一、基本概况

为确保我矿中央水泵房管子道与2#副斜井顺利贯通,特制定以下安全技术措施。

贯通地点:2#副斜井

贯通距离:9m

贯通巷道:中央水泵房管子道与2#副斜井

二、技术要求

1、中央水泵房管子道炮掘工作面局部通风机选用为FBDNO6.0功率2×15KW,吸风量300m3/min;安装在中央水泵房口以上15米处,保证出口风量满足需要。

2、局部通风机设备齐全,吸风口有风罩,距轨道大于50cm,距巷道底板高度大于30cm,局扇周围要清理干净,无杂物堆积。

3、贯通时,浙江工队要注意保护好贯通点的管路及电缆不被损坏。

4、贯通时,安监站要设置好警戒(具体见警戒示意图)。

5、贯通后,浙江工队负责拆除掘进期间贯眼内所有设备,瓦斯队负责拆除贯眼内的风筒。

6、掘进期间,必须坚持“一炮三检”、“三人连锁放炮”制度。

三、贯通措施:

1、中央水泵房管子道单头炮掘与2#副斜井贯通,此项工作由浙

江工队队长林允胜负责。

2、中央水泵房管子道掘进期间,瓦斯员正常进行检测2#副斜井瓦斯浓度,每班不少于3次,此项工作由瓦斯队长王永亮负责。

3、掘进时,必须在贯通点75米以外的安全地点设置专人警戒,此项工作由安监站站长任照才负责。(具体见施工警戒示意图)

4、在掘进放炮前,中央水泵房管子道工作面瓦斯员、2#副斜井瓦斯员必须检测各自负责区域内瓦斯浓度,只有在各自区域内瓦斯浓度低于0.8%时,瓦斯员汇报调度室允许贯通,安监员汇报调度室人员已撤至安全地点,由调度室统一指挥贯通作业工作。

5、临近贯通时,工作面瓦斯员、浙江工队跟班队长必须一同检查中央水泵房管子道、2#副斜井贯通处巷道的瓦斯、顶板等情况。若发现异常,必须停止掘进,待处理正常后,方可施工。

6、贯通时,风筒距工作面迎头不大于10米,瓦斯传感器悬挂在距工作面迎头回风侧不大于5米处,并且支护及时,紧跟迎头。此项工作由浙江工队队长林允胜负责。

7、临近贯通时,通风科每班派人跟班,以便贯通后及时测风并对通风系统进行调整,此项工作由通风科科长杨建亮负责。

8、贯通后通风科负责对通风系统进行调整,并将调整结果上报通风副总、总工程师。

9、贯通后,各队负责清理各自工作面,搞好标准化工作。

2013年3月24日

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

中央泵房吸水井清挖安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 中央泵房吸水井清挖安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6721-69 中央泵房吸水井清挖安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工说明 现中央泵房1#、2#吸水小井内沉淀淤泥超过正压供水泵标高,为保证-1020m泵房正常排水,由机电科组织人员对吸水井进行清挖,为确保清挖质量和施工安全,特编制本措施,有关施工人员必须严格执行。 二、施工内容 对-1020m中央泵房1#、2#吸水井清淤。 三、施工地点 -1020m中央泵房。 四、施工时间 20xx年9月17日8时至20xx年9月18日 9时。 五、施工组织 项目负责人:李楠楠

技术负责人:徐鲁川 施工负责人:尹衍涛 安全负责人:王洪刚 施工人员:周建、丁士强、胡传忠、王成子。 六、施工前准备工作 1、设备准备:7.5kw水泵一台、80N开关1台。 2、工具准备:2T手拉葫芦1个、保险带4根、自制搅拌机一台、5分绳套、DN50PVC排水管50m。 3、施工前由施工负责人、安全负责人一起对现场进行探查,做到熟悉现场。 4、施工前将使用的工具、材料提前运至施工现场并做好保管工作。 5、详细检查起吊工具、绳索,使之确保安全可靠。 七、施工步骤及要求 八、技术要求 1、清挖1#、2#吸水井,见硬底、两帮到硬帮。 十、安全注意事项 1、吸水小井清理前,由机电科将对应吸水小井内

防止水泵汽蚀方法措施

防止水泵汽蚀方法措施 一水泵的类型原理 一、水泵的定义:通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力, 即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的的机器统称为泵。 二、水泵的工作原理: 1 容积式泵_ 利用工作腔容积周期变化来输送液体。 2 、叶片泵_ 利用叶片和液体相互作用来输送液体。 三、水泵的具体用途:水泵的不同用途、不同的输送液体介质、不同 流量、扬程的范围,泵的结构型式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为: 1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统 6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统10 、船舶系统 二汽蚀现象 液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力

上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。 水泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。 在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。 三水泵汽蚀基本关系式 水泵发生汽蚀的条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的。因此,研究汽蚀发生的条件,应从水泵本身和吸入装置双方来考虑,水泵汽蚀的基本关系式为 NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa NPSHa=NPSHrNPSHc——水泵开始汽蚀 NPSHa NPSHa>NPSHrNPSHc——水泵无汽蚀

中水泵房施工方案样本

中水泵房施工方案 1、概况 1.1工程概况 本工程为新建科研楼工程, 位于北京市朝阳区延静里中街3号。 本工程建筑面积为45306㎡。地下三层, 地上二十二层, 局部裙房三层。地上为科研办公用房; 地下一层为职工餐厅及设备用房; 地下二、三层为汽车库。 中水泵房设在建筑物的西北角, 与人防出口相连。建筑面积: 211.75m2, 出入口通道建筑面积31.18 m2。剪力墙结构, 筏板基础, 基础埋深8.08m。 中水泵房专业性较强, 项目部负责中水管道预留和预埋, 中水管道由甲方直接分包的有专业资质的分包公司来施工。 2.施工部署 2、 1施工进度计划 施工时间为 .9.15~ .12.31。 2.2施工段划分: 按照伸缩缝位置划分为两段, 出入口通道: 2/1轴—1轴伸缩缝为Ⅰ段。1轴—7轴中水泵房为Ⅱ段。 2.3选派各专业工长, 负责各专业的技术工作和管理工作。保证工程的顺进行。 2.4大型机械如: 塔吊、地泵等与主楼施工协调好, 保证在施工中水泵房施工时不影响主楼施工的进度。

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉和审查施工图纸, 组织图纸会审 收到图纸后由项目部技术负责人组织项目部和各专业人员认真熟悉图纸, 摸清设计意图, 了解设计要求, 对图纸疑问和各专业图纸相矛盾的地方进行记录汇总, 绘制管道的预留洞和预埋位置和标高的图纸, 作好图纸会审工作。办理施工图纸的有关变更洽商, 力争将图纸的问题在开工前全部解决, 保证施工过程中不因图纸问题而影响工程的进度和质量。 3.1.2.项目部测量、试验、检验、计量器具配制充分。 3.1.3作好技术方案、各专业的技术交底工作。 3.2施工准备 3.2.1在挖槽前, 要作好中水泵房位置现场的清理工作。 3.2.2准备足够的人力和物力, 以保证中水泵房按计划顺利完成。 3主要施工方法和技术措施 3.1边坡支护和土方开挖 边坡支护和土方开挖由甲方直接分包给有专业资质的分包公司来施工, 我项目部给予积极的帮助和协调, 创造条件, 以保证边坡支护和土方开挖工程按计划顺利完成。 具体边坡支护和土方开挖施工方案见由专业公司技术人员编制的边《边坡支护和土方开挖施工方案》 3.2中水泵房施工工艺流程

水泵房浇注施工安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水泵房浇注施工安全技术 措施简易版

水泵房浇注施工安全技术措施简易 版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、工程概况 胡家河矿井井下主排水泵房及相关硐室毛 巷现已掘进完毕,需进行第二次浇筑混凝土永 久支护。该浇筑混凝土分三部分,其中泵房主 体(断面1-1)净长42m,掘宽6500mm,掘高 7950mm,墙净高4300mm,拱高2800mm,铺底 400mm,浇筑砼450mm。吸水井及硐室(断面3- 3)掘高7600mm,墙高6200mm,拱高1400mm, 掘宽2800mm,浇筑砼200mm,铺底200mm。吸水 井及硐室(断面4-4)掘高7400mm,墙高 6200mm,拱高1200mm,掘宽2300mm,浇筑砼

200mm,铺底200mm。其中浇筑混凝土砌碹强度等级不低于C25,铺底混凝土强度等级不得低于C20。 二、施工方案 1、模板:采用木模板及钢模板相结合。 2、模板的固定:采用脚手架配合撑柱。 3、混凝土浇筑是由里向外,先浇筑墙,最后浇筑拱顶部的施工方案。 三、施工技术措施 1、稳立模板 (1)稳立模板以前,要仔细检查模板到岩面的距离是否符合设计要求,如果达不到设计要求,要用风镐刷够,达到设计支护厚度。 (2)根据中线和腰线进行稳立碹胎和模板工作。

水泵房清仓安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8110 (解决方案范本系列) 水泵房清仓安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

水泵房清仓安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 由于近期井下水质较差,+1290水泵房吸水井淤泥过多,导致水泵性能降低,为了不影响矿井正常排水,必须进行清仓作业,为了保证施工过程安全、顺利进行,特制定如下安全措施: 1、工作人员必须统一行动,听从现场跟班负责人的指挥,严格遵守劳动纪律。 2、施工人员必须提前做好所用工器具及所需材料的入井工作。 3、特殊工器具、材料入井时必须指定专人携带。 4、拆接水泵电源时,必须严格执行停送电管理制度,并且严格按照《机电设备完好标准》要求作

业,不得虚接,以免由于虚接造成电器设备损坏。 5、清仓前必须将水仓水位排至低水位。 6、施工人员进入吸水井前,必须由瓦检员对吸水井风量、瓦斯浓度进行检测,只有在瓦斯浓度低于0.5%,CO2浓度低于1.5%时方可进行清理工作。 7、作业前必须将吸水井周围的杂物清理干净,防止杂物掉下伤人。工作人员必须收拾利索,衣服口袋内不得装任何硬质东西,防止从口袋掉出伤人。所用工器具必须用绳索绑好,缓慢送到工作人员手中。 8、每组进入吸水井作业人员必须佩戴安全帽、自救器。穿好雨裤,系好安全带上下吸水井且系好安全绳(安全绳有专人控制),安全绳打结后必须留有1米长的余量,以防止滑落伤人。 9、清理吸水井用2台37KW排沙泵将淤泥抽到主井底沉淀池内,清理时必须人工搅拌。

综合水泵房安装施工方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

厂家配套控制

等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 1) 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 2) 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 3) 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格; (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失;

水泵房安装安全技术措施

水泵房安装安全技术措施一、排水管道运输、安装安全措施 1、排水管道装车时,必须有负责人指挥,根据所运管道的大小选用 料架子,要事先留有便于摘挂钩和插销的位置。 2、搬运管道时,一根管道必须要有2个人以上抬,要做到轻拿轻放,装入料架子的管道应垫好,捆牢,扎紧,不易晃动。 3、运送管道途中,须派人随车监护,发现问题,及时处理。 4、管道下放时,由专人把它放到指定的位置。 5、整个搬运过程中,由专人指挥,其余工作人员听从安排,要做到 齐心一致。 6、管道安装过程中,安装进水管路时,要水平或向上翘。

7、水泵、电机水管上应装逆止阀和操作闸阀及泄流孔具、逆止阀应安装在操作阀之上。 8、管道之间连接螺栓应扭到位。 二、地面搬运水泵、电机、开关安全措施 1、用铲车吊运水泵电机时,一定要用破断拉力不少于5倍的钢丝绳千斤挂劳。平稳开运至井口轻放于料架子内。 2、上下绞车道,要用葫芦千斤将水泵与料架子棍牢固,防止松动跑出。 3、用人推运料架子时,一定要齐心协力,防止掉道及碰坏设备。 4、严禁野蛮装卸设备,要做到轻拉慢放。

5、整个搬运安装过程,应安排专人统一指挥,其余工作人员应听从口令,服从安排,步调一致。 三、井下搬运水泵、电机、开关安全措施 1、搬运、水泵、电机、开关人员必须事先熟悉搬运路道及巷道状况。 2、行走路道一定要畅通,路道和有杂物阻挡时要先清理通顺后再进行搬运。 3、搬运水泵、电机、开关时注意力要集中,如果前后有同时扛运,必须保持10米以上间距,防止间距过小相互碰伤。 4、扛运水泵、电机、开关时要量力而行,每人平均载重不得超过30公斤。

5、合力搬抬水泵、电机、开关时要有统一口令、同时用力。用手抓物料时一定要抓牢,避免抓滑出现意外。 6、水泵、电机、开关运送到指定地点后一定要轻放到指定位置,严防猛扔摔坏物品或弹伤人员。 四、井下水泵、电机安装安全技术措施 在井下使用葫芦吊水泵、电机时要严格遵守下列规定: 1、使用葫芦吊大件时,首先检查链条的完好情况,葫芦应固定在顶板完好、支护牢靠的地点,并设专人观察,随时注意葫芦运行情况及周围环境,严禁强拉硬扯或超载使用。若水泵、电机须暂时停留半空中,要把小链拴在大链上,并穿上限位销,防止滑链伤人。 2、钩头起吊时,用力要均匀,发现葫芦受力异常时要及时查明原因。

中央泵房吸水井清挖安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.中央泵房吸水井清挖安全技术措施正式版

中央泵房吸水井清挖安全技术措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 五、施工组织 项目负责人:李楠楠 技术负责人:徐鲁川 施工负责人:尹衍涛 安全负责人:王洪刚 施工人员:周建、丁士强、胡传忠、王成子。 六、施工前准备工作 1、设备准备:7.5kw水泵一台、80N 开关1台。 2、工具准备: 2T手拉葫芦1个、保险带4根、自制搅拌机一台、5分绳套、

DN50PVC排水管50m。 3、施工前由施工负责人、安全负责人一起对现场进行探查,做到熟悉现场。 4、施工前将使用的工具、材料提前运至施工现场并做好保管工作。 5、详细检查起吊工具、绳索,使之确保安全可靠。 七、施工步骤及要求 八、技术要求 1、清挖1#、2#吸水井,见硬底、两帮到硬帮。 十、安全注意事项 1、吸水小井清理前,由机电科将对应吸水小井内的积水排至最低位,并关闭通向该吸水小井的所有阀门,同时必须将大

怎样预防水泵汽蚀

怎样预防水泵汽蚀,怎样减轻水泵汽蚀,减轻水泵汽蚀的办法 减轻水泵汽蚀的办法一、提高水泵的抗汽蚀性能 1、降低必需汽蚀余量 (1)采用双吸式叶轮的水泵。由于双吸泵的汽蚀余量Δhc比单级单吸泵的汽蚀余量Δhc小,对于转速n和流量Q相同的泵,尽量采用双吸式叶轮。 (2)适当加大叶轮进口直径及增大叶片入口宽度。当叶轮进口直径和叶片入口宽度增大时,其叶轮进口绝对速度和相对速度均减小,可知泵的临界汽蚀余量降低。但此时叶轮进口处的减漏环面积增大,泄露量增加,泵的容积效率会降低。 (3)叶轮前加设诱导轮。在离心泵叶轮前设置诱导轮。诱导轮与泵的叶运转,其产生的压力轮同轴组装后一起运转,其产生的压力对叶轮入口增压,提高泵的抗汽蚀性能。但加设诱导轮,会使水泵性能不稳定,因此,尚需对其进行进一步的探索和研究。 2、提高过流部件材料的抗汽蚀能力为了减轻汽蚀对水泵过流部件的损坏,延长其使用寿命,往往选用抗汽蚀性能较强的材料。如采用铸锰、青铜、不锈钢及合金钢等材料铸造叶轮;或用聚合物涂复或激光喷镀过流部件表面以抵抗汽蚀破坏。另外,对过流部件表面进行精加工,提高其光洁度,也可减轻汽蚀的危害。 减轻水泵汽蚀的办法二、提高进水装置的防汽蚀能力 汽蚀余量是与进水装置和管路系统有密切关系,因此应设计良好的进水装置,尽可能地提高泵进口的汽蚀余量,以满足泵内动压降的要求。 (1)合理确定水泵的吸水高度。由于水泵一般都在非设计工况下运行,因此应充分考虑水泵工作中可能遇到的各种工况,所确定的吸水高度在任何工况下都应满足水泵吸水性能的要求。 (2)选配合理的进水管道。尽可能减少进水管道长度及不必要的管道附件,适当加大进水管径,以减小进水管的水力损失,提高泵进口的汽蚀余量。对于大、中型轴流泵,进水管道内的水流流速和压力尽可能均匀分布,将有利于防止汽蚀的发生。 (3)设计良好的进水池。良好的进水池不仅可以减小池中水位的降落,减小进水管口的阻力系数,而且池中水面平稳不产生漩涡。可避免空气进入泵内,防止汽蚀过早地发生。 3、运行管理中可采取的措施 (1)尽量使水泵在设计工况附件运行。可跟据泵站的具体条件,采用变阀、变速、变角等调节措施,来防止水泵运行

水泵房施工技术措施实用版

YF-ED-J7978 可按资料类型定义编号 水泵房施工技术措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

水泵房施工技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况 井底车场位于深254.00m-259.00m处,井 口设计标高997.000,井底车场的相对标高为 +0.000,绝对标高+738.000;变电所硐室和水 泵房,变压器室净高4.05m,净宽5.5m;墙基 础深度均为350m,底板厚度均为150m。变电所 硐室和水泵房巷道长度共计56.15m,变压器室 巷道长度为7.2m,变电所通道和水泵房通道长 度都为19.96m。巷道设计掘进断面形状均为半 圆拱形;支护形式为砼碹,混凝土标号为C20, 支护厚度均为350m,变电所通道和水泵房通道

长度都为19.96m,变电所和水泵房通道净高3.2m,净宽3.00m;墙基础深度为350m,底板厚度均为150m。巷道设计掘进断面形状均为半圆拱形;支护形式为砼碹,混凝土标号为C20,支护厚度均为200m。 变电所硐室和水泵房设计断面分别为:24.1m?掘进断面为24.1m?,净断面19 m?,墙净高1.30m,拱高2.75m,宽度5.5m。墙基础深度均为0.35m。支护厚度均为350mm。变电所通道和水泵房通道设计断面分别为:掘进断面为10.8 m?,净断面8.6 m?,墙净高1.7m,拱高1.5m,宽度为3.00m。墙基础深度均为0.35m,支护厚度均为200m。 见巷道平面、断面图。 二、施工方案

吸水井及配水巷措施

转龙湾煤矿吸水井及配水巷施工安全技术措施 一、编制依据 1、主排水泵房平、剖面图(S1222-131-1),(2010.6) 2、主排水泵房断面图(S1222-131-2),(2010.6) 3、《主副水仓施工作业规程》(2013.11) 二、工程概况 根据项目部工期安排及现场实际情况,我单位将进行转龙湾煤矿吸水井和配水巷工程施工。为确保施工期间的安全质量,特编制本措施。 三、施工方案 1、施工采用“三八”制作业方式。采用YT-28型风钻钻眼,L=1500mm,六角中空钎杆, ?38mm柱齿钻头,炸药选用二级煤矿许用安全炸药,雷管为毫秒延期电雷管,KBF-200型发爆器起爆,正向装药。 2、根据矿方提供中、腰线按设计要求找出吸水井、配水巷联络巷的准确位置。并画出联络巷轮廓线。 3、根据已画出联络巷的轮廓线,对联络巷进行打眼、爆破。 4、当联络巷爆破出后,对吸水井、配水井联络巷进行混凝土喷射。 四、施工技术参数 1、配水巷按0°坡度施工。 2、4-4设计为直墙半圆拱形断面,B荒=2.94m,B净=2.7m,H荒=2.72m,H净=2.6m,S掘=7.07m2,S净=6.24m2,锚网喷支护,喷射混凝土强度C20,喷浆厚度120mm; 3、5-5设计为直墙半圆拱形断面,B荒=2.64m,B净=2.4m,H荒=2.72m,H净=2.6m,S掘=6.43m2,S净=5.62m2,锚网喷支护,喷射混凝土强度C20,喷浆厚度120mm; 4、1﹟、3﹟吸水井规格为:长×宽×高(荒)=4.5×3×9.97m,混凝土浇筑厚度250mm,铺底厚度250mm;2﹟、4﹟吸水井规格为:长×宽×高(荒)=4.5×2.7×9.97m,混凝土浇筑厚度250mm,铺底厚度250mm,混凝土强度C30。 5、配水巷设计为直墙半圆拱形断面,B荒=2.1m, B净=1.6m, H荒=2.15m,

水泵预防和减轻水泵汽蚀及离心泵流量管道调节的办法

水泵预防和减轻水泵汽蚀及离心泵流量管道调节的办法一般所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,此时都要求对泵进行流量调节,实质是改变离心泵的工作点。 离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的,因此,改变任何一个的特性曲线都可以达到流量调节的目的。 目前,管道离心泵的流量调节方式主要有调节阀控制、水泵变速控制以及泵的并、串联调节等。由于调节方式的原理不同,造成的能量损耗也不一样,为了寻求能耗最小、节能最高、效果最佳的流量调节方式,必须全面地了解离心泵的流量调节方式与能耗之间的关系。 通过管道离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比得出,离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,例:将出口阀门调小,直接阻止了液体的流量,但离心泵的工作能量却没减小;如果采取变速调节,减小离心泵的转速,相应的减少了流量,从而达到了既减小了流量,又节约了能耗。 一、提高水泵的抗汽蚀性能 1、降低必需汽蚀余量 (1)采用双吸式叶轮的水泵。由于双吸泵的汽蚀余量Δhc比单级单吸泵的汽蚀余量Δhc小,对于转速n和流量Q相同的泵,尽量采用双吸式叶轮。 (2)适当加大叶轮进口直径及增大叶片入口宽度。水泵当叶轮进口直径和叶片入口宽度增大时,其叶轮进口绝对速度和相对速度均减小,可知泵的临界汽蚀

余量降低。唐山国丰300万吨技改工程 1#高炉中心循环水泵站基础、管沟施工方案 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以 质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应 用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质、高速地 完成本工程的施工任务。质量目标 在本工程施工过程中,加强施工全过程质量控制,达到国家有关施工验 收规范和设计要求,达标创优质工程,分部分项工程合格率达100%,建筑分 部分项工程优良品率≥85%; 一、工程慨况 1、本工程属于唐山国丰钢铁公司技改工程的一部分,主要以1#高炉中心 循环水泵站结构为主的设施,本次施工的内容为结构基础及、管沟及一座 10线施工面积在2600余平方米,主要工作内容钢筋混凝土软水池,仅○1~○ 结构施工;现正处冬季施工,施工时加强保暖措施;基础及管沟设计采用 C25级混凝土,软水池设计采用C25、P6级混凝土,垫层设计采用C10 混 凝土,其他部位设计采用C30级混凝土; 2、本工程位于唐山国丰钢铁公司厂区内,施工场地较为平坦;在原老厂 区附近; 目前最低气温-8度、覆冰厚度:10mm; 3、现场施工条件,施工电源采取临时接驳,施工场地临时维护,施工用 周转材料、模板等均运至施工现场,钢筋制作在施工现场进行,混凝土由

中心搅拌站运抵施工现场;施工现场现正在进行现状测量及施工准备; 4、结构、管沟基础及各类设备基础较多,间距较小。局部基础地面位于基础扰动土之上。需要进行换填处理和检测,达到设计要求后,方可进行下一步施工;各类设备支架安装工作量较大,工期紧,土建与安装需紧密配合。本工程项目作业面积大,平面交叉作业面多,各工种整体流水作业面较大。 5、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-95 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-96 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《机械挖土工艺标准》(102-1996) 《人工回填土工艺标准》(104-1996) 《人工挖土工艺标准》(101-1996) 《设备基础施工工艺标准》(208-1996) 《桩承台施工工艺标准》(207-1996) 《钢筋闪光对焊工艺标准》(414-1996) 《钢筋手工电弧焊工艺标准》(411-1996)

主排水泵房设备安装技术措施

工程技术文件报审表 注:本表由承包人填写,建设单位、项目经理部、监理部、承包人各存一份。

山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司 主排水泵房设备安装 安 全 技 术 措 施 江苏华矿建设集团有限公司 二零一八年七月

目录 一、工程概况 二、主要施工内容 三、施工日期 四、施工负责人 五、施工准备 六、施工顺序 七、施工方法 八、技术措施 九、安全措施

主排水泵房设备安装安全技术措施 一、工程概况: 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司位于洪洞县刘家垣镇岭南村至上树垣村一带。矿井设计生产能力0.9Mt/a。地理位置为吕梁山南段东侧,汾河西岸。井田开拓方式为立井开拓,本工程为湖北三峡泵业有限公司生产的矿用耐磨离心式水泵MDS500-57×6型水泵,矿用隔爆电动机YB3-450-4,10KV,电机功率:800kW。 主要施工内容: (一)主排水泵房机械设备安装: 1、矿用耐磨离心式水泵MDS500-57×6,5台 Q=500m3/h ,扬程H=342m; 2、矿用隔爆电动机5 台YB3-450-4,10KV,电机功率:800kW; 3、泵房环形管路及泵房主管路及系统附件安装; 4、射流管路系统 5套; 5、吸水管系统安装; 6、管路系统各种阀及水仓配水闸阀安装。 (二)管子道管路安装: 1、Φ325×12mm无缝钢管长度约120m焊接、防腐、安装; 2、弯头、支架制作、防腐、安装; 3、法兰焊接、防腐、安装。 (三)主排水泵房电气设备安装: 1、矿用隔爆兼本质安全型交流高压软起动控制器QJRG-400/10K 150A 5台; 2、矿用隔爆兼本安型排水监控装置主控箱ZPS127(660)-Z 5台; 3、矿用隔爆兼本安型操作台 1台; 4、矿用隔爆型阀门电动装置控制箱 10台; 5、矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置 ZBZ-2.5M 2台; 6、矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-200/660 200A 8台; 7、梯级式直通桥架B=800mm,h=150mm 50米; 8、矿用隔爆型荧光灯DGS-36/127 127V 36W 60盏; 9、矿用隔爆型照明开关KBH-10/127,127V,10A 1个; 10、隔爆型三通接线盒KBJ-45/1Z 2个; 11、主排水泵房灯具吊钩 60个;

水泵房清仓安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 水泵房清仓安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

水泵房清仓安全措施 由于近期井下水质较差,+1290水泵房吸水井淤泥过多,导致水泵性能降低,为了不影响矿井正常排水,必须进行清仓作业,为了保证施工过程安全、顺利进行,特制定如下安全措施: 1、工作人员必须统一行动,听从现场跟班负责人的指挥,严格遵守劳动纪律。 2、施工人员必须提前做好所用工器具及所需材料的入井工作。 3、特殊工器具、材料入井时必须指定专人携带。 4、拆接水泵电源时,必须严格执行停送电管理制度,并且严格按照《机电设备完好标准》要求作业,不得虚接,以免由于虚接造成电器设备损坏。 10、施工时所有人员必须明确各自的工作职责,严格按本措施的要 第 2 页共 4 页

求进行作业。 11、工作完毕后,清理工作现场,撤出所有工器具、材料、杂物。 12、本措施其它未尽事宜,严格按《煤矿安全规程》相关规定执行。 二、施工组织: 1、科室负责:杨健 2、施工安全负责:海旭峰 3、施工现场负责:吴彦嵘 4、施工人员:张少辉袁龙宗志良马海龙杨林 胡强刘会星惠怀世 第 3 页共 4 页

泵的汽蚀现象分析及防止汽蚀措施

泵的汽蚀现象分析及防止汽蚀措施 一、汽蚀现象 液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。 泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。 二、泵汽蚀基本关系式 泵发生汽蚀的条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的。因此,研究汽蚀发生的条件,应从泵本身和吸入装置双方来考虑,泵汽蚀的基本关系式为 NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa NPSHa=NPSHr(NPSHc)——泵开始汽蚀 NPSHa NPSHa>NPSHr(NPSHc)——泵无汽蚀 式中NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀; NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量; [NPSH]——许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取[NPSH]=(1.1~1.5)NPSHc。 三、装置汽蚀余量的计算 NPSHa=Ps/ρg+Vs/2g-Pc/ρg=Pc/ρg±hg-hc-Ps/ρg 四、防止发生汽蚀的措施 欲防止发生汽蚀必须提高NPSHa,使NPSHa>NPSHr可防止发生汽蚀的措施如下: 1.减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度); 2.减小吸入损失hc,为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等; 3.防止长时间在大流量下运行; 4.在同样转速和流量下,采用双吸泵,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀; 5.泵发生汽蚀时,应把流量调小或降速运行; 6.泵吸水池的情况对泵汽蚀有重要影响; 7.对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料

水泵房改造施工方案.doc

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定

进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。

泵房施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5865 (解决方案范本系列) 泵房施工安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

泵房施工安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、泵房现状: 泵房三台水泵共用一个小井,无配水闸阀,不符合安全要求,需要改造。 二、工程要求及施工工艺: 为满足规程及安全要求,需要在泵房内施工一个吸水小井和一段配水巷,小井规格为:¢1.5*3.5m,井壁采用混凝土浇灌,井壁厚度为:250mm。配水巷长7m,半圆拱砌碹支护巷道,配水巷净高1.5 m,净宽1.2 m,吸水小井及配水巷均采用风镐施工,人工出碴,严禁放炮作业。 三、劳动组织: 泵房改造施工实行“三八”制作业,每班配掘工

3人,扒碴工2人,推车工2人,安全员1人,技术员1人,合计9人。根据工作面工作量及安全要求,配足够人员,保证正常循环作业。 四、运输方式: 施工后的矸,由扒碴工装入矿车,再由推车工将矸石推入副井底,由副井升井,运平地碴堆。 五、通风方式: 改造水仓地点保证全负压通风,及时清理现场碴和杂物,保证风路畅通。 六、安全技术措施: (1)对工人进行安全培训,考试合格,持入井证上岗施工; (2)为保证安全和现场情况,采用风镐落碴,人工清碴,要严格交接班制度,当班问题,当班处理,不留事故隐患,要严格遵守敲帮问顶制,防止落

吸水井施工安全技术措施示范文本

吸水井施工安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吸水井施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、说明 根据生产安排,计划在二采区水泵房的左帮壁龛下方 按设计施工吸水小井,为了保证施工期间的安全,特制定 本措施。 二、吸水井规格 吸水井设计形状为圆形,掘进直径为1.8m,净直径为 1.2m,采用锚网喷+混凝土浇筑(其中锚网喷作临时支 护,以后与水仓贯通后,采用混凝土整体一次浇筑到 位),混凝土浇筑厚度为300mm,掘进断面2.54㎡,净 断面1.13㎡,吸水井设计深度为1.5m,共施工3个,在 壁龛的底板垂直向下施工。 三、支护方式及材料

吸水井采用锚网喷+混凝土支护,鉴于目前吸水井施工方式的特殊性,现在只采用锚网喷支护。锚杆使用φ20×1000mm左旋无纵肋螺纹锚杆,网片使用φ6.5mm圆钢焊接的钢筋网,网格100×100mm,网片规格:2000×1000mm,吸水井施工空间小,挂网时可将整张网片掐成两半块使用,但相邻网片必须搭接100mm以上,锚杆间排距800×800mm,锚固剂使用型号:MSCK2335,每根锚杆使用两根锚固剂。喷浆强度为C20,喷厚100mm,锚杆锚固力≥120KN,扭矩≥100N·M。 四、施工方式 采用钻爆法施工,锚网喷支护,人工出矸(煤),1t 矿车辅助运输。 五、矸石运输 1、吸水井施工前,先在水泵房安装一趟临时轨道作为矸石运输,吸水井爆破后,采用人工出渣,矿车装满后,