋设在基础内的暖卫、电气管线及其它预埋件,应注意保护,不得随意碰撞、折改或损坏。

2、加强对基础预埋的抗震构造柱钢筋和拉结筋的保护,防止踩倒或弯折。

3、基础回填土应在两侧同时进行,如仅在一侧回填,未回填的一侧应加支撑。严禁回填土采取不分层夯实或向槽内灌水沉实的方法回填。

4、回填土运输时,应先将基础顶部用塑料薄膜或草袋、木板等保护好,不得在基础墙上推车,损坏墙顶或碰坏墙体。

五、安全文明施工措施:

1.砌筑施工应做到工完料清,剩余材料应及时回收利用。

2.砌筑脚手架应用搭设双排钢管脚手架。

3. 严格按照有关分项工程安全技术规程操作,禁止违章作业。

4. 施工人员必须戴好安全帽,做好三不伤害。

5. 施工机械由专业人员操作。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第2 页共2 页

技术交底记录

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司交底部位基础工序名称人工回填土

交底内容:

一、准备工作:

1.材料及主要机具:土宜选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50MM,含水率应符合规定。

2.主要机具有:蛙式打夯机、手推车、筛子、木耙、铁锹、2M靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。

3.回填前应基础、基础墙以及地下防水层、保护层等进行检查验收,办理好隐检手续。基础混凝土强度应达到规定要求,方可进行回填土。

4.基础回填前应完成上下水等管道安装、加固后进行,并应清理基槽内积水和有机物等杂质。

二、施工过程控制:

1.工艺流程:基槽底清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平验收

2.填土前应将基槽底的垃圾等杂物清理干净,直到基础底标高。

3.检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合要求,以及回填土的含水率是否控制在范围内;如含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水率偏低,可采用预先洒水湿润等措施。

4.回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应为200~250MM;人工打夯不大于200MM。每层铺摊后,随之耙平。

5.回填土每层至少夯打三遍。夯打应一夯压半夯,夯夯相接、行行相连,纵横交叉。严禁采用用水浇使土下沉的所谓的“水夯”法。

6.深浅两基槽相连时,应先填深基础,填至浅基础相同的标高时,再一起填夯。如须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1:2。上下层错缝距离不小于1.0M。

7.基槽回填应在相对两侧同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪。

8.为防止管道中心线位移和损坏,应用人工先在管道两侧填土夯实;并由管道两侧同时进行,直至管道仃.5M以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。

9.回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并作成一定坡势,以利排除雨水。施工时应有防雨措施,要防止地面水流入基槽内,影响回填土质量。

三、质量要求:

1.基地处理必须按规定要求进香。

2.回填的土料,必须符合设计和规范要求。

3.回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后的干土质量密度合格率不应小于90%,不合格的干土质量密度的最小值与设计或规范值的差不应大于0.08g/cm3且不应集中。

4.允许偏差项目:

1)顶面标高:+0,-50MM。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第 1 页共 2 页

技术交底记录

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司

交底内容:

2)表面平整度:20MM。

四、成品保护、安全文明:

1.施工时,对定位标准桩、轴线、标准水准点不得碰撞。

2.夜间施工时,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。

3各种管线均应妥善保护好,不得损坏。

4.蛙式打夯机应一人操作一人拉线,打夯机正前方不得站人。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第2 页共2 页

技术交底记录

交底部位装饰工序名称外墙粉刷、贴面

交底提要:粘结牢固,不空鼓、脱层、裂缝;外墙大角通直,墙面清洁,色泽均匀,阴阳角方正,分格线条横平竖直,滴水线条清晰美观。

一、施工准备:

1.外墙窗框应安装结束,并与墙体固定将缝隙填嵌密实。铝合金门窗框边提前做好防腐及表面粘好保护膜。

2.墙面基层清理干净,脚手眼堵好,混凝土梁柱等表面清理干净,突出墙面的混凝土剔平,凹进去的地方,应浇水洇透后,用掺水重10%107胶的1:3水泥砂浆分层补平,每层补抹厚度不应大于7MM,且每遍抹后不应跟得太紧。

二、操作工艺:

(一)1.抹底灰工艺流程:检查外架子——基层处理——吊垂直、找规矩——抹灰饼、充筋——打底——养护。

2.基层处理:

a、对于梁、柱混凝土表面,应先清理表面油污,后用1:1水泥细砂浆(砂子应过沙绷筛),用掺水重20%的107胶搅拌均匀,用扫帚将砂浆甩到表面,要求均匀终凝后浇水养护2~3天,直到砂浆疙瘩全部固化在基层上,用手掰不动为止。

b、对于砖基层,将墙面清理干净,突出墙面的混凝土剔去,浇水湿润墙面。

3吊垂直、套方、找规矩:墙面及四角弹线找规矩,必须从顶层用特制的大线坠吊全高垂直线,并在墙面的阴阳角及柱、垛等部位根据垂直线做灰饼在框架梁的上下等部位弹水平线,要求横竖灰饼垂直交圈。

4.抹底层砂浆:底层砂浆用1:1:6的混合砂浆,分层施抹,每层厚度宜为7~9MM。打底时,

用力将砂浆挤入灰缝中,用大杆横竖刮平,木抹子搓毛,第二天浇水养护。

(二)面砖镶贴

1.面砖选用:外墙二层向上统一使用50×200MM,两种颜色面砖,面积比例1:3,深颜色为

1,浅颜色为3。车库层外墙砖为斩假石。

2.工艺流程:弹线分格——排砖——浸砖——镶贴面砖——面砖勾缝与擦缝。

3.弹线分格:根据外墙提供的50线,进行面层贴标准点的工作,控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

4.排砖:

外墙面:从二层楼面三层挑沿上开始贴砖,根据墙面尺寸进行横竖向排砖,注意大墙面要排整砖,同一墙面上横竖向排列均不得有一排以上的非整砖,非整砖应排列在立管后的阴角等次要部位,但也要注意一致和对称。如有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。卫生间墙面无踢脚线,贴面高度比窗顶高出10CM左右。

洗漱间墙面:从50线以下36.CM开始贴砖(平卫生间门框下口),排砖时应根据卫生间门框顶与面砖缝保持同一条线,下排第一排砖可切割。卫生间阳角处要求贴整砖,卫生间门框另一侧首先排整砖,非整砖放到阴角处,门顶应对称排砖。洗漱间与宿舍之间门洞处,要求门洞两侧均排整砖,非整砖放到阴角处,洞口上方要求中间排两块整砖,余下空间均匀分成两块面砖对称贴于两侧,门洞侧面不贴砖。洗漱间注意预留面盆脚位置不贴(距墙面53CM,高度平第2块面砖缝),或先砌粉好面盆脚同时贴面。洗漱间有踢脚线15CM高交圈,与墙面面砖平齐,视其规格决定同缝或错缝,另行交底。

阳台面砖:应先砌粉好水池脚,同时贴面。如有非整砖,放于空调板一侧,高度同粉刷好的窗台,无踢脚线。

后方可使用。

6.镶贴面砖:从最下一层砖下皮的位置线稳好靠尺,以此托住第一皮面砖,在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。用素水泥膏抹于面砖背面,贴上墙后用橡皮锤轻轻敲打,使之附线,在用小钢片调整灰缝,并用靠尺通过标准点调整平面和垂直度。

7.面砖勾缝与擦缝:用专用擦缝剂擦缝处理,要求均匀一致,表面用棉布或棉纱擦拭干净。

三、质量要求:

1.抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

2.表面均匀一致,色泽一致,无明显接槎。外墙大角通直。

3.分格条横平竖直,滴水线位置一致,清晰、美观。

4.允许偏差项目:表面平整:4MM 阴阳角垂直:4MM

立面垂直:5MM 阳角方正: 4MM

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。第1页共2页

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司

交底部位装饰工序名称外墙粉刷

交底提要:粘结牢固,不空鼓、脱层、裂缝;外墙大角通直,墙面清洁,色泽均匀,阴阳角方正,分格线条横平竖直,滴水线条清晰美观。

四、安全生产、文明施工:

1.严格按分项工程安全操作规程施工,认真配戴安全防护用品。

2.酒后严禁登高作业,立面交叉作业防止坠物伤人,施工前应认真检查脚手架是否稳固可靠,发现安全隐患及时汇报、处理。

3.节约用料,砂浆配合比保持均匀一致,砂浆及时用尽,不得有砂浆过夜或硬化。落地砂浆及时回收利用。

4.铝合金、外墙栏杆等表面残留的砂浆应及时清理,翻脚手板时应注意防止砸碰成品墙面。

5.外墙粉刷运料时,注意不得碰撞防盗门,不得从阳台门坎上推车和踩踏。地坪堆砂浆处应及时清理、水冲干净。

技术负责人交底人接受交底人

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司

交底部位内装修工序名称内墙墙面砖

交底提要:面砖粘贴牢固,无空鼓。无歪斜、缺棱、掉角和裂缝,表面平整、洁净,接缝填嵌密实、平直,非整砖使用部位适宜,套割吻合,边缘整齐。表面垂直、平整。

一、作业条件:

1.室内应已完成底面刮糙,门窗框应安装完成,铝合金门窗框边应堵塞严密,并事先贴好保护膜。

2.水电管线已安装结束,棉盆脚已砌粉结束或已放好位置。

二、操作工艺:

1.面砖选用:卫生间、厨房间统一使用200×300面砖。

2.工艺流程:弹线分格——排砖——浸砖——镶贴面砖——面砖勾缝与擦缝。

3.弹线分格:根据进户门边提供的50线,将水平线引至室内墙面,同时进行面层贴标准点的工作,控制面层出墙尺寸及垂直、平整。洗漱间要求面砖与已安装的铝合金门框外平。

4.排砖:

卫生间墙面:从50线向下36.5CM开始贴砖,以下为卫生间蹬台,根据墙面尺寸进行横竖向排砖,注意大墙面要排整砖,同一墙面上横竖向排列均不得有一排以上的非整砖,非整砖应排列在立管后的阴角等次要部位,但也要注意一致和对称。如有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。卫生间墙面无踢脚线,贴面高度比窗顶高出10CM左右。

洗漱间墙面:从50线以下36.CM开始贴砖(平卫生间门框下口),排砖时应根据卫生间门框顶与面砖缝保持同一条线,下排第一排砖可切割。卫生间阳角处要求贴整砖,卫生间门框另一侧首先排整砖,非整砖放到阴角处,门顶应对称排砖。洗漱间与宿舍之间门洞处,要求门洞两侧均排整砖,非整砖放到阴角处,洞口上方要求中间排两块整砖,余下空间均匀分成两块面砖对称贴于两侧,门洞侧面不贴砖。洗漱间注意预留面盆脚位置不贴(距墙面53CM,高度平第2块面砖缝),或先砌粉好面盆脚同时贴面。洗漱间有踢脚线15CM高交圈,与墙面面砖平齐,视其规格决定同缝或错缝,另行交底。

阳台面砖:应先砌粉好水池脚,同时贴面。如有非整砖,放于空调板一侧,高度同粉刷好的窗台,无踢脚线。

5.浸砖:釉面砖首先应将表面清理干净,放入净水中浸泡2小时以上,取出待晾干或擦干净后方可使用。

6.镶贴面砖:从最下一层砖下皮的位置线稳好靠尺,以此托住第一皮面砖,在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。用素水泥膏抹于面砖背面,贴上墙后用橡皮锤轻轻敲打,使之附线,在用小钢片调整灰缝,并用靠尺通过标准点调整平面和垂直度。

7.面砖勾缝与擦缝:用专用擦缝剂擦缝处理,要求均匀一致,表面用棉布或棉纱擦拭干净。

三、质量要求:

1.面砖必须镶贴牢固,无歪斜、缺棱、掉角和裂缝现象。

2.表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。

3.接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖使用部位适宜。

4.套割:用整砖套割吻合,边缘整齐。

技术负责人交底人接受交底人

工程名称学生公寓施工单位湖北天宇建设有限公司

交底部位内装修工序名称内墙墙面砖

交底提要:面砖粘贴牢固,无空鼓。无歪斜、缺棱、掉角和裂缝,表面平整、洁净,接缝填嵌密实、平直,非整砖使用部位适宜,套割吻合,边缘整齐。表面垂直、平整。

5.允许偏差项目:立面垂直:2MM 表面平整:2MM

阳角方正:2MM 接缝平直:1MM 接缝高低:1MM。

四、安全生产、文明施工:

1.严格按分项工程安全操作规程施工,认真配戴安全防护用品。

2.电线严禁私拉乱接,切割机专人使用。注意防暑降温。

3.合理用料,面砖零料合理利用,水泥、素水泥膏不得浪费。

4.工完料净,及时清理,垃圾不得随意倾倒,应集中吊运下楼,指定地点堆放。

5.铝合金门框上的水泥浆及时清理干净,注意防盗门、铝合金门窗保护,不得碰撞损坏。

6.要注意保护好楼地面面层,不得直接在楼面上拌灰,楼面应及时清理、冲洗干净。

技术负责人交底人接受交底人